485带控制型
温湿度变送器使用说明书
文档版本:V1.2
1. 产品介绍 (3)
2. 产品选型 (4)
3. 设备安装说明 (5)
4. 配置软件安装及使用 (6)
5. 通信协议 (7)
6. 按键设置方法 (9)
7. 常见问题及解决办法 (10)
9. 文档历史 (10)
10. 附录:壳体尺寸 (11)
1. 介绍
1.1 概述【机手156-2895-6186】
该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。
1.2 功能特点
采用进口的测量单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。
1.3 主要技术指标
供电电源:10~30V DC
存储环境:-40℃~80℃
温度测量范围:-40℃~80℃(可定制) 湿度测量范围:0~100% RH 温度精度:±0.5℃
湿度精度:±3%RH
输出信号:485、继电器(选配) 、蜂鸣器(选配) 参数设置方式:手动按键设置
报警模式选择:
①温湿度超限报警关联一路蜂鸣器,一路继电器
②温度报警关联第一路继电器,湿度报警关联第二路继电器 ③温湿度上限报警关联第一路继电器,下限报警关联第二路继电器 ④继电器状态通过指令读写(协议详见第五部分)
1.4 系统框架图
1号设备 2号设备 3号设备 n 号设备
485总线
USB 转485或232转485
10~30V DC
UPS 电源(选配) AC220V 市电 监控电脑
2. 选型
RS- 仁硕公 代号
WS-
温湿度变送、传感器
N01-
485通讯(Modbus-RTU 协议)
1-
86液晶壳
0- 内置探头 6- 外置防水探头 7- 外置高灵敏度探头 8- 外置普通探头 9- 外置金属防水探头 A- 外置长金属探头 B- 外置宽温探头
B1 内置蜂鸣器 R1 1路继电器常开点 R2
2路继电器常开点
3. 设备安装说明
3.1 设备安装前检查
设备清单: ■变送器设备1台
■产品合格证、保修卡、售后服务卡等 ■12V/2A 防水电源1台(选配) ■USB 转485(选配) ■485中继器(选配)
3.2 接口说明
3.2.1 电源及485信号接线
宽电压电源输入10~30V 均可。485信号线接线时注意A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
3.2.2 继电器接口接线
设备可选配一路或两路继电器常开触点输出。可选配是否内置蜂鸣器报警。
3.3 接线
序号 说明
序号 说明 1 电源正(10~30V DC )
5 485-A 2 电源负
6 485-B 3 第一路继电器输出 (常开触点)
7 第二路继电器输出 (常开触点)
4 8
3.4 485现场布线说明
多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参
考资料包中《485设备现场接线手册》。
4. 配置软件安装及使用
4.1 软件选择
打开资料包,选择“调试软件”---“485参数配置软件”,找到
打开即可。
4.2 参数设置
①、选择正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
5. 通信协议
5.1 通讯基本参数
编码8位二进制数据位8位
奇偶校验位无
停止位1位
错误校验CRC(冗余循环码)
波特率2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为4800bit/s
5.2 数据帧格式定义
采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:
初始结构≥4 字节的时间
地址码= 1 字节
功能码= 1 字节
数据区= N 字节
错误校验= 16 位CRC 码
结束结构≥4 字节的时间
地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码0x03、0x06。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码功能码寄存器起始地址寄存器长度校验码低位校验码高位
1字节1字节2字节2字节1字节1字节
从机应答帧结构:
地址码功能码有效字节数数据一区第二数据区第N数据区校验码
1字节1字节1字节2字节2字节2字节2字节5.3 寄存器地址
寄存器地址PLC或组态地址内容操作
0000 H 40001 湿度只读
0001 H 40002 温度只读
002F H 40048 第一路继电器状态读写(写“1”吸合,写“0”断开)
此功能只在第4种报警模式中起作0030 H 40049 第二路继电器状态
用,参见1.3
5.4 通讯协议示例以及解释
5.4.1 读取设备地址0x01的温湿度值
问询帧:
地址码功能码起始地址数据长度校验码低位校验码高位
0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B
应答帧:(例如读到温度为-10.1℃,湿度为65.8%RH)
地址码功能码返回有效字节数湿度值温度值校验码低位校验码高位0x01 0x03 0x04 0x02 0x92 0xFF 0x9B 0x5A 0x3D
温度计算:
当温度低于0 ℃时温度数据以补码的形式上传。
温度:FF9B H(十六进制)= -101 => 温度= -10.1℃
湿度计算:
湿度:292 H (十六进制)= 658 => 湿度= 65.8%RH
5.4.2 写继电器吸合
问询帧:
地址码功能码写寄存器继电器值校验码低位校验码高位0x01 0x06 0x00 0x30 0x00 0x01 0x48 0x05
应答帧:镜像报文
5.4.3 读继电器状态(假设此时为吸合)
问询帧:
地址码功能码起始地址地址长度校验码低位校验码高位0x01 0x03 0x00 0x30 0x00 0x01 0x84 0x05
应答帧:
地址码功能码字节数继电器状态校验码低位校验码高位0x01 0x03 0x02 0x00 0x01 0x79 0x84
继电器状态:读到“1”为吸合,读到“0”为断开。
6. 按键设置方法
6.1 基本说明
按下SET键3秒钟,可以进入设置状态,此期间仪表上排显示选项提示符,下排显示设置值,设置值中每秒闪烁一下的数字表示可以修改的数字;按一下向左键?(F1)、向上键▲(F2)、向下键▼(F3)、可将其修改成所需数值。此后每按一下SET键,就会进入下一个选项,每按一下返回键■(F4),就会返回上一个选项,10秒钟未按键时,仪表会自动保存所作修改,返回测量状态。
6.2 界面说明
(1)出现tHA时,设置温度上限报警动作值(默认值30.0)。
(2)出现tHC时,设置温度上限报警复位值(默认值29.5)。
(3)出现tLA时,设置温度下限报警动作值(默认值15.0)。
(4)出现tLC时,设置温度下限报警复位值(默认值15.5)。
(5)出现t0S时,设置温度零点修正值,修正后的显示值= 原显示值+ t0S。(默认0)(8)出现Add时,设置设备485通信地址值。
(9)出现rHA时,设置湿度上限报警动作值(默认值75.0)。
(10)出现rHC时,设置湿度上限报警复位值(默认值70.0)。
(11)出现rLA时,设置湿度下限报警动作值(默认值35.0)。
(12)出现rLC时,设置湿度下限报警复位值(默认值40.0)。
(13)出现r0S时,设置湿度零点修正值,修正后的显示值= 原显示值+ r0S。(默认0)(14)出现bAd时,设置设备485通信波特率。
(15)出现End时,表示仪表参数设置完毕,5秒后返回测量状态。
(16)温湿度超限报警。
(17)同时长按SET、F4键3秒钟,设备参数会恢复出厂设置。
7. 常见问题及解决办法
7.1 设备无法连接到PLC或电脑
可能的原因:
1)电脑有多个COM口,选择的口不正确。
2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。
3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误。
4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在200ms以上。
5)485总线有断开,或者A、B线接反。
6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻。
7)USB转485驱动未安装或者损坏。
8)设备损坏。
9. 文档历史
V1.0 文档建立。
V1.1 增加按键功能。
V1.2 增加布线规则以及常见问题的解决办法。
10. 附录:壳体尺寸整体尺寸:86×86×26mm