电力系统工程复习题

1、有一条额定电压为10kv 的架空线路。采用LJ-35导线, Dge=1m ,L=15km ,导线的计算半径r=3.75mm.试计算每相导线的电阻与电抗。 解:已知:LJ-35导线,可得 s=35mm2, ρ=31.5Ωmm2/km r1 = ρ/s = 0.9Ω/km 由r1得R= r1 * L=13.5 Ω 由公式

得: x1=0.366 Ω/km X= x1*L=5.49 Ω

请注意:本例题所研究的对象是三相普通导线。 2、某110KV 架空输电线路全长100km ,导线水平排列,相间距离为4m ,导线型号为LGJ-240。试计算线路的电气参数,并作出其Π型等值电路。 解:(1)每公里线路电阻r1的计算 r1 =ρ/s=31.5/240=0.1313 Ω/km (2)每公里线路电抗x1的计算

由手册查得导线LGJ-240的r = 10.8mm

由水平排列得: Dge = 1.26D=5040mm

由公式 得: x1=0.4014 Ω/km (3)每公里线路电纳的计算

=2.84×10-6 S/km

(4)全线路的参数

R= r1* L=13.13 Ω X= x1*L=40.14 Ω

B= b1*L=2.84 ×10-4 S

3、有一容量比为90/60/60MV ·A ,额定电压为220kV/38.5kV/11kV 的三绕组变压器。工厂给出的数据为:ΔP ′k(1-2)=560kW ,ΔP ′k(2-3)=178kW ,ΔP ′k (3-1)=363kW ,U k(1-2)%=13.15,U k(2-3)%=5.7,U k(3-1)%=20.4,ΔP 0=187kW ,I 0%=0.856。试求折算到220kV 侧的变压器参数R 、X 、G 、B 。

解:(1)求各绕组等效电阻 由题意有:

kW kW S S

O P N N k

k 56060905602

2

2)21()

21(=??? ??=?

??

? ??'?=?--

kW kW S S O P N

N k

k 40160901782

2

3)32()

32(=???

??=???

? ??'?=?--

10.1445lg 0.0157ge D

x r =+6

117.58210

lg

ge b fc D r

π-==?

kW kW S S O P N N k

k 81760903632

2

3)13()

13(=??? ??=???

? ??'?=?--

各绕组的短路损耗分别为

)(2

1)32()31()21(1---?-?+?=?k k k k P P P P

kW

kW 488)401817560(2

1=-+=

同理可得

ΔP k2=72kW ΔP k3=329kW

各绕组的电阻分别为

Ω

=Ω??=

??=

92.21090000

22048810

3

2

2

3

2

211N

N

k S

U P R

Ω

=Ω??=

??=

43.01090000

2207210

3

2

2

3

2222N

N

k S

U P R

Ω

=Ω??=

??=

97.11090000

22032910

3

2

2

3

2233N

N

k S

U P R

(2)求各绕组等效电抗 由题意有:

%)%%(21%)32()31()21(1----+=

k k k k U U U U

93

.13)7.54.2015.13(2

1=-+=

同理可得

U k2%=-0.78

4、有一台SFL1-31500/110型双绕组变压器,其铭牌数据为P K =190kW , U K % =10.5, P 0 =31.05kW, I 0% =0.7,试求变压器的等值参数并作出等值电路。 解:变压器的电阻为

变压器的电抗为

2

2

3

3

22

19011010

10

2.3231.5

K N T N

P U R S --?=

?=

?=Ω

2

%40.33100K N T N

U U X S =

5、有一条额定电压为330kv的输电线路,长度为280km,采用每相双分裂导线,水平排列,次导线采用LGJQ-300,相间距离为8m,次导线间距为40cm,试求线路参数并画出它的∏型等值电路。(已查得LGJQ-300导线单位长度电阻为0.108 /km,导线半径r=1.175cm.)

解得:R=15.12 Ω

X=89.88 Ω

B=9.77 ×10-4S

6、架空线路与电缆线路各有什么特点?

架空线路是将裸导线架设在杆塔上,由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等主要元件组成。它的导线和避雷线受各种因数影响,运行条件恶劣,因而其材料都具有相当高的机械强度和抗化学腐蚀能力,还具有良好的导电性能。当线路电压超过220kv时,还采用扩径导线或分裂导线。

电缆线路一般是将电缆敷设在地下,由导线、绝缘层和保护包皮组成。电缆线路价格较架空线路高,维修费时,但不需要在地面上架设杆塔、占地面积较少、供电可靠、不易受外力破坏,对人身较安全,不影响环境美观。

7、直流输电与交流输电比较有什么特点?

直流输电主要优点有:①造价低;②运行费用低;③不需要串、并联补偿;

④不存在稳定性问题;⑤采用直流联络线可限制互联系统的短路容量。直流输电主要缺点有:①换流站造价高;②换流装置在运行中需要消耗功率,并产生谐波;

③直流高压断路器制造比较困难。

8、何谓电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何?

在电力系统的大量节点中,通常选择一些具有代表性的节点加以监视、控制,如果这些节点的电压满足要求,则该节点邻近的节点基本上也能满足要求,这些节点即称为中枢点。

中枢点电压控制有逆调压,顺调压,常调压三种方式。

逆调压要求高峰负荷时将中枢点电压调到1.05U N,低谷负荷时调到U N;顺调压方式要求高峰负荷时中枢点电压不低于1.025 U N,低谷时不高于1.075 U N;常调压方式要求在任何负荷时中枢点电压基本保持不变且略大于U N。

9、何谓电力系统的负荷特性?

电力系统的负荷特性是指反映电力系统负荷功率随系统运行参数(主要是电压和频率)

变化而变化的曲线或表达式

10、电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求?

答案要点:围绕电压、频率、波形及其各自范围来谈

11、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何?

由生产、变换、传送、分配和消耗电能的电气设备联系在一起的统一整体就是电力系统。动力系统是电力系统和发电厂动力部分的总和。电力网是电力系统中除去发电机和用电设备外的部分。

12. 有一电力系统,接线如下图所示各线路的额定电压及发电机、调相机的电压等级注明于图中,试确定各变压器高、低压侧的额定电压。

35KV

U d(%)≤7.5

解得: B1:10.5KV 121KV

B2:110KV 38.5KV 6.3KV

B3:10KV 3.15KV

B4:110KV 38.5KV

13. 220kV线路使用如下图所示的带拉线铁塔,并用LGJQ-400型导线,直径27.2mm,,铝线部分截面积392mm2,使用13片X-4.5型绝缘子组成的绝缘子串,长2.6 m,悬挂在横担端部。试求该线路单位长度的电阻、电抗、电纳和电晕临界电压。(电晕临界电压计算时取m1=0.85,m2=0.90,δ=1.0)

解得: r 1=0.07875Ω/km x 1=0.406Ω/km b 1=2.81×10-6

S/km ,U CR =236KV

14. 某500KV 电力线路使用4×LGJ-300分裂导线,如下图所示,分裂间距为450mm(正四边形);三相导线水平排列,相间距离为12m 。求此导线单位长度的电气参数。

解得: r 1=0.0263Ω/km x 1=0.276Ω/km b 1=4.027×10-6S/km

15. 某降压变电所,有两台SFL1-20000/110型双绕组变压器,电压为110/11kv ,其铭牌数据为:?P K =135kw ,U K %=10.5, ?P O =22kw,I O %=0.8,试求变压器并联时的参数并画出其等值电路。

解得: R T =2.04Ω X T =31.8Ω G T =3.6×10-6S B T =2.6×10-5S

16.

某电力系统电路如下图所示,Z AB

=4+j24

Ω,始末电压有效值分别为240kV 和

220kV ,

末端无功

Q

B =

150Mvar ,有功未知,求末端功率因数和始端视在功率。

U A

U B

Z AB

解得

: P B =200MVA ,

末端功率因数COS φB =0.8,

450mm

12m

12m

A 相C 相

B 相

P A +jQ A =205.165+j180.992 MV A,

始端视在功率S A =(205.1652+180.9922)1/2=273.589 MV A

17. 有一额定电压为110kV 的环形电力网,如下图所示,导线型号及线路长度均已标注在图中,线间几何均距为5m 。试计算电力网的初步潮流分布。(已查表得,LGJ-95:r=6.84mm ; LGJ-70: r=5.7mm)

解得:其实际正方向如图中箭头方向标注

15.0512.3Ab S j M VA ?

=+

bc S ?

=4.95+j2.7MVA

'14.9512.7cA S j ?

=+MVA

18. 有一条额定电压为330kv 的输电线路,长度为280km ,采用每相双分裂导线,水平排列,次导线采用LGJQ-300,相间距离为8m ,次导线间距为40cm,试求线路参数并画出它的∏型等值电路。(已查得LGJQ-300导线单位长度电阻为0.108Ω/km ,导线半径r=1.175cm.)

解得:R=15.12Ω X=89.88Ω B=9.77×10-4S

19. 有一条长度为100km ,额定电压为110 KV 的双回路输电线路,采用LGJ-185导线,水平排列,线间距离为4m 。其中r=9.5mm 。试求线路的参数。(请用电晕临界电压去判断电导是否存在)

解得: R=17Ω X=40.9Ω B=2.78×10-4S 无电晕现象产生

20. 有一条380V 的电力线路,导线型号为LJ-25,水平排列,相间距离为 0.8m ,负荷分布如下图所示,求此线路的电压损耗。(LJ-25的计算半径r=3.18m )

A A

'

b c bc S ?

cA

S ?

Ab S ?

20+j15MV A

10+j10MV A

30km LGJ-70

A b

c

L G

J -9

5

40

k m

30

k m

L G

J -9

5

A B C D

500m200m100m

I O=0.2A/m cosφo=1

I D=20A cosφD=0.8

解得: 52.52+34.2=86.72V

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统基础选择100题

1、并联电容器主要用于补偿电力系统(C)功率。 A.有功 B.容性无功 C.感性无功 2、绕线型电动机的启动特性比鼠笼式电动机(A) A.好 B.差 C.一样 3、异步电动机转子转数(B)旋转磁场的转数。 A.大于 B.小于 C.等于 4、Y/Δ-11接线的变压器,一次侧电压与对应二次侧线电压的角度差是(A)。 A.330° B.30° C.300° 5、断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 A.合闸过程中,合闸辅助触点断开后 B.合闸过程中,动静触头接触前 C.合闸终结后 6、测量电流互感器极性的目的是为了(B)。 A.满足负载的要求 B.保证外部接线正确 C.提高保护装置动作的灵敏性 7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 A.减小 B.增大 C.不变 D.不一定 8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 A.串联 B.并联 C.串并联 D.级联。 9、在380/220伏接地系统中,电气设备均采用(B)保护 A.接地 B.接零 C.零序 10、电压互感器二次短路会使一次(C)。 A.电压升高 B.电压降低 C.熔断器熔断 D.不变。 11、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。 A.低压侧两相熔断器断 B.低压侧一相铅丝断 C.高压侧一相铅丝断 D.高压侧两相铅丝断。 12、某低压三相四线制电力系统,三相电流均为10安,当用钳型流表夹住A.B 相时,表计指示为(B)安。 A.20 B.10 C.5A D.15A 13、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。 A.10A B.100A C.5A D.0.5A 14、停用低频减载装置时应先停(B)。 A.电压回路 B.直流回路 C.信号回路 D.保护回路 15、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压(C)。 A.不变 B.愈低 C.愈高

电力系统分析复习题(1)

长沙学院电力系统分析复习题 一、填空题 1、电力系统运行的三个基本要求是:系统运行的安全可靠性、良好的发电质量、系统运行的经济性。 2、电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路两大类。 3、在电磁环网中,由于变压器变比不匹配而产生的功率称为循环功率。 4、电力系统频率的一次调整是针对发电机组的调速器进行的,频率的二次调整是针对发电机的调频器进行的。 5、系统备用容量一般分为负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。 6、在潮流计算时对于有功功率和无功功率均为给定,而节点电压是待求量的节点称之为节点。 7、在电力系统中,有功功率负荷的最优分配是按照等耗量微增率准则来进行分配的。 8、电力系统中枢点的调压方式分为逆调压顺调压恒调压。 9、连接额定电压分别为220和35两个电力网的一台降压变压器,变压器的两侧均接线路,则此变压器的变比为220/38.5。10、电压调整的措施有改变发电机端电压调压、改变变压器变比、改变功率分布和改变电力网络的参数。 二、选择题 1、电力用户只能从一个电源获得电能的地理接线方式为

( )。 A 、双回路的放射式 B 、两端供电式 C 、有备用接线 D 、无备用接线 2、手算潮流时,将变电所母线上所联线路对地电纳中无功功率的一半也并入到等值负荷功率中,这一功率称为( )。 A 、运算负荷功率 B 、运算电源功率 C 、等值负荷功率 D 、等值电源功率 3、在电力系统的标么值计算中,基准功率和基准电压之间的关系满足( )。 A 、3 B B B I U S = B 、B B B I U S = C 、B B B I U S 3= D 、B B B I U S 3= 4、利用P —Q 分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是( )。 A 、P —Q 分解法高于牛顿—拉夫逊法 B 、牛顿拉夫逊法高于P —Q 分解法 C 、两者一样 D 、无法比较 5、电力系统无功电源最优分配的目的是( )。 A 、使电力系统总的能源消耗最少 B 、使电力网的有功损耗最小 C 、使电力系统的电能质量最好 D 、使电力网的无功损耗最小 6、负荷的单位调节功率可以表示为( ) A 、L L f K P ?=- ? B 、L L f K P ?= ? C 、L L P K f ?=- ? D 、L L P K f ?= ?

最新电路基础试题

《电路基础》试题 《电路基础》自我测试试题(1) 一、 填空:要求有计算过程。(每空5分,共15分) 1、图1所示电路中理想电流源的功率为 。(4分) 2、图2所示电路中电流I 为 。 3、图3所示电路中电流U 为 。 二、 分别用节点法、网孔法和戴维南定理求图 4所示电路中的电流I 。 (每种方法10分,共计30分。要求有计算过程。) 图4 图5 图6 三、 求图5所示电路中的电压U ab 。(10分) 四、 含理想变压器电路如图6,V U S 00100∠=? ,求负载R 上电压有效 值U 。(10分) 五、求图7中各二端网络的等效电阻。(15分)

图7 六、电路如图8所示,开关K闭合前电路已稳定,用三要素法求K 闭合后的u c(t)。(10分) 七、(10分) 电路如图9所示。已知:U=8V,Z1=1-j0.5Ω,Z2=1+j1Ω,Z3=3-j1Ω。 (1) 求输入阻抗Zi; (2) 求? I。 1 图8 图9 《电路基础》自我测试试题(2)

一、选择题(单选):(20分) 1、电阻与电感元件并联,它们的电流有效值分别为3A 和4A,则它们总的电流有效值为( ) 。 A、7A B、6A C、5A D、4A 2、关于理想电感元件的伏安关系,下列各式正确的有 ( ) A、u=ωLi B、u=Li C、u=jωLi D、u=Ldi/dt 3、耦合电感的顺串时等效电感为( ) 。 A、L eq=L1+L2+2M B、L eq=L1+L2-2M C、L eq=L1L2-M2 D、 L eq=L1L2-M2 4、单口网络,其入端阻抗形式是Z=R+jX,当X<0时,单口网络呈( ) A、电阻性质 B、电感性质 C、电容性质 二、填空:(每空2分,共14分) 1、图1.1所示电路中理想电流源吸收的功率为。 2、图1.2所示电路中电阻的单位为Ω,则电流I为。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考试题库附答案(题量大)

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考 试题库附答案(题量大) 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能

否继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫静态稳定。 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1、电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。

电力系统分析复习题包括答案

资料说明: 本资料由华北电力大学在校学生提供,为方便外校学生考研复习,我们整理了所有的专业课考研资料,上传了所有内部资料(视频除外)。 我们是由一群“勇闯北京、热爱华电”的华电本校热血学生组成,本科时有本校的、外校的和跨专业的,现在全部考上华电研究生。 为了方便“立志考华电”学生交流,我们建立QQ 群276540388,为大家免费答疑,分享华电最新消息,提高最新内部试题,各种疑难问题,我们都进最大努力帮助,只为“大华电,大电力,中国梦,梦华电!” 电力系统分析复习题 9-1 1.综合负荷的定义 答:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统的负荷,亦称电力系统的综合用电负荷。它是把不同地区、不同性质的所有的用户的负荷总加起来而得到的。 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 9-2 1.负荷曲线的定义 答:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律用负荷曲线来描述 2.日负荷曲线和年负荷曲线的慨念 答:负荷曲线按时间长短分,分为日负荷曲线和年负荷曲线。日负荷曲线描述了一天24小时负荷的变化情况;年负荷曲线描述了一年内负荷变化的情况。 3.日负荷曲线中最大负荷、最小负荷、平均负荷、负荷率、最小负荷系数的慨念 答:负荷曲线中的最大值称为日最大负荷 max P (又称峰荷),最小值称为日最小负荷min P (又称谷荷);平 均负荷是指某一时期(日,月,年)内的负荷功率的平均值,24 024d av W P Pdt =?;负荷率m k 是日平均负荷 av P 与日最大负荷max P 之比,即max av m P k P = ;最小负荷系数α是日最小负荷min P 跟日最大负荷max P 之比,即min max P P α= 。 4.日负荷曲线的作用 答:日负荷曲线对电力系统的运行非常重要,它是安排日发电计划和确定系统运行方式的重

(完整版)第十章电力系统基础知识试题解

第十章电力系统基础知识 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、输电网又叫供电网,电压在(C )kV以上。 A、6 B、10 C、35 2、配电网是由配电线路、配电所及用户组成,它的作用是把电力分配给配电所或用户,通常电压在(B )kV及以下。 A、35 B、10 C、6 3、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的(C )%。 A、5 B、8 C、10 4、变压器、发电机、电动机等电气设备均有规定的额定电压,而且在( A )电压下运行,其经济效果最佳. A、额定 B、长时 C、最大 5、电力网的高压电力线路一般可分为(A ) A、输电线路和配电线路 B、输电线路和用电线路 C、高压线路和配电线路 二、多项选择题(每题至少有两个选项是正确的,不选、少选、多选、错选均不得分) 1、按工、企事业用电单位按其用电性质及重要性用电负荷分(ABC )。 A、一类负荷 B、二类负荷 C、三类负荷 D、四类负荷2.一类负荷的备用电源可选用下列几种方式.(ABC )。

A、在同一供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路 B、独立于正常电源的发电机组 C、蓄电池静止型不间断供电装置等 D、保护接零装置 3、对供电系统的基本要求有(ABCD )。 A,供电可靠性 B、供电质量合格 C、安全、经挤、合理性 D、电力网运行调度的灵活性 4、供电质量指标主要有:( ABCD )。 A、电压 B、频率 C、可靠性 D、正弦波形及三相电压的对称性 5、内桥接线的特点有:(ABCD )。 A、设备简单,投资省 B、运行灵活 C、检修时操作复杂 D、继电保护复杂 三、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”) 1、电力系统是指通过电力网连接在一起的发电厂、变电所及用户的电气设备的总体。 (√ ) 2、在电力系统中,连接各种电压等级的输电线路、各种类型的变、配电所及用户的电缆和架空线路构成的输、配电网络称为电力网。(√) 3、配电网按其额定电压又分为一次配网和辅助电网.(×)二次配网

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电路基础总复习题(全面)

11级电路总复习题 一、判断 1.电路中没有电压的地方就没有电流,没有电流的地方也就没有电压。(Х) 2.当欧姆定律写成U=-RI时,电压参考方向与电流参考方向为非关联参考方向。(√) 3.叠加定理既可以用于计算电路中的电流和电压,也可以用于计算功率。(Х) 4.电阻的串联实现分压,电阻的并联实现分流。(√)5.两种电源模型等效时,Is的参考方向与Us从负极指向正极的方向一致。(√) 6.两种电源模型等效时对电源内部及内部功率是不等效的(√)。7.理想电压源与理想电流源之间可以等效变换。(Х) 8.等效变换过程中,待求量的所在支路不能参与等效。(√)9.一个电路的等效电路有且仅有一个。(Х) 10.电压源供电时的功率为P=-IU。( X ) 11.选择不同的参考点,电路中各点的电位将变化(√) 12.电路中两点间的电压与参考点有关。(Х)13.在直流电路中,电容元件相当于短路。(Х)14.在换路的一瞬间,电容上的电压和电流等都不能跃变。(Х)15.在换路瞬时,电感两端电压不能突变。(Х)16.几个电容并联,总电容是越并越大。(√)17.几个电容串联,总电容是越串越大。(Х)

18.一阶电路的三要素为:初始值、瞬态值、时间常数。( Х) 19.正弦交流电流是交流电流中的一种。 (√ ) 20. 电感元件两端的电压大小与电流的变化率成正比。 (√ ) 21.无功功率的单位是V.A 。 ( Х ) 22.有一正弦电流 i= -14.12sin(314t+45 )A, 其初相为450 (Х ) 23.V 314sin 2220 1t u =的相位超前V )45628sin(3112?-=t u 45°。 (Х ) 24、两个正弦量的初相之差就为两者的相位差。 ( Х ) 25、正弦量可以用相量来表示,因此相量等于正弦量。 (Х ) 26、交流电的有效值是它的幅值的0.707倍。 ( Х ) 27、万用表的电压档测出的电压值是交流电压的最大值。 (Х ) 28、电容元件电压相位超前于电流π/2 rad 。 ( Х ) 29.在RLC 串联电路中,公式 C L R U U U U ++= 是正确的。(Х ) 30、有功功率加无功功率不等于视在功率。 (√ ) 31、串联电路的总电压相位超前电流时,电路一定呈感性。 ( √ ) 32、电阻电感相并联,I R =3A ,I L =4A ,则总电流等于5A 。 (√ ) 33、正弦电流通过串联的两个元件时,若U 1=10V, U 2=15V, 则总电压U= U 1+ U 2=25V 。(Х ) 34、电容元件上的电流、电压方向为关联参考方向时其伏安特性为i=Cdu/dt 。( √ ) 35、交流电路中负载获得最大功率的条件是负载阻抗等于电源内阻抗。( Х ) 36、任何一个线性二端网络对外电路来说都可以用一个等效的电压源与电阻串联模型代替。(√)

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案(共105题)

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案 (共105题) 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C )建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D )。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B )。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B )保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A )。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。

C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应( B )。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A )。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做( A )。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B )。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C )。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

电力系统分析复习题

1.对电力系统的基本要求 答:保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响 2.三相短路的假设条件 答:①由无穷大电源供电、②短路前处于稳态、③电路三相对称。 3.电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。 4.什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 5.多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值b.一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 6.分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 7.什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些?

答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 8.降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 9.什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差 10.什么是循环功率?多级环网在什么情况下出现循环功率? 答:与负荷无关,由两个供电点的电压差和网络参数确定这部分功率称为循环功率。变压器的变比K1与K2,当K1≠K2时则存在循环功率 11.开式电力网潮流计算的步骤? 答:(1)计算参数并做出等值电路;(2)用额定电压Vn计算各点运算负荷,简化等值电路;(3)从末端线路开始,用额定电压Vn和已求得的负荷点运算负荷依次计算各段线路的功率损耗;(4)用已知电源点电压Va和已求得的功率分布,从A点开始逐段计算电压降落,求得各点电压及电压损耗。 12.什么是电力系统频率的一次调整和二次调整?能否做到频率的无差调节? 答:一次调整:负荷变化引起频率偏差时,系统中凡装有调速器又留有可调容量的发电机组都自动参加频率调整。二次调整:通过操作调频器,使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内。一次调整不能做到无差调节,必须进行二次调整才能实现无差调节。 13.有功负荷的三种分量以及它们的各调整方法? 答:第一种负荷曲线,变化的幅度很小,频率很高,周期很短,引起的频率偏移一般是由发电机组的调速器进行调整,称为一次调整;第二种负荷曲线,变化的幅度很大,频率较

电路分析基础试题库汇编及答案

《电路》试题六及参考答案 问题1、叠加定理、置换定理结合应用的典型例。 在图示电路中,若要求输出电压)(t u o 不受电压源2s u 的影响,问受控源的控制系数α应为何值? 解:据叠加定理作出)(2t u s 单独作用时的分解电路图 (注意要将受控源保留),解出)(t u o '并令)(t u o '=0即解得满足不受)(2t u s 影响的α的值。这样的思路求解虽然概念正确,方法也无问题,但因α,L R 是字符表示均未 给出具体数值,中间过程不便合并只能代数式表示,又加之电路中含有受控源, 致使这种思路的求解过程非常繁琐。 根据基本概念再做进一步分析可找到比较简单的方法。因求出的α值应使 0)(='t u o ,那么根据欧姆定律知L R 上的电流为0,应用置换定理将之断开,如解1图所示。(这是能简化运算的关键步骤!) 电流 22 1.06 26//3s s u u i =++=' 电压 21 2.02s u i u -='-=' 由KVL 得 2 22221)2.04.0(1.062.06s s s s s o u u u u i u u u ααα-=?-+-='-+'=' 令上式系数等于零解得 2=α 点评:倘若该题不是首先想到应用叠加定理作分解图,再用置换定理并考虑欧姆定律将L R 作断开置换处理,而是选用网孔法或节点法或等效电源定理求解出 o u 表达式,这时再令表达式中与2s u 有关的分量部分等于零解得α的值,其解算 过程更是麻烦。灵活运用基本概念对问题做透彻分析,寻求解决该问题最简便的方法,这是“能力”训练的重要环节。 1 s u Ω 3Ω 6Ω21u 1 u αo u 2 s u Ω 6s i L R 图1Ω3Ω 6Ω 22 s u Ω 61 u '1u 'α解1图 i ' o u '

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电路基础复习题及答案

第1章 试题库 一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分) 1、电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 中间环节 三部分组成。 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是对发电厂发出的电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行 传递 、 变换 、 存储 和 处理 。 3、实际电路元件的电特性 单一 而 确切 ,理想电路元件的电特性则 多元 和 复杂 。无源二端理想电路元件包括 电阻 元件、 电感 元件和 电容 元件。 4、由 理想电路 元件构成的、与实际电路相对应的电路称为 电路模型 ,这类电路只适用 集总 参数元件构成的低、中频电路的分析。 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 稳恒直流 电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为 交流 电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为 正弦交流 电。 6、 电压 是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中 两点电位 的差值。 7、 电位 具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 8、衡量电源力作功本领的物理量称为 电动势 ,它只存在于 电源 内部,其参考方向规定由 电源正极高 电位指向 电源负极低 电位,与 电源端电压 的参考方向相反。 9、电流所做的功称为 电功 ,其单位有 焦耳 和 度 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。 11、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, KVL 定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。 12、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值 由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。 13、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y 形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。 14、实际电压源模型“20V 、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源=S I 20 A ,内阻=i R 1 Ω。 15、直流电桥的平衡条件是 对臂电阻的乘积 相等;负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获得的最大功率=min P U S 2/4R 0 。

电力系统基础试题

全国2003年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.无功功率通过线路电阻时( ) A.产生有功功率损耗 B.产生无功功率损耗 C.不产生有功功率损耗 D.既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗 2.我国主要电气设备的额定电压是指( ) A.相电压 B.线电压 C.工作电压 D.直流电压 3.一般情况下,无功功率分点是闭式网络中的( ) A.电压最低点 B.电压最高点 C.功率最低点 D.功率最高点 4.表达式P=,U表示三相系统的( ) A.相电压 B.线电压 C.相电流 D.线电流 5.水力发电厂的缺点( ) A.发电成本高 B.生产过程复杂 C.投资大、工期长 D.环境污染程度高 6.电力系统中绝大多数节点属于( ) A.PQ节点 B.PV节点 C.平衡节点 D.无法确定 7.调整系统中短时的负荷变动并担负计划外的负荷增加而设置的备用是( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 8.频率的二次调整是由( ) A.发电机组的调速器完成的 B.调相机的励磁调节器完成的C.发电机组的调频器完成的 D.静止无功补偿器完成的 9.根据对称分量法,a、b、c三相零序分量相位是( ) A.a相超前b相120° B.b相超前a相120° C.c相滞后b相120° D.相同

10.三相短路的正序的附加电抗xΔ为( ) A. B. C.+ D.0 11.电力系统暂态稳定主要是指系统( ) A.大扰动时稳定性问题 B.小扰动时稳定性问题 C.没有扰动时稳定性问题 D.微小扰动时稳定性问题12.简单的闭式网主要可分为环网和( ) A.放射网 B.两端供电网 C.干线式网 D.链式网 13.我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏差( )A.±0.1Hz B.±0.2Hz C.±0.5Hz D.±0.7Hz 14.变压器中性点经小电阻接地的主要作用是( ) A.调整电压 B.调整频率 C.调控潮流 D.电气制动 15.当电力系统正常运行时,发电机的机械功率与电磁功率相比( ) A.机械功率远大于电磁功率 B.机械功率远小于电磁功率C.机械功率与电磁功率基本相等 D.无法确定 16.δ-t曲线被称为( ) A.负荷曲线 B.摇摆曲线 C.功角曲线 D.耗量特性曲线 17.输电线路单位长度的电阻主要决定于( ) A.材料和对地高度 B.电晕损耗和电压 C.几何均距和半径 D.材料和粗细 18.当计算变压器的电抗公式为:欧姆时,其中U N和S N的单位应为( ) A.KV和KVA B.KV和MVA C.V和VA D.V和KVA 19.电力系统潮流分布计算中,无功功率Q的单位是( )A.KW B.MW C.MVA D.MVar 20.冲击电流主要用于检验电气设备和载流导体的( )A.热稳定 B.动稳定 C.绝缘强度 D.电压水平 二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)