文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑基坑支护考题汇总

建筑基坑支护考题汇总

建筑基坑支护考题汇总
建筑基坑支护考题汇总

1、为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固

与保护措施,这就是基坑支护。()2、基坑支护技术主要包括基坑的勘察、设计、施工及检测技术,同时包括地下水的控制和

土方开挖。()

3、水泥土搅拌桩施工前应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根。(×)

4、土钉可用钢管、角钢等作为钉体,采取直接击入的方法置入土中。土钉依靠与土体之间

的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形的条件下被动受力,并主要承受拉力作用。

(√)

5、钢筋混凝土拱墙结构的混凝土强度等级不宜低于C20。(×)

6、地下连续桩的构造要求,顶部不设钢筋混凝土冠梁。(×)

7、桩长主要取决于基坑开挖深度和嵌固深度,同时应考虑桩顶嵌入冠梁内的长度。一般嵌

入长度不少于50mm。(√)

8、支撑系统包括围檩及支撑,支撑一般超过15m,在支撑下还要有立柱及相应的立柱桩。

(√)

9、喷射混凝土面板起到对坡面变形的约束作用,面板约束力与土钉表面与土的摩阻力无

关。(×)

10、基坑变形监测二级基坑不监测支护结构水平位移。(×)

二、填空题

1、基坑支护结构极限状态分为承载能力极限状态正常使用极限状态。

2、基坑开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑为三级基坑。

3、合理选择支护结构的类型应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件综合考虑。

4、作用在支护结构上的荷载主要有土压力和水压力。

5、基坑土体稳定性分析主要内容有整体稳定性分析、支护结构踢脚稳定性分析、基坑底部土体抗隆起稳定性分析、基坑渗流稳定性分析及土体突涌稳定性分析。

6、支护结构设计计算目前实际工程中以等值梁法和弹性支点法为主。

7、排桩、地下连续墙支护结构的施工主要包括排桩、冠梁、地下连续墙、支撑系统锚杆等施工内容。

8、基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应离基坑上部边缘不少于2m ,弃土高度不大于1.5m。

三、名词解释

1、排桩、地下连续墙嵌固的构造要求。

2、支撑体系。

3、支撑体系中的腰梁。

四、简答题

1、土钉墙的施工工艺。

2、简述危险行性较大的深基坑工程专项施工方案的内容。

3、简述岩土工程勘察报告中与基坑工程有关的方案内容。

1、基坑开挖深度小于10m为一级基坑。()

2、基坑侧壁安全等级分为三等级。()

3、维护桩顶的水平位移、垂直位移测点应沿基坑每隔10--20m设一点,并在远离基坑的地方设置基准点,位移观测基准点数量不应少于三点,且应设在影响范围以外。(×)

4、排水沟及集水井属重力式降水,是普遍应用的一种人工降低地下水位、排除明水、保障施工方法。()

5、锚杆设计的主要内容有锚杆材料的选用、布置、长度、直径以及设计验算,设计验算主要包括锚杆杆体材料强度验算。(×)

6、锚杆张拉控制应力不应超过锚杆杆体强度标准值的0.75倍。(√)

7、地下连续墙单元槽段长度可根据槽壁稳定性及钢筋笼起吊能力划分,一般为4--8m。(√)

8、土钉墙施工的检测要求喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2一组,每组不应少于4点。(×)

9、立柱桩沉降测点直接布置在立柱桩上方的支撑面上。每根立柱桩的沉降量、位移量均需测量,特别对基坑中多个支撑交汇受力复杂处的立柱应作重点测点。(√)

10、基坑支撑的竖向布置主要取决于基坑深度,维护墙种类,挖土方式,地下结构的位置,一般支撑设置的标高要避开地下结构楼盖的位置,其竖向间距应与挖土方式有关,采用机械挖土时,其间距不小于3m。(√)

二、填空题

1、排桩、地下连续墙支护结构的计算主要包括结构内力和支点力的计算和设计值的确定。

2、排桩中各类桩的施工质量检验要求与作承重结构桩的相同,但在桩位偏差方面,轴线和垂直轴线方向均不宜超50mm ,垂直度偏差不宜大于0.5% 。

3、排桩的桩距较小,应采取隔桩施工,并应在灌注混凝土24h 后进行邻桩成孔施工。

4、钢腰梁与排桩、地下连续墙之间应采用不低于C20地细石混凝土填充,钢腰梁与钢支撑的连接节点应设加劲板。

5、支撑拆除前应在主体结构与支护结构之间设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。

6、土钉支护的施工工艺开挖、设置土钉、钢筋网铺设与喷射混凝、排水系统。

7、施工过程中应严格控制开挖和支撑的程序及时间,对支撑的位置、每层开挖深度、预加应力、钢围檩与维护体或支撑与围檩的密贴度应做周密检查。

8、周围建筑物的变形:累计沉降不得超过建筑物宽度的1‰,连续3日沉降速率不得超过1mm/d ;建筑物差异沉降不得超过1/1000 。

三、名词解释

1、等值梁法。

2、弹性支点法。

3、支撑体系中的冠梁。

第一章1、选择

1)下列支护结构可以用于基坑侧壁支护等级为一级的是哪个?(A)

A、排桩和地下连续墙

B、逆作拱墙

C、土钉墙

D、水泥土墙

2)基坑侧壁安全等级和重要性系数对应正确的是那组?(D)

A、二级为1.10

B、特级为1.20

C、三级为1.0

D、一级为1.10

2、名词解释

1)建筑基坑:指为了进行建筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下的空间。

2)基坑周边环境:基坑的开挖必然对周边环境造成一定的影响,影响范围内的机油建筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等,统称为基坑周边环境。

3)基坑支护:为了保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,队基坑侧壁及周边环境采取的支档、加固与保护措施,这就是基坑支护。

3、简答1)基坑支护技术包括哪些?

答:勘察、设计、施工及监测技术,通红地包括地下水的控制(只为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、截水和回灌措施)和土方开挖等。

2)支护结构的选型包括哪些?

答:排桩和地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙、放坡。

建筑基坑支护第二章测试题

一、选择题

1、下列可按被动土压力计算的情况是()

A 作用在地下室外墙上的土压力

B 逆作拱墙外侧土体作用在拱墙上的土压力

C 基坑内侧土体作用在基坑底面以下嵌固深度内支护结构上的土压力

D 排桩外侧土体作用在排桩上的土压力

2、在相同的条件下,主动土压力(E a)、被动土压力(E p)、静止土压力(E0)的关系为()

A E a >E p>E0

B E a

C E a < E0

D E0<

E a

二、简答题

1、简述郎肯土压力理论的基本假设。

2、简述郎肯土压力理论中如何考虑地下水的影响。(墙后土体为粗粒土)

三、名词解释:水平荷载静止土压力

一、选择题

1、下列可按被动土压力计算的情况是(C)

A 作用在地下室外墙上的土压力

B 逆作拱墙外侧土体作用在拱墙上的土压力

C 基坑内侧土体作用在基坑底面以下嵌固深度内支护结构上的土压力

D 排桩外侧土体作用在排桩上的土压力

2、在相同的条件下,主动土压力(E a)、被动土压力(E p)、静止土压力(E0)的关系为(C)

A E a >E p>E0

B E a

C E a < E0

D E0<

E a

二、简答题

1、简述郎肯土压力理论的基本假设。

答:郎肯土压力理论的基本假设有:

(1)、墙体是刚性的;(2)、墙后土体表面水平、处于主动或被动极限状态;

(3)、墙被为竖直、光滑的平面。

2、简述郎肯土压力理论中如何考虑地下水的影响。(墙后土体为粗粒土)

答:当墙后土体中存在明显的地下水位面时,可以将水上和水下部分视为不同的土层。地下

水位以上的土压力仍采用土层原来的指标进行计算。在地下水位以下,土的重度取浮重度,土的抗剪强度宜采用饱和时的指标。此外,还应考虑作用在作用在墙背上的静水压力。作用在墙背上的总压力为土压力和水压力之和,合力分别等于各自分布图形的面积,作用线通过各自分布图形的形心,方向水平。

三、名词解释

水平荷载:基坑支护结构上的主动土压力称为水平荷载。

静止土压力:当挡土墙静止不动,土体处于弹性平衡状态时,土对墙的压力称为静止土压力。基坑支护

第三章基坑土体稳定性分析

名词解释:

工程地质类比法(27页)、力学分析法(27页)、基坑隆起(31页)、突涌现象(32页)

选择:

下列哪种的hd不需按整体稳定条件采用圆弧滑动简单条分法确定(D)

A.水泥土墙B.多层支点排桩C.多层支点地下连续墙D.逆作拱墙

下列哪种稳定性分析不用考虑嵌固深度的影响(B)

A.整体稳定性分析B.基坑底部土体突涌稳定性分析C.基坑底部土体抗隆起稳定性分析D.基坑渗流稳定性分析

简答:

简述基坑土体稳定性分析的主要内容:

答:1.整体稳定性分析。2.支护结构踢脚稳定性分析。3.基坑底部土体抗隆起稳定性分析。

4.基坑渗流稳定性分析。

5.基坑底部土体突涌稳定性分析

验算结果不能满足土体整体稳定性,抗隆起稳定性或突涌稳定性要求时,因采取什么办法?答:整体:1.增加支护结构的嵌固深度和墙体厚度。

2.改变支护结构类型,如:采取加内支撑方式

抗隆起:1.增加支护结构的嵌固深度。

2.改变基坑底部土体的工程性质,如:采取地基处理的办法使基坑内土体的抗剪强度增大。

突涌:1.做截水帷幕,截断含水层,同时将帷幕内的承压水降压。

2.在基坑底部进行地基加固,加大土体重度。

计算:35页例题3-3

第四章支护结构计算理论与方法

一选择题

等值梁法的关键在于()

A确定内力的大小B计算配筋C计算埋置深度D确定反弯点的位置

根据下面地基水平抗力系数的分布图,判断是哪种地基反力系数kx方法:

A①C值法②K法③m法④常数法B①常数法②K法③m法④C值法

C①常数法②m法③K法④C值法D①C值法②m法③常数法④K法

第二题名词解释

1.弹性支点法定义?

弹性支点法是在弹性地基梁分析方法基础上形成的一种方法,弹性地基梁的分析是考虑地基与基础共同作用的条件下、假定地基模型后对基础梁的内力与变形进行的分析计算

2.支护结构设计计算的理论主要有哪些?(等值梁法、弹性支点法以及有限元法)

3.弹性支点法中运用最多的三种地基模型

(文克尔地基模型、弹性半空间地基模型和有限压缩层地基模型)

4.等值梁法的基本原理

图中ab梁一端固定一端简支,弯矩图的正负弯矩在c点转折,若将ab梁在c点切断,并于c点加一自由支承形成ac梁,则ac梁上的弯矩将保持不变,即称ac梁为ab梁上ac 段的等值梁

三简答题

1、简述可以采用文克尔地基模型的几种情况

1)地基主要受力层为软土2)厚度不超过基础底面宽度一半的薄压缩层地基3)地基下塑性区相应较大时4)支承在桩上的连续基础,可以用弹簧体系来代替群柱

2、简述弹性半空间地基模型的优缺点

弹性半空间地基模型具有能够扩散应力与变形的优点,可以反映邻近荷载的影响,但它的扩散能力往往超过地基的实际情况,所以计算所得的沉降量和地表的沉降范围,常较实测结果大,同时该模型未能考虑到地基的成层性,非均质性以及土体应力应变关系的非线性等重要因素

第六章

一、名词解释:

1、水泥土墙:水泥土墙是指由水泥土桩相互搭接形成的壁状、格栅状、拱状等形式的

重力式结构。

2、搅拌桩:搅拌桩是指以水泥作为固化剂主剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂

和地基土强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体。

3、旋喷桩:旋喷桩是指利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后

将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,

使土体与浆液搅拌混合形成水泥土桩体。

4、SMW工法:加劲混凝土搅拌桩。

二、选择题1 水泥土搅拌桩成桩三天内,可用轻型动力触探检查每米桩身的均匀性检

查数量为施工总数的1%且不少于(B)根

A、4

B、3

C、6

D、5

2、当基坑底部不是碎石土、基坑内部不排水且没有作用渗透水压力时,水泥土墙嵌固

深度以(D)条件确定。

A、抗隆起稳定性

B、抗倾覆稳定性

C、抗滑移稳定性

D、整体稳定性

三、简答题

1、高压喷射注浆质量检验时,检验点应布置在那些位置?

答:①有代表性的桩位;②施工中出现异常情况的部位;

③地基情况复杂,可能对高压喷射注浆质量产生影响的部位。

2水泥土墙支护设计主要包括哪几方面?

答:①水泥土桩的类型;②墙体布置方式;③水泥土桩的长度;④墙体厚度以及相应的验算。

第七章名词解释

什么是土钉墙?

答:土钉墙是以土钉作为重要受力构件,由被加固的原位土体中密集的土钉群、附着于坡面的混凝土面层和必要的防水系统组成,形成一个类似重力式的挡土墙的支护结构。

什么是复合土钉墙?

答:复合土钉墙是将土钉墙与土钉墙与其他的一种或几种支护技术有机组合成的复合支护体系,是一种改进或加强型土钉墙。

简答题

土钉墙的工作机理

答:(1)土钉对复合体起骨架约束作用2土钉对复合体起分担作用

3土钉起着应力传递与扩散作用4坡面变形的约束作用

选择题

1)下列不属于复合土钉墙的类型的是()(C)

A土钉墙+止水帷幕+预应力锚杆B土钉墙+预应力锚杆

C土钉墙+止水帷幕++微型杆D土钉墙+微型杆+预应力锚杆

2)下列不适用于土钉墙的是()(C)

A基坑安全等级为二三级B基坑周围不具备放坡条件

C临近有重要建筑或地下管线D地下水位较低或坑外有降水条件

第八章选择题

1.适用于逆作拱墙的地区,基坑开挖深度不宜()

A.大于12m

B.小于12m

C.大于等于12m

D.小于等于12m

2. 保证拱墙受力符合主要受压应力条件,逆作拱墙轴线矢跨比不宜小于()

A.1/4

B. 1/8

C. 1/10

D.1/12

简答题简述逆作拱墙的特点

答案选择:1.A 2.B

简答:(1)结构受力合理; (2)结构安全可靠; (3)施工方便; (4)造价较低

选择题:

1、逆作拱墙截面宜为()

A、Z字形

B、L字形

C、I字形

D、T字形

2\ 圆形拱墙壁厚不应()

A、小于500mm

B、小于400mm

C、大于500mm

D、大于400mm

答案:A B

简答题:

1、逆作拱墙的拱式结构工作原理是什么?

答:垂直于拱截面的水平土压力产生的弯曲拉力转化为沿轴线截面方向的轴向压力,使拱墙本身的竖向截面只受压而不受弯。同时,土也起土拱作用,相应也会减少一定的土压力。

2、简述拱墙的设计基本步骤。

答:收集基坑资料;选择基坑的平面形状;分析土体稳定性;计算结构内力;计算并选择拱墙结构材料、截面尺寸。

第九章

名词解释:1。回灌井点

就是在降水井点和要保护的地区之间打一排回灌井点,再利用降水井点降水的同时用回灌井点像土层内灌入一定数量的水形成一道水幕,从而减少降水区域以外的地下水的流失,使其地下水位基本不变,达到保护环境的目的

2土的渗透性

既渗透系数的大小,取决于土体的形成条件、颗粒的级配、胶体颗粒含量和土体颗粒结构等方面的因素。

简答:1 水井理论的基本假定

(1)含水层的均质和各向同性(2)水流是层流(3)流动条件为稳定流

(4)水井出水量不随时间变化

2影响基坑降水的主要因素有哪些?

(1)地下水位的标高及基底标高一般要求地下水位应将到基底标高以下0.5-1.5米(2)土层性质包括图的种类和渗透系数(3)基坑开挖的形式是放坡还是支护

(4)开挖面积的大小(5)周围环境的情况

第十章一、填空题

1,基坑开挖前应遵循“———、———、———、———”。

2,基坑水平位移检测地方法主要是———、———。

答:1、开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖。2、视准线法、测斜仪法。

一,选择题

1、分层厚度应根据工程具体情况决定,对于软土基坑,必须分层均衡开挖,层高不宜超过

A、2m

B、3m

C、0.5m

D、1m

2、基坑边缘堆置的土方和建筑材料,一般应距基坑上部边缘不小于———,弃土堆置高度不应超过———,并不能超过设计荷载值。

A、2m、1.5m

B、1.5m、2m

C、1m、2m

D、2m、1m 答:1、D 2、A

二,简答题1基坑开挖方案内容主要包括哪些?

答:支护结构的龄期、机械选择、开挖时间、分层开挖深度、坡道位置和车辆进出场道路、施工进度和劳动组织安排、降排水措施、监测方案、质量和安全措施以及基坑开挖对周围建筑物和管、沟、线需采取的措施等。

1,基坑检测的目的主要包括哪三个方面?

答:1)、检验设计假设和参数的正确性,判断前一步施工工艺与参数是否符合预期要求,一确定和优化下一步施工参数,指导基坑开挖和支护结构的施工。

2)、确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全。

3)、积累工程经验,采取反分析方法导出更接近实际情况的理论共识,为提高基坑工程的设计和施工的整体水平提供依据。

简答题:

1.建筑基坑是指什么?为什么说基坑支护是岩土工程的一个综合性难题?

建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下的空间。基坑支护既涉及土力学中典型的强度、稳定及变形问题,还涉及土与结构共同作用问题,基坑中的时空效应问题以及结构计算问题。其设计与施工完全是相互依赖、密不可分的。

2.土压力有哪几种?影响土压力大小的因素是什么?其中最主要的影响因素是什么?

土压力分为静止土压力,主动土压力和被动土压力。挡土墙的位移方向及大小。

3.郎肯土压力理论有何种假设条件?适用于什么范围?主动土压力系数Ka与被动土压力系数Kp如何计算?

(1)墙体是刚性的(2)墙后土体表面水平、处于主动或被动极限状态(3)墙背为竖直、光滑的平面适用于粘性土和无粘性土。

4.库伦土压力理论有何种假设条件?适用于什么范围?主动土压力系数Ka与被动土压力系数Kp如何计算?

(1)挡土墙为刚性,墙后填土为无黏土性土(2)在主动和被动极限状态,墙后产生的滑动土契沿墙背和通过墙踵的平滑面滑动(3)滑动土契体为刚

体适用于各类工程形成的不同的挡土墙,应用面较广,但只适用于填土

为无粘性土的情况。

5.导致土坡失稳的因素有哪些?对于频临失稳的土坡使之稳定的应急手段有哪些?

(l)外界力的作用破坏了土体内原来的应力平衡状态。(2)土的抗剪强度由于受到外界各种因素的影响而降低,促使土坡失稳破坏。应急手段:采用削坡、坡顶减载、坡脚压载、暂停打桩、加设防滑板或设置防滑桩、降低地下水位、减小开挖面。

6.什么是基坑隆起?如何验算基坑底部抗隆起稳定性?

基坑土体的开挖过程,实际是对基坑底部土体的一个卸荷过程,支护外土体因支护内土体应力的解除,向基坑内挤出,导致基坑底部土体隆起。

7.地下连续墙的优缺点?

优点:地下连续墙的特点是适用于多种地质条件、施工速度快、精度高、且振动小、无噪音。缺点:在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法的费用要高些。在城市施工时,废泥浆地处理比较麻烦。

8.影响水泥土强度的因素有哪些?

水泥掺入比、水泥强度等级、龄期、含水量、有机质含量、外掺剂、养护条件及土性等9.土钉墙有哪些特点?土钉墙与土层锚杆有哪些相似与不同?

(1)土钉墙尽可能地保持并提高了基坑侧壁土体的自稳定,土钉与土体形成一个密不可分的整体,共同作用,同时混凝土护面的协同作用也强化了土体的自稳定。(2)土钉长度范围内形成类似于重力式的挡土墙,用于支撑墙后土体传来的水平荷载。(3)土钉墙提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性。(4)土钉墙体位移小,一般测试约20mm,对相邻建筑影响小。(5)设备简单,施工方便,噪声小,与土方开挖实行平行流水作业时,可以缩短工期。成本低,经济效益好。

区别:对土体的约束机理不同。拉应力分布不同。挡土机理不同。承载能力不同。布置密度不同。

10.土钉墙的作用机理是什么?进行土钉墙设计时,应进行什么验算?

(1)土钉对复合体起骨架约束作用(2)土钉对复合体起分担作用

11.逆作拱墙的特点?

结构受力合理。结构安全可靠。施工方便。造价较低。

12.影响基坑降水的主要因素有哪些?

(1)地下水位的标高及基底标高一般要求地下水位应将到基底标高以下0.5-1.5米(2)土层性质包括图的种类和渗透系数(3)基坑开挖的形式是放坡还是支护

(4)开挖面积的大小(5)周围环境的情况

13.何为重力式土墙?

一般由块石、毛石、或混凝土材料砌筑,墙身截面较大,依靠墙身自重抵抗土压力

引起的倾覆弯矩。

14.复合土钉墙类型:土钉墙+止水帷幕+预应力锚杆土钉墙+预应力锚杆土钉墙+微型桩+预应力锚杆土钉墙+止水帷幕+微型桩+预应力锚杆

单项选择题(每小题2分,共16分)

1、重力式挡土墙抗倾覆稳定性验算时,倾覆力矩和抗倾覆力矩的圆心位置在什么地方?(A)

(A)在墙趾点 (B)通过试算确定最危险滑动面圆心 (C)基坑面与墙身交点

2、重力式挡土墙整体稳定性验算时,滑动与抗滑动力矩的圆心位置在什么地方?(B)

(A)在墙趾点 (B)通过试算确定最危险滑动面圆心 (C)基坑面与墙身交点

3、重力式挡土墙的抗倾覆、抗滑动、地基承载力和墙身强度等验算都满足要求时,是否可以认为该挡土墙是安全的?(C)

(A)安全 (B)不安全 (C)不一定

4、重力式挡土墙整体稳定性验算时,构成滑动矩的力是由何种力引起的?(C)

(A)墙后主动土压力 (B)墙后主动土压力和水压力 (C)滑动土体的重力

5、在砂性土地基上设计一重力式挡土墙,墙后地下水在地表处除须进行整体稳定、抗倾覆、抗滑动、地基承载力和墙身强度验算外,还应作何项目验算?(C)

(A)地基沉降 (B)不均匀沉降 (C)渗透稳定

6、悬臂板桩墙,最大弯矩位置发生在:(其中,Ka、Kp分别为主动土压力、被动土压力系数,pa为坑底处主动土压力强度,Ea为主动土压力合力)(C)

(A)基坑地面处

(B)土压力零点,即距坑底距离

(c)土压力零点以下

7、墙后主动土压力分布形式是墙顶小,随着深度逐渐增大,因此,采用锚拉结构时,顶锚与底锚长度之间关系是(B )

(A)顶锚短,底锚长 (B)顶锚长,底锚短 (C)顶锚、底锚不宜太长

8、所谓刚性支挡结构,其特点是(B )

(A)支挡结构侧向不发生位移

(B)支挡结构本身不能承受弯矩和拉应力

(C)具有钢筋混凝土支撑结构

二、填空题(每小空1分,共24分)

1、为保证(支护结构、基坑开挖、地下结构)的正常施工,(防止地下水)变化对基坑周边环境产生影响所采用的截水、降水、排水、回灌等措施。

2、支撑式支挡结构,可将整个结构分解为(挡土结构)、内支撑结构分别进行分析;(挡土结构)宜采用平面杆系结构弹性支点法进行分析;(内支撑结构)可按平面结构进行分析,挡土结构传至内支撑的荷载应取挡土结构分析时得出的支点力;对挡土结构和内支撑结构分别进行分析时,应考虑其相互之间的(变形协调);

3、本规程适用于一般地质条件下(临时性建筑基坑支护)的勘察、设计、施工、检测、(基坑开挖与临测)。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等(特殊土或岩石基坑),应结合当地工程经验应用本规程。

4、锚拉式支挡结构和(支撑式)支挡结构,当坑底以下为软土时,其嵌固深度应符合下列以最下层支点为轴心的(圆弧滑动稳定性)要求。

)(a p a k k p u -=γ)

(2a p a m k k E x -=γ

5、排桩采用(素混凝土)桩与(钢筋混凝土桩)间隔布置的钻孔咬合桩形式时,支护桩的桩径可取 800mm~1500mm,相邻桩咬合长度不宜小于(200mm)。素混凝土桩应采用塑性混凝土或强度等级不低于(C15)的超缓凝混凝土,其初凝时间宜控制在 40h~70h之间,坍落度宜取 12mm~14mm。

6、地下连续墙的正截面(受弯承载力)、斜截面受剪承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定进行计算,但其(弯矩、剪力)设计值应按本规程第 3.1.7 条确定。

7、锚拉结构宜采用(钢绞线锚杆);承载力要求较低时,也可采用(钢筋锚杆);当环境保护不允许在支护结构使用功能完成后锚杆杆体滞留在地层内时,应采用可拆芯钢绞线锚杆;

8、内支撑结构的(施工与拆除)顺序,应与(设计工况)一致,必

须遵循先支撑后开挖的原则。

三、简答题 (共20分)

1、在对内支撑系统进行布置时,应注意哪些事项?(3分)

在对内支撑系统进行布置时,应注意以下要求:

(1)能够因地制宜合理选定支撑材料和支撑体系布置形式,使其综合技术指标得以优化;

(2)支撑体系受力明确,充分协调发挥各杆件的力学性能,安全可靠,经济合理,能够在稳定性和控制变形方面满足对周围环境保护的设计标准要求;

(3)支撑布置能在安全可靠的前提下,最大限度地方便土方开挖和主体结构的快速施工要求。

2、土层锚杆与土钉墙主要区别在哪些方面?(3分)

土层锚杆是一种一端固定在开挖基坑外的稳定地层内,另一端与围护墙相连接的受拉杆件;而土钉墙是以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术,它有密集的土钉群、被加固的原位土

体、喷射混凝土面层和必要的防水系统组成。

3、试简述井点降水的类型及各自适用条件。(3分)

井点类型主要有一(多)级轻型井点、喷射井点、深井井点及电渗井点等。井点类型主要有一(多)级轻型井点适用于渗透系数为10-2~10-5 cm/s的粉砂、砂质或粘质粉土、含薄层粉砂的粉质粘土,降水深度为3~6(6~10)m;喷射井点多用于渗透系数为10-3~10-6 cm/s 的粉砂、砂质或粘质粉土、粉质粘土、含薄层粉砂夹层的粘土和淤泥质粘土,降水深度为8~20m;深井井点一般用于降水深度大于10m、渗透系数大于10-5 cm/S的粉砂、砂质粉土、含薄层粉砂的粉质粘土、含薄层粉砂的粘土和淤泥质粘土;电渗井点可用于渗透系数小于10 -6 cm/s的粉质粘土、粘土。

4、基坑监测的项目主要有哪些?(3分)

基坑监测的项目主要有墙顶水平位移,墙顶沉降,墙身水平位移,墙侧土压力及墙外土体深层水平位移等。

5、试简述支护结构的类型及其各自主要特点。(5分)

重力式挡土墙。有结构简单、施工方便、施工噪音低、振动小、速度快、止水效果好、造价经济等优点;缺点是宽度大,需要占用基地红线内一定面积,而且墙身位移较大。主要适用于软土地区、环境要求不高、开挖深度不大于7m的情况。

排桩或地下连续墙式挡土结构。根据有无支撑以及支撑设置的位置,又可分为:悬臂桩墙式挡土结构、单层或多层内支撑桩墙式挡土结构、单层或多层土层锚杆桩墙式挡土结构。悬臂桩墙式挡土结构的特点是:基坑内施工方便,内力和变形均较大,当环境要求较高时,不宜用于开挖较深的基坑;单层或多层内支撑桩墙式挡土结构的特点是:有效减少围护墙体的内力和变形,通过设置多道支撑可用于开挖很深的基坑,但对土方的开挖以及地下结构的施工带来较大不便;单层或多层土层锚杆桩墙式挡土结构的特点是:基坑开敞,坑内挖土及地下主体结构施工方便,造价经济,适用于基坑周围有较好土层,锚杆施工范围内无障碍物,周围环境允许打设锚杆等条件,缺点是稳定性及变形依赖于锚固效果。

6、进行重力式水泥土挡土墙设计时,需进行哪些基本验算?(3分)

进行重力式水泥土挡土墙设计,需进行抗倾覆验算、抗滑验算、抗渗验算、整体圆弧滑动稳

定验算、墙体结构强度验算。

φ,c值?

7、排桩或地下连续墙式支护结构进行坑底抗隆起稳定验算时,应采用什么土层的

(3分)

φ,c峰值。

采用围护墙底以下滑移线场影响范围内地基土的

四、改错题(每小题3分,共15分)

1、基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜,合理设计、精心施工、严格监控。

正确答案:

基坑支护设计、施工与基坑开挖,应综合考虑地质条件、基坑周边环境要求、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构使用期等因素,因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工、严格监控。

2、为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。

正确答案:

为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

3、锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。

正确答案:

锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.9倍,且应与本规程第4.1.8条中的锚杆预加轴向拉力一致。

4、支撑预加压力值不宜大于支撑力设计值的0.4~0.6倍。

正确答案:

预加轴向压力的支撑,预加力值宜取支撑轴向压力标准值的0.5~0.8倍,且应与本规程第4.1.8条中的支撑预加轴向压力一致。

5、土钉墙

采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。

正确答案:

由随基坑开挖分层设置的、纵横向密布的土钉群、喷射混凝土面层及原位土体所组成的支护结构。

五、问答题(10+5+10=25分)

1、基坑开挖与支护设计应包括哪些内容?应具备哪些资料?(10分)

(1)基坑支护结构设计应从稳定性、强度和变形3个方面满足设计要求。

1)稳定性。主要是指基坑周围土体的稳定性,即不发生土体的滑动破坏,因渗流造成流砂、流土、管涌以及支护结构、支撑体系的失稳。

2)强度。支护结构(包括支撑体系或锚杆结构)的强度应满足构件强度设计的要求。

3)变形。因基坑开挖造成的地层移动及地下水位变化引起的地面变形,不得超过基坑周围建筑物、地下设施的允许变形,不得影响基坑工程基桩的安全或地下结构的施工。

(2)由以上分析可知,基坑开挖与支护设计应包括下列内容:

1)支护体系的方案技术经济比较和选型。

2)支护结构的强度、稳定和变形计算。

3)基坑内外土体的稳定性验算。

4)基坑降水或止水帷幕设计以及围护墙的抗渗设计。

5)基坑开挖与地下水变化引起的基坑内外土体的变形及其对基础桩、邻近建筑物和周边环境的影响。

6)基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中的监测要求。

(3)基坑开挖与支护设计应具备下列资料:

1)岩土工程勘察报告,用以了解工程地质及水文情况。

2)建筑总平面图、地下管线图、地下结构的平面图和断面图,为基坑工程设计而提供的建筑总平面图应标明用地的红线范围。

3)临近建筑物和地下设施的类型、分布情况和结构质量的检测评价。

2、何谓土层锚杆?什么情况下使用土层锚杆?(5分)

锚杆是一种受拉杆件,其一端与支挡结构物(如地下连续墙、灌注桩体与边坡的腰梁、

H形钢桩等)连结,另一端则锚固在稳定的岩(土)层中,以承受作用在结构物上的侧土压力、水压力等,并利用地层的锚固力以维持结构物的稳定。锚固在岩(土)层中的锚杆称为土层锚杆。

土层锚杆适用于砂土与粘性土地基,土层锚杆长度可达50m,粘性土中最大锚固力可达l000kN。对于软粘土土层,锚杆使用较少,它可提供的锚固力要小得多且多为深基坑围护工程中采用的临时性土层锚杆。

3、何谓土钉墙?适用范围如何?如何设计?(10分)

土钉墙是指采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。土钉墙适用于地下水位以上或经人工降水后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固;不宜用于含水丰富的粉土、细砂层、砂砾石层和淤泥质土,并不得用于没有自稳能力的淤泥和软弱土层。

土钉墙的设计内容包括:

(1)确定土钉墙的结构尺寸。

(2)土钉参数的设计。

(3)土钉抗拉承载力计算。

(4)土钉墙整体稳定性验算。

土钉墙支护设计的过程如下:

a.确定土钉墙的结构尺寸

土钉墙的高度由开挖深度确定,开挖面坡度可取600~ 90°,并尽可能减小其坡度。土钉墙分层分段施工,每层开挖的最大高度取决于土体自稳的能力。在砂性土中,每层开挖高度一般为0.5~ 2m,在粘性土中可以增大一些。开挖高度一般与土钉的竖向间距相同,常用1~1. 5m,每层开挖的纵向长度一般取10m。

b.土钉参数的设计

c.土钉抗拉承载力计算

d.土钉墙整体稳定性验算

1、单选题(每题4个选择项,只有一个正确答案)

1、基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至()时段。(B)P2 2.1.5

A、完成建筑物设计使用年限的;

B、完成基坑支护使用功能的;

C、完成基坑开挖的;

D、完成建筑物结构封顶的。

2、土钉是设置在基坑侧壁土体内的承受拉力与()的杆件。()(A)P3 2.1.18

A、剪力;

B、土体垂直压力;

C,土体侧向压力;

C、摩擦力。

3、支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响分为()、严重、不严重;?()(B)P6 表3.1.3

A、非常严重;

B、很严重;

C、特别严重;

D、一般严重。

4、对采用水平内支撑的支撑式结构,当不同基坑侧壁的支护结构水平荷载、()等不对称时,应分别按相应的荷载及开挖状态进行支护结构计算分析。(C)P15 4.1,2第二段

A、基坑开挖顺序;

B、基坑支护结构类型;

C、基坑开挖深度;

D、支护结构垂直结构荷载。

5、采用混凝土灌注桩时,其质量检测应采用低应变动测法检测桩身完整性,检测桩数不宜少于总桩数的(),且不得少于5根;(B)P25 4.4.10

A、10%;

B、20%;

C、30%;

D、35%。

6、地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取()。(B)P25 4.5.5

A、C20~C30;

B、C30~C40;

C、C30~C45;

D、C20~C45。

7、检测数量不应少于锚杆总数的(),且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根;(A)P32 4.8.8第1条

A、5%;

B、10%;

C、15%;

D、20%。

8、支撑标高的允许偏差应为()(D)P35 4.10.10第1条

A、50mm;

B、45mm;

C、40mm;

D、30mm。

9、当有地下水时,对易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎石土等土层,应通过()确定土钉施工工艺和措施。(D)P48 5.4.2

A、施工经验;

B、设计要求;

C、场地施工条件;

D、试验。

10、水泥土搅拌桩的施工应符合现行行业标准()的规定。(C)P53 6.3.1

A、《建筑地基基础设计规范》GB50007;

B、《建筑桩基技术规范》JGJ94;

C、《建筑地基处理技术规范》JGJ79;

D、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202。

11、当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖;对采用预应力锚杆的支护结构,应在施加预加力后,方可开挖下层土方;对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于()后,方可开挖下层土方。(C)P64 8.1.1第1条

A、0.5d;

B、1d;

C、2d;

D、3d。

12、当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,()向下超挖土方。(D)P64

8.1.3

A、不宜;

B、不可;

C、不应;

D、严禁。

13、采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。(A)P64 8.1.4

A、严禁;

B、不应;

C、不可;

D、不宜。

14、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载()超过设计要求的地面荷载限值。(A)P64 8.1.5

A、严禁;

B、不应;

C、不可;

D、不宜。

15、安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,()进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。(D)P65 8.2.2

A、可;

B、宜;

C、应;

D、必须。

2、多选题(每题4-5个选择项,少选和多选均不得分)

1、基坑支护应满足的功能要求是什么?()(ABCD)P6 3.1.2

A、保证基坑周边建(构)筑物安全和正常使用;

B、周边地下管线安全和正常使用;

C、周边道路的安全和正常使用;

D、保证主体地下结构的施工空间;

E、满足整体结构的施工要求。

2、支护结构选型时,应综合考虑下列因素:()(ABCDE)P9 3.3.1

A、基坑深度;

B、土的性状及地下水条件;

C、基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果;

D、主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状;

E、经济指标、环保性能和施工工期等。

3、计算作用在支护结构上的水平荷载时,应考虑下列因素:()(BCDE)P10 3.4.1

A、基坑内土的自重(包括地下水);

B、基坑周边既有和在建的建(构)筑物荷载;

C、基坑周边施工材料和设备荷载;

D、基坑周边道路车辆荷载;

E、冻胀、温度变化等产生的作用。

4、排桩的桩型与成桩工艺应根据桩所穿过土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等选择()等桩型。(ABCDE)P23 4.3.1第1段

A、混凝土灌注桩;

B、型钢桩;

C、钢管桩;

D、钢板桩;

E、型钢水泥土搅拌桩。

5、当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时,应在调查或探明其()等情况后再进行锚杆施工。(ABCD)P30 4.8.1

A、位置;

B、走向;

C、类型;

D、使用状况;

E附近居民情况。

6、内支撑结构选型应符合下列哪些原则:()(ABCDE)P32 4.9.2

A、宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式;

B、宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式;

C、应与主体地下结构的结构形式、施工顺序协调,应便于主体结构施工;

D、应利于基坑土方开挖和运输;

E、需要时,应考虑内支撑结构作为施工平台。

7、对预加轴向压力的钢支撑,施加预压力时应符合下列哪些要求:()(ABCDE)P35 4.10.6

A、对支撑施加压力的千斤顶应有可靠、准确的计量装置;

B、千斤顶压力的合力点应与支撑轴线重合,千斤顶应在支撑轴线两侧对称、等距放置,且应同步施加压力;

C、千斤顶的压力应分级施加,施加每级压力后应保持压力稳定10分钟后方可施加下一级压力;预压力加至设计规定值后,应在压力稳定10分钟后,方可按设计预压力值进行锁定;

D、支撑施加压力过程中,当出现焊点开裂、局部压曲等异常情况时应卸除压力,在对支撑

的薄弱处进行加固后,方可继续施加压力;

E、当监测的支撑压力出现损失时,应再次施加预压力。

8、地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用()或其组合方法。

A、截水;

B、降水;

C、水泵抽水;

D、集水明排;

E、有关防渗处理。(ABD)P54 7.1.1

9、软土基坑开挖尚应符合下列哪几条规定:()(ACDE)P64, 8.1.2

A、应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖;

B、桩基施工完成,不做处理,经监理、业主同意即可组织;

C、当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,应根据开挖面下软土的性状,限制每层开挖厚度;

D、对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工;

E、对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不宜大于40m。

10、试验锚杆的()应与工程锚杆相同。(ABCE)P70 附录B.1.1

A、参数;

B、材料;

C、施工工艺;

D、操作工人;

E、及其所处的地质条件。

3、判断题

1、支护结构可采用上、中、下部以不同结构类型组合的形式。()(错,没有中部)。P10 表下注:2

2、对松散或稍密的砂土、稍密的粉土、软土等易坍塌或流动的软弱土层,对钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施,对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度、加固孔壁等措施。()(对)。P24,4.4.2的第2条。

3、混凝土灌注桩采用沿横向分段配置不同钢筋数量时,钢筋笼制作和安放时应采取控制非通长钢筋竖向定位的措施。()(错,沿纵向)。P24 4.4.4

4、当锚杆固结体的强度达到设计强度的75%且不小于15MPa后,方可进行锚杆的张拉锁定。()(对)。P31,4.8.7的第1条

5、基坑周边建筑物沉降监测点应设置在建筑物的结构墙、柱上,并应分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。在建筑物邻基坑一侧,平行于坑边方向上的测点间距不宜大于15m。垂直于坑边方向上的测点,宜设置在柱、隔墙与结构缝部位。垂直于坑边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差。必要时,可在建筑物内部布设测点。

(对)。P65,8.2.4

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施 12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施

13、附件 (1)基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复 (2)基坑支护专项施工方案专家论证意见书 (3)企业相关技术标准 (4)基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图 (5)典型地质剖面图及土工指标一览表 (6)基坑环境平面图 (7)基坑降、排水平面布置图 (8)施工平面布置图 (9)土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图 (10)进度计划网络或横道图 (11)基坑监测点平面布置图 二、基坑支护专项施工方案的审查要点 1、方案的审批情况 检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。 2、专家论证的情况 土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。 3、方案的完整性情况 方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。 4、方案的设计情况 基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起报建设行政主管部门办理备案手续。 5、周边环境的描述

《建筑基坑工程监测技术规范》试题

《建筑基坑工程监测技术规范》G B50497-2009 试题 一、单选题(6题) 1.围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点,其监测点水平间距不宜大于()m,每边监测点数目不宜少于()个。 A.15;3B.20;4C.20;3D.25;4 正确答案:(C)见规范【5.2.1】 2.以下关于基坑工程应实施监测的说法错误的是()。A.基坑开挖深度大于等于3mB.基坑开挖深度等于5m C.开挖深度等于8m D.现场地质情况和周围环境复杂 正确答案:(A)见规范【3.0.1】 3.有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为()。 A.2次/1dB.1次/1dC.1次/2dD.1次/3d 正确答案:(B)见规范【7.0.3】 4.一级基坑喷锚支护顶部水平位移监测绝对累计值(mm)和变化速率(mm/d)报警值是()。

A.10~20;2~3 B.25~30;2~3 C.20~40;3~5 D.30~35;5~10 正确答案:(D)见规范【表8.0.4】 5.用测斜仪观测深层水平位移时,当测斜管埋设在土体中,斜管长度不宜小于基坑开挖深度的()倍,并应大于围护墙的深度。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 正确答案:(C)见规范【5.2.2】 6.以下关于裂缝监测说法错误的是()。 A.裂缝宽度监测可采用千分尺或游标卡尺等直接量测。 B.裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm,裂缝长度和深度量测精度不宜低于1mm。 C.裂缝长度监测可采用直接量测法。 D.裂缝深度监测可采用超声波法和凿出法。 正确答案:(A)见规范【】 二、多选题(4题) 1.以下关于基坑工程的监测方案应进行专门论证说法正确的有()。 A.地质和环境条件复杂的基坑工程;

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表。 | 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 #

1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块) 1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深~5.3m,层厚~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部,填龄不足10年。埋深~2.9m,层厚~4.0m; \ ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深~4.7m,层厚~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深~6.2m,层厚~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深~5.7m,层厚~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深~15.6m,层厚~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深~21.5m,层厚~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深~25.6m,层厚~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深~25.0m,层厚~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深~33.5m,层厚~22.1m; · ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深~45.5m,层厚~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深~52.3m,层厚~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇

基坑工程监测开题报告

山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告题目基坑工程的综合监测 学院名称测绘科学与工程学院 专业班级 学生 学号 指导教师 填表时间:年 5 月 6 日

填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

设计(论文) 题目 基坑开挖监测 设计(论文)类型(划“√”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它√ 一、本课题的研究目的和意义 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。监测在取得大量测试数据同时对工程总结经验、完善基坑的支撑、提高设计水平有着重要意义。 根据我市周边地区的基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于我基坑开展监测工作已经变得越来越重要。

建筑基坑工程监测技术规范标准

4 监测项目 4.1 一般规定 4.1.1 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括: 1 支护结构。 2 地下水状况。 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑。 5 周边管线及设备。 6 周边重要的道路。 7 其他应监测的对象。 4.1.3 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。 4.2 仪器监测 4.2.1 基坑工程仪器监测项目应根据表4.2.1进行选择。 表4.2.1 建筑基坑工程仪器监测项目表

续表4.2.1

注:基坑类别的划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002执行。 4.2.2 当基坑周边有地铁、隧道或其他对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。 4.3 巡视检查 4.3.1 基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。 4.3.2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构: 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 2 施工工况: 1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载。 3 周边环境:

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

某楼基坑围护设计方案及图纸_secret

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) X X年X X月

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) 审定 审核 工程负责 校对 设计 计算 XX年XX月

目录 第一部分基坑支护说明 一、工程概况 二、基坑周边环境条件 三、设计依据 四、岩土工程条件 五、支护方案选择 六、支护结构施工说明 七、现场监测的内容及要求 八、应急措施 第二部分基坑支护结构的分析计算 一、1-1剖面 二、2-2剖面 三、3-3剖面 四、6-6剖面第三部分基坑支护设计图纸 一、基坑总平及周围环境图 二、设计说明 三、围护结构平面布置图 四、开挖与排水平面布置图 五、监测平面布置图 六、1-1剖面 七、2-2剖面 八、3-3、4-4剖面 九、5-5、6-6剖面 十、7-7剖面 十一、节点详图 附:造价概算 附:地质资料

第一部分基坑支护说明 一、工程概况 XX县XX医院整体迁建工程位于XX县XX镇,主要建筑物为病房综合楼(19F)、门诊医技楼(3-4F)、科研后勤楼(7F),其中病房综合楼与门诊医技楼均设有独立的地下室。本部分为门诊医技楼子项目地下室基坑围护,本设计±0.00相当于黄海高程5.150。拟建场地地表平坦,地基土层埋深与厚度分布均匀,勘探期间场地面高程约3.750(标高-1.400)。拟建一层地下车库,桩基础为预应力管桩,板顶标高-4.600,板厚350,地梁为下翻梁,梁高700,单桩承台高1000、两桩承台高1150、三桩承台高1000、四桩承台高1100,垫层150,板底开挖面标高-5.100,梁底开挖面标高-5.45,承台底开挖面标高-5.900,东西两侧承台很密集,以承台底为计算开挖面,南北两侧承台较为稀疏,以地梁底为计算开挖面,坑外以场地标高-1.400计算,东西两侧开挖深度为4.5m,南北两侧开挖深度为4.05m,电梯井底标高-7.30,开挖深度5.9m。根据场地四周条件,基坑南北两侧可以做施工场地,考虑施工荷载,取坑外地表超载20kPa,基坑东侧作为出土口通道,考虑道路地表超载25kPa,基坑西侧为裙楼基础,取地表超载15kPa,围护结构安全等级为二级。 二、周边环境条件分析 基坑四周均为本项目拟建场地,地下室东侧外边线距共建路(在建)约30m,地下室南侧外边线距环保路约30m,北侧为本项目场地,西侧为裙楼基础,有大量管桩需要保护。 三、设计依据 (1)XX有限公司《XX县XX医院整体迁建工程勘察报告》 (2)XX有限公司提供的总平面图、地下室结构平面布置图、基础结构剖面图、桩位平面布置图、承台平面布置图 (3)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) (4)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)(5)建筑基坑支护技术规范(JGJ120-1999) (6)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) (7)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) (8)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) (9)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (10)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (11)建筑地基基础设计规范(DB33/1001-2003)(浙江省标准)(12)建筑基坑工程技术规程(DB33/T1008-2000)(浙江省标准)(13)建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) (14)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(1)(2010.10.20) (15)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(2)(2010.11.08)

《建筑基坑工程监测技术规范》

《建筑基坑工程监测技术规范》 一、单选题 1、开挖深度大于等于( )的基坑应实施基坑工程监测。 A、5m B、6m C、7m D、8m 2、基坑工程施工前,应有( )委托具有相应资质的单位对基坑工程实施现场监测。 A、涉及方 B、勘探方 C、建设方 D、施工方 3、围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边不 知,周边( )应布置监测点。 A、中部、端部 B、中部、阳角 C、端部、阳角 D、端部、阴角 4、围护墙或基坑边坡顶部的监测点水平间距不宜大于( ) A、10m B、15m C、20m D、25m 5、用测斜仪观测深层水平位移时,当测斜管埋置在土体中,测斜管长 度不宜小于基坑开挖深度的( ) A、0.5倍 B、1倍 C、1.5倍 D、2倍 6、围护墙竖直方向neili监测点应布置在弯矩极值处,竖向间距宜为( ) A、1m-3m B、2m-4m C、3m-5m D、4m-6m 7、钢支撑的监测截面宜选择在两指点间( )部位或支撑的端头。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 8、每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%-3%,并不应少于( )根 A、3根 B、4根 C、5根 D、6根 9、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被

保护对象之间布置,监测点间距宜为( ) A、10m-30m B、20m-40m C、30m-50m D、20m-50m 10、水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下( )。 A、1m-3m B、2m-4m C、3m-5m D、4m-6m 11、测斜仪的系统精度不宜低于( ) A、0.15mm/m B、0.2mm/m C、0.25mm/m D、0.3mm/m 12、开挖深度为6米的一级基坑,现场进行检测的频率为( ) A、1次/1d B、1次/2d C、2次/1d D、3次/1d 13、一级基坑土钉墙顶部水平位移累计绝对值超过( )应进行报警。 A、20mm B、25mm C、30mm D、15mm 14、一级基坑土钉墙顶部水平位移的变化速率超过( )应进行报警。 A、2mm/d B、3mm/d C、4mm/d D、5mm/d 15、一级基坑土钉墙顶部水平位移累计绝对值超过( )应进行报警。 A、10mm-15mm B、15mm-25mm C、25mm-30mm D、30mm-35mm 16、一级基坑土钉墙顶部水平位移的变化速率超过( )应进行报警。 A、1-5mm/d B、5-10mm/d C、10-15mm/d D、15-20mm/d 17、地下水位变化累计值超过( )应进行报警。 A、250mm B、500mm C、750mm D、1000mm 18、地下水位变化速率超过( )应进行报警。 A、250mm /d B、500mm/d C、750mm /d D、1000mm/d 19、临近建筑物位移累计值超过( )应进行报警。 A、4mm B、6mm C、8mm D、10mm

浅析建筑基坑支护技术

浅析建筑基坑支护技术 发表时间:2016-11-24T15:55:15.207Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:佟雪伟 [导读] 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 沈阳乾景房地产开发有限公司辽宁沈阳 110015 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。 【关键词】基坑支护;技术;研究 一、基坑支护的类型及特点及适用范围 1、高压旋喷桩。高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水,高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染,对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 2、深层搅拌水泥土围护墙。深层搅拌水泥土围墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙,水泥土围护墙的优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性,水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。 3、型钢桩横挡板支护。挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1~1.5m,然后边挖方,边将3~6m厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢桩之间打入楔子,使横板与土体紧密接触。适用于地下水位较低,深度不很大的一般粘性或砂土层中应用。 4、钢筋混凝土板桩。钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。 5、灌注桩排桩支护。在开挖基坑的周围,用钻机钻孔,现场灌注钢筋混凝土桩,达到强度后,在基坑中间用机械或人工挖土,下挖1m左右装上横撑,在桩背面装上拉杆与已设锚桩拉紧,然后继续挖土要求深度,在桩间土方挖成外拱形,使之起土拱作用,如基坑深度小于6m,或临近有建筑物,也可布设锚拉杆,采取加密桩距或加大桩径处理,是与开挖较大、较深(>6m)基坑,临近有建筑物,不允许支护,背面地基有下沉、位移时采用。 6、土钉墙。土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动其挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定,施工时,每挖深1.5m左右,挂细钢筋网,喷射细石混凝土面层厚50~100mm,然后钻孔插入钢筋(长10~15m,纵、横间距1.5m×1.5m),加垫板并灌浆,依次进行直至坑底,基坑坡面有较陡的坡度,土钉墙适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的非软质土场地;基坑深度不宜大于12m。 7、地下连续墙支护。在开挖的基坑周围,先建造混凝土或钢筋混凝土地下连续墙,达到强度后,在墙中间用机械或人工挖土,直至要求深度。对跨度、深度很大时,可在内部假设水平支撑及支柱,用于逆作法施工,每下挖一层,将下一层梁、板、柱浇筑完成,以此作为地下连续墙的水平框架支撑,如此循环作业,直到地下室的地层全部挖完土,浇筑完成,适用于开挖较大、较深(>10m)、有地下水、周围有建筑物、公路的基坑,作为地下结构外墙的一部分,或用于高层建筑的逆作法施工,作为地下室结构的部分外墙。 8、SMW工法。SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙,SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以黏土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 二、基坑支护新技术 1、逆作法。目前,由于基坑的深度和面积不断的加大,施工现场周边环境多变的复杂性,这些都影响到了深基坑开挖和支护的难度,由于逆作法在工期、造价这两个方面的效果突出,所以“两墙合一”逆作法在未来的发展有着广阔的前景,逆作法施工是一种高效、经济的施工方法,它不但可以减短开挖基坑以及支护结构面积的暴露时间,还能够加强支护结构的受力性能,把支护的刚度提高,这样不但节省了支撑费用和锚杆的成本,还把支护的变形以及对周围建筑的负面影响降到最低,使总成本降低,上海电信大楼的地下3层是最早使用逆作法施工技术的,自此之后,广州的特种基础科研楼的地下3层、上海的人民广场地下变电站它的基坑深度为23.7m,直径达到63.9m,是我国目前直径最大的地下连续墙、福建的世界金龙大厦的地下室2层、广东延安东路隧道的一、二号风塔、广东恒基大厦的地下室2层、京津紫荆花园商住楼的地下室4层、天津地铁的车站等都是使用的地下连续墙作为挡土墙和地下室的外墙,使用逆作法进行施工,也有依据当地施工地形的特点使用“半逆作法”进行支护的,例如:天津的劝业场新大厦。 2、搅拌和注浆技术。为防止基坑发生形变,对支护施加预应力,以此来控制变形的方法在当下的较为流行,并将会被逐渐的推广,这种方法可以减小基坑对于环境的影响,例如:进行降水施工,就会引起地面的附加沉降,或者基坑要使用帷幕形式来进行支护,以此来保护地下水资源,还可以使用旋喷桩或者深层搅拌桩等方法,它们是除了地下的连续墙外,最有效的构筑水帷幕的方法。 3、对于软土基坑的处理技术。对于坑深且大,周围环境条件差的软土基坑,要在基坑的内部,坑外的有效范围内进行土体的加固,以起到稳定四周坑壁、防止土体隆起、保护周边环境、减少支护位移的作用,目前的支护施工中,施工人员都已经认识到支护的设计要由

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案 1.概况 1.1工程概况 受**委托,我院对其拟建**项目的基坑工程进行基坑支护施工图设计。该基坑工程(未做基坑支护初步设计,直接进行基坑支护施工图设计)已由我院进行了基坑支护初步设计,并通过了基坑支护初步设计审查。拟建的**工程位于**,地处(与主要道路的位置关系)。拟建工程由(建筑物层数、单体名称等)组成,拟采用**基础,持力层为**。拟建场地范围内(地下室分布范围),地下室长约**m,宽约** m,大体上呈**形状,基坑底边线要求距地下室外墙**m。 本工程±0.000相当于绝对标高**m,地下室底板设计标高为**--**m,根据主体设计单位介绍地下室底板厚度按**m考虑,因此基坑支护设计的基坑底标高暂定为**--**m。 现基坑周边场地标高为**--**m,大体呈北高南低,(基坑开挖前基坑周边一倍深度范围内场地标高应整平至**m),基坑深度为**--**m。 本基坑采用**结合**的支护结构型式,地下水控制采用**方式。 1.2基坑周边环境条件 1.2.1基坑周边建(构)筑物概况 基坑**侧有**栋**层的**,地下室外边线距该楼**侧外墙线为**m,该楼系**年代修建,为**结构,有(无)**层地下室,其地下室底标高为**m,基础形式为**基础,基础底部(桩端)标高为**m(以下),该楼目前处

于正常使用状态(待拆无人居住)。 基坑**侧无任何建(构)筑物。 人防设施情况的说明。 1.2.2基坑周边地下管线概况 基坑**侧距地下室外边线约**m处分布有正在使用的(废弃的)**线,其走向为**向,埋深**m,。 基坑**侧,**楼*侧外墙**m范围内,分布有**等地下管线,向为**向,埋深**m。 1.2.3 基坑周边道路概况 基坑**侧距地下室外边线约**m为市政(小区)道路。 1.2.4 基坑周边地形概况 地下室外边线3倍距离内地形基本平坦,标高变化在**-**。 基坑**侧地形起伏较大,为一**,标高变化在**-**。 基坑**侧有一(地表水体),距地下室外边线**m,水深**m。 1.2.5基坑周边环境详见《基坑周边环境条件图》。基坑周边环境(管线、建筑物基础等)尚有**不明,对尚未查明的周边环境条件(管线、建筑物基础等),施工前应进一步查清后方可后开始施工,必要时须变更设计。 2.设计依据 2.1技术标准 1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

基坑支护设计方案设计文字(钻孔灌注桩)(完整版)

地下室基坑支护设计总说明 一、设计依据 1、杭州中宇建筑设计有限公司设计的《福鼎.铂金华城》总平面图及地下室结构图;(工程编号:10-05) 2、福建省闽东工程勘察院勘察的《福鼎.铂金华城3#地块二期(11#、12#楼)、三期(8#~10#、13#~15#楼)岩土工程勘察报告》(详勘);(工程编号:Z200803) 3、中华人民共和国行业标准《建筑地下室支护技术规程》(JGJ120-99),地下室侧壁安全等级为二级,重要性系数ro=1.00; 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97); 5、福建省地方标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-17-2006); 6、计算软件采用北京理正软件设计研究所“理正深基坑支护结构设计软件(F —SPW6.00)”,局部作了修正、补充; 7、工程场址现周边环境由福建家景置业有限公司提供; 8、坑边荷载按地下室边沿地面6m范围内允许堆载15kN/㎡,严禁超载。 二、周边环境与工程概况 本工程位于福鼎市潮音岛小区,城关至资国寺路经过,距城关约3公里。 建筑物室内地坪设计相对标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高6.150m,自然地面按现场标高5.850m,相差0.300m。底板厚为400m,其底板与地梁顶面结构标高为-3.000m与-5.100m,地下室底板采用地梁带承台片伐底板基础,底板、承台、地梁底为100厚C15素砼找平,其下厚150片石灌砂夯实垫层。桩基工程采用φ500与φ600预应力混凝土管桩基础。承台高高度为1100~1550mm,承台垫层底挖土深度为5.900m~6.350m,底板垫层底挖土深度为5.450m。基坑支护总延长米约为518m。

基坑支护说明(第二版)

xxxx项目 基坑支护设计施工图 (第二版) xxxx勘察设计研究院 2012年08月15日

目录

设计说明 一、设计依据 1.《xxxx项目岩土工程勘察报告》详勘,xxxx勘察设计研究院,2012年6月28日; 2.《xx区西乡xx项目总平面图》,xxxxx研究总院有限公司,2012年6月; 3.《xx区西乡xx项目地块一商业与地下室平面图》,xxxx究总院有限公司,2012年6月; 4.《xx区西乡xx项目地块二商业与地下室平面图》,xxxx筑设计研究总院有限公司,2012年6月; 5. 现场踏勘的结果; 6.《深圳市基坑支护技术规范》(SJG 05—2011); 7.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 二、工程概况 xxxx项目地上建筑物33层,高度99.4m,设二层地下室,地下室埋深最深约11.0m。场地位于深圳市xx路南侧,前进二路西侧,东侧靠近xx山。场地红线用地面积41572.33m2,基础工程桩拟采用挖孔灌注桩。 ±0.00相当于绝对标高14.00m,基坑底标高3.40m,其中部分场地只做一层地下室,其基坑底标高7.20m,场地周围绝对标高暂按8.40~14.40m考虑,基坑开挖深度约5.0~11.0m。支护周长约1095.0m,底面积约33915.3m2。地下室外墙线到基坑坡脚需留1.5m位置。 三、场地周边条件 地下室外墙线与红线距离大小不等。地下室外墙线在基坑西北侧距红线最小距离为1.51m,与周围建筑物距离25m以上;在南侧距红线最小距离为0.68m,与周围建筑物距离11.58m以上;在东侧距红线最小距离为3m,与周围建筑物距离7.27以上;在东北侧距红线最小距离为8.17m。 四、工程地质和水文地质条件 经钻探揭露,场地内地层主要为第四系新近期填土层(Q ml)、第四系冲洪积层(Q al+pl)、第四系坡积层(Q dl)、第四系残积层(Q el)、基底为加里东期混合花岗岩(Mγ3)。现将地层自上而下描述如下: 1、第四系新近期填土层(Q ml) ①素填土:褐黄色,松散~稍密,稍湿,主要为粘性土堆填,局部含有少量砖块、碎石块、砼块等,粒径一般为50~100mm,含量约3%,层厚0.40~7.50m,平均厚度3.02m,部分钻孔顶部有0.10~0.30m的砼面层。 2、第四系冲洪积层(Q al+pl) ②-1 粘土:褐黄色夹灰白色,可塑~硬塑,含有少量砂,局部含砂量较大,层厚0.60~8.90m,平均厚度4.27m。 ②-1 粉砂:灰黑色,中密,饱和,含粘性土大于30%,层厚1.70~6.50m,平均厚度3.18m。 3、第四系坡积层(Q dl) ③粉质粘土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,含砂较多,层厚0.70~6.50m,平均厚度3.18m。 4、第四系残积层(Q dl) ④砂质粘性土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,系由混合花岗岩风化残积而成,含少量砂,层厚1.20~17.40m,平均厚度6.81m。 5、加里东期混合花岗岩(Mγ3) 场地内下伏基岩为混合花岗岩,根据其风化程度可划分为全、强、中、微四种风化类型,本次勘察均有揭露。 ⑤-1全风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,岩芯呈砂土状,矿物成分除石英外均已风化为土状,可见原岩结构,该层场地内普遍分布,层厚0.40~11.90m,平均厚度4.03m。 ⑤-2强风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,砂土状、土块状,矿物成分除石英外已基本风化为土状,原岩结构清晰可见,下部多为块状强风化,含有中等风化岩块或中风化和微风化混合花岗岩风化球,层厚0.30~44.50m,平均厚度9.50m。 ⑤-3中风化混合花岗岩:褐黄色、铁锈色,变余结构,块状构造,岩芯呈碎块状~短柱状,裂隙发育,隙面铁染,锤击易碎,揭露层厚0.40~5.90m。 ⑤-4微风化混合花岗岩:青灰色、灰白色,变余结构,块状构造,岩芯呈短柱状~长柱状,裂隙发育,隙面铁染,揭露层厚1.00~10.30m。 场地上覆粘土、粉质粘土、砂质粘性土、全风化混合花岗岩含水微弱,为弱含水层(相对隔水层)。场地强~微风化层属弱~中等富水性。 地下水补给主要靠大气降水垂直渗入及场地周围地下水渗流的侧向补给。勘察期间测各钻孔稳定水位埋深为0.30~9.30m,相应标高为2.31~13.28m。 五、基坑支护设计方案 (一)设计方案 1、1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段护坡采用单排水泥搅拌桩止水帷幕与微型桩、土钉墙联合支护。搅拌桩桩径550,桩长7~9m,桩间距400;微型桩桩径300,桩长7~9m,桩间距1.5m。基坑沿搅拌桩内侧垂直开挖,设3~5排6~9m长的土钉,坡面挂网喷射砼护面。其中3-3’(GH)段坡于第3排土钉处设一排预应力锚索,锚索间距3m,锚索长度18m。详见1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段支护剖面图。 2、4-4’(Hf)段坡设钻孔桩,桩径800,桩间距1.6m,桩长11.1m,于桩间设1排预应力锚索,锚索间距1.6m,锚索长度18m,桩顶设冠梁;于桩顶放坡位置设一排长6m的土钉,坡面与桩间土挂网喷射砼护面。于钻孔桩外侧设一排水泥搅拌桩止水帷幕,有效桩径550,桩间距400,桩长9 m。详见4-4’(Hf)段坡支护剖面图。

建筑基坑工程监测技术规范标准

4 监测项目 4、1 一般规定 4、1、1 基坑工程得现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合得方法. 4、1、2 基坑工程现场监测得对象应包括: 1 支护结构。 2地下水状况. 3 基坑底部及周边土体。 4 周边建筑. 5 周边管线及设备。 6 周边重要得道路。 7其她应监测得对象。 4、1、3基坑工程得监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象得关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效得、完整得监测系统。 4、2 仪器监测 4、2、1 基坑工程仪器监测项目应根据表4、2、1进行选择。 表4、2、1 建筑基坑工程仪器监测项目表

续表4、2、1 注:基坑类别得划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-

2002执行。 4、2、2 当基坑周边有地铁、隧道或其她对位移有特殊要求得建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定. 4、3 巡视检查 4、3、1基坑工程施工与使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。 4、3、2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容: 1 支护结构: 1)支护结构成型质量; 2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 2施工工况: 1)开挖后暴露得土质情况与岩土勘察报告有无差异; 2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置就是否与设计要求一致; 3)场地地表水、地下水放状况就是否正常,基坑降水、回灌设施就是否运转正常; 4)基坑周边地面有无超载. 3 周边环境:

地下排桩预应力锚索基坑支护施工图新规范.doc

地下排桩 + 预应力锚索基坑支护施工图(新规范) 采用新规范设计,经典的案例,图面整洁,有双排桩、坡道、旋喷桩帷幕、土钉等设计详图及降水、监测等,非常值得参考。 资料目录 设计说明( 4 张) 基坑周围环境图 护坡灌注桩平面布置图 冠梁平面布置图 预应力锚索平面布置示意图 高压旋喷桩及搅拌桩平面布置图 基坑降水管井平面布置图 基坑变形监测点平面布置示意图 坡道支护立面图 1-1 剖面及护坡桩配筋图 1′-1 ′剖面及护坡桩配筋图 2-2 剖面及护坡桩配筋图 3-3 剖面及护坡桩配筋图 4-4 剖面及护坡桩配筋图 5-5 立面、剖面图

构造详图 (3 张) 内容简介 基坑开挖深度:米 侧壁安全等级:一级 地下水位:米 相关规范:《建筑基坑支护技术规程》JGJ120- 2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007- 2011 基坑支护:上部土钉墙,下部排桩+850 型搅拌桩帷幕 +锚索 【土钉墙】孔径 110mm,倾角 15 度,深度应大于设计长度 100mm。钢筋网采用 ? 圆钢,间距 250mmX250mm,搭接长度不小于 300mm。土钉钢筋采用 ? 20、, 22 钢筋制做,注浆采用水泥。加强筋采用 ? 14 钢筋 【护坡灌注桩和冠梁】均采用C30混凝土,桩径 ? 800mm/? 1000mm@1500mm 【预应力锚索和腰梁】锚索直径150mm,间距同灌注桩,采用,1860 级有粘结钢铰线。浆液为级纯水泥浆,水灰比为,每米水泥用量 75Kg;一次注浆压力1MPa进行注浆,二次注浆为劈裂注浆,开口压力 应在。腰梁采用 2 根 25b 槽钢;楔形垫板为 250X250钢板,厚 15mm;锚具、夹具 OVM15 【高压旋喷桩和搅拌桩帷幕】高压旋喷桩水泥采用级水泥,水 泥掺入量为每米180Kg,水泥浆液的水灰比采用1:1。轴搅拌桩水泥采 用级水泥,水灰比~、水泥掺入量为20%。 【基坑降水】管井降水,管井间距约18~23 米

相关文档
相关文档 最新文档