文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专项防水施工方案

专项防水施工方案

专项防水施工方案
专项防水施工方案

文景时代

防水施工方案

编制;

审批:

审核:

陕西中阳工程科技有限公司

文景时代项目部

文景时代防水工程施工方案

工程概况

1、图纸防水规范要求:根据《屋面工程技术规范》(GB50345-2004),小区屋面、地下室外墙防水设计等级均为2级,两道设防。项目部为了达到原设计的防水要求,提出在屋面采用聚氨酯+SBC120双层防水,地下室外墙采用在结构层上粘贴单层SBC120卷材,因为结构外墙砼抗渗等级为S6,外墙第一层为刚性防水,所以结构层只需在粘贴一层防水卷材,均符合设计二级、双层防水要求。

2、变更内容及理由:由于前期防水采用SBS防水卷材,出现卷材与砼面粘接力差,空鼓及漏水现象,为杜绝后续工程再次出现类似现象,经施工、监理、甲方及设计院认可后改用SBC-120防水卷材。卫生间、厨房维持原施工方案,屋面地下室外墙防水按此方案施工。

3、材料性能:SBC120承载防水卷材为表面增强式结构,表面层与砼结构具有良好的结合性能,能够承受较大的法向正拉力、切向剪切力和垂直剥离力(下统称承载力)。

SBC120承载防水卷材承载性能优良,能够将卷材两侧砼有效结合成为整体。SBC120承载防水卷材具有优良的防水性能、耐化学性、耐大气稳定性和机械强度。

SBC120承载防水卷材突出特点是能够直接与砼结合成为整体结构,承受结构承载力。

SBC120承载防水卷材与砼结合是在水泥凝固过程中直接粘合。

SBC120承载防水卷材能直接设计在砼结构中使用,具有可靠的稳定性。

SBC120承载防水卷材的承载防水构造与砼主体构成建筑整体防水系统,完全消除砼主体与防水卷材间的不稳定性及渗水空间。

二、屋面防水工程施工方案

1施工操作程序

清理基层→涂刷基层处理剂(冷底子油)→细部附加层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→涂膜防水层检查验收→做闭水试验→防水卷材施工→检查验收→防水卷材做闭水试验→保护层施工。

2施工准备:

2.1材料准备:

2.1.1

(1)聚氨酯防水涂料

甲级份:异氰酸基含量以3.5±0.2为宜。

乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。

甲乙组严格按产品说明的比例配合,经充分搅拌,现场配制成聚氨酯防水涂料,其技术性能应符合以下要求。

固体含量:≥94%

抗拉强度:≥1.65MPa

断裂延伸率:≥350%

柔性:-30°C弯折无裂纹

耐热度:85°C加垫5h,涂膜无流淌、起泡和滑动

不透水性:压力≥0.3MPa,保持时间≥30min不渗透

(2)SBC-120防水卷材;

2.1.2聚氨酯涂料应备有二甲苯、醋酸乙酯、二月桂酸丁基锡、磷酸;砂粒和胎体增强材料等;防水卷材配套水泥胶。

3.1聚氨酯防水涂料施工程序及方法:

(1)清理基层

基层表面必须彻底清扫,达到干净、干燥。

(2)涂刷基层处理剂

装聚氨酯甲、乙两组分和二甲苯按1:1.5:2-3的比例配合搅拌均匀,作为基层处理剂,用滚刷或油漆刷均匀地处理剂于基层表面,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,才能进行下一道工序。

(3)附加层施工

在地漏、管根、阴阳角和出入口等易发生漏水的薄弱部位,应

先用聚氨酯防水涂料按甲、乙两组分1:1.5比例混合搅拌均匀涂刮一次,做附加层处理。按设计要求,细部构造也可做带胎体增强材料的附加层处理。胎体增强材料宽度300-500mm,搭接缝100mm,施工时边铺贴平整,边涂刮聚氨酯涂料。

(4)第一遍涂膜施工

将聚氨酯涂料甲料、乙料和二甲苯按产品说明的比例配制,搅拌均匀,用橡胶刮板或油漆刷涂刮(刷)在基层表面,涂刮厚度要均匀一致,涂刮量以0.8-1.kg/m2为宜。

(5)第二遍涂膜施工

在第一遍涂膜固化后,再按上述配方和方法涂刮第二遍涂料。对平面的涂刮方向应与第一遍涂刷方向相垂直,涂刮量仍与第一遍相同。

(6)第三遍涂膜和粘砂粒施工

在第二遍涂膜固化后,再按上述配方和方法涂刮第三遍涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜。在第三遍涂膜施工完毕又未固化时,应在其表面稀释地撒上少量干净的砂粒,以增加他和将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。

(7)聚氨酯工程验收

1.应提供现场施工用的聚氨酯涂料复试技术性能的检测报告及其它材料、技术、质量等证明资料。

2.涂膜应厚薄均匀,封闭严密,不允许有脱落、开裂、孔洞和收头不严密露胎体等缺陷。

3.刚性保护层与涂膜防水层之间应粘结牢固,表面平整,不允许有空鼓、脱落、翘边等现象。

4.涂膜防水层表面坡度应符合设计要求,不应有局部积水和渗漏水的现象存在。检查渗漏水的方法是把地漏堵塞,蓄水24h无渗漏水方为合格。

3.2防水卷材施工程序及方法:

3.1找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定。

3.2找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。

3.3平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。

3.4找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。

3.5天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。

3.6胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。

制成的胶粘剂应在四小时内用完

3.7防水卷材的粘接与敷设重点包括:

3.7.1施工条件及准备

复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。

3.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

3.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。

3.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

3.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。

3.7.6卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,

排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。

4卷材施工应注意事项:

4.1.操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层。在做保护层以前任何人员不得进入施工现场,以免损坏防水层。

4. 2.地漏或排水口等要防止杂物堵塞,确保排水畅通。

4. 3.施工时,不允许涂膜材料污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。

4.4水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。

4.5涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。

4.6敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。

4.7刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

4.8卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。

4.9用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘

向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。

4.10要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。

5防护层的施工与操作

5.1施工前应有主防水层的合格验收证明,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材,施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材意外损坏。

5.2防护层施工:四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层,防护层分两次刷成,涂刷厚度为1mm,两次刷向应垂直。三级防水层面要用1:2.5-1:3水泥砂浆<体积比>作防护层,二级防水层面可在水泥砂浆内加入10%的UEA膨胀剂,防护层施工时可六没分格缝,分格缝为半缝,分格面积为1㎡,分格缝可用聚氨酯、乳化沥青等补强。防护层分两次抹成,抹完第一层直接抹第二层,第一层与第二层接装必须错开,相错距离>200mm.

5.3防护层抹完后表面应平整、光滑、洁净、不应有脱皮、起皱或严重裂缝现象,防护层要求抹平压光并进行养护,以达到设计强度。

5.4防护层养护结束,竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。

5.5补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材

料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等,补强施工应在防护层养护期后进行,防护层含水量低于9%时方可补强施工,施工材料低于100℃时允许浇在补强部位。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm,补强厚度为3-7mm,可根据材料确定。

6卷材屋面防水技术规定:

6.1低温施工技术规定:当夜间环境温度低于0℃时,日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内,有如下两种情况:A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内,在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工,否则,不准进行卷材施工,同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度在-10℃——-5℃;应加入特种防冻剂,并加强低温防护,否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。

6.2高温施工技术规定:施工温度高于25℃时,除自找平层喷水降温外,卷材施工后,应立即向卷材表面喷水降低温度,防止卷材起鼓。

7、安全注意事项

7.1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。

7.2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

7.3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。

7.4.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有

关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

7.5.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

7.6.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。

7.7.配制材料的现场应有安全及防火措施,严禁施工人员在工作面上吸烟、动火,遵守安全操作要求。

7.8.配制、施工操作时,应戴手套、口罩,穿工作服等。

7.9.搅拌材料时,加料口及出料口要关严,传动部件加防护罩。

7.10.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高的围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。

7.11.六级以上大风时,应停止操作。

7.12.配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80℃,并严禁烟火。

二、地下室外墙防水施工方案

1、施工作业程序

确认、清理基层→调整基层含水率→制备粘接剂→处理复杂部位→铺贴承载防水卷材→接缝密封→检验卷材施工质量→保护层施工→验收

2、施工材料及用量

施工材料及用量应按防水层构造进行计算和确定,参考用料表严格施工。

3、施工要点:粘结剂刮完后后,卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

4、特殊部位的处理

(1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。

(2) 阴阳角处理

在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

5.涂胶与铺设卷材注意事项

(1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

(3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。

(4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。

6、防水层检测试验:

防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在回填土之前注意成品保护,回填土施工过程防水卷材外侧要加保护层(5cm聚苯板),施工防止碰烂卷材,破坏后要及时修补。

三、车库顶板防水

车库顶板采用双层SBC-120放水卷材施工,施工工艺同屋面单层防水卷材工艺相同,参考屋面。

四、卫生间、厨房及阳台防水工程

1、工艺流程

基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三

层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收

2、操作工艺

(1)基层清理

涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,管根、地漏和排水口等部位仔细清理干净。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。

(2)细部附加层施工

○1打开包装桶后先搅拌均匀。

○2细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上≥250mm高。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后,进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度为0.6mm左右。

(3)涂膜防水层施工

聚氨酯防水涂膜厚度为1.5-1.8mm厚,分成三遍进行涂膜施工。

○1打开包装桶先搅拌均匀。

○2第一层涂膜:将巳搅拌好的聚氨酯涂膜防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,均匀一致,刮涂量0.6~0.8kg/m2,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。

○3第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。刮涂方向与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm。

○4第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行

第三遍刮涂,刮涂。

(4)防水层细部施工

○1管根与墙角(见图4-7)

○2地漏处细部做法(见图4-8)

○3门口细部做法(见图4-9)

(5)涂膜防水层的验收

防水层合格后进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。经检查验收合格后可进行蓄水试验(蓄水深度高出标准地面20mm),24h无渗漏,报现场监理部门验收。

(6)成品保护

○1涂膜防水层操作过程中,操作人员必须穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。

○2涂膜防水层每层施工后,严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不进入,也不在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

○3地漏或排水口在防水施工之前,采取保护措施,以防杂物进人,

确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。

○4防水保护层施工时,精工细做,不损坏防水层。

五、外墙穿墙眼防水工程

1、施工前准备工作:

劳务带班安排专人填堵外墙螺栓眼。

螺栓眼的填堵:采用聚氨酯发泡剂填堵,填堵前先将螺栓眼内的灰渣清理干净,清理采用钢筋或木棍在断头绑扎棉纱(棉纱大小保证能塞满孔最好)用水湿润(确保潮湿),然后塞入孔内将灰渣推出孔外。保证孔内清理干净后开始用聚氨酯发泡剂填堵。

2、填堵方法:

a)在外墙穿墙眼的两侧分别有一个人,内侧一人用制作好的木棍

伸入孔内2㎝堵孔,外侧一人用专用工具填堵发泡剂,发泡剂填堵到距孔外侧2㎝为止,等发泡剂膨胀凝固后孔眼外侧用聚氨酯涂抹涂刷一遍。如下图所示

木塞专用气枪

发泡剂

b)内墙:内墙螺栓眼要用水泥砂浆填实,切忌只堵两头。

c)外墙填充墙与砼结构墙交接处,在外墙刮完槽抹平后,沿接茬

处用聚氨酯涂刷20cm宽线带,防止外墙渗水。

3、质量验收:

每道工序完后劳务自检,自检合格后通知工长及质量员,质量

员验收合格通知监理验收,监理验收通过办理书面的交接手续后可

大面刮槽及外保温施工。

六、塑钢窗防水工程

1、施工方法及技术措施

(1)门窗洞口在门窗安装前必须按设计图的洞口尺寸(B*H为洞口的宽*高)进行刮糙抹灰处理(当混凝土构造柱兼门窗洞口且洞

口尺寸满足上下通线时,可以不必刮糙抹灰)。抹灰前应从上到

下吊通线和水平通线,刮糙抹灰后的洞口尺寸为:门窗宽为

20mm,窗高为20mm,但窗台必须先用C20细石混凝土进行调坡,窗台面的标高应控制好。

(2)铝合金门窗制作以洞口头糙尺寸测量,高、宽每留8到10mm 的缝隙打发泡剂。

(3)铝合金门窗的安装必须在下列工作完成之后进行:门、窗洞口头道糙和窗台、门槛细石混凝土已施工。室内控制标高50线已

弹好。全部门、窗规格和数量都已经核对完毕。

(4)铝合金门窗安装原则上以墙中为控制线,调整时以保证每间房内窗台或门窗贴脸尺寸一致为准。

(5)铝合金门窗安装、校正自检合格后门窗框外四周打满发泡剂,通知监理检查后,土建才可进行抹灰工作。所有门窗粉刷完工

以后,再进行清理、打封闭胶工作。

(6)在结构胶施工前,应用铲刀、毛刷、抹布等清洁工具对打胶部位进行清理,并应保证打胶部位干燥,无浮灰,无灰渣,不得

直接将防水胶打在填缝剂上,填缝剂上必须用水泥沙浆填缝处

理;

(7)清洁卫生后,在水泥沙浆上涂刷一层防水胶,在防水胶干燥后

打结构胶;

(8)结构胶应平、直、顺、滑,打胶时胶枪应适当向后倾斜,速度应均匀,挤胶速度应平缓,中间不应有停留或者起瘤、起皮现

象;

(9)若在打结构胶时发现有鼓气泡现象,应将胶铲除重新施工,对于瓶内有空气的结构胶应停止使用;

(10)对于打胶难点,如飘窗等部位,应在打胶前进行详细研究,制定打胶方案,并对与结构接口处进行处理后,进行结构胶施工,

且结构胶宽度应大于普通窗型的宽度;

(11)结构胶搭接宽度:墙体与边框上搭接宽度应控制在15到20mm,且应上下一致,保持美观;

(12)对于门窗下口的防水,型材应在墙体收口以上,不得被墙吃入,以保证排水的通畅;在结构胶干燥后,达到使用条件后,

进行淋水实验,并进行检查,对渗水部位进行防水处理;

2、生产时的防水措施:

附框的组角时,在组角端涂抹防水组角胶,预防组角缝隙渗水;对于排水孔,在下滑下口、平开扇下口按规范开排水孔,确保不会渗水;

扇胶施工:内扇选用甲方指定中性胶施工,施工时应保证一次成型,胶口应适中,并保证打胶后平直顺滑,不起瘤、不起皮、无针眼;

内扇压条缝应选用透明或本色中性胶进行填缝处理,确保不渗水。

七、飘窗板及空调板防水工程

1、基面处理

板面在防水施工前清理干净,无杂物、浮浆等杂物。地面和墙面开槽位置在防水施工前应用水泥砂浆补平。

2、细部处理

阴角位置的处理:在阴角位置应用聚氨酯密封膏堵实。

八、其他防水工程

1、檐口、落水口位置必须清理干净、无杂物,保持下水流利。

2、烟道在坡屋面位置四周做圆弧,保持下水顺利,避免积水产生漏水现象。

文景时代项目部 2011-10-5

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

JS涂膜防水专项施工方案

J S涂膜防水专项施工方案(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

JS涂膜防水专项施工方案 1、工艺流程: 2、操作工艺 (1)、基层清理 采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。 (2)、材料准备 采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。 (3)、滚刷底涂 底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底; (4)、细部防水层处理 在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用羊毛刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。 (5)、第一道涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

(6)、第二遍涂膜 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第一道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。 (7)、第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。8(8)、面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 (9)、防水层验收 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。 3、构造要点 (1)、基层--所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。 (2)、防水层--可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度应不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 (3)、基层处理--基层表面应平整,坚实、干燥(地下工程可不要求)无尖锐角、浮尘和明水并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净,低凹破损处修平,基层施工前必须清理清扫干净。 (4)、配料--按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的填加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。 涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

涂膜防水屋面工程施工工艺标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。

2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求 合成高分子防水涂料质量要求

注:Ⅰ类为聚酯无纺布;Ⅱ类为化纤无纺布;Ⅲ类为玻璃纤维网格布。 2.3、施工机具

2.4.3 基层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)。含水率测定方法如下:可用高频水分测定仪测定,或采用1.5~2.Omm 厚的1.Om×1.Om 橡胶板覆盖基层表面,3~4h 后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 2.4.4 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。

2.4.5 屋面结构板裂缝、渗水等质量缺陷已处理完毕。 2.4.6 3、工艺流程 进场材料抽样复检→基层处理→涂刷底胶→特殊部位加强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查清理验收 4、操作工艺

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

涂膜防水工程施工方案

涂膜防水工程施工方案 一、防水工程 1.聚氨酯涂膜材料 由双组份化学材料配合而成。甲组份是以聚氨醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成的聚氨基甲酸酯预聚体,外观为浅黄色粘稠状,用桶装,每桶重20 ㎏;乙组份是以交联剂(固化剂)、促成剂(催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合配制而成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,用桶装,每桶重40 ㎏。该材料主要技术性能为:拉伸强度:0.59~0.88Mpa;断裂伸长率:400%~500%;直角撒裂强度:4.9~5.9kN/m;耐热度100℃左右;柔度:-20℃合格。 2.二月桂酸、二丁基锡:规格为化学纯或工业纯,作促凝剂作用。 3.磷酸:规格为化学纯,亦可用苯磺酰氨代用,作缓凝剂用。 4.乙酯乙酯:工业纯,用于稀释和清洗工具。 6.水泥:325 号普通硅酸盐水泥,用于修补基层。 7.砂粒:粒径2~3mm,含泥量不大于3%。 8.107 胶:工业纯,用于修补基层。 二、主要机具设备: 1.机械设备:电动搅拌机器、水泵等。 2.主要工具:拌料桶、小型油漆桶、胶皮刮板、塑料刮板、长把滚刷、油漆刷、小抹子、铲刀、笤帚、磅秤等。

三、施工操作工艺: 1.工艺流程:基层清理→底胶涂刷→刮第一遍涂膜层→刮第二遍涂膜层→闭水试验。 2.基层清理: (1)基层表面凸出部份应铲平,凹陷处用掺107 胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉,并用清洁湿布擦一遍。 (2)基层表面应平整,不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷,面层含水率应小于9%。 3.底胶涂刷: (1)底胶的配制系将聚氨酯材料按:甲料∶乙料∶二甲苯=1∶1.5∶2 的重量比配合搅拌均匀即可。 (2)底胶涂刷应先立面、阴阳角、排水管、立管周围、混凝土接口、裂缝处以及增强涂抹部队建设位,然后大面积涂刷。 (3)涂刷时用长把滚刷均匀将底胶涂刷在基层表面,在常温环境一般经4h 手触不粘时,即可进行下一道工序操作。 4.涂膜防水施工: (1)涂膜防水材料的配制:基本有二种配制方法。即按聚氨酯甲料∶乙料=1∶1.5 的重量比配合,用人工或电动搅拌器强力搅拌均匀,必要时掺加甲料0.3%的二月桂酸、二丁基锡促凝剂并搅拌均匀备用;或按聚氨酯甲料∶乙料∶莫卡(固化剂)=1∶1.5∶0.2的重量比配合,按同样方法搅拌均匀。此外,还有只用聚氨酯甲料、乙料,

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

涂膜防水施工工艺

厕、浴间涂膜防水施工工艺 本工艺标准适用于工业与民用建筑厕、浴间地面的聚氨酯、氯丁胶乳沥青、SBS 橡胶改性沥青等涂膜防水材料施工。 施工准备 材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以± %为宜。 乙组份:羟基含量,以± %为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107 胶:修补基层用。

玻璃丝布(幅宽90cm,14 目)或无纺布 石渣:? 2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425 号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求: 固体含量:》93%; 抗拉强度:以上; 延伸率:》300%; 柔度:在-20 C绕? 20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85C。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡;不透水水性:动水压恒压lh 不透水。 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯丁二烯乳状波与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色涂料。 氯丁胶乳沥青使用前必须试验,其技术性能应符合以下要求:外观:深棕色乳状液 固体含量;》43%; 粘结强度:0. 67MPa; 柔度:-10 C绕? 10mm圆棒无裂纹; 耐热性:80C, 5h无变化;不透水性:动水压,但压不透水。 如设计要求加布时,为中碱涂膜玻璃丝布(幅宽90cm,l4 目)或 无纺布。 SBS 橡胶改性沥青防水涂料:是以沥青、橡胶、合成树脂为主要原

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

布五涂涂膜防水层施工方案

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程 施 工 组 织 方 案 昆明滇宝建筑防水工程有限公司 2014年6月9日

钛谷鑫城公租房屋面翻修防水工程施工组织方案建筑防水工程是一个系统的工程,是保证建筑物及建筑物的结构不受水的侵袭,内部空间不受的危害的一项分部工程,关系到人们生活和生产能否正常进行,因而历来受到人们的重视。它涉及到地下室、墙身、楼地面、屋顶等诸多部位,其质量直接影响到房屋的使用功能和寿命,并涉及到材料、设计、施工、管理等各个方面。建筑防水工程的任务就是综合上述多方面的因素,进行全方位的评价:选择符合质量要求的防水材料,进行可靠、耐久、合理、经济的设计,精心组织、精心施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物及构筑物的防水耐用年限和使用功能,并有良好的技术经济效益。 一编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 3、《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、其他资料。 二防水材料 屋面防水屋面板采用材料为我公司生产的滇宝女娲牌DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆、滇宝女娲牌DBDB—Ⅲ型盖面涂料做防水层施工。 1、材料介绍 DBDB-Ⅱ型防水隔热乳浆是以高分子乳液为基料,添加稳定剂、防水剂、紫外线吸收剂等助剂和颜填料精制而成的单组分防水涂料。施工后所形成的涂膜具有优异的耐水、防水、粘结和柔韧性;产品无毒无害,不污染环境,可按不同要求配置各种颜色。可用于工业与民用建筑的屋面及其他建筑物防水工程,在地下或隐蔽防水过程中慎用。 DBDB-Ⅲ型反光防尘乳浆(盖面涂料)由丙烯酸乳液、超耐候性颜填料、助剂等组成的单组分水性涂料你,具有优良的耐候性、耐水性,无毒环保,易施工,涂刷或屋面变为白色,提高屋面对光线的反射效果,同时组止光线对防水层的直接辐射,延长防水层使用寿命。本产品适用于各型屋面防水层表面的隔热、防水以及装饰保护。 三施工组织与管理

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

(完整版)涂膜防水施工工艺

涂膜防水施工工艺 一、施工准备 1、材料 聚合物水泥防水涂料(又称JS复合涂料) 聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的,为乳剂与粉剂双组份涂料,按规定比例混合拌匀使用。其性能指标见产品说明。 2、主要工具 (1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等。(2)取料配料工具:台秤、搅拌器、材料筒等。 (3)涂料涂覆工具:滚刷、刮刷、刷子等。 3、作业条件 (1)可在潮湿或干燥的基面上施工。 (2)基层(找平层)可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整不起砂,要求基本干燥,若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。 (3)泛水坡度在2%以上、不得积水 (4)基层遇转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。 (5)基层与相联接的管件、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。

二、施工工艺 1、工艺流程 清理基面局部防水附加层防水层防水层试水保护层工程质量验收 2、防水涂料配合比表1。 防水涂料配合比 防水涂料类型按重量配合比 柔I型粉剂︰乳剂=1︰1 柔II型粉剂︰乳剂=9︰5 3、理论用量:当干膜厚度为1.0mm时,为1.9kg/m2。 4、厚度要求: 项目屋面防水等级 I级II级III级 建筑物类别特别重要或对防水有特殊要求的建筑重要的建筑和高层建筑一般的建筑 防水层合理使用年限25年15年10年 设防要求三道或三道以上防水设防二道防水设防一道防水设防 涂膜厚度≥1.5mm ≥1.5mm ≥2.0mm 5、操作要点 (1)基面清理 基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。