文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构设计之SATWE参数设置

结构设计之SATWE参数设置

结构设计之SATWE参数设置
结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项

1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。

2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。

3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。

4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。

6、错层结构输入:

A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。

B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。

C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。

关于整理SATWE设计参数便览的说明

设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。

SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。

由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。

SATWE参数便览之总信息

1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算

值重算。

2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

3、钢材容重:隐含值78。可行。

4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。

5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。

6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。

7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。

8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。

9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。

10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。

11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。

12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。

13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。

SATWE参数便览之风荷载信息

1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。见《荷规》7.2.1条。

2、基本风压::风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。

3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-0.10)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层。经运算后填输计算值重算。

4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。体型系数分段最多为3。

5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。

6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。

SATWE参数便览之地震信息

1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-

2、《高规》4.4节。

2、设计地震分组:见《抗规》附录A。

3、设防烈度:见《抗规》附录A。按《抗规》3.1.3条调整。

4、场地类别:共分4类。见《抗规》4.1节。

5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。计算单向地震时考虑。

8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。一般情况选用。

9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。

10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。

11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值:框架结构g 0.6~0.7;框架―剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0;短肢剪力墙结构(补充)0.8~0.9。

12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05;小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。

13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。

14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。

15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。

16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-

SATWE参数便览之活载信息

1、柱、墙设计活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。

2、传给基础的活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。

3、梁活载不利布置最高层号:按自然层号填入。

4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表4.1.2。

SATWE参数便览之调整信息

1、梁端负弯矩调整系数:隐含值0.85。可采用,也可修改。

2、梁设计弯矩放大系数:不与活载不利布置同时定义。

3、梁扭矩折减系数:隐含值0.4。可采用,也可修改。

4、连梁刚度折减系数:隐含值0.7。可采用,也可修改。

5、中梁刚度放大系数:一般取2。

6、剪力墙加强区起算层号:无地下室填1,有地下室向地下延伸一层。

7、调整与框支柱相连的梁内力:有时勾选。《高规》10.2.7条。

8、按抗震规范(5.2.5)调整各楼层的地震内力:指楼层最小地震剪力,应勾选。《抗规》5.2.5条。,

9、九度结构及一级框架结构梁柱配筋超配系数:隐含值1.15。可采用。

10、指定薄弱层个数及层号:事先难以确定,可经运算后确定。

11、地震作用调整:

11-1、全楼地震作用放大系数:找不到规范依据,可配质量参与系数使用。

11-2、0.2Qo调整起、止层号:按自然层的起、止层号填入。

11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3。

SATWE参数便览之设计信息

1、考虑“p-△”:可暂不勾选,经计算确定。

2、梁柱重叠部分简化位刚域:一般不简化,梁、柱截面特别大的节点可勾选。

3、按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。

4、钢柱计算长度系数按有侧移计算:勾选按有侧移计算,否则按无侧移计算。判断见《钢规》5.3.3条

5、混凝土柱的计算长度系数计算执行《混规》7.3.11-3条:当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。

6、结构重要性系数:按《混规》3.2.2条确定。

7、梁保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

8、柱保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

9、钢构件截面净毛面积比:0.85偏小,可据节点连接方式、螺孔多少适当加大。

10、柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选双偏压比较稳妥。

SATWE参数便览之配筋信息

1、梁主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

2、柱主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

3、墙主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

4、梁箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

5、柱箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

6、墙分布筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

7、墙边缘构件箍筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

8、墙水平分布筋间距:非、一、二、三级抗震300,框支墙200,见《混规》10.5.10条、《抗规》6.4.3条。

9、墙竖向分布筋配筋率:非抗震工程见《混规》10.5.10条,抗震工程见《抗规》6.4.3条,高层特一级抗震见《高规》4.9.2条。

SATWE参数便览之荷载组合

1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。

2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。

3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。

4、活荷载重力代表值系数:0.5,《抗规》5.1.3、表5.1.3。

5、风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

6、风荷载组合值系数:0.6《荷规》7.1.4条。

7、水平地震作用分项系数:1.3《抗规》5.4.1条表5.4.1。

8、竖向地震作用分项系数:0.4《抗规》5.4.1条表5.4.1。

9、温度荷载分项系数:待议。

10、吊车荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

11、特殊风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

12、自定义组合及工况:按提示操作。

13、另有积灰、雪荷载未纳入,应据《荷规》另行处理,荷载组合是由程序自动完成,注意校核。

SATWE参数便览之地下室信息

1、回填土对地下室约束相对刚度比:改版前一般填3运算,填5为完全约束。新版填-m(地下室层数)为完全约束。

2、外墙分布筋保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

3、地下室外墙侧土、水压力参数:

3-1、回填土容重:18可行。

3-2、室外地坪标高:据建筑设设计确定。

3-3、回填土侧压力系数:据地质报告,经计算确定。一般情况为0.3-0.4。

3-4、地下水位标高:据地质报告确定。

3-5、室外地面附加荷载:据地面功能确定。

4、人防设计信息:

4-1、人防设计等级:据人防部门的意见确定。

4-2、人防地下室层数:据人防部门的意见确定。

4-3、顶板人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。

4-4、外墙人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。

5、新版不允许活载为0,底板也有人防等效荷载及邻空墙的土压力需另案处理。SATWE参数便览之砌体结构

1、砌块种类:分烧结砖、蒸压砖、砌块三种。《砌规》3.1节。

2、砌块墙体容重:22是烧结砖的容重(含双饰面),其它种类应换算。

3、构造拄刚度折减系数:应是构造柱与砌体弹性模量的比值,一般可取0.3。

4、底部框架层数:填建模时的层数。

5、底框结构空间分析方法:抗震设防工程选PM菜单8,非抗震设防工程选可选有限元整体法。

6、材料强度变化起始层号:填自然层号。

7、第一种弹性模量:《砌规》3.2.5节。

8、第一种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。

9、第一种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。

10、第二种弹性模量:《砌规》3.2.5节。

11、第二种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。

12、第二种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。

13、配筋砌块砌体结构:采用时勾选。

SATWE参数便览之特殊构件定义

一、特殊梁:

1、不调幅梁:指配筋计算不作弯矩调幅的梁。用于裂缝有特别要求的梁,程序有隐含定义,亮青色显示。

2、连梁:指与剪力墙平行或交角不大于25度连接的梁。其刚度应近行折减。程序有隐含定义,亮黄色显示。

3、转换梁:指框支转换梁和托柱梁。程序没有隐含定义,需用户自定义。亮白色显示。

4、铰接梁:程序考虑了一端、两端饺接。程序没有隐含定义,需用户自分端定义。以红色小圆点显示。

5、滑动支座梁:程序考虑了一端为滑动支座。程序没有隐含定义,需用户自定义。以白色小圆点显示。

6、门式钢梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3暗白色显示。

7、耗能梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3亮绿色显示。

8、组合梁:在下级菜单里定义,信息记录在“ZHL.SAT”文件里,取消定义可删除该文件,也可查询修改。

9、刚性梁:点取菜单,在对话框里选择截面类型,双击1/0的1即完成定义。用于柱内节点连接。

二、特殊柱:

1、上、下、两端饺接柱:程序考虑了柱一端、两端为饺接的情况,户自定义后,上端饺接柱亮白色显示。下端饺接柱暗白色显示。两端饺接柱亮青色显示。

2、角柱:指位于阳角X、Y向只有单面拉接的柱,程序没有隐含定义,户自定义后显示“JZ”,再点击取消定义。

3、框支柱:指其框支梁上有混凝土墙连接的框支柱,用户自定义,方法同角柱。

4、门式钢柱:指按《门规》设计的柱,用户自定义,方法同角柱。

三、特殊支撑:

1、铰接支撑:程序考虑了支撑一端、两端为饺接的情况,定义方法同铰接梁。亮黄色显示,饺端以红色小圆点显示。

2、人/V支撑:点取定义后,其一半长度亮青色显示。

3、十/斜支撑:点取定义后,其一半长度亮红色显示。

四、弹性板:按房间单元定义,点取定义后显示一个圆环,圆环内数字示板厚。洞口占房间的一半时,应定义为弹性板。

弹性板分三种:

1、弹性板6:由程序据实计算板平面内、外刚度的板。

2、弹性板3:假定板平内无限刚。由程序据实计算板平面外刚度的板。

3、弹性膜:由程序据实计算板平面内刚度,平面外刚为0的板。

五、临空墙:有人防地下室时定义,红色宽线显示。

六、吊车荷载:输入吊车荷载相关参数和吊车布置。按菜单要求执行。吊车梁红色宽线显示。SATWE参数便览之计算控制参数

1、刚心座标、层刚度比计算:必需勾选。

2、形成总刚并分解:必需勾选。

3、结构地震作用计算:有抗震设防工程勾选。

4、结构位移计算:必需勾选。

5、全楼构件内力计算:必需勾选。

6、吊车荷载计算:有吊车工程勾选。

7、生成传给基础的刚度:必需勾选。

8、构件配筋及验算:必需勾选。

8-1、配筋起始层:按需填入。

8-2、配筋终止层:按需填入。

9、层刚度比计算:

9-1、剪切刚度:配合刚性楼板选用。《高规》确定的方法。

9-2、剪弯刚度:配合弹性楼板、错层结构选用。有限元施加单位力法。

9-3、地震剪力与地震层间位移的比:有抗震设防工程选用。《抗规》确定的方法。

10、地震作用分析方法:

10-1、侧刚分析方法:配合刚性楼板选用。

10-2、总刚分析方法:配合弹性楼板、错层结构选用。

11、线性方程组解法:

11-1、VSS向量稀疏求解器:速度快优先选用。

11-1、LDLT三角分解:原项保留。

12、位移输出方法:

12-1、简化输出:侧刚分析方法,仅输出最楼层大位移,总刚分析方法,仅输出周期、地震力,按需选用。

12-2、详细输出:还输出各节点位移,按需选用。

PKPM SATWE参数设置讲解

SATWE参数设置 一:总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大 于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别 转换层,需要人工指定。对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即 以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数 +1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加 到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。此项打勾与在“调整信息” 页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建 议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定 时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位 移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼 缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程 序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上 的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的 实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息: 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

SATWE参数

1)水平力与整体坐标夹角:采取隐含值0,当大于15°根据《抗规》5.1.1-2重算。 2)混凝土容重:隐含值25。一般按结构类型取值:框架结构25.5;框剪结构26;剪力墙 结构重度27。) 3)钢材容重:隐含值78。 4)裙房层数:根据实际情况。 5)转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。(该指定只为程序决定底部加强 部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。) 6)嵌固端所在层号:1:判断地下一层侧向刚度是否大于地上一层侧向刚度2倍,当满足 顶板嵌固要求可指定地下室顶板为嵌固端,此时一层二层侧向刚度比不宜小于1.5;2:当不满足地下室顶板嵌固时,可指定地下室底板或地下一、二层为嵌固端。实际工程中如实输入地下室层数,嵌固均选地板(输入1结果偏安全)。 7)地下室层数:根据实际情况。 8)墙元细分最大控制长度:可取2.0,对于框支结构和其他复杂结构、短肢剪力墙可取 1.0~1.5。 9)弹性板细分最大控制长度: 10)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:计算楼层位移比,结构层间位移比和周期比时应勾 选;计算结构内力与配筋计算时不应勾选。 11)地下室强制采用刚性楼板假定:PKPM2010强制地下室楼面板(包括自定义的弹性板)

为刚性楼板.因此必须勾选此项。 12)墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:因此必须勾选此项。 13)计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:默认不勾选。 14)弹性板与梁变形协调:勾选。 1)结构材料信息:据实填写。 2)结构体系:据实填写。 3)恒活荷载计算信息:一次性加载:整体刚度一次加载,适用于多层结构、有上传荷载的 情况;模拟施工加载1:整体刚度分次加载,可提高计算效率,但与实际不相符;模拟施工加载2:整体刚度分次加载,但分析时将竖向构件的刚度放大10倍,是一种近似方法,改善模拟施工加载1的不合理处,是结构传给基础的荷载比较合理;模拟施工加载3:分层刚度分次加载,比较接近实际情况。一次性加载:主要用于多层结构、钢结构和有上传荷载(例如吊柱)的结构。模拟施工加载1:适用于多高层结构。模拟施工加载2:仅可用于框筒结构向基础软件传递荷载(不要传递刚度)模拟施工加载3:适用于多高层无吊车结构,更复合工程实际情况,推荐使用。 4)风荷载计算信息:计算水平风荷载。 5)地震作用计算信息:计算水平和竖向地震作用。《抗规》3.1.2,“抗震设防烈度为6度时, 除本规范有具体规定外,对乙丙丁类建筑可不进行地震作用计算。”《抗规》5.1.6,“6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”“6度时不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。”《抗规》5.1.1,“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。”《高规》4.3.2,“8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;”“9度抗震设计时应计算竖向地震作用。”《高规》10.2.6,“8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。”《高规》10.5.2,“8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。”注意事项:8(9)度地区大跨度结构一般指看度不小于24m(18m),长悬臂构件指悬臂板不小于2(1.5)m,悬臂梁不小于6(4.5)m。 6)结构所在地区:全国。 7)规定水平力的确定方式:楼层剪力差方法(规范方法)。

新版本SATWE前处理参数的设置技巧

水平力与整体坐标夹角:PMCAD模型是否在SATWE模型里旋转,风力迎风面积不是最大需旋转。混凝土容重:剪力墙结构取27,框架结构取26. 裙房层数:裙房屋顶层在SATWE模型中的层号,模型第一层为1,无裙房为0。 转换层所在层号:转换层在模型第一层为1,无转换层为0。 嵌固端所在层号:基础嵌固为1;1层地下室,顶板为嵌固部位,填2. 强制刚性楼板假定:位移结果文件,必须选此项;配筋计算,不能选此项。 强制刚性楼板保留抗弯刚度:一般不选;选此项层间位移角会变小。 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:默认选,影响连梁剪力,选此项连梁剪力会变小。 恒活荷载计算信息:填“模拟施工加载3”;模型有转换桁架时,还需填 “一次性加载”,否则桁架内力偏小。 “规定水平力”的确定方法:选楼层剪力差方法,抗规P272

(1)注意箍筋强度HPB300,HPB235 (2)墙水平分布筋间距:一般200。 (3)墙竖向分布筋配筋率:填~,影响墙暗柱配筋 (4)结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:填~,影响墙暗柱配筋

(1)修正后的基本风压:一般为50年基本风压,荷载规范修正系数 (2)X,Y结构基本周期:大于相对应的平动系数X>,Y>的周期 振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 ( + ) 2 ( + ) (3)风荷载作用下结构的阻尼比:混凝土,房屋钢结构,钢结构混合结构~ (4)承载力设计时风荷载效应放大系数:高规4.2.2,大于60米,取 (5)舒适度验算风压/阻尼比(%):高规3.7.6 10年一遇风压阻尼比混凝土,混合结构~(6)是否考虑风振: 高层考虑,多层按荷载规范7.4.1高度大于30m且高宽比大于的房屋

SATWE参数选取原则(第三版)

SATWE参数选取原则(第三版) SATWE 2010版(2013年10月版本) 一、总信息: 1. 水平力与整体坐标夹角:取0度;(如周期计算结果中显示最大地震力方向与主坐标夹角 大于15°,应在斜交抗侧力构件中输入角度,此处不必改动) 2. 混凝土容重:框架、框架-剪力墙取26;剪力墙及框筒结构取27;计算地下室底板配筋时 取0; 3. 钢材容重:78; 4. 裙房层数:按实际计算层数输入(应计入地下室的层数); 5. 转换层所在层号:此参数为针对“部分框支剪力墙结构”及“底层带托柱转换层的筒体” 而设置。对于部分构件的局部转换,只需要在特殊构件定义中设置转换构件即 可,不必在此设置转换层号;此层号为PMCAD中的自然层号,包括地下室; (转换层自动默认为薄弱层)

6. 嵌固端层号:若嵌固端在基础上就为“1”,若嵌固端为地下室顶板则为“地下室层数+1”。 7. 地下室层数:除了对风荷载作用、地震作用及内力调整有关系外,该参数对高位转换的判 别影响很大,应准确输入该参数(应注意地下室层数的判断); 8. 对所有楼层采用刚性楼板假定:除内力及配筋计算以外,均勾选“是”; 注:进行内力和配筋计算时,部分特殊的结构应在特殊构件定义中修改弹性板的类型,如板柱结构应定义弹性板6、厚板结构应定义弹性板3、楼面开大洞时应 定义弹性膜。 9. 地下室强制采用刚性楼板假定;地下室有跃层构件或开大洞时,可取消勾选; 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般勾选,若连梁抗剪超限,可不勾选进行计算; 11.计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:一般应勾选;(砼规中9.4.3条有相关承载力计 算内容,程序参照此条考虑到倾覆力矩上,此条对倾覆力矩比有轻微影响)12.弹性板与梁变性协调:替代上个版本的“强制刚性楼板假定时保留楼板平面外刚度”,应 勾选; 13.结构材料信息:按实际类型填写; 14.结构体系:按实际填写;仅设置少量剪力墙的框架结构应按框架结构填写,底层带托柱转 换层的筒体仍按框筒或筒中筒结构输入,选砌体结构和底框结构无效; 15.恒活荷载计算信息:一般采用模拟施工加载3,如遇到有转换层、跃层柱、长悬挑或吊柱 等情况时,应注意修改加载的次序和层数。有吊柱的结构、钢结构及体育场馆 等应采用模拟施工加载1。计算基础时,尤其是框剪、框筒结构时,采用模拟 施工加载2;(如有特殊结构,勾选“自定义施工顺序”进行人工排序) 16.风荷载计算信息:一般结构选择“计算水平风荷载”即可,对于一些空旷建筑、体育馆及 轻钢屋面等结构选择“计算特殊风荷载”; 17.地震作用计算信息:一般建筑“计算水平地震作用”即可。对于规范规定的需要考虑竖向 地震的建筑按以下原则选择:多层建筑选择“计算水平和规范简化方法竖向地 震”,高层建筑选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”; 18.特征值求解方式:在选择“计算水平和反应谱方法竖向地震”时此项方可激活,一般情况 不需考虑。“整体求解”考虑三向振动的耦联,但有效质量系数不易达到90%, 应增加振型数;“独立求解”不能体现耦联关系,但易满足有效质量系数的要 求; 19.“规定水平力”的确定方式:一般工程均选择“楼层剪力差方法”; 20.结构所在地区:按项目所在地区填写,分为全国、上海和广东;

pkpm及SATWE参数设置个人总结

一、pkpm参数设置 1、材料信息的定义 本层信息里设置混凝土钢筋的强度等级,局部不同的可以在材料强度里特殊定义(也可以在后续SATWE里定义特殊构件的时候定义) 2、设计参数 注意:

(1)、有地下室的按地下室情况如实填写,当无地下室的时候,第一层为地梁,柱子像下伸,这一层计算的时候也定义为地下室(2)、计算指标的时候地下室一般不组装,计算地下室的梁柱配筋的时候再组装 (1)、混凝土容重:如果输楼板荷载的时候没有考虑抹灰找平层等,此处一般输27,若输荷载时考虑了,则可输25; (2)、钢截面净毛面积比值:钢构件截面净面积与毛面积的比值。净面积是构件去掉螺栓孔之后的截面面积,毛面积就是构件总截面面积。软件默认取值为0.5,经验值0.85,轻钢结构最大可以取到0.95,框架的可以取到0.9(当然这些和钢材的厚度负差、钢构件上面的开孔面积、焊接质量等等都有关系)

(1)计算阵型个数,取3的倍数,一般取楼层数的3倍;也可以在后续SATWE参数里不按阵型个数计算,按达到有效质量系数多少来计算(规范规定至少90%) (2)周期折减系数,考虑隔墙对刚度的影响,隔墙越多,对刚度贡献越大,周期越小,折减系数就越小,根据《高规》第4章最后一页确定 其他参数如实填写

二、SATWE参数设置(V3.2为例) 前面pkpm设置了的参数会自动读取到SATWE里,因此可以在这里设置前面未设置的参数,检查前面已经设置了的参数。 1、总信息 (1)水平力与整体坐标夹角:第一次计算不输入,计算后,地震作用最大的方向角度大于15°后,填入该度数再重新计算。

(2)如实填写

Satwe参数的设置--绝对很详细_史上最全

最全Satwe参数设定 1、总信息: 水平力与整体坐标系夹角:0 根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。 当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。 通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。 混凝土容重:26 本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。 通常对于框架结构取25-26;框架-剪力墙结构取26;剪力墙结构,取26-27。 1.3钢容重:78 一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。 1.4裙房层数:按实际填入 混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。 同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。 本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。 1.5转换层所在层号:按实际填入

PKPM-SATWE参数信息设置

SATWE 计算参数选择 总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):0 初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。如果这个角大于15度,可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 2混凝土容重:26kN/m2 在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2 3钢材容重:78 kN/m2 4裙房层数:按实际情况。 高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 5转换层所在层号:按实际情况。 抗规3.4.3规定;高规10.2.6规定 6地下室层数:按实际情况。 7墙元细分最大控制长度:1 程序限定1.0-5.0之间,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。 8对所有楼板采用刚性楼板假定: 位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计(配筋)应采用弹性楼板计算。9后面三个基本按默认

10结构体系:按实际情况。 剪力墙结构与框剪结构细分要看规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)是否大于50% 11恒活荷载计算信息:一般选择“模拟施工方法3” 当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法2”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。 5.1.9、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。 “模拟施工方法1”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在"基础嵌固约束"假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。 “模拟施工方法2”加载:在模拟施工方法1的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大10倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。 12风荷载计算信息:选择“计算风荷载”。 13地震作用计算信息:一般选择“计算水平地震力”。 当满足下面规定时,选择“计算水平与竖向地震力”。多层建筑: 《抗规》5.1.1.4、8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 高层建筑: (强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:…… 3、8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用; 4、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。 4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。 2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。 3、钢材容重:隐含值78。可行。 4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。 7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。 8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。 9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。 11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。 12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。 13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。 SATWE参数便览之风荷载信息

【设计必看】PKPM satwe参数详解及设置

目录 SATWE参数设置篇 (4) 一、总信息 (4) 01.水平力与整体坐标夹角 (4) 02.混凝土和钢材容重 (4) 03.裙房层数 (4) 04.转换层所在层号 (4) 05.地下室层数 (5) 06.嵌固端所在层号 (5) 07.墙元细分最大控制长度 (5) 08.对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (5) 09.地下室强制采用刚性楼板假定 (6) 10.墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (6) 11.结构材料信息 (6) 12.结构体系 (6) 13.恒活荷载计算信息 (6) 14.施工次序 (6) 15.风荷载计算信息 (6) 16.地震作用计算信息 (6) 17.结构所在地区 (7) 二、风荷载信息 (7) 01.地面粗糙度类别 (7) 02.修正后的基本风压 (7) 03.结构基本周期 (7) 04.风荷载作用下结构的阻尼比 (7) 05.承载力设计时风荷载效应放大系数 (8) 06.用于舒适度验算的风压、阻尼 (8) 07.顺风向风振 (8) 08.水平风体型系数 (8) 09.特殊风体型系数 (8) 10.设缝多塔背风面体型系数 (8) 三、地震信息 (9) 01.结构规则性信息 (9) 02.设计地震分组、设防烈度、设计基本地震加速度 (9) 03.场地类别 (9) 04.混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (9) 05.抗震构造措施的抗震等级 (9) 06.中震(或大震)设计 (11) 07.考虑偶然偏心 (11) 08.考虑双向地震作用 (11) 09.振型数 (11)

10.重力荷载代表值的活载组合值系数 (12) 11.周期折减系数 (12) 12.结构的阻尼比 (12) 13.特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下...影响系数最大值 . (13) 14.斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度 (13) 四、活荷信息 (14) 01.柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载 (14) 02.梁活荷不利布臵最高层号 (14) 03.柱、墙、基础活荷载折减系数 (15) 04.考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (15) 五、调整信息 (15) 01.梁端负弯矩调幅系数 (15) 02.梁活荷载内力放大系数 (15) 03.梁扭矩折减系数 (15) 04.托墙梁刚度放大系数 (15) 05.实配钢筋超配系数 (16) 06.连梁刚度折减系数 (16) 07.中梁刚度放大系数 (16) 08.部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (17) 09.调整与框支柱相连的梁内力 (17) 10.指定加强层个数及相应的各加强层层号 (17) 11.按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力 (17) 12.指定薄弱层个数、各薄弱层层号 (17) 13.薄弱层地震内力放大系数 (17) 14.全楼地震作用放大系数 (18) 15.顶塔楼地震作用放大起算层号及放大系数 (18) 16.0.2V0调整 (18) 六、设计信息 (18) 01.结构重要性系数 (18) 02.钢构件截面净毛面积比 (18) 03.考虑P-△效应 (18) 04.按高规或者高钢规进行构件设计 (19) 05.钢柱计算长度系数按有侧移计算 (19) 06.框架梁端配筋考虑受压钢筋 (19) 07.结构中框架部分轴压比按照纯框架的规定采用 (19) 08.剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条 (19) 09.当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定时,一律设臵构造边缘构件 (20) 10.指定的过渡层个数及层号 (20) 11.柱配筋计算原则 (20) 12.保护层厚度 (20) 13.梁柱重叠部分简化为刚域 (20) 七、配筋信息 (21) 01.边缘构件箍筋强度: (21) 02.墙水平分布筋间距 (21)

SATWE参数设置

一.总信息 1.水平力与整体坐标角 通常,水平地震沿结构XY两个方向施加,所以一般情况下取0度.当结构平面复杂(如L型、三角形)或抗侧力结构非正交时,据《抗规》5.1.1,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 <技巧>可先取初始值为0,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT里输出结构最不利方向角,如果与主轴夹角大于正负15度,应将该角度输入重新计算。 2混凝土容重框架26剪力墙27框剪也可以输入26 3裙房层数 《高规》3.9.6与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不低于主楼抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级 程序对带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度进行判断,按规范求,取到裙房屋面上一层。该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施。 <注意>裙房层数应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3屋,地上裙房4层,则应输入7. 4转换层所在层号 《抗规》3.4.4平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数。 程序根据层号实现构件地震内力放大。可以输入多个转换层号 《高规》10.2规定了两种带转换层的结构:部分框支剪力墙结构及底部带托柱转换层的筒体结构。 应按楼层组装中的自然层号填写,如:地下室3层,转换层位于地上2层,转换层所在层号应输入5. 5.嵌固端所在层号 指上部结构的计算嵌固端,当地下室顶板作为嵌固部位时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数+1,而如果在基础顶面嵌固时,嵌固端所在层号为1.程序缺省的嵌固端所在层号为“地下室层数+1”,如果修改了地下室层数,注意确认嵌固端所在层号是否需修改。 6.墙元细分最大控制长度 程序隐含值为Dmax=1.0 7.转换层指定为薄弱层

PKPM参数设置教程

1.1.1 水平力与整体坐标夹角(度) 规范规定:《抗震规范》,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进形抗震验算”。 程序实现:该参数为地震作用力方向或风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,如地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向称为最不利地震作用方向,从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线,当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定时0°或90°,如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。 操作要点:由于设计人员事先很难估算结构最不利地震作用方向,因此可以先取初始值0°,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15°,应将该角度重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。 注意事项:(1)为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入。 (2)本参数不是规范要求的,供设计人员选用。 (3)本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结构取最不利值。 1.1.2 混凝土容重(kN/m3) 规范规定:参看《荷载规范》附录A常用材料和构件的自重表。容重是用来计算梁、柱、墙、板重力荷载用的。 操作要点:初始值钢筋混凝土容重为25.0 kN/m3,这适合于一般工程情况,若采用轻只混凝土或需要考虑构件装饰层重量时,应按实际情况修改此参数。 注意事项:如果结构分析是不想考虑混凝土构件自重荷载,可以填0。 1.1.3 对所有楼层强制采用刚性楼板假定 规范规定:《高规》,“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内均无限刚性” 程序实现:选择该项后,程序可以将用户设定的弹性楼板强制为刚性楼板参与计算。 操作要点:初始值为不选择该项。 (1)在计算位移、周期等控制参数时,应选择该项,将弹性楼板强制为刚性楼板参与计算,以满足规范要求的计算条件,计算完成后应去掉此项选择,以弹性楼板方式进行配筋和其他就算分析。 注意事项:对于复杂结构,如不规则坡屋顶、体育馆看台、工业厂房,或者柱、墙不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,结构分析会严重失真。对这类结构可以查看位移的<详细输出>,或观察结构的动态变形图,考察结构的扭转效应。 (2)对于错层或带夹层的结构,总是伴有大量的越层柱,如采用强制刚性楼板假定,所有越层柱将受到楼层约束,造成计算结构失真。 操作要点:按工程实际情况设定结构材料信息 操作要点:按工程实际情况确定结构体系 规范规定:《高规》,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响,施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。”

SATWE参数设置详解

SATWE参数设置详解 一、总信息 ?水平力与整体坐标夹角(度) 《抗震规范》5.1.1条和《高规》4.3.2条规定“一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。” 该参数为地震作用方向或者风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正。如地震沿着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为最不利地震作用方向。 从严格意义上讲,规范中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线。当结构不规则时,地震作用主轴方向就不一定是0°和90°。如最大地震方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。操作要点:设计人员事先很难估算结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值0°,SATWE计算后在计算书WZQ.OUT中输出最不利方向角,如果这个角度与主轴角度大于±15°,应该将角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。 注意事项:1、为避免填入该角度后图形旋转带来的不便,也可以将最不利地震作用方向在多方向水平地震参数中输入;2、本参数不是规范要求的,仅供设计人员选用;3、本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结果取最不利值。 ?混凝土容重 主要用于求梁、柱、墙自重,初始值容重为25,适合于一般工程。如果要考虑梁柱墙上的抹灰层、装修层等荷载时,可以采用加大容重的方法近似考虑,以避免繁琐的荷载导算,一般框架取25,框剪取26,剪力墙取27。 ?钢材容重 初始值为78,适合于一般工程情况,若要考虑构件表面装饰和防火涂层重量时,应按照实际情况修改此参数。 ?裙房层数 《高规》10.6.3条规定:“塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,剪力墙宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时,应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。” 《高规》3.9.6条规定:“抗震设计时,与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。

史上最全PKPM SATWE参数设置介绍

总信息 (5) 水平力与整体坐标夹角 (5) 混凝土容重 (5) 钢材容重 (5) 裙房层数 (5) 转换层所在层号 (6) 嵌固端所在层号 (6) 地下室层数 (8) 墙元细分最大控制长度 (8) 弹性板细分最大控制长度 (9) 转换层指定为薄弱层 (9) 对所有楼层强制采用刚性楼板假定 (9) 地下室强制采用刚性楼板假定 (10) 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点 (10) 计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘 (11) 弹性板与梁变形协调 (12) 采用自定义构件施工次序 (13) 结构材料信息 (14) 结构体系 (14) 恒活荷载计算信息 (14) 施工次序 (17) 风荷载计算信息 (17) 地震作用计算信息 (17) 结构所在地区 (18) 特征值求解方式 (18) “规定水平力”的确定方式 (18) 墙元侧向节点信息 (19) 风荷载信息 (20) 地面粗糙度类别 (20) 修正后的基本风压 (20) X、Y向结构基本周期 (22) 风荷载作用下结构的阻尼比 (23) 承载力设计时风荷载效应放大系数 (24) 用于舒适度验算的风压 (24) 用于舒适度验算的结构阻尼比 (25) 顺风向风振 (25) 横风向风振 (25) 扭转风振 (26) 水平风体型系数 (26) 设缝多塔背风面体形系数 (27) 特殊风体型系数 (28) 地震信息 (29) 结构规则性信息 (29) 设防地震分组 (29)

设防烈度 (29) 场地类别 (30) 砼框架、剪力墙、钢框架抗震等级 (30) 抗震构造措施的抗震等级 (32) 中震(或大震)设计 (33) 按主振型确定地震内力符号 (33) 按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级 (33) 程序自动考虑最不利水平地震作用 (34) 斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度 (34) 考虑偶然偏心 (34) 考虑双向地震作用 (35) 计算振型个数 (36) 重力荷载代表值的活载组合值系数 (36) 周期折减系数 (37) 结构的阻尼比 (37) 特征周期、地震影响系数最大值、用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值(罕遇地震) (38) 竖向地震参与振型数 (38) 竖向地震作用系数底线值 (38) 自定义地震影响系数曲线 (38) 活荷信息 (39) 柱墙、基础设计时活荷载 (39) 梁活荷不利布置最高层号 (40) 柱墙基础活荷载折减系数 (40) 考虑结构使用年限的活荷载调整系数 (40) 梁楼面活荷载折减设置 (40) 调整信息 (41) 梁端负弯矩调幅系数 (41) 梁活荷载内力放大系数 (42) 梁扭矩折减系数 (42) 托墙梁刚度放大系数 (42) 连梁刚度折减系数 (43) 支撑临界角 (44) 柱/墙实配钢筋超配系数 (44) 中梁刚度放大系数 (44) 梁刚度放大系数按2010规范取值 (44) 砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘) (45) 部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级 (45) 调整与框支柱相连的梁内力 (46) 框支柱调整系数上限 (46) 抗规(5.2.5)调整 (46) 弱/强轴方向动位移比例 (47) 按刚度比判断薄弱层的方式 (48) 指定薄弱层个数及相应的各薄弱层层号 (48)

SATWE参数设置(巨详细)分析

SATWE参数设置 重要提示:新版本PKPM系列软件对全部数据在存储、各模块之间的传输过程中,采用了新的加密、验证机制,如果您的工程计算结果数据产生异常,请首先核实您的模型数据在建立、传输以及协同合作修改的过程中,所有过程是否全部使用了PKPM正版软件! 一、新版设计参数的技术条件 新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整,本模块按最新规范要求进行了调整,“设计参数”对话框内多处内容(文字及含义)有重大变化,请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。 1. 增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ” 新版《高规》5.6.1条,增加了“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”,本模块中“总信息”选项卡中此项为新增,默认值取“1.0”(按设计使用年限为50年取值,100年对应为1.1),取值可由用户自行设置,取值区间为[0,2]。2. 新旧规范“混凝土保护层”概念有所不同 新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出,计算混凝土保护层厚度方法:“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度”。本模块采用新版《砼规》的概念取值,“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。 注意:打开旧版模型数据时,需要按《砼规》表8.2.1重新调整保护层厚度值,计算结果方可满足新规范要求。 3. 钢筋类别的增减 新版《砼规》4.2.3条,增加500MPa级热轧带肋钢筋(该级钢筋分项系数取1.15)和300MPa级钢筋,取消HPB235级钢筋,并增加了其它多种类别钢筋,修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。 为此,本模块增加了HPB300、HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500共5种钢筋类别。但仍保留了HPB235级钢筋,放在列表的最后,由用户指定。 注意:打开旧版模型数据时,或者新建工程数据时,如果用户执意选用HPB235级钢筋进行计算,配筋结果将不符合新版规范要求。 4. I类场地拆分成两个亚类I0、I1

SATWE基本参数设置

Pkpm参数说明cyh-15第一部分 SATWER参数说明 1、凝土容重 混凝土需考虑粉刷层重量,故一般取26~28。 2、墙元细分最大控制长度(m) 一般取1.0~5.0,越小精度越高;一般工程取 2.0;框支剪力墙取 1.0或1.5。 3、对所有楼层强制采用刚性楼板假定 计算结构位移比时,选择此项;其它的结构分析、设计不应选择此项。 4、墙元侧向节点信息 高层剪力墙:内部节点;多层剪力墙:出口节点。 5、恒活荷载计算信息 选加载1或加载2,加载2更合理。 6、地震作用计算信息

Pkpm参数说明cyh-16 ▲ 8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。 ▲ 8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。 ▲ 8度和9度时,大跨度结构、长悬臂结构及箱(筒)形井塔、双 曲线冷却塔、电视塔和石油化工塔型设备基础等高耸构筑物,应 计算竖向地震作用。 ▲ 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算 竖向地震作用。 1、修正后的基本风压 ▲荷载规范:对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。 ▲高混规范:基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层 建筑(大于60m),其基本风压应按100年重现期的风压值采用。

Pkpm参数说明cyh-17 ▲高钢规范:高层建筑的基本风压ω0,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)图6.1.2《全国基本风压分布图》 中的数值乘以系数1.1采用;对于特别重要和有特殊要求的高 层建筑,可按图中数值乘以1.2采用。 2、结构基本周期 缺省时由经验公式确定;若已知道计算周期,可直接填入,风荷载计算更准确。 1、结构规则性信息 结构不规则是指平面或竖向不规则。 2、扭转耦联信息 耦联与非耦联是两种不同的振型组合方法,规则结构可按非耦联组合,但空间结构一般应该选择耦联组合。 3、考虑偶然偏心

Satwe参数的设置绝对很详细例子

S a t w e参数的设置绝对 很详细例子 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

结构专业技术文件(J02-2010) SATWE结构模型输入及参数设置 2010年7月 结构模型输入及参数设置 1、总信息: 1.1水平力与整体坐标系夹角:0 根据抗规(GB50011-2001)5.1.1条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向的抗侧力构件承担;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用”。 当计算地震夹角大于15度时,给出水平力与整体坐标系的夹角(逆时针为正),程序改变整体坐标系,但不增加工况数。同时,该参数不仅对地震作用起作用,对风荷载同样起作用。 通常情况下,当Satwe文本信息“周期、振型、地震力”中地震作用最大方向与设计假定大于15度(包括X、Y两个方向)时,应将此方向重新输入到该参数进行计算。 1.2混凝土容重:26KN/m2 本参数用于程序近似考虑其没有自动计算的结构面层重量。同时由于程序未自动扣除梁板重叠区域的结构荷载,因而该参数主要近似计算竖向构件的面层重量。

通常对于框架结构取25-26KN/m2;框架-剪力墙结构取26KN/m2;剪力墙结构,取26- 27KN/m2。 1.3钢容重:78KN/m2 一般情况下取78,当考虑饰面设计时可以适当增加。 1.4裙房层数:按实际填入 混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。 同时抗规(GB50011-2001)条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。 本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。 1.5转换层所在层号:按实际填入 该参数为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息。输入转换层号后,程序可以自动判读框支柱、框支梁及落地剪力墙的抗震等级和相应的内力调整。 同时当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级。自动实现0.2Q0或0.3Q0的调整。 本参数必须按实际填入,转换层层号包括地下室层数。指定转换层层号后,框支梁、柱及转换层的弹性楼板还应在特殊构件定义中指定。

SATWE参数设置精讲

SATWE参数设置精讲 1

2

水平力与整体坐标夹角(度) 该参数为地震力、风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角。如果地震沿 着不同方向作用,结构地震反应的大小一般也不相同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应最为剧烈,这个方向就称为“最不利地震作用方向”。 SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在WZQ.OUT文件中输出。 此参数不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向。 混凝土容重 考虑抹灰重量,框架:25.5-26;框剪26;剪力墙27 裙房层数 裙房层数应包含地下室层数。自动按照《高规》10.6.3-3条规定。 《高规》3.9.6 条规定,“主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施”。程序中该参数作用暂时没有反映,实际工程中用户可参考《高规》10.6.3-3条,将裙房顶部上、下各一层框架柱箍筋全高加密,适当提高纵筋配筋率,予以构造加强。 3

嵌固端所在层号 地下室层数 当上部结构与地下室共同分析时,通过该参数程序在上部结构风荷载计算时自动扣除地下室部分的高度(地下室顶板作为风压高度变化系数的起算点) 墙元细分最大控制长度 SATWE进行有限元分析时,对于较长的剪力墙,程序要将其细分并形成一系列小壳元。为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定的限值,限值范围为1.0~5.0。一般可取默认值1m。 对所有楼层强制采用刚性楼板假定 4

建议一般在进行结构的整体参数控制(如六个比值的计算)时选{是};在计算构件内力和配筋时可勾选或不勾选。 对楼板形状复杂的工程(如有效宽度较窄的环形楼板、有大开洞的楼板、有狭长外伸段的楼板、局部变窄形成薄弱连接部位的楼板、连体结构的狭长连接体楼板等),则应采用“弹性膜”假定。 强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度 用于板柱体系 结构材料信息:影响阻尼比 恒活荷载计算信息 施工模拟加载,高层建筑结构的建造是遵循一定的顺序, 建议一般对多、高层建筑首选{模拟施工3};对钢结构或大型体育场馆类(指没有严格的标准楼层概念)结构应选{一次性加载}。 规定水平力的确定方式{楼层剪力差方法(规范算法)}、{节点地震作用CQC组合方法} 5

相关文档
相关文档 最新文档