电能是自然界中蕴藏的一种可用不可摸的高效资源,自从被科学家发现它的利用价值以来,飞速的推动了社会生产力的进步、科学技术的发展和人类的生活质量。当今社会,各行各业都在广泛的使用电能,人们的生活也离不开电能,没有电,社会生产活动就要停滞不前,人们的正常生活秩序也会发生混乱,造成一定的恐慌。电能在给人们的生产生活带来诸多方便的同时,如果在使用中违反正确的操作方法,不按规定的安全操作规程操作,就会发生用电设施工作的不正常、损坏甚至危害人身安全事情。

感应电是一种比较特殊的电能,在社会生产和生活的一些领域有着广泛的利用,但在一些领域中,必须防止和消除它的存在,如果不及时消除,就会对设备及人身安全造成危害,必须引起高度重视。在电力行业(包括铁路牵引供电)的检修作业中,停电检修设施中产生的感应电对作业人员来说,是一种严重威胁作业安全的隐患,如果作业中操作不当或违反安全规程中规定的安全措施、或不按规定的要求设置安全措施,就会发生设备损坏仍至人身伤害事故。

近年来,在我们兰州供电段先后发生了夏官营“7.31”、天祝“11.2”、甘草店“7.29”三起人身触电事故,经事故原因调查,我们发现都是由感应电所致。为此,需要全段职工对感应电的产生及危害性预防有一个新的认识。

感应电到底是什么东西?有什么危害?如何预防感应电的危害呢?下面,我们一同走进感应电的世界,了解感应电的产生原理,掌握感应电生产的规律,以达到预防感应电损坏设备、威胁或伤害作业人员安全的目的。

亠、感应电的分类

感应电一般有两种:静电感应和电磁感应现象。

(一)静电感应:

1静电感应的产生原理:

物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子 是由原

子核和其外围电子组成的。如图1所示,两种物 质紧密接触后

再分离时,一种物质把电子传给另一种物 质而带正电,另一种

物质得到电子而带负电,这种现象 就叫做静电感应。一般认

为,两种接触的物质相距小于 25 X 10-8 cm 时,即会发生电子转

移,产生静电。两种 物质摩擦时,增加两种物质达到 25 X 0-8 cm 以下距离 的接触面积,并且不断的接触与分离,也可产生较

多的 静电。

接触后再分离或相互摩擦能够产生静电。 处于强电 场中两

种物质,在电场力的作用下,正电荷将按电场方

向移动,负电荷将逆电场方向移动,当 电荷的移动达到平衡状

态后,如图2所示,正、 负电荷在两种物质的表面上就会大量累积形成静电, 即产生静电感应。 与流电相比,静电是相对静止的电荷。 这种电荷在两种物质紧密接触的瞬间,正 负电荷要产生相互吸引。这种电荷相互吸引,就形成了静电电荷的流动,即产生静电 感应电流。静电感应电流的出现,会使两种物质间产生的静电电荷消失,静电就会消

除。与此相似,在强电场中产生的静电荷, 如果

两种电荷间形成接触的通路,静电电荷也要形成流动,即产生静电感应电流。同 样,静电感应电流的出现,会使静电电荷消失,静电感应就会消除。

静电感应现象是一种常见的带电现象,如雷电、电容器残留电荷、摩擦带电、复 印资料时纸张带电等 都属于静电感应带电。静电感应利用的好,能够为我们的生产生 活带来好处,如电喷漆、静电除尘、静电植绒、静电复印等。在一些工作场所,必须 采取措施,加以预防,如油品装运场所、易燃易爆场所、强电场环境下的检修作业场 所等,

甲物质

图1摩擦产生静电原理 图2强电场中产主群赳的原理

2.处于强电场下电线路中的静电感应

对带电电线路(或带电接触网线),由于对地高电压的存在,会在其周围空间产生强电场。如图4所示,一段对地绝缘的电线路(即Z为%),如果位于该电场中,在电场的作用下,导体中的自由电子就要作有规则的移动,引起电荷的重新分布,使被感应的导体呈现带电状态,即产生静电感应。

25kv L

大地

图4强电场下电线路薛电感应原理

注:L---带电线路;A---停电线路;Z---停电线路对地电阻;

C LA---带电线路与停电线路之间的耦合电容;C A---停电线路对地分布电容。

此时,带电线路与停电线路之间存在容性耦合电流I LA,停电线路与大地间存在容性耦合分布性电流I A。停电线路上产生的静电感应电压为:

C LA 1 p

u AL二U L

C A I A

假设受静电影响的停电线路通过某一阻抗Z (例如人体)接地(如图4中阻抗Z),则静电容性耦合电流I LA将按电容C A I A的容抗和阻抗Z并联来分配,流经电容C A|A(或阻抗Z)的电流,由下列因素决定:当停电线路对地绝缘时,电流IA决定于电压U L、

电容C LA I P及C A I A的电抗值;当接地阻抗Z比电容C A I A的容抗小得多时,电流I LA则决定于电压U L、电容C LA I P的电抗值及阻抗Z值。这时,停电线路上的剩余电压近似等于电流IA与阻抗Z 值的乘积。

停电线路上产生静电感应的研究表明:停电线路上产生的静电感应电压和电流的大小,其值与接近段停电线路的长度成正比、与接近距离a的平方成反比。因此,当

人体碰触与带电线路接近段较短(例如1?2公里)的停电电线路时,流经人体的静电感应电流值不大,可以不考虑对人体的影响。

对于与带电线路接近段较长(例如在数十公里)和接近距离较小的停电线路,则停电线路上的静电感应电压将会较高,有可能导致停电线路上的避雷装置发生故障或

损坏;当人体碰触上述停电线路时,就有可能因流过人体的静电感应电流过大而出现 危及人身安全的事故。

(二)电磁感应:

Ik 输电统路

电礪感应示意图

磁体材料和载流导体周围存在着一种叫做磁场的特殊物质。处于磁场中的直导体 发生运动或通过线圈的磁场发生变化时, 将会出现导体或线圈中产生电压的有趣现象, 若导体或线圈是一个闭合回路的一部分,则导体或线圈中将产生电流。

1直导体在磁场中运动产生的感生电动势

如图5所示,当导体与磁力线之间有相对切割运动时,这个导体中就会产生出电 动势,

磁场的磁通变化时,回路中就有电动势 产

生,以上现象称电磁感应现象。由电磁感 应现象

所产生的电动势叫感应电动势,由感 应电动势所

产生的电流叫感应电流。

感应电动势的大小与磁通变化大小成 正比,

磁通变化越大,感应电动势就越大。

感应电动势不但与导体在磁场中的运 动方向有

关,而且还与导体的运动速度有

关。

直导体中产生的感应电动势方向可用右手定则来判断:平伸右手,拇指与其余四 指垂直,让掌心正对磁场N 极,以拇指指向表示导体的运动方向,则其余四指的指向 就是感应电动势的方向。

综上所述,在一定条件下,电能感应出磁,磁也能感应出电能。

我们供电设备中的变压器、电流互感器、电压互感器、等设备均是利用电磁感应 原理工作的。 . ___ E

施工找

35苴导体切剖盛力删应电动势和惑庄电瞬理

2.自感和互感现象

由于一个回路中电流的变化而在其自身回路中产生感生电势的现象,称为自感现象,相应的电动势称为自感电动势,形成的电流称为自感电流。

由于一个回路中电流的变化而在临近另一个回路中产生感生电势的现象,称为互感现象,相应的电动势称为互感电动势,形成的电流称为互感电流。

复线区段接触网V 形天窗作业时,未停电接触网线路有机车取流时不仅会在其自身回路有自感现象,同时,在其临近的线路上如停电接触网线路、架空地线、供电线、低压电力线路等会产生互感现象,因此,利用V 形天窗作业时,必须采取防止感应电伤人的措施。在电气化铁路附近进行电力线路维修等工作时,也要采取可靠的安全措施,防止感应电伤人。

二、交流电气化线路的感应电干扰、影响及危

(一)交流电气化线路的感应电对通信线路的影响

我国干线牵引供电系统采用工频单相交流制,其牵引网是一种不对称回路。当牵引电流流过接触网时,将要在接触网导线周围形成电场和磁场,这种电场和磁场对沿线邻近的通信线路和设备产生干扰和影响,使通信质量下降,严重时能危及设备和人身安全。因此,在修建电气化铁路的同时,必须考虑防干扰和消除感应电的技术措施。

(二)感应电对作业安全的影响及危害

1.感应电的大小与两平行电线路的距离、平行线路的长度、电压高低及气候等情况有关。在电化区段,由于电力贯通线路、特别是自闭电力线路与电气化铁道平行,在电力(自闭)线路上就会感应出较高的电压;而还有一些区段,自闭线路或电力贯通线与接触网同杆合架,其上的感应电压很高,足以危及人的生命安全。若停电作业时采取的安全措施不完善,未采取消除感应电措施,有可能发生人员遭感应电电击;在复线区段V”型停电作业,装拆接地线程序错误或在接地线未挂好的情况下人员接触就会导致人员触电。

2.当接触网加上25kv 工频交流工作电压以后,就在接触网导线(包括承力索和接触线)的四周建立起垂直于导线表面的交变电场。由于静电感应作用,处于该电场内的各类架空线路将产生静电感应电位,作业人员一旦接触就会造成静电感应伤人。

3.当接触网线路上有电力机车运行时,或平行于接触网线路的电力线路有电流变化时,其周围就会建立起交变磁场,这种交变磁场反过来又会在其平行的无电接触网线路或电线路上感应出感应电动势。当停电的接触网线路与平行于带电的接触网线路或电线路距离不远,平行长度又较长时,在线路中感应的纵电动势可以达到危险的程度。

实验表明,电磁感应在相距100m 以外时,仍有可观的影响。我国在观音坝单线区段的试验中,接触网和架空线的平行距离为250m ,平行长度为18.3m ,接触网短路电流为1140A,实测得纵

电动势为787?824V。如此高的感应电压,在作业中若未接地或接地不良,一旦有人接触,电流通过人体接地,形成回路使人体遭到电击触电。

4.感应电对人体的危害及消除感应电的有效方法

由于感应电具有以下特点:

①电压越高,相邻导线的感应电压越高,产生的危害越大;

②两根导线的距离越近,产生的感应电压越高;

③如果产生感应电压的导线形成闭合回路,有电流流过,当电流流过人体,必然产生极大的伤害。

接触网、变电所、电力线路、配电所等高压设备带电运行时,当人体与带电部分安全距离不够时即将人体与带电体直接的空气击穿形成电弧对人体放电,此时变电所跳闸,瞬时断电,多数情况下人体能与带电设备脱开,所以,人体造成电弧烧伤多,电击直接身亡的少。而感应电一旦触及,不会引起变电所跳闸,电流通过人体作用时间长,造成人体肌肉收缩,多数情况下人体与带电体不能脱离,大多数均直接造成电击死亡。因此,感应电对人体安全的危害更大、更隐蔽,需要引起高度重视。

(三)接触网“ V”停作业电气干扰的分析和预防

双线电气化区段接触网停电检修主要有两种方式:一是利用垂直天窗;二是利用‘V '型天窗,通常称“ V 停”作业。垂直天窗停电范围大,对运输干扰较大,尤其在繁忙干线,将大大降低运输能力。为缓和运输与检修的矛盾,目前基本采取“ V 停”接触网检修。由于作业时存在电气干扰,会给停电区段的接触网作业和电气化铁路附近的其他线路停电作业安全构成威胁。

1. “ V ”停作业的电气干扰因素分析

1.1静电感应电压

未停电的接触网将在临近停电的线路附近空间产生高压电场,从而在停电线路各线索上产生感应电位,其大小与上、下行线路的间距、平行长度及气象状况有关,有时可高达数千伏。

1.2电磁感应电势

不停电接触网通过牵引交流电流时,在其周围产生交变电磁场,交变电磁场在停电线路各线索上产生的感应电势,其大小与供电臂长度成正比,与两供电臂间的距离成反比,同时还与牵引电流的大小有关,当发生短路时影响更大。

1.3穿越电流

“V 停”时,停电线路与不停电线路的接触网利用绝缘装置可以隔开,但由于上、下行钢轨通过车站渡线及道岔,以及大地是互相连通的,所以牵引电流通过钢轨回流时,上、下行钢轨均有牵引电流流过。当停电线路的接触网作业挂、接地线(通常是要和钢轨相联)时,作业区两端的地线将钢轨与接触网并联,必然在接触网上产生分流,现场将其叫作“穿越”电流,穿越电流的大小,则与接触网、钢轨和大地的电气参数以及电力机车运行位置有关。

1.4强电侵入

“V 停”时,停电线路与不停电线路的接触网之间是依靠上、下行隔断绝缘子和渡线分段绝缘器来隔开的。当绝缘闪络、击穿或电力机车受电弓从有电侧通过绝缘锚段关节或分段绝缘器误闯无电区时,将会导致高压电侵入。接触网的额定电压为25KV ,强电侵入会给作业人员的安全及设备

安全带来严重威胁。

2. “ V ”停作业的电气干扰防护措施

2.1静电感应电压的防护静电感应是邻线高压电场通过空气介质感应过来的,电压有时高达数千伏,但通常

能量有限,

只要将停电侧接触网上的个线索可靠接地,感应电压值急剧下降,几乎为零。故对人身不会造成危害,只要在作业区两端装设接地线就可安全防护。

2.2电磁感应电势的防护

电磁感应在停电的接触网各线索上产生纵向的感应电势。将各线索可靠接地后,在邻线电力牵引的列车多种运行方式下,感应电势有效值在10KV 以下。即使邻线发生金属性短路,最大的感应电势有效值也仅为数十伏。电磁感应的防护措施仍然是在作业区两端装设接地线。为进一步提高安全系数,我们规定接触网“ V 停”作业时,如果作业范围超过1000 米,还必须增设接地线。

2.3穿越电流的防护

‘ V '停时,作业区两端挂接地线后,尽管有穿越电流流过,但如前所述,接触网上的感应电压很低,而作业人员包括作业机具的阻抗远大于接地线的阻抗,因此,穿越电流对作业组人员产生的分流可视为开路,不会对作业组人员造成危害,但若作业区段内的接触网与接地线构成的回路有开路的情况发生时,则穿越电流将会通过作业人员,对人身产生危害。造成接触网开路的可能有以下几种:

(1)、作业区段设有分段绝缘器,且隔离开关处于分闸位。

(2)、作业区段设有电分段锚段关节,且隔离开关处于分闸位或连接器断线。(3)、进行断线接续作业等。

如果作业区发生开路,穿越电流可能会给人体带来危害,轻者可能灼伤,重者可能造成生命危险,必须采取严格的防护措施,即严禁作业区段接触网开路。因此,除接地线应装设可靠外,作业区段内的隔离开关应按规定闭合;电连接器应保证联通,不得断股或断线;需要检修开关、电连接器及更换超过 5 米长的导体或成串绝缘子时,必须采取旁路措施。

2.4强电侵入的防护

对强电侵入的最有效的防护措施是在作业地点两端装设可靠的接地线。此外,要求行车部门不得将电力机车放入无电区段,为此就要求驻站联络员要不间断地监视接近作业区段的运行电力机车,严防电力机车闯入无电区。对于双线区段的站场,软横跨的上、下行隔断绝缘子的绝缘水平应加强,以防止作业时绝缘子发生闪络或击穿对人身造成伤害。

三、消除感应电的方法

消除感应电使其在安全范围内的办法是:将可能会产生感应

电势的导体两端可靠接地。

(一)接触网作业消除感应电的措施

在V形天窗作业时,作业区段内接触悬挂和附加导线(如架空地线、回流线等)及同杆架设的其它供电线路(如供电线、加强线、低压照明线路、电力线路等)均需停电,并在两端可靠装设接地线(两地线间距大于1000m时,需增设接地线),主要

防感应电侵害安全保障措施

防感应电侵害安全保障措施 一、接触网、牵引变电 1.验电器、接地线在每次使用前,工作领导人与接地线人员要认真检查有无损坏、各部连接是否紧固,并测试绝缘性能符合要求后,方可使用。 2.接地线应使用截面积不小于25mm2的裸铜绞线制成并有透明护套保护。接地线不得有断股、散股和接头。 3.使用验电器应选择电压等级相符的验电器,使用前应检查其机械状态、声、光信号显示正常。验电前自检良好后,到现场后先在同等电压等级的有电设备检查其性能,确认声、光信号显示正常,然后方可在停电设备上验电。 4.停电作业要严格遵守验电接地制度。作业组在接到停电作业命令后须先验电后再接地,然后方可作业。 5.装设地线必须先使用声光验电器进行验电,再用探针进行二次触碰验电才能挂设地线。 9.在验电接地操作时,操作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套。在雨、雪等不良天气情况下需杆上验电接地时,可不穿绝缘靴,但必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。设臵和拆除接地线必须由2人进行,1人操作、1人监护。 10.当验明接触网确已停电后,须在作业地点的两端和与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线。接挂地

线时,对钢轨要有除锈措施,确保地线靴与钢轨接触良好,地线靴要加装弹簧垫片并用螺帽压紧,保证导电良好。 11.在装设接地线时,将接地线的一端先行接地;再将另一端与被停电的导体相连。拆除接地线时,其顺序相反。接地线要连接牢固,接触良好。 12.装设接地线时,人体严禁触及接地线;连接或拆除接地线时,操作人要借助绝缘杆进行。绝缘杆要保持清洁、干燥。 13.接触网停电作业的验电、装设和拆除地线过程中,监护人与工作领导人之间,必须严格按标准化用语进行联系,并相互复诵和确认。对讲机联系应认真执行呼唤应答制度,明确地点(支柱号)、姓名、内容,严禁使用“好了”、“地线撤了”等不明确用语。 14.更换长大物件时要采取措施设好监护,提醒作业人员防止物件侵限(行车、空气绝缘限界)。 15.对阻抗匹配平衡牵引变压器进行检修试验前,必须在变压器回流线上装设接地线,并在保证其接地良好的前提下拆除回流线,方准进行检修作业。 16.在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路时,为防止感应电,保证作业组成员的安全,可根据作业需要适当缩短接地线间距离。任何时候作业地点两端接地线间距不得大于1000m,否则必须增设接地线。

接触网对电力线路的感应电危害分析

浅谈接触网对电力线路的感应电危害 摘要:近年来,随着电气化铁路的发展,呼和浩特铁路局管内大包、包惠等主要干线已全部完成电化改造。但是,由于既有的自闭、贯通线路基本都是沿着铁路线架设的,与新架设的接触线平行路程较长、间距较短,带电接触网产生的电磁感应和静电感应,在自闭、贯通线路上会产生较高的感应电压,危及作业人员的生命安全。因此,必须深入了解感应电压的形成原理及大小,从而采取有效的防护措施,防止因感应电导致人身伤亡事故的发生,确保作业安全。关键词:接触网电磁感应静电感应自闭贯通安全 电气化铁路开通以来,由于牵引供电高电压、大电流、强磁场的运行特点,对铁路沿线设备影响较大,特别是对邻近的电力线路影响显著。呼铁局管内的10kv电力贯通线、自闭电力线大都是架空线路,与接触网平行架设,其最小距离有的不足8米,由于接触网的强磁场,电力线产生较强的感应电压,对电力线的检修运行带来较大安全隐患。 1、感应电的认知 现场作业的职工经常提到在检修电力贯通线、自闭线过程中,在线路停电后用验电器验电,验电器有时仍会报警;在挂完接地封线后,上杆作业有时仍有麻电的现象发生。职工在作业时有惧怕心理,思想负担较重,因而必须弄清楚感应电产生的机理、感应电的危害,制定出有针对性的措施防止感应电伤害。 接近线路产生感应电压的机理有两个因素。一是导体之间存在着

互感的电磁感应,二是存在电容耦合的静电感应。接触网对自闭、贯通线路的感应电压指的是带电运营的接触线通过电磁感应和静 电感应在自闭、贯通线路上产生的电磁感应电压和静电感应电压之和。根据电磁感应原理,导体流过交流电流时,在其周围即产生交变磁场,处于交变磁场中的其他导体即产生感应电势。感应电势 e=-l*di/dt,它的大小与导体之间的互感及电流的变化率成正比。导线之间的互感,与导线的平行长度成正比,与导线之间的距离成反比(非线性关系)。因此两条线路平行长度越长,平行距离越近,线路电流越大,感应电势就越高。对电容耦合来说,线路平行长度越长,平行距离越近,线路电压越高,其静电感应电动势也越高。综合上述两种因素,感应电势的大小,与线路的平行长度、电压高低、电流大小成正比,而与平行线路之间的距离成反比。对带电导线附近的横担、爬梯等金属物件,同样存在这种感应电势。而且线路电流超大(发生短路故障)时,感应电势的放电电流也随之上升,因此危险性会更大。另外潮湿的空气如雨、雪、雾等,因电磁介质能力增强,加在停电线路上的感应电压也会增大。当出现大风天气时,线索的摆动,也会增强停电线索在带电设备的电磁场中做切割磁力线的运动,导致感应电压增大。 2、感应电的危害 应电的存在给停电线路作业带来了诸多不利因素,如果作业人员缺乏对感应电的认识,稍不注意就会被感应电所伤。感应电流通过人体的表皮或体内后,其对人体的伤害程度取决于电流的大小、持

安全隐患及防范措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全隐患及防范措施(标准版)

安全隐患及防范措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家经贸委第36号令)和国家安全生产监督管理局对危险化学品安全管理专项整治工作的总体部署,黑龙江省安全生产监督管理局组织专家对全省危险化学品经营单位的主要组成部分——石油站进行了验收检查,检查中发现了加油站安全方面存在的共性问题,并针对安全隐患提出了安全防范措施。 一、存在的安全隐患 1.安全防火距离隐患 依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2002、简称《规范》),加油站安 全防火距离分为“油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离”和“站内设施之间的防火距离”。验收检查中发现“油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离”存在的主要安全隐患有:

(1)城市建成区的少部分加油站,当初兴建时多选在人口居住较集中的中心地带或城市繁华区及交通便利处,与民用建筑物的距离、重要公共建筑物的距离小于《规范》的要求。 (2)与室外变、配电站的距离小于《规范》的要求。 (3)城市建成区内少部分的加油站兴建时可以满足安全间距的要求,但由于城市的建设发展,规划道路的拓宽改造,目前站内设施与城市道路的距离小于《规范》的要求。 (4)比较普遍的安全问题是架空通信线、架空电力线路与加油机的距离满足不了《规范》的要求,部分架空通信线、架空电力线路从加油机上面或侧面跨越。 站内设施之间存在防火距离的问题: (1)加油机、埋地油罐、通气管管口与站房其它建、构筑物、燃煤独立锅炉房的距离小于《规范》的要求。 (2)通气管管口与密闭卸油点、站区围墙的距离小于《规范》的要求。 (3)加油岛罩棚高度不够,罩棚边缘与加油机平面距离偏小。 2.油罐与工艺系统方面的隐患 (1)《规范》严格规定加油站的汽油罐与柴油罐应埋地设置,严

感应电的危害与预防word精品

感应电的危害与预防 目录 、感应电的分类 (2) (一)静电感应: (2) 1.静电感应的产生原理: (2) 2.处于强电场下电线路中的静电感应 (3) (二)电磁感应: (4) 1.直导体在磁场中运动产生的感生电动势 (4) 2.自感和互感现象 (5) 、交流电气化线路的感应电干扰、影响及危害 (5) (一)交流电气化线路的感应电对通信线路的影响 (5) (二)感应电对作业安全的影响及危害 (5) (三)接触网“ V ”停作业电气干扰的分析和预防 (6) 1.”停作业的电气干扰因素分析 (6) 2.“V停作业的电气干扰防护措施 (7) 、消除感应电的方法 (7) (一)接触网作业消除感应电的措施 (8) (二)电力作业消除感应电的措施 (9) 1.零电位作业 (10) 2.作业人员使用“保安线” (11) 3.其他经验 (11) 电能是自然界中蕴藏的一种可用不可摸的高效资源,自从被科学家发现它的利用价值以来,飞速的推动了社会生产力的进步、科学技术的发展和人类的生活质量。防止感应电伤害安全保证措施 施工项目部 年月

目录 1. 编制目的 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 引用条款 (1) 4. 临近带电作业安全管理要求 (1) 5.预防临近高压电力线作业时的感应电措施 (2) 6. 临近带电体组塔及架线桩号情况 (3) 7. 临近带电体铁塔组立施工风险辨识及控制措施 (4) 8. 绝缘工器具使用要求 (4) 9. 文明施工规定 (5) 10.附件:各类防范类型及预控措施 (6)

1. 编制目的 为保证优质、安全、高效的完成组塔及架线施工生产任务,针对现场实际特制定本工程《防止感应电伤害安全保证措施》,作为铁塔组立及张力架线施工安全保证措施的辅助措施要求全体施工人员认真执行。 凡参加本工程铁塔组立施工人员,除严格遵守执行《铁塔组立施工方案》、《张力架线施工方案》外,涉及临近带电体组塔施工及临近带电运行线路张力架线的情况下,必须严格执行本安全措施规定,安全管理工作必须重点监督、控制以上危险因素,确保施工安全。 2. 编制依据 (1)《电力建设安全工作规程》第二部分:电力线路 DL5009.2—2013 (2)《铁塔组立施工方案》(项目部); (3)《张力架线施工方案》(项目部)。 3. 引用条款 《电力建设安全工作规程》第二部分:电力线路 DL5009.2—2013 8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.1.8、8.1.9、8.1.10 4. 临近带电作业安全管理要求 (1)临近带电体作业时,施工全过程应设专人监护。 (2)对负责施工的作业班组在施工前必须单独进行交底。 (3)为防护感应电压加装的个人保安接地线应记录在工作票上,并由施工作业人员自装自拆。 (4)大雾、雨、雪、雷电天气应停止施工,待天气正常时进行作业。 (5)施工作业时禁止野蛮施工、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 (6)项目部应结合工程实际根据施工需要,编制“临近带电作业施工方案”,明确临近带电作业的安全技术措施,并于作业前进行全员交底。 (7)在带电体附近作业前,应事先测量作业区域与带电体的直线距离,考虑可能出现的最小距离是否满足“线路安规”要求,并据此制定现场安全预控措施。 (8)现场情况特殊,经分析采取安全措施后作业风险依然巨大,必须与有关部门协商,采取安全措施,未采取上述措施严禁施工。 (9)在带电体附近进行高处作业时,与带电体的最小安全距离必须符合表3.1.4的规定,遇特殊情况达不到该要求时,必须采取可靠的安全技术措施,经总工程师批准后方可施工。

输电线路架线施工感应电触电伤害预防措施探讨

安全管理编号:LX-FS-A76678 输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路架线施工感应电触电伤害 预防措施探讨 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、感应电危害 近几年广西、湖北电网都曾经出现过感应电伤人的事故。现举几起典型感应电击的案例,以帮助人们对感应电击的危险性提高认识。 案例1:20xx年1月21日,某供电局输配电管理所带电班一名工作班成员在110kV麻宜线#20塔两侧架空地线安装跳线支撑瓷担,处理绝缘架空地线。16时15分,在缠绕、固定绝缘架空地线引流线预留的尾线时,不慎造成预留的尾线弹出,弹出的尾线把绝缘架空地线侧的接地线线夹击脱,致使其被

动火作业现场风险分析和防范措施

动火作业中有效的风险控制措施 1风险:易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2风险:火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3风险:动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4风险:泄漏电流(感应电)危害 电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5风险:火星飞溅

①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。例如:封堵孔洞,增设挡板等。同时增加监护人数量。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6风险:气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7风险:电、气焊工具有缺陷 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8风险:作业过程中,易燃物外泄 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9风险:通风不良 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。不得进行喷涂作业。 ②采用局部强制通风。 10风险:未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过 30min,必须重新取样分析。

危险作业风险及防范措施完整版

危险作业风险及防范措 施 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

危险作业风险及防范措施 在生产过程中,企业时常组织员工进行动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等安全风险较大的作业项目。如何防范作业过程中的风险?企业应严格做好防护保障措施,员工应按照规程操作,以减少事故伤害。 【动火作业】 ☆易燃易爆物质危害 ☆泄漏电流(感应电)危害 ☆气瓶间距不足或放置不当 ☆电焊、气焊工具有缺陷 ☆易燃物外泄、火星飞溅 ☆通风不良、未定时监测 ☆应急设施不足或措施不当 ☆现场条件发生重大变化 安全要点 1.将动火设备、管道内的物料清洗、置换,并经分析合格后再作业。储罐内应存储清水或惰性气体进行保护,设备内通氮气、水蒸气进行保护。员工进入受限空间动火,必须办理受限空间作业证。 2.切断与动火设备相连通的设备管道,加盲板隔断,并办理抽堵盲板作业证。 3.清除动火点周围的易燃物,对附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等进行清理并封闭。

4.电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其他设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5.高处动火需办理高处作业证,防范火花飞溅。若涉及高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等,应同时办理相关作业许可证。 6.氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5米,其与动火地点之间均不应小于10米,气瓶不得在烈日下暴晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7.动火作业前,应检查电焊、气焊工具,确保安全可靠。遇有跑料、串料和易燃气体泄漏,应立即停止动火。 8.在室内动火,应将门窗打开,对周围设备进行遮盖,密封水漏、清除油污,附近不得进行易燃物质清洗作业,可采用局部强制通风措施。中断动火时,现场不得留有余火。重新动火前,应检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 9.监测取样与动火间隔不得超过30分钟,采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 10.动火现场应备有蒸汽管、水管、灭火器等,固定泡沫灭火系统应进入预启动状态。监火人应熟悉现场环境,检查安全措施是否落实到位,掌握工况变化,并坚守现场。 【受限空间作业】 ☆隔绝不可靠 ☆机械伤害 ☆触电危害 ☆通风不良、氧气不足 ☆防护措施不当

防触电伤害安全控制措施

《防触电伤害安全控制措施》 一、接触网专业 1.产生感应电压反应的处所 ⑴软横跨接地侧绝缘子 站场作业攀登支柱跨越接地侧绝缘子时,左、右两脚分别站在绝缘子串两侧,一只手接触导电侧,一只手接触接地侧易造成感应电伤人。 防护措施: ①按规定着装,穿绝缘鞋、戴安全帽。 ②在跨越接地侧绝缘子时,应使用双绳安全带,避免感应电流穿越身体造成感应电伤人。 ⑵地线与钢轨呈虚接状态 在天窗作业时,接地线人员接撤地线时,接地端与钢轨连接接触不良,钢轨锈蚀,地线与钢轨呈虚接状态,无法有效消除感应电压。

防护措施: ①要求接地靴与钢轨连接的紧固件设计合理,与钢轨地脚接触良好。 ②接地人员在接挂地线前对锈蚀钢轨进行除锈,打磨彻底后进连接。 ⑶高压线路与接触网平行或较近 接触网与高压线路平行或较近,接触网停电后已造成停电线路出行感应电。 防护措施: ①缩短接地线距离,必要时对邻近高压线路进行处理。 ②在接触网设备检修时,应加挂随车地线,随车地线应使用截面积不小于25mm2的裸铜绞线制成,并有透明护套保护。随车地线宜采取与梯车(作业车)固定连接的方式减小电阻。 ⑷器件式分相、关节式分相、绝缘锚段关节 进行器件式分相、关节式分相、绝缘锚段关节检修作业时,已出现感应电。 防护措施: 除在作业区两端工作支装设接地线外,还应在中性区加挂接地线,并将断口进行短接封线(绝缘锚段关节只短接断口)。

⑸牵出线、专用线处所作业 在牵出线、专用线作业时接触网设备未与其它股道存在电气连接时易造成感应电。 防护措施: 在牵出线、专用线作业时,检修作业前,除在来电侧装设接地线外,在接触网末端也必须装设接地线。 ⑹回流线、吸上线等附加导线出现断口 利用天窗进行时回流线、吸上线等附加导线断口作业时易造成感应电。 防护措施: 作业前,应先采取接设短接线等旁路措施,连通即将断开的接触网设备后在进行作业。 ⑺更换、检修电连接 更换或检修接触网电联结时,再未采取安全措施前易造成感应电。 防护措施: 在更换电连接时必须先安装新电联结,确认接好后再拆除旧电联结。检修电联结时,不得同时打开同一支的承力索、接触线电联结线夹,如需同时打开,必须提前设好短接线。

感应电的危害与预防

感应电的危害与预防 目录 一、感应电的分类 (2) (一)静电感应: (2) 1.静电感应的产生原理: (2) 2.处于强电场下电线路中的静电感应 (3) (二)电磁感应: (4) 1.直导体在磁场中运动产生的感生电动势 (4) 2.自感和互感现象 (5) 二、交流电气化线路的感应电干扰、影响及危害 (5) (一)交流电气化线路的感应电对通信线路的影响 (5) (二)感应电对作业安全的影响及危害 (5) (三)接触网“V”停作业电气干扰的分析和预防 (6) 1. “V”停作业的电气干扰因素分析 (6) 2.“V”停作业的电气干扰防护措施 (7) 三、消除感应电的方法 (7) (一)接触网作业消除感应电的措施 (7) (二)电力作业消除感应电的措施 (9) 1. 零电位作业 (10) 2. 作业人员使用“保安线” (11) 3. 其他经验 (11) 电能是自然界中蕴藏的一种可用不可摸的高效资源,自从被科学家发现它的利用价值以来,飞速的推动了社会生产力的进步、科学技术的发展和人类的生活质量。 感应电到底是什么东西?有什么危害?如何预防感应电的危害呢? 下面,我们一同走进感应电的世界,了解感应电的产生原理,掌握感应电生产的规律,以达到预防感应电损坏设备、威胁或伤害作业人员安全的目的。

静电的产生及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 静电的产生及防范措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6402-17 静电的产生及防范措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.静电的产生 当物料在管道中流动时,摩擦的机械能转化为静电能,物料与管道摩擦界面会形成电偶电层。随着液体的流动,会使液体成为带电液流。若物料的导电率小,绝缘性能好,则能良好地保持电能,静电在短时间内不能消除。如果管道足够长,则液流电流将趋近于一个稳定值,从防止物料静电的观点出发,流动所产生的静电量,往往大于最大电流发生量IM。 2.静电基本防护措施 (1)减少静电核产生:对接触起电的有关物料,应尽量选用在带电序列中位置较临近的,或对产生正负电荷的物料加以适当组合,使最终达到起电最小。在生产工艺设计上,对有关物料应尽量做到接触面积、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。

接触网感应电对电力线路的危害

接触网感应电对电力线路的危害 摘要随着电气化铁路建设的不断发展,我国大部分铁路干线已经完成了电气化改造。然而既有的贯通线路多是沿着铁路线架设,与新架设接触线间距较短、平行线路程较长,带电接触网所产生的静电感应及电磁感应会在贯通线路上产生较强的感应电压,对铁路作业人员的生命安全造成威胁。在认识感应电的基础上,重点对接触网感应电的危害进行研究,并提出预防措施,保障铁路供电安全。 关键词接触网;感应电;电力线路;危害 1 感应电概述 电气化铁路在运营中,因其牵引供电具备强磁场、大电流及高电压等特点,其对铁路沿线设备及电力线路影响较大。在一些地区,其铁路10KV电力贯通线、自闭电力线多应用架空线路,与接触网以平行方式进行架设,最小间距不足8m。因接触网其磁场较强,电力线产生感应电压较强,影响电力线路检修安全性。为保障电力线路运行安全性与可靠性,需要研究接触网感应电产生原理,并分析接触网感应电危害,提出相应预防措施。 接近线路感应电压产生的原理主要包括两个因素,分别为导体之间存在的互感电磁感应与存在电容耦合的静电感应。接触网对自闭、贯通线路的感应电压,即带电运行中接触线通过静电感应及电磁感应在自闭、贯通线路中产生的静电感应电压及电磁感应电压相加和。按照电磁感应原理,当导体内经过交流电流时,在导体周围则会产生交变磁场,处于交变磁场范围内的其他导体则会产生感应电势。感应电势值与导体互感及电流变化率为正相关关系,导线间互感则与导线之间距离为负相关关系,与导线之间的平行长度为正相关关系。如电力线路平行长度越长,平行距离越小,则线路电流及感应电势越大。综上,感应电势值与电压值、电流值、线路平行长度值之间为正比,与平行线路距离值为反比。接触网对带电导线周边的金属物件,如爬梯等均存在感应电势;当线路出现短路故障时,线路中电流值极大,感应电势则会随之增加,带来更大危害性。在自然环境影响下,如大风作用下线索摆动,引起停电线索在带电设备电磁场中进行切割磁力线运动,引起感应电压增加;在雨雪天气中,电磁介质增强,其停电线路感应电压会增加。 2 接触网感应电危害研究 2.1 接触网感应电对附近通信线路影响 在我国,电气化铁道牵引供电多为工频单相25KV交流制供电,多采取直接供电、AT供电、BT供电、直供加回流线供电四种方式。因其供电方式为不平衡供电系统,当牵引电流通过接触网时,接触网导线附近则会产生较强的磁场及电场,对强磁场及强电场范围内的通信线路及设备会产生干扰,降低通信质量,严重则会对设备安全及人身安全造成影响。

感应电

1.感应电的形成:在高强度的电磁场中,如有金属物体或导电性能的物体侵入,会在强电磁场作用下,感应出交变电流,这就是感应电。 感应电是一种比较特殊的电能,在社会生产和生活的一些领域有着广泛的利用,但在另外一些领域中,必须预防和消除它的存在,如果不及时消除,就会对设备及人身安全造成危害,必须引起高度重视。尤其是在我们接触网停电检修和临近牵引供电系统的电力行业检修作业中,停电检修设备上产生的感应电对作业人员来说,是一种严重威胁作业安全的隐患。如果作业中操作不当或违反安全工作规程中规定的安全措施、或不按规定的要求设置安全措施,就会发生设备损坏乃至人身伤害事故。 2.感应电压:感应电压是指临线接触网通过牵引电流时,交变电磁场对停电线路接触网各线索产生的感应电势,其大小与上、下行线路的间距、平行长度有关,同时还与牵引电流的大小有关,当发生短路时影响更大。 感应电压是邻线高压电场通过空气介质感应过来的,电压有时高达数千伏,这在平时用验电验电时验电器报警、挂地线时出现打火现象。根据验电器的灵敏度试验规定:验电器的触发电压要保证在额定电压20%~25%情况下启动,以接触网为例:27.5KV,验电器报警电压为5500v~6875v。一旦将停电侧接触网上(或停电的电力设备)的各线索可靠接地,感应电压值急剧下降,几乎为零。因此,电磁感应的防护措施仍然是在作业区两端装设接地线。 3.穿越电流:V停时,停电线路与不停电线路的接触网利用绝缘装置可以隔开,但由于上、下行钢轨通过车站渡线及道岔,以及大地是互相连通的,所以牵引电流通过钢轨回流时,上、下行钢轨均有牵引电流流过。当停电线路的接触网作业挂接地线(通常是要和钢轨相联)时,作业区两端的地线将钢轨与接触网并联,必然在接触网上产生分流,现场将其叫作“穿越”电流,穿越电流的大小,则与接触网、钢轨和大地的电气参数以及电力机车运行位置有关。 V停时,作业区两端挂接地线后,尽管有穿越电流流过,但如前所述,接触网上的感应电压很低,而作业人员包括作业机具的阻抗远大于接地线的阻抗,因此,穿越电流对作业组人员产生的分流可视为开路,不会对作业组人员造成危害,如果作业区段内的接触网与接地线构成的回路有开路的情况发生时,则穿越电流将会通过作业人员,就会对人身产生危害。 4.接触网电磁场:接触网的额定电压为25KV,最高电压为27.5KV;最低电压为19KV,因此它属于高电压、强电流等级范围。由于强电流通

感应电的危害与预防

感应电的危害与预防 目录 电能是自然界中蕴藏的一种可用不可摸的高效资源,自从被科学家发现它的利用价值以来,飞速的推动了社会生产力的进步、科学技术的发展和人类的生活质量。 近年来,在我们兰州供电段先后发生了夏官营“”、天祝“”、甘草店“”三起人身触电事故,经事故原因调查,我们发现都是由感应电所致。为此,需要全段职工对感应电的产生及危害性预防有一个新的认识。 感应电到底是什么东西?有什么危害?如何预防感应电的危害呢? 下面,我们一同走进感应电的世界,了解感应电的产生原理,掌握感应电生产的规律,以达到预防感应电损坏设备、威胁或伤害作业人员安全的目的。

一、感应电的分类 感应电一般有两种:静电感应和电磁感应现象。 (一)静电感应: 1.静电感应的产生原理: 物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子 是由原子核和其外围电子组成的。如图1所示,两种物 质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物 质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这种现象 就叫做静电感应。一般认为,两种接触的物质相距小于 25×10-8 cm时,即会发生电子转移,产生静电。两种 物质摩擦时,增加两种物质达到25×10-8 cm以下距离 的接触面积,并且不断的接触与分离,也可产生较多的 静电。 接触后再分离或相互摩擦能够产生静电。处于强电 场中两种物质,在电场力的作用下,正电荷将按电场方 向移动,负电荷将逆电场方向移动,当电荷的移动达到平衡状态后,如图2所示,正、负电荷在两种物质的表面上就会大量累积形成静电,即产生静电感应。 与流电相比,静电是相对静止的电荷。这种电荷在两种物质紧密接触的瞬间,正负电荷要产生相互吸引。这种电荷相互吸引,就形成了静电电荷的流动,即产生静电感应电流。静电感应电流的出现,会使两种物质间产生的静电电荷消失,静电就会消 除。与此相似,在强电场中产生的静电荷,如果两种电荷间形成接触的通路,静电电荷也要形成流动,即产生静电感应电流。同样,静电感应电流的出现,会使静电电荷消失,静电感应就会消除。 静电感应现象是一种常见的带电现象,如雷电、电容器残留电荷、摩擦带电、复印资料时纸张带电等都属于静电感应带电。静电感应利用的好,能够为我们的生产生

实测输电线路的感应电的影响

实测:高压电附近究竟有没有辐射? 为了得到高压变电站周围电磁和电场的普遍强度,中国科学院电子学研究所研究员沈梦培及其实验小组用了8年的时间,测试了北京大大小小约500个变电站,形成了12本数据结论手册,可以有效回答这个问题。 北京市电力公司海淀500千伏变电站,于2014年6月正式投运,解决北京西北地区高峰负荷期间部分设备重载问题。 1、为什么要采用高压送电? 我国供电系统使用50Hz(赫兹)为工作频率,由电厂发电,升高电压至500kV(千伏)后,电能经输电线输送,再通过层层变电站降压,供用电单位或个人使用。一般要经过四次降压:第一级变电站电压从500kV降到220kV;第二级变电站降到110kV;第三级变电站降到10kV:最后再经过第四级变电站降到220伏(三相工业用电380伏),之后输送到千家万户。 之所以要这样先升高电压再降低,中国科学院电子学研究所研究员沈梦培说,北京有自己的发电厂,也有从外地输送过来的电,电压越高,在传送过程中的损耗越小,在输送电能的过程中路途遥远,这样就能避免不必要的能耗。输电电压与输送容量、输送距离的关系如下表: (数据由北京地区居住环境电磁水平调查课题组提供)

中国科学院电子学研究所研究员沈梦培说:“我是人大代表,有居民向我反映高压变电站辐射的问题,我就带上人和设备为他们测试,告诉他们是安全的。没想到,这‘一测不可收拾’,测了八年,测试数据1 2本。” 2、“感应电磁场”不是“电磁污染” 电能传输有两种途径,一种为架空线路传输,一般市内线路使用10米以下线杆架设,为了安全起见,“高电压”的输电线路都架设在距地面20-50米左右的高空。另一种为地下电缆传输,通常敷设在地下电缆沟道内。 沈梦培说,有一些人质疑传输电能的架空高压线和变电站有电磁辐射,这个问题也并非我国独有的现象,也是国际上的关注焦点之一。 世界卫生组织(WHO)极低频场环境健康准则(EHC)科学专家工作组于2005年10月正式评定:对于公众通常可遇到的0-300Hz的极低频电磁场不存在实际健康问题,低频磁场的长期健康风险不能证实,而执行低频电场与磁场的国际标准可以保证包括儿童与孕妇在内的公共健康与安全。 事实上“感应电磁场”一直被人们误读为“辐射”,甚至等同于“核辐射”。根据世界卫生组织的建议,不应在工频电磁场行业标准中使用“辐射”二字,但由于我国一些行业标准中的标注问题,使得公众错误地把这种感应电场与磁场称为“电磁辐射”,甚至认为这种“辐射”与日本福岛核泄漏造成的“核辐射”是一回事。其实,这是工频电磁场,而非电磁辐射。 工频电磁场本身就是极低频电磁场,而我国的供电系统频率为50Hz,波长为6000公里,如果把电力线路看做一根“发射天线”,那它的“发射”能力几乎为零。 3、中国标准更严格 环境保护部在2014年9月23日发布了《电磁环境控制限值标准》,这个标准是对《电磁辐射保护法规定》和《环境电磁波卫生标准》的整合修订,还参考了一系列关于电磁工作环境的标准。 《电磁环境控制限制标准》首次发布于1988年,此次是第一次修订,增加了1Hz-100kHz频段电场和磁场的公众暴露控制限制。本标准已于2015年1月1日正式实施。

危险因素分析及预防控制措施完整版

危险因素分析及预防控 制措施 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

危险因素分析及预防控制措施 集控运行专业 一、人身原因 ①危险因素: 不遵守安全操作规程,违章作业,如攀、坐不安全位置,直接用手代替工具操作,在机械运转时进行加油、检修、清扫工作等; 技术水平、身体状况不符合岗位要求的人员上岗工作; 对习惯性违章操作不以为然,对隐患的存在抱有侥幸心理; 安全管理中不按制度办事,以人情、义气代替规章,原则; 对报警声、故障指示灯麻痹大意,忽视、误解安全信号; 员工因缺乏必要的安全教育培训而导致安全意识不强,无法形成良好的安全文化氛围; 不正确佩戴个人安全防护用品,甚至放弃不用; 要害部位值班人员未委派他人职守就擅自离岗。 ②防范措施: 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 坚持遵守《电业安全工作规程》、《大唐国际十条安全禁令》等安全规定。 坚持并遵守“三不伤害”保证书:“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。” 每天坚持学习安全规定,开会先说安全的事情,考试坚持考安全方面的规定,把安全的事放在心上。 每项现场作业,都要制定并严格执行不安全因素分析和控制措施。 不经师傅允许,严禁独自进入生产现场。绝不一个人到现场巡检、学习查看系统,保证至少2人才到生产现场。 服从师傅的安排和所布置的安全预防和控制措施。 不经师傅同意,没有师傅监护,严禁擅自操作设备。 工作时精神状态良好,如身体不适时、情绪波动时不到生产现场,或从工作岗位上撤离; 保证工作前不饮酒,休息充足,状态良好; 对技术水平及能力不足的只学习、问问题,不操作。保证不做自以为是的操作。 离开工作地点时,要向师傅说明原因,并报平安。 正确佩戴和使用安全防护用具。 正确佩戴安全帽,不论生产区还是在生活区,只要戴就要正确佩戴。 在生产现场要提前看好安全通道,遇到异常时,要不慌不忙,有序撤出。 遇到地上有水时,不能跳跃,要像正常走路一样踩着水过,以防滑跌。 在现场工作要做到“走时不看,看时不走”。 发现任何不安全的行为或设备异常,及时通知师傅。 对自身岗位技能应熟练掌握; 熟知并保证不发生185项习惯性违章行为; 要特别注意现场装置和照明。 到现场时看清现场标识、标志、警示牌、临时遮栏、以及安全通道。 要注意井坑孔洞。

高压输电线路感应电的危害及防止对策

高压输电线路感应电的危害及防止对策的全文-应伟国-电 恐惧和敌对情绪,往往源于人们对事物的认知不足。对风、火、雷、电等自然现象,人类都经历了恐惧、崇拜、认知、应用的漫长过程。 直至今天,大多数公众对感应电健康风险的认识仍属空白。在输电线路或电力设施周围环境中,电场与磁场单独存在,并不类似高频电磁场那样以电磁波形式形成有效的电磁能量辐射或形成体内能量吸收。事实上,我国对输变电电磁场的环境标准限定比国际标准更为严格。WHO推荐的国际权威组织颁布的旨在保护公众健康的工频电场强度暴露限值为5千伏/米,工频磁场强度暴露限值为0.1毫特斯拉;而我国对公众的保护限值为电场4千伏/米,磁场为0.1毫特斯拉,在实际施工中,往往还低于这些标准,完全符合或严于世界卫生组织推荐的国际权威标准所规定和“旨在保护人体安全”的暴露限值,正常工作的电力设备对人体不会产生不良影响。 “既然输电线路对人没有危害,为什么有时在高压线路下行走会有麻感觉?”很多人都会有这样的疑问。事实上,输变电工程工频电磁场虽不会危害人体,但会对生物体产生一些细微的影响。在天气湿润的情况下,人体接触到高压架空电线下工作着的未能接地的金属物体充电,会产生麻的感觉,这是能量非常小电磁感应现象,类似冬天脱毛衣时的静电效应,不对人体造成危害。WHO将这种影响定义为“生物影响”,并指出“生物影响”与“有害影响”是完全不同的两个概念:当暴露引起生物系统内某种可注意到的或可检测到的生理变化时,“生物影响”就发生了。 国际研究表明,输变电工程产生的极低频电磁场,在生物系统中的主要影响是,在体内感应出电场与电流的作用。其所感应的电流一般比我们体内自然存在的电流数值还低,并未发现具有值得注意的健康影响。现有证据表明,除了由躯体表面电荷产生的刺激外,暴露到高达20千伏/米的电场几乎没有什么影响,并且是无害的。即使电场强度高达100千伏/米以上时,电场也没有显示对动物生殖与发育有任何影响。 根据实际测量,对于500KV的高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积和辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁辐射功率强度的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。所以说输变电设施不能形成有效的电磁辐射。但只要有电压和电流,就会产生电场和磁场,因此输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而非电磁辐射,因此不会对人体健康带来很大危害。 分享 顶

动火作业现场风险分析和防范措施

动火作业现场风险分析和 防范措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

风险:易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 风险:火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 风险:动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 风险:泄漏电流(感应电)危害 电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 风险:火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。例如:封堵孔洞,增设挡板等。同时增加监护人数量。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 风险:气瓶间距不足或放置不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 风险:电、气焊工具有缺陷 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 风险:作业过程中,易燃物外泄 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 风险:通风不良 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。不得进行喷涂作业。 ②采用局部强制通风。 风险:未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 风险:监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。

相关文档
相关文档 最新文档