文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较资料

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较资料

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较资料
闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较资料

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较

案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。

一.闭口型压型钢板技术方案

基于以上工程情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。

1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用

闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在北京上海、天津、南京、杭州、长春、无锡等一二线城市被广泛应用。譬如:

中央电视台新台址北京超高层钢结构

北京国贸三期北京超高层钢结构

北京银泰中心北京超高层钢结构

北京中石油大厦北京超高层钢结构

人民日报社大楼北京超高层钢结构

北京中关村金融中心北京超高层钢结构

望京SOHO大楼北京超高层钢结构

LG双子星大厦北京超高层钢结构

北京城建大厦北京超高层钢结构

北京雪莲大厦北京超高层钢结构

北京中石化大厦北京超高层钢结构北京世纪财富北京高层钢结构北京中关村立方庭大厦北京高层钢结构上海平安金融大厦上海超高层钢结构上海新鸿基大厦上海超高层钢结构上海世茂国际广场上海超高层钢结构上海外滩中信城上海超高层钢结构上海金融发展大厦上海超高层钢结构上海汇京国际广场上海超高层钢结构上海雅居乐大厦上海超高层钢结构上海国际航空服务中心上海超高层钢结构天津国贸大楼天津超高层钢结构天津津塔天津超高层钢结构天津数字电视大厦天津超高层钢结构南京新百大厦南京超高层钢结构

南京金奥大厦南京超高层钢结构

南京锦盈大厦南京超高层钢结构

南京江苏银行总部大厦南京超高层钢结构

南京中央广场大楼南京高层钢结构

长春汽车博览馆大楼长春高层钢结构

杭州西子联合大厦杭州高层钢结构

石家庄开元广场石家庄高层钢结构

江阴魔方时代广场大厦江阴高层钢结构

长沙国金中心长沙超高层钢结构

(以上为不完全统计)

从以上高层、超高层的楼板系统选用来看,全部选用闭口板,可见闭口板对于办公楼一类的高层建筑是非常适用的,而且以上建筑的梁跨特点特别适合采用闭口板(跨距均在3m左右,楼板厚度120 mm或130mm),使其技术经济性发挥的恰到好处,也就是说这正适合用于闭口板。而闭口板的缺点却是如果建筑物的次梁跨距超过4m,则需要选择比较厚的钢板,则成本上会增加不少。

2. 闭口型YXB65-170-510压型钢板,其主要优点为:

?较小的楼板总厚本工程钢梁间距为3.3m,楼板总厚可取120mm。闭口型YXB65-510压型钢板肋底部分的小开口15mm(用于悬吊系统),楼板总厚减去15mm后,有效厚度(净厚度)为105mm。超高层和大跨度建筑对楼板平面内刚度有较高要求(电算中通常假定为无限刚),楼板刚度只有通过增加板厚来加强,所以楼板最小净厚度至少≥100mm。采用YXB65-510压型钢板在楼板净厚度相同的情形下,楼板总厚最小。

?极佳的受力特性YXB65-510 压型钢板具有独特的楔型断面,它的肋四周完全被混凝土握裹,大大增加了钢板与混凝土的接触面,更为重要的是,在组合楼板受弯的状态下,混凝土与闭口肋之间会产生一定的压力,弯距越大,压力越大,在混凝土与压型钢板之间摩擦系数恒定的情形下,这种压力将使混凝土与压型钢板的握裹力大大增加。此外,闭口板的形心接近板底,在相同楼板厚度情况下,组合楼板的内力臂最大,可抵抗更大的跨中正弯距。其组合楼板有很大的承载力,一般情形下可替代全部板底钢筋。

?良好的抗火性能YXB65-510压型钢板由于其板肋四周均被混凝土包裹,类似于钢筋混凝土楼板中的板底钢筋,在火灾情形下,即使平板部分退出工作,而板肋由于温度不高仍有足够的强度,当耐火设计满足时,在不做防火喷涂、不配置耐火钢筋的情形下,仍有很高的承载能力,可替代全部板底钢筋。当楼板总厚≧110mm时,可满足2.0小时耐火极限。

?便利的悬吊系统YXB65-510在板底设置了卡槽,配合专用的两片式悬吊零件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,避免事先预埋或事后钻孔以及施焊等作业,对空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性,同时造价较膨胀螺栓来的更为节省,而且不像使用膨胀螺栓那样会破坏楼板内的管线。

?平整的板底外观平整的顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必须吊顶的区域,提供了十分美观的顶面效果,省却吊顶的费用。

?良好的安装安全性采用压型钢板方案,由于在施工过程中,压型钢板作为永久性模板使用,为施工人员提供了一个安全的施工平台,使施工人员在施工过程中在这个平台上安全施工,避免安全隐患,在超高层工程中尤其重要。而使用现浇支模工法,因为需要高空作业而没有平台,为了避免发生安全事故,要采取种种安全措施,比如加设安全网等,但仍不能完全保证安全。在前不久江苏发生的钢筋笼垮塌事件就是因为高空作业,而保护措施不到位而造成人员死亡受伤事件的发生。所以从安全角度而言,采用压型钢板方案更加合理。

?优越的施工的简单便捷性采用压型钢板方案,尤其是使用闭口型压型钢板,其优越的简单便捷性施工,是被无数个工程实际所证明的,采用闭口型压型钢板,可以省却铺设板底钢筋,无须支撑、无须拆模、可交叉作业,多楼层同时作业,大大提高施工速度,可以充分发挥钢结构建筑施工快速的主要优点,是采用钢结构结构形式的必然选择,否则钢结构的施工进度快捷的特点将被完全抹杀。根据实际工程经验,采用闭口型压型钢板方案,每周可以安装三层的楼板,(混凝土可以在压型钢板铺设好后,可以同时浇筑几层),而现浇支模方案每周只能浇筑一层(考虑到上一层的支撑必须支在下一层基本达到混凝土凝固后,而混凝土基本到强度的75%需要七天),这样采用闭口型压型钢板方案的进度是采用现浇支模工法的三倍,那整体的无论对于超高层建筑,还是希望能够跟早完工产生经济效益的钢结构工厂而言,施工时间的节省可见一斑,而由此而给业主带来的经济效益也是比较庞大的,尤其对于工业建筑而言,早一天开工生产的效益更是业主所关心的。压型钢板采用

工厂化生产,工地干净整洁,管理方便;而现浇支模工法则是现场作业,相对湿作业比较多。

采用闭口板预留洞做法:

采用闭口板预埋管做法:

?良好的耐腐蚀性能国家相关规范如《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB 9238-92)中对压型钢板材质有如下规定。

第2.1.3条:组合楼板用压型钢板应采用镀锌卷板,镀锌层两面总计275g/m2。

我司生产的压型钢板基材采用双面镀锌总量为275g/m2的热浸镀锌钢卷,具有良好的耐腐蚀性能,能满足建筑物使用阶段的抗腐蚀要求,最大程度地保证建筑物的安全性。

二.钢筋桁架的优势和劣势:

钢筋桁架作为一种新的建筑材料,自有它存在的优势和特点:

1. 它可以作为双向板来适用,(另外一个方向另需配钢筋),这样在一些楼板为双向板的工程中,它有了用武之地,也解决了闭口板仅仅作为单向板的问题。

2. 钢筋桁架的无支撑跨距可以做得较大,这样在一些跨距超过4.0米的工程中,比如一些跨距较大的公建上可以采用钢筋桁架,经济性比闭口板更加有优势。

3. 钢筋桁架对于一些荷载比较大的工程,比如荷载超过10KN/m2的工程更加有优势,比如一些厂房的荷载会比较大,这样的工程选择钢筋桁架比较合适。

以上列举了钢筋桁架的优势和应用范围,但是它亦有一些不能回避的或者致命的缺陷:

1. 在施工阶段,钢筋桁架的底模是主要首冲承重元件,底模上方的钢筋桁架构成底模平板的加劲构件;底模和钢筋桁架彼此之间的结合,有赖于腹杆和底模平板的焊接品质。由于底模平板仅有0.4mm-0.5mm厚,焊接效果如何?不得而知(资料中未说明焊接方式以及强度)。是否顶得住彼此间的拉拔及剪力?值得探讨。

2. 钢筋桁架并非断面均匀组件,当反力(粱支座处,或临时支撑支座处)的位置正好落在弱截面时,底模肯定会产生局部挫屈。

3. 钢筋桁架在施工阶段(不论是板简支或连续跨),它的允许无支撑跨矩表肯定是按该公司自己计算的断面系数分析出来的,而且所计算出来的各种不同型号及不同钢筋尺寸的组合断面系数也一定是假设底模和钢筋桁架是“一体的”。

综合上述两点问题,除非该公司曾做过多组的载重试验来验证所计算出断面系数的可靠性,而且所做载重试验的加载位置应是在底模上,而非钢筋桁架上。

如下图示:

4. 钢筋桁架的施工铺设较普通压型板难得多,其自重太沉,工人搬运很不安全,安装效率比较低。而由于钢筋桁架的钢筋密布,作为施工平台而言,效果很差,其他工种施工比较困难,钢筋绑扎也比较困难。

5. 雨季施工.桁架模板钢筋会有锈蚀,钢筋除锈工作量不小。

6. 钢筋桁架上面管线穿插比较困难,本工程若选用钢筋桁架,要打到3.3m的无支撑跨度需采用TD3-90,高90mm,上面仅有30mm,扣掉保护层只有15mm ,则管线只能顺着桁架方向铺设,不能斜着铺设,这样会增加管线的用量,增加了成本。

7. 施工过程中进行模板上运输,普通的压型板经简单处理,就能进行方便运输。

另:钢筋桁架目前刚刚使用不久,在技术上经验相对也比较少,加工速度慢,而且,钢筋桁架运输比较麻烦,运费比较贵,运量有限,是否可以满足供货进度?无卡槽式悬吊系统,只能采取传统打胀栓的方式作吊点。而我司主做压型钢板,压型钢板成型机一次成型,加工速度比较快,

能满足大量的供货需求,已做的大型工程和特殊工程比较多,经验相对比较丰富,工程中所能发生的一些技术工况,我司都有很好的处理方式。

项目举例一:

项目名称:石家庄北国——开元广场

业主:河北开元房地产有限公司

设计:中国建筑西北设计院上海分院

施工:北京中铁建设集团26项目部

项目概况:

原设计楼板采用钢筋桁架,但在工程进行过程中,施工单位发觉钢筋桁架的卸车和吊装占用塔吊时间太长,(同样大小打包的钢筋桁架面积只有闭口型压型钢板的1/3,这意味着吊装钢筋桁架的塔吊利用率只有闭口型压型钢板的1/6),塔吊时间被占用,严重影响了其他施工工序的进行,同时,钢筋桁架自重太沉,工人安装费劲,在粱上人工搬运很不安全,安装效率低,严重影响了工程进度,而且混凝土浇铸后,板底漏浆现象严重,鉴于这种情况,业主要求设计改用闭口型压型钢板,从而大大加快了结构施工进度。

项目举例二:项目名称:南京锦盈大厦

业主:江苏绿源置业有限公司

设计:东南大学设计院

施工:杭萧安徽公司

项目概况:

原设计楼板采用闭口板,钢结构施工单位认为钢筋桁架可以代替闭口板,后来业主采纳了用钢筋桁架代替闭口板的建议,由钢构单位来施工。该大厦共28层,在使用过程中,原定的进度计划一拖再拖,已经远远影响到钢结构的吊装,因为吊装钢结构的塔吊很大程度上用于安装钢筋桁架,而且安装过程中,板底漏浆现象严重。因为无法达到业主的进度要求,后来在和业主、设计方一起商量后决定从第十层改回用闭口板。

以上两个工程为前期选用钢筋桁架,后期因为施工不便,工期拖沓而改成闭口板的鲜活的例子,还请业主慎重考虑,以免以蹈后辙。

三.经济比较

1.条件如下:(楼板厚度为120㎜,跨距为3.3米)。

1)钢筋桁架楼承板选用TD3-90,单价为94元/m2;TD2-90,单价为91元/m2;TD5-170,单价为120元/m2;

2)闭口型压型钢板选用YXB65-510、0.75厚,单价为85元

/m2; YXB65-510、1.0厚,单价为110元/m2;

3)钢筋桁架楼承板板面需另加一个方向附加钢筋?8@150,钢筋用量2.76kg/m2;闭口型压型钢板板面需另加两个方向附加钢筋?8@150,钢筋用量5.52kg/m2;

2.钢筋桁架、闭口型压型钢板楼板造价:

注:边模、栓钉和混凝土两种楼板基本一致,故在此不列出比较。

3.安装费比较

根据长期使用这两种材料施工经验来比较

注:深圳腾讯大厦项目,两种材料均有使用,以上价格为该项目价格。

钢筋桁架的造价比闭口板的造价每平米多26元,本工程约115,000m2,则增加造价约26×115,000=2,990,000元,此笔费用不菲,也请业主慎重考虑。由于钢筋桁架单位重量较重,施工过程需要用吊车,针对本项目跨距不是很大(未超过4米),所以不建议采用钢筋桁架。

四.总结

我们在选择楼板系统时要从结构的安全性和建筑的整体性出发,综合考虑。不仅楼板有足够的平面刚度,减少楼板自重,有利于现场安装方便及快速施工;还要衡量楼板体系的经济性,要看整个建筑物的综合经济指标和使用功能带来的附加效益。综上所述,无论是经济性,还是施工便利性,闭口板在本工程中均钢筋桁架更加适用。

压型钢板讲堂:开口型压型钢板与闭口型压型钢板之综合比较

一、技术特性比较 1、楼板厚度 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求。 针对本项目,原设计楼板厚度为150mm。本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.9,板底不需要另配钢筋. 抗火性能: 根据《规范》要求,开口楼承板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋。采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑。按照原设计图纸,采用76-688压型钢板板,配置钢筋2根10@229。在本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋。采用闭口型压型钢板,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹,好似钢筋有保护层一般。所以按组合楼板设计时,无须防火喷涂,且可提供极大的承载力。我司之YJ66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过。 2、便利的悬吊系统 采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决。对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全。 我司之YJ66-720闭口板,特别在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,

可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性。 3、压型钢板的耐久性能 我司之YJ66-720闭口板,采用连续热浸镀锌钢板,表面镀锌总量为275g/m2,符合《规范》规定的275g/ m2镀锌要求,钢板的耐久年限,保证了百年大计的需求。 4、美观的顶面 我司之YJ66-720闭口板,其顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必需吊顶的区域,提供了十分美观的顶面效果。 二.经济比较 1.条件如下: 1)依最大2.5m无支撑跨距考虑,开口型压型钢板选用76-688、1.0mm厚,市场单价为85元/m2(包括封口板); 2)依最大2 .5m无支撑跨距考虑,闭口型压型钢板选用YJ66-720、0.9厚,单价为120元/m2(无需封口板);. 3)钢筋按4230元/T×1.3(含施工费)=5500元/T计算; 4)混凝土按310元/ m3×1.3(含施工费)=403元/ m3计算。 2.开口型、闭口型压型钢板楼板造价: 1)开口型压型钢板: 混凝土:0.112m3/ m2 ×403 元/ m3=45.136元/m2 钢筋(仅指板底钢筋) 9.17kg/ m2×5.5=50.44元/ m2 (1/344*3.14*64*7.85*2)

闭口型压型钢板组合楼板施工工艺图

楼承板施工方案 本工程采用闭口型压型钢板组合楼板。 1压型钢板施工 (1)压型钢板安装 本工程使用楼承压型钢板在施工阶段可当模板使用,在使用阶段替代全部板底受拉钢筋。施工过程中由于它满铺在钢梁上且用栓钉焊接牢固,所以可作为安装人员的脚手板。 1)材料要求 序号材料要求 1 压型钢板和连接件等的品种、规格以及 性能应符合设计要求和国家现行有关 标准的规定,供货方供货时应提供质量 证明书,出厂合格证和复验报告。 压型钢板安装前检验涂层质量 2 压型钢板到场后,按照要求堆放,并且还必须采取保护措施,防止损伤及变形,无保护措施时,避免在地面开包,转运过程要用专用吊具进行吊运,并作 好防护措施。 3 材料及机具:压型板施工使用的材料主要有焊接材料如E43××的焊条,所有这些材料均应符合有关的技术、质量和安全的专门规定,局部切割采用等离子 切割机。 4 规格品种:由于压型板厚度较小,为避免焊接施工时烧穿,焊接时所采用的焊条直径可采用Ф2.5mm、Ф3.2mm 等小 直径的焊条。 2)施工质量技术要点 序号施工质量技术要点

1 压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊,运输及堆放应有足够支点, 以防变形。 2 铺设前对弯曲变形的压型钢板应校正好。 3 功能楼层钢梁顶面要保持清洁,严防潮湿及涂刷油漆未干。 4 下料、切孔采用等离子切割机进行切割,严禁用氧气乙炔火焰切割。大孔洞四周应 补强。 5 支顶架拆除应待混凝土达到一定强度后方可拆除。 6 压型钢板按图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。 7 压型钢板铺设完毕、调直固定后应及时用锁口机具进行锁口,防止由于堆放施工材 料和人员交通造成压型板咬口分离。 8 安装完毕,及时清扫施工垃圾,剪切下来的边角料应收集到地面上集中堆放。 9 加强成品保护,铺设人员交通马道,减少人员在压型钢板上不必要的走动,严禁在 压型钢板上堆放重物。 3)压型钢板堆放及吊装 序号堆放及吊装注意事项 1 楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别是不得沾染油污。堆放 时应成捆离地斜放以免积水。 2 吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否正确,包装是否稳固。 3 起吊时每捆应有两条钢丝绳分别捆于两端四分之一钢板长度处。起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 4 压型钢板在装、卸时采用皮带吊索,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊,避免钢承板变形。5 吊装时由下往上楼层吊装顺序,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼的吊装作 业。

闭口型压型钢板与开口型压型钢板的比较

闭口型压型钢板与开口型压型钢板的比较 一、技术特性比较 1、楼板厚度: 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求. 针对某项目,原设计楼板厚度为150mm.本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋.采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.9,板底不需要另配钢筋.

抗火性能: 根据《规范》要求,开口楼承板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋.采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑.按照原设计图纸,采用76-688压型钢板板,配置钢筋2根10@229.在本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋.采用闭口型压型钢板,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹,好似钢筋有保护层一般.所以按组合楼板设计时,无须防火喷涂,且可提供极大的承载力.我司之YJ66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过. 2、便利的悬吊系统 采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决.对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全. 闭口板一般在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性. 二.经济比较 1.条件如下: 1)依最大2.5m无支撑跨距考虑,开口型压型钢板选用76-688、1.0mm 厚,市场单价为85元/m2(包括封口板);

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较 案例:某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。 一.闭口型压型钢板技术方案 基于以上工程情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为 275g/m2。 1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用

闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在、、、、、等一二线城市被广泛应用。譬如: 中央电视台新台址超高层钢结构 国贸三期超高层钢结构 银泰中心超高层钢结构 中石油大厦超 高层钢结构 人民日报社大 楼超高层钢结构 中关村金融中心超高层钢结构

望京SOHO大 楼超高层钢结构 LG双子星大 厦超高层钢结构城建大厦超高层钢结构 雪莲大厦超高层钢结构 中石化大厦超高层钢结构 世纪财富高层钢结构 中关村立方庭大厦高层钢结构 平安金融大厦超高层钢结构 新鸿基大 厦超高层钢结构

世茂国际广 场超高层钢结构 外滩城超高层钢结构 金融发展大厦超高层钢结构 汇京国际广场超高层钢结构 雅居乐大 厦超高层钢结构国际航空服务中心超高层钢结构 国贸大 楼超高层钢结构津 塔超高层钢结构 数字电视大厦超高层钢结构

压型钢板闭口型组合楼板施工工艺流程

压型钢板组合楼板施工工艺 一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好压型板、栓钉的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 二、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表:

3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜 应无裂纹、剥落等缺陷。 4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀差 不应大于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 8、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎 起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬 有橡胶衬垫的枕木,间距不得大于3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得

堆放重物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约 5%的倾斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的 安全地带,并应采取遮雨措施。 8、安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚 集在一起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊 放在钢梁上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必 须用绳具与钢梁捆绑牢固。 9、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到 现场后要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中 用多少料取多少料,以免来回搬运. 四、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的材质 和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。 2、压型钢板在切割前必须校正弯曲和变形,切割时产生的毛刺、卷 边应及时清除。 3、压型钢板的端头未做封闭处理时,应设堵头板和挡板,防止施工时 混凝土的泄漏。 4、在压型钢板现场开洞的部位,应对其进行局部补强。 5、穿过楼板的水管,套管和各种悬挂件等都应事先固定在压型钢板 上或埋在槽内。 6、清扫压型钢板表面的各种杂物,以便下道工序的施工。 五、压型钢板铺设 1、清扫钢梁顶面的杂物,对变形的压型钢板进行矫正。

压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)

开口型压型钢板与闭口型压型钢板之综合比较 一、技术特性比较 1、楼板厚度: 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求。 针对本项目,原设计楼板厚度为150mm。本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.75,板底不需要另配钢筋. 抗火性能: 根据《规范》要求,开口板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋。采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴

露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑。按照原设计图纸,采用76-688压型钢板板,配置钢筋2根10@229。在本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋。采用闭口型压型钢板,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹,好似钢筋有保护层一般。所以按组合楼板设计时,无须防火喷涂,且可提供极大的承载力。我司之YJ66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过。 2、便利的悬吊系统 采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决。对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全。 我司之YJ66-720闭口板,特别在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性。 3、压型钢板的耐久性能 我司之YJ66-720闭口板,采用连续热浸镀锌钢板,表面镀锌总量为275g/m2,符合《规范》规定的275g/ m2镀锌要求,钢板的耐久年限,保证了百年大计的需求。 4、美观的顶面 我司之YJ66-720闭口板,其顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必需吊顶的区域,提供了十分美观的

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较 ? ? ? ??案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。 ?一.闭口型压型钢板技术方案 ? ? ??基于以上工程情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。 ?1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用 闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在北京上海、天津、南京、杭州、长春、无锡等一二线城市被广泛应用。譬如:? ? ? 中央电视台新台址? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? 超高层钢结构 ? ? 北京国贸三期? ? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构 ? ? 北京银泰中心? ? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构

? ? 北京中石油大厦? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 人民日报社大楼? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京中关村金融中心? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构?? ??望京SOHO大楼? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? LG双子星大厦? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京城建大厦? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京雪莲大厦? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京中石化大厦? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构? ? 北京世纪财富? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? 高层钢结构 ? ? 北京中关村立方庭大厦? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?高层钢结构? ? 上海平安金融大厦? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构? ? 上海新鸿基大厦? ? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ??上海世茂国际广场? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海外滩中信城? ? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海金融发展大厦? ? ? ? 上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海汇京国际广场? ? ? ? 上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构

闭口型压型钢板计算书

一、基本参数 压型钢板型号YJ66-720 压型钢板厚度(t)= 1.20 mm 组合楼板厚度(H)=120mm 支撑跨距(L0)= 4.50 m 钢承板每米宽幅面积(A s)=2083 mm2 惯性矩(I st)=1327044 mm4/m 正截面抵抗矩(Wst)=28238 mm3/m 负截面抵抗矩(Wsc)=24113 mm3/m 钢承板截面重心距板底高度(y0)=19.01 mm 压型钢板屈服强度(Fy)=410MPa 压型钢板设计强度(f)=369 Mpa 钢承板弹性模量(E s)=205000 计算跨距(L)= 4.50 m 组合楼板厚度(H)=120mm 砼强度等级C35 混凝土抗压强度设计值(f c)=16.7N/mm2 混凝土抗拉强度设计值(f t)= 1.57N/mm2 混凝土弹性模量(E c)=30000 二、施工阶段计算 钢承板自重W cs=0.16 kN/m2 混凝土自重W cc=3kN/m2 组合板自重W c=Wcs+Wcc 3.16 kN/m2 施工均布活荷载W L= 1.5 kN/m2 均布荷载设计值(W)=1.2×Wc+1.4×W L= 5.90 kN/m2 跨中正弯矩按以下工况为最不利情况,考虑W1、W2的不利组合。施工阶段的结构重要性系数取0.9. 计算跨中最大弯矩值M1=0.9×0.096×1.2×W×L2=12.38 kN·m 负弯矩按以下工况为最不利情况,考虑W1、W2的不利组合。施工阶段的结构重要性系数取0.9.

计算最大负弯矩值M2=-0.9×(0.125×W×L2)=-13.43 kN·m 施工阶段强度验算: 正截面抵抗矩(R+)=f×W st=10.42 kN·m 负截面抵抗矩(R-)=f×W sc=8.90 kN·m (R+)/S=0.84 不满足判定两跨情况是否满足: (R-)/S=0.66 不满足施工阶段挠度验算: 允许下垂挠度小于L/180=25.00 m m 允许下垂最大值不得大于20.0 mm 所以允许下垂挠度最大值为:20.00 mm 计算挠度值=0.0055×(Wc+W L)L4/EI=38.66 mm不满足

新增压型钢板施工方案

第N节:新增压型钢板施工工艺 1.主要工艺流程 1.1 工程概况 根据大厦改造需要,本工程地上一~三层局部楼板采用BD65闭口型压型钢板,地上一层楼板BD65闭口型压型钢板面积约为:156M2,大致分布于轴线3-6/A3-A4以及3-6/A6-A7范围内。二~三层该压型钢板面积约为:214M2,大致分布于轴线3-6/A2-A3范围内。 需设压型钢板楼层平面图如下所示: 首层压型钢板布置平面图

二三层压型钢板平面定位图 工程实例照片

1.2 压型钢板安装施工流程 混凝土浇筑栓钉焊接验 收边模板安装闭口板安装附加钢筋工程起吊及临时设置搬入闭口板拟订施工计划起吊前的准备、支撑件的安装、 钢梁上划出基准线、准备起吊零 部件、采取安全措施 设置连接钢筋 设置附加负筋 设置洞边附加钢筋 设置分布钢筋 施工时,不允许混凝土在楼板上 的堆积过高检查安装是否符合施工图的要求 检查钢筋长度及排列间距 检验栓钉焊接质量 检查边模板的施工质量 瓷环烘焙 栓钉焊接 设置洞口边模板 设置四周边模板 根据布置图安装 校正受损板边缘 对准基准线,安装第一块板 依次安装其它板 利用非标准板收尾 检查是否有漏浆部位,采取措施 包装材料回收 起吊设备、搬入路线、产品检验、 露天存放 工程概况、材料管理、技术管理、 质量管理、安全管理、工程进度 1.3 压型钢板安装施工工艺 (1)闭口板的安装: ⑴一般要求 ①依照闭口板平面布置图铺设闭口板、绑扎分布钢筋及部分附加钢筋。 ②平面形状变化之处,应将闭口板切割,可采用等离子切割或氧割进行,再将端部的竖向钢筋还原就位之后进行安装。 ⑵安装 ①闭口板吊装时必须将每捆板四点起吊,将每捆板吊装到铺设位置。

相关文档
相关文档 最新文档