文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 巨人通力故障表

巨人通力故障表


LCECPU错误代码表
错误码 描述 可能原因
0001 运行监控时间超过 在软件定义的时间内,轿箱位置没有改变。 需要重启恢复
0003 超速 电梯速度高出额定速度110%。在检修状态下速度大于0.66m/s 自动(在电梯停止后)恢复
0004 在连续三次同步校正运行中有错误 在连续3次同步校正运行后,系统没有发现77:U/N,61:U/N,和30的信号。 需要重启
0007 门区开关30或B30粘联 门区信号连续有效 需要重启或检修运行
0014 提前开门故障。跟在在0076错误后 检查电梯是否有提前功能板,门机是否有接上,LCEADO是否有故障 需要重启或检修运行
0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后 提前开门时,门区监控继电器忽然释放或速度大于提前开门速度 需要重启或检修运行
0021 安全回路不通 1)安全回路输入口1失电。安全回路中一个或多个器件打开 2)电梯在检修模式 闭合安全回路并且检修驱动或新内召或在层站开门
0022 在运行时厅门打开 运行时厅门锁忽然断开 厅门关闭恢复
0023 在运行时轿门打开 运行时轿门锁忽然断开 轿门关闭恢复
0025 启动允许错误 启动允许回路内的接触器未闭合,电梯不运行 输入口XD1/3有230VAC电压
0026 DRV板故障 驱动系统错误。LCEDRV报故障,需查其他DRV相关故障代码 当0026错误清除
0036 在运行时主接触器释放 运行时,LCEDRV报故障,需查其他DRV相关故障代码 在电梯停止和错误重置后自动复位
0037 抱闸打开错误 1.在启动时抱闸不打开2.在电梯运行时报站关闭3.抱闸接触器输入连接器释放注:报站状态有LCEDRV输入口XBC来定义。XBC的极性在SETUP运行时定义。取消该监控则需断开XBC并重新运行SETUP模式 重启
0039 77:U,77:N旁路按钮粘联 LCECPU上S11按钮粘联 重启
0042 轿箱照明监控 轿箱照明电源未开 轿箱照明电源恢复
0043 关门到位丢失 在厅门或轿门关闭10秒中后,门到位未关闭,或门到位不工作 到位恢复正常状态后
0044 多次关门失败 系统尝试关门但未收到门关闭信号 检修驱动或输入新召换
0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作 "轿门触点","厅门触点"或"关门到位"未闭合 在时间超出,新召,关门按钮,电梯模式切换后重置
0048 重开装置运作超过1分钟 光幕或开门按钮运作超过1分钟 障碍物移开
0051 启动失败 电梯连续五次无法启动 检修运行或新召唤
0052 上下同步开关同时运作 减速开关77:U,77:N同时运作 有一个开关不作用时
0058 不启动超时 在150秒内电梯不能启动。可能由门,群组,变频器等原因造成。也许可能同时有0086错误 在一定时间后自动复位(单梯为10秒,群组为10

巨人通力故障表

(共5页)