实测实量操作流程 一、操作依据: 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.2017年工程第三方检查评估方案V5.0 版 二、截面尺寸偏差 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 2.允许偏差值要求:【-5,8 】mm 。 3.测量工具: 5 米钢卷尺。 4.测量方法和数据记录: 5.以钢卷尺测量同一面墙 / 柱截面尺寸,精确至毫米。 6.同一面墙 / 柱面作为 1 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和 1500mm各测量截面尺寸 1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。 7.示例

三、墙体平整度 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 2.允许偏差值要求:【0,8 】mm ,所有平整度偏差均视为正值。 3.测量工具: 2 米靠尺、楔形塞尺。 4.测量方法和数据记录: 4.1 剪力墙 / 暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1个实测区。 4.2 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中任选 2 个角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度。这 2 个实测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点。 4.3 当所选墙长度大于 3 米时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次

表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。这 3 个实测值分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点。 4.4 所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口、梁过口的,在 洞口 45 度测一次,作为新增实测指标合格率的 1 个计算点。 5.示例 四、墙体垂直度 1.指标说明:反映层高范围内剪力墙表面垂直的程度。 2.允许偏差值要求:【0,8 】mm ,所有垂直度偏差均视为正值。 3.测量工具: 2m 靠尺。 4.测量方法和数据记录: 4.1当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置,分别按以下原则实测 2 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板

二次结构砌筑施工技术质量要求

二次结构砌筑质量要求 一、二次结构砌筑: (1)小型砌块的施工程序是:找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→双面勾缝。 (2)砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和控制线及标高,并用1:3水泥砂浆找平。控制线是砖墙两边都需要放,不需放单边线。控制线距离轴线200.皮数杆上需要画出灰缝厚度,砖的厚度,窗台梁和窗顶过梁的高度,一堵墙在砌筑时两头都需要放置皮数杆,固定住,用红线对拉,每砌筑一皮砖,红线根据皮数杆画好的砖厚度往上升。 (3)砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“披灰挤浆”,先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺灰长度一般实心砌块不超过3米,空心砌块不超过2米,再在待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。 (4)砌筑应尽量采用主规格砌块,用反砌法(底面朝上)砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。如无法保证搭接长度,应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。 (5)砌体灰缝应横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖直灰缝不低于80%,不得用水冲浆灌缝。外墙灰缝厚度为10,内墙加气块,竖向

20,水平15,其余内墙10 (6)墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3(一般按一步脚手架高度控制)。如必须留槎应设φ4mm钢筋网片拉结。 (7)如需移动已砌好的砌块,应清除原有砂浆,重铺新砂浆砌筑。 (8)砌筑时,相邻施工段及临时间断处的高差,不应超过一个楼层,并应留阶梯形斜槎。 (9) 墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,空心砌块砌体不得打凿通长沟槽。 (10)砌块每日砌筑高度应控制在1.5m或一步脚手架高度;每砌完一楼层后,应校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差,应在楼板面上予以纠正。 (11)砌筑时,应将预制好的素混凝土块放在窗边框内,门边设置100宽C20混凝土加强框。 (12)在砌筑过程中,应采用“原浆随砌随收缝法”,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂,以利于墙面粉刷和装饰。 (13)所有的内墙,砌筑时在每层墙高的中间部位设置一道高度120,与墙宽的砼腰梁。

主体结构实测实量记录表

主体结构墙柱截面尺寸,墙柱面平整度、垂直度,楼板厚度实测实量记录表 大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。2、表面平整度测量剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量30个计算点。当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。当所选墙长度小于3米时,墙长度中间点不测。所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在洞口45度测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。3、垂直度测量剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量30个计算点。当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。当所选墙长度小于3米时,墙长度中间点不测。砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。4、楼板厚度检测同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该跨板的中央部位。测量所

抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。1 个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。5、偏差值合格的在空格数据内画“√”,不合格画“×”。

二次结构施工质量控制要点

二次结构施工质量控制要点 编制依据: ★永威观澜庭项目施工图(建筑总说明、结构总说明、其他) ★砌体结构工程施工图质量验收规范 GB 50203-2011 ★砌体填充墙结构构造 06SG614-1 ★河南省住宅工程质量通病防治技术措施 1、填充墙砌体质量控制 1.1主控项目 1)使用的砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。 2)砂浆的品种必须符合设计要求,强度等级不应低于M5,施工时应按照实验室出的设计配合计算出施工配合比,并严格按照施工配合比拌合,为了正确计量配合比,应准备一台磅秤。 3)填充墙体材料的选用见下表: 4)掺合料石灰膏,其熟化时间不得少于7d。拌和用水应使用自来水或不含有害物质的清水。

5)砌体灰缝的砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝砂浆饱满度均不得低于90%。 6)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;当砖墙不能同时砌筑,留斜插又有困难时,也可以留直槎,但直槎时每120mm墙厚必须加拉接筋2Ф6@700mm。 7)填充墙砌体砌筑前,块材应提前1~2d 浇水湿润,一般要使水侵入砖内四边深为10mm或使砖的含水率达到10%~15%为宜。在雨季施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多,而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。 8)凡有水房间的四周砌筑墙体均浇筑300mm高C20混凝土墙基, 管井门口浇注300mm高C20混凝土门槛,宽同墙体。 9)女儿墙根部设置≥250mm高钢筋混凝土防渗反梁,女儿墙顶设≥60mm高混凝土压顶。女儿墙应沿纵向每隔3m设置钢筋混凝土构造柱。

(完整word版)二次结构施工质量控制要点

二次结构质量控制要点 一、执行依据:方案、技术交底、固化图、验收规范。 二、报验程序: 分楼层报验; 填写三检制报验单(报验单由分包—总包工长—总包质检); 分包质检---总包质检(测量)---监理; 主要验收项:线---孔—拉拔试验—验筋---验模板—砌筑质量—砌筑实测实量—抹灰基层(含防裂措施)---抹灰质量---抹灰实测实量。 三、材料验收要求 钢筋:具体规格见图纸和方案要求,无非标和瘦身钢筋。 砌块:具体规格和材料性能要求见图纸和方案要求,砌筑前1—2天浇水湿润且含水率不低于30%。 砂浆:均为预拌砂浆,禁止干料上楼;砌筑砂浆强度DM5,稠度50—70mm;抹灰砂浆强度M15(底层砂浆为DP-LR砂浆);拌合的砂浆3小时内用完。 钢丝网:符合要求 以上材料均应做进场复试、且封样留存。 四、测量验线及实测实量 验线要求:主轴线、套方线、墙身线(地面4条线、顶板2条线)、构造柱位置线、水平系梁位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线。(验线合格后方可钻孔)实测实量要求:分为砌筑实测实量和抹灰实测实量2部分进行。砌筑 偏差为垂5mm平8mm;抹灰偏差为4mm。(其他偏差值可参照方案和技术交底执行)。 五、钢筋工程验收 1、植筋孔验收要求:植筋孔的深度、植筋孔的定位、植筋孔的清理、植筋孔的防塞保护。 不同植筋规格所对应的钻孔直径、锚固深度、及钻孔深度表 2、植筋的拉拔试验验收要求: 抽样数量:本工程二构按每一检验批锚固件总数(按楼计算总量取样)的0.1%且不少于3件进行检验。 拉拔试验合格后方可进行钢筋绑扎。 3、钢筋绑扎验收要求: 构造柱:设置的位置应严格按照固化图设置。原则为按照墙端部、拐角、纵横墙交接处、门窗洞边均加设构造柱、直段墙构造柱间距不大于4米等原则设置;接头位于柱中,搭接长度600mm,搭接区不少于4个箍筋,柱上下端600mm范围内箍筋按照@100mm间距加密,箍筋弯钩的平直段不小于10d和75mm。 抱框柱:门洞边的小抱框柱,必须在墙体设置拉结筋与抱框柱形成可 靠拉结。 拉结筋:端部带180°弯钩,搭接长度为400mm,通长设置,竖向间距不大于600mm,180墙为2根、80墙为1根。 机电设备洞口梁:凡是长度300mm以上的机电预留洞口,顶部均需加设小过梁。配筋见图纸要求。 窗洞间墙:凡是墙长小于800mm的窗洞间墙体,直接改为钢筋砼整浇。配筋符合要求。外墙:公租房的1层外墙、商品房的1—2层外墙均需按照7月31日的技术通知执行,改为钢筋砼整浇。

主体结构实测实量操作手册 (2)

主体结构工程质量实测实量操作手册 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

实测实量尺差控制 一、混凝土结构工程 1、基本原则 1.1同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。 1.2根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 1.3当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 2、截面尺寸偏差(砼结构) 2.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 2.2合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 2.3测量工具:5m钢卷尺 2.4测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数, 作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 2.5示例 墙或柱 第二尺 120 第一尺 地面 300 墙柱截面尺寸测量示意

3、表面平整度(砼结构) 3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 3.2合格标准:[0,8]mm 3.3测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 3.4测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1 个实测区。累计实测 实量 20 个实测区。 (2) 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中取左上及右下 2 个 角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 2 个实 测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点。 (3) 当所选墙长度大于 3 米时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需 在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 3 个实测值 分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点。 3.5示例: 墙 第一尺 地面 平整度测量示意 (注:第五尺仅用于有门洞墙体) 第五尺 第四尺 第二尺 第三尺 墙长小于3米时 此尺取消 距地面约20cm 位置

施工现场质量管理检查记录.

现场质量管理制度 现场质量管理制度反映施工单位的现场管理水平,是质量管理体系的一部分,必须有具体的管理制度,检查时应重点检查下列内容: 一、技术交底制度 项目部应坚持以技术进步来保证施工质量的原则,项目技术部编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术,针对特殊工序要贬值有针对性的作业指导书或施工方案。每个工种、每道工序施工期前要组织进行各级技术交底,工长对各个班组长的技术交底,班组长对操作工人的交底。 二、材料进场检验制度 项目部应建立合格材料供应商的档案,并从列入的供应商中采购材料、构配件和设备的质量承担相应的责任。材料进场必须进行材料产品外观质量的检查验收和材质复核检验,同时要检查厂家或供应商提供的“质保书”、“准用证”、“检测报告”、“出厂合格证明”等有关文件,不合格的材料不得使用在工程上。 三、样板引路制度 施工操作时要注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平、操作质量。每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工序)都要在开始大面积操作前做出示范样板,包括样板墙、 样板间、样板件等,把标准实物化,统一操作要求,明确质量目 标,以及向用户做出承诺。 四、施工挂牌制度 主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰等施工过程中要在现场实行挂牌制度,注明管理者、操作者、施工日期,并做出相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。因施工现场不按规范、程序施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 五、施工过程三检制度和质量否决制度 1、实行自检、互检、交接检制度,自检要做文字记录。

2、隐蔽工程要有工长组织,项目负责人、质量检查员、班组长检查验收,并 做成较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师和甲方以及有关单位共同验收,签字确认。 3、在三检过程中发现不合格的分项、分部工程,就不准进入下道工序的施工, 否则要追究工长和项目经理的责任。 六、成品保护和工程质量评定 1、应当像重视施工操作一样重视成品保护。项目管理人员应合理安排施工工 序,减少工序交叉作业。上下工序之间应做好交接工序、并做好记录。 2、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响,应征得上道工序操作 人员及管理人员的同意,并避免破坏和污染,否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。 3、施工企业应按国家有关标准、规范进行工程质量评定验收,即作为工程质 量的记录,也作为工程量核算及操作人员考核的依据。 七、持证上岗制度 1、项目管理人员和施工人员都必须持证上岗。 2、没有证书的人员,必须经过公司培训后方可上岗施工。 3、特种工必须由国家颁发的上岗证。 八、质量例会制度 由项目经理组织,主管技术、生产及相关科室人员、各班组长参加,每周对工程组织检查,并作例会研讨,每次例会都要作会议记录,印发各科室及有关人员并列出简报,好的要表扬,差的要批评并限期整改。 各作业班组,对当班完成的工作任务自检合格后班组相互检查;工序或班组交接班时要有交接检查,发现质量问题及时纠正解决,并组织工人做工艺技术探讨,心得交流,做出记录,上报项目技术部。 九、月评比即奖罚制度 由项目经理组织,各班组、各科室人员参加,每月对工程作一次检查,对作业各班组做出评估,对于质量较好的班组,给予奖励,对于质量较差的班组要查出原因,做出质量分析报告,并对其班组给予经济罚款。 十、工程质量事故报告及调查制度 工程发生质量事故,施工单位要马上向当地质量监督机构和建设行政部门报告,并做好

5D剪力墙住宅楼主体工程实测实量方案

目录 一、工程概况及编制依据 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、实测实量目的 (2) 三、实测实量组人员组成及职责目 (2) 四、实测项目 (3) 五、实测实量标准 (3) 六、实测实量人员操作方法 (3) 七、数据统计及分析 (7) 八、实测实量管理流程图 (8) 九、实测实量所用表格 (9)

主体工程实测实量方案 一、工程概况及编制依据 1、工程概况:沣渭·芊域阳光1#、9#高层住宅楼,建筑面积76508.9㎡,1#、9#楼均为地下二层,地上三十三层,1#楼建筑高度92.7m,9#楼建筑高度95.89m。结构形式为剪力墙结构,筏形基础。本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度八度,剪力墙抗震等级一级。 2、编制依据:中天建设集团有限公司下发的《实测实量操作指南》、《中天五建项目部实测实量实施作业指导》 二、实测实量目的 更能直观有效的表达工程质量水平及考察班组质量意识,加强对班组人员的管理,摸清班组人员的技术水平。 三、实测实量组人员的组成及职责 组员: 组长主要职责:制定并实施劳务合同与实测实量的联动条款,根据实测数据制订调整各分项管理的目标和措施。 组员主要职责:负责审查实测实量统计数据,对实测相关数据进行调查、分析,确定主因制定改进措施,提出对策和形成标准,下发具体整 改通知或改进指令。 实测实量人员主要职责:及时进行100%覆盖实测实量,按层完成进行实测实量并及时记录相关数据,在数据记录时为了更好的反映班组人 员技术水平,将实测实量数据记录在相对应的图纸部位,后按照 《中天五建项目部现浇结构实测实量数据记录》进行记录;协助 完成实测实量数据分析;做好实测实量数据上墙;及时完善项目 经理、各工种负责相关实测实量合格率变化趋势图;整理归档实 测实量数据记录表,

二次结构及装饰装修工程质量控制要点

砌筑工程质量控制基本要求 1、砌筑前,检查拉结筋设置(拉结筋2Φ6,沿墙面高度方向的间距为500mm~600mm,并符合整砖模数),拉结筋植筋深度为12d,伸出柱面长度为不小于600并通过拉拔实验合格后方可施工。 2、填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。加气砌块上下皮错缝间距离小于150mm时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结钢筋,拉结钢筋长度大于50cm,要求拉结筋两头180度弯钩。 3、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确,加气砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别为15mm 和20mm,水平灰缝顺直度按10米拉线不得超过10mm。 砂浆的饱满度不得小于80%。 4、砌筑工程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前进行修正。 5、与圈、过梁连接的钢筋混凝土墙柱,应植筋植入深度为不小于12d,伸出墙柱外不小于600,后与圈、过梁钢筋搭接,搭接长度不小于35d。 隔墙长大于5米时墙顶与梁有拉结,或设置构造柱使墙长不超过5米;墙长超过层高2倍时,设置构造柱;墙高超过4米时,墙体半高或门窗顶设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 6、圈梁、构造柱混凝土浇筑时要进行振捣密实。 7、马牙槎设置要按照先退后进的原则,马牙槎留置长度为6cm,突出马牙槎之间净距离为200mm。、 8、构造柱留置必须按照设计及规范要求。 9、砂浆配合比按设计要求配置,混合砂浆用白灰膏配置,严谨使用砂浆王。 加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差表13-51

内墙抹灰工程质量控制基本要求 1、基层处理好,清理干净,并浇水湿透; 2、灰饼做完后要进行检查垂直平整度合格后方可进行下道工序。3、脚手架孔和其他预留洞口边及不用的洞,在抹灰前填实抹平; 4、凹陷处应分层抹灰赶平; 5、不同基层材料交接处,须挂玻纤布,与各基层至少搭接150mm; 6、配制砂浆一定要控制原材料的质量及砂浆的稠度。 一般抹灰的允许偏差和检验方法 外墙无机保温砂浆施工质量控制要点 一工程概括 适用于无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温做法。 二工程材料

主体结构实测实量操作指引

主体结构实测实量操作指引

1.1.垂直度(砼结构) 1.1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.1. 2.合格标准:[0,8]mm 1.1.3.测量工具:2米靠尺 1.1.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (5)当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.3节)。 1.1.5.示例:

1.2.顶板水平度极差(砼结构) 1.2.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角 点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 1.2.2.合格标准:[0,15]mm 1.2.3.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光 测距仪) 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。 (3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。 1.2.5.示例:

成都市建设工程质量监督站关于加强建筑工程二次结构质量管理的通知

成都市建设工程质量监督站关于加强建筑工程二次结构质量管理的通知 创建日期:2013/12/25文件号:成建质监〔2013〕39号信息来源:成都市建设工程质量监督站 在蓉各建筑工程建设、设计、施工、监理单位: 近年来,在各级建设行政主管部门和有关责任主体单位的共同努力下,我市的建筑工程质量形势总体稳定,一次结构工程质量有所提高,但部分工程的砌体填充墙、构造柱、过梁、压顶等建筑工程二次结构(以下简称二次结构)存在不同程度的质量问题,并产生一些质量投诉。二次结构存在质量问题的原因是多方面的,一是有关责任主体单位对二次结构的质量不重视,认为在一般情况下不会造成大的质量安全问题;二是有关责任人执行相关规范、设计文件和图集不严格;三是有关质量责任主体履职不到位,落实质量责任差等。 为了进一步提高我市建筑工程施工质量水平,加强二次结构质量控制,做好二次结构施工质量通病防治工作,特制定质量通病防治技术措施(二次结构篇)(详附件),并提出以下要求: 1、设计单位应严格按照国家及地方现行有关的规范、规程、图集等进行二次结构施工图设计,设计深度应满足现场施工的要求,设计说明应清晰完整。 2、设计单位的结构平面布置图中未注明二次结构的构造柱位置及规格的,建设单位应要求设计单位明确,施工单位应按设计文件施工。 3、施工单位应当健全质量保证体系,加强二次结构施工质量管理,严格按二次结构有关规范、图集和设计文件组织施工。 1)施工单位在对建筑工程进行二次结构施工前须根据设计文件制定二次结构专项施工方案,方案应包括材料要求、构造措施、施工工艺、明确与不同专业配合的注意事项等;二次结构专项施工方案应经施工单位审核通过后报建设、监理单位审批后方可实施; 2)二次结构施工前施工单位应对管理人员和施工人员进行二次结构施工技术交底并形成交底记录。

施工现场质量管理检查记录和制度

施工现场质量管理检查记录 GB50300—2001 表1.2.1 开工日期:

抽检项目的检测计划 1、土方工程:回填土,按3点/100㎡,送中心实验室试验,现场取2点检测,灰土桩抽样总量的20%。 2、钢筋原材作材料复检、焊接试验及主筋数量、直径、下料长度、间距等验收检查(全数检查)。 3、现浇梁、板、柱、钢筋逐层全数检查。 4、砼工程原材料砂、石抽检400m3/次,水泥200T/次,配合比检查2次/班,砼、砂浆试块留置1组/班,砼构件留置同条件养护试件,每层1组。 5、模板工程、梁板柱逐层检查。 6、装饰工程材料试验,按进场批次抽检。 7、垂直度、平整度并逐间检查,饰面砖抽检作拉拔项目检测。 8、屋面防水工程及有防水要求的房间除作防水材料试验外,均作闭水24小时试验。 9、电器安装、原材同品种、规格抽检耐压试验,作接地电阻检测,相地、相间绝缘检测(逐层逐户检测)。

10、楼地面砂浆强度试验。 11、排水工程作闭水试验、通球试验。 12、给水采暖,作原材料试验,按规范及设计要求作系统压力试验。 现场质量管理制度 质量例会制度 1、每周日为工程质量、进度、安全例会时间。 2、参加人员为各班组长。 3、为保证会议按时进行,各班组必须按时参加。 4、各班组应提供进度计划、材料计划、安全文明生产情况及对工程的合理化建议。 5、参建各班组负责人必须准时参加,不得有误,迟到一次罚20元,无故不参加罚50元。 月评比及奖罚制度

1、每月最后一次例会评定本月各班组及工种的质量、进度、安全进行一次评比。 2、评定准则:质量标准按技术要求评定,安全责任制落实、实施情况,安全帽、安全带使用情况、临边防护情况、文明生产情况、材料堆放使用情况、职工生活卫生情况。 3、项目部对质量优胜班组,颁发流动红旗,对班组质量、安全文明生产滞后班组罚100元。 三检及交接班制度 1、各工种必须在分项工程完成由班组长组织本工种人员对所施工项目内容进行全面检查。 2、所检项目必须实事求是,不得弄虚作假,检查项目应认真填写检查记录,并报施工员审批进入下道工序。 3、自检时发现的问题应组织工作人员分析原因,及时解决,不影响下道工序进行。 4、各工序开工前应对前道工序进行检查,发现不合格的工作面不准进入下道工序。 5、各班组交接班时应做好交接班检查记录。 6、未检查上道工序或上道工序不合格而进入下道工序施工的,将责令

建筑工程二次结构质量问题及处理(建资荟萃)

加强建筑工程二次结构质量管理(问题分析及处理) 一、二次结构设计及施工应执行以下相关规范及图集: (1)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2)《砌体结构设计规范》GB50003-2011 (3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (4)《西南地区建筑标准设计通用图》西南05G701、西南03G301等。 二、二次结构设计及施工主要技术要点: 1、材料要求:砖材、钢筋、砂浆等二次结构所采用材料或半成品必须严格按照设计或规范要求选用并按相关规范、规定进行见证取样复试合格后方可用于工程。 2、构造柱设置相关规定: 1)填充墙墙长超过5m或墙长大于2倍墙高时,墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱。 2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋混凝土构造柱。

3)外墙转角、内外墙相交处和外墙长>1m的自由端应设置钢筋混凝土构造柱,外墙长≤1m的自由端应设置钢筋混凝土边框。 4)洞口构造柱设置:7度抗震设防砌体填充墙洞口宽度>1.5m≤2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱;8度抗震设防砌体填充墙洞口宽度≤1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱。5)窗台构造柱设置:洞口宽度>3m时窗裙墙中部应设钢筋混凝土构造柱,构造柱中距不宜大于2.5m。

6)女儿墙和阳台栏板构造柱设置:转角处应设构造柱。女儿墙构造柱中距不应大于2.5m,阳台开间尺寸大于3.0m时,应在中间加设钢筋混凝土构造柱。 7)构造柱断面要求:不小于墙宽×190mm,纵向钢筋4φ10,锚入梁或板内的长度应符合有关规定。箍筋φ6@200,上下端600mm内箍筋加密至100mm间

二次结构质量控制要点

二次结构质量控制要点 在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的混凝土结构、构造柱、过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。今天我们总结了二次结构施工、交底要点,一起来看。 01 加气混凝土砌块 加气混凝土砌块进场应有合格证,检测报告;并现场取样送有资质的检测实验室复验,砌筑前应适量浇水湿润。 灰缝要求 加气混凝土砌块的上下皮竖向缝应相互错开,错开宽度应不小于200mm; 采用水泥砂浆时,水平灰缝厚度宜为15mm,竖向灰缝厚度宜为20mm,采用混合砂浆时,水平灰缝和竖向灰缝均可控制在10mm左右。 禁用部位 (1)干湿交替部位或潮湿部位; (2)长期处于80℃以上的高温环境部位; (3)建筑物地下部位; (4)受化学腐蚀较严重的部位。 加气混凝土砌块不得设置脚手眼,设计要求的洞口、管道、沟槽应预留和预埋。 质量要求 (1)砌筑砂浆和砌块的强度等级符合设计要求。检查方法:检查砌块的合格证、检测报告和复试报告;砂浆试件的试验报告。

(2)加气混凝土砌块不得与其他材料混用。 02 二次结构施工流程及控制要点 基层验收、墙体放线 控制要点:砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。 植筋 1.植入深度控制 控制要点:砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。 2.植筋胶及拉拔试验 钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔深度,植筋必须经过拉拔试验,合格后

方可进行后续施工,所需的植筋胶要提前选好厂家,保证性能合格、操作简单。构造柱 1.设置部位及施工流程 需要设置构造柱的部位:不同材料交接处;内外墙交接处;墙长大于4m;砌体无约束端;洞口宽度大于2m。 2.截面及模板要求 250mm墙厚,配筋为4ф12(HRB335)ф6@200。构造柱两侧的墙体设马牙槎,采用先退后进方式,马牙槎边口应吊线砌筑构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm,构造柱所用混凝土的强度等级C20,砌体模板要有可靠的加固及支撑措施。 3.混凝土及钢筋要求 (1)构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;砌体砂浆的强度等级不应低于M5。 (2)构造柱的截面尺寸不宜小于240mm ×240mm,其厚度不应小于墙厚,角柱、边柱的截面宽度可适当加大。柱内的竖向受力钢筋,对于角柱、边柱不宜少于4ф14;对于中柱不宜少于4ф12。 4.箍筋要求 构造柱的箍筋在楼层上下500mm范围内宜采用ф6,间距100mm,一般部位宜采用ф6,间距200mm。 拌制砂浆 控制要点:砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆,而且使用过程中不准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆终凝。

主体结构实测实量操作指引

混凝土结构工程实测实量操作指引 1.1.基本原则 1.1.1.同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作 为混凝土结构工程的实测层。 1.1. 2.根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪 力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 1.1.3.当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实 测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 1.2.截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.2.2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.2.3.测量工具:5m钢卷尺 1.2.4.测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.5.示例 墙柱截面尺寸测量示意

1.3.表面平整度(砼结构) 1.3.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.3. 2.合格标准:[0,8]mm 1.3.3.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.3.4.测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。 累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 (4)当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第 6.2节)。 (5)砼柱:可以不测表面平整度。 1.3.5.示例: 平整度测量示意 (注:第五尺仅用于有门洞墙体)

二次结构施工质量控制要点

二次结构施工质量控制要点 编制依据: ★永威观澜庭项目施工图(建筑总说明、结构总说明、其他) ★砌体结构工程施工图质量验收规范GB 50203-2011 ★砌体填充墙结构构造06SG614-1 ★河南省住宅工程质量通病防治技术措施 1、填充墙砌体质量控制主控项目 1)使用的砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。 2)砂浆的品种必须符合设计要求,强度等级不应低于M5,施工时应按照实验室出的设计配合计算出施工配合比,并严格按照施工配合比拌合,为了正确计量配合比,应准备一台磅秤。 3 4)掺合料石灰膏,其熟化时间不得少于7d。拌和用水应使用自来水或不含有害物质的清水 5)砌体灰缝的砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝砂浆饱满度不得低于80% ;砖柱水平

灰缝和竖向灰缝砂浆饱满度均不得低于90%。 6)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3 ;当砖墙不能同时砌筑,留斜插又有困难时,也可以留直槎,但直槎时每120mm墙厚必须加拉接筋2 ① 6@700mm。 7)填充墙砌体砌筑前,块材应提前1?2d浇水湿润,一般要使水侵入砖内四边深为10mm或使砖的含水率达到10%?15%为宜。在雨季施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多,而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。 8)凡有水房间的四周砌筑墙体均浇筑300mm高C20混凝土墙基, 管井门口浇注300mm高C20混凝土门槛,宽同墙体。 9)女儿墙根部设置>250mm高钢筋混凝土防渗反梁,女儿墙顶设> 60mm高混凝土压顶。女儿墙应沿纵向每隔3m设置钢筋混凝土构造柱。

二次结构监理细则

苏地2015-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实施细则 (二次结构) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、监理范围和目标 (3) 三、监理依据 (3) 四、监理控制要点 (3) 五、监理工作方法及措施 (11) 六、工程验收 (12) 一、工程概况 工程名称:苏地-2015-WG-19号地块展示区 建设地点:苏州市劳动路与胥台路交叉口 建设单位:苏州仁安置业有限公司

监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 建筑面积:建筑总面积为221745.14m2,结构类型为框剪结构,地上24-26层,地下2层。砌体均为非承重的填充墙,地下工程采用85水泥实心砖;外墙采用200MM宽的砂加气混凝土砌块,强度等级均为A5.0;内墙采用200MM,100MM宽的灰加气混凝土砌块,强度等级均为A3.5。采用专用Mb5.0粘结剂砌筑。 二、监理范围和目标 2.1范围:本细则使用于蒸压加气混凝土砌块工程的施工监理。 2.2目标:优良。 三、监理依据 为了保证砌体工程施工质量,必须全面执行国家现行有关标准,如以下标准: 3.1《蒸压加气混凝土砌块规范》GB11968 3.2《蒸压加气砼建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008 3.3《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203—2015) 3.4建筑工程承包合同 3.5施工图纸

四、监理控制要点 4.1事前控制要点 4.1.1熟悉和掌握监理合同、承包合同、设计图纸、变更通知及有关的规定、规范等资料。 4.1.2组织图纸会审,并督促施工单位在施工前向施工人员作好技术交底。 4.1.3审核施工单位编制的施工方案,确保其技术措施、质量控制措施及工艺流程满足有关规范和设计要求,其施工方法要满足投资控制的要求。 4.1.4监理工程师审查工程承建商的质保体系是否完善,施工人员和质安人员是否具备上岗证。 4.1.5监理工程师将审查所选砌块的品种、强度是否符合设计及有关政府部门的要求。 4.1.6使用材料的控制要点: (1)砌块材料进场时,工程承建商要向监理单位申报,并提供产品合格证和产品性能检测报告。监理工程师检查砌块的外观质量和力学性能是否符合有关规范要求,严禁使用国家明令淘汰的材料。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆臵高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。(2)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。(3)

二次结构质量控制要点

二次结构质量控制要点 一、砌筑工程质量控制要求 砌筑工程质量控制要求必须符合砌体工程施工施工质量验收规范(GB50203-2002)的规定。 主控项目: 1、块材强度等级必须符合设计要求; 2、砂浆强度等级必须符合设计要求。 一般项目: 1、轴线位移不得大于10mm; 2、垂直度(每层)不得大于5mm ; 3、砂浆饱满度不得小于80%; 4、表面平整度不得大于8mm; 5、门窗洞口允许误差±5mm; 6、窗口偏移允许误差20mm; 7、无混砌现象应符合本验收规范的第9.3.2条规定; 8、拉接钢筋应符合本验收规范的第9.3.4条规定; 9、搭接长度应符合本验收规范的第9.3.5条规定; 10、灰缝厚度应符合本验收规范的第9.3.6条规定; 11、梁底砌法应符合本验收规范的第9.3.7条规定。 二、建筑工程质量控制及检查要点 1、质保体系 A、承包单位资质条件和操作工人的上岗证; B、砌体材料的进场验收与堆放保管情况; C、砂浆的配合比,搅拌的计量情况; D、试块标样与见证、送样执行情况; 2、设计图纸说明和施工组织设计 详细查看设计图纸说明和施工组织设计,明确建筑抗震设防等级、砌体施工质量控制等级、砌体材料和粘结材料的强度等级、砌块排列要求,圈梁、构 造柱的设置部位及要求。 3、质量保证 A、砖、砌块、预制构件、水泥、钢筋等材料、构件的质量证明书,准用 证及进场试验报告; B、隐蔽验收记录 a、地下室墙的砌筑;

b、砌体结构拉结钢筋; c、现场圈梁、构造柱钢筋; d、砼和砂浆试块报告及评定结果; e、承包单位质量评定资料; 4、现场实物质量 A、砌体轴线位置与标高; B、砖砌筑时的含水率; C、构造柱、平系梁、预留洞、预埋件等的位置、尺寸及施工质量; D、拉结筋、锚固筋等构造筋的施工质量; E、预制构件的安装与防腐木砖的位置与方向; F、砌体的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度; 5、施工质量与构造要求 A、本工程基础墙和水池、水箱不得使用陶粒砖和多孔砖;基础墙页岩砖强度 不得低于MU10,水泥砂浆强度不得低于M5; B、本工程外墙和内墙均采用陶粒空心砌块,其强度等级为MU2.5,容重应不大 于8.0KN/m3;±0.00以上采用M5混合砂浆,±0.00以下采用M5水泥砂浆; 构造柱、包框、平系梁等砼强度均为C20。 C、剪力墙或柱与陶粒砌块填充墙的连接,应按照框架结构填充小型空心砌块 墙体结构构造02SG614的有关构造规定与主体结构进行可靠拉接,按建筑施工图中位置烟柱高每隔600mm(三皮砌块高度)墙宽范围留出2φ6拉接钢筋,拉接钢筋锚入住内200mm,伸出住外皮700mm,两端加湾沟,砌墙时将其埋入水平灰缝内。 D、当墙体长度小于700mm时,伸出柱外皮钢筋长度改为墙长。 E、当未预埋拉接钢筋时,采用植筋或胀锚螺栓的做法与结构连接。 F、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进, 沿墙高每600mm设2φ6拉结钢筋,且每边伸入墙内不应小于700mm; G、柱与陶粒砼空心砌块填充墙之平系梁、钢筋砼腰带、过梁、压顶等水平构 件连接,均应按建筑施工图及结构设计说明的位置配筋,由柱留出纵向钢筋,其长度为住内外各不小于40d。 H、砌体填充墙拐角、墙长大于5m时均设构造柱,构造柱截面尺寸为:160× 250,主筋4φ10,箍筋φ6@200,主筋顶、底部锚入墙内沿墙全长贯通。墙高大于3m时,墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平系梁,截面为墙宽×200mm,内配上下各2φ10主筋,φ6@200箍筋; I、砌体施工应设置皮数杆,并应根据设计要求,块材规格和灰缝厚度在 皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位;砌筑砌块墙体时,尚应根据预先绘制的砌块排列图进行;

工程现场检查重点检查内容

附件 工程现场检查重点检查内容 一、参建各方质量行为检查 检查工程建设项目参建各方(建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位)主体责任的落实情况,重点是建设单位的质量安全首要责任;检查工程质量管理标准化推进情况,重点检查工程质量管控体系、质量管理标准化制度和评价体系的建立情况,以及工程质量管理标准化示范活动、样板引路制度的落实情况;检查监理单位履行质量监管职责的情况,重点检查企业对项目的定期检查制度、检查频率、检查记录及整改回复情况,以及对工程重要部位、重大风险源项目等施工过程中落实旁站监理等情况。 二、工程实体质量检查 检查工程实体质量情况,重点检查地基基础、主体结构等涉及主要使用功能和结构质量安全的工程实体质量;检查混凝土构件质量与缺陷情况,重点检查混凝土蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、渗漏等构件外观质量与缺陷等常见质量问题和防治措施执行情况;检查装配式建筑工程质量,重点检查预制构件进场质量、预制构件安装质量、钢筋连接套筒、构件连接防水等;检查建筑给排水、建筑电气、通风与空调、智能建筑工程以及建

筑设备中的通风与空调、配电与照明、监测与控制系统等节能工程实体质量情况;对工程结构实体进行监督执法抽检,重点对混凝土强度(采用钻芯法及回弹法检测)、钢筋分布、保护层厚度以及建筑设备安装等相关结构实体进行检测。 三、建筑材料及构配件检查(建材打假检查) 对建筑材料、构配件、电气设备等进行监督执法抽检,重点检查混凝土、钢材、水泥、电线电缆、人造板、建筑涂料、钢筋等建筑材料,抽检上一年度检验合格率偏低材料类型;检查在建工程项目是否使用未经检验或者检验不合格建材产品的违法行为,检查是否使用无生产许可证或超认证范围生产强制性认证建材产品,是否使用不符合国家标准的建材产品等违法行为;检查混凝土试件植入芯片技术应用、标准养护室建立、混凝土试件制作和养护等情况。 四、质量控制资料检查 对照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表(2016版)》,核查施工质量控制资料与现场同步情况,检查建筑材料进场检验资料、施工试验检测资料、施工记录、质量验收记录等工程质量管理资料,重点检查各项建筑材料进场报审检验情况,检查工程施工、监理资料是否与工程进度同步,各项重点难点工程专项施工方案报审情况,各检验批、分项、分部工程验收情况等。 五、质量监督机构监管情况检查