文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 【推荐精品】移动互联网+电动汽车充电站及充电桩验收规范标准精确版

【推荐精品】移动互联网+电动汽车充电站及充电桩验收规范标准精确版

移动互联网+

电动汽车充电站及充电桩验收规范

目次

前言....................................................................................................................... II

1 范围...................................................................................................................... - 1 -

2 规范性引用文件....................................................................................................... - 1 -

3 名词术语................................................................................................................ - 2 -

4 总则...................................................................................................................... - 3 -

5 充电站验收............................................................................................................. - 3 - 5.1验收内容及要求..................................................................................................... - 3 - 5.2验收合格标准........................................................................................................ - 4 - 5.3验收文档资料........................................................................................................ - 4 - 6充电桩验收 ............................................................................................................. - 5 - 6.1 验收内容及要求.................................................................................................... - 5 - 6.2 验收合格标准....................................................................................................... - 5 - 6.3 验收文档资料....................................................................................................... - 5 - 附录A 充电站(桩)验收流程(规范性附录) ................................................................. - 7 - 附录B 充电机验收大纲(规范性附录) .......................................................................... - 8 - 附录C 充电站监控系统验收大纲(规范性附录) ............................................................ - 10 - 附录D 充电站系统整体性能验收大纲(规范性附录)...................................................... - 15 - D.1 通信测试 .......................................................................................................... - 15 - D.2 变配电设备的可靠性测试 ..................................................................................... - 17 - D.3 充电站对配电网的谐波影响测试............................................................................ - 18 - D.4 用户界面及程序入口 ........................................................................................... - 18 -

前言

为贯彻落实国家节能环保,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范南方电网电动汽车配套充电设施建设,特制定本规范。

本标准是XXXX电网有限责任公司电动汽车充电技术系列标准之一,该系列技术标准包括以下标准:Q/CSG 11516.1-2010 电动汽车充电设施通用技术要求

Q/CSG 11516.2-2010 电动汽车充电站及充电桩设计规范

Q/CSG 11516.3-2010 电动汽车非车载充电机技术规范

Q/CSG 11516.4-2010 电动汽车交流充电桩技术规范

Q/CSG 11516.5-2010 电动汽车非车载充电机充电接口规范

Q/CSG 11516.6-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议

Q/CSG 11516.7-2010 电动汽车充电站监控系统技术规范

Q/CSG 11516.8-2010 电动汽车充电站及充电桩验收规范

电动汽车充电站及充电桩验收规范

1范围

本标准规定了XXXXXXXX有限责任公司电动汽车充电站及充电桩验收应遵循的基本原则。本标准适用于XXXXXXXX有限责任公司及所属(含代管)各有关单位电动汽车充电站及充电桩新建、扩建和改建工程的验收工作。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053 10kV及以下变电所设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范

GB 50217-2008 电力工程电缆设计规范

GB 50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范

GB 50016-2006建筑设计防火规范

GB 50057-1994建筑物防雷设计规范(2000年版)

GB 50034-2004建筑照明设计标准

GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)

GB3096-2008声环境质量标准

GB50260 电力设施抗震设计规范

GBJ147电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GBJ149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50210-2001 建筑装饰装修工程施工质量验收规范

GB 50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50207-2002 屋面工程质量验收规范

GB 50258 1kV及以下配线工程施工及验收规范

GB 50259 电气照明装置施工及验收规范

DL/T 448-2000电能计量装置技术管理规程

DL/T 1053-2007电能质量技术监督规程

DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 621交流电气装置的接地

DL 5027电力设备典型消防规程

Q/CSG1 0001-2004变电站安健环设施标准

CSG /MS 0912-2007电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册

Q/CSG 11516.1-2010 电动汽车充电设施通用技术要求

Q/CSG 11516.2-2010电动汽车充电站及充电桩设计规范

Q/CSG 11516.3-2010电动汽车非车载充电机技术规范

Q/CSG 11516.4-2010电动汽车交流充电桩技术规范

Q/CSG 11516.5-2010电动汽车非车载充电机充电接口规范

Q/CSG 11516.6-2010电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议

Q/CSG 11516.7-2010电动汽车充电站监控系统技术规范

3名词术语

3.1验收Acceptance

指充电站、充电桩设施在现场安装调试完成后,在投入试运行前进行的验收工作,其目的是检验充电站、充电桩设施整体功能、性能是否满足实际运行的需要。

3.2工厂验收Factory Acceptance

指充电站、充电桩有关设备在出厂前进行的测试检验工作,其目的是检验设备的功能和性能在工厂模拟测试环境下是否满足相关技术规范和项目技术合同的具体要求。

3.3差异Difference

指验收测试过程中发现的各项功能及性能、相关软硬件设备与合同技术文件或相关技术规范所规定的条款之间存在不相符合的项目,或者新提出的与原合同技术文件或相关技术规范不一致的技术要求。

3.4缺陷Defect

指在验收测试中不满足合同技术文件或技术标准规定的基本功能和主要性能指标,且影响系统正常运行和功能使用的问题。

3.5偏差Deflection

指在验收测试中不满足合同技术文件或技术标准规定的具体功能和性能指标,但不影响系统稳定运行且可通过简易修改补充得以纠正的问题。

4总则

4.1充电站、充电桩设施验收必须执行国家、行业及公司有关法律、法规、技术标准,符合电力建设施工、验收及质量验评标准、规范的有关要求,确保充电站、充电桩投运后安全、可靠。

4.2验收前,相关单位应完成工作并递交申请文件,满足如下验收条件,方可进入验收流程:

(a)制造单位已向建设单位提供产品说明书、试验记录、合格证件以及装配图等技术文件。

(b)制造单位已向建设单位提交设备工厂验收报告。

(c)施工单位完成充电站(充电桩)全部设施、安键环设施的现场安装工作及调试传动试验工作,

完成“三检”工作,并已向建设单位提交安装记录、安装调试报告及其他验收所要求的工程资料。

(d)监理单位完成自验收工作,并向建设单位递交自检报告。

(e)施工单位向建设单位提交验收申请报告。

4.3验收条件具备后,建设单位应按附录A所示进入验收流程。

4.4在验收过程中,验收工作组应按照验收大纲和验收流程进行该阶段的验收工作,并在验收测试工作结束后完成验收报告的编制、上报和审批工作。

4.5验收完成后,验收工作组对发现的问题应发出整改通知书,提出限期整改意见,并对整改情况进行跟踪和反馈,根据需要再次组织验收,直至整改合格。

5充电站验收

5.1验收内容及要求

5.1.1充电机验收

具体试验方法与要求参见附录B。

5.1.2监控部分验收

具体试验方法与要求参见附录C。

5.1.3供配电设施验收

本部分所有试验应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)。

供配电设施验收由以下部分组成:

5.1.3.1电缆

应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)。

5.1.3.2 变压器

应符合《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148)。

5.1.3.3 高压开关柜

应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171)。

5.1.3.4低压开关柜

应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171)。

5.1.3.5 低压母线

应符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149)。

5.1.3.6 开关柜及二次回路结线

应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171)。

5.1.3.7低压配线

应符合《1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB 50258)。

5.1.4其它部分验收

5.1.4.1防雷接地装置

应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)。

5.1.4.2照明灯具及配线

应符合《电气照明装置施工及验收规范》(GB 50259)。

5.1.4.3土建工程

应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB(50207—2002)。当充电站内有装饰设计内容时,还应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210—2001)。

5.1.4.4安键环设施

应符合《变电站安键环设施标准》(Q/CSG 1 0001-2004)。

5.1.5系统整体性能验收

具体试验方法与要求参见附录D。

5.2验收合格标准

满足以下要求时,可认为验收合格:

(a)系统文件及资料齐全。

(b)所有软、硬件设备型号、数量、配置均符合项目合同技术协议的要求。

(c)验收必须满足本规范附录的验收内容、要求及方法、项目技术文件和本规范要求,且无缺陷项

目,验收结果偏差项目总数不得超过2%。

5.3验收文档资料

5.3.1验收申请文件,内容包括:

(a)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件以及装配图等技术文件。

(b)相关设备的工厂验收报告,要求验收合格。

(c)安装记录。

(d)现场安装调试报告。

(e)自检报告。