文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通过 WinCC flexible 将变量或者报警消息归档到 SQL 数据库中需要进行哪些组态

通过 WinCC flexible 将变量或者报警消息归档到 SQL 数据库中需要进行哪些组态

通过 WinCC flexible 将变量或者报警消息归档到 SQL 数据库中需要进行哪些组态
通过 WinCC flexible 将变量或者报警消息归档到 SQL 数据库中需要进行哪些组态

通过WinCC flexible 将变量或者报警消息归档到SQL 数据库中需要进行哪些组态

通过 Microsoft SQL 企业管理器创建一个数据库:

以下显示图片均为 Windows XP 操作系统下创建。

1 运行 SQL 企业管理器

在您的 PC 上运行 Microsoft SQL 企业管理器:

“开始 > 程序 > Microsoft SQL Server > 企业管理器”。

图 01

2 添加新的数据库

打开本地 SQL 数据库。右键单击“ Database ”来创建一个新的数据库用于归档数据存储。

样例:“ Anlage_1 ” (Plant_1)

图 02

注意:

在创建数据库前应该检查登录的用户访问权限。登录的用户必须属于管理员用户组拥有访问数据库的权限。

组态 ODBC 数据源:

1 数据源

注意:

ODBC设置必须在安装有WinCC flexible 运行版的PC上进行。

1. 在控制面板中打开"Data Sources"。

在 Microsoft Windows 2000 / XP 中,该菜单位于 "Settings > Control Panel > Administrative Tools"。

2. 用 "Add..." 按钮添加一个数据源。

Fig. 03

注意:

如果您想使用Microsoft Access数据库,条目15024627 提供了关于创建数据源的信息。

2 选择 SQL server

选择“ SQL Server ”作为数据源的驱动程序,然后点击“完成”。

图 04

3 选择 server

输入一个数据源名称并且选择 server 。点击“下一步”。

图 05

注意:

* 名称:名称查阅数据库及存储位置。名称将用于在脚本中识别“ DSN ”(数据源名称)。

* Server :在这应选择数据库已经被存储及调用的server 。这可以是 WinCC flexi ble 运行系统运行的“我的电脑”或者是所有数据存储的“中央计算机”。

图 06

4 登录设置

为 SQL 数据源选择一个登录选项。如果是处在一个域中您可以选择您的域帐户。单击“下一步”。

图 07

5 选择数据库

设置选项“改变缺省数据库到”并且选择您已创建的数据库。本例中为“ Anlage_1 ”,单击“下一步> ”。

图 08

6 完成数据库配置点击“完成”结束配置。

图 09

7 新创建用户自定义数据源

“完成”后返回“用户DSN ”菜单。新的用户自定义数据源将显示在此。

图 10

归档变量到 SQL 数据库:

1 在 WinCC flexible ES 中设置归档

在归档属性中选择归档存储位置为“数据库”并且在“用户自定义数据源名称”中输入“创建的 ODBC 数据源”。(参看图 5 )

图 11

2 SQL 数据库表视图

图 12

在WinCC flexible 运行系统中创建及处理一个用户自定义数据库:

主要是使用脚本通过WinCC flexible 运行系统创建及处理一个 SQL 数据库。为创建这些脚本您需要有一些脚本的经验以及关于 SQL 指令的一些背景知识。通过脚本您可以调用数据库及定义变量及指令。在 Internet 上有丰富的关于“ SQL 指令”的描述及说明。

1 功能描述

该功能用于创建一个配方。

所使用的变量数可以随后根据您的需求改变。可以实现如下功能。

* 创建新的数据记录表

* 创建新的数据记录

* 从表中读取数据记录

* 编辑数据记录

* 从表中删除数据记录

* 删除整个数据记录表

* 复制数据记录表

* 此外您可以指定您“自己的” SQL 指令

图 13

2 图形结构

图 14

3 SQL 表视图

图 15

4 项目描述“ Screen 01 ”

图 16

* 按钮: Create a new table

在“表名称; Name_1 ; Name_2 ;Name_3 ”域中,您首先要输入变量文本。然后点击“ Create a new table ”按钮。 SQL 数据库中将会生成该表。如果表名称已存在的话将会弹出错误信息。

* 按钮: Create a new data record

在“ Dat_No. ; Value_1 ; Value_2 ;Value_3 ”域中输入变量值。然后点击“ Create a new data record ”按钮。根据“ Dat_No. ”,将会在 SQL 数据库中生成相关的数据记录。如果数据记录号已存在的话将会弹出错误信息。

* 按钮: Read data record from table

输入所希望的“表名称及Dat_No. ”。然后单击“ Read data record from table ”按钮。相应的数据记录将被从 SQL 数据库表中读出并显示。

要求:数据记录(表名称及 Dat_No. )必须存在于 SQL 数据库中。如果输入了错误值,将会弹出错误信息。

5 项目描述“ Screen 02 ”

图 17

* 按钮: Read data record from table

输入所希望的“表名称及Dat_No. ”。然后单击“ Read data record from table ”按钮。相应的数据记录将被从 SQL 数据库表中读出并显示。

要求:数据记录(表名称及 Dat_No. )必须存在于 SQL 数据库中。如果输入了错误值,将会弹出错误信息。

* 按钮: Edit data record in the table

首先通过“ Read data record from table ”按钮从 SQL 数据库中读出所希望的数据。您可以在“值”下编辑变量参数。在修改了参数后点击“ Edit data record in the

table ”按钮。该改变将被传送到 SQL 数据库表中。

* 按钮: Delete data record in the table

首先通过“ Read data record from table ”按钮从 SQL 数据库中读出所希望的数据。然后单击“ Delete data record in the table ”按钮。相应的数据记录将被从 SQL 数据库中删除。

* 按钮: Delete complete table

首先通过“ Read data record from table ”按钮从 SQL 数据库中读出所希望的数据。然后单击“ Delete complete table ”按钮。相应的数据记录表将被从 SQL 数据库中删除。

6 项目描述“ Screen 03 ”

图 18

* 按钮: Copy data record table

在“ Old table name ”域中输入数据记录名称(表名称)将被复制。在“ New ta bl e name ”域中输入新数据记录名称(表名称)。然后单击“ Copy data record table ”按钮。该表格将会在 SQL 数据库中生成。

7 项目描述“ Screen 04 ”

图 19

* 您可以直接在“ Input field ”中输入 SQL 命令语句。

在下载的附件中有包含以上所描述功能的 WinCC flexible 项目。

附件: Project_SQL_Database.zip (2009-12-7 9:30:35, 2159.55 K) 该附件被下载次数 66

运行及测试环境:

以下列表列出了可以校验该功能的组件。

火灾自动报警系统工程验收记录(样本)

表E 火灾自动报警系统工程验收记录 工程名称遂宁爱儿蓝幼儿园附属园扩建工程分项工程名称消防自动报警系统安装施工单位四川久瑞消防工程有限公司项目经理王东林 监理单位总监理工程师 序号验收项目 名称 条款验收内容记录验收评定结果 1 布线5.3.1 按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 的规定和本规范3.2 节要求对系统的布线进行检验。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。 符合规范、设 计要求 2 技术文件5.3.2 按本规范第 5.2.1 条要求验收技术文件。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 符合规范、设 计要求 3 火灾报警 控制器 5.3.3 火灾报警控制器的验收应符合下列要求: 1 火灾报警控制器的安装应满足本规范3.3节的要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 火灾报警控制器的规格、型号、数量、容量,应符合设计 要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 3 火灾报警控制器的功能验收应按本规范第 4.3 节要求进 行检查,检查结果应符合现行国家规范《火灾报警控制器》 GB 4717 和产品使用说明书的有关要求。 符合规范、设 计要求 4 点型火灾 探测器 5.3.4 点型火灾探测器的验收应符合下列要求: 1点型火灾探测器的安装应满足本规范 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 点型火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 点型火灾探测器的的功能验收应按按本规范第 4.4 节的要 求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求 5线型感温 火灾探测 器 5.3.5 线型感温火灾探测器的验收应符合下列要求: 1 线 型感温火灾探测器的安装应满足本规范第 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 线型感温火灾探测器的规 格、型号、数量应符合设计要求;检验方法:对照图纸观 察检查。线型感温火灾探测器的功能验收应按本规范第 4.5 节的要求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录 08150301 08150401 08150501

2、验收依据说明 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。摘录二: 13.1.3 材料与设备准备应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统的主要设备和材料选用应符合设计要求,并应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 第2.2节的规定; 2 火灾应急广播与广播系统共用一套系统时,广播系统共用的设备应是通过国家认证(认可)的产品,其产品名称、型号、规格应与检验报告一致; 3 桥架、线缆、钢管、金属软管、阻燃塑料管、防火涂料以及安装附件等应符合防火设计要求; 4 应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 摘录三: 13 火灾自动报警系统 13.3 质量控制 13.3.1 主控项目应符合下列规定: 1进场的设备与材料必须有质量合格证明和检验报告; 2 探测器、模块、报警按钮等类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计要求; 3 消防电话插孔型号、位置、数量、功能等应符合设计要求; 4 火灾应急广播位置、数量、功能等应符合设计要求,且应能在手动或警报信号触发的10s内切断公共广播,播出火警广播; 5 火灾报警控制器功能、型号应符合设计要求,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的有关规定; 6 火灾自动报警系统与消防设备的联动应符合设计要求; 7 火灾自动报警系统的施工过程和质量控制应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007中第2.1.6条规定。 13.3.2 一般项目应符合下列规定: 1 探测器、模块、报警按钮等安装应牢固、配件齐全,不应有损伤变形和破损;

相关文档
相关文档 最新文档