简介

水暖系统安静舒适运行的前提是没有空气的存在。如果不是这样, 系统将会出现从管路经常的汩汩水声到完全损失热量的各类大大小

的问题。

空气的问题往往令人困惑。当问题好像得到解决时又重新出现了,许多业主和安装人员最终只能放弃,认为这是‘无法完成的使命’。安装人员则暗自祈祷下一次不会再出现这些神秘的问题。这个‘病根’没有得到诊断、治疗及将来的预防均源于对它缺乏足够的认识。

从某一角度来说,每一个水暖系统内都充满了水和空气,尤其是系统初次注水和运行时。如果系统的设计得当,封闭式循环的水暖系统的大部分空气经过几天的运行后就能排除,系统在其运行寿命期内将不会有空气存在。长期受到截留空气困扰的系统通常是由一个或多个典 型设计及安装的错误造成的。

本章节介绍空气如何进入系统,其在系统中的表现,

截留空气带来的问题

尽管人们能认识到系统中空气的存在(如管道中汩汩的水声),但他们通常不知道截留空气会带来以下这些危害:

●造成系统中钢铁等金属部件与空气的化学氧化作用,加速这些部件的腐蚀。空气长期截留的系统其腐蚀速度为正常系统的好几倍。

●由于截留‘空气包’而造成散热末端或整个系统的热负荷损失。这通常被称为集合空气。它以多种方式出现。最常见的是水泵里螺旋舱

的水被其取代,而阻止了水泵使系统水正常循环。另一个可能则是系统顶端的管道部分充满了’空气包’,水泵不能将水送过顶部跨越管道。

●水泵水头减小。由于水和空气的混合体可以被压缩,水泵则无法将机械能有效地传送给水。这样会极大的减小系统的热量输出。

●湿转子水泵的屏蔽套的润滑不够。因为水和空气的混合体造成水泵内部的溶液成泡沫状,屏蔽套需要的水膜润滑作用不能达到。湿转子水泵完全依赖这层润滑膜,如果没有的话水泵很快会被损坏。

●热载体的热能输送损失。热载体内部的气泡阻止了热对流,这会降低热能的输送率。同时热源内部的热交换装置内的空气也可能导致‘过热温度点’的出现,使热交换受阻并可能最终将它损坏。

截留空气的存在形式

在水暖系统中,空气以如下三种形式存在:

●静止的空气袋

●夹杂的空气泡

●溶解于水的空气

这三种形式的空气可能同时存在于系统中,尤其是在系统初始运行时。每一种形式的空气在系统中表现都不一样。

静止的空气袋

由于空气轻于水, 因此它会朝系统的高位点上升。这些位置并不完全是系统的顶端。即便是在低层的散热末端,其上部仍然可能形成

静止的空气袋。在水平管道拐弯向下前的水平段同样会形成静止的空气袋。一个比较典型的例子是管道升高跨越建筑横梁然后回复到水平 面的情况,如图1 所示。

当系统开始注水时,这些高位点都是空气存在的死角。有时,因为这些滞留的空气取代了好几升水,将来还需要再次将水注入系统中。即便系统刚开始进行了清洗,残余的空气泡仍会聚积在一起并上升到高点。这点在低流速的设备上尤其容易出现,因为流速过低而不 能将空气推动或带走。比如大的散热器,大管径的管道及储水罐等, (见图2)。

夹杂的空气泡

当有坏处。好处在于能将系统远端的空气输送到排气装置;然而其坏处则是空气有可能无法在排气装置里得到分离。水流夹杂空气的程度取决于它带动自然上升的气泡向下的能力。简单地说,如果水流向下的速度高于气泡上升的速度,它就能延水流方向带走气泡。如

图3所示,在向下流动的管道内,水流速度高于气泡上升速度是带走气泡的关键。(从左到右, 1,气泡在静止的水中上升,大气泡上升速度更快; 2,水流向下速度慢,气泡仍然上升; 3,如果水流平均流速够高,气泡向下流动。)

气泡上升的速度由气泡的直径和密度,以及周围水的密度和粘度决定。气泡直径越大上升速度越快。周围水的粘度越大,气泡密度越小气泡上升速度越慢。在这些因素中,气泡的直径起决定作用,直径小一半的气泡的上升速度大约只有正常直径的1/4”。从一个玻璃杯的 碳酸饮料里便可以看见气泡上升的速度的不同。

水暖系统中一种常有的气泡称为微泡。 由于他们小, 所以很难看见。稠密的微泡群让清澈的水略显浑浊。如图4 所示,从带过滤网的水龙头里放到玻璃杯的水上部有微泡群存在。当系统水加热时,分解的空气也会形成微泡;或者在某个造成涡流的元件处也会产生微

泡。由于他们的流速低,所以很容易就被水流带走。这个特征使分离水中的微泡相对困难。分离微泡需要水流经过一个流速低的区域,这样它才能有足够的时间上升并形成大的气泡。

遗憾的是很多水暖系统的空气分离装置并不能提供足够低的流速使微泡有效地隔离。直径较大的气泡上升速度快得到排除,而相对小很多的微泡未被分离就被水流带走。有时是因为空气分离器设计的问题,有时是因为流经空气分离器的速度太快。

溶解于水中的空气

可能最难理解的是水暖系统中空气以溶解空气存在的形式。构成空气的分子包括氧和氮能与水分子‘相溶共处’。这些分子即便在显微镜下也看不见。表面上看来清澈的无气泡的水同样可能包含大量的溶解的空气。

溶解于水中的空气量取决于水的温度和压力。图5 表明在不同温度和绝对压力的情况下溶解于水中的空气的最大含量。

从图中可以看出,水温升高时,水中溶解的空气量降低。比如在绝对压力2 公斤的情况下,将水从20℃加热到80℃,水中溶解的空气量由35 升下降到了17 升。这就解释了为什么烧热的一壶水表面上聚集水泡,也同样解释了锅炉燃烧室外壁微泡的出现(见图6,7)。反 之,当水温冷却时它会重新将空气溶解。

水压同样也是溶解空气的一大因素。水压降低其溶解的空气量也降低,反之亦然(参考图5)。比如,打开苏打水瓶盖后二氧化碳气泡立刻出现, 这是因为打开瓶盖后水压

降低,气体溶解量迅速下降并释放出来使气泡马上出现。多层建筑上端由于压力低也就更多气泡出现,而系统底部的静压相对更高,则会将更多的空气吸收在水里。

水不断的吸收和释放空气的能力会以多种或好或劣的形式影响系统。对于去除系统内不易达到的高点(如没有安装排气阀的地方)的静止空气袋,将其吸收溶解输送回空气分离装置,这时候水吸收空气的能力是一大优点;而在水气融合式的膨胀罐系统中,水吸收了用于 膨胀的空气量则是一个坏处。

减少系统水包含的空气量是优化系统的目标。达到这个目的需要通过创造一些条件来‘鼓励’空气从水中分解(即高温低压),并且使气体聚积起来最后排除到系统之外。

水泵气蚀

众所周知,水在一定的压力和温度下会达到沸点,在某一个温度点上施加于水的防止其沸腾的最低压力称为蒸气压力(见图21)。水在沸腾的过程中形成大量的蒸气袋。他们看起来像空气泡,但是不能将其与空气泡混淆。即便是完全分离了空气的水,只要它低于其水温 对应的蒸气压力,蒸气袋就会马上出现。这个过程通常被称为水‘闪变’成蒸气。

当水里面形成蒸气袋时,蒸气袋内部的密度低于周边液体的密度约1,500 倍。这犹如一粒玉米膨胀到棒球大小的玉米花的倍数一样。如果液体的压力升高,高于蒸气压力的话,蒸气袋会马上在内部破碎,这个过程被称为‘内爆’,它是‘爆炸’的反义词。尽管这听起来 不严重,但从微观的水平来看,蒸气袋内爆表现相当激烈。它激烈到能将其周边的物体撕裂,即便强硬的金属也不例外。

对于一定温度下的水,只要其压力低于蒸气压力,涡空现象就会产生。在水暖系统中,涡空现象通常在半关闭的调节阀或水泵的转子内部产生。

水进入水泵转子里面时,它的压力迅速降低。如果转子吸入口的压力低于蒸气压力,数以千计的蒸气袋立即形成,蒸气袋通过转子带出,当其周边液体高于蒸气压力时,它马上产生内爆,这通常发生在转子出水端。通过图22 可以看出压力变化带来的爆聚现象。爆聚会 在水泵内产生涡流和噼啪声,这是典型的水泵转子气蚀现象。由于这种情况下的液体能部分压缩,所以水泵会出现明显的流量和水头损失。如果水泵继续以这种方式运行,转子会在短短几周内就被损坏。显然,要使系统长期稳定良好运行,就必须避免水泵气蚀现象的产生。图23 展示了水泵转子气蚀受损的情况。

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通空调信息技术及其发展

暖通空调信息技术及其发展 暖通空调信息技术包括计算机软硬件、自动控制、人工智能、网络技术等方面,它们共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些技术本身及其发展作一个简要的回顾。从控制的角度看,空调从一开始就是对室内温湿度等参数的控制,使之达到设计要求。 以前,人们只能采用手动控制,随着电子技术的发展,人们开始在空调设备上采用自动控制,例如典型的PID控制。自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,随着计算机技术的不断发展和完善,它的可靠性不断提高,价格不断降低,从而在数据处理和工业控制方面得到了越来越广泛的应用,计算机技术用于空调系统控制已经取得了喜人的成绩。 与此同时,自动控制技术也在不断发展,出现了诸如自适应控制、最优化控制、模糊控制和神经网络控制等新的控制方法和技术,这些 控制方法已经或正在给空调技术的发展带来新的活力。七十年代以后,出现了大规模的集成电路、单片机和微型计算机,它与自动控制技术相结合,在空调技术实验室、空调设备生产车间、恒温恒湿空调房间及智能化大楼等空调领域得到了广泛的应用,并且大致经历了以下几个发展阶段:1)微机巡回检测数据处理系统

2)微机操作指导控制系统 3)微机直接数字控制系统(DDC,Direct Digital Control) (4)微机监督控制系统(SCC,Supervisory Computer Cntrol) (5)微机分布式控制系统(集散控制系统),包括三个控制级别 DDC 级、SCC级禾口MIS 级(Ma nageme nt In formation System) : 现在,空调产品及空调系统中都或多或地应用了计算机技术和自动控制技术。空调设备如果能加上计算机控制,那么它的可靠性和运行经济性就很明显,它的用户也就越多;现在,几乎所有的制冷机组都安装了计算机控制装置,以便根据负荷的变化调整冷量和水量,从而保证节能和最优化运行;计算机自动控制技术和变频技术相结合,在空调领域产生了不可忽视的影响,VAV系统和VRV系统就是在这种情况下取得飞速发展的;模糊控制家用空调器就是计算机技术和模糊控制技术相结合的产物,预计不久的将来,将出现神经网络控制空调器。 在中央空调系统中,要求根据室外气候条件的变化,调整空调房间的温湿度参数和空调设备的运行工况,因此,自动控制系统早就得到了应用,集散控制系统是一种很成功的中央空调控制系统,在现代建筑中,空调控制系统与安全保卫系统、自动办公系统、信息管理系统相结合,成为大楼智能化控制系统,这样的建筑也就称为智能化建筑,此即所谓的楼宇自动化

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒C区某甲类公共建筑(平屋顶),建筑平面为矩形,地上3层,地下1层,层高均为3.9m,平面尺寸为43.6m×14.5m。建筑外墙构造与导热系数如图所示。已知外墙(包括非透光幕墙)传热系数限值见下表,则计算岩棉厚度(mm)理论最小值最接近下列何项(忽略金属幕墙热阻,不计材料导热系数修正系数)? 图片 体形系数≤0.30 0.30<体形系数≤0.50 传热系数K[W/(m2·K)] ≤0.43 ≤0.38 A.53.42 B.61.34 C.68.72 D.43.74 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某厂房冬季的围护结构耗热量200kW,由散热器供暖系统承担。设备散热量5kW,厂房内设置局部排风系统排除有害气体,排风量为10000m3/h,排风系统设置热回收装置,显热热回收效率为60%,自然进风量为3000m3/h。热回收装置的送风系统计算的送风温度(℃)最接近下列何项?(室内设计温度18℃,冬季通风室外计算温度-13.5℃;供暖室外计算温度-20℃;空气密度ρ-20=1.365kg/m3;ρ-13.5=1.328kg/m3;ρ18=1.172kg/m3;空气定压比热容取 1.01kJ/kg·K) A.34.5 B.36.0 C.48.1 D.60.5 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某蒸汽凝水回水管段,疏水阀后的压力p2=100kPa,疏水阀后管路系统的总压力损失Δ p=5kPa,回水箱内的压力p3=50kPa。回水箱处于高位,凝水被余压压到回水箱内。疏水阀后的余压可使凝水提升的计算高度(m)最接近下列何项?(取凝结水密度为1000kg/m3、 g=9.81m/s2) A.4.0 B.4.5 C.5.1 D.9.6 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某展览馆采用燃气辐射供暖,气源为天然气,已知展览馆的内部空间尺寸为60m

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某逆流水-水热交换器热交换过程如图所示,一次侧水流量为120t/h,二次侧水流量为100t/h,设计工况下一次侧供回水温度为80℃/60℃、二次水供回水温度为64℃/40℃。实际运行时由于污垢影响,热交换器传热系数下降了20%。问:在一、二次侧水流量、一次水供水温度、二次水回水温度不变的情况下,热交换器传热量与设计工况下传热量的比值(%),最接近下列何项?(传热计算采用算数平均温差)( )。 图片 A.75 B.80 C.85 D.90 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 有一供暖房间的外墙由3层材料组成,其厚度与导热系数从外到内依次为:240mm砖墙,导热系数0.49W/(m·K); 200mm泡沫混凝土砌块,导热系数0.19W/( m·K); 20mm石灰粉刷,导热系数0.76W/(m·K),则该外墙的传热系数[W/(m2·K)]最接近下列哪一项?()。 A.0.58 B.0.66 C.1.51 D.1.73 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某严寒地区(室外供暖计算温度-18℃)住宅小区,既有住宅楼均为6层,设计为分户热计量散热器供暖系统,户内为单管跨越式、楼内的户外系统是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95℃/70℃,设计室温为18℃,采用铸铁四柱660型散热器(该散热器传热系数计算公式K =2.s1at°"216)。后来政府对小区住宅楼进行了墙体外保温节能改造,现在供暖热媒体降至60℃/40℃即可使住宅楼的室内温度达到20℃(在室外温度仍然为…18℃时)。如果按室内温度18℃计算,该住宅小区节能率(%)(即:供暖热负荷改造后比改造前节省百分比)最接近下列哪一项?()。 A.35.7 B.37.6 C.62.3 D.64.3 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某严寒地区(室外供暖计算温度-11℃)工业厂房,原设计功能为货物存放,厂房内温度按5℃设计,计算热负荷为600kW,采用暖风机供暖系统,热媒为95℃/70℃热水。现欲将货物存放功能改为生产厂房,在原供暖系统及热媒不变的条件下,使厂房内温度达到18℃,需要对厂房的围护结构进行节能改造。问:改造后厂房的热负荷限值(kW)最接近下列

我国暖通空调发展现状及发展方向研究

我国暖通空调发展现状及发展方向研究 针对我国暖通空调这一基础设施近年来的发展现状进行研究,阐述了该项建设取得的重要成果以及在发展道路上的挑战。根据当前国家发展的大形势下,提出了暖通空调的机遇及发展方向。 标签:暖通空调;发展现状;发展前景 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/236937856.html,ki.1672-3198.2017.19.103 近年来,我国的经济实力得到巨大提高,国民经济也上升迅速,为了寻求更加舒适的工作生活环境,大多工作、生活建筑采用中央空调来改善室内环境。在中央空调给人们带来舒适环境的同时,也大量消耗了能源。据统计,用于控制室内温湿度的暖通空调能耗占据整个建筑能耗的50%~60%,由此可知,暖通空调的能耗是实现色绿节能生活所面临的一大问题。所以,关于中央空调的设计、施工以及使用,我国颁布了很多相关制度。然而,我国的经济发展还在健步如飞,中央空调的市场还在不断扩大,加上现有技术的制约,中央空调的能源消耗量还是居高不下。而制约我国暖通空调技术的具体原因有以下两点:(1)暖通空调负荷计算不准确。由于人们对暖通空调缺乏全面的认识,导致人们产生了比较片面的思想,多数人认为暖通空调的存在就是在夏天降低室内的温度,让人们享受舒适的室内环境,更有甚者认为暖通空调制冷越好,其设计越好的理念。从专业角度来解析空调,其实就是空气调节,在合理的负荷条件下调整室内的温度和湿度。而现在许多建筑内安装的暖通空调的负荷都存在设计计算问题,远远高于建筑实际需要的负荷,浪费空调设备和投资,没有合理的选择适合建筑的暖通空调设备,增加了运行成本,缺乏空调自我控制方面的设计,只是使用者在进行简单的人为操作。(2)缺少暖通空调专业设计人员。暖通空调在我国是新兴的建筑设施,但是对于其广泛的应用率来说,暖通空调的设计人员是相对缺乏的,这就导致由较少的设计人员进行大量的暖通设计。为了满足市场要求,设计人员往往会缩短设计周期,由此带来的问题就是设计人员问题考虑不全面,设计计算不准确,从而造成严重的能源浪费。而由于开发商在暖通专业上的认识不足,也就无法对设计人员的设计进行校核和约束。我国的人口基数大,但是能源相对短缺,人均能源占有量更是远低于全球人均能源占有量。我国紧张的房源市场带来了大量的建筑开发,这就更加导致了设计人员设计得不合理,浪費了大量资源,污染环境,阻碍了国家经济发展,与国家倡导的建设资源节约型社会的理念相背驰。 1 暖通空调技术行业现状分析 随着国民经济的不断调高,人们对生活、工作环境的要求也越来越严格。作为服务于人民的不可或缺的行业,暖通专业现下的重点应该是围绕节能展开工作与技术开发。然而,我国暖通行业对于新技术的研发相当滞缓,这主要受影响于暖通行业在技术开发上的能力不足以及过高的研发成本。而传统意义上减少能耗的技术也只是在空调自身变频技术上达到的智能调节。因此,暖通专业应该及时调整自身的发展战略,以适应我国节能减排的环境保护方针和社会发展的节能要

影院暖通空调系统设计与案例分析 经典

影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。 3、楼面活荷载应取3-4k N/㎡。 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。 工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标

1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。 2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45° 6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。 7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。 二、影院观众厅体型 电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 三、影院观众厅银幕设置

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(4)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(4) (1/30)单项选择题 第1题 某地一宾馆空调采用风机盘管+新风系统,设计计算参数:室内干球温度为26℃,相对湿度为60%;室外干球温度为36℃、相对湿度为65%(标准大气压)。某健身房夏季室内冷负荷为4.8kW,湿负荷为0.6g/s。新风处理到室内状态的等焓线,因新风管路温升,产生的附加冷负荷应为下列哪一项? A.0.105~0.168kW B.0.231~0.248kW C.0.331~0.348kW D.0.441~0.488kW A. B. C. D. 下一题 (2/30)单项选择题 第2题 某空调房间设计室温为27℃,送风量为2160m3/h。采用尺寸为1000mm×150mm的矩形风口进行送风(不考虑风口有效面积系数),送风口出风温度为17℃。问:该送风气流的阿基米德数接近以下哪一项? A.0.0992 B.0.0081 C.0.0089 D.0.0053 A. B. C. D. 上一题下一题 (3/30)单项选择题 第3题 某集中空调系统需供冷量Q=2000kW,供回水温差Δt=6℃,在设计状态点,水泵的扬程为H=28m,效率为η=75%,选择两台同规格水泵,单台水泵轴功率是下列哪一项[CP=4.18kJ/(kg·K)]? A.20~21kW B.11~12kW C.14~15kW D.17~18kW A. B. C. D. 上一题下一题 (4/30)单项选择题 第4题 在同一排风机房内,设有三台排风机,其声功率依次为62dB,65dB和70dB,该机房的最大声功率级为下列哪一项? A.69.5~70.5dB B.70.8~71.8dB C.71.9~72.9dB D.73.5~74.5dB A. B. C. D.

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水

制冷除湿

工业恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统; 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 空气环系统: 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。

电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制

自动调温除湿机的工作原 理 自动调温除湿机运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;

制冷剂循环系统: 蒸发器中液态制冷剂吸收空气中的热量并开始蒸发,空气降温除湿,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加) 高温高压气态制冷剂通过电磁阀控制流向: 当流向③冷凝器(回热) 时,制冷剂向室内排放热量使空气升温,实现升温除湿;(升温除湿模式) 当流向⑦冷凝器(散热) 时,制冷剂通过冷却塔或风扇向室外排放热量,实现降温除湿;(降温除湿模式) 制冷剂压冷凝器内凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势分析 随着科学技术发展地越来越快,人们的生活也会过多地遭受机电安装工程的剧烈影响,尤其对于暖通空调的使用而言,其不仅有助于大幅度提升人们的生活质量,还可最大程度提升其居住环境的舒适度。但是,由于此类空调的复杂性较高,所以,相关人员务必要对加强研究其新技术的应用,有效开展相关的施工工艺,进而促使此类空调的质量得以确保。因此,本文就机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势进行分析,旨在为今后的暖通空调新技术发展提供参考。 标签:机电安装工程;暖通空调新技术;发展; 如今,我国正极力倡导发展建筑工业化,而只有提升此类安装工程的施工效率、工程进度、工程质量,同时缩减施工人员的工作强度,才能切实提高其施工技术水平,确保此类安装工程的工业化道路实现长远发展。在建筑中能源耗损最大的为该项空调系统,当其处于此类安装工程中,室内后期使用过程的环境调节和系统能耗水平都将会遭受此类系统设备和管路施工效果的直接影响。因此,只有立足于此类安装工程的角度,长期对该项空调新技术的应用及发展趋势进行分析,才能持续获取最佳的施工质量,进而实现此类工程的延續性发展。 一、机电安装工程暖通空调新技术 (一)BIM技术 第一,此类技术首先运用虚拟手段优化设计,然后在有关机电构件的帮助下构建三维信息模型,该项工程总体的虚拟建造和演示须在其安装之前完成,借此全面凸显其施工效果,有利于施工方做任何决策、管理之前密切联系当前的施工情况,进而促使此类空调的安装协调与工程的其他项目中;第二,管线,每一条管线的碰撞试验中都会用到BIM软件,借此提升其调整效果,以期获得最佳的布局效果,借此也能防止碰撞点出现在实际安装过程中,提升施工效率的同时也能缩减其施工成本,有助于在工程技术的安装基础上完成施工周期;第三,三维可视化,此类软件的应用可全面凸显其总体安装效果、机电安装关系、设备空间关系等。平面图、剖面图直观、具体地展现在三维模型中[1],借此不仅能顺利开展施工前期的准备工作,还能有效避免发生相关的实际施工问题。 (二)集成式制冷机房核心技术 三维仿真技术的应用可改进此类机房的设计,借此主要实现中央空调系统的机房节能目标。工厂中汇集换热机组、水力模块、压缩机组和电气控制系统[2],然后对其进行装配,促使设备的选型配置达到最佳效果,如果产品经历工厂预制、模块运输和现场拼装过程,就需选取不同的制冷量,也可确保其选取的室内或者室外安装型具备24小时维护结构,上述方法在制冷机房的解决过程中具备新型特点,此类机房除了促使空调系统实现最优运转过程的同时达到节能目标之外,还需确保其运转过程中可同步开启此类系统的关联控制系统。借此一方面促使此

暖通空调课程设计心得

暖通空调课程设计心得 篇一:《暖通空调》课程设计 北京建筑大学 继续教育学院 2015学年第2学期 暖通空调课程设计 设计题目: 班级: 学生姓名: 学号: 日期: 指导教师: 2015年12月19日 一、目的 “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。 目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程

系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某建筑房间(空间)空调工程设计 三、原始资料 ㈠、设计条件: 1、房间用途、人数、设备、使用时间等; 室内照明; 空调设计运行时间; 可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算; 2、建筑地处地区; 室内、外设计参数按规范选取。 室内噪声标准要求不超过45dB (A)。 ㈡、土建条件 1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。 2、外墙基本条件:墙体厚度、保温

材料性能等; 内墙墙体厚度、保温材料性能等; 屋顶厚度、保温材料性能等; 1 3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等; 4、层高。 四、设计要求 1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统; 2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 五、设计内容 1、房间的冷、湿负荷计算 2、夏季工况分析 3、空调处理设备选择 4、布置风道进行水力计算 5、室内气流组织计算 6、绘图(达到施工图要求)。 六、上交成果(打印版及电子版) 1、课程设计说明计算书(含目录) 2、风道平面图、剖面图(要求达

暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用

日志 返回日志列表 [转] 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》2013-8-2 14:47 阅读(4) 转载自暖通吧 赞(310)评论(1)已成功转载分享(1281)复制地址举报更多 已经是第一篇 | 下一篇:我的Qzone第一天 温馨提醒:文章出自张锡虎教授的课件,比较长但值得收藏,建议转载到你的QQ空间慢慢看。 关于设计用室外气象资料 《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。” 由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。 《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。 其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。 1 采暖(空调)水系统的若干问题 2 水系统的定压和补水 3 水压试验压力 4 管道热伸长及其补偿 5 减振、降噪设计 6 各种调节阀门的正确使用 7 公共建筑通风的若干问题 8 防排烟设计中的若干“边缘”问题 9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式 10 全空气末端变风量系统的是是非非 11 冷暖辐射空调采暖 12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题 13 生物安全实验室的通风空调设计 14 常压锅炉 15 VRV系统及地面辐射采暖 16 塑料类管材 17 地源热泵和地热的梯级利用 18 对电热采暖的多角度思考 19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区 20 若干环节的较佳调节控制方式 一、采暖(空调)水系统的若干问题 1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性 简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现湿平衡。

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策 发表时间:2018-05-23T11:46:16.317Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:何军 [导读] 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。 广东雅士电器有限公司 528451 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。下面对暖通空调设计方案技术经济中存在的一些问题进行探讨,从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行分析。 关键词:暖通空调;设计方案;空调系统;解决对策 前言:近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。 1.建筑物的暖通设计条件 建筑物的暖通空调设计:要达到最好使用效果,实现适用、经济、美观三者兼备,必然是各工种合理分工的成果。为实现这一目标,各工种要进行充分的配合,对于暖通空调设计人员来说,必须了解清楚设计对象,才能确定适合的设计方案: 1.1建筑物的位置所在,包括四邻建筑物状况的周边供热、供水、供电等管线的铺设方式与接口点,以作为建筑物设计供热入口的客观条件。 1.2建筑物的层效、层高和总高度,确认是否属于高层建筑。因为根据现行规范,10层及l0层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的其他民用建筑,必须按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行设计。 1.3防火设施,包括防火分区、防烟分区的划分和防火墙的位置,并了解出现火灾时的疏散路线,以便设计出防排烟系统和设防火阀。了解窗户的大小和玻璃的热工性能,以便确认是否满足节能要求。五是熟悉周围环境。判断建筑物是敞开式的,还是被楼群包围的,周围环境的背景噪音如何,这样才能计算出供暖负荷时所要考虑的阴影区。 2.可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热蓄积效应等问题。 2.1经济性比较问题:经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致,应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 2.2调节性和可操作性问题:暖通空调系统的容量通常是按接近全年 最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV 变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。 2.3安全性问题:暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁,防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑。 3.暖通空调设计中应注意的几个问题 3.1楼梯间散热器立支管应单独设置:设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而有的工程将楼梯间散热器与相邻房间敞热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯阃散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯问难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效聚,甚至冻裂散热器。 3.2共用立管安装伸缩器问题:目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区改置,并应考虑管道热补偿问题。然而有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故末设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。 3.3带有底层商铺的住宅的采暖问题:对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统。目前沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计。 3.4制冷机装机容量偏大:目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏火,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210w/m-240w/m,旅馆办公类的冷负荷指标为94w/m-163w/m。 3.5空调通风系统防火、防烟阀的设置问题:防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70 %时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延,高规中规定。风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠

相关文档
相关文档 最新文档