文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆检测方案资料

抗浮锚杆检测方案资料

抗浮锚杆检测方案资料
抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆

抗拔力检测方案(验收试验)

方案编制:

方案校核:

方案审核:

编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录

1、编制说明

1.1编制依据

1.2适用范围

1.3执行规范

2、工程概况与处理方式

3、检测内容与方法

3.1检测内容(目的)

3.2检测方法

4、检测设备及安装

4.1设备数量、型号及精度

4.2锚杆试验装置

5、检测方法简述

5.1锚杆基本试验要点

6、选点原则、检测工作量(数量)与时间

7、检测结果的提交

8、质量保证措施

9、安全保证措施

1、编制说明

1.1编制依据

本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。

1.2适用范围

本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。

1.3执行规范及技术依据

1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005);

2. 《工程检测委托书》。

2、工程概况与处理方式

顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为

7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。

3、检测内容与方法

3.1检测内容(目的)

根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。

3.2检测方法

锚杆验收试验。

4、检测设备及安装

4.1设备数量、型号与精度

锚杆试验设备包括:一台空心千斤顶,手动油泵,0.4MPa 级精密压力表,百分表若干,基准梁2根,刚性垫块以及其它辅助设备等。 4.2试验装置

1、锚杆试验主要由加荷系统和测试系统组成(见右示意图)。

加荷系统采用油压空心千斤顶,千斤顶的中轴线通过锚杆中心。 监测荷载量值的伺服装置采用联于千斤顶及油泵上的0.4MPa 级精密压力表,位移(变形)采用百分表量测。

5、检测方法简述

5.1抗浮锚杆验收试验要点

1.锚杆验收试验数量不得少于总锚杆根数的5%,且不得少于3根。对有特殊要求的工程,可按设计要求增加验收试验的检测数量。

2.永久性锚杆的最大试验荷载取锚杆轴向拉力设计值N t =356.69kN 的1.5倍。

3.应分级加载,初始荷载取轴向设计值的0.1倍。 5.在1~10min 内锚头位移增量超过1.0mm 时,则该级应再维持50min ,并在15、

20、25、30、45、60min 记录锚头位移增量。

6.加荷至最大荷载并观测10min ,待位移稳定后立即卸载至0.1倍设计值,并测读

卸载至0.1倍设计值后的位移量。

7.当符合下列要求时,判定验收合格。

(1)在最大试验荷载作用下的总位移量大于自由段长度变形计算值的80%,且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

(2)在最后一级荷载作用下1~10min 内,锚杆蠕变量不大于1.0mm ,如超过,则应在6~60min 内不大于2.0mm 。

千斤顶

钢垫块

锚具

位移传感器

锚杆

6、选点原则、检测工作量与时间

6.1应由建设单位、设计单位、监理、施工及检测等单位共同定点,主要考虑:

(1)随即选举并宜均布整个处理区域;

(2)不良地质现象或较弱地段、施工与监督过程中发现有异地段重点抽检;

(3)综合考虑布置方案,并宜在轴线交叉范围内有代表性的区域;

(4)荷载较大、结构受力敏感或变化部位。

6.2检测点数量应能达到充分评价锚杆的施工质量之要求,根据前述规范及委托要求,本工程需抽检3根进行基本试验。

若检测结果即抗拔力等指标不满足设计要求时,应按规范增加测试数量和报设计单位采取进一步的处理措施。

6.3施工完后应满足必要的休止时间后进行测试。

7、检测结果的提交

7.1抗拔力取值标准根据实测数据按前述规范及规定确定。

7.2检测成果以检测报告的形式出具。检测报告的格式和内容按相应的现行规范条款执行,提供简明扼要、结论明确的检测报告一式4份。内容包括:前言、工程地质条件、设计及施工概况、检测原理及检测方法简介、检测所用仪器及设备、检测点分布图,测试工作量和记录汇总表、检测结果分析、检测结论及建议等。

7.3若需检测快报(结果通知单),将在检测工作全部完成后第2日提供,检测正式报告在检测工作全部完成后5个工作日内提供,其间时间主要用于资料整理、检测数据的统计和分析。

8、质量保证措施

从设备进场前至试验结束,均有严格的质量保证措施:

1、项目负责人由丰富检测经验与理论基础的中高级技术职称人员担任,并持有项目检测工程师资格证书;现场检测人员需持项目检测员资格证书。

2、所有设备与量测仪器均在有效检定期内,确保设备工作处于优良状况;

3、基准梁支点在影响范围之外;

4、千斤顶与锚杆中心处于一条铅垂线上,所有设备就位准确;;

5、最大加载量满足规范要求;

6、全部试验过程、仪器设备安装严格按国家规范有关试验检测要点进行;

7、检测报告的编写由具有丰富检测经验与理论基础的中高级技术职称人员担任,审核工作由具有教授职称的总工程师担任。

9、安全保证措施

1、设备安装及试验时人员应按章操作,进出场地应走行人专用通道;

2、做到用电安全,按规程操作,务必请现场主管电工(或施工单位电工)接、搭线;

3、人员必须配戴安全帽,不得穿拖、凉鞋及过硬鞋;试验四周设置安全警示绳及标志,非工作人员不得靠近;

4、参与配合工作的工人,现场技术人员必须对其进行工作交底,指出注意事项,并进行安全检查;

5、现场负责人必须进行安全巡视,及时指出安全隐患并处理,若已发现有安全隐患,且尚未处理时,不得以任何理由强迫相关人员进行不安全的工作,安装时必须安排本中心人员进行指挥,不得缺岗;

6、不得酒后工作,且尚应遵守工地其他工作纪律,同时仔细阅读工地进门处的安全等事项的告知栏。

抗浮锚杆锚杆方案

目录 一、工程概况2 二、施工准备工作2 1、技术准备3 2、现场准备4 三、锚杆施工工艺4 1、定位4 2、钻机就位5 3、成孔5 4、清孔6 5、锚杆制作6 6、下锚6 7、注浆7 四、施工组织计划

8 1、项目管理模式8 2、施工进度计划9 五、施工安全保证体系及技术保证措施10 1、施工安全保证体系10 2、施工安全保证措施12 六、质量保证体系及保证措施 14 1、质量保证体系14 2、质量保证措施15 第1页共25页 3、建立检查及验收制度19 4、保证材料质量、物资供应、设备管理得措施19 5、施工技术保证措施20 6、确保竣工验收与质量保修措施21 七、文明施工保证措施

21 1、施工作业场区管理22 2、环境、环保、卫生管理23 3、生活区管理23 八、工期保证措施 24

清华居花园(91#地下室) 永久抗浮锚杆工程施工方案 一、工程概况 工程位于东莞市南城区。地质报告自上而下揭示地层为含砂粉质粘土、砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩,局部有中风化孤石。 设计采用 2φ25(Ⅱ级钢)抗浮锚杆加固、共需布置施工抗浮锚杆约1500条,约15000m。设计钻孔径为φ150mm,本工程要求在 25 天内完成所有设计工程量。 二、施工准备工作 主要劳动力配置计划(见配置表) 劳动力配置表 为了保证本工程得施工进度,考虑投入充足得施工机具,配备

得主要机具有XY-100地质钻机10台,注浆泵2台,搅拌桶2套等、详见主要施工机具配备表。 1、技术准备 1)与甲方、监理、设计等单位联系,办理开工手续。 2)根据现场甲方提供得坐标、标高进行基线复核、 3)项目部人员会同甲方、监理、设计等各方有关人员做好图纸会审工作、 4)项目部有关人员编制好施工预算。 5)对各班组施工人员进行详细得技术、安全交底。 6)制定出各种施工机具计划,主要材料计划与劳动力计划、

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

抗浮锚杆试验检测报告

抗浮锚杆试验检测报告 目录 1. 工程概况 (2) 2. 场区工程地质条件简述 (2) 3. 试验方法概述 (4) 3.1检测目的 (4) 3.2试验依据 (4) 3.3试验方法 (5) 3.4试验方法与要点 (5) 3.5终止试验条件 (5) 4.试验过程 (6) 5.试验成果 (6) 5.1锚杆极限抗拔力T UK确定 (6) 5.2锚杆抗拔承载力特征值R T确定 (7) 5.3粘结强度特征值F确定 (7) 6. 结论与建议 (8) 附件 1、试验锚杆平面位置图1份 2、抗拔试验报告青岛理工大学工程质量检测鉴定中心

1. 工程概况 华润置地(山东)有限公司拟投资建设青岛华润中心商业一期工程,拟建工程位于青岛市市南区山东路10号,原海军潜艇学院大门南侧。 因拟建场地占地面积大,基底下岩土结构较为复杂,为准确的确定各类岩土的与锚固体间的粘结强度特征值,合理的优化抗浮锚杆的设计方案、节省投资,建设单位和设计单位确定,在拟建场地内选择有代表性的的岩土体作抗浮锚杆试验,试验方案如表1.1。 抗浮锚杆试验方案表表1.1 注浆材料采用普通硅酸盐类水泥(P.O42.5R),浆液水灰比1∶0.5,注浆工艺采用常压一次性注浆,注浆方式自下而上式。 拟建工程由青岛腾远设计事务所有限公司设计、由华润建筑有限公司青岛分公司总包,受华润建筑有限公司青岛分公司的委托,我公司承担了该项目抗浮锚杆的试验工作。 2. 场区工程地质条件简述 根据青岛市勘察测绘研究院提供的《青岛华润中心商业一期工程岩土工程勘察报告》和现场踏勘资料,基底下的岩层以花岗岩为主,受构造和风化活动的影响,可细分为花岗岩强风化下亚带、花岗岩中风化带、花岗岩微风化带和破碎状花岗岩四个小类型。 花岗岩强风化下亚带:褐黄~肉红色,粗粒结构,块状构造,矿物成分以钾长

抗浮锚杆设计方案--新规范2.18

都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件 项目负责:兰恒强 设计:兰恒强 证书等级:岩土工程设计甲级 证书编号: 二〇一七年二月

目录 1、工程概况.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、场地工程地质条件及水文地质条件........................................................................ 错误!未定义书签。 3、抗浮锚杆设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计依据.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 设计计算.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定.............................................................. 错误!未定义书签。 锚杆配筋计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆直径与长度.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆设计结果统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆抗浮力验算.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆材料防腐.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 防水设计.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆抗拔试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 基本试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 验收试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要求................................................................................................ 错误!未定义书签。 施工方法与特点...................................................................................................... 错误!未定义书签。 嵌入深度及成孔技术要求.............................................................................. 错误!未定义书签。 灌浆材料要求.................................................................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 操作过程及技术要求.............................................................................................. 错误!未定义书签。 防腐、防锈措施...................................................................................................... 错误!未定义书签。 附图: 1、抗浮锚杆平面布置图

抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆 抗拔力检测方案(验收试验) 方案编制: 方案校核: 方案审核: 编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录 1、编制说明 1.1编制依据 1.2适用范围 1.3执行规范 2、工程概况与处理方式 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 3.2检测方法 4、检测设备及安装 4.1设备数量、型号及精度 4.2锚杆试验装置 5、检测方法简述 5.1锚杆基本试验要点 6、选点原则、检测工作量(数量)与时间 7、检测结果的提交 8、质量保证措施 9、安全保证措施

1、编制说明 1.1编制依据 本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。 1.2适用范围 本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。 1.3执行规范及技术依据 1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2. 《工程检测委托书》。 2、工程概况与处理方式 顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为 7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。 3.2检测方法 锚杆验收试验。

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆检测方案

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心 二○一一年五月

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17# 地块) 抗浮锚杆检测方案 编写: 审核: 批准: 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心

二○一一年五月 目录 1.工程概况 2.试验技术依据 3.试验工作量 4.现场试验方法 5.主要试验仪器设备 6.质量、安全及环保措施 7.试验技术成果 8.计划参加工程人员情况

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 1.工程概况 受建设单位的委托,我院测试中心对建成都市南城都汇商住项目汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块)的抗浮锚杆工程进行抗浮锚杆检测试验工作。应委托单位要求,现提交我中心试验方案。 根据规范及设计要求,通过检测提供如下参数: 抗浮锚杆试验检测抗浮锚杆的轴向抗拔力 2.试验技术依据

(1)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (3)《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001 (4)《四川省建筑地基基础质量检测若干规定(修订本)》(川建发「2004」66号) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (6)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) (7)业主提供的勘察、设计及施工等相关资料 3.试验工作量 抗浮锚杆检测: 本工程抗浮锚杆按规范检测,基本试验检测数量为3根,验收试验检测按照5%抽检,检测数量为75根。本工程共布置抗浮锚杆1500根,杆体采用3根25钢筋,单根锚杆的抗拔力设计值为200kN。 4.现场试验方法 抗浮锚杆检测 1.本工程基本试验和验收试验的设备安装如下图所示: 锚杆的钢筋穿过空心千斤顶,放置垫板并用锚具锚牢固。千斤顶下放置2根梁提供反力。磁性表架吸附在和待张拉的和锚杆连接的钢板上,百分表固定在表架上,表针落在基准梁上,基准梁一端固定,另一端自由。基准桩应固定,确保其不受气温、振动及其他外界因素影响发生变位,仪器安装就位后再检查一次并记录。 2.加载与沉降观测 3.锚杆抗拔基本试验

锚杆检测专项施工方案说课讲解

锚杆检测专项施工方 案

目录 1.工程概况 2.检测依据 3.检测方法及检测数量 4.基础锚杆检测方法特点及技术要求 5.试验时间安排 6.技术措施 7.质量、安全及环保措施 8.试验技术成果 9.计划参加工程人员情况

一、工程概况 广州万博中央商务区汽车文化商贸中心(地块一)位于广州市番禺区南村镇里仁洞村迎宾路东侧地段,本项目地块北面为汉溪大道,东面为万博中央商务区汽车文化商贸中心一期(地块二),南面为市政绿化公园,西面为广晟地块。 是番禺万博商圈核心区商贸服务中心重要的公共服务组团,将承载集商务办公、购物、娱乐休闲、酒店会展、公共服务于一体的商业综合项目。地下4层,其中车库4层,地上为2栋24层99米高层办公楼(4#、5#),4#、5#商业裙房4层20米高和1栋13层49.8米高层办公楼(6#)。 本工程采用锚杆(索)MG作为抗浮锚杆(索)。锚杆(索)孔径为200mm,锚杆采用热轧带肋钢筋HRB400E,锚杆钢筋均为428。锚杆(索)进入中、微风化岩均为5米,其抗拔承载力特征值400kN。锚杆杆体水泥浆强度等级为M30。 二、检测依据 1、本项目相关设计图纸; 2、广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008);

3、建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质[2010]574号)。 三、检测方法及检测数量 根据建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质[2010]574号)文的规定、相关规范要求和工程实际情况,经建设方、监理、设计、及施工单位共同讨论,为确保检测科学、全面、规范、数据精确,对本次工程的抗浮锚杆制定如下检测方案(见表1),具体检测位置根据现场实际情况及施工记录确定。 抗浮锚杆检测方法、数量方案表表1 单位工程名称规格数量 (根 ) 试验 荷载 抗拔承载力 检测(5%且 不得少于6 根) 备注 抗浮锚杆4283600 800kN 180(暂定)抗浮锚杆抽检位应按一下情况综合确定:施工出现异常情况的部位、设计认为重要的部位、局部岩土特性复杂可能影响施工质量的部位 四、基础锚杆检测方法特点及技术要求 4.1检测前的准备工作(由委托方完成) 所有基础锚杆的锚固体强度达到设计强度等级后方可进行试验。试验时,基础锚杆应与支撑构件或混凝土面层脱离,处于独立受力状态。 锚杆的钢筋从空心千斤顶中间穿过,空心千斤顶上需放置垫板并用锚具将锚杆锚牢。千斤顶下放置1块钢垫板紧靠2根钢梁连接地面提供反力。磁性表架吸附在和待张拉的锚杆连接的钢板上,百分表固定在表架上,表针落在基准梁上,基准梁一端固定,另一端自由。基准桩应固定,确保其不受气温、振动及其他外界因素影响发生变位,仪器安装就位后再检查一次并记录。

抗浮锚杆专项施工方案

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10)

7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

抗浮锚杆

长沙星沙文化中心地下室抗浮锚杆工程 抗 浮 锚 杆 施 工 方 案 湖南省第六工程有限公司二O一三年六月十六日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程地质条件 (1) 三、编制依据 (1) 四、设计概况 (1) 五、施工部署 (2) 六、锚杆施工工艺 (3) 七、工程质量保证及质量控制措施 (7) 八、安全生产、文明施工保证措施 (9) 九、劳动力安排计划 (14) 十、主要机械设备计划 (15) 十一、施工进度计划 (16)

一、工程概况 拟建的长沙星沙文化中心项目位于长沙县星沙经济开发区内,处在长沙县望仙路以南、棠坡路以北、东六线以西,地势南高北低,本工程建设单位为长沙县文化体育广播电视局,发包单位为长沙县工务局,监理单位为长沙天诚建设项目管理有限公司,设计单位为吉好地建筑设计武汉有限公司,勘察单位为湖南中扬建设工程有限责任公司,施工单位为湖南省第六工程有限公司。拟建项目地下室一~二层,设计单位对地下室做了抗浮设计。 二、工程地质条件 详见地勘单位提供的本工程的岩土工程勘察报告。 三、编写依据 1、土层锚杆设计与施工规范CECS22∶90; 2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001; 3、<<高层建筑岩土工程勘察规程>>JGJ72-2004 4、岩土工程详细勘察报告; 5、设计单位提供的锚杆设计施工图。 四、设计概况 1、图书馆、档案馆地下室负二层、负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG1采用HRB400Φ32钢筋,MG2采用HRB400Φ28钢筋;中心广场地下室负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG2采用HRB400Φ32钢筋;文体中心(一)负一层抗浮锚杆孔径150mm,MG采用HRB400Φ32钢筋。锚杆注浆材料为P.O52.5普通硅酸盐水泥,M35水泥砂浆灌注,灌浆压力为1Mpa,钢筋上每隔2米焊一梅花船型支架。 2、锚杆的最终长度应通过现场抗拔静载荷试验确定;抗拔静载荷试验及抗拔承载力取值应符合<<高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004>>附录G的规定; 3、锚杆基本试验是为设计者确定锚杆极限承载力等设计参数的重要依据,在施工前,会同建设方、监理方、设计方共同在现场选取合适位置,在三方的共同监督下施打试验锚杆,以确定锚杆的极限承载力等参数。MG1锚杆抗拔承载力特征值初定为290KN,MG2锚杆抗拔承载力特征值初定

抗浮锚杆施工方案

1 工程概况 本工程为青岛站主站房改造工程项目,本工程位于广州路与费县路交口处的原火车站旧址,上部结构3层,地下1层局部2层,各片区的基础埋深不同,±0.00相当于绝对标高7.610m,基础最低处建筑标高为-16.6m。基坑开挖平面范围大,地下室边界面积约24201m2,周长约2500m,结合工程实际,基坑开挖时平面划分为四个区域,分别为I区(-16.600)、Ⅱ区(-7.200)、Ⅲ区(-10.000)、Ⅳ区(-7.600,-8.800)。 抗浮锚杆约计4500根,约计15000m,钻孔直径150mm,杆体采用3Φ25、2Φ32Ⅲ级月牙钢,注浆采用水泥砂浆,强度等级M30。2锚杆基本试验 2.1试验数量 根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量9根。 基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。 2.2锚固体张拉龄期 按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。 2.3试验荷载 试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

2.4试验标准 当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验: (1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; (2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定; (3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。 符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。 在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。 基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。 锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。 试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。

地下车库抗浮锚杆#(精选.)

抗浮锚杆施工方案 目录

第一章施工条件 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 (2) 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 (2) 二、抗浮锚杆拉力设计参数 (2) 三、抗浮锚杆基本试验 (2) 第三章施工组织和措施 (3) 一、施工准备 (3) 二、施工进度安排 (4) 三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数 (5) 第四章工程施工质量保证措施 (7) 一、质量控制措施 (8) 二、质量保证具体内容 (8) 三、材料质量要求及节约措施 (9) 第五章文明施工与安全措施 (9) 一、安全生产、文明施工 (9) 二、安全保证体系及措施 (10) 三、环保文明施工保证体系及措施 (11)

第一章施工条件 一、编制依据: 1、由青岛市旅游规划建筑设计研究院设计的《青岛市普集路铁路职工住宅项目地下车库设计施工图纸》。 2、地质勘察报告:青岛市勘察测绘研究院提供的《青岛市普集路铁路职工住宅项目岩土工程勘察报告》,报告编号为:K2009-224。 3、《岩土锚杆锚索技术规程》(CEC22:2005)。 4、政府及行业行政主管部门对建筑施工管理的有关规定。 二、工程概况: 青岛市普集路铁路职工住宅项目地下车库,为地下两层,总建筑面积为93484.12 m2,主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构+网梁楼盖结构。基础为人工挖孔桩、墩基础和地下独立基础三种,基础板厚为500mm,基础防水板底标高为绝对标高-5.30m。 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 一、抗浮锚杆结构设计主要参数: 1、抗浮锚桩(杆)总数:1529根(基础平面图-锚杆平面布置图)。 2、钻孔体:锚孔直径160mm,自基础垫层绝对顶标高至确保锚杆体入强风化岩石为5500mm或入中风化岩石为3500mm时的钻孔深度为为锚杆钻孔深度。 3、固结体:采用M30水泥砂浆,水泥强度应大于32.5Mpa,且宜采用普通硅酸盐水泥。 4、锚杆:采用锚筋3Φ25(HRB400),点焊成束,见示意图。 5、锚杆在底板与岩层界面上下各200mm范围内涂环氧树脂减少锚杆锈蚀。 二、抗浮锚杆拉力设计参数 1、锚杆锚固段长度及抗拔承载力特征值:强风化岩石为5500mm,抗拔承载力特征值为270KN;中风化岩石为3500mm,抗拔承载力特征值为350KN。 2、通过基本试验,确定能满足设计承载力。 3、验收试验:锚杆验收抽样数为锚杆总数的5%,且不少于6根,最大试验荷载应取锚杆杆体抗拔极限承载力特征值的2倍。 三、抗浮锚杆基本试验 锚杆基本试验是为设计者确定锚杆极限承载力等设计参数的重要依据,地质条件的复杂性、施工手段和技术水平的差异、本工程的重要性,在施工前,会同建设方、监理方、设计方共同在现场选取合适位置,在三方的共同监督下施打试验锚杆,以确定锚杆的极限承载力等参数。 1、钻孔施工工艺

抗浮锚杆检测方案

蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程 验 收 检 测 方 案

省建工集团有限责任公司 二○一五年九月 目录 1 工程概况 (2) 2 抗拔静载试验实施细则 (2) 3 试验工作量和选桩标准 (2) 4 检测过程叙述 (2) 5 预期成果 (4)

1 工程概况 蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程位于市长宁大道与皖水路交口东南角。地下室采用抗浮锚杆基础,设计参数:锚杆长度10.00m,孔径150mm,钢筋3Φ18mm。桩端持力层为场地第③层:粘土,设计锚杆抗拔承载力特征值为115kN。 受蓝光和骏实业的委托,由我公司对其在建的蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程抗浮锚杆进行竖向抗拔静载试验,以验证该工程的抗浮锚杆竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 2 抗拔静载试验实施细则 本次试验按照中华人民国国家标准《建筑地基基础设计规》GB50007-2011土层锚杆试验的有关规定进行,对所需检测的抗浮锚杆进行抗拔静载试验。 3 试验工作量和选桩标准 蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程,地下室采用抗浮锚杆基础。《建筑地基基础设计规》GB50007-2011的相关规定和建设单位的要求,选取锚杆总数的5%且不少于6根抗浮锚杆进行单桩竖向抗拔承载力检测。选取的杆位宜符合下列规定: 3.2.1 设计方认为重要的锚杆。 3.2.2 现场监理人员和建设单位确认的锚杆。 3.2.3 局部地质条件出现异常的锚杆。 3.2.4 施工工艺不同的锚杆。 3.2.5 施工质量有疑问的锚杆 3.2.6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 4 检测过程叙述

4.1 现场安全措施: 4.1.1检测现场应有指定的检测人员负责管理,现场应在倾覆安全距离外设置试验隔离区并留有显著标示,非检测人员不得随意进入。 4.1.2 检测现场油压表等试验仪器应用线路引至倾覆安全距离以外,所有数据采集系统应尽可能准确,严禁在倾覆安全距离以安放检测仪器。 4.1.3检测现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005)中的相关规定。 4.1.4检测现场应存放检测方案、桩位平面图、仪器检定证书等资料复印件备查; 3.5 现场反力平台搭设及配重块应严格按照吊装安全方案执行,并在过程中有指定的检测人员现场旁站。 4.1.5 检测现场基准梁应搭设牢固可靠,防止意外因素导致基准梁晃动,影响检测结果准确性; 4.2 单桩竖向抗拔静载试验依据 《建筑地基基础设计规》GB50007-2011,附录Y。 4.3 单桩竖向抗拔静载试验方法 本次抗浮锚杆抗拔静载试验利用地基提供试验反力,本次试验是为工程验收提供依据的验收性检测,采用单循环分级加卸荷载法进行。 4.4单桩竖向抗拔静载试验设备 4.5 抗拔静载试验最大试验荷载 根据《建筑地基基础设计规》GB50007-2011附录Y.0.9,加载量不应小于设计要求的锚杆抗拔承载力特征值的 2.0倍。本工程锚杆抗拔承载力特征值设计要求为115kN,最大试验荷载应不小于115kN×2=230kN,试验时取230kN。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 目录第一章施工条件3一、编制依据3二、工程概况3三、地层概况4四、水文地质情况5第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验6一、抗浮锚杆结构设计主要参数6二、抗浮锚杆拉力设计参数6三、抗浮锚杆基本试验7第三章施工组织和措施10一、施工准备1 0二、施工进度安排13三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数14四、排污措施20五、应急措施20六、成品保护措施20七、施工组织措施23第四章工程施工质量保证措施2 5一、质量控制措施25二、质量保证具体内容26三、材料质量要求及节约措施28第五章文明施工与安全措施29一、安全生产、文明施工29二、安全保证体系及措施31三、环保文明施工保证体系及措施33 第一章施工条件 二、工程概况 本工程由1栋高层多功能主体大楼及其四周纯地下室部分组成,主体大楼建筑总高度105. 90m,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构+钢结构,外围纯地下建筑为框架结构,总建筑面积100660m2。地下四层,基础板厚600mm~2000mm,基础埋深约-24.50m,±0.00=44.2 0m,地下水常年水位即历年最高位在标高38.52m~41.02m,抗浮设计水位为标高37.00m,抗浮水压145kN/m2。因此,拟采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 三、地层概况 《岩土工程勘察报告》,基础底板以下地层各层情况如下: 1、粘土、重粉质粘土⑤层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高21.36~24.29m; 2、卵石、圆砾⑥层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高19.26~21.53m; 3、粉质粘土、重粉质粘土⑦层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高10.31~12.02m; 4、卵石、圆砾⑧层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高6.65~8.88m; 5、粉质粘土、粘质粉土⑨层:褐黄色,湿~饱和,硬塑~可塑,低压缩性土,层顶标高-3.67~-3.34m;

相关文档
相关文档 最新文档