10kV柱上变压器台成套设备
技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。
第一部分10kV油浸变压器技术参数特性表
序号名称单位标准参数值投标人响应值一额定值
1 变压器型号10kV三相式油浸变压器S13,容量见货物清单
2 铁芯材质冷轧取向硅钢片
3 铁芯结构立体卷铁芯
4 高压绕组kV 10/10.5(中标后确认)
5 低压绕组kV 0.4
6 额定频率Hz 50
7 额定容量kVA 见货物清单
8 相数 3
9 调压方式无励磁
10 调压位置高压侧
11 调压范围±2×2.5
12 中性点接地方式不接地
13 冷却方式ONAN
14 联结组标号Dyn11
15 磁通密度T (投标人提供)
二绝缘水平
1 雷电全波冲击电压(峰
值)
kV 75
2 雷电截波冲击电压(峰
值)
kV 85
3 高压绕组额定短时工频
耐受电压(有效值)
kV 35
4 低压绕组额定短时工频
耐受电压(有效值)
kV 5
三温升限值
1 顶层油K 55
2 绕组(平均)K 65
3 绕组(热点)K 78
4 铁心、油箱及结构表面K 75
四空载损耗
1 额定频率额定电压时空kW 根据货物清单变压器容量见附表
载损耗
五空载电流
1 100%额定电压时% 根据货物清单变压器容量见附表六负载损耗
1 主分接(75℃)kW 根据货物清单变压器容量见附表七噪声水平dB 根据货物清单变压器容量见附表八负载能力
1 起始负荷80%,环境温度40℃下过
载能力(过负荷能力及持续运行
时间)温升按照长期急救周期性负载
温度限值控制
过载倍数 1.5
持续运行时间(h) 2
九质量和尺寸
1 器身质量t (投标人提供)
2 油质量t (投标人提供)
3 总质量t (投标人提供)
4 变压器运输时允许的最
大倾斜度
15°
十10kV套管有效爬距mm ≥372
十一压力释放装置
1 释放压力MPa (投标人提供)
2 恢复压力MPa (投标人提供)十二工频过电压倍数
1 相—地空载持续
时间
满载持续
时间
2 1.05 连续连续
3 1.1 连续20min
4 1.2
5 20s 20s
5 1.9 —1s
6 2.0 —0.1s
7 相—相空载持续
时间
满载持续
时间
8 1.05 连续连续
9 1.1 连续20min
10 1.25 —20s
11 1.5 —1s
12 1.58 —0.1s
注:附表1-1和附表1-2是本表的补充部分,投标人无需应答。
附表1-1 标准参数表
变压器容量(kVA)
高压
(kV)
高压分接
范围
(%)
低压
(kV)
联结组
标号
空载损耗
(kW)
负载损耗
(kW)
空载电流
(%)
短路阻抗
(%)
50
10/10.5±2×2.50.4 Dyn11 0.1 0.91 0.5
4.0
100 0.15 1.58 0.45
200 0.24 2.73 0.4
400 0.41 4.52 0.35
附表1-2噪声水平
变压器容量(kVA)轨距A×B(mm×mm)噪声水平,声功率级/声压级(dB)
50 400×400 ≤50/43
100 400×450 ≤50/43
200 550×550 ≤56/47
400 660×750 ≤58/48
第二部分熔断器技术技术参数表
序号名称项目需求值或表述投标人保证值通用采购标准1022001-0000-00_12~40.5kV熔断器通用技术规范_V3
专用采购标准Q/GDW13087.3—2014-12kV~40.5kV户外跌落式熔断器采购标准第2部分:100A/200A12kV户外跌落式熔断器专用技
术规范
1. 型号负荷型
2 额定短路开断电流(kA)12.5
3 熔断器底座额定电流(A)100
4 雷电冲击耐受电压(kV)投标人提供
5 额定1min工频耐压(kV) 投标人提供
6 主回路电阻(<μω) 投标人提供
7 外绝缘瓷/复合绝缘(中标后由项目单位确认)
8 熔体制造厂投标人提供
9 熔体型号K
10 运输重量(kg) 投标人提供
11 外形尺寸:长×宽×高(mm)投标人提供
12 绝缘子瓷/复合套(中标后由项目单位确认)
13 设备运行条件: 户外
第三部分:避雷器技术参数表
序号参数名称单位标准参数值投标人保证值
通用采购标准Q/GDW13034.1—2014-10kV~35kV交流无间
隙金属氧化物避雷器采购标准通用技术规范
(投标人填写)
专用采购标准Q/GDW13034.3—2014-10kV~35kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准第3部分专用技
术规范
1 复合绝缘金属氧化物避雷器HY5WBS-17/50
2 额定电压kV 17
3 持续运行电压kV 13.6
4 标称放电电流kA 5
5 直流1mA参考电压(不小于) kV 25
6 0.75倍直流1mA参考电压下漏电流 A ≤50
7 额定频率Hz 50
8 持续电流阻性电流(峰值) ?A 投标人提供全电流(有效值) ?A 投标人提供
9 工频参考电流(峰值) mA 投标人提供
10 *工频参考电压kV ≥17
11 100A操作冲击电流下的最大残压
(峰值,不大于)
kV 42.5
12 5kA雷电冲击电流下的最大残压(峰
值,不大于)
kV 50
13 5kA陡波冲击电流下的最大残压(峰
值,不大于)
kV 57.5
14 雷电冲击电流
残压关系
a.U0.5In/U In投标人提供
b.U2In/U In投标人提供
15 大电流冲击耐受能力,4/10?s
(2次)
kA/次65
16 *长持续时间冲
击电流耐受能
力
2ms方波冲击电流
(峰值)
A75
17
工频电压耐受
时间特性(耐受
时间不少于三
点,但必须包含
a和e)
4/10?s大电流冲击
耐受(1次)
kA 65
a、0.1s U*
R
的倍
数
投标人提供
b、1s 投标人提供
c、10s 投标人提供
d、1200s 投标人提供
e、24h 投标人提供
18 外套绝缘耐受
强度
额定雷电冲击电
压(峰值)
kV
75
额定短时工频耐
受电压(有效值)
42(干)/30(湿)
19 *爬电距离实测爬电距离mm 投标人提供
20 密封试验方法
及结果
复合外套符合JB/T8952标准要求
21 *耐污能力等效爬电比距mm/
kV
25
22 *最大局部放电量pC 10
23 最大无线电干扰电压?V 500
24 动作负载【注3】
电压分布不均匀
系数
实际测量值
计算值应
≤1+0.15*H(H为避雷器高度) 加速老化试验的
荷电率
% Uct×2/U1mADC
4/10?s大电流冲击
(2次)
kA 65
25
机械强度
(底座应考虑在
内)
引线最大允许
水平拉力F1
N 147
计算的风压力
F2
N 投标人提供
2.5×(F1+F2/2)N 投标人提供
实际产品的抗弯
强度
N 投标人提供
拉伸负荷试验N 避雷器自重的15倍,1min
(仅对悬挂式适
用)
26 避雷器结构
质量kg 投标人提供高度mm 投标人提供
直径(大伞/小伞/
主体/内腔)
mm 投标人提供
27 非线性电阻片
非线性电阻片
形状、尺寸
mm 投标人提供每只避雷器总的
非线性电阻片数
量
片投标人提供
28 电蚀损和漏电起痕(仅适用于复合外套避雷器)符合JB/T8952标准要求
29 热机和沸水煮(仅适用于复合外套避雷器)符合JB/T8952标准要求
30 复合外套缺陷情况(仅适用于复合外套避雷器)符合JB/T8952标准要求
31 是否带计数器不带
32 是否带电流表不带
33 是否带脱离器不带
34 是否带接地验电装置不带
35 是否带外间隙不带
36 是否可装卸是
第四部分综合配电箱技术参数特性表
序号名称单位标准参数值投标人保证值
1 额定工作电压V 交流400
2 额定频率Hz 50
3 额定绝缘电压V 交流690
4 保护控制单
元
进线熔断器式隔
离开关
额定电流 A 630A
额定绝缘电压V 1000
额定冲击耐受电压V 12000
额定短时耐受电流kA/s 10
极数3P
熔断器极限分断能力kA Ipk≥30 馈线塑壳断路器
具备明显断开标识
额定电流 A 1*630A+2*400A
额定运行短路
分断能力
kA ≥35
脱扣器型式
电子/电子,带RS485通信
功能
极数3P+N
浪涌保护器T1级
5 计量/测量
表
计单元
互感器
测量600/5,,0.5S,三只
计量
预留表计、计量CT安装位
置
6 箱体
材料304不锈钢,2mm 尺寸
(宽×深×高)
mm 1350×700×1200;
7 防护等级≥IP44 第五部分其他附件技术参数特性表
序号名称标准参数值投标人响应一绝缘子(型号:R5ET105L)
1绝缘件公称直径(mm)125
2公称总高(mm)283
3公称爬电距离(mm)360
3最小弯曲破坏负荷(kN)5
4雷电冲击耐受电压峰值
(kV)
105
5工频湿耐受电压有效值
(kV)
40
二架空绝缘导线1制造厂(商)投标人提供
2原产地投标人提供
3采购标准满足10kV架空绝缘电缆采购标准第1部分:通用技术规范Q/GDW13237.1—2014;第2部分:专用技术规范Q/GDW13237.2—2014
三低压软铜线
1制造厂(商)投标人提供
2原产地投标人提供
3采购标准满足GB/T3959和GB/T4910的标准四金具
1接续金具导线接续处两端点之间的电阻,不应大于同样长度
导线的电阻
导线接续处的温升不应大于被接续处导线的温升载流量不应小于被安装导线的载流量金具握力与导线计算拉断力之比不小于95%
2连接金具符合GB/T2314、GB/T2315和DL/T759的规定
3采购标准
满足线路金具采购标准第1部分:通用技术规范Q/GDW13263.1—2014;第2部分:10kV配电线路导线金具串专用技术规范Q/GDW13263.2—2014
五铁附件1材质Q235B
2焊接采用手工电弧焊、气焊、闪光对焊和手工氩弧焊等焊接方法以及采用燃气一氧气火焰气割方法加工
3缺陷不能超GB6417允许范围
4钢铁件热镀锌层纯度不得低于99.5%(四号锌),杂质含量不大于
0.50%
5螺栓热镀锌,强度≥4.8级;配置“两平一弹”垫片
6采购标准
满足铁附件采购标准第1部分:通用技术规范Q/GDW13235.1—2014;第2部分:专用技术规范
Q/GDW13235.2—2014
六电力电缆
110kV电力电缆、低压电力
电缆、10kV电力电缆附件
满足以下标准:10kV电力电缆采购标准第1部分:
通用技术规范Q/GDW13238.1—2014;第3部分:
10kV三芯电力电缆专用技术规范
Q/GDW13238.3—2014;
0.6/1kV挤包绝缘电力电缆采购标准第1部分:通用技术规范Q/GDW13244.1—2014;第2部分:专用技术规范Q/GDW13244.2—2014;
10kV电力电缆附件采购标准第1部分:通用技术规范Q/GDW13246.1—2014;第2部分:专用技术规范Q/GDW13246.2—2014