文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1-CBZ8000监控系统安装指南

1-CBZ8000监控系统安装指南

1-CBZ8000监控系统安装指南
1-CBZ8000监控系统安装指南

CBZ-8000

变电站自动化系统

(适用于2.3版本)

简介及安装指南

1.简介 (3)

1.1CBZ-8000变电站自动化系统具有以下特点: (3)

1.2运行环境 (4)

2.系统的安装配置 (4)

2.1安装SQLServer服务器程序 (4)

2.2安装CBZ8000 (11)

2.3安装True DBGrid Pro 7.0 (16)

2.4系统启动 (20)

2.5目录结构 (20)

1.简介

变电站自动化系统作为电力系统的基础自动化,在整个电力系统中起着举足轻重的作用。随着电力系统的快速发展,对电力系统自动化水平要求也越来越高。针对当前电力系统的最新要求,许继集团在广泛征求电力系统用户和专家意见的基础上,充分吸收当前国内外厂家的成功经验,并结合自己多年来在电力系统自动化产品设计的丰富经验,采用计算机最新技术,研制开发出CBZ-8000变电站自动化系统。

CBZ-8000变电站自动化系统基于Windows2000操作系统,采用面向对象的分层分布式设计思想,间隔层的设备直接通过以太网与上层进行通讯,系统设计遵循国际标准IEC 60870-5-103,IEC 60870-5-104传输规约,安全可靠性和开放性都得到了极大地提高。CBZ-8000变电站自动化系统可广泛适用于500kV及以下各电压等级变电站系统。

1.1CBZ-8000变电站自动化系统具有以下特点:

1.分层分布式结构。

系统分为两层:站控层和间隔层。各间隔的设备相对独立,仅通过站内通信网与站控层进行互联。

2.系统可以根据用户的需要灵活配置。

系统各个应用单元按照模块化设计,可组可分。小到变电站所有应用功能集中于一台计算机的最小模式配置,大到可配置主备服务器、多台监控主机和多台远动主站、工程师站、五防工作站等大模式配置。

3.采用IEC60870(103,104)/61850国际标准通信规约,凡支持上述标准的其他厂家产品可方便地接入到变电站自动化系统中。

4.系统可采用光纤,电缆等多种通信介质,组网方式灵活,既可组成光纤自愈式环型以太网,也可以组成光纤星型网,或者组成总线网。

5.系统既支持服务器双机热备也支持单网和双网配置,在双网模式下支持双以太网的热备及网络分流,可以满足高端用户的需求。

6.系统采用大型商业数据库与自行开发的实时数据库结合,使历史库和内存库的访问达到数据无缝连接和统一管理,支持ODBC和SQL。因而系统具有很好的开放性。

7.基于许继集团AuTop2.0图形组态平台全新升级,充分吸收了国外著名组态软件WIZCON、AutomationX以及Intouch、iFix等图形组态软件的优点。升级后的图形组态软件功能强大,通用性较强,由于设计按照通用图形组态软件考虑,因此,不但可用于变电站监控系统,它还可用于其他监控系统中。

8.系统数据库定义针对变电站自动化的特点,按照间隔、装置等建立模板库,工程人员及运行维护人员可以很方便地由模板派生出实际的对象。大大简化和方便工程制作与维护。

9.系统提供功能强大、灵活自如的报表生成工具。所见即所得,并可自动生成。可以满足各类用户的需求,并提供典型报表模板,以方便用户使用。

10.系统全面支持局域/广域网用户WEB浏览。

11.系统支持远程诊断与维护。极大地提高系统运行的可靠性。

1.2运行环境

硬件:CPU PIV 1.5G以上,内存256M以上,硬盘30G以上。

监视器:21”分辨率1280*1024 。

10/100M自适应以太网卡。

操作系统:Win2000 Professional或WinNT 4.0中文版。

数据库系统:Microsoft SQL Server2000

2.系统的安装配置

CBZ-8000安装分为以下几个步骤:

1.安装SQL Server2000数据库系统。

2.安装CBZ-8000变电站综合自动化应用软件。

3.安装True DBGrid Pro 7.0。

4.运行系统。

2.1安装SQLServer服务器程序

SQL Server2000系统安装过程如下:

1.选取安装盘所在目录,如E:\cbz8000安装盘\sql2000 ,双击Autorun.exe文件,出

现如下图所示界面,点击“安装SQL Server 2000 组件(C)”,进入下一步。

2.点击图中的“安装数据服务器(S)”,安装程序将调入Microsoft SQL Server安装

向导:

3.“安装向导”调入后,出现“欢迎”窗口如下图所示,单击“下一步”进行下一

步操作。

4.计算机名确认,默认为当前主机名称,不可修改,在下图中点击“本地计算机”单

选按钮,然后单击“下一步”。

5.安装选择界面,选择“创建新的SQL Server实例,或安装客户端工具(C)”,然

后单击“下一步”。

6.用户信息,安装向导自动收集用户信息,检查确认后单击“下一步”,用户信息可

以修改,一般取系统缺省值即可。

7.软件许可证协议,接受最终用户许可协议中的所有条款,单击“是”,进入下一安

装界面。

8.安装定义选择界面,如下图所示。选择“服务器和客户端工具(S)”,然后单击

“下一步”。同一台计算机上既要运行服务器程序又要运行客户端程序。

9.实例名选择界面,如下图所示,选中“默认”并单击“下一步”。

10.安装类型选择界面,如下图所示,选择“典型”安装,然后单击“下一步”。针

对现场实际情况,也可以选择“最小”安装。

11.服务帐户设置界面,如下图所示。选择“对每个服务使用同一帐户。自动启动SQL

Server服务(E)”;服务设置选择“使用本地系统帐户”,完成上述设置后单击“下一步”。

12.身份验证模式界面,如下图所示,选择“混合模式(Windows验证和SQL Server

验证)”;添加sa登录密码,为方便维护,现统一定为“sa”;然后单击“下一步”。“验证密码”必须和“输入密码”一致,否则无法进入下一步。

13.至此全部设置已经完成,安装向导弹出“开始复制文件”窗口,准备复制系统文件

到计算机上。单击“下一步”开始复制文件。

14.安装向导开始拷贝系统文件到指定的路径,如下图所示,并显示一个进度窗口。如

果所有文件顺利拷入硬盘,则安装向导进入下一步。

装过程。

2.2安装CBZ8000

CBZ8000变电站自动化系统安装过程如下:

1.选取安装盘所在目录,如E:\cbz8000安装盘\8000setup ,双击setup.exe文件;出现

下图所示窗口。

安装程序将首先对系统进行例行检查,然后调入“安装向导”对剩下的安装工作进

行指导。点击“安装向导”窗口中的“下一步”,进入下一界面。

2.软件使用许可协议,接受“许可证协议”的所有条款,单击“是”进行下一步操作。

3.在如图所示“客户信息”窗口中,输入序列号(现暂为任意字符),然后点击“下

一步”进行安装。

4.选择组件,在下图所示的安装画面中,安装过程提示用户选择所需安装的组件,这

里选择“监控系统”(即操作员站)和“VQC”。具体组件可按实际情况选择,如远动站,则选择“远动”或者工程师站选择“工程师站”。之后点击“下一步”。

5.选择安装路径,在下图所示的安装画面中,安装过程提示用户确认系统安装的路径,

接受默认的选项,点击下一步。

6.安装目录选择完后,按“下一步”按钮出现如下图所示的画面,它收集并显示用户的当前设置情况,直接点击下一步。

7.之后, 安装过程开始拷贝系统文件到指定的路径,并显示如下图所示窗口。如果所有文

件顺利拷入硬盘,则安装向导进入下一步。

8.系统文件拷贝完成后,安装程序将弹出一个控制台界面窗口(即DOS窗口界面)进

行系统的注册、数据源的配置以及添加默认的用户等工作。如下图所示:

9.上述全部过程完成后出现如下画面,点击“完成”按钮,则完成CBZ8000的安装,

开始安装True DBGrid Pro 7.0程序。

2.3安装True DBGrid Pro 7.0

安装完CBZ8000后,系统自动运行新的安装程序安装True DBGrid Pro 7.0

1、安装程序主界面如图所示:直接单击“Next”进入下一步。

2、软件使用许可协议,出现如图所示的安装信息,单击“Yes”进行下一步操作。

3、安装向导提示用户确认系统安装的路径。接受默认的选项,单击“Next”。

4、选择安装组件,默认为全部选中,接受默认的选项,单击“Next”进入下一步。

5、安装组件选择完后,出现如下图所示的画面,它提示用户输入在开始菜单中的快捷启动目录,接受默认的选项,点击“Next”。

6、之后, 安装过程开始拷贝系统文件到指定的路径,如下图所示,并显示一个进度窗口。如果所有文件顺利拷入硬盘,则安装向导进入下一步。

7、系统文件拷贝完成后,出现下面的画面点击“Finish”,True DBGrid Pro 7.0的安装

就完成了。

[注意]:

1、安装CBZ8000系统之前应首先确保MS SQL Server的服务管理器已经运行,否

则在进行系统的注册、数据源的配置以及添加默认的用户等工作时可能出错。

2、从前面的安装过程可以看出CBZ8000变电站自动化系统分为:监控系统、工程

师站、远动站和VQC等四个部分的内容。这里我们首先讲述的是监控系统的使

用说明。监控系统即我们所说的操作员站,按照其功能又分为在线监控系统、

数据服务系统、数据维护系统和图形编辑系统四个模块。

2.4系统启动

监控系统安装完成后,在Win2000或Win NT桌面上会出现下列图标,

数据服务系统

在线监控系统

数据维护系统

分别运行“数据服务系统”和“在线监控系统”后,系统会自动加载其它应用,并进入监控运行主画面。或者通过操作系统的“开始”菜单启动,方法是:选取“开始”-“程序”-“Cbz8000变电站综合自动化系统”程序组中相应的程序即可启动对应模块。

2.5目录结构

CBZ-8000监控系统的全部内容存放于目录“C: \Program Files\许继电气股份有限公司\CBZ-8000变电站自动化系统”中。此外,SQL Server服务器运行后还会在C:盘根目录下建立一个名为:“Cbz8000”的子目录。

下面介绍CBZ8000监控系统运行环境的目录结构(不包括工程师站和远动站)。

一级目录:CBZ8000变电站综合自动化系统

可执行模块列表,位于二级目录Bin下:

视频监控系统维护保养解决方案.doc

视频监控系统维护保养方案 由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。 其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。设备维护是一项艰巨而重要的工作,监控设备分类并制定出维护方案,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 监控设备的维护方法 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

视频监控系统方案设计.doc

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员

目录 目录 (2) 1 工程概况 (3) 1.1 建筑物概述 (3) 1.2 视频监控的意义 (3) 2 系统设计原则 (4) 3 系统设计依据 (4) 4 方案总体设计 (5) 4.1 系统设计方案 (5) 4.1.1 视频模拟处理部分 (5) 4.1.2 通信部分 (6) 4.1.3 视频数字处理部分 (6) 4.2 系统部暑说明 (7) 4.3 集中监控功能 (7) 4.4 集中监控建设要求及参数标准 (8) 5 设备参数及布置 (9) 5.1 摄像头选择参数 (9) 5.1.1 摄像头数量及布置情况 (9) 5.1.2 摄像头的规格参数 (9) 5.1.3 监控系统服务器存储要求 (10) 5.1.4 场所布线 (10) 5.2 监控服务器及显示器 (10) 5.2.1 四路嵌入式硬盘录像机 (10) 5.2.2 矩阵 (11) 5.2.3 矩阵主机控制键盘 (12) 6 系统技术特点 (13) 7结论 (14) 参考文献 (14)

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

安防监控系统运行维护方案改

先正达生物科技安防系统— 维 ^ 保 方 案 !

: 二零一四年七月 ` 目录 一、系统概况 (3) & 1、监控系统 (3) 2、报警系统 (4) 二、维保服务情况 (4) 三、维保服务方式 (5) 1、定期上门巡检服务 (6) · 2、电话支持服务 (7)

3、现场技术服务 (7) 4、设备更换 (7) 四、响应时间及承诺 (8) 五、维保设备清单 (9) 】 六、费用核算 (10)

一、概述 1、工程概况 先正达生物科技是一家专注于农业科技的企业,落户北京中关村生命科学园,位于北京市昌平区生命园路25号,其园区面积(约25000平方米)是一座集办公、科研于一体是高科技园区。 《 2、设计范围 根据对本厂区办公楼的实际应用情况,我们对本项目的维保设计将根据先正达生物科技(中国)有限公司原有安防系统的设备方案和维护需求,并对各个子系统详细勘察,根据我司多年来在智能厂区办公楼建设领域丰富的实践经验,并综合考虑招标文件的具体要求。 包括范围: 先正达主楼 On-site 温室 — 以前延伸至外围的先正达所拥有的安防设备设施 3、设计目标 厂区办公楼智能化是为厂区办公楼的服务与管理提供高技术的智能化手段,以实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全、舒适、高效的办公

环境。 “智能化”厂区办公楼主要体现在如下三个方面: 建设一套良好的智能化系统必将进一步提高整个厂区办公楼的竞争力和生命力,是非常有必要也是必然的选择。 : 创造安全、舒适、以人为本的办公环境:应用现代安全防范技术,建立厂区办公楼必要的安全防范体系,同时综合运用各种现代技术手段,创造一个安全舒适的“办公”环境。 建立高效科学的物业管理体系:应用计算机网络技术、软件技术、现代控制技术及ID卡等技术建立高效低耗、方便、科学的物业管理系统。 二、现有系统组成 软件平台系统 本项目采用了英国AMAG Symmetry综合安保管理软件,Symmetry软件是集门禁控制、报警监控、视频管理、访客管理、身份管理、证卡设计于一体的综合安保管理系统,该系统实现基于一个平台下的门禁管理、视频管理、报警管理等多系统应用的综合安保整体解决方案。 % 门禁管理系统 本项目门禁系统为171套门禁,其中控制器使用了英国AMAG控制器,读卡器选用了HID读卡器。 监控管理系统 本项目监控系统为45个其中变焦球型云台11个,定焦摄像头34个,系统前端采用了安讯士的网络摄像头。

监控系统施工技术方案

Xxxxxxx 施工技术方案 Xxxxxxx 2011年4月

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照中节能公司的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备技术参数和中节能公司的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用4芯光缆,主线路采用八芯光缆 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的光缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。

摄像机避免逆光安装。 红外球机安装时按摄像监视范围决定球机的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线光缆一侧。 红外球机重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 编解码服务器、光纤收发器等安装在摄像机立杆的设备箱内;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 地埋沟沿围墙一米处开挖,深度不低于80cm 光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内光缆理直后从地沟或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有光缆成捆绑扎,在光缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 电力地沟里光缆的敷设遵循强搞弱低的敷设原则 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。

视频监控系统维护方案

海景中心监控系统维护方案 海景中心大楼的监控设备已投入使用两年,共有36路视频监控界面(包括6个电梯、3个云台),其中包括停车场、电梯、重要出入口等场所。按照监控等安防设备的正常使用寿命,设备也将进入集中维护高峰期。为保证监控系统的整体稳定,故提出一个整体的维护保养建议方案,定期对设备进行全面检修和保养。 一、服务级别 针对以上系统的维护每次技术服务请求或故障报修分为三种级 别,服务级别的划分取决于对应用系统运行的关键程度和备用资源的 合理调用,并依服务等级的不同决定相应的服务响应时间,此外,用 于用户的特殊要求,亦可双方商讨并制定单独的解决方法。 1、全面加急服务:指软硬件故障对全部系统的运行产生关键性 影响,导致应用系统无法正常运行或系统瘫痪的情况。 2、加急服务:指软硬件故障对系统的运行产生部分影响,导致 个别信息点业务停顿或应用系统中非关键部分失效,性能部分下降, 但对全部系统运行不构成关键影响的情况。 3、常规服务:指对系统有构成影响的技术服务请求等。 二、响应服务时间 针对本项目的系统设备故障报修响应时间为: 1、每天8:00-20:00(包括星期六和星期日)故障报修响应时间不超过3小时,服务工程师到达现场不超过2小时。

2、如果设备故障在检修3工作小时内仍无法排除,维保单位需在4小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用直 至故障设备修复。 3、为全天侯提供终身热线电话技术支持服务。 三、巡检服务 维保单位需提供每月至少1次系统现场例行检查,初步安排在每个月的前十天对系统现场例行检查。系统例检是一种有计划的、全面统一的维护服务,可以消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括: 1、每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土, 对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘 土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。 2、根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术 参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控中心设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。 3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发 现老化现象应及时更换、维修,如视频头等。 4、对易吸尘部份每季度定期清理一次,如监视器暴露在空气中,

视频监控系统改造项目技术方案

马鞍山市市政公园(行政中心) 安全防范系统 项 目 建 设 方 案 二○一三年十一月

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合马鞍山市市政公园(行政中心)高清视频监控项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)现状分析 马鞍山市市政公园(行政中心)视频监控系统在5年前建设完毕,共196个监控点位,使用SYV-75-5同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了用户的实际使用需求,为此马鞍山市市政公园(行政中心)监控系统迫切面临改造。 (三)需求分析 针对马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题: 1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的为480TVL的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,录像分辨率最高为704*576,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题。

2.整套系统建设已达5年之久,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。 3.系统点位覆盖不足,部分区域存在监控盲区问题,出现突发情况时,经常会遇到无对应录像可调的问题。 针对以上存在的三点问题,应采取以下方式解决: 1.将整套视频监控系统从模拟标清系统改造成数字高清系统,因一整套数字高清视频监控系统存在“木桶效应”,因此需将系统中涉及到的前端摄像机、存储设备、显示设备等全部更换成高清设备,才能实现高清图像效果。 2.针对部分点位存在的监控盲区问题,增加监控点位,实现视频监控系统的无死角、无盲区的覆盖。 (四)建设依据 整套数字化高清视频监控系统以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据,依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计,具体如下: ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000 ?《民用闭路电视系统工程技术规范》GB/50198---98 ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ?《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-90 ?《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《安全防范工程行业标准》GA/T70-94 ?《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

(完整版)视频监控系统维保方案

菏泽天华集团会盟台 监控系统 维 保 说 明 技术支持: 菏泽金通电信讯息工程有限公司 2017.10

目录 一、系统概况 (3) 1、系统组成 (3) 2、系统拓扑图 (4) 二、维保服务内容 (4) 三、维保服务方式 (5) 1、系统全面排查 (5) 2、定期上门巡检服务 (5) 2、电话支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 3、现场技术服务.............................................................. 错误!未定义书签。 4、维护具体工作内容 (7) 四、响应时间及承诺............................................................ 错误!未定义书签。 五、监控系统包年维保报价及付款 ................................... 错误!未定义书签。 六、公司简介及相关业绩.................................................... 错误!未定义书签。 1、公司简介...................................................................... 错误!未定义书签。 2、相关业绩...................................................................... 错误!未定义书签。 七、维保相关表格 (11)

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz,网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 ?视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490)、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10)、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011)、《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011)、《陕 西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

视频监控系统方案书

河北xxxxxx度假山庄监控设计方案书 编制: 审核: 校对: xxxxxx有限公司 二零一零年六月

第一章前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。工厂是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。 本文件系xxxxxx科技公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。 第二章方案总体设计 一设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 ?贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。 ?整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。 ?系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。 ?分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。 ?系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。 ?系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。

全污染源在线监控系统运行维护实施方案

全省污染源在线监控系统运行维护实施方案 为确保污染源在线监控系统长期、正常、稳定运行,最大限度地发挥污染源在线监控系统的作用,使各级环保部门及时、准确、完整地掌握排污企业在线监控数据,根据国家、省相关标准和技术规范,制订本实施方案。 一、制订依据 (一)《主要污染物总量减排监测办法》(国发〔2007〕36号); (二)《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第28号); (三)《水污染源在线监测系统验收验收技术规范(试行)》(HJ/T 354-2007); (四)《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T 355-2007); (五)《》(HJ/T 75-2007); (六)《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T 356-2007); (七)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007); (八)《浙江省环境自动监测监控系统管理办法(试行)》(浙环发〔2006〕20号); (九)《〈浙江省环境自动监测监控系统管理办法(试行)〉补充规定》(浙环发〔2007〕32号); (十)《浙江省污染源在线监控系统运行规范(试行)》(浙环发〔2006〕21号);

(十一)《关于印发〈全省环境监控中心建设技术方案〉等技术文件修订版的通知》(浙环发〔2007〕33号); (十二)《关于统一建立全省自动监控系统运营维护公司的通知》(浙环发〔2006〕35号); (十三)《关于重申严格执行〈浙江省污染源在线监测系统建设技术要求(试行)〉等规定的通知》(浙环发〔2006〕59号); (十四)《关于全省污染源在线监控系统运行维护有关事项的通知》(浙环发〔2006〕86号); (十五)《全省污染源在线监控系统建设验收和运行管理实施方案》(浙环发〔2007〕62号); (十六)《关于全省环境自动监测监控系统网络建设有关事项的通知》(浙环办函〔2007〕9号); (十七)《关于污染源在线监控系统建设全球眼资费的指导意见》(浙江省环境保护局、浙江省电信有限公司2007年6月26日文件)。 二、运行维护目标 总体目标:确保污染源在线监控系统正常运行,对重点污染源实行24小时实时在线监控,并将监测数据、视频图像通过计算机平台、专用通讯网络快速、及时、准确地传输到各市、县、区环保部门的监控中心。 具体目标: 1、监测数据完整性:实现对排污企业24小时实时在线监控,按国家的相关规定,将在线监测数据根据企业的排放情况完整上传至各级环保部门的监控平台,各在线监控系统的各类设备运转率(特别是主分析仪设备)应分别达到90%。

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

视频监控维护方案

视频监控维护方案 (1).系统概况 我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16-1992《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定得内容,结合****得前端与机房设备实际与管理要求,视频监控系统需要专业人员对系统进行有计划得维护保养,并能及时应对与解决突发状况。维保工作一方面保证了系统得正常高效稳定运行,另一方面客观得延长了设备使用寿命,已达到用户实际使用之要求。 (2).售后服务宗旨 我们得服务目标就是让客户满意。我们将不断得向客户提供安全防范系统知识与有关技术服务咨询。我们力求使客户满意。 (3).机房及视频监控系统组成维保方案 机房设备及前端监控探头在使用过程中,由于线路变动、系统扩容,主要设备及辅助设备寿命不同步,操作人员误操作等各种因素影响,使系统经常处于不稳定状态,大大降低了系统得使用价值。 系统维保得价值核心不就是更换故障设备,而就是对整个系统运行进行规划,分析问题原因,提前预见问题所在,消除隐患,保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持,还需要维保单位得现场人员具备丰富得现场技术经验,对系统得管理规划经验,同时还要具备良好得职业素养与敬业精神。 系统维保组成及服务内容 A、前段传输部分:摄像机信号、供电线路得检测,故障排除,隐患排查。 B、机房设备:清除服务器、存储阵列、网闸设备等过滤网,添加服务器CPU散热油膏,检测硬盘、检测电源电压电阻,同时及时反馈系统出现得问题,并根据需要提出建议。 C、显示部分:视频综合处理平台灰尘清理,液晶拼接显示单元灰尘清理及坏点检测。 D、操作系统:对视频专网操作系统进行检测并及时预警维护。 E、监控系统设施维护:电源与线路检测,视频清晰度调整,镜头灰尘清理,

LDC视频监控系统技术方案

LDC视频监控系统技术方案 深圳市XXXX科技有限公司 2012年5月20日 1前言 (1) 2深圳市X X X X科技有限公司简介 (2) 3LDC网络视频监控系统组成 (3) 4LDC系统技术指标 (4) 4.1硬件技术指标 (4) 4.1.1 LDC标清会议摄像机 (4) 4.1.2 LDC高清定焦摄像机 (5) 4.1.3 LDC彩色摄像机 (6) 4.2 视频管理及存储软件技术指标 (7) LDC系统安全性 (8) 5客户需求分析 (9) 系统建设目标 (9) 6专案设计参考 (9) 网络规划 (9) 网络交换机选型 (10) 监控管理服务器选型 (10) 存储设计 (11) 6.1.1硬盘空间设计 (11) 6.1.2可靠性设计 (12)

7技术服务 (12) 技术支持与服务 (12) 电话支持服务 (13) 现场维护服务 (13) 设备维修服务 (13) 人员培训 (13) 1前言 目前,网络视频监控系统已经进入大规模商业应用阶段,其数字化、网络化、智能化的特点,使其具有模拟监控系统及硬盘录像监控系统无法比拟的优势: 1)系统整合。传统的安防监控包括视频监控系统、警报探测系统、门禁控制系统。这些系统是彼此独立运行的,各系统之间不能相互协作,各系统产生的数据没有任何关联。网络视频监控系统完全将这三类系统的功能整合于一体,统一处理视频、报警、控制信息。整合的系统三类信息相辅相乘,相互协作,能够提供更加完善的安防报警功能。 2)布线容易。网络视频监控系统的核心传输线路是计算机网络,多路视频、音频、报警数据和控制信号在一根网络电缆内传输。一根百兆超五类线或光纤通常可传输100路以上的实时CIF图像和其它信号。而传统的监控方案每个信号必须都要用单独的线缆接入监控中心机房。对于摄像机多、建筑物分散的监控工程,传统方案的布线工程量极大,并且很难实施。 3)扩展灵活。计算机网络的组建方式决定了视频监控系统的结构可以是树形、网状、星形结构,而不仅仅是传统视频布线的星形结构,在任何结点均可接入视频监控点。同时,无线组网技术作为有线网络的延伸和扩展,为超远距离或无法布线的监控区域接入监控网络提

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。

铁路车辆运行安全监控体系(5T系统)

铁路车辆运行安全监控体系(5T系统) 铁路车辆运行安全监控体系简称“5T”系统,主要由五大系统构成:红外线轴温探测智能跟踪系统(简称THDS)、货车运行状态地面安全监测系统(简称TPDS)、货车滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统(简称TADS)、货车运行故障动态图像检测系统(简称TFDS)、客车运行安全监控系统(简称TCDS)。以及与“5T”系统配套的铁路车号自动识别系统(简称ATIS)。 THDS(TrackHotboxDetectionSystem): 系统利用轨边红外线探头,对通过车辆每个轴承温度实时检测,并将检测信息实时上传到路局车辆运行安全检测中心,进行实时报警。通过配套的铁路车号自动识别系统,实现车次、车号跟踪,热轴货车车号的精确预报,重点探测车辆轴承温度,对热轴车辆进行跟踪报警。重点防范热切轴事故。 TPDS(TruckPerformanceDetectionSystem): 系统利用安装在铁路正线直线段上的轨边检测平台,动态监测轮轨间包括脱轨系数、减载率等动力学参数,实现对货车的运行状态分级评判。通过配套的铁路车号自动识别系统,实现车次、车号跟踪。重点防范货车脱轨事故,防范车轮踏面擦伤、剥离以及货物超载、偏

载等行车安全隐患。

TADS(TrucksideAcousticDetectionSystem): 系统利用轨边噪声采集阵列,实时采集运动货车滚动轴承噪音,通过数据分析,及时发现货车轴承早期故障。通过配套的铁路车号自动识别系统,实现车次、车号跟踪。重点防范切轴事故,TADS系统使安全防范关口前移,对轴承故障进行早期预报。 TFDS(TroubleofmovingFreightcarDetectionSystem): 系统采用高速连续数字照像技术、大容量图像数据实时处理技术和精确定位技术,利用轨边高速摄像头,对运行货车隐蔽故障和常见故障进行动态检测,及时发现货车运行故障,重点检测货车走行部、制动梁、悬吊件、枕簧、大部件、钩缓等安全关键部位,重点防范制动梁脱落事故,防范摇枕、侧架、钩缓大部件裂损、折断,防范枕簧丢失、窜出等危及行车安全隐患。 TCDS(TrainCoachRunningDiagnosisSystem): 系统通过车载检测装置对运行中客车的供电、空调、电源、车门、火灾、轴温、制动系统、转向架等关键部件进行实时监测、诊断和报警,并以无线方式实时传输到地面监测中心,保证地对车的状态监控、

视频监控系统维保合同方案

介西分局网络视频监控系统维保合同 甲方:山西汾西矿业(集团)有限责任公司 乙方:山西汾矿西灵科技有限公司 依据国家相关法律规定,甲、乙双方经友好协商,就介休公安局介西分局视频监控系统维护事宜达成一致,同意签订本协议按双方的约定履行。 一、维护范围: 维保范围:介西公安分局网络视频监控一期工程的100个前端摄像机、2个派出所监控中心及介西分局机房管理设备的维护保养。 二、合同价款及结算方式 1、合同价款:壹拾贰万玖仟元整,(小写:129000元)(含税价),价款包含部分维修配件,明细另附。 2、支付方式:双方同意按照汾西矿业集团有限责任公司规定的付款方式付款。 三、维保服务内容及标准要求 3.1、视频监控维护准备工作 乙方备件配件准备 见附表 3.2、视频监控系统设备维护内容 3.2.1、乙方每月初巡检内容及工作要求 ◆对介西分局监控中心、裕华和光明两个派出所监控中心进行一次巡查,通过对监控画面的显示情况统计前端摄像机设备的运行状况。 ◆对不符合监控要求的摄像机镜头做好登记,并及时调整好焦距、角度、方向等,保证前端安装牢固,并由监控中心主管人员确认。 ◆检查前端供电情况,如有情况需联系介西公安分局协调处理。 ◆检查并保持所有视频画面显示的图像名称、所示地点等编号一致,检查系统时间正确无误。 ◆检查监控中心设备及机柜风扇运转情况,设备散热是否良好,以避免因散热不良造成的设备损坏。

◆每月对系统控制平台进行检查,检查前端摄像机IP等网络数据是否畅通,有无异常攻击,带宽使用率是否正常。检查视频操作软件是否使用正常。 3.2.2、乙方每季度末巡检内容及工作要求 ◆每季度末进行一次前端摄像机设备现场故障隐患大排查。主要查看基础设施(基础、立杅、控制箱等)、摄像机、补光灯有无遭到损坏和人为破坏,以及是否整洁,并做好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复,不能修复的则予以更换。 ◆每季度末检查一次摄像机线路连接、水晶头、光纤跳线有无松动,对带云台的摄像机还需要对云台的机械部分加适量的润滑机油以保证云台转动灵活,补光灯接头是否完好,并用万用表测试摄像机和补光灯电源是否正常,支架固定是否牢固。每次做完检查必须对线路进行整理以保证线路顺畅、整齐、规范。 ◆每季度末对三个监控中心显示大屏、监视器、服务器、矩阵、磁盘阵列、交换机设备进行除尘,除尘采用干燥清洁的软布和酒精等清洁剂清理。 ◆每季度末对护罩摄像机、云台摄像机进行除尘处理,并检查防水性是否完好,并注意不可用手触摸镜头,对于有污渍的镜头只能采用镜头软布擦拭。 ◆每季度末对前端设备至监控中心光缆做一次损耗测试,测定损耗值是否在允许范围内,不满足要求的要进行排查,需要重新熔接的要进行熔接。 ◆每季度末对前端设备进行一次接地电阻测试和数据记录,并检查所有设备布置点的避雷是否正常。对测试不满足要求的要检查接地情况,及时修复或更换防雷器。以避免在雷雨季节对设备造成损坏。 3.2.3、乙方每年度巡检内容及工作要求 ◆检查户外设备、立杆、机柜,是否因常年日晒雨淋造成生锈。对出现生锈的设备进行防腐喷漆处理。 ◆检查监控中心机房设备,对接地防雷进行测试并记录数据,必要时重新做防雷接地处理。 ◆对传输光缆、网线、电源线进行全面检查修复,对于裸露的管线进行修复。◆对监控系统及设备的运行情况进行一年以来的监控效果,分析运行情况,及时发现并排除故障。如:网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查,网络及桌面系统的病毒防御。

相关文档