第二十六次课 【提示启发引出新课】 材料力学研究的对象是等截面的直杆。杆件在外力的作用下可能发生四种基本变形:拉伸或压缩,剪切,扭转和弯曲。本次课讨论轴向拉伸与压缩。 【新课内容】 4.5拉(压)杆的强度计算 4.5.1许用应力和安全系数 任何工程材料能承受的应力都是有限度的。 极限应力——材料丧失正常工作能力时的应力。 塑性材料:当应力达到屈服点后,将发生明显的塑性变形,从而影响构件安全正常地工作,所以塑性变形是塑性材料破坏的标志。 极限应力:屈服强度σs(或屈服强度σ0.2 ) 脆性材料:没有明显的塑性变形,断裂是脆性材料破坏的标志。 极限应力:抗拉强度σb和抗压强度σby 构件的工作应力必须小于材料的极限应力。

许用应力[σ]——构件安全工作时,材料允许承受的最大应力。 许用应力等于极限应力除以大于l 的系数n 塑性材料的安全系数取 1.2~2.5,脆性材料的安全系数取2.0~3.5。 4.5.2强度计算 强度条件——最大工作应力不超过材料的许用应力。 强度计算——应用强度条件式计算 (1)校核强度 已知外力F 、横截面积A 和许用应力[σ],计算出最大工作应力,检验是否满足强度条件,从而判断构件是否能够安全可靠工作。 (2)设计截面 已知外力F 、许用应力[σ],由A≥F N /[σ]计算出 截面面积A ,然后根据工程要求的截面形状,设计出构件的截面尺寸。 (3)确定许可载荷 已知构件的截面面积A 、许用应力[σ],由F Nmax ≤A [σ]计算出构件所能承受的最大内力F Nmax ,再根据内力与外力的 关系,确定出构件允许的许可载荷值[F]。

泄爆面积计算书

除尘器泄爆面积计算书 一、容器耐压初算 根据SolidWorks应力分析可知,普通的Q235钢板3mm厚时的变形情况如下: 1、间距500mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=200.3Mpa<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S=5.28mm 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 2、间距600mm,15000pa平均分布,四边固定时, σmax=214.8Mpa<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S=7.61mm 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 3、间距600mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=286.4Mpa<材料抗拉强度σ=370Mpa 最大位移S=10.14mm 此时材料会发生塑性形变,但不会拉断 二、除尘器泄爆条件的选择 根据GB/T 15605-1995规定, 1、包围体耐压强度等于或者大于0.02Mpa时可按规定中第五章——高强度包围体泄爆的相关规定进行计算 2、包围体耐压强度低于0.02Mpa时,可按规定中第八章——低

强度包围体泄爆的相关规定继续计算 由于通过上面容器耐压初算,可知,设备在20000pa时候不会产生剧烈破坏,而对于同一种粉尘同一种工况的泄爆,包围体强度越高,需要的泄爆面积也越小, 相反,为保证设计的可靠性,我们可以暂定设备耐压强度为高强度包围体里最弱的一档,即认为设备耐压程度为0.02Mpa。 三、条件验证 根据GB/T 15605-1995规定,高强度包围体泄爆的相关计算应当满足下列条件: 目前CF(A)1500-28AL与CF(A)1500-42AL均满足 1、最大泄爆压力为0.02Mpa 2、开启压力原则上是可以随意设置,但国标上给出的开启压力,及诺莫图法所设置的开启压力仅为3档:0.01Mpa、0.02Mpa和0.05Mpa,也就是说,一般无特殊要求,常规泄爆的开启压力为这三档,通过大量的咨询,除尘器行业所用开启压力99%都是选择 0.01Mpa,如果另外特别订制会有几方面问题: a、价格偏高 b、交货周期长 c、供货单位设计能力存在差距

拉压、剪练习题(计算)

剪切、挤压练习题一 1、齿轮与轴由平键连接,已知轴的直径d=70mm , 键的尺寸为b ×h ×L=20 ×12 ×100mm ,传递的扭转力偶矩Me=2kN.m ,键的许用切应力为[τ]= 60MPa ,许用挤压应力为[bs]= 100MPa.试校核键的强度. 2、一销钉连接如图所示,已知外力 F=18kN,被连接的构件 A 和 B 的厚度分别为 t=8mm 和t1=5mm ,销钉直径 d=15mm , 销钉材料的许用切应力为 [τ] = 60MPa ,许用挤压应力为 [δS]= 200MPa .试校核销钉的强度. Me d F Me d F A t1 F F A t t1 B d

3、一铆钉接头用四个铆钉连接两块钢板. 钢板与铆钉材料相同. 铆钉直径 d =16mm ,钢板的尺寸为 b =100mm ,t =10mm ,F = 90kN ,铆钉的许用应力是 [τ] =120MPa ,[δS] =120MPa ,钢板的许用拉应力 [δ]=160MPa. 试校核铆钉接头的强度. 4. 如图所示螺栓连接,已知钢板的厚度t =10mm ,螺栓的许用切应力[τ]=100MPa ,许用挤压应力[σ]=200MPa ,F=28kN ,试选择该螺栓的直径。 F F t t F F b

5.如图所示,某轮用平键与轴联接。已知轴的直径d=70mm ,键的尺寸为 b=20mm,h=12mm,l =100mm ,传递的转矩M=1.5kN ·m ,键的许用切应力[τ]=60MPa ,许用挤压应力[σ] =100MPa ,试校核键的强度 6、 两轴用凸缘联轴器相连接,在直径D =150mm 的圆周上均匀地分布着四个螺栓来传递力偶M 。已知M=3KN.m ,凸缘厚度t=10mm ,螺栓材料为Q235钢,其许用拉应力[σ]=105MPa ,凸缘厚度t=10mm 。设计螺栓直径d 。 剪切面m-m

防爆泄压面积计算

防爆泄压面积计算集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

2-2#生产车间改造泄压面积计算一、概况: 原车间轴线长48米宽37.4米,混凝土柱轻钢屋面,柱牛腿高8.35米,设计为戊类厂房,现业主要求改为喷漆车间。改变使用性质后,为甲类有爆炸危险的厂房。 二、泄爆口的选择: 原设计屋面做法为0.5厚彩钢板、50厚纤维保温棉、铝箔+250X250不锈钢丝网、150X60X20X2.5C型钢檩条(檩条间距1300),其屋面自重为18kg/m2<60kg/m2,屋面可以作为泄爆口。 三、计算依据: 《建筑设计防火规范(GB50016-2006)》第3.6.3条,公式3.6.3:A=10CV2/3。 四、长径比的计算: 1、长径比计算47.76x(37.26+8.35)x2/()=3.49>3,不满足规范要求,等分为两 段计算。 2、等分后长径比计算23.88x(37.26+8.35)x2/()=1.75<3,满足规范要求。 五、厂房需要的泄压面积计算: 1、查表GB50016-2006表3.6.3,C=0.110 2、厂房的容积3 3、每段的泄压面积A12/3=418.83m2 4、整个厂房需要的泄压面积A=2xA1=837.65m2 六、实际屋面泄爆口面积计算: 1、屋面面积S1=47.76x37.26=1779.54m2 2、砼天沟面积S2=(0.72+0.9+0.72)x47.76=117.76m2

3、钢梁面积S3=(37.26-0.72-0.9-0.72)x0.25x7=61.11m2 4、实际泄压面积A0=S1-S2-S3=1606.67m2 七、结论: 实际泄压面积A >需要泄压面积A,满足规范要求。

轴向拉(压)杆强度校核(例题)

问题解析 问题1、什么是强度?什么是强度条件? 强度是指构件抵抗破坏的能力。房屋结构的每一个构件承受荷载后都不允许发生破坏。如屋架、立柱、吊车梁、基础梁、承重墙等都不允许发生断裂。这就要求每一个构件应具有足够的抵抗破坏的能力,这种能力称为强度。 强度条件公式为:[]max N A σσ=≤,要注意式中的max σ与[]σ的区别。max N A σ=表示的是在荷载作用下构件的工作应力,这个值只与内力(由外力引起的)和截面尺寸有关,与材料无关。[]N A σ≤是强度条件,是构件能安全承载的依据。式中的[]σ,表示的是所用材料本身的性质,是由实验测定的,不是工作时外力引起的内力。 问题2、2. 图示砖柱。24=a cm ,37=b cm ,31=l m ,42=l m ,501=P kN ,902=P kN 。略去砖柱自重。求砖柱各段的轴力及应力,并绘制轴力图。 解:砖柱受轴向荷载作用,是轴向压缩。 (1)计算柱各段轴力 AB 段: kN P N 5011-=-=(压力) BC 段: 212P P N --= 1409050-=--=kN (压力) (2)画柱的轴力图(b )。 (3)计算柱各段的应力

AB 段:1-1横截面上的轴力为压力,501-=N kN , 横截面面积2 41mm 1076.5240240?=?=A , 则 MPa A N 868.01076.510504 3 111-=??-==σ (压应力) BC 段:2-2横截面上的轴力为压力 1402-=N kN 横截面面积 421069.13370370?=?=A mm 2 则 MPa A N 02.11069.131014043222-=??-==σ (压应力)

泄爆面积计算书

泄爆面积计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

除尘器泄爆面积计算书 一、容器耐压初算 根据SolidWorks应力分析可知,普通的Q235钢板3mm厚时的变形情况如下: 1、间距500mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S= 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 2、间距600mm,15000pa平均分布,四边固定时, σmax=<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S= 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 3、间距600mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=<材料抗拉强度σ=370Mpa 最大位移S= 此时材料会发生塑性形变,但不会拉断 二、除尘器泄爆条件的选择 根据GB/T 15605-1995规定, 1、包围体耐压强度等于或者大于时可按规定中第五章——高强度包围体泄爆的相关规定进行计算 2、包围体耐压强度低于时,可按规定中第八章——低强度包围体泄爆的相关规定继续计算 由于通过上面容器耐压初算,可知,设备在20000pa时候不会产生剧烈破坏,而对于同一种粉尘同一种工况的泄爆,包围体强度越高,需要的泄爆面积也越小, 相反,为保证设计的可靠性,我们可以暂定设备耐压强度为高强度包围体里最弱的一档,即认为设备耐压程度为。 三、条件验证 根据GB/T 15605-1995规定,高强度包围体泄爆的相关计算应当满足下列条件: 目前CF(A)1500-28AL与CF(A)1500-42AL均满足 1、最大泄爆压力为 2、开启压力原则上是可以随意设置,但国标上给出的开启压力,及诺莫图法所设置的开启压力仅为3档:、和,也就是说,一般无特殊要求,常规泄爆的开启压力为这三档,通过大量的咨询,除尘器行业所用开启压力99%都是选择,如果另外特别订制会有几方面问题:

泄压面积计算

莂泄压面积计算爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016),有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得 作为泄压面积: 芈式中 A—泄压面积(㎡) 羅V—厂房的容积(m3); 肃C—厂房容积为1000m3时的泄压比(㎡/m3),可按表2-8-1选取。 肂长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 建筑高度6m长边100m,短边40m 该厂房的泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算(式中A:泄压面积,㎡;V:厂房的容积,m3;C:厂房容积为1000m3时的泄压比, 薃A=10X0.11X(100X40X6)三分之二次方 甲醇的泄压比应为大于等于0.11㎡/m3)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.20㎡。

比方上题目中最长尺寸是100 蒅截面周长为40+40+6+6=92 最长尺寸与其横截面周长的积100X92 薃横截面积40X6=240 4.0倍的该建筑横截面积4X240 螈9200/4/240=9.58不能大于3 分为四段(当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段) 9.58/4=每段长径比2.396

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

防爆泄压面积计算

2-2#生产车间改造泄压面积计算 一、概况: 原车间轴线长48米宽37.4米,混凝土柱轻钢屋面,柱牛腿高8.35米,设计为戊类厂房,现业主要求改为喷漆车间。改变使用性质后,为甲类有爆炸危险的厂房。 二、泄爆口的选择: 原设计屋面做法为0.5厚彩钢板、50厚纤维保温棉、铝箔+250X250不锈钢丝网、150X60X20X2.5C型钢檩条(檩条间距1300),其屋面自重为18kg/m2<60kg/m2,屋面可以作为泄爆口。 三、计算依据: 《建筑设计防火规范(GB50016-2006)》第 3.6.3条,公式 3.6.3:A=10CV2/3。 四、长径比的计算: 1、长径比计算47.76x(37.26+8.35)x2/(37.26x8.35x4) =3.49>3,不满足规范要求,等分为两段计算。 2、等分后长径比计算23.88 x(37.26+8.35)x2/ (37.26x8.35x4)=1.75<3,满足规范要求。 五、厂房需要的泄压面积计算: 1、查表GB50016-2006表3.6.3,C=0.110 2、厂房的容积V=23.88x37.26x8.35=7429.57m3 3、每段的泄压面积A1=10x0.11x7429.572/3=418.83m2 4、整个厂房需要的泄压面积A=2xA1=837.65m2

六、实际屋面泄爆口面积计算: 1、屋面面积S1=47.76x37.26=1779.54m2 2、砼天沟面积S2=(0.72+0.9+0.72)x47.76=117.76m2 3、钢梁面积S3=(37.26-0.72-0.9-0.72)x0.25x7=61.11m2 4、实际泄压面积A0=S1-S2-S3=1606.67m2 七、结论: 实际泄压面积A0>需要泄压面积A,满足规范要求。

混凝土结构设计原理习题之四五含复习资料钢筋混凝土受压受拉构件承载力计算试题

混凝土结构设计原理习题集之四 6 钢筋混凝土受压构件承载力计算 一、填空题: 1.偏心受压构件的受拉破坏特征是______________________________________ ,通常称之 为_____ ;偏心受压构件的受压破坏特征是_________________________________ , 通常称之为_______ 。 2.矩形截面受压构件截面,当l0/h__ 时,属于短柱范畴,可不考虑纵向弯曲的影响,即 取___ ;当l0/h___ 时为细长柱,纵向弯曲问题应专门研究。 3.矩形截面大偏心受压构件,若计算所得的ξ≤ξb,可保证构件破坏时____ ;x=ξb h0≥2a s′可保证构件破坏时_______ 。 4.对于偏心受压构件的某一特定截面(材料、截面尺寸及配筋率已定),当两种荷载组合同为大偏心受压时,若内力组合中弯矩M值相同,则轴向N越__ 就越危险;当两种荷载组合同为小偏心受压时,若内力组合中轴向力N 值相同,则弯矩M 越__ 就越危险。 5.由于轴向压力的作用,延缓了__ 得出现和开展,使混凝土的__ 高度增加,斜截面受剪承载力有所___ ,当压力超过一定数值后,反而会使斜截面受剪承载力__ 。 6.偏心受压构件可能由于柱子长细比较大,在与弯矩作用平面相垂直的平面内发生_____ 而破坏。在这个平面内没有弯矩作用,因此应按______ 受压构件进行承载力复核,计算时须考虑______ 的影响。 7.矩形截面柱的截面尺寸不宜小于mm,为了避免柱的长细比过大,承载力降低过多,常取l0/b≤,l0/d≤(b为矩形截面的短边,d为圆形截面直径,l0为柱的计算长度)。 8.《规范》规定,受压构件的全部纵向钢筋的配筋率不得小于___ _ ,且不应超过___ 。 9.钢筋混凝土偏心受压构件在纵向弯曲的影响下,其破坏特征有两种类型:_______ 和 _________ ;对于短柱和长柱属于______ ;细长柱属于______ 。二、选择题: 1.在矩形截面大偏心受压构件正截面强度计算中,当x<2a s′时,受拉钢筋截面面积A s的求法是() A.对受压钢筋的形心取矩求得,即按x=2a s′求得。 B.要进行两种计算:一是按上述A的方法求出A s,另一是按A s′=0,x为未知,而求出A s,然后取这两个A s值中的较大值。 C.同上述B,但最后取这两个A s值中的较小值。 2.钢筋混凝土柱子的延性好坏主要取决于()。 A.纵向钢筋的数量B.混凝土强度等级 C.柱子的长细比D.箍筋的数量和形式 3.矩形截面大偏心受压构件截面设计时要令x=ξb h0,这是为了()。

泄压面积计算

常熟市众达机械有限公司2-2#生产车间改造泄压面积计算一、概况: 原车间轴线长48米宽37.4米,混凝土柱轻钢屋面,柱牛腿高8.35米,设计为戊类厂房,现业主要求改为喷漆车间。改变使用性质后,为甲类有爆炸危险的厂房。 二、泄爆口的选择: 原设计屋面做法为0.5厚彩钢板、50厚纤维保温棉、铝箔+250X250不锈钢丝网、150X60X20X2.5C型钢檩条(檩条间距1300),其屋面自重为18kg/m2<60kg/m2,屋面可以作为泄爆口。 三、计算依据: 《建筑设计防火规范(GB50016-2006)》第3.6.3条,公式 3.6.3:A=10CV2/3。 四、长径比的计算: 1、长径比计算47.76x(37.26+8.35)x2/(37.26x8.35x4) =3.49>3,不满足规范要求,等分为两段计算。 2、等分后长径比计算23.88 x(37.26+8.35)x2/ (37.26x8.35x4)=1.75<3,满足规范要求。 五、厂房需要的泄压面积计算: 1、查表GB50016-2006表3.6.3,C=0.110 2、厂房的容积V=23.88x37.26x8.35=7429.57m3 3、每段的泄压面积A1=10x0.11x7429.572/3=418.83m2 4、整个厂房需要的泄压面积A=2xA1=837.65m2

六、实际屋面泄爆口面积计算: 1、屋面面积S1=47.76x37.26=1779.54m2 2、砼天沟面积S2=(0.72+0.9+0.72)x47.76=117.76m2 3、钢梁面积S3=(37.26-0.72-0.9-0.72)x0.25x7=61.11m2 4、实际泄压面积A0=S1-S2-S3=1606.67m2 七、结论: 实际泄压面积A0>需要泄压面积A,满足规范要求。

受压构件承载力计算复习题(答案)详解

受压构件承载力计算复习题 一、填空题: 1、小偏心受压构件的破坏都是由于 而造成 的。 【答案】混凝土被压碎 2、大偏心受压破坏属于 ,小偏心破坏属 于 。 【答案】延性 脆性 3、偏心受压构件在纵向弯曲影响下,其破坏特征有两 种类型,对长细比较小的短柱属于 破坏,对长细比较大的细长柱,属于 破坏。 【答案】强度破坏 失稳 4、在偏心受压构件中,用 考虑了纵向弯曲的 影响。 【答案】偏心距增大系数 5、大小偏心受压的分界限是 。 【答案】b ξξ= 6、在大偏心设计校核时,当 时,说明s A '不屈 服。 【答案】s a x '2 7、对于对称配筋的偏心受压构件,在进行截面设计时, 和 作为判别偏心受压类型的唯一依据。

【答案】b ξξ≤ b ξξ 8、偏心受压构件 对抗剪有利。 【答案】轴向压力N 9、在钢筋混凝土轴心受压柱中,螺旋钢筋的作用是使截面中间核心部分的混凝土形成约束混凝土,可以提高构件的______和______。 【答案】承载力 延性 10、偏心距较大,配筋率不高的受压构件属______受压情况,其承载力主要取决于______钢筋。 【答案】大偏心 受拉 11、受压构件的附加偏心距对______受压构件______受压构件影响比较大。 【答案】轴心 小偏心 12、在轴心受压构件的承载力计算公式中,当f y <400N /mm 2 时,取钢筋抗压强度设计值f y '=______;当f y ≥400N /mm 2时,取钢筋抗压强度设计值f y '=______N /mm 2。 【答案】f y 400 二、选择题: 1、大小偏心受压破坏特征的根本区别在于构件破坏时,( )。 A 受压混凝土是否破坏 B 受压钢筋是否屈服 C 混凝土是否全截面受压 D 远离作用力N 一侧钢筋是否屈服

泄压面积的计算

泄压面积的计算 概况: 《建筑设计防火规范》规定区分甲、乙类物质 甲类: 1 闪点小于28℃的液体 2 爆炸下限小于10%的气体 3 常温下能自行分解导致迅速自燃的物质和在空气中氧化即导致迅速自燃的物质 4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并能燃烧或爆炸的物质; 5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机铂,能引起爆炸的强氧化剂和遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易分解引起燃烧的强氧化剂; 6 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质; 7 受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 乙类: 1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体 2 爆炸下限大于等于10% 的气体 3 助燃气体和不属于甲类的氧化剂 4 不属于甲类的化学易燃危险固体: 本此设计所涉及甲醇,乙醚,三甲基亚砜等化学试剂均属于甲类危险品,而碳酸钠,碳酸氢钠,氢氧化钠等固体属于乙类危化品。 在综合考虑我们的加料方式,以及产区通风换气等措施配合,故而,车间类爆炸气体偶尔存在,以及存在时间存在,属于zone1。为了达到安全以及经济性的协调,故而厂区进行两个防爆等级的设计,甲类危化品的储存以及爆炸性工序的产线均采用甲类防爆,而乙类危化品则储存在乙类防爆间。1 车间防爆泄压面积的计算 新版的《建筑设计防火规范》第3.6章,对有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库的泄压面积提出了新的计算方法,主要是先要计算其长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积与4.0倍的该建筑横截面积之比。如长径比大于3,要将其划分为小于等于3的若干个计算段,最后各段的泄压面积之和为该建筑物的泄压面积。

泄压面积长径比计算

泄压面积长径比计算 泄压面积采用公式A=10CV2/3来进行计算,适用于长径比不大于 3 的情况 长径比:建筑平面几何外形尺寸的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0 倍截面积之比。 口诀:长乘长比 4 积(长度乘周长比 4 倍截面积) 2016版《消防安全技术实务》P117;2016版《消防安全技术综合能力》P79;《建筑设计防火规范GB50016-2014》“3.6.4 ” 例题 1 解答: (1)查“建规”表 3.6.4 ,得镁粉泄压比 C=0.110 (2)计算厂房的长径比: 36× (12+6.5)2/(12 × 6.5)× 4=1332/312=4.27>3 (3)长径比大于3,将厂房平分两段再计算长径比 18× (12+6.5)2/(12 × 6.5)× 4=666/312=2.13<3 计算结果长径比小于3,满足长径比的要求 (4)计算平分的每段厂房的容积: V=18 × 12×6.5=1404m 3 (5)代入公式“建规”公式 3.6.4A=10CV 2/3 A1=10 × 0.110×14042/3=1.1× 125.4=137.9m 2,此为平分的每段厂房的泄压面积 (6)整个厂房所需的泄压面积 A=A1 × 2=137.9× 2=275.8 m2

例题 2 查“建规”表 3.6.4,得乙类煤粉的泄压比 C (m2/m3)=0.055 (1)计算长径比 最长侧的车间长度为33( 15+18)m,(长 33m 宽 24m、高 5m)车间横截面面积为24×6=144m 2, 横截面周长为( 24+6)× 2=60m, 则车间长径比为:33×60/(144× 4)=3.44> 3, 因长径比大于 3,所以需分段计算泄压面积。 根据建筑形状及高度的不同,分为 A 、B 两段,如上图所示。 (2)计算厂房的长径比:按 A 、B 两段分别计算 24 (156) 2 3 2.8 A 段的长径比:1564 18 (125) 2 3 B 段的长径比:12 54 2.55 以上计算结果均满足长径比的要求。 (3)计算 A 、 B 段的泄压面积 A 段泄压面积 A A =10CV 2/3 =10× 0.055×(24× 15× 6)2/3=91.85m 2 B 段泄压面积 2/3 × 0.055× (18× 12× 5) 2/32 A B =10CV =10=57.90m 所以该建筑所需的总泄压面积 A 91.85 57.90149.75 m2注: A 、 B 两段交接公共截面,其面积不得作为泄压面积

防爆设计要求

在工业厂房建筑的设计中,不同生产工艺对建筑物有不同的要求。精密仪器仪表的生产厂房要求恒温、恒湿、洁净等;而一些热车间、有粉尘的车间要求有良好的通风和除尘设施;对于化工、医药、石油化工等工业企业的厂房,由于生产过程中有爆炸的危险,因此在厂房设计时,除满足生产工艺要求外,必须认真考虑防止爆炸问题,一旦发生爆炸事故,尽可能使生命财产的损失减少到最小程度。现就工业厂房防爆的设计问题谈一些看法。? 爆炸是在瞬间发生的,人在爆炸的当时是来不及采取任何措施的,因此工业厂房防爆设计应该贯彻“安全第一,预防为主”的方针。设计中一定要严格执行国家现行有关规定、法规,采取有效的防爆措施、合理的抗爆结构,解决处理好泄压设施等。通过技术手段,保障安生生产,防止发生爆炸和燃烧事故。 1设计中防爆的基本技术措施 (1)对整个厂区都存在有爆炸危险的工厂(如乳化炸药厂),在整体规划设计时,要根据建筑物内危险品的生产工序、生产品种、生产特征、危险程度等因素,确定建筑物的危险等级后进行分区规划,危险品生产区内的建筑物与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活设施等的距离,都应分别根据建筑物的危险等级和存药量计算后,按规范要求取其最大值。当相互间距离因厂地限制不能满足要求时,要做防护屏障,如采用防护堤、钢筋混凝土墙等形式。对A级建筑物必须设置防护屏障。要根据实际情况,因地制宜,充分利用地形地貌,以达最佳合理布局。 (2)对于一般工业厂区内有生产和使用爆炸物品的厂房和车间,应尽量集中布置在同一个区域内,与一般厂房、车间的距离要满足安全距离的要求,这样便于对防火墙等防爆建筑结构的统一处理。 (3)有爆炸危险的车间,应布置在单层厂房内,如因工艺需要厂房为多层时,则应放在最上一层。 (4)在一般厂房、车间内设有局部防爆房间时,应将此房间尽量*外墙设置,采用特制的易于向外开启的窗,这样泄压面积容易解决,也便于灭火。

轴向拉(压)杆的强度条件例题分析.

拉压杆强度计算例题分析 例题1 例题1图(a )所示的屋架,受均布荷载 q 作用。已知屋架跨度8.4l m =,荷载集度q=10kN /m ,钢拉杆AB 的直径d=22mm ,许用应力[σ]=170MPa ,试校核该拉杆的强度。 解:(1)求支约束力。取整体为研究对象,受力如例题1图(b )所示。由平衡方程(F)0 A M =∑ 、(F)0 B M =∑ 求得支座约束力为 331 10108.44210(N 2Ay By F F ==???=?) (2)求拉杆AB 的轴力。 用截面法截取左半个屋架作为隔离体,如例题1图(c)所示,由平衡方程得: C M =∑ 022 4A y N A B l l l F F h q ? -?-??= 46.310(N)NAB F =? (3)求拉杆AB 横截面上的正应力。由应力计算公式得: 42 226.310(N)165.7(MPa)3.1422(mm )44NAB AB F d σπ?===? (4)校核杆件强度。比较最大工作压力与材料许用应力,得 max 165.7MPa<[]=170MPa σσ= 杆件满足强度条件。 例题2 例题2图(a )为三角形托架,其AB 杆由两个等边角钢组成。已知F=75kN ,

[σ]=160MPa ,试选择等边角钢型号。 解:(1)求AB 杆轴力。取B 结点为脱离体,受力如例题2图(c )所示,由平衡条件得: 0Fy 0 Fx =∑=∑ 0 45sin 0 45cos =-=-F F F F CB N CB N NAB 解联立方程得: 75106.11(kN)75(kN) N CB N AB F F F ===== (2)设计截面。由强度条件得: 32max 7510(N) 468.7(mm ) []160(MPa)N F A σ?≥== 例题2图 从附录Ⅰ型钢表查得3mm 厚的4号等边角钢的截面面积为2.359cm2=235.9mm2。用两个相同的角钢[如例题2图(c )所示],其总面积为2×235.9=471.8mm2>A=468.7mm2,就能满足要求。 例题3 例题3图(a )所示桁架,由BC 杆与BA 杆组成,在结点B 承受荷载F 作用。已知BC 杆与BA 杆的横截面面积均为A=100mm2 ,许用拉应力为 []M P a t 200=σ ,许用压力为[]MPa c 150=σ,试计算荷载 F 的最大允许值,即许用荷 载[F]。 解:(1)轴力分析。取结点B 为研究对象,受力如例题3图(b)所示,根据结点B 的平衡条件得:

压型钢板和檩条计算例题

九、屋面压型钢板设计与计算 屋面材料采用压型钢板,檩条间距1.5m ,选用YX 型压型钢板,板厚t=㎜,截面形状及尺寸如图 (1)、内力计算 设计荷载: ×+×=㎡ 压型钢板单波线荷载: q x =×=m 中最大弯矩: 2 max 81l q M x = 25.1294.08 1 ??= m KN ?=083.0 (2)、截面几何特性 采用“线性法”计算 D=130㎜ b 1=55㎜ b 2=70㎜ h=㎜ mm h b b L 5.4387.156********=?++=++= mm L b h D y 2.674 .438) 707.156(130)(21=+?=+= mm y D y 8.622.6713012=-=-= )3 2 (2212h hL b b L tD I x -+= mm 773863)7.1564.4387.15632 7055(4.4381308.022=-??+???= 31115162.67773863mm y I W x cx === 32123238 .62773863mm y I W x tx === (3)、有效截面计算 ① 上翼缘:为一均匀受压两边支承板,其应力为: 26max /2.711516 10083.0mm N W M cx cx =?==σ

上翼缘的宽厚比 75.688 .055==t b ,查《钢结构设计与计算》板件的有效宽厚比表1-62得:mm b 498.0611=?= ② 腹板:系非均匀受压的两边支承板,其腹板上、下两端分别受压应力与拉应力作用 2max max /2.7mm N W M cx == σ (压) 2max min /7.6mm N W M tx -== σ (拉) 93.12 .7) 7.6(2.7max min max =--=-= σσσα 腹板宽厚比 1968 .07.156==t h 查《钢结构设计与计算》表1-63知板件截面全部有效。 ③ 下翼缘:下翼缘板件为均匀受拉,故下翼缘截面全部有效。 ④ 有效截面特性计算:由以下计算分析,上翼缘的计算宽度应按有效宽度b e 考虑,因此整个截面的几何特性需要重新计算 D=130㎜ mm b b e 49'1== b 2=70㎜ h=㎜ mm h b b L 4.4327.1562704922'1'=?++=++= mm L b h D y 16.684.432) 707.156(130)(' 2'1=+?=+= mm y D y 84.6116.68130'1' 2 =-=-= )32 (2'2'1'2' h hL b b L tD I x -+= mm 751870)7.1564.4327.1563 2 7049(4.4321308.022=-??+???= 3'1'' 1103116.68751870mm y I W x cx === 3'2'' 1215884.61773863mm y I W x tx === (4)、强度验算

泄压面积的设计要求及计算要点

泄压面积的设计要求及计算要点 泄压设施的设置及泄压面积的计算是属于一级消防工程师建筑防爆的相关知识点。 为了防止爆炸时建筑构造受到破坏导致建筑承载能力降低乃至坍塌,必须加强建筑构造的抗爆能力,并采取有效泄压措施降低爆炸的危害程度。建筑防爆相关知识点每年三科总和在10分左右,因此该知识点也颇为重要。 现做以下归纳总结 01 泄压构件和泄压面的设置要求

(1)泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 (2)泄压轻质外墙采用有保温层、无保温层两种形式。 (3)作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/㎡。 (4)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房(库房)宜采用全部或局部轻质屋面板作为泄压设施。 (5)泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。 (6)当采用活动板、窗户、门或其他铰链装置作为泄压设施时,必须注意防止打开的泄压孔由于在爆炸正压冲击波之后出现负压而关闭。 (7)爆炸泄压孔不能受到其他物体的阻碍,也不允许冰、雪妨碍泄压孔和泄压窗的开启,需要经常检查和维护。当起爆点能确定时,泄压孔应设在距起爆点尽可能近

的地方。 (8)对于北方和西北寒冷地区,由于冰冻期长,积雪易增加屋面上泄压面的单位面积荷载,使其产生较大重力,从而使泄压受到影响,所以应采取适当措施防止积雪和冰冻。 02 泄压面积的计算 泄压面积计算要先判定长径比值,再套用公式,具体流程参考如下:

【注】 (1)长径比=建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积÷4.0倍的建筑横截面积。看到泄压面积计算一定先判定长径比,再套用公式。 (2)公式中的“V”是每段的建筑体积,不是建筑面积。(3)若分段,“A”表示每段的泄压面积,不是总的泄压面积。 (4)公共截面不得作为泄压面积。

泄压面积的计算

概况: 《建筑设计防火规范》规定区分甲、乙类物质 甲类: 1 闪点小于28℃的液体 2 爆炸下限小于10%的气体 3 常温下能自行分解导致迅速自燃的物质和在空气中氧化即导致迅速自燃的物质 4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并能燃烧或爆炸的物质; 5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机铂,能引起爆炸的强氧化剂和遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易分解引起燃烧的强氧化剂; 6 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质; 7 受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 乙类: 1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体 2 爆炸下限大于等于10% 的气体 3 助燃气体和不属于甲类的氧化剂 4 不属于甲类的化学易燃危险固体:

本此设计所涉及甲醇,乙醚,三甲基亚砜等化学试剂均属于甲类危险品,而碳酸钠,碳酸氢钠,氢氧化钠等固体属于乙类危化品。 在综合考虑我们的加料方式,以及产区通风换气等措施配合,故而,车间类爆炸气体偶尔存在,以及存在时间存在,属于zone1。为了达到安全以及经济性的协调,故而厂区进行两个防爆等级的设计,甲类危化品的储存以及爆炸性工序的产线均采用甲类防爆,而乙类危化品则储存在乙类防爆间。 1 车间防爆泄压面积的计算 新版的《建筑设计防火规范》第3.6章,对有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库的泄压面积提出了新的计算方法,主要是先要计算其长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长 的积与4.0倍的该建筑横截面积之比。如长径比大于3,要将其划分为小于等于3的若干个计算段,最后各段的泄压面积之和为该建筑物 的泄压面积。 《建筑设计防火规范》规定,爆炸下限<10%的气体时,以及受到水或空气的中的水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%的气体的固体物质. 2 原设计屋面做法为0.5厚彩钢板、50厚纤维保温棉、铝箔+250X250不锈钢丝网、150X60X20X2.5C型钢檩条(檩条间距1300),其屋面自重为18kg/m2<60kg/m2,屋面以及屋顶可以作为泄爆口。 三、计算依据:

泄压口计算

3.3设计计算 3.3.1七氟丙烷气体灭火系统泄压面积电子表格计算表 七氟丙烷气体灭火系统泄压面积电子表格计算表 注:(1)依据该表计算公式和说明栏中的各公式,分别将L、B、H、t、C 可变化的参数代入公式中,可计算求得防护区的总泄压面积。 (2)若使用者经常设计计算气体灭火系统,则可编制一个电子表格,将字母上标有‘’符号的可变化的参数填入表中,电子表格自动快速准确的计算出各相关参数。 (3)电子表格中主要公式编制方法: (a)分区1格中的L、B、H、VV、AV、t、S、C、K、W、Pt参数分别为E4、E5至E15位置。 (b)公式VV=E4*E5*E6;公式W=1.05*E12*E7*E11/E10/(100-E11); 公式FX=0.13*(E13/E14)/SQRT(E15)。 3.3.2 IG-541混合气体灭火系统泄压面积电子表格计算表

IG-541混合气体灭火系统泄压面积电子表格计算表 注:(1)IG541混合气体灭火系统防护区泄压口总泄压面积计算和电子表格编制方法与七氟丙烷灭火系统相同,这里不再赘述。 (2)IG51混合气体灭火系统灭火药剂剩余量公式为Ws≥2.7Vo+Vp,计算过程比较复杂,经大量设计计算,剩余量一般为防护区设计用量的2~5%之间,则取剩余量K=1.05。 3.4主要气体灭火系统在不同容积下的泄压面积 防护区泄压面积参数表 注:(1)防护区内围护结构承受内压为1200Pa。

(2)将防护区容积和保护对象的灭火设计浓度带入本表中,便可快捷查得防护区的总泄压面积。(3)选用某厂家型号、数量的泄压口的总面积不得小于防护区的总泄压面积。

拉压杆的强度计算

拉压杆的强大计算 1、极限应力、许用应力和安全系数 通过对材料力学性能的分析可知,任何工程材料能承受的应力都是有限的,一般把使材料丧失正常工作能力时的应力称为极限应力。对于脆性材料,当正应力达到抗拉强度b σ或强度bc σ时,会引起断裂破坏;对于塑性材料,当正应力达到材料的屈服点s σ(或屈服强度2.0σ)时,将产生显著的塑性变形。构件工作时发生断裂是不允许的;发生屈服或出现显著的塑性变形也是不允许的。所以,从强度方面考虑,断裂时构件是失效的一种形式;同样,发生屈服或出现显著的塑性变形也是构件失效的一种形式。这些失效现象都是强度不足造成的,因此,塑性材料的屈服点s σ(或屈服强度2.0σ)与脆性材料的抗拉强度b σ(或抗拉强度bc σ)都是材料的极限应力。 由于工程构件的受载难以精确估计,以及构件材质的均匀程度、计算方法的近似性等诸多因素,为确保构件安全,应使其有适当的强度储备,特别对于因失效将带来严重后果的构件,更应具备较大的强度储备。因此,工程中一般把极限应力除以大于1的系数n 作为工作应力的最大允许值,称为许用应力,用[]σ表示,即 塑性材料 []s s n σσ= 脆性材料 []b b n σσ= 式中,b s n n 、是与屈服点或抗拉强度对应的安全系数。 安全系数的选取是一个比较复杂的工程问题,如果安全系数取得过小,许用应力就会偏大,设计出的构件截面尺寸将偏小,虽能节省材料,但安全可靠性会降低;如果安全系数取得过大,许用应力就会偏小,设计出的构件截面积尺寸将偏大,虽构件能偏于安全,但需要多用材料而造成浪费。因此,安全系数的选取是否恰当当关系到构件的安全性和经济性。工程上一般在静载作用下,塑性材料的安全系数取5.2~5.1=s n 之间;脆性材料的安全系数取5.3~0.2=b n 之间。工程中对不同的构件选取安全系数,可查阅有关的设计手册。 2、;拉压杆的强度条件 为了保证拉压杆安全可靠地工作看,必须使杆内的最大工作应力不超过材料的拉压许用应力,即 []σσ≤=A F N max 式中,F N 和A 分别为危险截面的轴力和横截面面积。该式称为拉压杆的强度条件。 根据强度条件,可以解决下列三类强度计算问题: ⑴校核强度 若已知杆件的尺寸、所受的载荷及材料的许用应力,可用式(2-9)验算杆件

防爆设计要求

防爆设计要求 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

在工业厂房建筑的设计中,不同生产工艺对建筑物有不同的要求。精密仪器仪表的生产厂房要求恒温、恒湿、洁净等;而一些热车间、有粉尘的车间要求有良好的通风和除尘设施;对于化工、医药、石油化工等工业企业的厂房,由于生产过程中有爆炸的危险,因此在厂房设计时,除满足生产工艺要求外,必须认真考虑防止爆炸问题,一旦发生爆炸事故,尽可能使生命财产的损失减少到最小程度。现就工业厂房防爆的设计问题谈一些看法。 爆炸是在瞬间发生的,人在爆炸的当时是来不及采取任何措施的,因此工业厂房防爆设计应该贯彻“安全第一,预防为主”的方针。设计中一定要严格执行国家现行有关规定、法规,采取有效的防爆措施、合理的抗爆结构,解决处理好泄压设施等。通过技术手段,保障安生生产,防止发生爆炸和燃烧事故。? 1 设计中防爆的基本技术措施? (1)对整个厂区都存在有爆炸危险的工厂(如乳化炸药厂),在整体规划设计时,要根据建筑物内危险品的生产工序、生产品种、生产特征、危险程度等因素,确定建筑物的危险等级后进行分区规划,危险品生产区内的建筑物与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活设施等的距离,都应分别根据建筑物的危险等级和存药量计算后,按规范要求取其最大值。当相互间距离因厂地限制不能满足要求时,要做防护屏障,如采用防护堤、钢筋混凝土墙等形式。对A级建筑物必须设置防护屏障。要根据实际情况,因地制宜,充分利用地形地貌,以达最佳合理布局。?

?(2)对于一般工业厂区内有生产和使用爆炸物品的厂房和车间,应尽量集中布置在同一个区域内,与一般厂房、车间的距离要满足安全距离的要求,这样便于对防火墙等防爆建筑结构的统一处理。? (3)有爆炸危险的车间,应布置在单层厂房内,如因工艺需要厂房为多层时,则应放在最上一层。? (4)在一般厂房、车间内设有局部防爆房间时,应将此房间尽量*外墙设置,采用特制的易于向外开启的窗,这样泄压面积容易解决,也便于灭火。? (5)在厂房中,危险性大的车间和危险性小的车间,同样应该用坚固的防火墙隔开(砖墙或钢筋混凝土墙)。宜在外墙上开门,利用外廊或阳台进行车间相互间的工作联系;或在防火墙上作双门斗,尽量使两个门错开,用门斗来减弱爆炸冲击波的威力,缩小爆炸影响范围。? (6)对于易产生爆炸的设备,应尽量放在近外墙、*窗的位置或置于露天,使其破坏力减弱。? (7)凡不同性质的危险物品的生产、存放应分开设置,如乙炔与氧气必须分开。? (8)爆炸危险部位,不要设在地下室或半地下室内,因通风不好,发生事故时影响很大,而且不利于疏散和抢救。? 2 要设置减压面积?