文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站土建施工组织设计

变电站土建施工组织设计

变电站土建施工组织设计
变电站土建施工组织设计

目录

第一章工程概况及特点 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2工程特点 (4)

第二章施工现场组织机构 (5)

2.1组织机构关系图 (5)

2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5)

第三章施工现场总平面布置图 (8)

3.1施工现场平面布置 (8)

3.2施工平面布置说明 (8)

3.3施工总平面管理 (8)

第四章施工方案 (10)

4.1施工准备 (10)

4.2施工工序总体安排 (13)

4.3主要工序施工方法 (14)

4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35)

4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36)

4.6工程成本控制措施 (36)

第五章冬季施工方案 (37)

5.1冬期施工的前期准备工作 (37)

5.2冬期施工质量技术措施 (40)

5.3模板工程 (44)

5.4 越冬工程的维护 (44)

5.5 冬期施工安全措施 (45)

第六章工期及施工进度计划 (47)

6.1工期规划及要求 (47)

6.2 施工进度网络图 (47)

6.3施工资源计划 (48)

6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50)

第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52)

7.1质量目标 (52)

7.2质量管理组织机构及主要职责 (52)

7.3质量管理的措施 (54)

7.4质量管理体系及质量检验标准 (59)

7.5质量保证技术措施 (61)

第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64)

8.1安全管理目标 (64)

8.2安全管理组织机构及主要职责 (64)

8.3 安全管理制度及办法 (67)

8.4安全组织技术措施 (73)

8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75)

第九章环境保护及文明施工 (80)

9.1环境保护 (80)

9.2加强施工管理,严格保护环境 (81)

9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83)

9.3 文明施工考核、管理办法 (85)

附件1:施工总平面布置图

附件2:施工进度计划

第一章工程概况及特点

1.1工程概况

1.1.1工程简述

五墩变电站位于敦煌市,建设单位是国网省电力公司供电公司,本工程由原来的35KV变电站升级改造为为110KV变电站,在原场区南侧道路新建三辆临时箱式变电车转移负荷,周围设置防风逸尘围墙,拆除原有场区基础,新建框架结构综合楼,建筑层数为地下一层,地上三层,新建综合楼土建部分计划于2016年1月20日开工, 2016年5月10日竣工,本工程质量应满足国家施工及验收规要求,达到合格及以上。

1.1.2工程规模及施工承包方式

建设规模为:

本站采用全室布置方式,占地面积为 m2,围墙中线以面积 m2,综合楼建筑总面积为 m2。全站设有一座综合建筑楼,综合楼施工项目为本工程中心地带,形式为长方形,本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构,综合建筑楼为地下一层,地上三层。综合建筑楼东西向布置,主体高度 m(室外地坪算起),维护结构为轻质混凝土砌块。基础类型及埋置深度:地基形式为筏板基础,基础埋深 m(室外地坪算起),基础设计等级为丙级。地上部分有主变器室、散热器室、接地电阻设备室、110kVGIS设备位于建筑物东部。综合建筑楼四周设有运输道路兼做消防通道。变电站大门设立在站区西南角。建设工程包括变电站主楼,事故储油池,室外电缆沟,场区道路,场区地面以及相关专业的配套部分,总平面中的绿化应一并进行施工。承包方式:

土建工程包工包料。

本工程采用商品混凝土。

1.1.3地质及地貌状况

站址位于省敦煌市五墩镇,地势平坦,综合楼采用天然地基,筏板基础。

1.1.4自然环境

站区海拨高度为:约830m;

极限最高气温:+43.6℃;

极限最低气温:-28.5℃;

最大日温差:21℃;

设计最大风速:18.5m/S。

1.1.5交通情况

本站位于敦煌市主干道S314线大道边,交通便利。

1.2工程特点

1.2.1土建工程设计特点

变电站围墙占地面积约平方米,主变和综合楼布置在场地中间,综合楼周边布置环型道路。

本工程主要建筑物,综合楼为三层框架结构,基础采用筏板基础,地基采用天然地基,基础埋置于坚实土层中。综合楼设置电缆夹层、水泵房、10kV配电室、电容器室、主变室、接地变室;二层布置有GIS配电室、蓄电池室、继保室、工具间。综合楼的配电室和电容器室布置有大量的预埋件,而且精度要求比较高,结构和装修施工都有一定的准度,应引起重视。

1.2.2工程特点

1.2.2.1本工程为改扩建工程,需进行临时负荷转移,新建临时围墙,拆除原35KV 变电站土建部分,施工场地比较狭窄,施工时基本不受场地的限制,工作面主要在综合楼,施工临设施只能部分在场地设置。

1.2.2.2本工程距敦煌市约10KM,各种建筑材料容易采购,给工程进度及工程质量创造了有利条件。

1.2.2.3本工程工期比较紧凑,所以在施工过程中会出现土建与电气交叉作业的现象,且采用冬期施工。冬期施工期间工程施工形象进度预计为:基础混凝土结构、地下层柱、梁、板结构工程以及安装工程中的预留预埋施工。在冬期施工期间严格遵守各项施工及规规定保证工程质量及施工安全显得尤为重要。

1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析

1.2.3.1基础施工时不可预见因素:本工程综合楼采用天然地基,基础置于坚实土层中,若施工时发现实际地质情况与设计要求不同时,需进行必要的地基处理。

1.2.3.2本工程综合楼设计有地下室电缆夹层、GIS设备基础、电容器基础等,结构施工比较复杂,在施工过程中,必须精心施工,反复校核,以避免出现遗漏和错误。

1.2.3.3 本工程基础施工将计划冬季施工,依据有关冬期施工的文件,根据具体情况,正确选择施工方法及措施,确保各分项工程的质量满足验收规要求。

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

变电站工程施工组织设计方案

*****110kV*****变电所电气工程 施工组织设计 福建省**********工程建设有限公司 2007年10月5日

批准人:审核:编制:

*****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开 关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1 台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1 台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6 只 1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点

110KV变电站施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第一节变电站电气部分概况 (3) 第二节工期和设备采购概况 (4) 第三章施工准备 (5) 第一节技术准备 (5) 第二节施工机具和仪器准备工作 (6) 第三节劳动力部署 (7) 第四节主要材料和设备供应计划 (7) 第五节施工现场准备 (8) 第四章现场施工组织机构 (9) 第一节现场管理机构图 (9) 第二节项目主要负责人及各部门职责 (10) 第三节生产现场的保障作用 (11) 第五章施工方案 (11) 第一节施工准备 (11) 第二节施工工序总体规划 (14) 第三节电气主要施工方法 (15) 第五节工程成本控制措施 (67) 第六章工期及施工进度计划 (67)

第一节工期规划及要求 (67) 第二节施工进度计划 (68) 第三节影响工期的主要因素 (68) 第四节保证工期的技术措施 (68) 第五节计划控制 (70) 第六节不可抗力的认定 (72) 第七章质量管理 (73) 第一节质量目标 (73) 第二节质量管理组织机构及主要职责 (73) 第三节质量保证技术措施 (75) 第四节质量管理及检验的标准 (76) 第五节工程质量保证技术措施 (77) 第八章安全管理 (79) 第一节安全目标 (79) 第二节安全管理组织机构及主要职责 (79) 第三节安全管理制度及办法 (82) 第四节安全组织技术措施 (85) 第五节施工过程的安全控制 (87) 第九章工程分包管理 (91) 第一节工程分包的原因及范围 (91) 第二节分包商选择条件 (91) 第三节分包工程的管理 (92)

变电所施工组织设计方案

**110kv变电站施工组织设计 一、工程概况及特点 1.1工程概况 1.1.1工程简述:**220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。**220KVA变电所所址位于**县以西约12km的白杨坪村云榜组。 1.1.2 工程规模:电压等级220/110/35kV。 主变容量:远期2×15MVA,本期建设1×15MVA,围墙外留有扩建第三台的可能。 220KV出线:本期2回,最终8回。 110KV出线:本期5回,最终8回。 10KV无功补偿电容:本期4×7200Kvar,最终8×7200Kvar。 1.1.3工程承包范围:依据工程施工图(工程量不包括三通一平、档墙、围墙、通讯、运动、调试) 1.14地质及地貌状况及气象条件: 变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。 ④电气主接线: 220KV采用双母线带旁路母线接线,110KV采用双母线带旁路母线接线,10KV采用单母线分段接线。

110kV变电站施工组织设计

施工组织设计报审表 工程名称: 铜冠矿业110kV变电站工程编号:

铜冠矿业110kV变电站工程 SX/SZ02-2014 施 工 组 织 设 计 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 二○一四年一月八日

技术高管: 工程部: 安质部: 编制单位:铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司项目经理: 审核人: 编制人:

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据、编制原则及编制范围 (2) 3、施工部署 (3) 4、施工进度计划 (5) 5、施工准备 (5) 6、主要工程施工方案 (5) 7、施工计划 (10) 8、质量保证措施 (12) 9、环境、职业健康安全保证措施 (12) 10、工期保证措施 (13) 11、冬雨期施工措施 (14) 12、文明施工措施 (14) 13、附件 (14)

1、工程概况 1.1工程名称:铜冠矿业110kV变电站。 1.2单体名称:变电站生产综合楼。 1.3建筑面积:849㎡。 1.4建筑高度:13.90m。 1.5建筑耐火等级:二级。 1.6屋面防水等级:I级。 1.7抗震设防烈度:7度。 1.8结构类型:钢筋混凝土框架结构。 1.9设计使用年限:50年。 1.10建筑安全等级:二级。 1.11建筑设计特点 本工程轴线尺寸为34m×10.5m+20m×11m,建筑高度13.9m,室内外高差0.3m。一层高度5.2m,布置有开关室、安全工器具室、休息室、卫生间和门厅等。二层高度1-8轴8.4m,8-10轴5.1m,布置有110kV GIS室、电缆竖井、监控室、资料室等。 墙体宽度240mm,防潮层设在室内地面以下60mm处,采用20厚1:2防水砂浆(掺5%防水剂)。防潮层以下采用MU10煤矸石实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑,墙体表面抹20厚1:2水泥砂浆找平。防潮层以上采用MU5.0煤矸石空心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 门厅、休息室地面采用耐磨防滑地砖地面。10kV开关室、10kV电容器室采用钢筋混凝土地面,刷环氧树脂漆面层。卫生间采用防滑地砖地面。安全工器具室采用强化地板地面。110kVGIS室采用150厚加气混凝土砌块+40厚钢筋混凝土楼面,刷环氧树脂漆面层。二次设备室、监控室采用300高成品防静电活动地板楼面。走道。资料室采用地砖楼面。 一层开关室、二层GIS室布置电缆沟,电缆沟盖板为钢丝网板。 内墙面除卫生间采用2.6m高釉面砖墙面、安全工器具室采用1.95m高纯蓝色涂料外,其余均为白色乳胶漆饰面。卫生间顶棚采用PVC扣板吊顶,其余顶棚刷白色乳胶漆。外墙1.2m以下采用灰色外墙饰面砖,其余弹性乳胶漆,具体做法见建筑立面图。 本工程窗均采用塑钢窗。开关室、GIS室门采用乙级钢质防火门,门厅处大门采用铝合金地弹门,卫生间门采用塑钢门,电容器室门采用电动卷帘门和防火门,其余门采用防盗门。 2.2.2结构设计特点

Kv变电站土建部分施工组织设计

塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程—电力建设部分110KV轻烃回收厂变电所建设土建项目(巴州能源公司) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 信邦建设工程有限责任公司 2016年7月 目录 1 2

4 2 1 4 5 5 7 8 0 0 1 2 2 3 3 3 5 6 6 7 3 5 75 6 7 7 8 8 9

9 80 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 第一章施工方案及技术措施 一、工程概况 工程内容及施工范围 塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂的负荷等级为二级,负荷约为,为满足厂区所有供电需求,建设轻烃回收厂110KV变电所,初期供电方案由草湖110KV 变电站扩建1回110KV间隔,引接一回110KV电源至轻烃回收厂,待塔河220KV变电站建成之后,由塔河220KV变电站引接两回110KV电源为轻烃回收厂110KV变电站供电。 整体项目划分四个标段:1、轻烃回收厂110KV变电所土建;2、轻烃回收厂110KV 变电所电气安装及110KV草湖变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV输电线路架设; 3、110KV变电所站内间隔施工; 4、220KV塔河变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV 单塔双回输电线路架设。 本次施工项目为110KV轻烃回收厂变电所土建施工。 土建施工内容:塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂110KV变电所,建筑面积为1304平方米;本工程位于新疆巴音蒙古自治州轮南镇。门卫室,建筑面积14平方米;构筑物:2座变压器基础,1座储油池,8座避雷器基础,6米宽路面,9座110KV进线架构边立柱基础,8座隔离开关支架基础。 工程简介

变电站改造施工组织设计方案

***35KV 变电站改造工程 施工组织设计 一、工程名称 ***35KV 变电站改扩建工程 二、组织单位 1、建设单位:***电力有限责任公司 2、施工单位: 土建部分:***房地产开发公司; 变电部分:输变电管理所 3.设计单位:***电力设计有限责任公司 4.监理单位:***电力工程建设有限责任公司 三、工程概况 1.施工条件:工程位于***镇原***35KV 变电站原变电站站址,将现有35kV母线改为分段运行,新增I、II母联隔离开关及真空断路器,增加35kV母线架构,更换原有351、352油断路器为真空断路器,新增35kV进线电压互感器一台,对原主控部分进行综自改造;土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础;场地较为狭小,且与运行中35KV母线及其相关设备较近,需采取严格的安全措施;施工用水、用电均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模: 1)土建部分:按照设计要求新增容的8000kVA主变基础、35kV电流互感器基础及电气部分已于2008年7月改造完毕;本次土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础; 2)电气安装:新增35kVI段母线间隔,35KV真空断路器3台,35kV隔离开关2台,35kV电压互感器1台;综合自动化系统1套; 为保证该工程顺利完工,各施工单位均作了必要的准备。在公司领导及有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料、图纸进行了了解,施工时按公司要求进行。 因该工程为35KV 改造,为保证进度和安全,减少停电时间,特制定本方案。 工程开工后,土建基础按不停电施工,现场采取相应限高安全措施,设专人监护,并设置专用通道等,电气一次设备安装按停电计划申请执行,综自改造利用安装一次设备及母线分段时全站停电的时间,首先将直流屏、主变保护屏就位并进行二次保护接线;馈线及控制屏二次接线、保护整定试验、传动试验采取单条和相邻线路停电进行施工。

110KV主变电所施工组织设计变电完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

 二、工程概况及特点 1、工程概况 1.1 工程简述

220kV变电站施工组织设计.doc

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件存案编号:) 施工组织规划 工程称号: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 1

一、工程概略及特色 1.1 工程概略 1.1.1 工程简述 220 千伏变电站工程是省广电集团有限 公司出资建造的项目,是 220 千伏电网的重要组成部分。本站的建成,将极大地缓解市供电严重的局势,改进供电质量。 工程称号: 220 千伏变电站工程 项目法人:省广电集团有限公司 建造单位:电力工业局 规划单位:电力规划院 监理单位:电力工程监理有限公司 本工程配电设备悉数选用户内安置型式。变电站由一座归纳配电 楼组成,10kV 配电设备及主变安置在一楼; 220 千伏 GIS、110 千伏GIS 等电器设备均安置在楼上, 220 千伏从楼顶引进至 220 千伏 GIS,110 千伏出线及10 千伏出线由电缆从电缆沟引出。 1.1.2 工程规划 序号名称本期规划前景规划 1 220 千伏主变压器2*180MVA 3*240MVA 2 220 千伏出线回路数2 回 3 回 3 110 千伏出线回路数7 回12 回 4 10 千伏出线回路数20 回20 回

2

220 千伏输变电工程施工组织规划 5 野外电缆管廊 45 6 米 456 米 1.1.3 工程承揽规模 本工程土建工程包含主操控归纳楼、主变压器根底及防火墙、电 缆沟及站外电缆管廊、站区内沟道、井池、站区上下水道、站区内其 它建构筑物。电气工程包含主变体系、 10 千伏屋内配电设备、 110 千伏配电设备、 220 千伏配电设备、操控及维护体系、站用电体系的安装及调试、全站电缆敷设。 1.1.4 交通状况 站址坐落市区黄沙大路。变电站地址 区域交通便当,路面平坦,路途宽广,首要电气设备可由火车运至南 站后转大型平板车进入站内。 1.2 工程特色 1.2.1 规划特色 主变、220 千伏GIS、110 千伏GIS、10 千伏馈线柜等电气设备 均在同一座归纳数内。电缆管廊选用内径 3 米的环形钢筋混凝土结构的管,进行不开挖的顶管。 1.2.2 工程特色 1 .电气设备均选用户内式安置。选用分层分布式归纳主动化系 统。 2 .220 千伏选用架空进线、 110 千伏和 10 千伏均选用电缆出线。 3 .电缆管廊工程选用非明挖的顶管施工。 4 .本工程建造周期短、设备主动化程度高,对施工设备质量、进展的保证

煤矿井下变电所安装施工组织设计措施

某煤矿 +580m水平变电所安装工程施工措施 一、工程概况 某矿+580m水平变电所安装工程地点位于重庆市綦江县石壕镇梨园坝煤矿井下+580m变电硐室内。硐室巷道宽5.5米,高3.6米,硐室全长45米。变电所采用双回路供电,电源分别引自+720阶段变电所1回路和2回路。进线电源为10KV,经所内变压器变压后电压等级为1.2KV。 变电所内主要工程量包括高压真空配电装置15台,低压真空馈电开关22台,各设备型号及数量如下:矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置PJG-10Y-500,3台,PJG-10Y-400,3台,PJG-10Y-200,2台,PJG-10Y-100,7台;矿用隔爆型变压器KBSG-630/10/1.2KV 630KV A,2台,KBSG-200/10/1.2KV 200KV A,1台;矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关KJZ5-500/1140V,2台,KJZ5-400/1140V,4台,KJZ5-200/1140V,10台,KJZ5-100/1140V,4台;矿用隔爆型照明信号综合保护装置ZBZ-4.0M 1140/133V,2台;变电所内接地装置一套;照明设施一套以及各设备间电缆敷设安装等。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 (1)由建设单位提供全套施工图及设备合格证、说明书等随机技术资料; (2)组织工程技术人员熟悉和审查图纸、资料; (3)由建设单位组织图纸会审; (4)施工管理机构确保施工程序和方案,加强技术交底。 2、材料准备 根据图纸提出材料计划并及时落实到货情况,检查材料的材质、型号规格、数量是否符合设计要求。 3、施工机具需求计划 根据工程情况及特点配备施工机械、设备、工具等,见下附表:

相关文档