文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合楼脚手架施工方案

综合楼脚手架施工方案

综合楼脚手架施工方案
综合楼脚手架施工方案

一、编制依据

二、工程简介

综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。

本工程主要特点为:

(1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。

(2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排

3.1材料准备

1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。

2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4)

3.2劳动力组织

3.3施工计划

1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。

2)架子搭设计划

3)

四、脚手架工程施工

2.1基础施工

1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。

2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。

2.2主体结构脚手架施工

主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。

2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。

3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。

4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。

5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

横向扫地杆;扫地杆距立杆底座上皮不大于200,采用直角扣件固定。

6. 作业层脚手板沿纵向应满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实,离开墙面120~150mm,脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设,脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠固定,并均须绑180以上高度挡脚板。

7.作业层下紧贴脚手板下部兜一层平网作为安全防护措施。

8.当施工操作面脚手架2米以上时,每步绑两道护身栏,并须绑180以上高度挡脚板。

9.架子与结构拉结点,设在楼层处,垂直间距不大于4米,水平间距不大于6.50米,拉结点使用Φ48短管预留在楼板砼内或与框架柱用短管拉接。

10.扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。并采用扭力扳手按随机分布的原则抽样检查,不合格的必须重新拧紧,直至合格。

2.3斜道搭设:

上人斜道宽度1.1~1.2米,坡度1:3,斜道平台宽度1.1~1.2米,周围设置栏杆和挡脚板,斜道脚手板上应每隔250 mm设

一根防滑木条,木条厚度20~30 mm。

2.4架子拆除

1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连接件。

4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

5)各种配件严禁抛掷至地面,运至地面的构配件及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码放。

2.5架子安全管理

1)脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。搭设设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

2)脚手架的构配件质量按规定进行检查验收,合格后方准使用。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。木脚手板应采用杉木或松木制作,宽度不宜小于

200,厚度不应小于50,腐朽的脚手板不得使用。

3)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板

支架、泵送混凝土输送管固定在脚手架上。

4)当有六级及六级以上大风和雾、雨雪天气时应停止脚手架搭设

与拆除作业,雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

5)脚手架接地、避雷措施等应按现行《施工现场临时用电安全技

术规范》有关规定执行。

6)脚手架使用期间,未经同意,任何人严禁拆除下列杆件

a.主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆。

b.脚手架与结构的拉接件。

c.脚手板

7)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严

禁非操作人员如内。

8)脚手架施工完毕后,须经有关部门验收合格后方可使用。

2.6双排架脚手承载验算

计算依据:JGJ130-2001,以下计算中查表为JGJ130-2001

中相应表号,风荷载系数选自于GB50009-2001中的相应表号。

本工程脚手架采用ф48×3.5钢管搭设脚手架,连墙件的计算水

平距离取6.5m,上下间距为4.0m ;立杆间距Lb=1.5m, 立杆横

距Lb=1.2m,水平杆步距h=1.8m,作业层横向水平杆间距为0.75m, 脚手架搭设总高为19.20m,脚手架底部设焊接底座,铺垫250(宽)

×50(厚)mm 通长脚手板,地基土分层夯实,fgk=170KN/m2, 基本风压0.35 KN/m2, 作业层的施工荷载取3KN/m 2, 脚手板自重为0.35 KN/m2。

(1)验算作业层处水平杆抗弯强度、挠度

水平杆线性荷载设计值q=0.75×3+0.75×0.35=2.51 KN/m

σ= W M max

=0.10ql02/5.08=111.17

V=0.677ql04/100EI=3.43mm< l0/150=10mm 满足要求

(2)立杆的地基验算

计算组合风荷载时,立杆段轴向力设计值N 脚手架结构自重标准值产生的轴向力 NG1K=0.1394×19.20=2.68KN 构配件(脚手板)自重产生的轴向力。 NG2K=0.35×1.5×1.2

=0.63 KN

施工荷载产生的轴压力总和N NQK=3×1.5×1.2/2=2.7KN

N=1.2(NG1K+ NG2K)+0.85×1.4NQK

=1.2(2.68+0.63)+0.85×1.4×2.7=7.18KN 上部结构传至基础的轴向力设计值为N N=7.18KN

木垫板作用长度取0.5m, 基础面积A=0.5×0.25=0.125m2 地基承载力设计值fg=KC?fgk=0.4×170=68KN/m2

P=N/A=7.18/0.125=57.44 KN/m2<68KN/m2 满足要求。 (4)连墙件的强度、稳定性和连接强度验算 查表7.2.1得μZ=0.93

查表4.2.4得μS=1.3? =1.3×0.4=0.52 (?取0.4) 查附图D.5.3得W0=0.4KN/m2

WK=0.7μZ?μS?W0=0.7×0.93×0.52×0.35=0.1KN/m2 连墙件的轴向力设计值 Nl=NlW+N0=1.4WKAW+N0

=1.4×0.1×4×6.5+5=8.64KN>8KN(应设双卡扣) 连墙件稳定承载验算(连墙件l0取0.9m )

l0/i=90÷1.58=56.96<[λ] 查表得?=0.83 48钢管截面=489mm

A N ?1=48983.01006.83

??=19.86 N/mm2

2.7脚手架搭设示意图

脚手架搭设示意图

综合楼工程架子施工方案