地源热泵地埋管施工工艺

地源热泵地埋管施工工艺
地源热泵地埋管施工工艺

地源热泵地埋管施工工艺

地源热泵立埋管的施工包括前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等内容。具体施工工艺如下:

一、前期准备

1.了解并确定土壤地质条件,确认现场总包单位提供的水、电源等确切位置,便于钻井工作顺利进行。

2.确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,与业主、监理等单位确认,并办好相关手续。

3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置,业主、监理确认后方可施工。

二、工程钻孔

1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。

2.钻孔直径不小于150mm。

3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记录。

4.钻孔完毕后,应及时放管并灌浆。

三、地埋立管施工

1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。

2.在施工前应对PE管道(卷材)用自来水进行检漏,试压压力根据设计确定,确保所用管道及所熔U型弯完好无损。

3.管道拉直。

4.根据钻孔深度确定立埋管的长度,一般由供货商提供设计长度的卷形管材,孔中管材不得有接头。

5.管内充注氮气,并在气口上加压力表,确保管内压力达到设计的实验压力,最小不低于8Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。

6.管道检漏。把“U”形管底部浸入水中应无气泡冒出;或用肥皂水涂于连接处,仔细检查应无气泡。保压4小时,压力应无明显变化。

7.检漏完毕后,剪掉气头,放掉管内气体(注意:高压气体在管中保留的时间不宜过长),管内加满水。

9.填写试压验收记录。

10.把捡漏后的U型管子逐渐放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入。

11.放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子

之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。

12.严格作好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾

端编号,确保立管深度与孔深相当。

四、灌浆

1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。

2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。

3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。

4.在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,用石块等固定管口。

5.浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工。

五、地埋横管施工

1.根据图纸及现场要求备料。管道连接同样需用原厂提供专用热熔器对管路进行熔接焊接。

2.立埋管施工完成后,根据设计开挖横埋管沟槽,深度大于1.5米(具体按设计要求)。沟槽与立管交叉处应特别注意立管保护不受破坏。管沟内填充至少200mm厚度的细黄沙,且确保周围200mm范围内无石头及金属硬物。

3.管道连接前应确保管道内壁及接口清洁。

4.待所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要充氮气检漏,试验压力与立埋管实验压力一致。在接口处涂肥皂水,检查是否有气泡,保压4小时应无明显压力变化。

5.系统检漏合格后,系统排气、注水。注水时,从回路的一端注水,另一端排气,切忌两端同时注水。

6.横埋管出土至进户之间的管道应保温,且做防水保护外壳。穿墙应按规范设置穿墙套管。

六、回填

1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。

2.回填土首层应为至少200mm厚度的细黄沙,且确保其中无石头及其它硬物;

200mm以外用一般土回填

3.横埋管在地表下的深度至少为1.2米,回填后在相对标高-0.2米处设置对应的横管及立管标识。

七、系统清洗

系统清洗在水系统设备和管道全部连接完毕后进行。

清洗步骤

1、将回水集管上的检修口软管接到建筑物供水管上;

2、将供水集管上的检修口软管放入一空桶,打开检修阀门;

3、关闭所有回水干管上的关闭阀;

4、打开所有供水干管上的关闭阀;

5、打开建筑物供水干管阀门,同时打开第一个回水干管上的关闭阀;

6、当水开始流出进入桶中时,关闭第一个供水干管上的关闭阀,打开第二个回

水干管上的关闭阀;

7、继续重复以上步骤,每次一个干管,直至打开所有回水干管的关闭阀,关闭

所有给水干管的关闭阀;

8、关闭建筑物给水。

地源热泵横埋管施工工艺

地源热泵横埋管的施工包括开挖地沟、埋管敷设、管道熔接、试压等内容。具体施工工艺如下:

一、挖沟准备

1、了解并确定土壤地质条件。

2、确定地下综合管线分布及设置情况,并做好明显的标识记号。

3、适当平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示所有需开挖的地沟的具体

平面位置。

4.确认建筑基础结构,避开基础。

5.确认机械挖沟设备的进出通道,及土壤临时堆放地点。

6.确认挖沟机械的电源容量及供给情况。

二、开挖地沟

1、根据实际挖沟设备的开挖宽度、工程状况和设计要求的地沟宽度,确定实际

地沟宽度,同时需考虑土方的堆放和运输。

2、确保地沟深度。地沟深度以设计为准,一般不小于1.5米。现场应制作简易

的刻度尺,方便检查地沟深度和实际埋管深度,并做好记录。

3、应根据工程和土壤情况,做好防塌方的措施。

4、施工时,地沟中的积水应由专用设备及时清除。

三、地埋横管施工

1、管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的

热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工

2、在施工前应对PE管道(卷材)用进行检漏,试压压力为10Kgf/cm2,确保

所用管道完好无损。

3、管道拉直。

4、下料。根据地沟的宽度和设计要求,确定短管的长度,并在两管口连接弯

头。

5、根据地沟的长度确定长管长度,并与短管通过弯头连接。

6、根据设计要求,连接成形组成每一回路。在回路一个管口加一个闷头,另

一个管口加一个口。

7.管内充注水,并在口上加压力表,确保管内压力达到设计的验压力,最小不低于6Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。施压可根

据具体情况在地沟中或地面进行。此过程可在地沟中操作时,试压可在连接

好室内管道后进行。

8.管道检漏。。保压4小时,压力应无明显变化。

9.剪掉闷头,连接室内进出水管,并对管道施压。具体方法与上述相同。

四、回填

1、系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。

2、回填土首层应为至少200mm厚度的黄沙或素土,且确保其中无石头及其它硬

物;200mm以外用一般土回填。

3、对于一个地沟中有多层埋管时,应认真用砂子回填每一管道层上方150mm的第

一层回填层,并仔细清除尖利的岩块和其他碎石。这一管道层的其余部分,则可用机械回填泥土至下一高度层。

4、回填泥土时,应尽可能将土块打碎。对每一管道层的回填土,应仔细加水夯

实。

5、横埋管在地表下的深度至少为1.5米,回填后在相对标高-0.2米处设置对应

的管道标识。

地埋管道施工方案

管材安装 1、施工放线 首先与业主、监理三方现场交桩,并组织测量人员进行复测,在沿管沟一侧补加沟槽开挖边桩,边桩设定在管沟折点,阀门井和排气井等特征处要求水平段每30米补加一个边桩。然后根据边桩用白灰洒开挖线,经业主代表和现场监理验线合格后进行管沟土方开挖。 2、管沟土方开挖 管沟开挖时首先要对砼路面进行切割,或对花砖人行道进行拆除,然后将其地表30cm以内的道路面层及不可回填土及时拉走,回填土放在管沟一侧80cm 以外,堆土高度不得超过1.5米,管沟另一侧留有0.5—2米人行道,便于人工下管。管沟开挖到设计标高后,立即进行管基处理,并组织验收,严禁长时间凉槽,做好安装准备。 3、PVC管安装 1)、PVC管安装 安装前必须对管材、管件进行验收,由材料员先验收产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告和产品使用说明书等相关资料,并进行外观检验,对有明显沟纹、杂质、气孔、色彩不均等以及局部伤痕超过管道公称壁厚10%,断面圆度误差大于0.5mm,壁厚不均匀度大于12%的不合格管材管件拒绝进场。并根据自检情况及时交业主、监理验收。 PVC管运输时应放在平板上,直管全长应有支撑保护,必须用遮阳布遮盖,并避免与油污及其他化学药品接触。 PVC管在装卸时,严禁沿地面拖拉,不得剧烈撞击,应按材料员、技术员要求在指定地点小心卸管,轻搬轻放,而且材料堆放高度不得超过1.5米。 PVC管在下管前,必须清理管内脏物,对沟底进行检查,确保管材不受损坏,复测沟底标高、沟底宽度、转角大小等均应符合设计要求。管子下沟时,应避免划伤、扭曲、变形,必要时使用合适的木材及尼龙绳下管,不得使用钢丝绳。 2)、热熔连接: ①管焊工应经过专门培训,取得资格证和上岗证。 ②对接连接前,两管段应各伸出夹具一定长度,校直轴线不得错边,错边量不得大于壁厚的10%。

地源热泵地埋管施工工艺

地源热泵地埋管施工工艺 地源热泵立埋管的施工包括前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等内容。具体施工工艺如下: 一、前期准备 1.了解并确定土壤地质条件,确认现场总包单位提供的水、电源等确切位置,便于钻井工作顺利进行。 2.确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,与业主、监理等单位确认,并办好相关手续。 3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置,业主、监理确认后方可施工。 二、工程钻孔 1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。 2.钻孔直径不小于150mm。 3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记录。 4.钻孔完毕后,应及时放管并灌浆。 三、地埋立管施工 1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。 11.放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子 之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。 12.严格作好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾 端编号,确保立管深度与孔深相当。 四、灌浆 1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。 2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。 3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。 4.在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,用石块等固定管口。 5.浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工。 五、地埋横管施工 1.根据图纸及现场要求备料。 六、回填 1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。

楼采暖地埋管施工方案

楼采暖地埋管施工方案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中关村国际商城二期 7#、8#商务办公楼工程 采暖铝塑复合管施工方案 审核: 编制: 编制单位:中建一局中关村国际商城二期工程项目经理部 广东珠江工程总承包有限公司 编制时间:2014-2-9 目录: 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署 (3) 4、施工方法及技术 (6) 5、质量标准 (9) 6、成品保护 (9) 7、应注意的质量问题 (10) 8、质量记录 (10) 9、安全、环保措施 (10) 1、编制依据 1.12011年7月暖通设计图纸、精装修图纸。 1.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 1.3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

2、工程概况 中关村国际商城工程7#、8#楼位于昌平区八达岭高速与北清路十字路口西北角。7#楼总建筑面积:47034.77m,其中地上建筑面积33296.77m,地下建筑面积:13738㎡, 首层商业面积为:6854㎡。7#楼地下二层为车库及戊类储藏室,地下一层为商业,地上部分首层为商业、二层以上为办公。8#楼总建筑面积:48295.23㎡,其中地上建筑面积38818.23㎡,地下建筑面积:9477㎡, 首层商业面积为:4145㎡。8#楼二层为车库及专业队掩蔽,地下一层为商业,地上部分首层为商业、办公入口大堂、二层以上为办公。管井内及明装采暖管道采用热镀锌钢管,办公楼散热器采用铜铝复合散热器,办公室内系统为双管系统,管道埋地敷设,埋地管材为铝塑复合管,管道外径为d25。 3、施工部署 3.1 机电管理组织机构 3.2 施工前组织准备

地埋管地源热泵系统和锅炉的使用对比分析

地埋管地源热泵系统和燃气锅炉(燃气热水机组)在天津及北方地区的冬季使用对比分析 北方地区大型建筑设计在冬季供热方式上的选型取决于:1、初投资2、建筑的绿色LEED认证机构认可;3、可靠性;4、稳定性;5、运行费用;6、维护容易。 尽管有很多方式可用来提供冬季供热,但是北方地区超大建筑一般选择水源热泵空调和燃气锅炉这两种供热模式。 下面就这两种供热形式在这几个方面做出分析。 一、选型 1、水源热泵空调 1.1概述 水源热泵空调基于节能的理念被设计和使用,其实是夏季能供冷、冬季能供热的特殊制冷机,主要适用于有自然江河湖泊的温热带地区,取水口在江河湖泊的深处,受环境温度影响小,制冷制冷效果好,实现节能减排。地埋管热泵是水源热泵的拓展使用,分为地埋管地源热泵,土壤源热泵、大地耦合式热泵 ①竖直埋管式地源热泵,见图3; ②水平埋管式地源热泵; ③竖直埋管+水平埋管式地源热泵。 图1 地下水地源热泵图2 湖水源热泵图3 地埋管地源热泵 1.2工作原理

地下水源热泵因地下水位不稳定、沉降问题以及回灌井问题,越来越被限制使用。而地埋管热泵越来越得到推广和使用,其工作原理为: 地埋管热泵是地下水热泵在中国地区使用的一个创新,在许多间距为5~8m,深度约为100m~300m左右的井孔中埋入∮32mm的PE管(竖直埋管式);PE管与机房中的设备相连接,循环水经PE管系统与地层岩土的热交换实行夏供冷、冬供热。理想状态下,夏季供冷时,地源水做为热泵机组的冷却水进出冷凝器,把冷凝热带回地下的PE管换热器中的循环水,使之与PE管周围的土壤进行热交换,实现冷却塔的散热功能。因为不受室外温湿度影响,夏季制冷效果良好。冬季供热时,地源水则做为热泵机组的热源水进出蒸发器,由于放出热量而降低了温度的地源水又回到地下PE管换热器中,并使之与PE管周围的土壤进行热交换,因受地面环境温度影响少,热泵机组的冷凝器会产出45℃~60℃的热水进行供热。 1.3容易出现问题 因地埋管热泵的环保性和节能性,在很多项目上得到推广和使用。然而,由于地埋管系统采用地耦井铺设循环水管路,存在以下工程隐患: 1)施工人员的技术水平与新国标《地源热泵系统工程技术规范》的规定相差甚远,基本只是简单地打压检漏。在使用过程中地耦井内的PE管一旦破裂,地层泥沙渗进来,影响系统使用。维修地耦井中的PE管,成本非常高昂。 2)设计方和建设方对于地耦井铺设区域地质结构和热平衡问题缺乏专业的技术支持,简单划片施工,在施工过程中因地质问题地耦井经常无法按设计间距施工,地耦井内PE管散热效果会受到影响。 3)缺乏有效的施工管理措施也决定了地埋管施工是否能够达到设计标准。 4)在地埋管系统使用过程中,PE管内循环水厌氧菌和厌光菌的存在会产生管内生物污垢膜,影响换热效果(肉眼观察,白色的PE管逐渐变黑)。热泵使用效果逐年衰减已经是不争的事实。 5)地埋管热泵系统要求夏季向土壤中散热与冬季从土壤中吸热达到平衡,才能不影响土壤的热平衡。这就要求在热泵使用过程中,控制冬季和夏季的使用时间基本持平。 6)地埋管热泵系统对于用户侧循环水流量要求非常严格,任何微量增大或减少都需经过生产厂家和设计单位详细计算才能实行,在天津地区出现过很多因

地源热泵地埋管单双U选择探讨

科技论文与案例交流 摘要:以上海佘山某别墅地源热泵项目为例,分析 了地下换热器系统单U、双U及管径的选择对其各年进出 水平均温度的影响。首先,对该项目基本情况进行了简要 的介绍;然后简要回顾了地埋管内热阻计算方法,而后分 别采用EED2.0和EHPD1.3软件,在给定的系统条件下分 别就采用双U32、单U32、双U25及单U254种工况进行 了大量的计算分析,得到了其对应的各年各月地下换热器 进出水平均温度;进而得出该项目地埋管选用17口单 U25井和选用16口双U25井在技术和经济上均基本等 价,其中17口单U25井的形式略优的结论。 关键词:地源热泵;地下换热器;U形管;换热量;比较 分析 1引言 近几年随着暖通行业的发展,地源热泵作为一种节能、环保 的空调系统受到越来越多的关注和应用。其中竖直埋管的形式在 我国的工程中应用较多。 竖直埋管一般有单U、双U两种形式,每种形式又有DE32 和DE25两种选择,以上四种条件交叉组合是我国目前应用最多 的地埋管配置形式。 随着计算机技术的发展,FLUENT软件作为建立数学模型和 数值计算的工具在地源热泵的计算分析中得到了越来越多的应 用,文献[1]中通过对某30m埋深的U形管进行FLUENT建模分析 得出“排热工况下,埋深30m时,单U形管换热器的单位井深换 热量约为86W/m,而双U形管换热器的单位井深换热量达到 120W/m,较单U形管高约40%”等结论。文献[2]采用FLUENT对 某60m井深的U形管三维建模后得出“对外径25mm和32mm的 单U形地埋管换热器及外径25mm的双U形地埋管换热器换 热性能的模拟对比表明,后两者换热量分别比前者提高了8%和 22.4%”等结论。文献[3]同样采用FLUENT软件,对某100m井深的 U形管三维建模后得出“双U型换热器的换热性能不一定大于单 U型换热器。当流量较小时,双U型换热器支管间热短路现象比 单U型换热器严重,双U型换热器换热性能小于单U型换热器; 随着流量的增大,支管间热短路现象减轻,双U型换热器的换热 性能大于单U型换热器”等结论。 可见,单、双U对地源热泵系统的影响没有特别简单统一的 结论,与项目的实际情况有很大的关系。同时以上这些结论都是 在单井条件下进行的FLUENT建模分析,而在实际项目中一般都 是多井长时间联合运行的情况,单、双U在多井长期运行的工况 中对系统的影响也值得探讨。 本文以“上海佘山某别墅项目”为例,分别对双U32、单U32、双 U25及单U254种U形管配置下各年各月地下换热器进出水平均 温度进行计算,进而探讨适合本项目的最优的U形管配置方案。 2项目简介 本项目位于上海市松江区佘山旅游度假区,该别墅地上两 层,地下一层,建筑高度7.45m,总建筑面积830m2,根据该项目岩 土热物性测试结果,当地岩土的初始温度为19℃,岩土体的平均 导热系数为2.1W/(m·K),体积比热容为2100kJ/(m3·K)。 进行地下换热器系统的设计前,依据其建筑图纸,结合别墅 的使用特点,通过DEST软件进行了建筑全年逐时负荷计算。空 调负荷统计结果如表1所示。 表1建筑全年各月负荷统计表 供暖季从12月15日至转年2月15日,供冷季从5月15日 至10月15日止;系统冬、夏季季节综合能效比分别设定为3和 3.5。冬季和夏季峰值单日连续运行时间分别设定为22.5h和16h。 打井深度120m,钻孔直径150mm,回填材料导热系数2.1W/(m· K),U形管内部间距0.07m。地下换热器内的循环液为水,井间距 5m。地下换热器循环泵额定总设计流量为13.2m3/h。 U形管选用De32x3(外径x壁厚)和De25x2.3的HDPE管 材,形式可选单U或者双U,以下简称U形管配置为单U32、双 U32、单U25和双U25。 3计算模型及设计软件简介 3.1计算模型简介 在对单孔的地埋管换热器进行传热分析时,常以钻孔壁为 界,把所涉及的空间区域划分为钻孔内和钻孔外的岩土部分两部 分,采用不用的简化假定进行分析[4]。其中钻孔内传热模型一般分 为一维导热模型、二维导热模型和准三维导热模型,而钻孔外的 传热模型一般有无限长线热源模型、有限长线热源模型和有限长 柱热源模型等。 3.2地下换热器计算软件简介 本文使用瑞典隆德大学开发的EED2.0计算程序和北京天和 集思开发的EHPD1.3计算程序进行计算分析。 EED2.0采用叠加原理方法的基本思路,是欧洲地热协会的 商用地源热泵地下换热器设计计算分析软件[5]。 EHPD1.3软件以有限长线热源理论为基础,亦使用叠加原理 的设计思路。 4方案对比 4.1打井16口的情况 地源热泵地埋管单双U选择探讨 朱宪良1*郝赫2张素芳2宋晓玲2李妍3史勇3 (1 渤海石油水电服务公司天津300452 2 中国建筑设计咨询公司北京100120 3 际高建业有限公司北京100102)

最新地埋管地源热泵的技术集成

地埋管地源热泵的技 术集成

地埋管地源热泵的技术集成 地埋管地源热泵空调系统是以大地为冷源(或热源),通过中间介质作为热载体在埋设于大地中的封闭环路中循环流动,从而实现与大地进行热量交换的目的,并进而通过热泵实现对建筑物的空调。地源热泵可克服空气源热泵冬季天气越冷供热量越小的技术障碍,且效率大大提高。地源热泵空调系统与传统空调系统相比具有节能、运行费用低的优点,是实现可持续发展的绿色建筑的有效技术之一。 近年来我国对地源热泵技术的研究与应用已成为建筑空调领域的一个热点,而且已相继建设了一批地埋管地源热泵的工程。在消化吸收国外先进技术的基础上,中国的研究人员和工程技术人员近年来在地源热泵的研究和应用方面都进行了不懈的努力。其中,山东建筑大学地源热泵研究所在消化吸收国外先进技术的基础上,坚持基础理论的研究创新和工程技术的开发应用并举的方针,在地源热泵领域不断探索,得到了国内外同行的认可[1,2]。山东建筑大学完成的山东省重点科技攻关项目“地热综合利用关键技术”在地源热泵空调技术的理论基础、应用技术和工程应用三个方面都取得重要成果;于2001年在山东建筑大学建成我国最早的地埋管地源热泵示范工程之一,并投入实际使用,此后又进一步承担了多个地源热泵工程的设计施工任务,为在我国推广应用这一新技术积累了宝贵的经验。2004年该成果获山东省科技进步二等奖。近年来,山东建筑大学地源热泵研究所和山东方亚地源热泵空调技术有限公司、山东中瑞新能源技术有限公司一起致力于推广地源热泵供热空调技术,

在省内外建成了一批公共建筑、住宅和工业建筑的地源热泵示范工程,包括济南市西区建设工程指挥部办公楼(2005)、 北京山水文园小区(2007)、瑞典SKF公司济南厂区(2011)、山东济宁医学院校区(2011)等,取得了突出的节能和环保效果。 本文小结了山东建筑大学地源热泵研究所在地埋管地源热泵技术研发方面的主要成果。 1. 地热换热器传热理论 地热换热器设计是否合理决定着地源热泵系统的经济性和运行的可靠性。由于地下传热的复杂性,地热换热器传热模型的研究一直是地源热泵空调系统的技术难点和应用基础。 地热换热器设计的基本目标是要保证在系统整个运行期内,循环液的温度保持在限定的范围内,以保证系统的性能达到设计要求。对于地热换热器,其整个传热过程是一个复杂的、非稳态的传热过程,所涉及的时间尺度很长,空间区域很大。因此在工程实际应用的模型中通常都以钻孔壁为界,把所涉及的空间区域划分为钻孔以外的岩土部分和钻孔内部两部分,采用不同的简化假定分别进行分析。现有的设计手册和教科书中只能推荐以一维的线热源或圆柱模型为基础的半经验公式。在我们近年来的研究中,在前人研究成果的基础上,在地埋管换热器的传热理论方面较欧洲和美国的模型有重要的创新,在地埋管换热器的传热分析中提出了基于系列解析解和叠加原理的方法,在国际上首次求得了多个关于地埋管换热器传热问题的重要解析解:半无限大介质中竖直和倾斜的有限长线热源非稳态导热的解析解[3-5];提出了钻孔内传热的准三维

地源热泵地埋管设计说明

地源热泵地埋部分设计 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃围。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用) 2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体;北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。(①盐类溶液——氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。 埋管水温: 1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。 2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与间温差传热,然而的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。 地温是恒定值,可通过测井实测。有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均气温加4℃左右。市年平均气温是12.2℃,实测市地下约100米的地温约为16℃,基本符合以上规律。

《地源热泵系统工程技术规范》设计要点解析.doc

《地源热泵系统工程技术规范》设计要点解析 摘要:本文针对不同地源热泵系统的特点,结合《规范》条文,对地源热泵系统设计特点、方法及要点进行了深入分析,为地源热泵系统的设计提供指导。 关键词:地源热泵系统、设计要点、系统优化 1 前言 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。 由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。 2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义 2.1 《规范》的适用范围 该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。它包括以下两方面的含义: (1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。 (2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……”意旨不包括吸收式热泵。 2.2 地源热泵系统的定义 地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系

地源热泵地埋管施工计算方法

地源热泵地埋管施工计算方法(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地 下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃范围内。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用) 2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体; 北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地的温度是不变的,因此只有将. 循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。 地温是恒定值,可通过测井实测。有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均气温加4℃左右。天津市年平均气温是12.2℃,实测天津市地下约100米的地温约为16℃,基本符合以上规律。 回填材料 可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。材料选择要兼顾工程造价、传热性能、施工方便等因素。从实际测试比较浇铸混凝土换热性能最好,但造价高、施工难度大,但可结合建筑物桩基一起施工。回填沙石或碎石换热效果比较好,而且施工容易、造价低,可广泛采用。 (二)埋管系统环路 一、埋管方式 1、水平埋管 水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式,由于多层埋

地埋管部分施工方案施工工艺与方法

地埋管部分施工方案施工工艺与方法 1 地埋管部分施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,能源井共996口,双U并联De32PE管;基坑内能源井有效深度为50m,井间距为3.6m—3.9m。孔内采用De32PE管,所有地下埋管换热器环路的水平管为PE管。分析地质资料,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 ⑴专用设备材料进场: ①钻机 GJ-300型GJ-200型20台,最大钻孔深度200m-300m,保证打井质量。该钻机为专业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 ②孔内换热管(PE管):由金鹏管业公司定尺生产,成品交货到现场。保证孔内水平管连接用专用焊机及水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。

③准备专用管材(双U形)、回填料等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 ④回填料,为确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率(按地质特征进行配方黄砂加原泥浆回填)。 ⑵放线 参照现场建筑基准点和已有建筑物进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据 现场基础桩基位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉200*12mm钢金加白灰桩,以保证打孔位置准确。 ⑶竖立钻机 ①以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m; ②底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。 ⑷钻孔 ①开钻前须确定转向无误,并重新校核塔架底盘,竖杆的水平和垂直度; ②施钻过程中应按6米/小时的速度为宜,密切注意钻机及附属

地源热泵的应用领域与限制

地埋管地源热泵系统的优点和应用限制 利用地源热泵技术可以为建筑物提供冷量和热量,达到降温和供暖的目的。它的效益表现在以下几个方面。 (1)地源热泵利用清洁的电能实现供热和空调,废除了污染严重的中小型燃煤锅炉。在大型的火电厂中,由于便于采用先进技术,不但能源的利用率提高,而且可以做到对有害气体进行严格集中处理,使SO2, NO X的排放量大大减少,有效改善城市中的大气环境。 (2)地源热泵利用的能量是地壳浅层(200m以内)蓄存的热量,是一种可再生能源。夏季热泵将室内多余的热量释放给地下岩层蓄存起来,冬季再将其从地下抽取出来送到室内。这样,热泵进一步充分利用了地下岩土作为蓄热体,能量循环利用,是一种可持续发展的建筑供热空调新技术。 (3)机组效率高,节省运行费用。地下岩土的温度全年比较恒定,在夏季地下岩土温度比室外环境空气温度低,因此是热泵很好的冷源。在冬季,地下岩土的温度远高于室外大气温度,地源热泵的性能系数可高达4.0;也就是消耗1kWh的电能可以得到4kWh的供热量。采用地源热泵供暖的费用约为采用电锅炉供暖的1/3。与空气热源热泵及其它传统空调方式比较,地源热泵的效率要高20%~50%。 (4)传统的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机)和热源(锅炉)。地源热泵既可供冷,又可供暖,一机多用,节约设备用房。采用地源热泵供热和供冷,一套系统代替了原来的锅炉和空调两套系统,夏季也省去冷却塔;热泵机组同时还可提供家用热水。因此一机多用,节省了建筑空间及设备的初投资。 (5)有效地降低了电网在夏季和冬季因建筑空调和(南方)采暖的用电高峰负荷。 (6)由于可以取消建筑空调系统的锅炉和冷却塔,有利于美化建筑的外观和环境。 地埋管地源热泵系统的效率比空气源热泵高,而且不受地下水和地表水资源的限制,只需占用一定的埋管区域,对环境无污染,充分利用可再生能源,因此是一项值得大力推广的新技术。应用地埋管地源热泵技术也有它的限制条件。主要是: (1)与传统的锅炉+冷水机组的供热空调系统相比,或与空气源热泵系统相比,地埋管地源热泵系统的初投资稍高,在发达国家尤其是如此。这主要是因为设置地埋管换热器增加了初投资,特别是人工费用;而且埋管的费用与地质条件有关,在岩石或其他复杂地层中钻孔的费用较高。在我国由于劳动力成本大大低于发达国家,再加上近年来充分的市场竞争,地埋管的施工成本已大大下降,地埋管地源热泵系统与变频多联机(空气源热泵)的成本已基本相当或略低。此外,各级政府对应用地源热泵实行了多种优惠政策,也进一步提高了地源热泵系统的经济性。 (2)设置地埋管换热器需要一定的土地。在华北地区竖直埋管换热器的需要的土地面积约为建筑供热空调面积的10-15%。虽然这些土地在埋设地埋管换热器后仍可用作绿化、停车场或运动场等,但在建筑高度密集的城镇,埋管占地的因素仍成为应用地埋管地源热泵技术的主要制约条件。我国的工程技术人员为解决地源热泵系统用地紧张的困难,开发了许多独特的技术,特别是在地下车库的下面埋管的技术和在建筑桩基中埋管的技术。 (3)地源热泵系统对系统全年冷热负荷的平衡有一定的要求。在地埋管地源热泵系统中地下岩土在全年起到蓄热器的作用,对热量夏蓄冬供。但在北方严寒地区,冬季供热的负荷和时间远大于夏季空调的负荷和时间,系统多年运行以后地下的平均温度将逐年降低,影响系统的性能甚至使系统失效。在南方则相反,夏季空调负荷占主导地位,地下的平均温度将逐年升高,同样影响系统的性能。在冬冷夏热的华北地区对供热和空调都有较高的需求,地埋管换热器中全年的冷热负荷比较平衡,具有推广应用地源热泵技术的理想气候条件。对于地下全年冷热负荷不平衡的情况可采用地源热泵复合系统。 应用地源热泵技术的注意事项 由于地埋管地源热泵技术应用于建筑供热和空调时具有节能高效的特点,且对环境友好,特别是不影响地下水资源,因此近年来得到政府的大力提倡,应用规模日益扩大。由于这种供热空调系统在中国还属

地源热泵地埋管计算方法

地源热泵地埋管计算方法 地埋部分设计 (一)管材选择及流体介质 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用) 2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体; 北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。 (①盐类溶液--氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。 埋管水温: 1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7-12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。 2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3-4℃。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。 地温是恒定值,可通过测井实测。有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均

地埋管施工工艺

地埋管系统施工工艺 一、施工工艺流程 )点眼探孔 探孔前先绘好打孔位置示意图,根据设计确定眼位数目,须经甲方、监理确认。目的是确认钻孔位置下方有无障碍物,可以下钻,孔间距3-4米,探孔深2米,孔径0.25米。 )开机钻孔 1. 向甲方提出打井场地要求,做到三通一平,地上无障碍物,具备作业条件。 2. 将电缆由甲方指定的电源处接至现场,末端各闸门箱加锁,并符合临时用电安全要 求,要由专业电工负责,将水源引至打井现场。 3. 由打井人员对打井架设备进行检修,电气部分由电工进行检修,确保无安全隐患, 方可投入使用。 操作工艺

4.向甲方索要地下管线图纸(包括上、下水,电力,电信,燃器等),如无图纸,根现场实际情况,在避开各管线的前提下确定井位。 5.井位距墙不小于2米,距路边1 米。孔距不小于3米,尽量都打在规定范围内,如遇特殊情况,应与甲方有关人员共同商定,点完井位后由甲方确认。 6.井位确定后进行探坑实验,用专用工具挖直径0.25 米,深1.5 米的探坑,然后再用探钎下探 1 米,确认 2.5 米之内无任何地下设施后,填写井眼探坑记录表方可立架打孔。7.在打井工程中,以成孔为原则,适当添加澎润土,打到95 米时添加澎润土95 公斤,将澎润土均匀洒在井孔内,随打井机搅拌均匀后循环至井内,打够102 米后,让泥浆继续循环20 分钟,才可停机。 & 对双U型地耦管换热器做耐压测试(第一次打压),0.6MPa,保压15分钟,稳压在 0.5MPa以上,(填写打压报表)完毕后将端口封闭,旋进金属管帽,以待下井安装。 9.双UPE 管经外观检查和打压试验合格后,放在专用转盘上准备下管,下管时不得摩擦,管井支架每隔2-4 米加一个,支架上的绑线要扎紧,井管要均匀分布在支架四周,PE 管下完后马上用0.5方石料将管头填压住,避免上浮,如果此井不参加循环,起完小杆后,应马上将其用石料填满,石料填加时要缓缓填入,以免造成堵塞假满,填井时要保证井里有水,才有利于石料下沉。 10.U 形管安装完毕后,应立即灌浆回填封顶,隔离含水层,灌浆即使用泥浆泵通过灌浆管将混合浆灌入钻孔中的过程。泥浆泵的泵压足以使孔底的泥浆上返至地表,当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时,认为灌浆过程结束。灌浆时,应保证灌浆的连续性,应根据机械灌浆的速度将灌浆管逐渐抽出,使灌浆液自下而上灌注封顶,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影响工程质量。 11 .当埋管深度超过40 米时,灌浆回填宜在周围邻近钻孔均钻凿完毕后进行,目的在于一旦孔 斜,将相邻的U 形管钻伤,便于更换。 12.灌浆回填料一般为膨润土和细纱(或水泥)的混合浆或其他专用灌浆材料。膨润土的比例宜为4%-6% 。钻孔时取出的泥沙浆凝固后如收缩很小时,也可做灌浆材料。如果地埋管换热器设在非常密实或坚硬的岩土体或岩石情况下,宜采用水泥基料灌浆,以防止孔隙水因冻结膨胀损坏膨润土灌浆材料而导致管道被挤压节流。

地源热泵如何选择地埋管管径

地源热泵如何选择地埋管管径 1) U形管型是在钻孔的管井内安装U形管,一般管井直径为100~159mm,井深10~200m。U形管径一般在φ50mm以下(主要是流量不宜过大所限),由于施工简单;换热性能较好,承压高,管路接头少,不易泄漏等原因,目前应用最多。如美国加州斯托克斯大学供应了48万m2空调建筑的地源热泵系统,有390个深度超过120m 的地下埋管,据介绍,采用这种地源热泵系统较常规空调每年可节约各种费用45.5万美元,其中能量费用33万美元,节电25%,节约燃料费70%。 国外有的工程把U形管捆扎在桩基的钢筋网架上,然后浇灌混凝土,不占用地面。如瑞士某工厂地源热泵系统从600个桩基中吸收热量或冷量,用于2万平方米建筑物的供暖和制冷。 2) 套管武换热器的外管直径一般为100~200mm,内管为φ15~φ25mm。由于增大了管外壁与岩土的换热面积,因此其单位井深的换热量高,根据试验结果,其换热效率较U形管提高16.7%。其缺点是套管直径及钻孔直径较大,下管比较固难,初投资比U形管高。在套管端部与内管进。出水连接处不好处理,易泄漏,因此适用于深度≤30m的竖埋直管,对中埋采用此种形式宜慎重。为防止漏水,套管端部封头部分宜由工厂加工制作,现场安装,以保证严密性。3) 单管型在国外常称为“热井”,它主要用于地下水做热源的热泵系统,一般来讲该种型式投资较少。其安装方法是地下水位以上用钢套管作为护套,直径和孔径一致,典型孔径为150mm。地下水位以

下为自然孔洞,不加任何设施。孔洞中有一根出水管为热泵机组供水,回水自然排放或回到管井内。这种方式受地下水资源、国家有关政策及法规限制大。

地源热泵地埋管计算方法

?地源热泵地埋管计算方法 地埋部分设计 (一)管材选择及流体介质 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用)

2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体; 北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。1 施工工艺流程 定位放线→沟槽开挖→沟槽支撑→室外埋地管道基础→室外管道安装→管道下管与配管 →管道支墩→管道检验与试压→沟槽的回填土→验收 2 施工方法及要点 1)定位放线 按照设计施工图的坐标位置确定管道中心线位置,用龙门板在地面固定,并且分别测出 各龙门板中心点的标高,作为开槽、配管的依据,龙门板要妥善保护,间隔距离一般不超 过10米。同时管线中心桩和水准点均应用平移法设置与管线施工范围外的便于观察和使 用的部位。 2)沟槽开挖 a.当管道的测量定位线经复核无误后,即可进行沟槽开挖。沟槽开挖采用机械,局部较 小的部位可采用人力。 b.沟槽开挖后,应分段分别挖好集水坑,用污水泵排除沟槽内集水。 c.开挖管沟沟底最小宽度 注:1.表中d为管外径。2.当沟槽设有支撑时,沟深在2米以内,沟底宽度增加0.1米;深度在3米内,沟底宽度增加0.2米;3.用机械开挖沟槽时,其沟槽宽度按挖土机械的切 削尺寸而定,但不小于本表规定数值。 3)沟槽的支撑

当沟槽开挖较深、土质不好或受场地限制开梯形槽有困难而开直槽时,加支撑是保证施工安全的必要措施。支撑形式根据土质、地下水、沟深等条件确定常分为横板一般支撑、立板支撑和打桩支撑等形式,其适用条件可参见下表: 注意事项: ①撑板与沟壁必须贴紧,立木垂直,撑杠要平直.立木要排列整齐,便于拆撑. ②木撑杠部要用扒钉钉牢,金属撑杠下部要钉托木,两端同时旋紧,上下杠松紧一致。在土质良好时一般可随填随拆,如有塌方危险地段可先回土,再起出支撑。 4)室外埋地管道基础 a.天然地基:土壤耐压强度较高,地下水位较低,(如干燥黏土、砂质黏土等。)将天然地基整平,管道敷设在未经扰动的原土上。 b.混凝土基础;管基为回填土时,设混凝土基础。 c.给水铸铁管、镀锌钢管在一般情况下,可不做基础,将天然地基整平,管道铺设在未经扰动的原土上。 c.加筋UPVC塑料排水管,宜设置混凝土条形基础。加筋UPVC塑料排水管道在闭水实验合格后,还应用混凝土捂帮保护。 d.总体埋地管道基础施工前,必须检验沟槽开挖的深度、宽度和坡度应满足给排水管道的设计坡度要求,验槽合格后,尽快浇注混凝土,同时严格控制平基面的高度,基础偏差应满足规范要求。 5)埋地管道支墩

地源热泵空调地埋管换热系统施工方案陕西二建继续教育

地源热泵空调地埋管换热系统施工方案班级:2019年度二级建造师增项专业继续教育学习班(不限专业-增项)考试时长:15分钟,总分:10分,合格分数:6分 考试说明:考试时间(15分钟),未超过2分钟请不要交卷 单选题:(共4题,每题1分) 1、竖直地埋管系统按埋深深度不同分为浅埋、中埋和() A .深埋 B .不埋 C .空埋 D .超浅埋 2、地源热泵常见的分类有地埋管地源热泵、地下水地源热泵和() A .空气地源热泵 B .地上水地源热泵 C .地表水地源热泵 D .土壤地源热泵 3、环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。试验压力下,稳压至少2小时,且无()现象。 A .停工 B .泄漏 C .堵塞 D .爆管 4、地埋系统整个施工过程历经()次水压试验,这些水压试验宜采用手动泵缓慢升压,不得以气压试验代替水压试验 A .1 B .2

C .3 D .4 多选题:(共3题,每题1分) 5.地源热泵的基本组成为() A .室外地能换热系统 B .地源热泵机组 C .室内末端系统 D .制冷机 6.水平埋管系统安装形式有() A .单管 B .双管 C .二层双管、二层四管、二层六管 D .水平螺旋管 7.桩基地埋管系统的分类有() A .单U型 B .W型 C .并联双U型 D .螺旋型 判断题:(共3题,每题1分) 8.地源热泵的基本原理:利用浅层地热,包括土壤、地下水、地表水等天然热能源作为冬季热源和夏季热源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统。 对 错 9.地下水流丰富的地区,为保持地下水的流动性,增强对流换热效果,不宜采用水泥基料灌浆。