文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某医院热水系统设计方案比选

某医院热水系统设计方案比选

某医院热水系统设计方案比选
某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇一九年十月二十六日

目录

第一章方案设计 (2)

第二章系统清单 (6)

第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7)

第四章空气能热泵热水机组介绍 (8)

第五章空气能中央热水机工作原理 (11)

第六章空气能中央热水机特点 (13)

第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (14)

第八章工程施工方案 (15)

第一章方案设计

一、本工程设计热水系统范围包括:

1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨;

2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。

二、热水系统设计室外计算参数:

1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃;

2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;

3、攀枝花地区气象参数:

全年平均气温---------------17.2℃;

冬季平均气温(1月)--------9.4℃;

4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。

三、设计依据:

1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。

2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)

3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88

4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010

5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。

6.《管道工程安装手册》1987年第一版。

四、热水系统设计说明:

热水系统的设计:

1、设计参数依据

《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。

2、方案数据分析

1、工程概况

(1)项目现状及参数:

根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。

本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

(2)环境参数:

室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温16℃。

2、热水用量计算

(1)机组能力计算:

本工程提供热水50吨,按照制50吨热水所需热量为:

Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*50T*1000Kg/T*(55-16)℃=1950000Kcal

选定主机能力应不小于:

1950000Kcal÷860 Kcal/KW·h÷12h=188.95KW。

(2)设备选型配比:

由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于188.95KW,故选择5台RSJ-380/S-820热泵机组,总制热量为192.5KW,故满足设计要求。

(3)系统校核:

根据机组能力曲线,在冬季,按冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;当进水温度为15℃时,单台RSJ-380/S-820机组平均产水量约800L/小时,1台机组在每天工作15小时情况下,每天共产12吨热水,满足设计要求(机组每天最多工作时间不能超过18小时)。

在1台机组检修或出现临时故障时,可基本满足90%的正常热水供应。在2台机组检修或出现临时故障时,可基本满足70%的正常热水供应。

五、热水系统运行说明:

1)热泵机组采用直热方式进行制取生活热水,采用循环制热水方式进行保温;

2)在环境温度高于6℃时单独开启恒温热泵热水机组能满足恒温要求,热泵制热运行时间12.5小时/天。

当环境温度低于6℃,需适当延长热泵制热运行时间,但不得超过18小时/天。

3)生活热水的温度可在50~60℃。

六、系统自动控制

A、热水机组、热水循环泵、和电辅热由主控板控制;

B、在循环保温时,循环管道上装有水流开关,当检测到水流信号正常后才启动主机正常工作。

高温直热循环系列

注:

(1)以上数据的测试条件:室外环境温度20℃DB/15℃WB,进水温度15℃,出水温度55℃;

(2)在低温地区使用时需要配备其他辅助加热器做为备用系统,同时可以保证低温情况下机组的出水量;

北方冬季建议切换到锅炉等其他热能;

(3)若因产品改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。

机组性能曲线

第二章系统清单

第三章空气能热水机与其它方式运行对比表

第四章空气能热泵热水机组介绍

强势推出全面替代传统供热水系统:空气能热泵中央热水机组(空气能热泵)●该产品经过三年的研制,并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境

管理体系认证、OHSA18001职业健康安全认证及中国3C认证。反复试用现正式进入市场,欧洲、美国、日本等发达国家已广泛使用。

●空气能热泵热水机组每度电的热效比是传统的4.6倍,同样的1吨60度的

热水只需6-9元/人民币,相比太阳能+电节省20%以上,气节约60%以上,电锅炉70%以上,太阳能产品必需采用两套系统,一年约90天的阴雨天的费用比使用空气能热泵热水机组的全年费用还要高。

●该设备采用直热系统,开机立即可出热水,可根据要求随意设定出水温度

(40℃-60℃)且不影响能效比,机组体积小安装简便,放置于室外,无需

设专用机房,外型美观,可模块组合随意匹配,任意一个主机都可单独使用,保证24小时不间断使用热水。

●设备采用循环加热保温系统,对水箱进行保温,使水箱水温保持高温状态。

●原装进口美国高效谷轮涡旋压缩机,具有完整报关手续(附报关单)。

●板式换热器选用国际知名品牌“丹佛斯”。

●直热式热泵采用的电子调节水阀,选用日本原装进口产品,具有完整报关

手续。

●机组配置了漏电保护、缺水保护、高低压、防冻、排气温度保护,过载保

护,欠相逆相等多重安全保护装置,确保机组运行安全。

该机投资见效快,节约显著,省去烦琐的年检审批手续。

一、空气能热泵技术

热泵热水器是一种新型热水和供暖热泵产品,可全面替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能能,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气能热泵热水器、水能热泵和太阳能型三种,是开拓和利用新能能最好的设备之一。

空气能热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管中吸收空气中的能量,再经压缩机压缩制热后,通过换热装置将热量传递给水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。

二、空气能热泵的发展

空气能热泵技术从1924年发明到现在,在很长一段时间里面临没有被人类充分地认识和运用。供暖还是利用传统的燃气,或者电热这样一个传统的方法,因为它比较简单,比较直接。但到20世纪60年代,世界能能危机以后才给予充分的重视,世界经济持续发展,要给子孙后代留下能能、能量资能,一定要注意能能的节约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技术,所以目前热泵技术已经比较广泛地使用。

三、热泵产品属于太阳能产品的区别

从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常用太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而该产品,利用制冷剂吸收空气中热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此产品与空调原理相同。

四、热泵与太阳能产品相比的优点

1、适用范围广,产品适用温度范围在-15℃-43℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。

2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。

3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋、冬季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比产品全年总耗能还要高也很多。

4、安装方便:空气能热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接与保温水箱或供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,产品是最好的选择。

五、热泵产品与锅炉相比的优点

1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。

2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能能,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用的优点日益突出。

3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R22。

4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动制,无需人员值守。

第五章空气能中央热水机工作原理

一、基本原理:逆卡诺原理

空气能热泵中央热水机组是根据卡诺原理开发生产。卡诺原理就是空调的通过压缩机压缩空气产生低温的原理。

逆卡诺原理就是将空调压缩空气的原理反过来而产生高温的一个原理。二、工作原理图

Ⅰ原理图说明

空气能热泵中央热水机组是一种采用蒸汽压缩式热泵原理的热水制取装置,位于室外侧蒸发器(热量收集器)中的制冷剂通过热交换吸收空气中的热量而发生气化,压缩机将由蒸发器来的气态制冷剂输送到冷凝器中,通过冷凝器(板式换热器或其它结构的换热器)将热量传递给水,被加热的水可作为生活热水或其它用途。

Ⅱ主机

1、压缩机是采用美国原装进口的谷轮机,使用寿命为4万小时以上;若每天不停运转12小时约11年以上。

2、空气进入压缩机前的压力是2.5-5.5KG/C㎡,从压缩机出来的压力是19KG/ C㎡。

3、压缩后的管内传媒可产生110℃的高温。

4、水管截面是1 C㎡的升高10米所产生的压力是1KG。

5、制冷剂(HFC)又称氟利昂,目前有8-9种。

Ⅲ水箱

1、工作原理:当水箱内的水量低于控制线时浮球阀下降,主机启动,使机组运转,进行生产热水。

2、价格:不锈钢板的价格由厚度决定价格

3、保温材料:保温材料采用聚安脂发泡,为所有保温材料中最好的材料。

4、水箱材料:内外层使用不锈钢。

a. 内箱:1.0mm 304食用级别不锈钢板;

b. 保温层:为确保冬季气温极低时水箱仍有很好的保温效果,公司热水工程选择70mm

厚聚氨脂发泡;

c. 外护层;外箱0.6mm 201不锈钢板;

5、水温:国家标准生活用热水:60-65℃

洗澡用水:40-42℃

桑拿用水:38-40℃

6、保温水箱温度一天下降约2-5℃

三、工作示意图

空气能热泵中央热水机组是用常水直接生产出40-60℃热水,比同行循环式空气能热泵热水机组节能30%以上。而循环式的空气能热泵热水机组水箱底部需加多一台抽水泵,此抽水泵的功率为最低0.35千瓦。同时循环式不断补充冷水进水箱,通过探头检测水温,当水温达不到要求时就通过水泵把水抽出循环加热。所以浪费电严重。而水温探头又增加了水泵的成本。

第六章空气能中央热水机特点

1、结构先进:空气能中央热水机组具有高效节能、安全环保不受环境温度影响等功能及运行成本低、全电脑控制、自动保护等特点。是取代污染环境、噪音大、耗能高、有危险、寿命短和操作人员多的煤锅炉、煤气锅炉、燃油锅炉的最新替代产品,与传统电锅炉加热等供热方式相比节电70%以上。

2、环保安全:它顺应了新世纪环保、节能的潮流,机组配置了高低压、防冻、油温保护、过载保护欠相逆相等多重安全保护装置。机组采用世界名牌涡旋压缩机,运转平稳可靠,噪音小。

3、能效比高:空气能中央热水机组由于采用直接进冷水加热成热水的方式,在出水温度很高的情况下同样能够保证很高的能效比。

4、经久耐用:空气能中央热水机组采用直接补充冷水进机组的供水方式,因此可降低整个系统的蒸发温度、冷凝压力,这样可以延长压缩机使用寿命。

5、出水温度高:空气能中央热水机组出水温度最高可达到70℃,因此较小的储热水箱可储存更多的热量。同时在冬天气温低,热损失大的情况下,同样能保证洗浴水温的要求。

6、水温恒定:采用直接进冷水就出热水的加热方式,不需要主机与水箱之间的循环水泵,减少水泵的耗电量。采用先进的冷水进热水出的方式:这样冷水经过机组出来就是60℃或70℃的热水直接到水箱,因此可以保证在集中大量用水时,水温不会下降。同时通过液位控制,在用水时就可立即补充热水。

7、整机智能化:中央热水机组采用高度集成化电脑板控制,整机运行平稳可靠。同时采用的是智能化霜(而如果采用电发热管化霜,这种技术比较落后,其弊端有①耗电量增大;②易发生漏电)。

8、集中控制系统:先进的集中控制系统,可以对热泵、锅炉、太阳能等各个系统集中控制,完全实现智能化管理。

第七章空气能热泵中央热水机的优势分析

1、节能效果突出,投资回收期短

使用空气能中央热水机组集中供热系统能最大限度为用户的热水系统节省营运成本,对比其他传统供热方式,短时间内即可收回初期投资。

2、使用寿命长,运行费用低

热泵热水机组是根据逆卡诺原理开发生产的,利用管路中制冷剂较低的蒸发温度,从空气当中吸收热量,通过压缩机做功将热量传导到换热器加热冷水。中央热水机组在此基础上更经过优化设计,实现了更高的能效比。能效比越高就越省电,可以为用户带来更高的利润空间;为用户供热的节能降耗提供了捷径。

3、不受环境影响,一年四季可用

与太阳能相比,使用空气能中央热水机组不受环境天气影响,在阴雨天均能正常运行,并保证热水的供应。

4、运行安全,无人操作

产品结构紧凑,工程量少,占地面积小。安装简便,不需设专用机房。智能化管理,可实现全机系统自动化运行,不需专人值守。

5、环保型产品,无任何污染

空气能中央热水机组结构先进,采用高效HCFC制冷剂,安全可靠,不存在污染、易爆、中毒等危险。是生产生活用热水、商业用水,投资小运行费用最低,节能最明显的制热设备。

6、模块化设计,安装方便

模块式安装,便于增添设备,产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。

第八章工程施工方案

一、工程内容

1、主要包括:材料采购、管线连接、主机与保温水箱的连接安装、控制接线及系统调试。

2、所需施工程序:人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场、底架制作、管路保温、控制线敷设、试机调试、运行。

二、工程项目内容及承包范围

1、热水机组的安装调试;

2、保温水箱的安装及与主机的联接;

3、主机电能线的联接,及控制回路安装。(用户将主机电能放到我方指定位置)。

4、主机进水管的联接;(用户将主机进水管接到指定位置)

5、保温水箱出水接口的安装

6、空气能热水机组安装

三、设备开箱检查

1、根据设备装箱清单说明书核对规格,型号是否符合设计要求

2、确认主体,零部件无缺损和锈蚀

3、主机底架制作采用10#或8#国标槽钢,使用时应将材料矫正、平直。切口处不应有毛刺。制作好的支架应牢固、平正,尺寸准确。外层刷防锈漆3遍。主机底架放置在混凝土基础上的预埋件上时,应采用焊接固定。主机底架放置在混凝土基础上时,可上人面层宜采用膨胀螺栓固定。

四、空气能热水机组安装时,应符合下列规定:

主机位置应充分考虑如下因素,并符合空气能热水机组摆放要求:

1、主机和支架螺栓连接,连接螺栓采用10号镀锌连接螺栓

2、主机与支架之间加20MM厚的减震胶皮。

五、系统调试

空气能中央热水机组安装完毕,运转调试前应会同使用单位进行全面检查,全面符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定的标准后,才能进行调试。且电能到位,现场清理干净。

系统调试是空气能中央热水机组安装的最后一道工序,是能否保证空气能中央热水机

组正常运转的最终保证,系统调试必须严格按照厂家对调试的要求进行。准备工作如下:1、调试现场条件具备,包括正式供电正常,电压在正常范围之内、管路、控制线路连接正常无误。

2、调试人员具备节能先锋空气能热泵热水机系统的调试必须由经过广东厂家专业培训并考核合格的工程师进行操作。

3、调试工具具备:真空泵电子流量加氟器双头压力表电气检测工具等。

4、系统通电试运转:目的是对空气能中央热水机组系统的运行状态进行初始状态测试,将空气能中央热水机组系统调试到正常的运转状态,保证系统的正常使用。

注意事项

1、通电试运转时,必须保证电能供给的正常,尤其确认零线的通断。

2、参考厂家的技术资料,对控制系统进行初始设置。

3、检测系统试运转的各项电气参数以及制冷系统的运行参数。

4、仔细填写调试报告,并由现场操作工程师和用户方代表进行确认。

六、质量进度、安全、保障措施

?质量目标

本工程质量目标为优良,达到市优质工程的水平。

?质量控制原则

以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据,督促各施工单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。

对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。

对工程的人员物料等因素进行全面的质量控制,监督质量体系落实到位。

严格执行有关材料试验制度和设备检测制度。

坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不进场,更不准在工程上使用。

坚持本工序质量不合格或未进行验收确认,下一道工序不得施工。

?质量控制具体措施

严格按照行业标准及ISO9001贯标标准进行质量控制。公司实行质量监督机制,在工程实施的不同阶段,进行质量检查工作,本着谁检查谁负责的原则,具体如下:

1、确实将质量责任落实到每个参与者身上。

2、项目经理、现场工程师和各施工队长对施工质量负责,应严格按照质量标准组织现场施工。

3、严格材料和各工序报验制度,施工材料和各道工序应由资料员及时上报监理工程师,经检验合格后,方可进行施工。

4、施工现场高质量监督员,每日对每道工序进行检查,发现不合格处尽快处理。

5、竣工验收前,由现场工程师组织对工程质量进行自检,并做好自检记录,对自检过程中发现的问题,工程队应及时予以处理。

6、工程验收时,公司组织对各项指标进行测试,根据测试结果评出质量等级。

安全文明施工保障措施

为加强施工现场的安全管理工作,确保建设工程的顺利进行,依据国家有关规定及工程的具体特点,我们制定如下安全保证措施。

1、场必须按照“谁施工谁负责”的原则,由项目经理指定安全经理及专职安全员负责安全管理工作,负责现场巡护。

2、严禁在施工现场赌博、酗酒、打架斗殴,坚决制止吸烟,严禁倒卖施工原材料、严禁倒换施工工具。

3、遵守劳动法,严禁使用不到十六周岁的童工、电工、焊工、油漆工以及与电动工具有关的工种不经培训不准上岗。

4、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割、焊接作业时,要有操作证、用工证。操作前要清除现场附近易燃物,配套看守人员和灭火工具,非电工不准乱拉电线和维修电器设备。

5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,并应使用非燃性材料支搭,易燃易爆物品,应选择储存地点分类单独存放,保持通风,不准在施工现场以及存储库房内调配油漆等易燃物。

6、施工现场从事电焊等作业设施时,作业间距不应少于五米,电、气焊动火不准与喷漆、木工等易燃工序在同时间、同部位上下交叉作业,从事油漆粉刷等危险作业工序时,要有具体的防火措施。

7、施工中必须按规范要求支搭脚手架,施工现场的形状箱、配电箱、开关插座、配电线路必须按规程、规范要求架设;使用手持电动工具必须按规定选接漏电保护装置和安全电压,移动式照明器具及接线必须符合安全规范,二次线路不应超长、老化,使用结束后,应务必切断电能。

8、施工现场的料具管理必须注意防雨、防潮、防晒、防爆、防损坏措施,每项工作完工后的废弃物应在当日内及时清理。

9、施工现场实行计划限额用料,严禁长料短用,优料劣用,各种原料、用具必须按施工平面分类码放。

10、对违反本规定并造成事故损失者,将对问题进行认定和处罚。

11、施工现场的电动机械、手持电动工具和用电装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程、定期检查。

12、各类电气设备必须装设漏电保护器。

13、手持电动工具使用前必须作空载运行,正常后方可使用。

14、非专业电工、机械操作人员严禁改线、接线及动用机械。

工程验收方案

1、制定竣工验收计划

作为指导竣工验收的程序文件,验收计划应明确验收程序、验收依据、验收范围和内容、参与验收的部门等。

2、施工资料的汇编

工程现场的资料员将施工过程中的各种资料如:工程洽商记录、设计变更、材料报验单、进场设备报验单、隐检记录、分项工程报验记录等整理编目,分类归档。

3、竣工图纸的绘制

竣工图是工程实体的最终体现,竣工图的正确与否不仅关系到施工方的据实决算,更与使用方对设备的日常维护、保养和正确使用息息相关。现场工程师必须将现场实际施工内容如实标注在施工图纸,并写出详细的竣工图绘制说明,会同公司设计部编制竣工图。

4、向相关部门提交竣工验收申请,确定验收人员名单

5、工程培训及移交。

验收通过后,对建设单位进行工程移交能为工程培训工程人员,移交包含两部分内容:资料的移交和工程的移交。尤其要注意工程资料的移交,因为它直接影响用户对热水机组的正常使用和维护。

某医院热水系统设计方案比选教学教材

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇二〇年四月十一日

目录 第一章方案设计 (1) 第二章系统清单 (5) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (6) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (9) 第五章空气能中央热水机工作原理 (13) 第六章空气能中央热水机特点 (16) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (18) 第八章工程施工方案 (20)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据

《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温16℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程提供热水50吨,按照制50吨热水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*50T*1000Kg/T*(55-16)℃=1950000Kcal 选定主机能力应不小于: 1950000Kcal÷860 Kcal/KW·h÷12h=188.95KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于188.95KW,故选择5台RSJ-380/S-820热泵机组,总制热量为192.5KW,故满足设计要求。 (3)系统校核: 根据机组能力曲线,在冬季,按冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;当进水温度为15℃时,单台RSJ-380/S-820机组平均产水量约800L/小时,1台机组在每天工作15小时情况下,每天共产12吨热水,满足设计要求(机组每天最多工作时间不能超过18小时)。 在1台机组检修或出现临时故障时,可基本满足90%的正常热水供应。在2台机组检修或出现临时故障时,可基本满足70%的正常热水供应。 五、热水系统运行说明: 1)热泵机组采用直热方式进行制取生活热水,采用循环制热水方式进行保温; 2)在环境温度高于6℃时单独开启恒温热泵热水机组能满足恒温要求,热泵制热运行时间12.5小时/天。 当环境温度低于6℃,需适当延长热泵制热运行时间,但不得超过18小时/天。 3)生活热水的温度可在50~60℃。

计算机网络系统设计方案

第九章计算机网络系统 本方案将涉及以下范围: 系统需求概述 网络设计原则 网络系统设计 网络设备选型 网络的安全性 9.1 系统需求概述 随着网络技术,信息通信领域的长足发展,网络经济,知识经济再不是IT 等高科技行业的专利,企业正利用其行业特点,汲取网络技术精华,努力创造着制造业的又一个春天。未来是美好的,但现实不可回避。大多数企业对电子商务的一般认识是电子商务能帮助企业进行网上购物、网上交易,仅是一种新兴的企业运作模式,比较适用于商业型企业、贸易公司、批发配送公司,孰不知电子商务已对传统的制造业形成了巨大冲击。 在这种形式下,面对企业规模的扩大,新厂区的启用,为了加强生产经营管理,提高企业生产水平和管理水平,使之成为领导市场的现代化企业,并为浙江生迪光电有限公司的长远发展提供更好的条件提出了网络系统建设方案。 对于景兴公司网络系统建设这样一个复杂的系统工程,在硬件、软件、网络等方面都提出了非常高的要求。作为系统运行的支撑平台,更是重中之重。计

算机网络系统、网络整体安全系统以及整个系统集成建设是否成功,变得尤其重要。 根据对企业的弱电设计以及与企业有关部门的深入沟通,结合我公司以往对企业系统实施的经验积累,我们认为,本次关于景兴限公司计算机网络核心系统的总体需求可以概括为: 1、实现企业的信息化管理,提高经济管理水平和服务质量,实现企业的经济效益与社会效益的同步增长。在此基础上发展企业的决策支持辅助信息系统,因此我们计算机网络核心系统也将紧紧围绕着这些应用展开。 2、建设机房与相应的网络系统。 3、建立比较完备的安全防护体系,实现信息系统的安全保障。 4、系统必须保持一定的先进性、可扩展性、高可用性、高稳定性、易维护性。 9.2 网络设计原则 (1)先进性与成熟性相结合 近年来信息技术飞速发展,用户在构建信息系统时有了很大的选择余地,但也使用户在构建系统时绞尽脑汁地在技术的先进性与成熟性之间寻求平衡。先进而不成熟的技术不敢用,而太成熟的技术又意味着过时和淘汰。本方案充分考虑了先进性与成熟性相结合。 (2)合理、灵活的体系结构 “结构先行”是构建任何系统的先例,信息系统也不例不断变化的情况下,调整适应,从长远角度来看,也可以提供很好的投资保护。

五星酒店热水方案(参考)

-- 一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/ 天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明 显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年 平均气温13.9- 14.5 ℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温

约3℃。 二、设计原则及依据 满足贵方全天候供热需求; 盐城地区气象资料; 工程安装过程中不影响其它建筑设施; 工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: --- --

1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温以确保系统工程质量。绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工, 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T 冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:

Q=C·M·△T=12×1000×(55-5 )=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/k g·℃ M-------kg水的质量, △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 --- -- 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

企业网络工程设计方案

企业网络工程设计方案第一章网络系统设计概述 1.1项目背景 为了适应业务的发展和国际化的需要,积极参与国家信息化进程,提高管理水平,展现全新的形象,某厂准备建立一个现代化的机构内部网,实现信息的共享、协作和通讯,并和属下个部门互连,并在此基础上开发建设现代化的企业应用系统,实现智能型、信息化、快节奏、高效率的管理模式。 在本方案中,我们借鉴了大型高端网络系统集成的经验,充分利用当今最成熟、最先进的网络技术,对该信息网络系统的建设与实施提出方案。 1.2需求分析 为实现上述目标,可以把整个系统建设分成两个部分,即:网络平台建设和Internet/Intranet平台建设。 (1)网络平台是建立在结构化布线基础上的最基本的平台。可靠的网络平台是Internet/Intranet系统及应用系统正常运行的基础。网络平台的设计应包括局域网的设计、广域网的设计。 (2)Internet/Intranet平台包括Intranet、Internet和Extranet。三者的关系如图: Extranet Intranet Internet Internet/Intranet系统具有客户端单一界面、易于使用的特点。在中中国港湾建设总公司的平台建设中,Extranet部分对应于与各合作伙伴信息交流的相关部分。 网络系统主要是以光纤作为传输媒介、以IP 和Intranet技术为技术主体、以核心交换机为交换中心、下属部门信息网络系统为分节点的多层结构、提供与各种职能相关的、功能齐全、技术先进、资源统一的网上应用系统,进一步

可扩展成为多功能网络平台。 总体目标是建立该企业的办公业务信息网络交换平台,集成下属各部门信息网络系统,功能齐全、技术先进、集成化的网络系统。 (一)设计网络需求如下: (1) 信息的共享; (2) 公司管理; (3) 办公自动化; (4) 高速Internet 冲浪。 (二)企业办公网主干和信息点需求及分布 拟建的企业网络主要涉及到四幢建筑物:行政楼(含附近的门卫)、 生产车间(含附近的厂区办)、运输楼(含附近的工段办)。这四幢建筑物之间拟通过光缆连接。网络中心和机房设在行政楼内。信息点需求为:行政楼:801个(含门卫1个) 生产车间:364个(含厂区办4个) 运输楼:20个(全为工段办) 主干网接入全球互联信息网外接(Internet),各子网再接入主干通信网。主干网接入Internet的方式可是有线综合宽带网,速率可在100Mbps左右。主干为千兆光纤线路,其它线路为超五类双绞线。 (三)投资预算 要求投资在20万元以内,包括局域网设计(可利用原有宽带设备),交换机设备,综合布线等。 1.3编制依据 《计算机信息系统保密管理暂行规定》(国家保密局1988 年 2 月26 日印发) (国家保密局1999 年12 月29 《计算机信息国际联网保密管理暂行规定》 日印发) 《中国公众多媒体通信网技术体制》 《中国公众多媒体通信网工程实施技术要求》 IEEE 工业标准:802.1d,802.1p,802.1q,802.1x,802.3,802.3u,802.3z 支持路由协议:IP 的RIP v1/2,OSPF,BGP-4;IPX 的RIP 多址广播协议:IGMP,DVMRP,PIM-DM,PIM-SM 网络管理协议:SNMP,RMON,RMON2

酒店热水工程设计方案

怀柔XX宾馆热泵热水系统 方 案 书 北京博能暖通工程有限公司 2012年6月5日

第一章、空气源热泵热水机组产品介绍 空气源热泵热水机组是一种利用可再生能源的高效节能无污染的新兴产品,克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点,是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的“第四代热水器”产品。 热泵热水器是一种高效集热并转移热量的装置由压缩机、空气换热器、水换热器、膨胀 阀和风机等部件组成。 它运用逆卡诺循环原理(图1),通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气态——液态——气态),利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热,由吸热装置吸取空气中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。 图1 空气源热泵热水机组原理图 产品特点: ?节能 热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可把消耗的电能转化成3倍以上的热能实现供热。 ?环保 热泵热水器在运行时无任何排放及污染,绿色环保,符合环保要求。

?安全 消除了普通热水系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患。 ?可靠 产品运行性能稳定,使用寿命长达10年以上,维护费用低。 ?保护功能齐全 断水保护、外部故障连锁、压缩机、风机过载保护、高压保护、低压保护、频繁启动控制、温控停机时压缩机最少运转时间、机油预加热 ?结构独特 换热器独特设计,结构紧凑美观,与空调室外机组一样,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 ?智能控制 依据微电脑模糊控制原理,动态检测用户负荷,快速达到设定温度后,保持负荷动态匹配,平稳运行。智能柔性除霜,可以根据不同地区的气候条件设定除霜参数和控制方案,使除霜更彻底、更灵活、更节能,还可以根据需要手动除霜。 ?全天候运行 一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响。 ?简单 可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积。 ?双系统设计,更加经济 机组都为双系统设计,可以自动卸载,节能的同时更好的保证机组出水温度;同时减小机组启动电流。 ?规格齐全,更可以模块化组合 机组规格型号齐全,还可以根据用户的实际需要,在原来选择模块基础上灵活添加。 以热泵热水器为核心的热水供应系统,可以智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。制取的卫生热水温度一般在45℃~60℃,目前已广泛应用于酒店、医院、学校、职工宿舍、住宅、洗浴中心、美容院和游泳馆等需要热水的各个领域。

数据中心网络系统设计方案范本

数据中心网络系统 设计方案

数据中心高可用网络系统设计 数据中心作为承载企业业务的重要IT基础设施,承担着稳定运行和业务创新的重任。伴随着数据的集中,企业数据中心的建设及运维给信息部门带来了巨大的压力,“数据集中就意味着风险集中、响应集中、复杂度集中……”,数据中心出现故障的情况几乎不可避免。因此,数据中心解决方案需要着重关注如何尽量减小数据中心出现故障后对企业关键业务造成的影响。为了实现这一目标,首先应该要了解企业数据中心出现故障的类型以及该类型故障产生的影响。影响数据中心的故障主要分为如下几类: 硬件故障 软件故障 链路故障 电源/环境故障 资源利用问题 网络设计问题 本文针对网络的高可用设计做详细的阐述。 高可用数据中心网络设计思路

数据中心的故障类型众多,但故障所导致的结果却大同小异。即数据中心中的设备、链路或server发生故障,无法对外提供正常服务。缓解这些问题最简单的方式就是冗余设计,能够经过对设备、链路、Server提供备份,从而将故障对用户业务的影响降低到最小。 可是,一味的增加冗余设计是否就能够达到缓解故障影响的目的?有人可能会将网络可用性与冗余性等同起来。事实上,冗余性只是整个可用性架构中的一个方面。一味的强调冗余性有可能会降低可用性,减小冗余所带来的优点,因为冗余性在带来好处的同时也会带来一些如下缺点: 网络复杂度增加 网络支撑负担加重 配置和管理难度增加 因此,数据中心的高可用设计是一个综合的概念。在选用高可靠设备组件、提高网络的冗余性的同时,还需要加强网络构架及协议部署的优化,从而实现真正的高可用。设计一个高可用的数据中心网络,可参考类似OSI七层模型,在各个层面保证高可用,最终实现数据中心基础网络系统的高可用,如图1所示。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

网络的系统方案设计

网络系统设计方案

目录 一、综述........................................................................................... .. (2) 前言....................................................................................... (2) 布线系统的目标 (2) 系统设计原则及依据 (2) 二、项目要求和分析........................................................................................... .. (3) 项目概况 (3) 系统配置 (3) 楼层信息点分布 (3) 三、设计方案........................................................................................... (3) 方案设计概述 (3) 系统示意图 (4) 五大子系统 (4) 布线设计说明 (6) PDS管线说明 (7) 施工组织计划 (9) 五、系统的调测及验收 (10) 调试阶段 (10) 验收阶段 (10) 六、系统的维护与售后服务 (10) 维护 (10) 售后服务 (10) 七、材料清单及其报价 (10) 材料数量......................................................................................... .. (13) 报价清

北辰核心区1号综合能源站自控系统设计方案及说明

北辰核心区1号综合能源站自控系统设计方案及施工说明 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 天津市亚控自动化仪表安装工程有限公司 日月132019年3 目录

一、项目概述 (3) 1. 工程概况: (3) 2、设计依据: (3) 3、控制内容: (3) 4、控制系统组成: (3) 5、控制对象: (4) 6、检测内容: (5) 7、连锁和保护: (5) 8、控制系统通讯协议: (6) 9、安防监控: (6) 10、设备安装说明: (6) 11、电缆选型及敷设说明: (6) 12、与第三方设备的接口说明: (7) 二、智能化能源管控方案简介 (7) 1.系统建设的必要性 (7) 2.系统建设的目的 (7) 3.各子系统控制简介 (8) 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 4.管理系统功能及控制策略: (9) 5.供热运行调度管理系统: (10) 5.1、基础数据管理 (10) 5.2、能源管理与能耗分析 (11) 5.3、热网动态平衡分析与控制 (11) 5.4、生产运行综合调度管理 (12) 三.主要项目业绩及案例展示 (12) 1、综合能源站管控系统简介 (14) 1.1变电站自动化监控 (14) 1.2制冷设备自动监控 (15) 1.3能源计量管控 (17) 2、燃气锅炉房自控系统 (20) 2.1.电气工程 (20) 2.2.仪表自控工程: (21) 3.热网智能调度指挥管理系统 (23)

一、项目概述 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 1.工程概况: 本工程为北辰核心区1号综合能源站自控系统设计。系统设计包括:能动设备监控、能源计量管理、热网监控、燃气锅炉监控、安防监控、智能信息化管理。2、设计依据: 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) 《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 其它有关的国家及地方现行规程、规范 3、控制内容: 冷水机组监控系统、地源热泵监控系统、燃气热水锅炉监控系统、热水机组监控系统、生活热水和换热监控系统、地热井泵房监控系统。 4、控制系统组成: a、系统采用能效监控平台系统,实现集中管理、分散控制的技术目标。系统由控制工作站(即上位机)、PLC控制器和末端采集和执行设备三部分组成。上位机以图形和菜单的形式提供友好的人机界面,方便对系统进行管理,并承担控制模型中较为复杂的计算。以及系统运行数据的管理,显示系统运行控制状态、各设备启停状态、各电动阀门开启度及关闭状态、所有远传温度计及压力表参数专业文档供参考,如有帮助请下载。. 显示、各种运行数据的存储和显示等;下位机除提供底层输入输出操作外,还承担简单的闭环控制并预留10-15%的余量,下位机在脱离上位机时能维持设备的基本运行。 b、监控中心设于能源站控制室内,各监控子系统数据统一汇聚到控制室操作站。 5、控制对象: a、启停控制:地源热泵机组、冷水机组、热水机组、换热机组等的启停控制;各机组的负荷侧循环水泵、冷却侧循环水泵、热水机组循环水泵、冷却塔风机等的启停控制。 b、开关及开度控制:控制管路系统各部位电动阀的开关及电动阀开启度控制并在上位机人机界面显示。 c、量度负荷侧分集水器之间的压差,控制其旁通阀的开度,维持压差平衡。 e、量度锅炉热水系统分集水器之间的压差,控制其旁通阀的开度,维持压差平衡。 f、根据冷却水回水温度,控制冷却塔风机的运行台数,调节冷却泵的频率。 g、根据负荷需求,设置时间和冷热量控制的上下限范围,防止机组的频繁启停。 h、量度冷冻水供回水温度,计算空调实际冷负荷,根据冷负荷确定开启冷水机组台数和开启顺序,夏季冷机开启顺序为:优先开启地源热泵机组-再根据冷量需求开启水源热泵机组或单冷冷水机组。

热水系统设计方案06[1].4.13

美国班尼斯热水系统 设计方案

公司简介 广州班尼斯电器有限公司是一家专业制造家用、商用空气源热泵热水器的企业。 公司成立于2002年,为美国独资企业,总公司位于美国特拉华洲。广州班尼斯位于广州市花都区,地理位置优越,距机场、港口、火车站仅几公里,交通非常便利。公司占地面积53000多平方米,现有员工400多人,拥有一批先进的管理者和工程师,为提升公司的管理水平和竞争能力提供有力的保障。 公司通过9000: 2000质量体系认证,所有产品均取得国家强制“CCC”认证,公司全体员工坚持“质量就是企业的生命”的原则,来指导实际工作。 公司注重技术和产品的开发,其中开发的带热能回收的空气调节器,取得了国家专利。目前尚有其他专利在申请当中,为公司的发展提供有力的保障。 在经济全球一体化的背景下,国内外企业的竞争会更加激烈。作为一家专业生产制造家用、商用空气源热泵热水器的公司,我们秉承了“不断否定自我,追求卓越”的务实作风,坚持以“客户为中心”、以“质量是生命”的原则,实现企业的可持续发展。

空气能中央热水系统 设计方案 ﹡可靠(不受天气环境温度影响) ﹡节能﹑高效﹑成本低廉 ﹡经济实惠 ﹡安全放心 ﹡环保 ﹡控制先进,智能运行 ﹡一次投资,长期受益 热泵的技术原理及特点 1、热泵工作原理 空气源-热泵热水机组的供热原理与市面上传统的太阳能截然不同,它是通过冷媒作载热体,将自然界的阳光、空气或是生产、生活中排出的废热气收集起来,在蓄水罐里释放热能用来给水加热。只要环境温度大于-10℃,机组周围通风条件良好,空气源热泵就能正常工作,可24小时提供热水,热效率高达400%以上。空气源热泵热水机组

计算机网络系统设计方案

目录 第一章:前言 (1) 第二章:网络系统设计 (2) 2.1总体目标 (2) 2.2需求分析 (2) 2.3系统设计原则 (3) 2.4关键技术问题及解决 (4) 2.4.1网络可靠性方案 (4) 2.4.2如何提高网络传输性能 (5) 2.4.3VLAN划分 (5) 2.4.5VLAN之间的高速路由 (5) 2.4.6VLAN之间的安全及网络优先级控制 (6) 2.5网络结构设计 (7) 2.5.1网络骨干层设计 (8) 2.5.2用户接入层设计 (11) 2.5.3布线系统与网络系统的连接 (13) 第四章:安装、测试及验收 (14) 4.1系统安装与调试 (14) 4.2系统测试原理与方法 (14) 4.3硬、软件设备测试与验收 (15) 4.4系统集成测试与验收 (15)

第一章:前言 北京博达国际公共服务大楼共有地上裙楼4层,双主塔21层,地下2层,总建筑面积80090.62平方米。随着人们生活水平的提高和技术的迅速发展,网络使人们的思想观念从单一的封闭型工作、休息环境向集休息、娱乐、办公等于一体的开放式、智能型多功能工作、休息空间转变。通过公共信息查询系统,电子公告系统及时了解国内外大事以及建筑群的各种服务信息;通过高速的建筑群网络可以方便的进行购物、网上会议、网上聊天等活动,还可以直接进入INTERNET 网,以高于拨号上网的速度在万维网中畅游;使用户在建筑群内享受到高档成熟技术环境所带来的各种优质服务。 如要实现上述服务,就需建立一套现代化、高科技的信息网络系统,依靠综合数字交换设备,建立语音系统、数据通信系统、图象通信系统、有线电视系统等,使建筑物具有先进的通信能力。 我公司很高兴有机会参加北京博达国际公共服务大楼网络系统工程的研究讨论,在依据您们向我们提出的具体需求,现向您们递上我们的方案建议书。华埠特克公司非常重视参加北京博达国际公共服务大楼网络系统项目,并真诚地与北京博达国际公共服务大楼全面合作,提供我公司一流的技术与服务,使北京博达国际公共服务大楼网络系统的水平达到当今国际一流水准。

网络系统设计方案

1.系统需求 项目的弱电系统总体设计要求是“理念先进、技术一流、经济实用和今后良好的扩展性”,满足用户的特殊要求,达到国家建设部智能化建筑的甲级标准并通过验收。项目中的计算机网络系统将为建筑内信息系统提供稳定、可靠、安全的信息流通环境。网络系统是xxxxx工程中的重要系统,它将作为多种应用系统的系统沟通平台,包括管理系统,业务系统等,因此网络系统应定位于提供高性能,高可靠的系统设计。 2.设计原则 ●可靠性 xxxxx工程的信息应用系统具有较高的可靠性要求,这决定了作为信息传输平台的网络系统也具有高度的可靠性。 ●高性能 网络中可能存在复杂多元的应用系统,如多媒体应用,办公自动化,专业应用等,对网络的负载能力要较高要求。 ●可扩展性和可升级性 目前xxxxx工程处于一期建设中,将来还将建设二级工程,网络系统将逐步扩大,同时随着应用系统的逐步完善,网络系统也将进行相应的扩展和升级,因此网络应具有良好的可升级扩展性。

●易管理、易维护 xxxxx工程中网络系统分布于多个建筑物中,同时网络系统中承载的应用系统重要性较高,因此网络系统需具有良好的可管理性,降低维护成本,放患于未然,保障业务系统的正常运行。 ●安全性 根据xxxxx工程业主的特殊定位,网络要求有极高的安全性要求。 3.总体设计 3.1主干技术选型 选择合理的网络主干技术对一个大型网络来说十分重要,它关系到网络的服务品质和可持续发展的特性。网络主干包括主干网设备之间及其与汇聚点核心设备之间的连接。 对于xxxxx工程,我们选择采用千兆以太网GE技术、相对于其他宽带主干技术,它和以太网,快速以太网有更好的兼容性,在园区网规模或中小型城域网中具有最高的性能价格比。 3.2局域网结构 采取何种网络结构和建筑分布,应用需求均有较大的关系。通常在大型网络的设计中,网络结构分为三层,即核心、分布和接入层。核心层提供网络的核心路由交换功能,分布层负责将接入层设备汇聚进入核心层,接入层提供提供终端用户的接入网络。每个层次的

热水炉控制系统设计方案

热水炉控制系统 控 制 方 案 中国安阳大强锅炉有限公司 地址:中国安阳市道口张堤工业园 电话: 传真: 邮编:

一、前言 1、随着科学技术的日益发展和对设备管理要求的提高,很多高尖端科学技 术不断的运用于锅炉控制系统,使锅炉控制更加科学化、智能化,锅炉运行 更加精确和稳定,同时对于锅炉设备运行的管理也更加的方便和科学,在锅 炉燃料能源消耗方面也有很大的节约。我公司自主开发的热水锅炉全自动控制系统,经过近十年的实际使用和不断的改进,现在的控制系统,已经达到 国内外先进水平。其强大的功能,方便的操作界面,安全可靠的控制方式, 节约成本的运行方式,受到专家和用户的好评。全自动控制系统基本实现无 人值守而安全可靠运行,最大限度的降低锅炉操作人员的劳动强度和因操作 不当而造成的锅炉运行故障及能耗损失。目前,我公司常规的锅炉电气控制 系统充分考虑了不同用户的特殊使用要求,本方案所介绍的就是按照“中油 管道物资装备总公司为西气东输二线工程西段购置燃气热水锅炉和热水循 环及补水装置项目”招标文件提出的要求而定做22台燃气热水锅炉、19套循环泵及补水装置的控制系统方案和3台油气两用热水炉改造方案。 2、我公司锅炉控制系统的主要特点是: 可靠性高,系统主要配置均为原装进口优质品牌器件,控制系统设计制 造经过严格质量控制、监控及调试 品种齐全,从普通经济型到大型计算机群控系统,应有尽有,能满足不 同需求用户的使用要求 自动化程度高,操作维修极为方便,最简单的PLC锅炉电控箱也具有故障自诊断及黑匣子历史数据记录功能

节能效果显著,系统配合锅炉本体设计,充分考虑不同用户的使用情况 进行针对性设计,并设计了多处最优数字PID运算,以保证锅炉燃烧效率,尽可能的降低燃料、水、电等费用 控制系统扩展性极佳,能根据用户要求很方便地增配控制功能,扩充使 用用途,能很方便的实现计算机远程监控和网络控制 控制系统质量跟踪服务及时,具有一支专业队伍为用户提供优质快捷的 售后服务。 二、工程方案设计概述 本方案在设计时,根据锅炉设备招标文件的要求和实际情况,结合我公 司在控制系统设计方面的实际经验和设计理念,充分考虑到各方面因素,使 本方案设计得更加科学、合理、先进、易操作等。 1、系统采用全中文人机界面,界面友好,运行安全稳定,系统可 维护性好;锅炉的单机运行、联机运行可随意调配,操作简洁 明了。 2、系统软件设置合理,可根据用户的实际要求,进行现场更改添 加,完成特定报表和记录。 3、各锅炉不仅留有相互之间联网进行群控的接口,还有留有BAS 控制系统接口。 4、依据锅炉房控制系统的设计要求,按照自控装置系统必须科学、 合理、成熟、安全可靠、稳定、可扩展以及性价比高的原则进 行设计,并符合以下规范与标准: JB/T7985-95《常压热水锅炉通用技术条件》

计算机网络系统设计方案(华为)

第三章计算机网络系统设计方案 1.网络设计依据 标准与协议 IEEE802系列: IEEE802.1 IEEE802.1p IEEE802.2 IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.1Q 网络协议: TCP/IP IPX/SPX 网管协议: SNMP agentV1(RFC1155-1157)/SNMP agentV2 RMON/ATMRMON Telnet TFTP,LEC,RFC1577Client SNMP MIBII(RFC1213) Bridge MIB(RFC1493) 802.1DSpanning-TreeMIB Ethernet MIB(RFC1398) 2.网络设计原则 多媒体技术的普及给Internet和Intranet提出了更高的发展要求。海军工程大学校园网络应建成一个以宽带技术为基础、提供多层次服务、支持多媒体应用的信息服务网络。 数据网建设是海军工程大学数字化校园工程项目重要组成部分,为学生、教师获取各种信息资源提供通信基础,为各种上层应用提供网络平台,在校园的信息化中发挥这重

要作用。 在网络的整体规划中,使用代表未来发展方向的技术,采取合理的建设步骤,最终建设一个高效、实用的校园网络,为学校的信息化建设打下坚实的基础。海军工程大学校园网络工程将是一个满足数字、语音、图形图像等多媒体信息,以及综合业务信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合多种网络协议,体系结构符合国际标准或事实上的国际工业标准(如TCP/IP),同时能兼容已有的网络环境。 根据海军工程大学校园网络建设目标和设计要求,和我们多年的系统集成经验,其校园网络总体设计遵循以下若干原则: (1)先进性: 从系统体系结构和网络系统基础结构方面均采用当前国内外先进的技术,同时,在设备选型方面考虑到技术的成熟性,采用主流机型,主流系统。 校园网络传输的信息量大,要求计算机网络具备高带宽的传输主干。随着将来用户的增加,网络也将面临多样化需求。 我们将在网络构架,硬件设备,协议选择,安全控制和网络管理等方面充分体现海军工程大学校园网络的先进性。 (2)可靠性: 我们从网络骨干线路的冗余备份、网络设备的冗余备份和电源冗余备份等方面来保证海军工程大学校园网络的可靠性。另外,还从以下几个方面来保障: 无差错运行:在网络设计中采用防干扰、防浪涌技术,在网络系统的配置中,严格遵循设备技术要求。 不间断运行:对关键的部件和设备均采用冗余备份设计,同时采用UPS电源系统,确保系统安全可靠的连续运行。 (3)开放性和扩充性 在设备选型上,选择业界著名厂商的产品,以提供更为完善全面的技术支持和售后服务。选择符合国际标准及业界流行成熟的工业标准的设备,以便对技术的未来发展提供保证。 系统结构配置,采用具有最佳升级途径的配置,一是结构合理,二是升级代价最小,保证系统具有良好的可升级性。 随着业务的发展,海军工程大学校园网络面临的任务将会愈来愈繁重,信息资源范

网络安全设计方案

网络安全设计方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

某市政府网络系统现状分析 《某市电子政务工程总体规划方案》主要建设内容为:一个专网(政务通信专网),一个平台(电子政务基础平台),一个中心(安全监控和备份中心),七大数据库(经济信息数据库、法人单位基础信息数据库、自然资源和空间地理信息数据库、人口基础信息库、社会信用数据库、海洋经济信息数据库、政务动态信息数据库),十二大系统(政府办公业务资源系统、经济管理信息系统、政务决策服务信息系统、社会信用信息系统、城市通卡信息系统、多媒体增值服务信息系统、综合地理信息系统、海洋经济信息系统、金农信息系统、金水信息系统、金盾信息系统、社会保障信息系统)。主要包括: 政务通信专网 电子政务基础平台 安全监控和备份中心 政府办公业务资源系统 政务决策服务信息系统 综合地理信息系统 多媒体增值服务信息系统 某市政府中心网络安全方案设计 安全系统建设目标 本技术方案旨在为某市政府网络提供全面的网络系统安全解决方案,包括安全管理制度策略的制定、安全策略的实施体系结构的设计、安全产品的选择和部署实施,以及长期的合作和技术支持服务。系统建设目标是在不影响当前业务的前提下,实现对网络的全面安全管理。 1)将安全策略、硬件及软件等方法结合起来,构成一个统一的防御系统,有效阻止非法用户进入网络,减少网络的安全风险; 2)通过部署不同类型的安全产品,实现对不同层次、不同类别网络安全问题的防护; 3)使网络管理者能够很快重新组织被破坏了的文件或应用。使系统重新恢复到破坏前的状态。最大限度地减少损失。 具体来说,本安全方案能够实现全面网络访问控制,并能够对重要控制点进行细粒度的访问控制;

热水锅炉项目设计方案

热水锅炉项目设计方案1 概论 1.1 热水锅炉概论及分类[1][2] 热水锅炉是指水在锅炉本体内不发生相变,即不产生蒸汽,回水被送入锅炉后通过受热面吸收了烟气的热量,未达到饱和温度便被输出的一种热力设备。通常以KW、MW为单位表示锅炉的容量,旧单位用“万千瓦/时”或“万大卡/时”表示锅炉的容量。压力、温度、供热量是反映热水锅炉工作特性的物理量,是热水锅炉的基本的参数,一般容量0.7MW的热水锅炉相当于蒸发量1t/h的蒸汽锅炉的热功率。按热水供出温度,热水锅炉可分为低温水(供出热水温度小于120 °C)和高温热水(供出热水温度大于120 C)锅炉。热水锅炉具有的热损失小、供热范围广和维修范围低等优点已被广大用户所接受,根据有关资料介绍热水锅炉采暖与蒸汽锅炉相比可节约燃料20%?40%左右。 1.1.1 热水锅炉的特点[3] (1 )锅炉的工作压力。热水锅炉的工作压力取决于热系统的流动阻力和定压值。热水锅炉铭牌上给出的工作压力只是表明锅炉强度允许承受的压力,而在实际运行中,锅炉压力往往低于这个值。因此热水锅炉的安全裕度比较大。 (2)烟气与锅水温差大,水垢少,因此传热效果好,效率较高。 (3)使用热水锅炉采暖的节能效果比较明显。热水锅炉采暖不存在蒸汽采暖的蒸汽损失,并且排污损失也大为减少,散热损失也同样随之减少。因此热水采暖系统比蒸汽采暖系统可节省燃料20%左右。 (4)锅炉内任何部分都不允许产生汽化,否则会破坏水循环。(5)如水未经除氧,氧腐蚀问题突出,尾部受热面容易产生低温酸性腐蚀。 (6 )运行时会从锅水中析出溶解气体,结构上考虑气体排除问题。 (7)蒸汽锅炉需要连续和定期排污,而热水锅炉只需少量的定期排污。 1.1.2 热水锅炉的分类 (1)热水锅炉按水循环分类,分为强制循环和自然循环。本课题要设计

凯路中央热水远程监控管理系统设计方案

中央热水远程监控管理系统设计及安装说明书 市凯路创新科技

产品概述 由市凯路创新科技开发的中央热水远程监控管理系统是一套具有完全知识产权的高科技产品。 一、简述: 中央热泵热水测控系统,是基于GPRS无线网络传输数据,采集现场设备数据,监测现场设备运行状态,自动控制设备的开启和关闭。实时记录设备故障,把监控数据、工作状态和运行故障实时传送到控制中心,实现对设备的远程监控和管理。用户无须到现场就可实现即时的远程故障诊断、排除等技术服务。 二、系统包括以下部分: 1、控制器单元:主要用来对中央热水的温度、水位等控制,实现对热泵主机、冷水补水泵、热水补水 泵、热水供水泵、辅助加热等设备的自动运行控制。 2、GPRS无线单元:主要用于在GPRS无线网络的数据传输和通讯。 3、监测与控制界面:运行于计算机上的人机界面,可在电脑面前就可对现场设备进行远程的实时监测, 还可进行对设备的单独的手动控制,备用设备的投切,温度、水位等参数的设置,故障报警自诊断,登录权限管理等。 三、系统功能: 一)系统的自动控制功能:系统无需人工干预,在自动运行的状态下,结合现场情况完成自动的运算和控制输出处理。真正做到全自动运行。 二)数据采集及控制中心可监控以下容: 1、1#水箱/2#水箱/供水管道温度; 2、1#水箱/2#水箱水位; 3、热泵机组电量; 4、冷水进水水量 5、热水出水水量

6、回水水量 6、1-6#热泵主机/1-2#冷水补水泵/1-2#热水补水泵/1-2#热水供水泵等状态。 三)系统的参数设定: 1、工作方式设定 2、热泵主机运行时间设定 3、辅助电加热运行时间设定 4、热水供水泵运行时间设定 5、1#水箱热水加热温度设定 6、2#水箱热水加热温度设定 7、1#水箱/2#水箱水位设定 8、1#水箱/2#水箱水位设定 9、2#水箱热水供水温度设定 四)设备的手动控制功能。当监测到某设备出现故障时,可以通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。五)系统的故障报警和自动保护功能。通过远程界面,可以实时监测到系统出现什么样的故障,并自动显示故障的容。这样就非常迅速的判断故障通过远程界面,可以实时监测到系统出现什么样的故障,并自动显示故障的容。这样就非常迅速的判断故障以便采取相应的及时维护措施,同时当出现故障时,系统会自动停机,保护设备的运行。 凯路公司中央热水远程监控管理系统具有稳定、高效、低成本、使用方便等特定,深受广大用户欢迎。 产品原理 1、应用背景

相关文档