第一章工程概况

发电机组机组的运输,吊装,机组安装,机组、机房隔声降噪(包括柴油发电机房的防火隔声门及机组本体的消声装置的采购、机房整体吸音工程)安装施工,排风、防雷接地施工、调试、尾气处理等;

第二章编制依据:

1.设备外形尺寸和重量(机组尺寸长6358X宽2286X高2342 重量16910kg)

2.工地现场查勘

3.汽车起重机随机性能数据表

4.设备资料

第三章吊装方案

(一)吊装负荷计算及吊车的选择

1.负荷计算

设备重量16910kg,吊钩重量515kg,吊索重量约50kg

吊装重量Q=设备重量+吊钩重量+吊索重量=16910+515+50=17475kg

计算荷载Q J=K1K2Q=1.1*1.0*17475=19225kg

2.吊装高度

本次作业由地面吊装至地下室,吊装高度足够。

3.吊车可停靠最近位置

根据现场条件,吊车可停靠在天井东边的硬度化路面,及天井北边至楼梯间之间通道上;

1)吊车可停靠在天井北部,吊车的支腿可直接支撑在天井的混凝土墙体上。

吊车中心线至天井可停放位置中心为5米。由于结构的载荷限制不能停放吊车。

2)吊车安装在东侧马路,东门附近。(详见附图)

4.查130T吊车的性能参数表:

吊车的工作幅度控制在16米以内;臂长34.88米;

吊车在此状态下的起重量为21吨。

选用130T吊车的满足要求。

(二)索具及吊点的选择

1.设备卸车吊装中将使用4根吊索,每根吊索的承载负荷都应大于设备重量的

50%。因此本次吊装中将使用4根6米长承载为10吨的高强度吊装带作为主吊索。

2.设备吊装中吊点的位置

根据以往的经验,设备卸车吊装时,所需用的吊点都会有明显标注且完全能够承载设备吊装的负荷。因此作业时严格按照标注吊点的位置系挂吊索具。

3.设备搬运中的牵引力

设备搬运过程中的牵引工作由2台10吨手拉葫芦来完成牵引工作。卷设备搬运时吊装口和室内的地面已经硬化和平整。因此手拉葫芦的牵引力完全可以满足设备移动的需要。

(三)设备吊装程序

设备吊装就位总体分以下几个部分:

1.设备验收

2.吊装索具的准备

3.设备的卸车

4.设备吊装到机房入口

5.设备在机房的入口处盘路到机房

6.设备上基础就位

(四)详细吊装步骤

1.汽车起重机进场后头西尾东方向停靠在吊入口东侧,并做好准备工作。

2.起重工将吊装需使用的吊索具准备好,并仔细检查吊索具。

3.指挥运输设备车辆进场,并倒车进入卸车位置,车辆尾部紧靠吊车停靠。然

后车辆上解除固定设备的捆绑物。

4.起重工将吊索具与设备吊点连接好,并用卸扣调整吊索长度以适应设备偏重。

5.在现场指挥人员的指挥下,吊车起钩将设备吊离车箱10厘米处暂停。

6.指挥人员检查吊车、索具及设备受力后的状态,确认无疑后运输车辆开离现

场。

7.指挥吊车缓慢的下钩,当设备的底部离地面20厘米时停止下钩。

8.吊车转动扒台,将设备对准入口方位。

9.起重工在设备下方垫入滚轮组,吊车下钩,使设备落在滚轮组上。

10.将手拉葫芦的链条和设备连接牢固。

11.拉紧手拉葫芦,使设备不能溜动,解除所有的吊索具。

12.拉到手拉葫芦,将设备拉入,并适当调整滚轮组的角度防止撞柱,直至设备

移入基础附近。

13.设备到达基础后,用千斤顶配合滚杠将设备滚运到基础上。

14.根据设计要求,对设备的位置做精确调整,在检查无误后,将设备落在减振

垫上。

汽车起重机工况及载荷

主臂起重量表(配重30吨,支腿全伸,全方位作业) (单位:吨)

工作幅度(mm)

臂长(m)

13 17.4 21.8 26.13 30.5 34.88 39.3 43.6 48

3 130

3.5 122 80 76.5

4 122 80 75.8 60

4.5 103 80 73 60 53

5 9

6 78 72 60 53 35

6 83 73.2 71 56 53 35 33

7 65 65 62.5 52 48 35 33 25

8 56 56 58 50 44 35 31.5 25 20

9 43 45 48 45 41 34 29 24.5 20

10 40 41 41 40 39 32 28.8 23.3 20 12 32 31.5 31 31 30 26.5 22 19 14 25 25 25 25 25.5 24.5 21 18 16 20 20 20 21 20 20 16.3 18 16.6 16.5 16.5 17.3 18 16.3 15.8 20 14 14 14.5 15.5 13 14 22 11.7 11.8 12.3 13 11.2 11.2 24 9.8 10.5 11.5 10 10 26 8.1 9.2 10 8.2 9 28 6.7 7.7 8.5 7.6 8 30 6.5 7.3 7.3 7.5 32 5.5 6.3 7 7 34 4.5 5.4 6 6.5 36 4.5 5.2 5.7 38 4.4 5 40 4.3 42 3.7

3.2

第四章组织机构

(一)安全管理体系

(二)安全职责

1项目经理

(1)对本标段工程安全生产的组织和实施负责,为安全生产第一责任人。

(2)组织审批安全技术措施、计划,贯彻实施组织并参加定期和不定期安全生产大检查,确保安全生产万无一失。

(3)组织对事故隐患进行认真仔细调查研究,及时组织整改并制定防范措施。(4)负责组织召开安全生产交接班会。

2总工程师

(1)对本标段工程的安全生产负有技术、教育方面的直接责任。

(2)认真组织编制和审查施工组织设计及施工方案,采用新技术、新工艺、()(3)新设备时要贯彻“安全第一、预防为主”的思想,安全措施渗透到施工(4)

组织设计和施工方案各个环节中,使施工组织方案成为科学全面指导施工的依据,并检查执行情况。

(5)负责项目经理部安全培训计划的制定和实施。

(6)负责编制提高改善劳动条件实施措施,并付诸实施。

参加安全生产大检查,参加安全交接班会,对发现的事故隐患提出改进措施。

3项目副经理

(1)对本标段工程劳动保护及安全生产负具体领导责任。

(2)负责组织对全员进行上岗前的安全生产教育和遵纪手法教育。

(3)负责组织安排安全生产保障制度、安全生产保障措施及安全生产计划的实施,并督促检查落实。

(4)定期组织研究和解决安全生产中存在的问题,并制定解决的措施。

(5)组织安全生产大检查,参加安全交接班会和事故分析研究会,负责组织编写事故分析调查及事故处理报告。

4工程部及安全工程师

(1)对本标段工程的安全管理制度、安全管理措施和特殊过程安全生产措施的落实、检查工作负主要责任。

(2)负责进行本标段工程沿线施工现场施工生产安全的检查,对存在安全隐患的部位和违反安全操作规程的行为有权处置,并按安全处罚条例给施工作业队和个人予以处罚。并负责检查改正情况。

(3)在施工生产全过程中负责组织和实施对参建管理人员及职工进行的安全培训和考核,填写培训表并签认,考核试卷存档备查。

(4)参加本标段工程的施工组织设计的编制工作,负责施工方案安全技术措施的审批工作,并在实际工作中积极检查各项措施实施情况。

(5)负责安全生产状况报告、事故调查处理意见等安全部门文件的编制工作。5作业队安全主管

(1)贯彻执行项目经理部制定的安全生产管理制度和安全管理措施,对所管辖施工现场的安全管理负全责。

(2)加强对本施工队施工区域的安全检查,发现存在的不安全隐患和违反操作规程的行为及时制止,并在需要时及时向上级领导汇报。

(3)定期或不定期组织召开本施工队安全专题会议,总结前期安全生产工作,分

析不稳定因素,布置近期安全生产工作。

(4)关键工序及易出安全事故的工序必须亲临现场指挥,严格执行各种安全操作规程。

落实监督班前安全交底制度的执行。

6施工安全员

(1)认真执行安全生产规章制度,对班组施工人员的安全生产和健康负责。(2)经常组织班组人员学习操作规程,督促穿戴好个人防护用品,不断提高施工人员的个人自我保护能力。

(3)认真落实班前安全交底制度,工中检查、工后讲评,不违章指挥。

认真收集施工过程中的各种原始资料,全面提高班组管理水平。

(二)劳动力安排

(三)主要机具、索具和辅料

(四)吊装时间安排

发电机组5日晚到达北京,将车辆停放在工地东门外。在东门外设置警戒标志。6日设备开箱检验,吊装就为完成。

第五章安全措施

1.吊装作业前应组织有关部门,人员根据施工方案的要求共同进行全面检查,

其主要内容有:

①施工的机械设备,中小机具,索具,吊具的配置与方案是否一致,性能是否良好,合格。

②施工现场是否符合吊装的要求。

③待吊装的设备其吊点、位置、角度是否符合吊装的要求。

④施工用电、用油、消防、保卫、救护、生活供应是否保证、落实。

⑤人员分工、指挥、信号、联络是否畅通无阻,天气情况是否允许。

经检查无误方可下达起吊命令。如需隔日操作应组织人员现场保卫。隔日操作前,仍需对本岗位进行检查,无误后通知指挥待令操作。

2.吊装构件之前,应查明构件重量和就位高度是否在起重机性能允许范围内,严禁违章作业; 起重作业中要做到“五不吊” :指挥手势或信号不清不吊;重量,重心不明不吊;超载荷不吊;视线不明不吊;捆绑不牢或挂钩方法不对不吊。

3.工作时升钩或吊杆要稳、避免紧急刹车,起重物在高空时,严禁调整刹车。

4.起重司机工作时应精神集中,服从信号工的指挥,停止作业时应关闭起动装置,吊钩不得悬挂物品。

5.滚动运输时,相反方向要设有制动装置。千斤顶应垫木板防滑,几台同时顶落设备时应合理布置受力点以免设备变形或损坏,操作时协调一致。每台千斤顶不得超过其额定起重量。

6.起重作业前严格检查全部钢丝绳。符合报废标准的不得进入施工现场。按规定折减破断拉力的旧钢丝绳不能在重要部位的吊装中使用。

7.吊装指挥联络信号不能采用单一方式,指挥及各重要岗位应及时保持无线电联系。试吊前应预习操演,熟练无误才能吊装。

8.吊装步骤及安全措施

①起重工将吊装需使用的吊索具准备好,并仔细检查吊索具。

②指挥运输设备车辆进场,并倒车进入卸车位置,车辆尾部紧靠吊车停靠。然后车辆上解除固定设备的捆绑物。

③起重工将吊索具与设备吊点连接好,并用卸扣调整吊索长度以适应设备偏重。

④在现场指挥人员的指挥下,正式起吊前应进行试吊。试吊高度为100毫米,试吊时间控制在10分钟左右。试吊时检查机、吊、索具及机身水平和支腿的受力变位情况,有否沉陷并衡量实际荷重及施工人员操作、指挥的熟练程度,指挥联络信号传递情况,确无问题才能正式吊装。

⑤指挥人员检查吊车、索具及设备受力后的状态,确认无疑后运输车辆开离现场。

⑥指挥吊车缓慢的下钩,当设备的底部离地面20厘米时停止下钩。

⑦吊车转动扒台,将设备对准入口方位。

⑧起重工在设备下方垫入滚轮组,吊车下钩,使设备落在滚轮组上。

⑨将手拉葫芦的链条和设备连接牢固。拉紧手拉葫芦,使设备不能溜动,解除所有的吊索具。

⑩拉到手拉葫芦,将设备拉入,并适当调整滚轮组的角度防止撞柱,直至设备移入基础附近。设备到达基础后,用千斤顶配合滚杠将设备滚运到基础上。

第六章紧急措施

1.成立应急领导小组:

组长:佟震

副组长:刘学录

组员:王兴志刘金来高英富张回子

2.应急领导小组职责分工:

(一)、组长:

1、全面领导应急准备及应急救援工作。

2、主动向应急领导小组提供危险源现场基本情况、对周边环境的可能影响情况、事故发生后果和其它的一些可能发生的情况等。

3、向应急领导小组提供技术资料和咨询,以便做好事故应急救援准备。

4、及时通报危险源或现场的危险物质的变化情况,以利于及时修改、补充和更新事故应急救援计划。

5、加强安全生产教育培训,提高管理、作业人员的防范意识,确保本单位所有在事故应急救援中需发挥作用的人员和部门明确他们在本单位应急预案中的职责。

6、指定应急情况协调负责人,具体负责应急小组联络;

7、负责维持事故现场秩序;定期组织本单位事故应急预案的演练。

(二)、副组长:

1、领导制定事故应急预案并负责组织实施;

2、负责事故现场指挥;

3、负责和事故的主管部门联系,通报事故现场的态势;

4、确保参与事故应急救援的各单位和组织熟悉各自的职责和任务,并能顺利完成任务。

(三)、应急小组成员:

①在现场指挥的统一领导下,具体安排组织事故应急预案的组织和实施;按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,力争将损失降到最低程度;根据事故发生状态,部署应急预案的实施工作,对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施;

②根据预案实施过程中存在的问题和危险源的变化,及时对预案进行调整、修订、补充和完善;确保让所有参与应急预案的组织和人员知道他们应尽的职责;指派专人和项目经常保持联系,使事故应急预案不断得到更新和完善;

③根据事故发生灾害情况,发现有危及周边单位和人员的险情时,立即组织进行人员和物资疏散工作;由各项目紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地,事故救援工作结束后应及时归还;

④配合上级部门进行事故调查处理工作,做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作;

(四)、部门职责分工:

①安保部:负责生产安全事故的主要救援组织和事故现场秩序维护,负责与集团公司等上级主管部门联络,负责事故调查、处理情况的汇报;

②办公室:负责行政后勤保障工作;

③工程部:负责应急设备设施调运、抢险救援人员调配,协助组织现场救援;

④技术部:协助现场救援,参与事故原因分析、应急救援计划编制;

⑤财务部:提供应急情况下物资和资金保证;

3.应急措施

⑴一旦发生事故,现场人员要进行紧急抢救,并立即书面通知项目领导及上级有关主管部门。

⑵遇有重伤人员由现场目击者根据伤员的不同伤势分别采用人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施。

⑶立即拔打“120”进行紧急呼救,同时迅速弄清事故和现场情况,采用相应措施,防止伤害进一步扩大。

⑷当现场危险或伤害将进一步扩大时,要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护。

⑸事故发生后,必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告。

⑹成立现场事故调查领导小组,查清事故原因及事故责任。

⑺对事故责任者和其他施工人员进行教育,召开各种形式的事故分析会,组织有关人员参观事故现场,了解事故经过及原因,使大家受到教育。

4.对物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等事故常见的伤害

(一)胸部外伤:

胸部损伤以直接暴力撞击胸部,造成胸部开放伤和闭合伤。其中以发生肋骨折、气胸和血胸等多见。

心脏区有外伤时,要注意心包出血及心包填塞症。常见原因为刀伤、钝器、火器伤和车祸所致。同时,胸部外伤常合并腹腔脏器等身体其他部位的损伤。这些严重损伤都威胁生命,应紧急处理后,送有关医院诊治抢救。

急救措施

①胸部开放伤要立即包扎封闭(不要用敷料填塞胸腔伤口,以防滑入)。

②清除呼吸道的血液和粘液;必要时在条件许可下进行紧急气管插管或切开术。

③多根肋骨骨折有明显的胸壁反常呼吸运动时,用厚敷料或急救包压在伤处,外加胶布绷带固定。

④有明显呼吸困难者,检查发现气管偏于一侧,应想到对侧有张力性气胸,立即在伤侧前胸壁锁骨中浅第二肋间穿刺排气。为安全送医院,可保留穿刺针头,用止血钳固定于胸壁上,并在针头上连接单相引流管或橡皮指套加剪缺口,持续

排气。

⑤胸部外伤送医院急救时应取30°的半坐体位,并用衣被将伤员上身垫高,有休克者可同时将下肢抬高,切不可头低脚高位。

(二)骨折:

骨折中最常见的是四肢某一部位的骨折。如果摔倒或受其它外伤以后,四肢的某个部位疼痛剧烈、发生畸形或活动受限,就要想到可能是发生了骨折。尤其是老年人,四肢受外伤更容易发生骨折。家里万一出现了骨折病人,应做紧急处理,然后送医院抢救。

急救措施

①骨折发生后,应当迅速使用夹板固定患处。如果不固定,让骨折部位乱动,有可能操作神经血管,造成麻痹。但是,骨折时,由于局部有内出血而不断肿胀,所以不应固定过紧,不然会压迫血管引起淤血。

②固定方法可以用木板附在患肢一侧,在木板和肢体之间垫上棉花或毛巾等松软物品,再用带子绑好。松紧要适度。木板要长出骨折部位上下两个关节,做超过关节固定,这样才能彻底固定患肢。如果家中没有木板可用树枝、擀面杖、雨伞、报纸卷等物品代替。

③皮肤有破口的开放性骨折,由于出血严重,可用干净消毒纱布压迫,在纱布外面再用夹板。压迫止不住血时,可用止血带,并在止血带上标明止血的时间。

④大腿骨折时,内出血可达1000毫升(人体总血量大约4000毫升)。包扎固定过紧也能引起神经麻痹,铸成不可挽回的后果。当用夹板、绷带固定后,每隔30分钟用手指插进去查看一下,以确认是否松紧适当。

(三)、触电:

对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸、心跳停止的病人,病情都非常危重,这时应一面进行抢救,一面紧急联系,就近送病人去医院进一步治疗;在转送病人去医院途中,抢救工作不能中断。

①关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹杆等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

水轮机发电机定子吊装(A级)

梧州桂江电力有限公司 水轮机发电机定子吊装 1定子吊出前准备工作 1.1定子引出线已拆除。 1.2流道盖板已拆除。 1.3冷却水系统相关部件已拆除。 1.4冷却风机已拆除。 1.5受油器及其支架已拆除,操作油管已往下游侧拔出。 1.6发电机滑环已拆出。 1.7灯泡头已拆出并吊至流道内放置。 1.8在流道内搭设检修平台。 2定子吊出技术措施。 2.1在定子法兰上游侧安装十字加强支架。 2.2按图纸要求安装专用工具。 2.3松出定子法兰与管形座法兰联接销钉及螺栓。 2.4利用桥机将定子往上游侧平移,直至与转子完全脱开后吊至安装间用枕木垫子放水平。 3定子吊入技术措施。 3.1定子吊入安装前应具备的条件。 3.1.1转子已检修完毕。 3.1.2管型座上游侧法兰面的平面度偏差不大于0.1mm/m,用刀形样板平尺检查无高点、毛刺。 3.1.3检查定子法兰面应符合要求,并将密封盘根粘于密封槽上。

3.1.4安装用于定子吊装的十字加强支架。 3.2定子翻身。 3.2.1安装定子翻身摇台,将定子翻身后拆除翻身摇台。 3.2.2定子起吊翻身前,在X、Y方向各挂一根钢琴线,其交叉高度30~50mm,起吊定子,离开地面30~50mm,测量各变形值。并作出记录,观察有无有害变形,起吊时派专人监护桥机;提升定子500~800mm,再下降至地面约100mm左右,升降三次,以考验桥机各部件的可靠性。 3.2.3检查并清扫定子两法兰面密封槽。 4定子套装。 4.1检查完毕后将定子提升至超过行走障碍物,行走至发电机竖井上方后,缓慢下降使其落在安装小车上。 4.2上、下、左、右微量找正,利用桥机安装小车及手拉葫芦将转子慢慢往下游靠,缓慢水平移动定子,进行定子套转子工作。 4.3定子套转子时,在上游侧上、下、左、右每个间隔2个磁极插入约2mm厚、长度适宜的软木条或环氧板,进行导向监护,并保护端部绝缘,直至定子完全套入转子为止。 5定子与管型座连接。 5.1在组合螺钉拧紧前,用专用工具测量气隙,使气隙沿周向均匀。气隙测量工具长度应超过磁极长度的1/3。若符合要求则拧紧全部组合螺钉。 5.2检查组合缝间隙应符合设计要求,不得渗水。 6安全措施。 6.1进入生产现场工作人员应穿工作服,佩戴安全帽。 6.2吊装时应检查吊具、钢丝绳是否有无损坏,起吊强度应满足要求,检查吊

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

定子吊装方案

目录1、工程概况:

新疆神火4×350MW动力站工程,3#机组选用东方电机股份有限公司生产的QFSN-350-2-20型汽轮发电机,其运输外形尺寸为××,除去底板、端盖、氢气冷却器及出线装置等附件外,起运输重量为202t,净起吊重量196t。 本次安装采用方案是:定子由制造厂经铁路加公路运达现场后,直接运至汽机房,从汽机房A排16#—17#柱之间拖进至定子横向中心线与A排柱轴心距离为13m位置,采用汽机房布置的两台80t桥吊主钩及外加8台20t滑轮,250t主钩,定子吊装扁担作为主要起吊工具。利用250吨履带吊车的一只250吨大钩作为转向钩使发电机定子转动90°。将定子摆正后拆去250t 大钩,重新拴挂定子吊装钢丝绳,两台吊车同时起吊,待吊起至高过主机平台200mm左右以后两台吊车同时向3#机组发电机基础行车,到达安装位置后,将定子回落至基础上并进行初步找正工作。 2、编制依据: 2.1.《80t/20t行车技术图纸》厂家资料 2.2.《电力建设及施工验收规范》(汽机篇)DL5001—92 东方电机厂提供的的发电机说明书及设计图纸 3、作业条件: 3.1.发电机定子出线罩以提前存放完毕; 3.2.吊装用具准备齐全(包括扁担、绳索、吊钩等); 3.3.土建结构具备承载条件; 3.4.汽轮发电机基础施工完毕并验收合格; 3.5.发电机台板就位找正,验收合格; 3.6.桥吊梁灌浆结束,砼强度达到设计条件; 3.7.汽机间房架安装结束; 3.8.汽机间已封闭; 3.9.汽机房桥吊负荷试验合格,具备承载条件; 3.10.吊发电机定子临时措施安装结束; 3.11.由相关部门对汽机主厂房内A列柱与B列柱强度进行核算,应满足吊装 条件。 4、劳动力组织及施工计划:

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

常用发电机定子吊装工艺

火电厂发电机定子常用吊装工艺 xxxx特种吊装工程有限公司xxx 一、火电厂发电机定子简介 火力发电厂目前是国内最常见的发电形式,用以将燃料的化学能转化为热能,再将热能转变为动能,最后将动能转化为电能输出。 发电机定子是全系统的核心设备之一,也是电厂设备最重件,用以将汽轮机转子转动的机械能转化为电能输出,目前国内建设的主流火力发电机定子额定功率主要为300MW(重约170t-200t)、600MW(重约300t-320t)、1000MW(重约440t)。按结构形式分,可分为整体式和内、外定子组合式。 发电机定子均布置在汽机房内的运转层平台上,其轴心线与汽轮机轴心线重合,随着发电机组容量的不同和布局的不同,机座高度也不相同。 二、火电厂发电机定子常用吊装工艺简介 一)大型吊车吊装就位法 1.单车吊装就位 对于装机容量较小或发电机机座相对较底的火力发电厂可以考虑采用单台大型吊车将发电机定子直接吊装就位。 A.陈塘庄二热 天津陈塘庄热电厂二期工程规模为135MW机组,发电机定子是由济南发电设备厂制造,定子外形尺寸为6560×3600×2660mm,重量为132t,定子用板车运输抵达现场。定子横向布置,就位于汽机房内9m层运转平台上。其就位中心线距A列中心线10345mm。

由于设备到货较晚,设备进场时汽机房框架结构已全部完成,A列外的出线小间框架和变压器基础已完成,变压器就位。原施工计划是在A列外出线小间位置用钢结构搭设一平台,平台上表面与汽机房9m层运转平台等高,将两个滑道布置在钢平台和汽机运转平台上,设备到货后租用450t 级汽车吊一台,将定子吊至A列外的滑道上,用卷扬机滑轮组将定子拖移到就位位置,用千斤顶顶起定子,天车配合撤去滑道,再用千斤顶配合定 子降标高就位。

经典柴油发电机安装方案

经典柴油发电机安装方案

目录 一、工程概况:......................................... 错误!未定义书签。 二、临时用电部署......................................... 错误!未定义书签。 2.1 供电方式...................................... 错误!未定义书签。 2. 2 施工现场配电线路:......................... 错误!未定义书签。 2. 3 施工现场配电箱和开关箱:................... 错误!未定义书签。 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (5) 4.1发电机安装工艺流程: (5) 4.2 发电机基础 (5) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 三、施工用电负荷计算:楼层电箱 现场施工主要机械设备 用电设备一览表

同时满载运营,所以考虑到需要系数K x换算,选用需要系数K x=0.60,所有机械设备效率(η)0.86,功率因数(cosф)0.7,则需要用电总容量为: S=K x×(ΣP/η?cosф)=0.6×(1246.4/0.86?0.85)=872KVA 因此,现场选配备一台200kw一台300kw和一台400kw的柴油发 电机。现场用电在高峰期应再增加一台400kw的发电机组。 四、发电机组的安装 4.1发电机安装工艺流程: 施工准备基础验收主机吊装就位排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装机组 接线机组调试试运行验收 4.2 发电机基础 根据安装施工图,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。根据土建提供的建筑轴线位置,标高的水平线,分别检

发电机定子吊装

内蒙古东源科技4×50MW热电机组工程 汽轮机定子吊装方案 编制: 审核: 批准: 周口机电安装有限公司东源热电项目部 2013年07月26日

目录 1. 作业内容概况 (2) 2.作业范围及主要工程量 (2) 3.编制依据 (2) 4.作业准备 (2) 5.作业须具备的技术条件 (3) 6.作业程序及作业方法 (4) 7. 作业的质量措施 (8) 8. 本作业的安全环境目标 (9) 9.定子吊装注意事项 (9) 10.环境保护措施 (10) 11.主要材料、机具计划 (10)

1. 作业内容概况 内蒙古东源科技4×50MW热电机组工程发电机定子由山东济南发电设备厂生产制造,定子长5630mm,宽3510mm,高3155mm,总重74T。该发电机定子布置在汽机主厂房A列和B列之间,吊装时在标高8000mm平台进行。 2.作业范围及主要工程量 2.1作业范围及工程量 2.2汽轮机发电机定子吊装。 3.编制依据 3.1 定子装配图 3.2 定子外型及安装图 3.3《起重与运输》; 3.4《起重技术与安全》; 3.5《电力建设安全工作规程》 DL 5009,1-2002; 3.6吊钩桥式起重机总图 4.作业准备 4.1 作业主要责任人、职责及应具备的条件 4.2作业主要责任人:项目经理、专业工程师、班长、技术员 4.3项目经理的职责: 贯彻执行上级有关安全健康与环境保护的措施与规定,组织编制本工地安全健康与环境保护措施,经批准后组织实施。在计划、布置、检查施工时,把安全文明施工工作贯穿到每个施工环节,在确保安全的前提下组织施工。负责组织对跨班组重要施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认。对重要的施工项目,应亲临现场监督施工。

柴油发电机安装工艺

柴油发电机安装工艺 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

柴油发电机安装工艺 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程柴油发电机的安装。 2 引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3 材料设备要求 柴油发电机规格、型号应符合设计要求。 各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 除发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 4 主要机具 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计、核相仪。 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 5 作业条件 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。

发电机安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完毕。 发电机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 柴油发电机施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全技术交底。 6 操作工艺 工艺流程: 基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机在混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。 开箱检查 设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备生产厂家共同进行,并做好检查记录。 按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件及专用工具是否齐全。 柴油发电机及其辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。 柴油发电机的容量、规格、型号必须符合设计要求,并具有出厂合格证和出厂技术文件。

柴油发电机临时用电专项方案

目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (2) 3、施工现场布置概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用电部署 (2) 1、供电方式 (2) 2、施工现场配电线路 (3) 3、施工现场配电箱和开关箱 (3) 四、施工用电负荷计算 (3) 1、施工用电动机械设备配备 (3) 2、负荷计算(有估算法) (4) 五、发电机组的安装 (5) 1、发电机安装工艺流程 (5) 2、发电机基础 (5) 3、主机运输吊装就位 (5) 4、排气、燃油冷却系统安装 (5) 5、电气设备的安装 (5) 6、接地线安装 (6) 7、机组接线 (6) 8、机组调试 (6) 9、机组试运行调试 (7) 六、安全用电措施 (8) 1、技术措施 (8) 2、组织措施 (9)

一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层 基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电

最新#1发电机定子吊装就位

#1发电机定子吊装就 位

编写内容 1、概述 2、编制依据 3、作业条件 4、作业程序 5、施工技术措施 6、工艺质量标准和控制 7、安全文明施工及环境保护 8、职业健康安全风险防范 9、成品保护 10、电力工程建设强制性条文 11、职业健康安全风险控制计划表 12、环境控制计划表 13、附录

1、概述 1.1工程概况 江苏国华陈家港一期工程(2×660MW)发电机为上海电机厂生产,其型号为QFSN-660-2,定子净重320t,定子的外形尺寸为10350(长)×4000(宽)×4277(高)mm,定子同侧两吊耳间距5060mm。定子用平板车运至汽机房进行吊装,安装位置在14.5m运行平台上,抬吊重心距A排轴线14300 mm。 1.2主要施工方案 发电机定子吊装采用汽机房两台130t行车并联,每台行车增加一台临时小车,共四个大钩,采用扁担抬吊就位。汽机房行车在订货时已考虑了抬吊发电机定子相关的技术要求,采用200t加强型,详见附录一《汽机房桥式起重机技术协议》。行车安装调试时已做过相关试验,满足抬吊定子的要求。 四台小车通过两根专用扁担将发电机定子抬吊至汽机房运转平台上后,将发电机定子放在准备好的转盘上进行转向,转向后再次起吊,移除转盘,将发电机定子就位在发电机台板上。本方案已在大唐马渡电厂2×660MW机组工程实施过,安全高效地完成了该机组发电机定子的吊装。 2、编制依据 2.1江苏国华陈家港电厂一期工程汽机专业施工组织设计 2.2杭州华新机电工程有限公司汽机房行车厂供图纸 2.3《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇 DL5011-92 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分汽轮发电机组 DL/T 5210.3-2009 2.5《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-98 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009.1-2002 2.7建设部工程建设标准强制性条文 2006版 3、作业条件 3.1吊装前需完成的工序 3.1.1 #1机主厂房及除氧煤仓间整个建筑结构完整并通过验收合格,整体刚性满足发电机定子吊装的要求。 3.1.2吊装用的两根扁担、转盘、钢丝绳等专用吊具已运至现场。 3.1.3汽机房行车两台临时小车安装完毕并调试验收,具备投用条件。临时小车安装方法:先用汽机房行车将70T汽车吊吊至汽机房1 4.5m层发电机基础上(吊车具体停放

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

柴油发电机组及高压配电安装施工组织方案

施工组织方案 GD3010105 柴油发电机组安装工程本工程方案包括:□专业承包施工组织设计方案 □专业施工方案(含专业承包方的检测、调试方案) □设备及主要材料进场抽检复验的第三方检测方案 □工程实体质量的第三方检测方案 □ 所属单位(子单位)工程名称: ************************发电机组及环保安装工程 工程地址:*****

目录一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 (二)编制依据 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 (二)施工机构职能 (三)项目各部门职责 三、施工准备 (一)施工技术准备 (二)物资条件准备 (三)劳动力准备 (四)现场准备 四、施工部署及协调 (一)施工总体部署 (二)施工组织架构表 (三)施工计划进度表 (四)施工协调 五、主要分部分项工程施工技术方案 六、安全操作规程 七、工程竣工验收

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1工程名称:************************发电机组及环保安装工程。 2工程地点:*****。 3工程规模:工程结构形式为框架结构。 4工程招标内容及范围:本次招标范围为发电机房环保工程等施工图纸范围内的所有内容。具体内容如下: 4-1发电机组机械安装; 4-2机房环保工程安装;机房内吸声天花安装,机房进、排风消声系统安装。 4-3门窗工程:进、排风口安装百页窗,门体为专业隔声门。 4-4电气工程安装:发电机房内照明、通风系统安装。 4-5电柜安装:高压柜开关柜、电阻柜、并机柜等就位安装,高压电缆、线槽敷设安装。 5工期要求:2014年10月31日前完工。 6工程质量目标:我公司承诺************************发电机组及环保安装工程一次验收通过并达到国家现行规范要求的优良标准。 (二)编制依据 ----招标文件、施工图纸及答疑记录 ----建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》 ----中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB3096-93《城市区域环境噪声标准》二类标准 BG4427-2001《大气污梁物排放标准》(林格曼黑度<1级) 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 为确保优质、高速、安全、文明地完成************************发电机组及环保安装工程的建设任务,将由我公司成立************************发电机组及环保安装工程项目经理小组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,设项目经理一名、电

发电机定子吊装方案上传.docx

目录 1. 目的??????????????????????????????????2 2. 适用范????????????????????????????????2 3. 写依据????????????????????????????????2 4. 作概述????????????????????????????????2 5. 施工条件与准?????????????????????????????2 6. 作人格要求及?????????????????????????3 7. 施工机具、助材料配要求???????????????????????4 8. 施工程序与技措施???????????????????????????4 9. 量准及控制措施???????????????????????????6 10.收???????????????????????????????6 11.作划及作成本分析????????????????????????6 12.主要危源及其控制措施????????????????????????6 13.作安全要求及措施??????????????????????????7 14.文明施工及境保措施????????????????????????8 15.事故急救援案???????????????????????????8 16.附?????????????????????????????????9 附:定子吊装示意 附表:交底表

1.目的: 发电机定子是火力发电厂最重的设备之一,为使发电机定子能安全可靠的吊装就位,同时保证在吊装过程中的人身安全、设备安全和机具安全,特编写此作业指导书。 2.适用范围: 本施工方案根据本工程的场地条件和机具条件编写,仅适用于本工程发电机定子的吊装施工。 3.编写依据:——发电机厂提供的《发电机说明书》及定子 运输说明文件。——发电机运输参数 ——汽机房桥式起重机说明书——电力建设安全工作规 程——《电力建设施工及验收技术规范》(汽机机组篇) ——《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇) ——《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 4.作业概述: 发电机定子简介:*******工程的发电机由山东济南发电设备厂生产,发电机额定功率50MW,发电机的冷却方式为空气冷却。发电机定子带包装外壳时发电机定子外形尺寸为:长5.0 米、宽 3.5 米、高 4.1 米,运输总重为 68 吨(包括运输底座),净重 64 吨,除去 2 个端 盖(每个端盖重约吨),发电机定子重量约61 吨。 发电机定子位于运转层,标高为 8 米,发电机定子纵向中心距 A 列轴中心 9.5 米。吊装 方案选择 汽机房行车的最大额定起重量为 50 吨,做动负荷试验时的荷重可以达到 55 吨,而定子重量61 吨,经过行车静载负荷试验。为满足用汽机房行车进行定子吊装,需要对行车改工况后进行吊装(在小车大钩定滑轮两侧各加一组滑轮,把行车大钩钢丝绳加穿进两组滑轮中, 组成新的滑轮系统)。改工况后,大钩起升机构的电动机及制动器能满足定子吊装要求。土建设计行车大梁载荷为100t ,满足定子吊装要求。 5.施工条件与作业准备: 发电机基础几何尺寸及各承力部位的标高均符合设计要求。 确定定子拖运的路线,已经对路基加固,所通过路线的有足够的空间高度,确保定子能安全、 顺利地拖运到厂房。

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

相关文档
相关文档 最新文档