1.前言

目前钢筋混凝土管道承插口接口施工常规做法为橡胶圈+水泥砂浆捻缝,接口施工质量较难控制,经常因闭水试验时管道接口存在渗漏问题,而需要多次返工处理。如何提高管道接口质量,是施工中所面临的重要问题。本工法从实际施工着手,经过科学试验,采用掺入建筑107胶及微膨胀剂的水泥砂浆作为接口捻缝材料,主要解决管道接口施工质量,大大的提高了管道施工闭水试验一次通过率,避免了因管线的渗漏而重复返工,取得了明显的经济效益。

2.工法特点

2.0.1本工法使用传统材料和器具,操作简单,方便使用,不会对环境造成污染。

2.0.2本工法所使用的材料市场上较为多见,易于购置。

2.0.3 本工法施工简便,单位施工增加资金投入不大,显著提高接口施工质量,解决了管线渗漏水问题,避免了重复返修。

3.适用范围

本工法适用于市政工程中采用混凝土条形基础形式的承插口钢筋混凝土排水管道施工。

4.工艺原理

采用按比例掺入建筑107胶、微膨胀剂的1:2.5水泥砂浆代替传统承插口管线施工中的捻缝材料。利用107胶粘性及微膨胀剂的微膨胀性,使承插口管线接口施工质量达到设计及规范要求。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

通过对承插口钢筋混凝土管道施工工序的局部调整,大大提高了管线施工质量和施工速度。具体施工工序调整如下:调整管道基础及管座的浇筑顺序,改管基、管座二次浇筑为一次浇筑。调整后的施工工法,提高了管道下部混凝土基础的整体性、密实性;改良的安管捻缝材料,提高了管线施工质量及进度。

(1)传统施工工艺流程

图5.1-1 施工工艺流程图(传统)

(2)改进后施工工艺流程

图5.1-2 施工工艺流程图(改良)

5.2施工操作要点

5.2.1 施工放线

1.根据设计给定的规划桩,用全站仪测量雨污水管道中心线检查井的位

置,放线时应以雨、污水管道起始点检查井的位置作为管道位置控制点,确定管线位置,检查井位置做好栓桩记录。

2.沿管线位置引设临时水准点,做好记录,并加以保护,沿管线每80m

设置临时水准点,并闭合校对。

3.测量放线的技术标准应达到 h≤±6mm。

5.2.2沟槽开挖

根据现场条件,沟槽开挖分两层进行,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。为避免基地原状土扰动,开挖时切忌一次挖到基底,须预留0.2m土层采用人工清槽;开挖过程中及时复核沟槽中线及槽底标高,严格控制沟底标高,防止超挖。

沟槽开挖时如果出现超挖,地基土被扰动,应采取如下处理措施:(1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。

(2)扰动150mm以上,可用8%灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数>0.95。

5.2.3管道支墩

管道临时支墩,采用烧结砖支垫钢筋混凝土管体,然后调整管底标高,以满足管道高程符合设计值要求。

1.材料:采用MU10烧结砖;

2.支墩高度:支墩高度应与混凝土垫层厚度相同;

3.支墩位置:每根钢筋混凝土管体下设置两道支墩,分别位于承口后

0.25m及插口前0.2m位置。

5.2.4管道安装

1.管道安装前应先检查管道的质量,检查出厂合格证、质保单、工程准

用证等是否齐全,外表质量是否合格,公差尺寸是否符合规范要求等。

2.安装胶圈、下管时将插口外的杂物擦洗干净;将检查合格的胶圈安装

好,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致地安装在插口上。根据管径的不同,分别采用不同吨位的吊车下管,下管应注意以下事项:

1)下管时,吊车沿沟槽行驶时,距沟边应间隔1m的距离,以避免沟壁坍塌。

2)吊车不得在架空输电线路下作业,在架空线路附近作业时,其安全距离应符合当地供电管理部门的规定。

3)下管时派专人指挥,指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。

4)搬(套)管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。

5)起吊及搬运管材、配件时,管材承插口工作面应采取保护措施。

6)在起吊作业区内,任何人不得在吊钩或被起吊的重物下面通过或站立。

7)管节入沟槽时,不得与槽下的管道相互碰撞,沟槽运管不得扰动天然土。

3.承、插口接口处理

接管前,先将承口、插口用钢丝刷把油污杂物清理干净,用水润湿,然后将掺入建筑107胶的1:2.5微膨胀水泥砂浆,抹在承口的下半圈,

同样在插口的上半圈抹上水泥砂浆。经过多次试验,确定水泥砂浆材料的配比如下:

建筑107胶:水=1:5(体积比)水泥:砂石=1:2.5(质量比)

微膨胀剂掺入量为水泥用量的8%-10%

施工注意事项:

1)施工中注意,拌合的水泥砂浆随伴随用,避免一次拌合较多。掺入的建筑107胶、膨胀剂须符合施工及质量及环保要求。

2)承、插口抹水泥砂浆前必须用钢丝刷把油污杂物清理干净,并用水润湿,提高内壁与水泥砂浆的结合性。

建筑107胶 UEA膨胀剂3)承、插口内抹水泥砂浆须均匀、饱满,。

承口内侧抹水泥砂浆插口上部抹水泥砂浆

4.顶推就位

管线的拼接需要借助吊车吊装进行,吊车吊装下一节管线就位,人员顶推接入的管体至承口内。采用钢丝绳分别捆住前后两节钢筋混凝土管,手拉葫芦拉紧设备将前后两节管体拉紧,拉紧力适度不宜过大,避免承口受力过大而开裂损坏。紧固后,将承插口外溢出的捻缝水泥砂浆,抹平,施作承插口处三角灰并覆塑料薄膜养生。

吊装顶推就位接口抹平处理

承插口抹三角灰承插口覆膜养生

5.检查中线和高程

在安装管道过程中,控制管道的轴线位置和高程是十分重要的。高程控制采用水准仪,每一管节的两端均须控制,两井之间检验2点,误差控制在±10mm内;中线位移控制采用挂中心线用尺量,两井之间检验2点,误差控制在15mm内。

6.混凝土基础及管座

(1)混凝土基础支模前应按设计高程测设平桩,支撑采用组合模板,钢模板内侧用木桩加固,外侧用木拉杠支撑。支设模板位置应准确、牢固、可靠,板缝拼接严密,并在模板上弹出基础垂直面的高度,在浇筑前进行校对。

(2)混凝土浇筑前应做到槽底无积水。承插口接口位置,保留足够的混凝土包裹厚度,清除杂物。

(3)混凝土施工时,应在管内两侧同时浇筑。初凝前抹好八字,施工时尽量避免设置施工缝,浇筑前应用自来水冲净模内污物。

(4)混凝土采用商品混凝土,槽深超过2m时采用流槽,采用插入式振捣器振捣,振捣时应做到“快插慢拔”。振捣棒每次移动的距离不应大于振捣棒作用半径的1.5倍,避免混凝土分层离析和漏振,浇筑混凝土后用木抹子找平。

(5)初凝后覆盖草袋片或麻袋片并洒水养护,保持混凝土表面湿润;混凝土施工缝应预留坡茬,下次施工前应做凿毛处理。

(6)混凝土基础表面平整顺直,无蜂窝麻面,施工前应复核土基标高,以确定厚度。

7.检查井砌筑

本工程的检查井均按有地下结构防水要求的施做,水泥砂浆要求加入防水剂制成防水砂浆。其中砂浆强度要求为5N/mm2,防水剂按产品要求和国家现行标准施加。砌筑时做灌浆,井壁与混凝土管接触部分填满砂浆。井身外壁应用砂浆搓缝,井外壁管口处做好管箍。预留支管,收水支管按设计高程放置短管,在还土前砌好(均采用M10水泥砂浆)管堵。井壁砂浆饱满,灰缝平整,井壁内砂浆抹面平整、圆顺、坚实,不得有空鼓、裂缝、脱落现象。

8.闭水试验

管道采用闭水试验检验。闭水试验必须在回填土之前进行,并应在管道浸泡48h后进行,闭水试验的水位,是试验管段上游管内顶以上2m,如小于2m时闭水试验的水位可至井口为止,对渗水量的测定时间不小于30min。试验要求如下:

⑴闭水试验必须在回填土回填之前且无积水情况下进行。

⑵闭水试验必须在管道安装完成后,各项技术指标经检验均合格的前提下进行。

⑶全部预留孔应封堵,且不得渗水。

⑷管道两端堵板承载力经核算应大于水压力合力,且应封堵严密,不渗水。

⑸对渗水量的测定时间不少于30min。

采用新旧工法施工排水管道闭水试验成果

通过对采用新旧两种施工方法施工的管道闭水试验对比,采用本工法施工的管道,其渗水量大大低于传统工法施工的管道,尤其是承插口管节部位,基本无渗漏现场。接口或井室处局部渗水,可采用新型防水材料堵漏灵进行封堵,施工中得到良好地效果。

9.回填

沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行。凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长造成损失。

1)回填施工

基槽回填时按基底排水方向由高至低分层进行,同时管腔两侧同时

回填。管道两侧和管顶以上40cm范围内的回填土,采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实的高度不应超过30cm。管顶40cm以上回填时,每20cm一层,分层整平和夯实,使用中型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上必须有一定厚度的压时回填,其厚度通常不小于50cm,回填土的压实度不得小于设计及规范要求。

2)回填的施工要点和注意事项

①管道两侧和顶管以上50cm的范围回填时,应由沟槽两侧对称进行,不得直接扔在管道上。

②需要拌和的回填材料,应在运入槽内前拌和均匀,不得在槽内拌和。

③采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm。

④检查井周围50cm范围内采用8%灰土,由井底回填至路床顶。

6.材料与设备

本工法主要采用的材料均为常规建筑材料,设备与常规施工方法采用施工机械一致。

6.1 主要材料种类

建筑107胶、微膨胀剂、P·O425水泥、中砂。

6.2 主要设备表

7.质量控制

7.0.1管道沟槽允许偏差

1.管道中心线允许偏差:20mm;

2.管内底标高允许偏差:-10mm~+20mm;

3.承插口管节纵向间隙量允许偏差:1.0-5.0mm。

7.0.3管道闭水试验

表7.2无压管道闭水试验允许渗水量

7.0.4管道回填要求

50cm

Ⅰ—胸腔;Ⅱ—结构顶部;Ⅲ—路床以下

a.胸腔部位(Ⅰ)密实度≥95%;

b.管顶以上50cm(Ⅱ)密实度≥85%;

c.路床以下(Ⅲ): 0~80 cm 密实度≥98% ;80~150cm密实度≥95%;大于150 cm密实度≥92%。

8.安全措施

8.0.1认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关规定、条例,结合施工单位实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员和班组兼职安全员参加的安全生产管理网络,执行安全生产责任制,明确各级人员的职责,抓好工程的安全生产。

8.0.2施工现场在醒目的地方设置齐全的安全宣传标语牌、操作规程牌。

8.0.3 对已开挖的作业面,及时进行临边防护,并设置醒目的警示标志。

8.0.4建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规范化。

9.环保措施

9.0.1建立健全对应的施工环境管理体系,在工程施工过程中严格遵守国

家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章,加强对施工燃油、工程材料、设备、废水、生产生活垃圾、弃渣的控制和治理,遵守有关废弃物处理的规章制度,做好交通环境疏导,充分满足便民要求,认真接受城市交通管理,随时接受相关单位的监督检查。

9.0.2将施工场地和作业限制在工程建设允许的范围内,合理布置、规范标识标牌,做到标牌清楚、齐全,各种标识醒目,施工场地整洁文明。

9.0.3对施工中可能影响到的各种公共设施制定可靠的防止损坏和移位的实施措施,加强实施中的监测、应对和验证。同时,将相关方案和要求向全体施工人员详细交底。

9.0.4优先选用先进的环保机械。采取设立隔音墙、隔音罩等消音措施降低施工噪音到允许值以下,同时尽可能避免夜间施工。

9.0.5对施工场地道路进行硬化,并在晴天经常对施工通行道路进行洒水,防止尘土飞扬,污染周围环境。

10.效益分析

10.0.1本工法通过增设管道支墩,改良接口捻缝材料,既保证排水管道施工的技术质量要求,又提高了接口施工质量,同时缩短工期,而且解决了因接口质量不稳定造成闭水试验不合格而重复返工修理的问题。10.0.2本工法接口捻缝材料中掺入的建筑107胶,及膨胀剂,该种材料市场上多见且售价较低,按施工配合比配置的水泥砂浆,平均每接口增加费用约为5-6元。采用此接口捻缝材料,比采用常规接口捻缝材料可提前1-2天进行闭水试验,且一次通过率达到95%以上。省去了因接口渗漏水而进行局部凿除、重新捻缝施工的问题,减少了因返修过程造成的

材料及人工费支出,取得了一定的经济效益。

10.0.3本工法工序简单,采用的材料设备均为常规施工材料,原材料来源比较广,大大提高了施工的可行性、施工质量的可靠性和施工效率。受到监理、业主的一致好评。

11.应用实例

本工法在滑县创业大道雨、污水工程施工中得到应用,设计为D=500mm、D=600mm钢筋混凝土承插口管长约1万米,管道基础采用混凝土条形基础。工程施工中采用了此工法,提升了施工质量,加快施工进度,提高了施工效率,降低了施工成本。得到了监理、业主的一致好评,取得了良好的经济效益及社会效益。

图11-1:管道接口施工完毕图11-2:管基及管肩施工完毕

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 一、管沟土方施工 (一)测量放线 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。 3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。 5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。 (二)管道土方开挖及回填 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m, 管沟底宽为0。65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖. 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0。2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下. 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,

市政污水管道工程施工方案

盐边县渔门镇污水处理工程 污 水 管 道 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 攀枝花公路桥梁工程有限公司 二○一五年十一月一日

目录 第1卷第一章工程概述 (1) 一、施工概况: (1) 二、现场自然条件: (1) 三、交通条件和服务设施: (1) 四、设计编制依据 (1) 五、主要参考资料: (1) 第2卷第二章施工准备工作 (2) 一、测量放样 (2) 二. 施工流水段的划分 (2) 三. 原材料采购与复试 (2) 第3卷第三章施工方案及技术措施 (2) 一、沟槽开挖 (2) 二、混凝土基础浇筑 (5) 三、管道铺设 (7) 四、沟槽回填施工 (8) 五.支撑的拆除 (9) 第4卷第四章交通组织方案措施 (9) 一、施工概况 (9) 二、施工总体部署 (10) 三、道路交通保障措施 (10) 第5卷第五章质量保证措施 (11) 一、具体质量目标 (11) 二、质量控制机构和创优规划 (11) 三、强化质量意识,健全规章制度 (11) 第6卷第六章安全生产措施 (13) 一.工程项目的安全与环境管理 (13) 二.保证安全的主要措施 (13) 三.安全管理制度 (14) 四.各类路基土方施工机械安全措施 (14) 五.安全管理网络 (14) 第7卷第七章文明施工的措施 (14) 一.现场布置 (15) 二.道路和场地 (15) 三.材料堆放 (15) 四.周转设备存放 (15) 五.水泥库 (15) 六.消除施工污染 (15)

第一章工程概述 一、施工概况: 本工程为盐边县渔门镇污水处理工程,规划5km,其中D150金属管道约1600米,其余为D300~D600钢筋混凝土管道。检查井为97个D1000的钢筋混凝土。 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于渔门镇镇区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。 四、设计编制依据: 施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为本次施工依据。 验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 五、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

市政道路改造工程排水管道工程施工方案

市政道路改造工程排水管道工程施工方案 目录 1、施工测量 (2) 2、挖槽 (2) 3、下、稳管 (3) 4、稳管接口 (4) 5、检查井施工 (4) 6、污水管道闭水试验 (6) 7、管道回填施工 (6)

本工程开槽雨污水道包括D400、D600、D1200、D1400、D1600、D1800 共6种管径,D≥1000 的采用柔性接口钢筋混凝土企口管,管径D<1000 的采用柔性接口钢筋混凝土承插口管,砂石基础。 1、施工测量 管线开工前期测定管线中线,检查井位置,建立临时水准点;测定管道中心时,在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩;在挖槽见底前、灌筑砼基础前,管道铺设或砌筑前,及时校测管道中心线及高程桩的高程。 2、挖槽 ①采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm 左右不挖、待人工清挖。 ②开槽前详细调查规划管线与现况管线位置相对关系,复核交叉管线高程,若规划管线与现况管线高程矛盾,及时与设计、业主联系调整高程或拆改移现况管线,管线开槽过程中,遇到地下管线,要摸清情况及时保护,需保留的,按我单位悬吊标准图做悬吊保护。 ③严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。 ④本工程现场无存土条件,开挖土方全部外运; ⑤槽深小于3m 时,边坡为1:0.33,槽深大于3m 时,边坡为1:0.5; ⑥槽边1m 处沿沟槽走向设1.2m 高红白漆护栏,并围防汛埂,以防

雨水冲槽。 ⑦沟槽开挖后,项目部质检人员、测量人员和试验人员对沟槽底宽、坡度、中心线等进行检查,对槽底按规定频率进行钎探,及时邀请业主、设计、勘测单位和监理单位联合验槽。 3、下、稳管 ①管道下管、安装施工工艺为:排管→下管→清理管腔、管口→清理胶圈→上胶圈→初步对口找正→顶装接口→检查中线、高程→用探尺检查胶圈位置→锁管。 ②砂基经自检和现场监理验收合格后,下管稳管。D≥1000 混凝土管下管采用25t 吊车,管径D<1000 混凝土管采用16t 吊车,人工配合,专人指挥下管。 下管时必须轻吊轻放,用专用吊装带吊装,一方面避免损坏管材,另一方面保护砂基表面不受破坏。为防止管道横向移动,在管道两侧用4 个预制混凝土楔形垫块以900 角对管道加以支撑,其纵向位置为每组距管端1/5 处。 ③下管前进行外观检查,管材上须有合格印章,边脚整齐无破损,发现裂纹、管口有残缺者不得使用,管节的质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》的质量标准要求。 ④下管时使管节承口迎向水流方向,钢筋砼管进井严禁采用承口进井,混凝土管与圆形检查井井墙连接处选用半长管节,出墙300mm 范围内用C20 砼包封,剩余段作1800 混凝土基础。

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交

底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

市政排水管网的管理与维护

市政排水管网的管理与维护 市政排水管网是城市市政基础设施建设的重要组成部分,随着城市建设的发展而逐步形成。一座城市的排水管网的使用状况是否良好,很多程度取决于管网的管理与维护。 一、市政排水管网维护管理的主要任务 排水管网维护管理的主要任务有验收排水管渠;监督排水管渠使用规则的执行,发放排水许可证;经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维护其通水能力,防止污水倒灌;修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。 整个城市排水系统的管理养护组织一般可分为管渠系统、排水泵站和污水厂3部分。工厂内的排水系统,一般由工厂自行负责管理和养护。在实际工作中,管渠系统的管理养护应实行岗位责任制,分片包干。同时,可根据管渠中沉积污物可能性的大小,划分成若干养护等级,以便对其中水力条件较差,管渠中脏物较多,易于淤塞的管渠区段给予重点养护。实践证明,这样可大大提高养护工作的效率,是保证排水管渠系统全线正常运行的行之有效的方法。 二、排水管道渗漏检测 排水管道的渗漏检测是一项重要的日常管理工作,容易受到忽视。如果管道渗漏严重,将不能发挥应有的排水能力。为了保证新管

道的施工质量和运行管道的完好状态,应进行新建管道的防渗漏检测和运行管道的日常检测。 排水管道渗漏的主要检测方法主要是直接观察法,就是从地面上观察管道的漏水迹象,如地面或沟内有污水渗出,检查井中有水流出,局部地面下沉,局部地面积雪融化,某处花、草、木特别茂盛,晴天地面潮湿较重等情况,可以直接确定漏水的地点。 渗漏检测也可以采用低压空气检测方法。将低压空气通入一段排水管道,记录管道中空气压力降低的速率,检测管道的渗漏情况。如果空气压力下降速率超过规定的标准,则表示管道施工质量不合格,需要进行修复。 三、排水管道及渠道的维护 排水管道的通病为管道堵塞、变形、沉陷、断裂、脱节等 1、管道堵塞 ⑴坡度偏小、流速偏低以及增设交叉井的原因造成的管道堵塞 管道改造工程施工时,当现建的污水管与原来已建的地下管线常发生冲突时,并且相差不大时,我们常会采用降低坡度的方法使新建污水管通过原建管线,从而导致了坡度偏小,产生了流速偏低的现象,当降低坡度还无法通过时,我们常采用增设交叉井法。以上方法虽保证了管道施工的正常进行,但却破坏管中污水重力流的水力条件,使流速小于了设计流速,从而使污水中的杂质下沉,产生淤积,堵塞。 对于局部坡度偏小、流速偏低的情况,可采取在上游部位增加坡

市政工程雨污水管道施工方案

市政工程雨污水管道施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 (3)编制施工方案。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求, (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。 3、施工人员配备 专业技术人员(负责安全):1人 4、临时设施准备: (1)根据工程现场实际情况,在甲方指定位置搭设施工临时设施。 (2)临时用电准备:本工程施工用电为自发电。 (3)临时用水准备:施工用水由甲方提供。 二、施工方法和技术措施 (一)、开槽埋管工程 1、施工工艺流程:

2、土石方开挖 (1)测量 A、雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 B、 C、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。 (2)、沟槽开挖 A、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 B、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽

开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。a.沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图) C、开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留30cm由人工清底。开挖过程中严禁

污水管网改造

污水管网改造 由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国污水管网改造的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网改造与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、科学严谨的排水专业规划对污水管网改造的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语“计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑建成后给后期污水管道的实施带来较大难度,甚至可能改变区域污水管道布局。对此,应建立统一协调机制,尽可能有一个责任主体负责修订专业规划,扩大规划的范围和深度,突出规划的整体性、系统性和严谨性,深入研究新城区的建设、老成区的改造、城区内化工企业废水排污管理规划、医药行业废水管理规划、城郊乡镇的排污管理规划、区域小型污水处理设施应用等课题,根据水质污染状况、城区污水排放状况和治理情况、城乡经济发展状况的要求,制定出年度实施规划。统筹规划区域污水治理的全局,特别是城郊之间、城区之间、城区与开发区的统筹规划,尽量避免出现空白区域或死角。进一步研究老城区污水截流、工业污水治理的途径,不断提高污水的收集率和处理效率。规划一经通过,应确立其强势的指导地位,由规划、建设部门通过行政手段确保其顺利实施。 二、进一步加强对污水管网改造工作的统一领导,实现统筹兼顾和可持续发展 三、多渠道筹集资金,加快污水管网改造的配套建设 四、重视老城区排水管网建设和管理,合理实施污水的截流改造与分流改造 五、全面调查管网现状,明确产权管理,落实责任与目标,有效发挥现有管网的效能 污水管网改造属于地下设施,管理维护存在一定难度,一般都存在污水管网改造的现状不清的情况,这主要是多头建设和管理造成的,使一些已建设管网处于无人管理的状态,甚至出现一些建设单位也无法说清管线建设位置、是否并网、管径多大、是否存在断头或封堵的情况。这些都给后续的管理带来一定的

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1、施工总程序 2、室内给水系统 1)工艺流程 2)施工方法及有关技术措施 (1)该系统采用铝塑复合管锁母连接,管材进入现场必须具有严格的检验,并有产品合格证或质保书。 (2)切断管子,必须使断面垂直于管轴,管子切割一般使用管 安装准备 孔洞预留埋件 管道预制加工 防腐处理 卡架安装 套管安装 管道安装 填堵孔洞 水压试验 设备安装 闭水试验 竣工验收 调试 通水试验 系统冲洗 安装准备 预制加工 干管安装 立管安装 支管安装 管道试压 管道冲洗

子剪或管子切割机。 (3)管道嵌墙暗敷时,应配合土建预留管槽,当尺寸走向不明确时,用机械刨槽进行暗敷,槽应顺通,侧壁与管外壁净距不应小于15mm,槽深为管径加30mm;管道在墙槽内不得扭曲,管卡间距宜取1200mm~1500mm;管道安装结束,经二次试压合格后,由土建用C10水泥砂浆进行固定。 (4)管道明装时,必须设置管卡和吊架,采用金属管卡或吊卡时,金属与管之间应采用橡皮进行隔离,管道支架最大间距可按下表确定: 管道支撑点最大间距 (5)管道穿越楼板屋面时,必须设2倍直径的钢套管,套管应高出地面(楼面)50mm。 (6)管道试验压力为800KPa,试压注水时应将系统内的空气排尽,试压用手动泵进行,达到试验压力后稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象,如10分钟内压降不超过50Kpa,且接头处无漏水现象,即为试压合格。 (7)土建初装修后,沿暗敷管走向在墙饰面上弹出管道走向色线,以利于住户在二次装修时,对管线的保护。 3、排水系统

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封口堵洞闭水试验通水试验1)工艺流程 2)主要施工方法及技术措施 (1)排水系统含生活废水和生活污水,采用UPVC管。 (2)管材及管件应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》(GB5836-86)的规定,粘接剂应选用相应厂家的产品,不得混用。 (3)排水管安装首先要注意的问题是严格按设计的标高和坡度进行施工,严禁倒坡。 (4)横管和横管、横管和立管的连接,应采用45°三通加45°弯头的形式或90°斜三通;立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头。 (5)按设计要求及施工规范设置检查口、伸缩节、清扫口。 (6)管道的连接采用粘接 a、管材或管件粘合前用棉纱将承口内侧和插口外侧擦拭干净,如表面仍有油污,用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 b、用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,后涂抹插口,随即用力垂直插入,将插口稍做转动,粘接后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。 c、管子插入应注意保持管子之间的同轴度,管端插入深度: DN50为25mm,DN70为40mm,DN100为50mm。

市政中压燃气管道工程施工方案

**管道工程有限公司 **路市政中压燃气管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:年月日

目录 目录 (2) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (2) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (3) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3)

七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (4) 1.质量保证体系 (4) 2.项目部质量管理机构设置 (4) (一)质量保证措施 (4) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (5) (一)安全保证措施 (5) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (6) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (6) 附图 (7)

一、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn160、dn110,设计压力为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa,属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A级,运行压力<0.4MPa。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006) 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意 的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的

小区市政排水管网改造施工方案

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程 招标编号RXHB-31 施工组织设计

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程改造工程概况 (1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程 (2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。 (3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。 2.主要工程量 HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米 HDPE双壁波纹管DN400 495.6米 HDPE双壁波纹管DN500 180米 化粪池 6个 检查井 60个 隔油池 2个 第二章.施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下: 施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华 安全负责人:杨余宝质量监督人:周建华 以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。

第三章.施工方法及技术措施 结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下: 1. (1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好 对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中 有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施 工员现场指挥。

(2)测量工具检验合格,且在检验有效期期内。 (3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。 2.现场土方开挖 (1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 (2)管沟开挖:开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃。根据反铲挖掘机的特点,采用自上而下的开挖方式。粗挖部分采用1m3反铲挖土运至指定的弃土场,对于房子周围检查井连接至化粪池段的排水管,因埋土深度在2m左右,故采用0.5 m3反铲小挖机挖土。机械开挖至距设计坑底标高20cm左右时,改用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象。沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖.和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管沟宽度根据管道埋深确定,通常无水时沟底宽度一般为管外径加0.5米,并根据土质状况,确定开挖坡度,(本工程因管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大,取放坡系数1:0.5)绘制沟槽剖视图。

市政污水管道施工组织设计资料

目录 第一章工程总体概述 一、工程范围 二、工程特点 三、施工条件 四、施工组织总体设想及方案的针对性 五、施工区划分 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、工期目标 二、施工进度计划保证措施 三、施工进度计划表 第四章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、临时道路修建 二、开槽埋管、检查井施工 三、质量保证措施 第五章安全保证和文明施工及环境保护措施 一、安全保证 二、文明施工 三、环境保护措施 第六章项目经理部组成及管理制度 一、项目经理部组成 二、主要人员配备 三、项目管理制度 第七章技术、材料、劳动力、施工机械和设备配置及施工现场准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力配置

四、施工机械和设备配置 五、施工现场准备 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章雨季节施工措施和已有设施、管线的加固、保护措施 一、雨季节施工措施 二、已有管线的加固、保护措施 第十章其他 一、施工矛盾和障碍物的处理方案 二、障碍物的技术保障措施 第一章前言

一、绪论 *****污水管道工程位于云霄县城区,施工主要内容为排水等工程。我公司将尽量最大的努力,综合考虑社会效益,充分发挥我公司的实力,发扬苦干实干精神,最大限度地调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本标段工程中去,切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将该工程胜利完成。我单位将承诺本标段工程作为我公司承建的重点项目之一,在资金、机械设备和技术力量方面优先给予保证。为了使本标段工程能够有计划、有步骤地组织实施,特编制本施工组织设计,以资指导本标段工程施工。同时为了使本施工组织设计更切实地指导本标段工程施工,恳请建设单位和建设指挥部领导多提宝贵意见。 二、编制原则 1、遵循相关文件的各项条款的原则。 2、遵循设计的原则,正确组织施工,确保工程质量合格,满足设计和使用要求。 3、坚持招标文件和设计施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持实事求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主的原则。 三、编制依据 1、本工程施工图设计文件; 2、《工程测量规范》GBJ50026-93; 3、《市政排水管渠工程质量评定标准》CJJ3-90; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141; 6、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001; 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 11、《建筑工地施工现场供用电安全规范》GB50194-93;

市政管道工程施工方案.

施工组织设计(方案)报审表

市政配套工程王家女姑路污水工程施工组织设计编制: 审核: 批准: 2012年7月10日

一、编制依据 1 王家女姑污水管线铺设工程招标文件、市政配套工程王家女姑污水工程设计图纸(市政工程设计研究院设计2010.7)。 2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3《埋地聚乙烯(HDPE)排水管道工程技术规定》; 4《室外排水设计规范》(GB 50014-2006); 5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);二、工程概况 本工程位于,西起双元路,沿王家女姑南路、王家女姑北路至空港路铺设污水排水管道,全长约1410.7m。φ300管道947.4m,φ400管道463.3m。 三、施工准备 1技术准备 1.1组织项目部有关人员系统学习设计方案及有关《规范》、《规程》、《标准》和主管部门的有关文件;组织项目部有关人员对现场进行仔细勘察,了解场地开挖范围与周边建筑物的距离,做到心中有数,指导施工方案细化以及现场施工。 1.2组织项目部有关人员认真学习图纸,理解设计意图,根据图纸结合现场实际情况以及施工中具体操作方法,发现问题及时与甲方以及设计单位联系,在施工前解决施工图纸与实际施工操作的衔接问题。 1.3与甲方、监理现场交验工程控制桩及BM点,根据甲方提供的控制桩及BM点资料,确定场地沟槽开挖定位放线施工方案,进行现场放线并报请监理、甲方验收。 2现场准备 2.1根据施工总平面图方案搭设临建,清理现场,根据沟槽开挖与管道安装施工方案敷设施工用水、电线路,修整施工道路,做到文明施工。

市政排水管道施工方案

(一)准备工作 ⑴测定管道中线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地下、地上构筑物 位置; ⑵核对永久性水准点,建立临时水准点; ⑶核对接入原有管道处高程; ⑷施放挖槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围; ⑸中心桩、方向桩及水准点均设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志。 (二)给排水工程施工工艺流程 开始(施工准备) 污雨水沟槽开挖及排水 污水管道基础施工 污水管道安装 雨水管道基础施工 雨水管道安装

雨水井进水管施工井圈、井座施工井盖、水蓖子安装 结束

(一)沟槽开挖 1.开挖要求 ⑴机械挖槽时,向操作人员详细交底,包括挖槽断面、堆土位置、现有地下管线情况及施工要求等。同时指定专人与司机配合,该人熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时丈量槽底高程和宽度,防止超挖或亏挖。 ⑵单斗挖土机不宜在架空输电线路下工作,如在架空线路一侧工作时,与线路的垂直、水平安全距离,不应小于下表中的规定。 挖掘机与架空线路边线的最小安全距离 ⑶人工清挖槽底时,应认真控制槽底高程和宽度,并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏;挖槽挖出的土方,除必须外弃的外,应妥善安排堆放位置,结合本合同内的实际情况,堆土可沿沟槽呈线性堆放,堆土应在距槽边1.5m以外开始堆放,计划在槽边运输材料的一侧,其堆土边缘距沟槽边缘应控制在5m以外,以方便管件的运输,并每隔20m左右预留在下管的位置,方便吊车的工作,该处应加宽堆土距槽边的距离或少堆土。

⑷当沟槽两侧不能满足堆土要求时,应选择堆土场所和运土路线,随挖随运;在高压线下及边压器附近堆土,应按照供电局有关规定办理;靠房屋、墙壁堆土高度,不得超过椽高的1/3,同时不得超过1.5m,结构强度较差的墙体,不得靠墙堆放。 ⑸机械挖槽,应确保槽底土不被扰动或破坏,设计槽底高程以上宜留20㎝左右一层不挖,待人工清挖。 ⑹沟槽开挖的土方,由于施工现场较宽敞,可考虑临时堆放沟槽回填所需的土方,其余作为弃土外运出场(外运约30%土方),随挖随运。 ⑺堆土堆放在距槽边1m以外,高度不能超过2米。计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,根据运输工具而定。 ⑻堆土不能掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种底下管道的井盖及施工料具等。 ⑼开挖断面 给排水管道沟槽主要采用机械开挖,局部采用人工开挖加设木板支撑。开挖方式通过计算决定采用给排水分槽分段或同槽开挖,既能节约投资又不会影响工程工期,污水沟槽适当提前,给水、雨水沟槽施工根据流水作业的原则适当掌握进度。 2.沟槽支护 对管道埋深在5米以内,若施工时地质结构较好,沟槽开挖考虑1:0.5的边坡系数,在正常情况下是安全的,不需采取特殊护壁方式应能满足施工安全要求。但由于可能出现的地下障碍及雨天施工等因素,为了确保安全及工期,不得不采取特殊护壁方式,其中应用最广泛可行的一种即是支撑护壁。 支撑护壁型式根据土质、地下水位、施工季节以及槽边建筑物情况等选定,参照下表选用。具体措施如下:

市政工程道路排水管道施工技术分析

市政工程道路排水管道施工技术分析 【摘要】在目前的排水施工以及工程的研究中,影响排水发展的主要影响因素是河流,排水工程的研究一直是目前工程中极为关注的问题.本文针对市政排水的施工技术过程中遇到的问题进行研究和分析,找出合理的解决方案,仅供参考。 【关键词】市政给排水 0引言 伴随着建筑技术的不断发展,各种先进的信息技术和科学技术不断在现代建筑施工过程中得以实施和应用,为提高当前给排水管道施工技术施工工艺奠定了基础。就目前的施工建设来看,对于排水管道的施工通常选择有序和合理的重力流通管道进行施工的方式,根据我国目前施工的相关标准与法律规范要求,在对市政基础设施进行管道铺筑的过程中,通常要遵循“小管让大管、有压让无压"的设计原则进行施工设计.从要求中可以看出,在对给排水管道进行施工的过程中,首先要对其他各种管道做好相应的避让措施,在施工过程中要做好对管道的处理模式和布局进行综合的管理分析。但是就目前的施工形式来看,在大多数市政给排水工程施工的施工过程中,在穿越制约因素和其他各种类型的障碍物

的过程中,通常都会由于各种原因使得给排水管道对其他管线进行被动的处理和避让的措施,这样所导致的直接后果就是在给排水管的应用和施工过程中存在着很大的问题。 1市政道路的排水系统 在对市政道路的排水管道安装进行探讨之前,我们将首先简单介绍一下市政道路的排水系统.市政道路总的来说由两部分构成:污水系统和雨水系统。主要组成部分有:雨水井.沉泥井、排水检查井、国待排水井以及地下排水主干线.市政道路排水系统作为城市建设中重要基础设施之一,其主要的功能是及时将生活污水废水排放到污水处理厂中,将雨水排放到雨水体系中。保证城市环境卫生安全以及人们生活的正常进行。是城市环境的卫士,是人们生命安全的重要保障。 2市政道路排水管道安装中常见的问题 2.1管道的布置 管道布置不合理是管道安装过程中比较常见的问题。一般情况下,主要是由于相应的准备工作没有做到位,没有对原有的排水管道位置进行认真调查分析,导致新管道埋设的过程中,旧管道的使用功能受损,影响到周边居民的正常用水。所以通常我们都要在安装过程中对排水管道进行合理的平面布置。 2。1管材质量问题 安装原材料直接关系到工程质量的好坏,在市政道路排

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 由于本工程需要进行施工图纸深化设计工作,并须预留每次不少于2周的时间作为甲方审批深化图纸的时间。所以在预留、预埋前须对图纸进行深化,待甲方审定后方可进行预留、预埋施工,再利用上建结构施工期间对其他安装图纸进行深化,以便管道安装的时间更充裕;如遇实际施工中有相矛盾的地方,可在现场作出相应调整,及时绘制图纸并尽快报批,以确保安装的顺利进行。 管道安装工程施工分为三个阶段进行,第一阶段:随结构进行预留孔洞、预埋套管及铁件、预埋管线等;第二阶段:结构施工接近结束,展开主要管线、设备安装施工并逐步进入高峰期;第三阶段:管道安装及系统调试并对管道安装工程进行验收收尾。 ㈠管道安装工程施工技术组织措施 ①管道安装各专业成立图纸深化协调小组,主要工作是:根据现有图纸协调设计单位绘制安装深化图纸,包括管线图、系统图等;配合设备厂家绘制设备暗转后果大样图及位置图;及时解决施工中遇到的专业矛盾的问题,并及时绘制出图纸以供审批;协调甲方对已绘制的深化图纸进行审批。 ②管道安装各专业与土建施工在计划上要做到协调,进行全盘考虑,统一布置。管道安装各专业在图鉴创造出作业面后时即可进行施工,在结构施工阶段应随钢筋绑扎的进度进行预留与预埋。 ③采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分定型加工产品,我们可以事先在工厂加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。 ④配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺寸钢管,两段套好丝,其中一些根据图纸相应偎好来回弯,并与接线盒用锁母固定牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺寸钢管在配管过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。 ⑤采用先进的安装工具(专用的手动、电动工具)以提高工效。

最新版市政管道工程施工组织设计方案

市政管道工程施工组织设计方案

目录第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第三节工程的重点、难点分析第二章施工总体目标 第一节工程质量目标 第二节施工进度目标 第三节安全文明施工目标 第四节科技进步目标 第五节服务目标 第三章施工部署 第一节施工组织机构 第二节主要施工方案 第三节施工段的划分及施工顺序第四节施工资源配置 第四章施工总平面布置 第一节临时设施计划 第二节、施工道路 第二节施工临时给排水 第三节施工临时用电

第四节施工平面布置 第五章施工准备 第一节技术准备 第二节生产准备 第六章主要分部工程施工方法 第一节施工测量 第二节沟槽土石方开挖 第三节钢筋混凝土管道施工 第四节钢筋混凝土检查井、跌水井的施工第五节检查井施工 第六节闭水试验 第七节管道沟槽回填 第九节地下管线及其它市政设施的保护第七章施工进度计划及施工进度保证措施第一节施工进度计划的制定 第二节施工进度保证措施 第八章工程质量目标及保证措施 第一节工程质量目标 第二节质量保证体系 第三节组织管理保证措施 第四节技术保证措施

第五节原材料、半成品及成品质量保证措施第六节季节性施工措施 第八节半成品、成品保护措施 第九章安全文明施工保证措施 第一节组织管理保证措施 第二节技术保证措施 第三节现场施工安全措施 第四节安全隐患和安全事故的处理 第五节现场文明施工管理措施 第六节对施工现场周边环境的保护措施

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、工程名称:**区**镇**路附属工程。 2、工程地点:**镇。 3、工程规模:186m,管径2000mm,钢筋混凝土II级管。 4、工程概况 (1)为解决**公路及周边雨水排放。 (2)管材:本工程沿管材采用Ⅱ钢筋混凝土管。 (3)管道基础:埋地铺设的钢筋混凝土管均采用混凝土基础。 (4)管道接口:钢筋混凝土管接口,按照设计图要求施工。 (6)检查井:按设计和(06MS201)标准图集施工。检查井井盖为成品重型铸铁防盗井盖。 5、工程范围: (1)沟槽土石方开挖、排水、槽壁支护,管基砼浇筑。 (2)钢筋混凝土管管道安装,管道长186m。 (3)土方回填碾压、余土外运。 (4)6座检查井的施工。 第二节编制依据 一、编制依据 1、**镇政府提供的工程施工图及投标竞争性比选文件。 (1)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)

相关文档
相关文档 最新文档