一、工程概况: **矿为解决井田北翼146采区的通风问题,以保证采区接替和提高矿井的生产能力,根据146采区、 北二风井设计方案,分别在-120水平北大巷开凿146轨道上山,在***处开凿北二风井。轨道上山起坡标高为,坡度30°,掘至±0水平起平掘±0车场,再向南掘±0总回风巷。北二风井地面井口标高为+,坡度-25°,掘至±0水平后起平,掘±0回风巷,两项工程成直线贯通。 按《规程》规定,贯通相遇点水平重要方向的允许偏差为高程方向上的允许偏听偏差为该贯通工程导线全长4540m,属于测量范围内的重要贯通工程。 二、贯通测量的基本情况:

三、贯通测量方案选择 1、导线施测路线: 本项工程为两井重要通风通工程,导线分别从地面平面控制导线10″级(N2近3、N2近2、N2近1)开始经北二风井至±0水平平巷。井下由导线15″级基点(S7 S6S5)往北经-120北大巷、146轨道上山、上部车场、±0回风巷,施测15″级导线。在此基础上按设计标定巷道中线和坡度,掘井待巷道贯通后自成闭合。 2、导线点的布设: 临时点用涌铁片,其规格厚2mm,宽20mm,长40mm,孔径 15mm;永久点20mm长的圆铁,孔径15mm,导线点全部设置在巷道顶板砌碹好和坚固的岩石上,选点时根据巷道的具体情况,尽量布置长边。 3、测量仪器的选择及水平角观测方法和限差: 本工程选用苏光J2经纬仪,采用测回法观测水平角。每站采用一次对中,左角两个测回的方法测量,测量时,测回间变换度盘90°,仪器站上垂球对中,前后视用觇标垂球对中,按规程》规定的限差要求,用一测回中半测回互差不大于20″,两测回间互差不大于12″。

小区域控制测量方法

第六章小区域控制测量 学习重点:导线测量、交会测量、四等水准测量和三角高程测量的外业观测和导线测量、交会测量的内业计算。 6.1控制测量概述 测量工作必须遵循程序上“由整体到局部”,步骤上“先控制后碎部”,精度上“由高 级至低级”的原则进行。即无论是地形测图,还是施工放样,都必须首先进行控制测量。 控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。 6.2导线测量 导线测量是城市或小区域平面控制测量中最常用的一种布网形式,尤其适合建筑区、隐蔽区或道路、河道等狭长地带的控制测量。 6.2.1 导线形式 1 ?附合导线 如图6-1所示,从一已知点B和已知方向=AB出发,经导线点 1、2...n ,附合到另 一已知点C和已知方向:CD上,称为附合导线。 2 .闭合导线 如图6-2所示,从一已知点A和已知方向:AB出发,经导线点1、2.. .n ,再回到原已知点A和已知方向:■ A B上,称为闭合导线。 3 ?支导线 若从一个已知点和已知方向出发,经各待定点进行导线测量,既不附合到另一已知点上, 也不返回到原已知点上,称为支导线(图6-2)。 图6-1附合导线ffi (5*2闭會导莲和支导线 6.2.2 导线测量的外业 导线测量的外业包括踏勘选点、角度测量、边长测量和连接测量。 1.踏勘选点 实地选点时,应考虑以下因素。 (1)导线点在测区内应分布均匀,相邻边的长度不宜相差过大。

(2)相邻导线点之间应互相通视,以便于仪器观测。

(3 )导线点周围应视野开阔,以有利于碎部测量或施工放样。 (4 )导线点位的土质应坚实、以便于埋设标志和安置仪器。 2 .角度测量 角度测量就是用经纬仪或全站仪在导线点上设站,测量相邻导线边之间的水平角。位 于导线前进方向左侧的水平角称为左角, 位于右侧的称为右角。 为便于计算,通常观测左角。 闭合导线以逆时针为前进方向,所测左角即闭合多边形的内角。 3. 边长测量 导线边的边长(水平距离)可用光电测距仪或全站仪测量。采用往返取平均的方法。 4. 连接测量 连接测量是使导线与附近高级控制点相连接所进行的测量,以便将导线并入国家或区 域统一的坐标系中。连接测量有时仅需要测定连接角 (如图6-1中的、、飞角),有时则需 要同时测定连接角和连接边 (如图6-4中的] ' 一:”角及D o 边)。对无法和高级控制点进行 连 接的独立闭合导线,只能假定其第一点的坐标作为起始坐标, 磁方位角,经磁偏角改正后,作为起始方位角。 图6-4 连摟测矍示例 6.2.3 导线测量的内业 导线测量的内业就是进行数据处理,最终推算出导线点的坐标。 (一)附合导线计算: 如图6-1所示附合导线,A 、B ⑴和C ( n )、D 为两端的已知控制点,2、3、4、?…n -1 为待定导线点,观测了所有的水平角和边长。 首先需要按坐标反算公式反算出两端的坐标方 位角:AB 和:CD : tan-gAl.tan'd (X B —X A ) X AB 然后按以下步骤进行计算。 并用罗盘仪测定其第一条边的 AB 一 tan , 仏-丫小 (X D -X c ) "丫 C D ■ :X CD (6-1) A

第七章 控制测量概要

第七章控制测量 一填空题 1.传统的平面控制测量方法有()、()、()。 2、已知A、B两点的坐标值分别为5773.633m,4244.098m,6190.496m,4193.614m, 则坐标方位角( )、水平距离( )。 3、象限角是由标准方向的北端或南端量至直线的水平角,取值范围为( )。 4、正反坐标方位角相差( )。 5、某直线的方位角为123°20′,其反方位角为( )。 6、高程控制网的建立主要用(),布置原则是()。 7、山区,丘陵地区不便进行水准测量的地区,可采用()的方法布设高程控制网。 8、不设平面控制网的“起始必要数据”是()。 9、在平面控制网中,()为最常用的布网方式。 10、一张控制点的点位略图要求有导线点编号、()、()、()等。 11、三、四等水准测量中为了校核每站的高差通常采用()和()法进行。 12、双差法除了有消除误差的功能外,还可以消除两个GPS接收机间的相对()。 二选择题 1. GPS定位技术是一种( )的方法。 A、摄影测量 B、卫星测量 C、常规测量 D、不能用于控制测量 2.已知A、B两点的坐标差xB-xA=+0.5m,yB-yA=-0.5m,则直线AB的坐标方位角αAB 为: () A: 45oB: 315oC:135oD: 225o 3、某导线全长620m,算得0.123m,-0.162m,导线全长相对闭合差( )。 A.1/2200 B.1/3100 C.1/4500 D.1/3048 4、已知AB两点的边长为188.43m,方位角为146°07′06″,则AB的坐标增量为( )。 A -156.433m B 105.176m C 105.046m D -156.345m 5、测定点的平面坐标的主要工作是( )。 A 测量水平距离 B 测量水平角 C 测量水平距离和水平角 D 测量竖直角 6、坐标反算是根据直线的起、终点平面坐标,计算直线的( )。 A 斜距、水平角 B 水平距离、方位角 C 斜距、方位角 D 水平距离、水平角 7、设AB距离为200.23m,方位角为121°23′36″,则AB的x坐标增量为( )m.。 A.-170.919 B.170.919 C.104.302 D.-104.302 8、导线测量角度闭合差的调整方法是( )。 A.反号按角度个数平均分配 B.反号按角度大小比例分配 C.反号按边数平均分配 D.反号按边长比例分配 9、衡量导线测量精度的一个重要指标是( ) A 坐标增量闭合差 B 导线全长闭合差 C 导线全长相对闭合差 10、用陀螺经纬仪测得直线AB的真北方位角为62°11′08″,计算得A点的子午线收敛角-0°48′14″,则直线AB的坐标方位角( ) A 62°59′22″ B 61°22′54″ C 61°06′16″

隧道贯通测量报告

炮台山隧道贯通测量报告 1、前言 由于测量过程中不可避免地带有误差,因此贯通实际上总是存在偏差的。隧道贯通接合处的偏差可能发生在空间的三个方向中,即沿隧道中心线的长度偏差,为纵向贯通误差;垂直于隧道中心线的左右偏差,为横向贯通误差;和上下的偏差,为高程贯通误差。纵向贯通误差只对贯通在距离上有影响,对隧道的质量没有影响,而后两种方向上的偏差对隧道质量有着直接影响。 2、工程概述 新建铁路原州区至王洼线第三合同段的炮台山隧道地处黄土梁峁区,隧道进口位于山前陡坎上,出口位于清石河右岸台地上。隧道长度1548m,隧道起止里程DK19+634-DK21+185。隧道进出口段埋深较小,多在6.6-47m之间,其余段落隧道埋深较大,最大埋深可达120m。隧道位于线路纵坡 6.0‰和 4.3‰的单面下坡上,除DK19+704-DK20+013位于R-600m的曲线上和 DK20+641-DK21+151位于R-800m的曲线上,其余段落位于直线上。隧道进、出口道路均被深沟所阻,只有乡村道路可以绕行到达,交通困难。 3、贯通误差测量 3.1贯通测量方案 炮台山隧道施工采用进出口双向掘进。隧道贯通后,在隧道贯通面上钉一临时桩,用隧道进口洞内的控制点,和隧道出洞洞内的控制点,各自向临时桩进行测量,分别测取临时桩点的平面坐标,将两组

坐标的差值分别投影到贯通面上和隧道中线上,则贯通面上的投影即为横向贯通误差,在中线上的投影即为纵向贯通误差。高程贯通测量是测定实际的竖向贯通误差,通常采用水准测量方法,从隧道进口和出口附近的水准点开始,各自向洞内进行,分别测出贯通面上同一点的高程,即获此点的两个高程之差。依据【铁路工程测量规范】(TB10101-2009)中表6.1.4关于隧道贯通误差规定: 2 相向开挖长度大于20km的隧道应作特殊设计 炮台山隧道全长1548m,故横向贯通误差限差为100mm,高程贯通误差限差为50mm。 3.2贯通误差的测定 纵横贯通误差的测定。采用GPT7501全站仪,采用由炮台山隧道进口两个控制点ZD14和ZD16引入的控制点ZD14-23和ZD14-21,测量贯通面的临时桩L1坐标为X(3997968.145),Y(496282.256),H(1658)。隧道出口两个控制点GPS12-2、GPS12-1引入的控制点ZD8-8和ZD8-7,测量贯通面的临时桩L1坐标为X(3997968.107), Y(496282.273), H(1658.004)。得到△X=0.038,△Y=0.017,△H=0.004。将两组坐标分别投影到贯通面上、隧道中线上和高程上,临时桩L1进口测的里程为20+685.981,距中

试析小型矿井贯通测量的注意事项

试析小型矿井贯通测量的注意事项 现阶段,矿产资源是经济快速发展的重要力量,为了提高矿井的效益,保证矿井的发展,贯通测量得到了广泛的关注,它作为矿井测量工作中的一部分,其质量的优劣对矿井的生存与发展均有着直接的影响,因此,本文分析了小型矿井贯通测量的注意事项,文中对贯通测量的概况进行了介绍,同时阐述了其具体的注意事项,旨在为小型矿井的稳步发展提供可靠的依据。 标签:小型矿井贯通测量注意事项 0引言 随着社会经济的发展,小型矿井也得到了相应的发展,贯通测量的重要性得到了认识与关注,为了保证矿井的可持续性发展,要保证贯通测量工作的质量,因此,对于其中存在的问题要给予高度的重视,并对其进行及时、有效地解决。同时,贯通测量工作的相关人员要保持高度的使命感与责任感,结合小型矿井的真实情况,选择相应的测量方案,再运用科学的测设方法,在此基础上,矿井贯通测量的误差才能够降到最小值。 1贯通测量的概况 1.1贯通测量的含义 贯通测量主要是贯通巷道,在通常情况下,如果挖掘工作面存在两个或者两个以上的工作面,则要将各个通道进行汇合,其汇合点为预先设计的某一地点。对于小型矿井来说,贯通测量扮演着重要的角色,其工作的质量直接关系着矿井的有序、稳定与安全工作,它对于井下与地面二者的工作均有着极大的影响,因此,要保证贯通测量的高效性与准确性,一旦存在重大失误,其产生的后果将不可预测、不堪设想。但在实际工作中,因贯通测量失误而造成的安全事故仍在不断发生,因此,要关注贯通测量的注意事项,并将矿井工作中存在的问题进行及时、有效的处理,进而保证小型矿井的可持续性发展。 1.2贯通测量的任务 针对不同矿井的贯通类型,要选用具有针对性的测量方案与测设方法,此时的方案与方法均要具备合理性与科学性,同时对于贯通误差也要进行预计。在方案与方法选定后,计算与实施测设,在此基础上,掌握贯通导线点的高程与坐标,此时测量工作基本完成。在此项工作结束后,要对测量结果给予高度的重视,通过测量结果的分析与研究,明确其测量的误差值,判断其是否符合误差预计的要求,一旦实际的数值过大,要对测设工作重新展开,在保证测量结果的基础上,以相关的数据为依据,计算与标定巷道的相关要素,此时,要考虑工程的实际情况,可以对巷道的要素进行适当的调整,如:延长其腰线或者中线,在确定各个要素后,还要对其进行定期的检查,保证其准确性。巷道贯通后,对于其中存在

贯通测量报告

贯通测量报告 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司监理总部:我项目部承建贵阳轨道交通1号线第六工作段展览馆竖井隧道工程右线于2015年4月15日整体贯通,贯通后项目部立即组织测量人员进行了贯通测量,并报请中铁二院驻地监理及测量监理组织进行复测,现报告如下: 一、测量依据、技术标准 1.国标GB50026—2007《工程测量规范》; 2.国标GB50308—2008《城市轨道交通工程测量规范》; 3.CJJ8—99《城市测量规范》。 二、测量用仪器设备 全站仪莱卡TS09PLU1”R500 、三脚架、对中杆棱镜、仪器经鉴定精度为0.22mm/Km。 三、测量 洞外控制测量采用GPS导线测量,在隧道施工前已布设,施工洞内采用精密双导线控制施工测量。展览馆竖井隧道右线分别在YDK25+451.456处与展览馆大里程隧道下一标段贯通。本次贯通测量展览馆竖井隧道右线小里程采用已知控制点L1和L2为起始边,在贯通面附近设一临时桩RH1,大里程段采用已知控制点SJ1和SJ2为起始边测量贯通点RH1,其贯通测量线路示意图如下:

已知点 已知点 测点 贯通面 已知点已知点 小里程 大里程 贯通测量示意图 测量操作过程中各项指标均符合规范性标准要求。贯通测量成果如下表所示: 点号X坐标Y坐标Z高程 坐标差 (mm) 贯通误差(mm)△X △Y 横向纵向高程 展览馆竖井隧道小 里 程 L1 L2 RH1 2940067.609 470382.190 1034.596 -2 -7 5 6 3 大 里 程 RH1 2940067.611 470382.197 1034.593 SJ1 SJ2 四、结论 贯通误差符合GB50026—2007《工程测量规范》、GB50308—2008《城市轨道交通工程测量规范》、CJJ8—99《城市测量规范》的精度要求,所以隧道内的加密导线能够满足隧道整体施工及验收规范要求。 中铁十九局团贵阳轨道交通1号线第六工作段项目部 2015年4月18日

第六章 小区域控制测量

第六章 小区域控制测量 第一节 概 述 为了限制误差传递和误差积累,提高测量精度,无论是测绘还是测设必须遵循“先整体后局部,先控制后碎部,由高级到低级”的原则来组织实施。测量工作的基本程序也就分为控制测量,碎部测量两步。控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。测定控制点平面位置(y x 、)的工作,称为平面控制测量。测定控制点高程(H )的工作,称为高程控制测量。 一、平面控制测量 (一)建立平面控制网的方法 平面控制测量的任务就是用精密仪器和采用精密方法测量控制点间的角度、距离要素,根据已知点的平面坐标、方位角,从而计算出各控制点的坐标。 建立平面控制网的方法有导线测量、三角测量、三边测量、全球定位系统GPS 测量等。随着电磁波测距技术的发展,导线测量已是平面控制测量的主要方法。 1、导线测量 导线测量—将各控制点组成连续的折线或多边形,如图6-1,a 、b 所示。这种图形构成的控制网称为导线网,也称导线,转折点(控制点)称为导线点。测量相邻导线边之间的水平角与导线边长,根据起算点的平面坐标和起算边方位角,计算各导线点坐标,这项工作称为导线测量。 2、三角测量 三角测量—将各控制点组成互相连接的一系列三角形,如图6-2所示,这种图形构成的控制网称为三角锁,是三角网的一种类型。所有三角形的顶点称为三角点。测量三角形的一条边和全部三角形内角,根据起算点的坐标与起算边的方位角,按正弦定律推算全部边长与方位角,从而计算出各点的坐标,这项工称为三角测量。 3、三边测量 三边测量—指使用全站型电子速测仪或光电测距仪,采取测边方式来测定各三角 形顶点水平位置的方法。三边测量是建立平面控制网的方法之一,其优点是较好的控 图6-1 导线测(a ) (b ) 图6-2 三角锁

矿山测量学习题

第一章 1. 井下经纬仪导线分哪几级?其精度如何? 2. 什么是测量工作的三项基本原则?井下平面控制测量是怎样体现三原则的? 3.《规程》对井下测角是怎样要求的? 4. 井下基本控制导线边长应加入哪些改正数?实地如何测定松垂距? 5. 何谓钢尺比长?说明野外比常器的建立和比长方法? 6. 在井下一个测站上如何测角量边? 第二章 1. 井下高程测量的目的、任务和种类? 2. 井下水准点应如何布设?点的结构及埋设方法如何? 3. 井下水准测量的施测条件、等级、精度要求如何? 4. 井下三角高程测量的施测条件、等级和精度要求如何?为什么三角高程测量一般与经纬仪导线测量同时进行? 第三章 1. 矿井联系测量的实质是什么? 2. 一井定向测量包括哪些工作?对所用设备有哪些要求?如何布置? 3. 两井定向测量的实质是什么?其内外业工作有哪些? 4. 试述用长钢尺法及钢丝法导入高程时的设备及安装、操作过程及计算方法。 5. 某矿进行一井定向测量,其井上下连接如图1所示,地面连接导线 a=15.439m,b=1.561m,c=6.125m,γ=1°12′39″,∠DCA=185°28′43″,方位角αDC=53°52′09″,坐标Xc=2025.292,Yc=552.670,井下连接导线a’=16.861m,b’=22.986m,c’=6.124m,γ’=0°10′25″, ∠BC’D’=180°45′38″,Lc’d’=25.450m。试求井下导线C’D’的方位角 及坐标。

6. 测定陀螺北有几种方法?试述陀螺经纬仪定向测量的过程和方法? 7.《规程》对陀螺定向测量有哪些要求?陀螺仪定向测量中应注意什么事项? 第四章 1. 巷道掘进测量的任务是什么?其步骤如何?常使用哪些器具? 2. 标定巷道中、腰线前,应做哪些准备工作?标定巷道开切口中线的方法有哪几种?各如何操作? 3. 怎样标定和延长直线巷道的中线?它与井下平面测量的关系如何? 4. 在平巷中给腰线有哪几种方法?它和井下高程控制测量的关系如何?说明各种方法的操作步骤和注意事项。 5. 在斜巷中标设腰线有哪几种方法?说明用经纬仪标定时,各种方法的优缺点及操作步骤。 6. 说明激光指向仪的主要结构和实地安装方法。使用激光指向仪应注意哪些问题? 7. 什么叫采区测量?它主要包括哪些内容? 8. 采区简易联系测量有哪几种方法?简述各自的原理和特点/ 9. 何为巷道碎部测量?它有几种方法? 第五章 1. 贯通分为几类几种?每种贯通需要进行哪些测量工作? 2. 贯通测量工作的工作步骤? 3. 两井之间贯通的方案? 4. 立井贯通时的测量工作有什么特点?应注意什么问题?如何预计误差? 5. 贯通测量在实测中应注意哪些问题?应该进行哪些检查和调整?

小地区控制测量word版

第六章小地区控制测量 6-1 控制测量概述 遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,测量工作须先建立控制网,然后根据控制网进行碎部测量或测设。控制网分为平面控制网和高程控制网。测定控制点平面位置x的工作,称为平面控制测量;测定控制点高程) (H的工作,称为高程控制测量。国家, ) (y 控制网是在全国范围内建立的控制网,是全国各种比例尺测图的基本控制,并为确定地球的形状和大小提供研究资料。国家控制网是用精密测量仪器和方法,依照施测精度,按一、二、三、四等四个等级逐级控制建立的。 图6-1 国家三角网 如图6-1所示,一等三角锁是国家平面控制网的骨干。二等 三角网布设于一等三角锁环内,是国家平面控制网的全面基础。 三、四等三角网为二等三角网的进一步加密。建立国家平面控制 网,主要采用三角测量的方法。 图6-2是国家水准网布设示意图。一等水准网是国家高程控 制网的骨干。二等水准网布设于一等水准环内,是国家高程控制 网的全面基础。三、四等水准网为国家高程控制网的进一步加密。 建立国家高程控制网,采用精密水准测量的方法。 在城市或厂矿地区,一般就在上述国家控制点的基础上,图6-2 国家水准网 根据测区的大小、城市规划和施工测量的要求,布设不同等级的城市平面控制网,以供地形测图和施工放样使用。

按1993年《工程测量规范》(GB50026-93),平面控制网的主要技术要求如表6-1、表6-2、表6-3、表6-4所示。 注:当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二级小三角的边长可适当放大,但最大长度不应大于表中规定的2倍。 表6-2 图根三角测量的主要技术要求 注:1.表中为测站数 表6-3 导线测量的主要技术要求 注:1.表中为测站数。 2.当测区测图的最大比例尺为1:1000时。一.二.三级导线的平均边长及总长可适当放长,但不应大于规定的2倍。 表6-4 图根导线测量的主要技术要求 注: 1.M为测图比例尺的分母 2.隐蔽或施测困难地区导线相对闭和差可放宽,但不应大于1/1000。

矿井贯通测量报告

 2、导线点的布设: 临时点用涌铁片,其规格厚2mm,宽20mm,长40mm,孔径15mm;永久点20mm长的圆铁,孔径15mm,导线点全部设置在巷道顶板砌碹好和坚固的岩石上,选点时根据巷道的具体情况,尽量布置长边。 3、测量仪器的选择及水平角观测方法和限差: 本工程选用苏光J2经纬仪,采用测回法观测水平角。每站采用一次对中,左角两个测回的方法测量,测量时,测回间变换度盘90°,仪器站上垂球对中,前后视用觇标垂球对中,按规程》规定的限差要求,用一测回中半测回互差不大于20″,两测回间互差不大于12″。 4、井下测距方法及精度要求:

第六章-3小区域控制测量

第六章 小区域控制测量 思考题与习题 1.测绘地形图和施工放样时,为什么要先建立控制网?控制网分为哪几种? 2.何谓小区域控制测量?何谓图根控制测量?小区域控制测量选定控制点时应注意哪些问题? 3.已知A 点坐标XA=437.620,YA=721.324;B 点坐标XB=239.460,YB=196.450。求AB 之方位角及边长? ()()22AB AB AB Y X D ?+?= ()()22A B A B AB Y Y X X D -+-= ()()22324.721450.196620.437460.239-+-=AB D ()()22874.524160.198-+-= AB D 1.314760=AB D =561.03 874.5240 160.198<-=?<-=?AB AB Y X 所以方位角在第三象限 AB AB AB X Y ??+?=tan arc 180α 160 .198874 .524tan arc 180--+?=AB α 65.2tan arc 180+?=AB α 9169180'?+?=AB α 91249'?=AB α 答:AB 之方位角为91249'?;边长为561.03 4.闭合导线123451的已知数据及观测数据列入表6-19,计算闭合导线各点的坐标。

()01802?--=-=∑∑∑n f 测理测ββββ 1180)25(10540'=??--'?= 98236.2*0404''≈''±=''±=n f 容β , 容ββf f ≤将βf 以相反的符号平均分配到各观测角中,即各角的改正数为:n f v ββ-=,βββv i i +=' i i i βαα'-+=+01180观测右角: 1 ,1,1,1,1,1,sin cos ++++++=?=?i i i i i i i i i i i i D y D x αα ?? ???=?=?∑∑00理理 y x ∑∑∑∑∑∑?=?-?=?=?-?=测理测测 理测y y y f x x x f y x m f m f y x 23.013.0== 22y x D f f f += =0.26m 2000 12890185.76326.085.763D ,<≈===∑∑D f K f D D 导线全长相对误差导线总长全长误差总和 5.附合导线的已知数据及观测数据列入表6-20,计算附合导线各点的坐标。 -??+-=右β180)(n f CD AB 4584441162454116''='''?-'''?= 082*04404''=''±=''±=容βf , 容ββf f ≤将βf ,附合导线右角观测以相同的符号分配到各观测角中,首先以平均数大致进行分配,不可整除部分,以夹角边短的多分配一些,各角的改正数为:n f v ββ=,βββv i i +=' i i i βαα'-+=+01180观测右角:

贯 通 测 量 总 结 报 告

贯通测量总结报告 贯通巷道名称:+50联络道回风川 编号:GTI-1006 2010年12月11日

(一)贯通工程概况: +50联络道回风川与+50疏水道的贯通是经由+50大巷、+50联 络道、+50石门、+50材料道,最后与+50疏水道贯通。为保证贯通 精度,从+50大巷的基本控制导线a3、a4 、a5一组导线点作为整个 贯通系统的基准点,此项贯通工程贯通距离为18米,导线全长为332.012米。该区地质构造复杂,施工难度较大。为保证工程贯通的 准确性,确保采区能按时顺利开采,采用闭合导线复测法的方式进行 施工测量。该区从12月1日开始施工,于2010年12月7日零点班 准确贯通。贯通后及时进行导线闭合连结,然后作贯通精度分析,各 项误差均在规程规定限差之内。 (二)贯通测量的施测方法: 施测方法:闭合导线复测法导线总长:332.012米 测站数:12 仪器类型:J6 最小读数:6″测角方法:测回法 对中次数:2次测回互差:40″ 角中误差:±15″采用钢尺:50米 量边方法:错动两次丈量量边互差:±3mm 高程测量: 采用J6经纬仪进行三角高程测量,竖盘指标差不大于1ˊ, 丈量边长互差不大于4毫米,相邻两点返测不大于10mm+0.3mm×L.

(三)贯通后导线精度分析: 导线长度L =332.012米 测站数=12 ∑B理论=18000 ∑β实测=1800-01-030 fβ允许=104″ fβ=90″ fX=-0.094米 fY=0.088米 f=√f2X+f2Y=0.129米 f/L允许=1/2000 f/L=0.129/332.012=1/2574 z允许=0.2米 fz=-0.105米 (四)贯通总结: 通过这次贯通,再次证明了我们测绘组作为一个整体完成采区局部贯通的能力。顺利贯通后,我们及时进行导线闭合联测,然后作导线精度分析,实践证明,我们的测量成果完全满足规程规定,各项指标均在限差之内。多次实践证明,在井区内进行采区局部贯通,我们所采用的闭合导线复测法的方式进行测量是正确的,完全能够满足生产需要。 2010年12月11日

中国矿业大学矿山测量学课程设计

矿山测量课程设计报告 姓名 班级: 学号: 指导老师:

2012年6月20日 目录 一、课程设计概述 0 设计目的 0 设计内容 0 编制依据 0 坐标系统 0 二、矿井平面联系测量 (1) 两井定向方案 (1) 技术规范及限差要求 (2) 测量方案 (2) 投点、连接 (3) 工作组织与安全措施 (3) 陀螺经纬仪定向步骤 (6) 组织工作与注意事项 (6) 陀螺经纬仪定向误差分析 (7) 两种方案的比较 (7) 两井定向精度估计 (7) 陀螺定向精度估计 (8) 三、井下平面控制测量 (10) 井下导线的等级与布设 (10) 导线布设系统 (11) 精度估算 (12) 基本控制精度估算 (12) 采区控制精度估算 (12) 四、高程联系测量 (13)

高程导入方法 (13) 钢尺导入高程 (13) 钢丝导入高程 (14) 光电测距仪导入高程 (14) 精度估算 (15) 五、井下高程控制测量 (15) 地面水准测量 (15) 地面水准布设方案 (16) 地面水准精度估算 (16) 井下水准控制网设计 (18) 井下水准布设方案 (18) 井下三角高程设计 (19) 布设方案 (19) 精度估算 (19) 六、经验与收获 (20)

一、课程设计概述 设计目的 矿山测量课程设计是在学完矿山测量学课程和完成矿山测量教学实验之后进行的,是对学生进行测绘高级工程人才基本训练的一个重要环节。其目的在于通过对某矿井的主要矿山测量工作的设计,培养学生独立分析问题和解决问题的能力及其创新能力。为了通过模拟实践更好的理解课本知识,更真实的了解矿山测量工作,环境与测绘学院在2012年5月组织09届学生进行为期一周的矿山测量课程设计,让学生将学过的知识有效的复习并形成体系。 设计内容 (1)矿井平面联系测量 (2)井下平面控制测量 (3)高程联系测量 (4)井下高程控制测量 编制依据 (1)《煤矿安全规程》 (2)《煤矿测量规程》 (3)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/18314-2009) (4)《DZS3水准仪使用说明书》(北京博飞); (5)《Leica TC1500用户手册》(瑞士徕卡); (6)《测绘产品检查验收规定》,CH 1002-95。 (7)《测绘产品质量评定标准》,CH 1003-95。 坐标系统 一个矿区应采用统一的坐标和高程系统。为了便于成果、成图的相互利用,应尽可能采用国家3o带高斯平面坐标系统。在特殊情况下,可采用任意中央子午线或矿区平均高程面的矿区坐标系统。矿区面积小于50且无发展可能时,可采用独立坐标系统。 矿区高程尽可能采用1985国家高程基准,当无此条件时,方可采用假定高程系统。

小地区控制测量

第六章小地区控制测量 第一节控制测量概述 在绪论中已经指出,测量工作必须遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,先建立控制网,然后根据控制网进行碎部测量和测设。控制网分为平面控制网和高程控制网两种。测定控制点平面位置的工作,称为平面控制测量。测定控制点高程的工作,称为高程控制测量。 一、平面控制测量 在全国范围内建立的控制网,称为国家控制网。它是全国各种比例尺测图的基本控制,并为确定地球的形状和大小提供研究资料。国家控制网是用精密测量仪器和方法依照施测精度按一、二、三、四等四个等级建立的,它的低级点受高级点逐级控制。一等三角锁是国家平面控制网的骨干。二等三角网布设于一等三角锁环内,是国家平面控制网的全面基础。如图6-1所示。 图6-1 一、二等三角锁 三、四等三角网为二等三角网的进一步加密。建立国家平面控制网,主要采用三角测量的方法。国家一等水准网是国家高程控制网的骨干。如图6-2所示二等水准网布设于一等水准环内,是国家高程控制网的全面基础。三、四等水准网为国家高程控制网的进一步加密,建立国家高程控制网,采用精密水准测量的方法。 图6-2 三角锁图6-3 导线测量 在城市或厂矿等地区,一般应在上述国家控制点的基础上,根据测区的大小、城市规划和施工测量的要求,布设不同等级的城市平面控制网,以供地形测图和施工放样使用。直接供地形测图使用的控制点,称为图根控制点,简称图根点。测定图根点位置的工作,称为图根控制测量。图根点的密度(包括高级点),取决于测图比例尺和地物、地貌的复杂程度。至于布设哪一级控制作为首级控制,应根据城市或厂矿的规模。中小城市一般以四等网作为首级控

制网。面积在15km以内的小城镇,可用小三角网或一级导线网作为首级控制。面积在0.5km 以下的测区,图根控制网可作为首级控制。厂区可布设建筑方格网。 城市或厂矿地区的高程控制分为二、三、四等水准测量和图根水准测量等几个等级,它是城市大比例尺测图及工程测量的高程控制。同样,应根据城市或厂矿的规模确定城市首级水准网的等级,然后再根据等级水准点测定图根点的高程。水准点间的距离,一般地区为2~3km,城市建筑区为1~2km,工业区小于1km。一个测区至少设立三个水准点。 本章主要讨论小地区(10km以下)控制网建立的有关问题。下面将分别介绍用导线测量建立小地区平面控制网的方法,用三、四等水淮测量和三角高程测量建立小地区高程控制网的方法。 第二节导线测量 一、导线测量概述 将测区内相邻控制点连成直线而构成的折线,称为导线。这些控制点,称为导线点。导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值;根据起算数据,推算各边的坐标方位角,从而求出各导线点的坐标。 用导线测量的方法建立小区域平面控制网,通常分为一级导线、二级导线、三级导线和图根导线,主要技术要求见表6-3,表中n为测角的个数。 用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长的导线,称为经纬仪导线;若用光电测距仪测定导线边长,则称为电磁波测距导线。

测量学 习题和答案 第七章 控制测量

第七章 控制测量 1、测绘地形图和施工放样时,为什么要先建立控制网?控制网分为哪几种? 答:测量工作必须遵循“从整体到局部,由高级到低级,先控制后碎部”的原则。所以要先建立控制网。控制网分为平面控制网和高程控制网。 2、导线的布设形式有哪些?选择导线点应注意哪些事项?导线的外业工作包括哪些内容? 答:导线点布设形式有:闭合导线、附合导线、支导线、导线网。 选择导线点应该注意:(1)相邻点间必须通视良好,地势较平坦,便于测角和量距;(2)点位应选在土质坚实处,便于保存标志和安置仪器;(3)视野开阔,便于测图或放样;(4)导线各边的长度应大致相等;(5)导线点应有足够的密度,分布较均匀,便于控制整个测区 导线点外业工作包括:(1)踏勘选点(2)测角(3)量边(4)联测 3、已知A 点坐标x A =437.620,y A =721.324;B 点坐标x B =239.460, y B =196.450。求AB 之方位角及边长。 m D X Y X m Y AB AB AB AB AB AB 035.5616.59812496.59816918016 .198874.524arctan 1800 ,016.198620.437460.239,874.524324.721450.196='''='''+=--+=

999.499,001.500,569.372,251.315, 628.521,433.215,163.615,189.369198.586198.86500593.435407.64500,430.127,750.184,059.149,818.99,535.93,756.153,965.28,404.66198.8661.10785 .763174.0223.86407.6461.10785 .76315.0386.642000 13300185.763230.01230 .0174.015.0174 .0481.127018.149494.93982.28223.8615 .0794.184853.99721.153390.66386.64481 .127sin ,794.184cos 018 .149sin ,853.99cos 494 .93sin ,721.153cos 982 .28sin ,390.66cos 223 .86sin ,386.64cos 00541260015871800063341800063340331891800394303180039430300928718003812111800381211036012518000521561800052156000215018000541261800054126033189212431890092872121928703601252124601250002150212102150001587212115871180)25(24318921 9287246012521021502115871155443312 1212 1251514545 34342323 1212121212122222515151515151454545454545343434343434232323232323121212121212151125 45514 34453 23342 1223125 4 3 2 1=========+='?+==-='?+=='?='?-='?='?-='?--='?='?-='?=?-=?∑-+?='?-=?--=?∑-+?='?<==∑==+=+==+--+==++---===?==?-==?==?-==?-==?==?-==?==?-==?' ''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+='''='''-+'''='-+=' ''='''=''-'''=''''=''-'''=''''=''-'''=''''=''-'''='' ''=''-'''='' =?--'''+'''+'''+'''+'''=Y X Y X Y X Y X Y Y Y X X X Y X Y X Y X Y X D D f Y Y D D f X X D f K f f f f f D Y D X D Y D X D Y D X D Y D X D Y D X f y x y x y x ααααααααααβααβααβααβααβαααββββββo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

矿井贯通测量报告

矿井贯通测量报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

贯通测量报告 一、工程概况: **矿为解决井田北翼146采区的通风问题,以保证采区接替和提高矿井的生产能力,根据146采区、 北二风井设计方案,分别在-120水平北大巷开凿146轨道上山,在***处开凿北二风井。井下由导线15″级基点(S7S6S5)往北经-120北大巷、146轨道上山、上部车场、±0回风巷,施测15″级导线。建筑工程测量第七章平面控制测量

第二章建筑控制测量 测量工作必须遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,即在选定区域内,确定数量较少且分布大致均匀的一系列对整体有控制作用的点作为控制点,按一定的规律和要求构成网状几何图形称为控制网。并用合适的测量仪器精确的测定各控制点的平面坐标和高程。 在一定区域内为地图测绘或工程测量需要而建立的控制网并按相关规范 要求进行的测量工作称为控制测量。控制网分为平面控制网和高程控制网两种。测定控制点平面位置的工作,称为平面控制测量。测定控制点高程的工作,称为高程控制测量。 第一节平面控制测量 一、控制测量的分类 测量控制网按其控制的范围分为国家控制网、城市控制网、小地区控制网三类。 1.国家平面控制网。国家平面控制网又称为基本控制网。在全国范围内建立的平面控制网,称为国家控制网,提供它是全国各种比例尺测图和工程建设的基本控制,同时也为空间科学、军事等提供点的坐标、距离及方位资料,也可用于地震预报和研究地球形状大小。并为确定地球的形状和大小提供研究资料。如图2-1所示为国家平面控制网的布设和逐级加密情况示意图。 国家控制网是用精密测量仪器和方法依照施测精度按一、二、三、四等四个等级建立的,它的低级点受高级点逐级控制。 国家平面控制网主要布设成三角网,采用三角测量的方法。布设原则是从高级到低级,逐级加密布网。一等三角网,沿经纬线方向布设,一般称为一等三角锁,是国家平面控制网的骨干;二等三角网,布设在一等三角锁环内,是国家平面控制网的全面基础;三等、四等三角网是二等三角网的进一步加密,以满足测图和施工的需要,如图2-1左图所示。

国家高程控制网,布设成水准网,采用精密水准测量的方法,如图2-1右图所示。 2.城市控制网。在城市地区,为测绘大比例尺地形图、进行市政工程和建筑工程放样,在国家控制网的控制下而建立的控制网,称为城市控制网。 城市控制网的一般要求: (1)城市平面控制网一般布设为导线网。 (2)城市高程控制网一般布设为二、三、四等水准网。 (3)直接供地形测图使用的控制点,称为图根控制点,简称图根点。 (4)分测定图根点位置的工作,称为图根控制测量。 (5)图根控制点的密度(包括高级控制点),取决于测图比例尺和地形的复杂程度。 3.小地区控制测量。在面积小于15km2范围内建立的控制网,称为小地区控制网。建立小地区控制网时,应尽量与国家(或城市)的高级控制网连测,将高级控制点的坐标和高程,作为小地区控制网的起算和校核数据。如果不便连测时,可以建立独立控制网。在全测区范围内建立的精度最高的控制网,称为首级控制网;直接为测图而建立的控制网,称为图根控制网。 小地区高程控制网,也应根据测区面积大小和工程要求采用分级的方法建立。测区范围内建立最高一级控制网,称为首级控制网;最低一级的即直接为测图而建立的控制网,称为图根控制网。首级控制与图根控制的关系见下表。 二、导线测量 将测区内相邻控制点连成直线而构成的折线,称为导线。这些控制点,称为导线点。导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值;根据起算数据,推算各边的坐标方位角,从而求出各导线点的坐标。 用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长的导线,称为经纬仪导线;若用光电测距仪测定导线边长,则称为电磁波测距导线。 导线测量是建立小地区平面控制网常用的一种方法,特别是地物分布较复杂的建筑区、视线障碍较多的隐蔽区和带状地区,多采用导线测量的方法。根据测区的不同情况和要求,

相关文档