安全隐患整改回复单

陕西秦岭建设集团公司旬邑县项目部:

接贵公司2015年5月25日领导现场安全质量检查,劳务队存在以下问题,现已全部做了整改,整改内容如下,请复查:1、对外架工高空作业未系安全带者进行安全教育,责令规范

操作。

2、高空作业防护不到位的部分已整改到位,增加了防护。

3、施工现场临时用电不规范已整改,现已严格按照用电规范

进行。

4、安全员不在岗,因临时生病,另寻安全员,争取及时到位。

5、外架工没有上岗证件,因人员调整,部分无证人员证件现

在正在办理。

旭日劳务

2015年5月28日

安全隐患整改回复单_共10篇.doc

★安全隐患整改回复单_共10篇 范文一:安全隐患整改回复单1监督备案号: 编号: 建筑工程安全监督站(安监机构): 接你单位2012年11月05日签发的20120331号《建设工程施工安全隐患整改通知书》,我单位立即组织整改,已将B地块一标段#楼工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、对于倾斜的脚手架纠正后采用钢管与柱子抱牢,做到层层拉结,隔跨钢管抱柱; 2、对于悬挑架端部U型环预埋不到位的,我们将采用Ф16的元钢煨成环与之焊接且须保证焊接长度,同时待上层结构砼强度到达后再采用钢丝绳逐根拉结。 3、临边洞口的防护已安规范要求进行了整改,做到只要模板拆除后防护立即到位,做到防患于未然。 4、基坑内安置了一台潜水泵专职抽基坑内的积水; 5、悬挑脚手架的内档防护已安排工人分段进行整改; 6、安全施工通道的防护棚先进行了加固,近期待落地脚手架拆除、基坑回填土后再搭设正式的安全通道防护棚。。 项目经理(签字):施工单位(公章): 年月日 总监理工程师(签字):监理单位(公章): 年月日 建设单位负责人(签字):建设单位(公章) 年月日 附:有关资料份(张)。 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出对应的整改措施; 2、涉及安全生产行为内容的,由责任单位提供相关资料的原件

或复印件加盖法人章。 监督备案号: 编号: 建筑工程安全监督站(安监机构): 接你单位2013年01月09日签发的号《建设工程施工安全隐患整改通知书》,我单位立即组织整改,已将B地块一标段工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、对于临边防护缺失及不到位部位进行了恢复及整改。 2、对于悬挑架上局部缺失的斜拉钢丝绳重新设置到位,并将其他楼号也逐一进行了检查,并做到以点带面。 3、对于各楼号剪刀撑不到位的进行了逐一整改,保证其纵横封闭。 4、对现场临时电箱内的隔离开关进行了逐各检查,并整改到位。 5、现场的塔吊的使用证也正在办理中。 6、对现场的专项方案的审批程序进行规范化。 项目经理(签字):施工单位(公章): 年月日 总监理工程师(签字):监理单位(公章): 年月日 建设单位负责人(签字):建设单位(公章) 年月日 附:有关资料份(张)。 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出对应的整改措施; 2、涉及安全生产行为内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。监督备案号: 编号: 建筑工程安全监督站(安监机构): 接你单位2012年11月05日签发的20120331号《建设工程施工安全隐患整改通知书》,我单位立即组织整改,已将B地块一标

工作报告-施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告 篇一:建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位2012年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准: 1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等): 2,临时用电已按方案搭设: 3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见:

总监理工程师(签字):监理单位(公章) 建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 篇二:安全生产整改回复报告 安全生产整改回复报告 上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心: 现将贵认证中心于2016年10月14日对我公司施工现场安全生产检查发出的《整改事项告知单》内容,我公司及时组织有关人员认真学习,经验教 篇三:安全隐患整改回复 安全隐患整改回复报告 大悟县建设行业安全监察站: 2013年12月3日,我项目收到贵站编号为鄂建安(悟)停字第A079号的《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改书》,对提出要求整改的事项,已按规定整改,报告情况如下,请核查。 1、安全监督等相关许可手续正在办理中。 2、基坑西北面临边防护栏杆因施工原因临时拆除,现已搭设完成。 3、搅拌机、钢筋调直机、弯钩机、切断机、车丝机等施工机具,已搭设防护棚。 4、按施工现场平面布置图,人行安全通道搭设位置在地下室顶板上,

建设工程施工安全隐患整改通知书回复单.

工程名称:佳境小区17#、18#栋 致:重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2010年11月29日接到公司下发的编号为0010的安全隐患整改通知书后,我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改,整改如下: 1、基坑周边临边防护搭设已按要求整改,张挂密目安全网。 2、宿舍区和食堂区域已按要求配备消防器材。 3、临时用电已按规范要求整改。 4、钢筋工在绑扎电梯坑,已按要求搭设脚手架。 佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月2 日 公司复查意见: 重庆市万州建筑工程总公司 年月日

工程名称:佳境小区17#、18#栋 致:重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2010年12月25日接到公司下发的编号为0011的安全隐患整改通知书后,我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改,整改如下: 1、宿舍内民工私拉乱接电源的现象已按要求整改,周边已安排人员打扫清洁卫生。 2、食堂工作人员已按要求定期体检,办理卫生许可证。 佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月28 日 公司复查意见: 重庆市万州建筑工程总公司 年月日

工程名称:佳境小区17#、18#栋 致:重庆市万州建筑工程总公司 我项目部于2011年1月22日接到公司下发的编号为0014的安全隐患整改通知书后,我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改,整改如下: 1、木工支模架立杆间距已按要求整改,搭设纵横扫地杆。 2、现场文明施工、五牌一图已按要求配备到位。 3、冰雪天气施工作业人员已做好自身防护措施;已按要求安排好春节长假期间项目领导轮流值班 工作。 佳境小区17#、18#栋项目部 2011年 1 月25 日 公司复查意见: 重庆市万州建筑工程总公司 年月日

安全隐患整改回复报告资料

汛期安全专项方案

工程汛期概况编制目的 编制依据 汛期安全措施

汛期安全专项方案 工程汛期概况 本路段起于疋在建设的西环线相交, 终点至洒金大道立交处, 起止桩号为K0+00一K0+680, 其中含桥梁两座, 道路沿线上跨沙河, 并于现状的金山路平交, 双向六车道, 全长1680米。道路红线宽40米(5米人行道+12米车行道+6米绿化带+12米车行道+5米人行道)车行道横坡宽度为1.5%。人行道横坡宽度为2%。福源大道上跨沙河大桥左幅全长117.703米,右幅全长118.433米,跨径布置为(2X26+40+26)m=118米, 桥梁单幅宽19米,(3米人行道+15.5米车行道+0.5米防撞栏杆)。上跨洒金大道高架桥,桥梁结构采用(28++40+28)m变截面预应力砼连续箱梁, 桥梁全长107.98米, 桥面总宽18米,(0.5m防撞栏+17m车行道+0.5m防撞栏)。雨污沟工程起止桩号(K0+00一K1+680)。该工程含道路、桥梁、排水、截污沟及其附属工程等内容。本工程有河流一条,进入汛期施工,暴风雨频繁,降水量大,发生洪涝灾害的可能性大,防汛任务艰巨。 编制目的 为了施工作业人员和物资设备在汛期来临时处于安全状态,人员受灾和经济损失达到最小化,保证施工作业人员生命安全和项目部财产安全,确保安全目标的顺利实现,特制订本方案。 编制依据 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建筑工程安全生产管理条例》

汛期安全领导小组 项目经理任组长 生产经理、安全员任副组长 项目部施工员、物资部负责人、财务部负责人、后勤部负责人、治安保卫部负责人、各施工队及班组负责人为组员。 各部门分工 1、项目经理负责全项目部防汛安全措施、施工现场防汛技术工作及安全技术方案的审批。 2、质安部负责对施工现场进行检查,信息联络与处理,搞好内部信息沟通,负责组织施工现场的安全救援工作。 3、物资材料部负贡搞好防汛物资、防汛机械设备的准备和调配。 4、财务部负责保障防汛资源资金及时到位,并负责对工地防汛、劳保资金的投入进行检查,确保费用正确投入。 5、办公室负责调配人员,搞好内部协调,安排车辆,负责后勤保障工作。 防汛抢险救灾工作程序 项目部 质安部 物资部 财务部负 后勤办公室 应急抢险组

质量安全隐患整改回复报告(终版,上报版2016)

建筑工程质量安全隐患停工整改报告 XXXXXXXX楼工程,在2016年1月12日收到XXXX区建设工程质量安全监督站对我司施工现场下发的“建筑工程质量安全隐患停工整改通知书”(编号:XXXXXXXX)。我公司根据该整改通知书,立即成立质量安全隐患整改领导小组,对各项问题进行逐项排查与整改。 整改领导小组: 组长:XXX 副组长:XXX XX 成员:XXXX XXXX XX XXX X X XX 整改情况如下: 一、基本建设程序及建筑市场行为方面: 1、未落实建筑工人实名制管理制度。 原因分析:目前施工现场场地受限,作业人员流动性较大,暂不具备安装使用条件。 整改措施:要求项目部加强对员工的进出管理及日常管理,并按照工程所在地项目管理要求进行落实完善。 整改人:XX 验收人:XXXXX 整改情况陈述:建筑工人实名制管理制度已建立,我公司项目部计划在2016年5月份安装办理并投入使用,确保所有施工人员必须通过考勤机通道刷卡后进出工地。

2、建设单位将防水工程发包给不具有相应资质的XXXXXXXX份有限公司,涉嫌违法分包;XXXXXXX公司超出资质承揽业务,违反《建筑法》第二十六条。 原因分析:检查时,合同签订的承包范围面积较大,合同签订时,对防水面积及防水金额为暂估值,后完整建筑设计施工图纸最终确定后,检查发现当初签订的防水面积远大于实际图纸中需要防水的面积,导致合同金额过大,并超出其资质承揽范围。 整改措施:经过建设单位于合同防水单位协商一致,根据建筑施工图纸的实际面积及单价,重新签订防水分包合同。 整改人:XXX 验收人:XXXX 整改情况陈述:通过最终确定的建筑施工图纸的防水面积计算,新签订的防水合同金额及防水面积符合相应的法律法规要求,该防水公司资质能够承建该部分防水施工任务。由建设单位提供了防水分包合同相应的合同内容,见附后附图。 3、未能提供施工单位项目管理机构人员工资、社会保险凭证核查。 原因分析:项目部未及时向公司财务部及人力资源部相关管理人员收集整理项目部管理人员工资表及相应的社保证明凭证,部分资料收集不全。 整改措施:责成项目资料员及时向公司财务部、人力资源部门及时收集整理项目管理人员工资表复印件及个人社保核查对账单。 整改人:XXX 验收人:XXX

施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位xx年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准:1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等):2,临时用电已按方案搭设:

3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见: 总监理工程师(签字):监理单位(公章)建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX

日期:xx年10月30日 目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 xx 0160) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全隐患整改报告书 5、监理资料附件 XXXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全隐患整改报告书 广西壮族自治区住房和城乡 __建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会:

防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的XXXXXXX于xx年10月20日接受xx年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,xx年10月22日防城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 xx 0160)。收到此整改通知书后,我公司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 xx 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进行目标分解,并限定整改完成时间。 一、成立专项整改小组 组长:XXX(项目总监) 副组长:XXX(公司经理),XXX(公司管理部) 组员:专监XXX,监理员XXX,管理部XXX,资料员XXX 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。

安全隐患整改通知书答复单

安全隐患整改通知书回复 工程名称:湖北省十堰市张湾区污水处理工程 致:十堰市张湾区建设工程安全监督站 我公司施工的十堰市张湾区污水处理工程项目,于2014年6月23日收到编号为013 的《建设工程安全隐患限期整改通知书》后,对提出的要求整改事项,现已 按规定进行了整改,已报监理单位验收签字,现报告情况如下: 1、安全资料未完善 项目部根据施工进度和施工要求已完善本工程相关安全资料。(1)装载机安全技术交底、振捣器安全技术交底、雨季和暑季安全技术交底、 混凝土搅拌安全技术交底、钢筋安装及焊接技术交底、BL 导流池安全技术交底、格栅沉砂池、调节池安全技术交底等安全资料(2)施工用电安 全作业指导书、主要土石方设备安全作业指导书、混凝土安全作业指导 书、脚手架安全作业指导书、模板工程作业指导书、施工排水安全作业指导书、管道安装作业安全指导书等安全资料。(3)施工应急预案及应急响应、安全日记、会议纪要等其它相关安全资料。 2、施工现场用电箱不规范,电线为接零接地,电线乱接乱拉。 施工现场用电已经按照规范整改,施工现场临时用电应采用 TN --x 配电系统,实行"三相五线制"、三级配电两级保护和"一机一闸 一保险一箱"的做法,并对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其 前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3、施工现场未隔离,没有警示线、警示标语、没有临边防护 施工现场已用警示带和反光锥进行警戒,警示牌进行安全警告,满足施工现场安全要求。(见图) 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

XXX建筑工程质量安全隐患整改回复报告

建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 日期:2015年10月30日

目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 2015 0160 ) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全XX患整改报告书 5、监理资料附件

xxxxxxxxxxxxxxxXXX量安全隐患整改报告书 广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会: 防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的xxxxxx于2015年10月20日接受2015年下半年 全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,2015年10月22日防 城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160 )。收到此整改通知书后,我公司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进行目标分解,并限定整改完成时间。 一、成立专项整改小组 组长:XXX (项目总监) 副组长:XXX (公司经理),XXX (公司管理部) 组员:专监xxx监理员xxx管理部xxx资料员xxx 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。 2、副组XXX XXX负责指导和监督项目整改工作。 3、组员XXX XXX及XXX负责补充整理监理资料,XXX及XXX负责 检查工地安全隐患。 三、原因分析

安全隐患整改回复报告

安全隐患整改回复报告 大悟县建设行业安全监察站: 2013年12月3日,我项目收到贵站编号为鄂建安(悟)停字【2013】第A079号的《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改通知书》,对提出要求整改的事项,已按规定整改,报告情况如下,请核查。 1、安全监督等相关许可手续正在办理中。 2、基坑西北面临边防护栏杆因施工原因临时拆除,现已搭设完成。 3、搅拌机、钢筋调直机、弯钩机、切断机、车丝机等施工机具,已 搭设防护棚。 4、按施工现场平面布置图,人行安全通道搭设位置在地下室顶板 上,暂时无法施工,现按要求临时搭设一座人行安全通道,已完工。 5、模板支撑已增设扫地杆与剪刀撑。 6、内外脚手架上的钢筋、方木、模板等已清理干净。 7、电梯井、楼梯行临边已按规定设置防护栏杆,管道井、风道等预 留洞口按规定进行覆盖。 8、外脚手架首层满铺脚手板,作业层架设安全网。 为了落实完善本次《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改通知书》的要求,建设单位、监理单位领导高度重视,对需要整改部位逐项逐条的要求整改到位,真正做到整改过程全临控,整改完后验收。 大悟县第一建筑工程有限公司 大悟孝武购物中心项目部 2013年12月9日 下面是赠送的两篇散文欣赏,可以仔细阅读,不

需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~ 脚下的时光 不知走过多少地方,不知看过多少风景,不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月,不知邂逅过多少良人,不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待?????? 题记:蒲公英 悠悠岁月,时间苍苍~( 文章阅读网:https://www.wendangku.net/doc/227188459.html, ) 在这繁花似锦的青葱岁月里,我们不断的接受新鲜的美好事物,不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的,去跟风一些前卫潮流的思想;然而,很少有人去整理那些过往的断壁残垣~ 我走过很多地方,但是同样的,我也有更多的地方没去过~ 我渴望走遍地球上每一寸土地,我期许世界上每一个地方的人都善良~ 从踏入社会的那一刻起,我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事,看自己喜欢的风景,爱自己喜欢的人;一切都那么单纯,完美~ 然而,现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半~我喜欢珠海,一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气,没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意,不用担心换季带来的差异~走在市区的街道上,绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观~尤其是除过草之后的绿地,泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来,有一种身处大草原的感觉,使人心旷神怡~我时常一个人发呆,散步;看着过往的人群,车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷,拥挤的商业中心;感觉这才是生活,正因为世界有了这么多事物的陪伴,才使我有了对美好生活的向往与喜悦~ 珠海的夜,很美;到处灯红酒绿,一派歌舞升平的祥和;每当夜幕降临,才是广东因有的生活的开始~溜冰场,酒吧,迪厅,大排档等等等等;我很庆幸在这里认

质量问题整改回复

整改回复单 XX建筑工程质量监督站: 针对贵站于2018年6月27日来由我公司承建的XX1#楼项目、进行监督巡查时发现的问题,我公司高度重视,公司负责人亲自组织项目部全体管理人员,就贵站本次《建设工程质量监督抽查(整改通知)》中的事项认真对照检查,落实整改,并经监理单位验收合格报县质监站复查,现就整改内容向报告如下: 一、质量行为部分: 1、项目经理工作不慎密,未将其带班记录置于现场,后经项目部及工程责任监督员核查,项目经理带班记录已找到,记录完整、能够真实反应项目经理对该工程施工过程管理的情况。 2、监理单位和施工单位对工程质量保证资料进行了全面检查、收集、整理,保证资料已基本齐全,真实准确,该工程责任监督员对整改后的工程质量保证资料进行了核查。 二、土建、水电主体部分: 1、“卫生间泛水未按要求一次性浇筑”。本应该一次性浇筑,以增强其防水防潮效果。在《建筑施工图设计总说明》第6.7条中说明为:“所有有水房间、非封闭阳台等在加气砼墙体根部浇筑200高(与墙等宽)C20细石混凝土带,遇墙断开”。考虑到梁板砼标号为C30,泛水砼标号为C20,不便于施工,设计单位回复为二次浇筑时加强与底部的连接,并做好结合部的防水处理。我单位保证在下一工程中杜绝类似问题不再发生。

2、“个别构件混凝土涨模、漏振”。对涨模构件已进行进行剔打修正;漏振部位根据不同漏振程度,制定相应方案进行剔除,冲洗、安装模板用高强灌浆料进行修复。付:整改前后影像如下: 3、“2~3层个别构件(构造柱、过梁)混凝土手感强度偏低”。我们已委托专业检测机构对构造柱强度进行了检测,对达不到要求的构造柱拆除重做,检测报告详附件1,整改前后影像如下: 4、“构造柱预留钢筋不符合规范要求”。施工、监理排查后,对预留钢筋有遗漏的部位已重新植筋,整改前后影像如下: 5、“个别过梁搁置长度不符合规范要求”。经施工、监理排查后,对不符合规范要求的已拆除重新安装,整改前后影像如下: 6、“大于300mm的洞口上部(配电箱)未设置混凝土过梁”:现已拆除洞口上部加气块,并按要求增设了过梁,整改前后影像如下: 7、“分户配电箱,分线盒未设置锁母”。已按要求加上了锁母,整改前后影像如下: 8、“外窗台压顶未设置滴水线。对不符合规范要求的窗台压顶拆除,重新浇筑混凝土,整改前后影像如下: 9、“门窗洞口固定点处未按规范要求设置混凝土块”:现已拆除用C20细石混凝土浇筑,整改前后影像如下:

建筑工程质量安全隐患整改回复报告

建筑工程质量安全隐患 整改回复报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 日期:2015年10月30日 目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 2015 0160) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全隐患整改报告书 5、监理资料附件 XXXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全隐患整改报告书广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会: 防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的XXXXXXX于2015年10月20日接受2015年下半年 全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,2015年10月22日防 城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整 改通知书》(编号:450600 2015 0160)。收到此整改通知书后,我公 司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号: 450600 2015 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进 行目标分解,并限定整改完成时间。

一、成立专项整改小组 组长:XXX(项目总监) 副组长:XXX(公司经理),XXX(公司管理部) 组员:专监XXX,监理员XXX,管理部XXX,资料员XXX 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。 2、副组XXX、XXX负责指导和监督项目整改工作。 3、组员XXX、XXX及XXX负责补充整理监理资料,XXX及XXX 负责检查工地安全隐患。 三、原因分析 1、因该项目停工两年,监理部对项目不够重视,疏于管理,未能组织定期检查项目施工现场质量安全等情况。 2、由于2014年9号台风“威马逊”及14号台风“海鸥”影响,监理驻地房屋屋顶两次被掀翻,驻地设施及大部分监理资料未能及时转移,被台风暴雨毁坏,遗失的资料未能及时补充完善。 四、整改措施 1、我司组织监理部监理人员重新学习《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》及有关的法规、规定、通知等文件,加强监理人员对建设工程有关规定的理解,提高项目监理人员的管理能力和责任感,增加监理人员对质量安全的管理意识。

安全隐患整改通知单回复(2)

填表说明 1、本表一式二份,施工单位和项目监理机构各保存一份,监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况; 2、施工单位接到监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《安全隐患整改通知单回复》,项目监理机构及时复审,以防止安全事故发生; 3、施工单位对《安全隐患整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向建设单位和有关方面报告。

填表说明 1、本表一式二份,施工单位和项目监理机构各保存一份,监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况; 2、施工单位接到监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《安全隐患整改通知单回复》,项目监理机构及时复审,以防止安全事故发生; 3、施工单位对《安全隐患整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向建设单位和有关方面报告。

填表说明 1、本表一式二份,施工单位和项目监理机构各保存一份,监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况; 2、施工单位接到监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《安全隐患整改通知单回复》,项目监理机构及时复审,以防止安全事故发生; 3、施工单位对《安全隐患整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向建设单位和有关方面报告。

填表说明 1、本表一式二份,施工单位和项目监理机构各保存一份,监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况; 2、施工单位接到监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《安全隐患整改通知单回复》,项目监理机构及时复审,以防止安全事故发生; 3、施工单位对《安全隐患整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向建设单位和有关方面报告。

质量安全检查整改回复单

施工单位:西安山河建筑有限公司编号: 工程名称东晟·阳光新城检查时间2013 年10 月21 日检查人员抗震办、甲方、监理、施工方 检查1#楼二层存在质量: ①、箍筋末端弯钩平直段的长度不符合规范要求。 ②、个别地方剪力墙竖向钢筋间距过大缺少竖向筋。 3#楼七层存在问题: ①、个别地方的钢筋有漏绑、跳绑现象。 ②、部分墙柱拉钩不绑扎。 ③、部分暗柱接头出现100%的接头率。 记录人: 项目负责人: 定措施、定人员、定时间具体内容: 落实整改人:整改时间自月日到月日验收复查结果: 验收复查人:年月日 说明 1、该表由项目负责组织定期整改检查,并将检查出的隐患及时整改,做到定人、定时间、定措施。 2、整改完毕以后要组织重新复查验收,验收合格后方准施工,不合格不准施工

施工单位:西安山河建筑有限公司 致咸阳市抗震办: 2014年4月24日贵办对我项目部3#楼三十一层进行检查。项目部对存在的问题进行了定人、定时间、定措施的整改,现将整改情况报咸阳市抗震办。 回复内容: 检查3#楼三十一层板面存在质量: ①、对部分梁箍筋绑扎间距过大,项目部以通知钢筋班组调齐工人全力拆梁加箍筋,以满足设计要求。(附有影像资料) ②、对级个别地方的钢筋有漏绑、跳绑、不绑扎现象,通知班组马上组织人员进行绑扎。 ③对于级个别地方踏步板厚度不够,经过调整后已经达到设计要求,同时对现场的管理人员进行了批评教育。 ④、今后项目部加强管理,严格要求班组,坚决杜绝类似情况的出现。 以上整改内容请领导审查。 回复人: 验收复查结果: 验收复查人: 2014年4月23日

致咸阳市建设工程质量安全监督站: 贵站二人检查组于2014年7月4日到我项目部3#楼二十四和二十五层填充墙例行检查。提出许多宝贵意见,我项目部高度重视,立即召开项目部紧急会议,并会同监理单位进行全面细致的检查,对存在的问题进行了定人、定时间、定措施的整改,现把整改情况汇报如下: 1、对个别填充墙砌体拉结筋未按规范规定放置的立即返工整改,并派幢号长宋开新现场督促落实。 2、对个别墙体垂直度、平整度超过规范要求的立即返工整改,并派施工员王蒙跟踪检查。 3、对个别门过梁漏筋的派专人修补,对漏筋严重的马上拆除重新浇筑,并派施工员王蒙跟踪落实检查。 4、以后的砌体施工中加强事前控制、过程控制的原则,从技术交底、工序验收等方面着手,绝不允许类似情况发生。 对贵站提出的整改意见,我项目部已按规定要求整改完毕,请贵站检查组复查整改情况。 监理单位:西安建筑科技大学建设计施工单位:西安山河建筑有限公司研究院工程管理分院 年月日年月日