文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 游泳池室外采光井外增砖砌体

游泳池室外采光井外增砖砌体

游泳池室外采光井外增砖砌体
游泳池室外采光井外增砖砌体

游泳池室外采光井外增砖砌体、后开窗口

编制单位:中艺建筑装饰有限公司

编制人:王松杰

编制日期:2012年5月8日

目录

一、编制依据------------------------------------------2

二、施工部位的概况分析--------------------------------2

三、施工准备------------------------------------------3

四、施工安排------------------------------------------3

五、主要施工方法--------------------------------------4

六、质量要求------------------------------------------8

七、其他要求------------------------------------------10

一、编制依据:

1、游泳池装饰装修施工方案

2、泳池深化设计图

3、GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准

4、GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范

5、GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范

6、JGJT 220-2010 抹灰砂浆技术规程

7、DBJT01-26-2003 建筑安装分项工程施工工艺规程(第二、五分册)

8、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

二、施工部位的概况分析

1、项目特称:

本工程为北京汽车产业研发基地项目,工程地址在北京市顺义区双河路。包括地下部分和地上部分,由我单位施工的V区地下二层游泳池。其中V区游泳池出地面有16个采光井,高度分别为:4.75m、4.85m、4.95m、5.19m不等。应建设单位要求,在原来已完采光井砼圈梁外侧增加240mm 砖墙,并在内外圈设置210*600mm孔洞。内圈梁为钢筋混凝土结构,早已经施工完毕,需要剔凿并拆除安装完的水泥板、40*40*3mm方管等。

2、环境因素:

由于建设单位要求,在已经施工完毕的地上采光井砼外侧壁增加砖墙,而此时,采光井周围已经将草、树木等绿色植物栽种完毕,为保证不破坏绿色植物,能正常使用大型运输设备,材料运输非常困难,为了保工期,施工只能采取人工装卸运输,在树木间仅有的小路上用独轮车运行,相应增加了运输费用,采光井内侧拆除费用也相应增加,见后附图纸。

三、施工准备

1、材料、工具准备:

1)施工工具:应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚、铁锹15把,铁抹子6把,风镐1台,水平仪及配套设备、气焊用氧气、乙炔等。

2)材料准备:现场备足机制MU15页岩砖,P.O42.5水泥、中砂、30mm厚苯板、苯板粘接用砂浆,拉结用Ф6钢筋。

2、人员准备:

现场壮工:20人,技术工种:10人,测量人员2人,管理人员3人机修1人。

四、施工安排

劳动力安排计划:

现场周围是绿色植物,主要是各种树木,只有树林间唯一的小路可以通行。因为无合适的大型设备运输道路,现场施工所有材料全部人工装独轮小车倒运。(后附材料运输路线示意图)

1)砌筑外围护墙、预置砼过梁、外抹灰成活因为考虑室外已经全部绿化完毕,材料运输相当困难,施工日期15天,分成4组,每组2人,负责装卸、推运。其中2组运送砂浆,2组运送砖砌体其它材料等,分四处进行水平运输,共增加用工:120个工日,包括材料装卸运输等。其余砌筑、抹灰、粉刷等执行预算定额标准按工程量计算。

2)内外采光井剔凿环形钢筋砼梁、收口。

整体计划施工内,每天安排相关人员运输。包括:材料运输、垃圾运输,

垃圾运到现场指定地点,距离施工现场500米左右。现场共16个圆形采光井,人工送运垃圾、材料等分别送往每个施工地点。采光井下搭设架子,并拆除井内设施并恢复等等,发生增加用架子工、割除用电焊工、粉刷、木工、运输用工等。

五、主要施工方法

(一)施工顺序:

基础开挖——墙面保护层苯板铺设——墙体砌筑(安装过梁、预留洞口)——外墙抹灰——采光井外回填土、土方夯实。

(二)具体施工措施:

1、土方开挖:根据设计尺寸,将采光井外回填的种植土开挖到原设计楼板顶标高处。开挖时一定注意保护花草树木,防止破坏,因为考虑基础砌筑完后要进行回填,土方不要放到太远的地方,就近堆放,开挖不要破坏防水层。

2、墙面苯板保护层:为了防止防水层破坏,需要将外墙面做苯板保护层。墙面施工前,必须将防水基层面处理干净,用笤帚扫干净浮土,人工清理时不得碰坏防水层。粘接苯板作为防水保护层,用粘接砂浆在每块板上四边抹条状,中间点粘,粘接面积不少于50%,保证粘接牢固。粘接时,必须保证粘接牢固,每张板与板之间不留缝隙,上口平齐,遇到洞口处,要用刀片裁齐。苯板粘贴结实达到一定强度后再进行下一步施工。

3、砖墙砌筑:作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。为不破坏绿化植物,现场砌筑用材料人工倒运。保护层苯板粘接达到强度后

在进行砌筑工程。

1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5mm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙。

2)砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、掺合料等控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

3)砌砖墙:组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。

4)排砖撂底

5)选砖:选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。

6)挂线:小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;

7)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm 8)砌筑墙体拉墙钢筋2Ф6@500,长度不少于1米。

9)砖、砂浆的品种、强度等级必须符合设计要求。

10)砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

11)砌体上下错缝,砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直。

4、预留洞口、安装过梁:

1)因为通风采光的需要,外墙体预留210*600洞口。在砌筑洞口位置之前,应该先对设计开口标高处的钢筋混凝土内梁进行符合,如不合适,先剔凿,采用机械风镐剔凿,在人工钢钎细化剔凿。现场统计,共28处需要不同成度的剔凿。共计用工日32个工日,机械风镐台班;7个台班。剔凿完毕后,用同原砼标号高标号水泥砂浆收口抹灰,抹灰用工:10工日。运输用工:8个。尺寸保证设计尺寸,并与外墙体位置一致。

2)墙体上洞口位置按照设计图纸要求,在洞口上边设置现浇混凝土过梁,内配置钢筋,主钢筋上下各3Ф14钢筋,箍筋Ф8@150长度洞口每边搭接25cm,高度240mm。支设模板一定要保证结构尺寸,用多层复合板支设。

5、墙体抹灰:

施工步骤:墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→养护

所用材料的品种、质量必须符合设计要求,各抹灰层之间,及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。

6、回填土方:

砌筑、抹灰完成后进行回填工作,回填时,应该分层进行夯填,每30CM 一步。回填用土仍用原来挖出的土质。

7、增加项目:

采光井内侧壁环形砼梁剔凿。由于现场已经将内部施工完毕。包括内侧壁水泥板基层防水乳胶漆面层两层,并需要将内侧壁40*40*3mm方管割除,并按照洞口位置重新焊接,封闭割除洞口位置的水泥板,并恢复原状,包括批腻子,刷乳胶漆,制作窗框等,16个采光井分段流水施工。为保证

采光井内环剔凿,需在室内采光井内搭设架子。

采光井最大高度5.3米,直径最大5.8米。搭设高度从绿可木吊顶面下到予凿洞口位置,采用Ф48*3.0钢管,横纵向1.5M,步距1.5米,范围包括采光井在内。距离洞口下1.5米处铺设脚手板,用于操作,该处四边用安全网封闭。拆除的废料全部人工运输到室外垃圾点。总计用架子工:18 个工日,割除用电焊工:15工日,垃圾外运等零星用工:18个,粉刷工:16个,木工制作窗框:首先用角钢制作钢框,在用铆钉将纤维板拉结固定在框体上,合计用工32个工日。

焊接时,必须注意防火,并采取一定措施方能进行。

1)办理动火手续后才能施焊。

2)电焊工持证上岗,无证不准施工。

3)施工作业面保证安全,远离易燃品。如果躲不开,做好防护。

4)现场做好防火安排,准备防火用灭火器、砂子、水及其它防火工具。

5)设专人进行防火安全检查,形成制度。严格做好班前、班中、班后检查。

6)作好三级教育培训,加强管理,做好安全交底并履行签字手续。

7)电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定,落实文件精神。

8)电气焊操作人员持证上岗,焊前开用火证,配备看火人员及器材、作业结束用火证交回,严禁非电焊工操作。

9)电气焊作业人员防火安全培训考核后方能上岗。

10)作业时要按规定时间地点范围作业,要对周围易燃、可燃物进行清

理,垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业,必要时地面要增设人员看火。

11)电气焊焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工等易燃易爆作业严禁同部位,同时上下交叉作业。

12)遇有五级以上大风等恶劣气候,高空、露天焊割作业应停止。

13)电气焊作业完毕,必须切割电源、汽源、检查现场,确无火险方可离去。

六、质量要求

本项目涉及的主要分项工程:砌砖分项工程、抹灰分项工程、土方回填分项、粉刷分项工程。

砌砖项目偏差

外墙面一般抹面允许偏差

(一)土方开挖质量要求

1、主控项目

(1)标高的允许偏差(单位:mm)

1)桩基、基坑、基槽的允许偏差值+O、-50。

2)挖方场地平整允许偏差值:

a)人工±30;

3)管沟允许偏差值+O、-50。

4)地(路)面基层允许偏差值+O、-50。

(2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm)

1)桩基、基坑、基槽的允许偏差值+200、-50。

2)挖方场地平整:

a)人工+300、-100;

b)机械+500、-100:

3)管沟允许偏差值-O、+100。

4)地(路)面基层允许偏差值+O、-50。

(2)分层压2、一般项目

(1)回填土料:设计要求。

(2)分层厚度及含水量:设计要求。

(3)表面平整度(单位:mm)

1)桩基、基坑、基槽的允许偏差值20。

2)挖方场地平整允许偏差值:

a)人工20;

七、其它要求

1、施工时一定要保持环境卫生,不得破坏花草树木。

2、工程完工时,做到活完场地清。

3、施工过程中,严格按照施工操作工艺执行。

4、做好成品保护,刚砌筑完的墙体不要碰撞,防止倒塌采光顶图附后

玻璃施工图

检查井施工方案2

检查井施工方案 一、编制依据 (一)、临离高速公路路基二合同段招标文件、图纸、参考资料、我单位投标书等。 (二)、现行施工规范、规程、验收标准及相关文件。 (三)、我单位进场施工队伍的技术水平和机械设备状况。 (四)、我单位从事公路工程及类似工程项目施工所积累的施工、管理经验。 二、工程概况 临离高速为公路双向四车道高速公路。隧道设计速度80km/h。其中孙家沟隧道 为分离式小净距隧道,位于平曲线上,右幅全长550m,起讫桩号K32+080~K32+630;左幅全长545m,起讫桩号ZK32+080~ZK32+625,孙家沟隧道位于下伏以砂泥岩互层为主的黄土覆盖丘林区,围岩主要 由上第三系上新统(N 2a1+p1)红粘土和第四系中更新统离石组厚层状黄土(Q 2 p1)组成。Q 2 p1黄土(粉质粘 土),坚硬~硬塑, N 2 a1+p1红粘土(粉质粘土),可塑.围岩土体呈松软结构。全隧道检查井采用C25混凝土现浇成型,中央检查井沿纵向每200米设置一个,侧壁检查井每50米设置一个,左右侧对称布置。 三、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行了现场施工放样。 (二)、人员和机械设备已经就绪,施工场地具备施工条件。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、检查井的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验 认可。 三、总体施工方案 1、隧道中央检查井在中央排水管施作后进行统一安装; 2、纵向排水管检查井在二衬施作时预留,在电缆沟槽施作前完成。 四、施工方法 (一)、施工工序: 1、现浇检查井:测量放样→人工清基、湿润→浇筑C25检查井底板→井壁立模→井壁浇筑砼→ 拆模、养护→井盖安装。 (二)、测量放样:

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

检查井施工方案46185

检查井施工方案 一、工程概况 本工程除排水、路灯管线外,由于其余综合管线有可能不与道路同步实施,为避免道路建成后对车行道进行开挖,对道范围内单侧布置的其余综合管线在交叉口处集中布置过街综合管沟,本标段过街综合管沟一共有5道,每道长40 米,其结构形式为盖板涵形式,涵身为50cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,管沟净宽1.8米,净高2米,基础结构形式是整体式为45cm厚的防水混凝土,混凝土等级为C30防水混凝土,防水等级为S6,基础下设置10cm厚的C15混凝土垫层。过街综合管沟盖板为C30钢筋混凝土,盖板厚25cm,为避免过街综合管沟和雨污水管道在空间上打架现象,过街综合管沟板顶填土为4米左右。 二、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行现场施工放样。 (二)、人员和机械设备就绪,施工便道安全﹑畅通,施工场地平整。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、管沟的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验认可。 三、总体施工方案 混凝土现场拌合,盖板现场预制吊装。 每6米设置沉降缝,沉降缝在垫层断开,待垫层和基础浇筑完毕后再进行 墙身砼浇筑,墙身沉降缝和基础沉降缝对齐,筑混凝土时,以沉降缝作为施工缝。 四、施工方法

(一)、施工工序: 测量放样→基槽开挖→换填→检测承载力→浇筑C15基础垫层→墙身模板和混凝土施工→沉降缝处理→洞口封闭→回填。 (二)、测量放样: 精确测定管沟主轴线和边桩,测定的重要控制桩要设有护桩,确保施工时管沟的位置精度,把施工中所需的水准控制点引测至施工现场,严格控制基坑开挖深度和墙身砌筑高度,所有的放样资料均已报验,并得到监理工程师认可。 (三)、基坑开挖 基槽采用明挖,基槽开挖前,先进行地表排水,将地表水引至基坑外,然后开挖。使用挖掘机开挖,人工配合修整,遇到岩石采用小药量爆破。挖基时,若基槽渗水较大,做排水沟和集水坑,配备抽水机排除基坑积水,保证在施工期间,基坑内不积水。 在基坑开挖中,当挖掘机挖到接近设计标高20~30cm时,对基坑的位置、尺寸进行检测,各项指标满足要求,再用人工开挖至设计标高。如实际基底与设计不符,及时与设计﹑监理联系,采取适当措施处理后方可继续施工。 基坑开挖至设计高程,进行承载力检测,不能满足设计要求的,进行换填或其它加固措施,直到满足设计要求。 当基底土质需要换填时,在征得监理工程师认可后进行挖除软土,采用经过试验合格后的优质填料分层夯实,换填层的基坑宽度大于原基坑宽度1米以上。基坑开挖既要满足基坑设计和施工要求,又要考虑基坑边坡的稳定,本次施工基坑底宽度比设计尺寸各边增宽0.5-1m,防止施工干扰;坡比按地质、深度、水位等具体情况确定,考虑到本涵洞的基坑深度在2m位置,坑底在地下水位以上,土的湿度正常,基坑壁的坡度控制在1:0.75,并及时进行排水处理,以防浸泡基坑。 基坑开挖到设计标高后,防止长时间暴露,扰动或浸泡尽而削弱其承载能力,并及时做好断面几何尺寸复验,确认无误后报请监理工程师签字认可,进行下一道换填工序施工。当换填结束时,报请路基监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师进行换填后承载力检测、基础底面测量,在监理确认后进

室外游泳池设计规范

室外游泳池设计规范 一、一般项 1、泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。 2、泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。 3、物业管理泳池的人行流线为:更衣室→淋浴→洗脚池→游泳池 4、室外泳池深度:深水池1.2-1.5米;按摩池0.75-0.8米;儿童泳池及嬉水池0.3-0.6米;池深尺寸应在泳池面壁有具体刻度标识。 5、通往泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于2m,宽度应与走道相同,深度200mm),如更衣室无淋浴需在此处增设淋浴设施。 6、休息平台与泳池边界之间,必须设置截水沟,避免雨水、污水进入泳池。 7、救生台为成品可移动。 8、面积比 成人池:占泳池总面积70%(如设置按摩池,则按摩池占5%) 儿童池:占泳池总面积20% 嬉水池(可选):10% 9、泳池底面尽可能不采用渐进式落差形式(如:由儿童池向成人室缓坡式下沉),不便于后期维护。 10、泳池区要求与非泳池区隔离,不容易攀越,便于独立管理。泳池应远离儿童戏沙池、垃圾中转站等易产生异味、灰尘的场所。 11、设计中应考虑泳池换水的再利用。有条件时,可增设连通管道至园区内水景,将泳池换水循环至水景中使用。 12、儿童泳池设计应避免棱角。 13、儿童泳池选址应考虑靠近泳池入口;避免靠近成人池深水区,如特殊情况下难以实现,则必须设置安全隔离。 14、在施工图设计阶段,池底图案应有彩色详细大样及材料色彩选型。 15、管线埋地设计的泳池应设柔性套管,以免因为沉降而造成水管破裂和检修不便;泳池管线不宜过多,容易造成池壁漏水。 16、管道有明确的流向标识、管道和阀门要设置合理的维修空间、进水管有独立的水表;游泳用电控制箱需安装独立的电表。

检查井施工方案设计03340

第十三节检查井工程 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按规规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规规定施工。 1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在

露天游泳池设计

由于考虑到是露天的游泳池,相比于一般的室内泳池,室外泳池设计难度会大一些,不仅要参考房屋建筑,还要参考旁边的绿化,再结合地理位置的优越来设计这个泳池。 一、一般项 1、泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。 17、休息平台宽度≥4500mm,考虑摆放休闲设施。 二、选材要求 1、泳池台阶要求台阶材质上使用马赛克,与整体泳池一致。 2、泳池平台要求:材质根据实际设计,色彩要求暖色调为主,与泳池形成对比。 3、泳池收边要求: 1)超高档泳池采用花纹瓷砖或大理石马赛克收边。收边宽度为100mm。 2)中高档泳池采用马赛克纹理收边或花纹瓷砖,体现泳池细节品质。收边宽度为100mm。 4、泳池池底要求:所有的泳池(包括儿童泳池、、按摩池)池底铺装必须采用图案或渐变的形式。图案要求简洁,整体池底融合,切忌对比强烈。 5、物料施工工程质量标准 1)池壁内侧面砖: 保证项目、基本项目符合要求,偏差不得大于:

游泳池铺帖瓷砖的注意事项

游泳池铺帖瓷砖的注意事项 一般游泳池都是使用专门的泳池砖,因为它有具有以下特性: 1.踩踏安全,无尖锐角 2.安全性设计制作 3.特有黏贴功能设计,加强黏贴的稳固性 4.高温燃烧,特制绿色生态瓷砖 5.耐腐蚀,耐磨 6.能抵制侵蚀性水质 7.能抵制清洁剂侵蚀 8.阳光暴晒下不变色、褪色 9.寿命长 10.能耐水压、耐浸泡 泳池砖又有很多分类:陶瓷马赛克、玻璃马赛克、釉面砖、贝壳马赛克、大理石马赛克等这些材质的区别;还有泳池砖规格上又有很多区别:23x23mm、25x25mm、48x48mm、115x240mm、300x300mm,这是我从群舜泳池砖那里了解到的一些尺寸,这可以作为一个参考。 现在的泳池砖很多都是像图片上的那 样是铺贴网状的,中间留有缝隙好进行铺 贴和增加防滑效果。 一、施工准备: 1.所有基面应结实、平整、干燥、清洁、 无油污、无蜡脂及其他杂物。 2.对于有油污的基面应用10%火碱溶液刷 洗,后用清水清洗干净,并待其干燥后再进行下一道工序。

二、施工流程: 游泳池贴瓷砖要经过以下施工流程:1. 混凝土池壁 2. 添加剂作界面处理3. 水泥砂浆批荡找平层(待7天干固)4. 防水处理5. 界面处理6. 防 水处理7. 界面处理8. 瓷砖胶粘贴游泳池砖(一定要用专业的瓷砖胶铺贴)9. 填缝剂填缝。 三、操作工艺 1.基面打糙: 清理基面,待其干燥后再进行界面处理(水,水泥的容量比例是 1:2)。2.水泥砂浆配合比: 50公斤水泥和125公斤中砂加适量水。作找平层砂浆批抹1~3cm.按配比配好的水泥砂浆分1~2遍完成批抹1~3cm厚的水泥砂浆找平层。待找平层干固后(7天)再用防水浆料作防水处理。 3.待防水浆料干固后再用 用途:国家性标准游泳池,酒店泳池,自来水厂水库。 备注:由于游泳池的水压问题,以及天气的热涨冷缩,很容易导致砖与砖之间产生拱起甚至爆裂。因此,建议瓷砖铺贴的时候,砖与砖之间的间隔为 10mm。附运动标准瓷砖特性说明:运动标准泳池砖是指符合运动心理要求,一般规格为240MM*115MM的瓷质釉面瓷砖,产品检验标准应依照国家标准 GBT4100-2006。国内常用为统一验证统一规定,尺寸为240*115,吸水率平均值为0.5≤E≤3 厚度为:9mm。特有黏贴功能,加强黏贴的稳固性。高温燃烧, 特制绿色生态瓷砖。耐腐蚀,耐磨。能抵制侵蚀性水质。能抵制清洁剂侵蚀。

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

关于泳池砖的标准规格

关于泳池砖的标准规格 当今社会,越来越多人注重生活品质,懂得享受生活。人们在工作之余会选择外出度假,天气热了会选择到海边或者泳池游乐场去玩耍、锻炼。全国各地的游泳池馆在逐年增加,大到各省各市的体育游泳馆,小到各大小星级酒店都有室内外游泳池、别墅小区都备有社区游泳池、会所的SPA馆、以及旅游温泉区等等。对中国市场来说,近几年来,普通人群才逐渐有了游泳池必须要用专门的泳池砖,而不是吸水率过高的普通瓷片铺贴的常识。可是,面对市场上种类繁多的泳池砖规格,到底哪一种才是符合国家规定的标准泳池瓷砖规格呢? 对大部分人来说,对泳池砖种类的认识仅限于日常生活最常见的,即铺在游泳池里面的“长方形瓷砖”。这种“长方形瓷砖”也就是业内人士所说的,国家、国际标准游泳池瓷砖(简称:标准泳池砖)。

标准泳池砖按颜色分为4种颜色:白色、天蓝色、钴蓝色还有黑色泳池砖,即生活中最常见的泳池砖款式。据业内人士介绍,国内最早关于泳池的概念和标准,都是来自于国外。市面上的规格主要是 240x115mm和244x119mm,后者就是该国外昂贵品牌的尺寸。不过,相比于外国人的身高、体型以及运动轮廓,中国的人种特征以及运动特性都有其独特性,中国的泳池施工方法也与国外存在不同。国内一些先知先觉的生厂商嗅到了泳池砖在国内具有巨大的发展潜力,借鉴国外的先进的泳池砖设计和理念,结合中国目前的国情以及经济状况,生产出了具有中国特色的泳池砖和泳池马赛克系列,因此,对中国国内市场来说,240x115mm规格的游泳池瓷砖逐渐成为了目前国内各大生产厂家的主要尺寸。这样一来,即与国外昂贵却不实用的尺寸区分开来,又形成了中国自己的特色尺寸。在这方面比较具有代表性的,比较有代表性的是佛山双鸥泳池砖,以及环球泳池砖等等。 笔者了解到,鉴于国内健身热潮兴起的时间并不足够长,泳池设计,泳池砖生产的这些行业也大多是这几年才开始兴起并完善。在中国,大部分的泳池砖生产并不专业。市面上很多销售泳池砖的公司并不是专业生产的泳池砖的工厂,更有甚者,只是简单拿用于室内装修的普通瓷砖冒充泳池砖铺贴在泳池内部。这样一来,普通瓷砖在水中长时间浸泡,容易出现掉色,脱落,开裂等问题,严重者甚至对游泳者的安全造成威胁。因此,在国内的泳池建设中加强专业概念,发展专业泳池砖应是一项迫切任务。笔者特地为此走访了佛山几家泳池砖

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

检查井施工方案48875

古交市汾河市区段河道治理污水收集工程 检 查 井 施 工 专 项 方 案 编制人 审核人 审批人 山西国基建设集团有限公司 二0一四年八月度

第一章工程概述 1.本工程位于古交市汾河沿岸。为收集滩上桥至长峪沟段河道两岸管涵污水、小流量沟道污水以及汾河景区公厕污水,左岸矾石沟,右岸屯兰川、原平川、大川河、铁磨沟及长峪沟等六条支沟在支沟口布设污水拦截而设计,设计终点接入新规划的古交市第二污水处理厂进厂污水主干管。 2.检查井设计要求 (1)管径DN≤600㎜,采用ф1000㎜圆形混凝土污水检查井;管径600㎜<DN≤800㎜,采用ф1250㎜圆形混凝土污水检查井;DN≥800㎜,采用矩形混凝土污水检查井;具体做法详见《市政排水管道工程及附属设施》标准图集—06MS201-3-21、25、38。井周围80厘米范围内采用C15素混凝土回填,深度下1.5米;1.5米下至井底采用天然级配碎石回填。 (2)所有检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖、座。 (3)管道及检查井基础地基承载力特征值;要求fa≥100Kpa。 (4)顶管工作井及接收井。 (5)顶管施工段工作井尺寸为长6.0米,宽4.0米;接收井长3.0米,宽3.0米。做法详见结构图设计。 3.主要工程量 圆形污水检查井 55座; 矩形污水检查井 92座; 顶管工作井 46座; 顶管接收井 46座; 沉砂池 6座; 闸门井 15座

第二章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图集,井墙和底板根据设计变更砼材料采用C25、S4,钢筋Φ-HPB235级钢、Φ-HPB335级钢;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d,其他为35。筋混凝土盖板,流槽为Mu7.5水泥砂浆砌MU10砖。详细施工按设计要求作业。 1、施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

成品塑料检查井专项施工方案

成品塑料检查井专项施工方案 1、前言 随着近几年,塑料排水管在市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统中的推广运用,塑料排水管已成为市政道路、小区排水管网中的主流管道,对市政道路、室外排水工程质量的提升起到了很大作用。而与此同时,传统的砖砌检查井在很大程度上成为市政道路、小区排水管网中的质量和污染隐患,与塑料检查井相比较,其弊病已越来越突出。因此,塑料检查井以其绿色、环保、节能、节地等诸多优势成为替代砖砌检查井的主要产品之一。 施工中经过实践,总结出了一次注塑成型塑料排水检查井的应用及安装施工方法,此项塑料检查井的应用及安装方法有良好的社会和经济效益,较其他材料检查井及安装方法上有很大的优越性。 2、特点 运输安装方便、安装费用低、施工简便、迅速、工期短等特点;材料具有密封性好、实用寿命长、抗腐蚀性好、节能等优点。 安装速度快、安装质量稳定。 3、适用范围 适用于市政道路雨污排水、小区室外雨污排水系统。 4、工艺原理 一次注塑成型塑料排水检查井是采用高分子树脂材料为主,采用注塑工艺一次成型的检查井,由井底座、加高井筒、井盖及相应配件组成。组装完成的塑料检查井其质量轻、适配性强、抗渗性好、排水高效。通过设置承压盖板,将集中力转化为均匀荷载传递给检查井周围土体,对减少路面沉降、提高道路质量也有明显的作用。 5 、施工工艺流程及施工方法操作要点 安装工艺流程

注:红色部分为本文重点 施工方法及操作要点 1 塑料检查井现场规格型号计划与进场 (1)塑料检查井由厂家根据设计图纸的数据,安排井底座规格型号、加高井筒及各类配件生产并运至现场。 (2)常用井底座型号、加高井筒及常用配件如下图: 污(废)水用带流槽起始井底座 塑料检查井外观、尺寸检测 井底座与管道连接 合 格 不合格 重新安排发货 检查井安放就位 沟槽、井室开挖 砂垫层铺设 井底座与加高井筒连接 闭水试验 回 填 承压盖板安装 井盖安装

游泳馆泳池瓷砖施工工法

目录 一、前言 (1) 二、主要性能及特点 (1) 三、适用范围 (3) 四、工艺原理 (3) 五、材料与机具 (4) 六、劳动力组织 (6) 七、工艺流程 (7) 八、施工方法 (7) 九、质量控制 (11) 十、安全措施 (14) 十一、环保措施 (15) 十二、效益分析 (16) 十三、施工实例 (16)

一、前言 随着科学技术和工业生产的发展,各种进行体育赛事的大型游泳馆及全民健身和娱乐的游泳场馆,对专用泳池瓷砖的使用功能及装修效果的要求也越来越高,专用泳池瓷砖具有防滑耐磨的特性,具有抗水压,防腐蚀和极优质的冷热物理性能,对人体表肤无任何化学反应,专用泳池瓷砖能充分满足耐水压、耐浸泡的物理特性要求和色彩和纹理等艺术要求,对于运动标准池,还要满足运动心理学的要求。为满足全民健身和举行各大体育赛事的需要而日益增多的游泳场馆,使得专用泳池瓷砖这种新材料得到了广泛的应用。专用泳池瓷砖敷贴施工的验收标准主要有:国际游泳协会(FINA)游泳设备设施规范,国家有关主管部门颁布的国标GB/T4100-2006《陶瓷砖》,GB50209—2010《建筑地面工程施工质量验收规范》,GB/T22517.2-2008《体育场地使用要求与检测方法第2部分:游泳场地》,国家体育总局的《TY/T 1003游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求及检验方法》等。 二、主要性能及特点 1、专用标准游泳池瓷砖主要性能及特点: 1)、在欧洲等国家的游泳池砖有专门的生产和检验标准。顾名思义标准游泳池砖,是游泳池砖设计和施工的标准选择,产品完全符合耐酸性和耐碱型、防滑性等各个性能指标的检验。目前市场上用来进行游泳池施工的材料包含瓷片、马赛克,甚至部分抛光砖产品,长期以来的专业经验表明,以及参考国外的经验,重视的就是产品颜色在水的散射条件下对于游泳爱好者的

检查井砌筑施工方法

检查井砌筑施工方法 (1)检查井砌筑施工程序 测量放线→检查井基底基础处理→井室砌筑→井室内流槽浇筑→井室盖板安装→井筒砌筑→踏步安装→井圈(盖)安装→井周围还土。 (2)施工方法 ①测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 ②检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土,最后浇筑C10混凝土基础。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 ③井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 ④井室内混凝土流槽浇筑 井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌

和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 ⑤井室盖板预制及安装 a、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 b、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 c、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 d、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 e、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 f、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 盖板预制成型拆除模板后,用草帘覆盖洒水养生至设计强度。盖板吊装,预制盖板吊装采用人工配合吊车吊装。 盖板安装质量要求:盖板安装前,清扫墙顶并洒水湿润,然后铺浆安装;盖板就位后,相邻板底错台不大于1厘米,在墙顶铺浆时加入小垫块,以使盖板底面找平,板端压墙长度,允许偏差为1厘米,板缝及板端的三角灰,用水泥砂浆填抹密实,并与板面齐平。 ⑥井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 a、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。

泳池设计与施工

总的来说,游泳池建设标准尺寸为长25m,宽11m,深1.6m,容积440m3。本标准为相对标准尺寸。但如果你设计一个纯家庭使用的游泳池,我们可以随意改变游泳池的大小。无需完全按照游泳池施工池的标准尺寸设置。但总的深度是一样的。如果深度改变了,游泳池的意义就会减少。改变大小可以帮助我们解决空间不足的问题,也可以让我们在家里有一个室外游泳池。 游泳池(馆)规划设计与建造 1.游泳池设计主要标准 1.1循环过滤系统 任何一个游泳池都必须具有的循环过滤系统,根据相关标准,过滤系统最为关键的是循环周期,投资方可根据实际使用情况,在达到国家标准内,可缩短循环周期,提高水体质量标准,具体循环周期可以按照以下公式来进行计算。 1.2循环过滤模式 泳池循环方式有:顺流模式、逆流模式、混流模式 游泳池采用什么样的循环模式,取决于施工现场的实际情况和投资方的具体要求,在三种循环模式中,以混流模式的效果最好。 1.3加温恒温系统 根据游泳池的使用性质,游泳池的池水温度一般定为27℃。池水的加热分两部分:初次充水及补水加热、循环水加热。依据锅炉房提供65℃的热水条件,初次充水及补水加热方式为采用冷、热水混合器直接加热,所需冷热水量计算如下:初次充水时间一般按24h~48h计循环水加热方式为采用板式换热器,间接加热,热媒仍为65℃热水,由于泳池一般采用UPVC材质管路,为避免热

水损坏主管,一次热媒需要有自动控制系统,与过滤系统互锁。 1.4消毒系统 目前泳池消毒系统多种多样,但常规常用的一般有:臭氧消毒、氯消毒、紫外线消毒。 1.4.1臭氧消毒简介 臭氧消毒是目前世界公认的最理想,最彻底,最安全的消毒方式,由于臭氧在消毒过程中最终又转化为氧气,固对人体无害,对环境也没有任何的影响,是目前最环保的消毒设备,臭氧消毒设备在设备运行中有能耗低,维护简单的优点,其缺点也同样突出,目前臭氧的主要部件只能进口,其成本也具高不下,使得采用臭氧消毒设备时初期投入成本最高。 1.4.2氯消毒简介 氯消毒是国内最常见的消毒模式,也是卫生部门对泳池水质检测的评价标准,对于安装了臭氧消毒的公共商业游泳池,您还需要投加一定的氯,使水体中的有效含氯量达到卫生部门的检测标准。 2.游泳池设计的技术参数 2.1分类[按使用性质分] 2.1.1比赛游泳池 其设计必须符合国家和国际游泳联合会颁布的《游泳比赛规则》的规定。在一般情况下,该类游泳池兼作水球和花样游泳比赛之用,在不进行比赛的期间,可用于训练和对社会游泳者开放。 2.1.2训练游泳池

塑料检查井专项施工方案

塑料检查井专项施工方案 一、井坑与根底 1、井坑应与管沟一同开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一同。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土遭到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及查验标准》GB50268的有关规定,根据基土土质选用补偿办法。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的标准,有些开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的标准,思考井座主管线偏置要素,偏置端得坑壁应与管沟齐平。 2、地下水位较高的区域或旱季施工,应有排水,降位办法。 3、检查井根底应根据当地地质勘测材料和回填土下拽力经核算判定。当无材料时,可按检查井根底图施工。 二、塑料检查井接收装置 1、检查井井座与管道衔接装置次序,应先从接户管上游段开始装置,以井-管-井-管次序装置,并逐步向下流支管,干管延伸。 2、井座接头与管道衔接施工办法,应与同类型接头的管道衔接的施工办法共同。

3、井座与汇入管,排出管衔接需要变径,选用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下流管道时,应管内底平接。 4、管道选用可变角接头或球形接头调整斜度时,当其管径为315mm,应选用专用工具,不得运用链条扳手。 5、附加接头的装置,应根据井筒尺度和衔接收道的直径,选用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边际应平坦,装置附加接头不得倒坡。 6、在地下水位较高或旱季施工期间,在管道(含检查井)装置完结(但没有进行灌水实验)时,应采纳避免井体上浮的技术措施。 三、井筒装置 1、井筒的长度应为井座衔接井筒的承口底部至规划地上的高度,再减去井筒顶至地上的净距。当地上或路面标高难以准确确定时,井筒长度可适当预留余量。 2、井筒刺进井座应坚持笔直。井筒插接时,不得运用重锤击打,应选用专用收紧东西。 四、回填

相关文档