文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调工程期末考试

空调工程期末考试

空调工程期末考试
空调工程期末考试

暖通空调试题答案

一、填空题

1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。

2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。

4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。

5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。

6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水

泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。

7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。

8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。

9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。

10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。

11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。

13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。

14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。

16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。

17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。

18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。

19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。

21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。

23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。

24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数

法。

25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风

方式。

26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝

送风、旋流送风等。

27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水

系统。

28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。

29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。

30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。

31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或

常开百叶式风口。

32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单

向阀。

33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口

的楼层为着火层及着火层相邻上下层。

34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。

35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

于或低于;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于。

36、有一房间,空气的干球温度恒为22℃,已知房间内表面温度为8℃,问要保持墙上不

结露,房间的相对湿度应。

37、风机盘管根据机外静压分为和。

38、已知室外空气温度tW=28℃,某车间室内工作区温度tn=35℃,下部窗孔中心至地面

距离h=2.5m,下部窗孔面积F1=60m2,上部窗孔面积F2=30m2,上、下窗孔中心距离

10m,μ1=μ2=0.6。则中和面距离地面距离为。

39、某转轮除湿机处理空气入口温度为28℃,相对湿度75%,要求处理后空气含湿量低于

8g/kg,则处理后空气干球温度。

40、某车间采用蒸发冷却通风降温,室外空气参数为32℃,相对湿度40%,通风量为7200m3/h,水耗量为15kg/h,则送风参数为。

41、表面式换热器只能实现、、三种空气处理过程

42、利用循环水喷雾处理空气,在i-d图上可以看作是过程,喷蒸汽处理空气,可以看作是过程,空气通过加热器处理可以看作是过程。

43、空调房间室内的温度、湿度通常用二组技术指标来规定,被称做和

44、在太阳与地球间的各种角度中,对到达地面太阳辐射强度影响最大的是。

45、空气调节的任务就是在任何自然环境下,能维持某一特定的空间(或房间)具有一定的

、、和等技术指标。46、当空气与水直接接触进行热质交换时,显热交换的推动力是,质交换的推动力是,全热交换的推动力是。

47、空调系统中常用送风口有、、、、等型式。

48、按负担室内负荷所用介质种类,空调系统可分为、、、。

49、空调系统一般由、、、、等几个主要部分组成。

50、一次回风再热式空调系统夏季表冷器(或喷水室)的负荷由、和

三部分组成。

二、名词解释

1、垂直失调

热水双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高度差不同,虽然进入和流出各层散热器的供、

回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响),但竖向上与锅炉距离较大的作用压力大,距

离小的作用压力小。即使选用不同管径仍不能达到各层阻力平衡,将出现上下层流量分配不均,冷热不匀的现象,通常称之为垂直失调。而且建筑楼层数越多,上下层的作用压力差值

越大,垂直失调现象就会越严重。

2、采暖系统设计热负荷

采暖系统设计热负荷是在某一室外温度下,为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡,

在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷Q′包括两部分:一部分是维护结

构传热耗热量Q1′,即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维护结构由室内向室外散失的热

量;另一部分是加热由门、窗缝隙渗入到室内的冷空气的冷风渗透耗热量Q2′和加热由于门、窗开启而进入到室内的冷空气的冷风侵入耗热量Q3′。

3、室内空气计算温度

室内空气计算温度一般指距离地面 2.0m 以内人们活动地区的环境平均温度,应满足人的

生活和生产的工艺要求。

4、供暖室外计算温度

供暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证 5 天的日平均温度。

7、全面通风

全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把房间里的有害气体浓度稀

释到卫生标准的允许范围以下,同时把室内污染的空气直接或经过净化处理后排放到室外

大气中去。

8、事故通风

事故通风是为防止在生产车间当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然放散的大量有

害气体或爆炸性气体造成更大人员或财产损失而设置的排气系统,是保证安全生产和保障

工人生命安全的一项必要措施。

9、换气次数

换气次数n 是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即n=L/V。

19、露点温度tl

在含湿量保持不变的条件下,湿空气达到饱和状态时所具有的温度称为该空气的露点温度。

当湿空气被冷却时,只有湿空气温度大于或等于其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的判据。

20、湿球温度ts

在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的

绝热饱和温度。

在现实中,在温度计的感温包上包敷纱布,纱布下端浸在盛有水的容器中,在毛细现象的作用下,纱

布处于湿润状态,这支温度计称为湿球温度计,所测量的温度称为空气的湿球温度。

21、热湿比

为了说明空气状态变化的方向和特征,常用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比值来表

征。这个比值称为热湿比。

27、气流组织

是指在空调房间内,为实现某种特定的气流流型以保证空调效果和提高空调系统的经济性

而采取的一些技术措施。

33、自然排烟

自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。自然排烟有

两种方式:1)利用外窗或专设的排烟口自然排烟;2)利用竖井自然排烟。

34、机械加压防烟

机械加压防烟就是凭借风机加压,将室外新鲜的空气送入应该保护的疏散区域,如前室、

楼梯间、封闭避难层(间)等,以提高该区域的室内压力,阻挡烟气的侵入。

三、简答题

2、简述热水采暖系统的分类方法。

1)按热水供暖循环动力的不同,可分为自然循环系统和机械循环系统。

2)按供、回水管连接方式的不同,可分为单管系统和双管系统。

3)按系统管道敷设方式的不同,可分为垂直式和水平式系统。

4)按热媒温度的不同,分为低温水采暖系统(热水温度低于100℃)和高温水采暖系统(热水温度高于100℃)。

3、蒸汽采暖按供汽压力的大小可分为哪几类系统?

高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于70kPa;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等于或低

于70kPa;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于大气压。

5、蒸汽采暖系统与热水采暖系统相比有哪些优点?

1) 蒸汽汽化潜热比起每千克水在散热器中靠降温放出的热量要大得多,因此对相同热负

荷,蒸汽采暖系统的蒸汽流量比热水采暖系统所需的热水流量要少得多,较之热水,蒸汽采用的流速较高,因此可采用较小管径的管道,所以在管道初投资方面,蒸汽采暖系统较经济。

2) 蒸汽质量体积大、容重小,因此不会像热水采暖系统一样,给系统带来很大的静压,对

设备的承压要求不高。

3) 蒸汽采暖系统散热器内热媒的温度一般等于或高于100℃,比一般热水采暖系统热媒

温度高(在一般热水采暖系统中,供水温度为95℃,回水温度为70℃,散热器内平均温度

为82.5℃),且蒸汽系统的传热系数也比热水系统的传热系数要高,因此蒸汽系统所用的散

热器面积比热水采暖系统也要小,节省了散热器初投资。

4) 当蒸汽采暖系统蒸汽流速与热水采暖系统热水流动速度相同时,蒸汽采暖系统形成的

阻力损失比热水流动时所形成的阻力损失要小。

6、蒸汽采暖与热水采暖相比有哪些特点?

答:蒸汽采暖与热水采暖相比有如下特点:(1)蒸汽采暖系统由于蒸汽的容重很小,所产生

的静压力较小,用在高层建筑时可不必进行竖向分区。(2)蒸汽采暖系统的初投资较热水采

暖系统少。因为蒸汽的温度较热水高,在散热器中放热的效果要好,因此可减小散热器的面积及投资,并使房间使用面积增大;此外,在承担同样热负荷的条件下,由于蒸汽质量流量

小,采用的流速较高,故可采用较小的管径减少投资。(3)蒸汽采暖系统的热惰性很小,系

统的加热和冷却速度都很大,较适用于要求加热迅速,间歇采暖的建筑物中。(4)但蒸汽采暖易发生烫伤事故,卫生效果较差,管道易被空气氧化腐蚀,热损失大和运行管理费相对要高等缺点。

7、房间的耗热量一般包括哪几部分?

1)围护结构的耗热量;

2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;

3)加热由外门、外墙的孔洞及相邻房间侵入室内的冷空气耗热量;

4)加热由外部运入的冷物料和运输工具等耗热量;

5)通风耗热量;

6)水分蒸发的耗热量;

7)通过其它途径散失的热量。

9、简述膨胀水箱的作用。

1)热水采暖系统设有膨胀水箱,用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却

收缩体积。2)在自然循环系统中,膨胀水箱并可作为排气设施使用;3)在机械循环系统中,膨胀水箱起到恒定系统压力的作用。

10、疏水器的作用是什么?

自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及其管道中的凝水,同时还能排除系统中积留的空

气和其他不凝性气体。

11、常用的除尘器(粉尘净化处理设备)有哪几种?其除尘机理分别是什么?

1) 电除尘器

又称静电除尘器。它是利用静电力使尘粒从气流中分离。

2) 旋风除尘器

旋风除尘器利用气流旋转过程中作用在尘粒上的惯性离心力,使尘粒从气流中分离的。

3) 湿式除尘器

湿式除尘器是通过含尘气体与液滴或液膜的接触使尘粒从气流中分离的。

4) 过滤式除尘器当含尘气流通过固体滤料时,粉尘借助于筛滤、惯性碰撞、接触阻留、扩

散、静电等综合作用,从气流中分离的一种除尘设备。

12、风道的材料有哪些?

在通风空调工程中,管道及部件主要用普通薄钢板,镀锌钢板制成,有时也用铝板、不锈钢

板、硬聚氯乙烯塑料板及砖、混凝土、玻璃、矿渣石膏板等制成。

13、室外进风口的位置应满足哪些要求?

1)设置在室外空气较为洁净的地点,在水平和垂直方向上都应远离污染源。

2)室外进风口下缘距室外地坪的高度不宜小于2m,并须装设百叶窗,以免吸入地面上的粉

尘和污物,同时可避免雨、雪的侵入。

3)用于降温的通风系统,其室外进风口宜设在背阴的外墙侧。

4)室外进风口的标高应低于周围的排风口,宜设在排风口的上风侧,以防吸入排风口排出

的污浊空气。当进、排风口的水平间距小于20m时,进风口应比排风口至少低6m。

5)屋顶式进风口应高出屋面0.5m~1.0m,以防吸进屋面上的积灰和被积雪埋没。

14、简述离心式风机的结构原理。

离心式风机主要由叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,叶轮上有一定数量的

叶片,机轴由电动机带动旋转,由进风口吸入空气,在离心力的作用下空气被抛出叶轮甩向

机壳,获得了动能与压能,由出风口排出。当叶轮中的空气被压出后,叶轮中心处形成负压,此时室外空气在大气压力作用下由吸风口吸入叶轮,再次获得能量后被压出,形成连续的空气流动。

15、简述轴流式风机的结构原理。

轴流式风机主要有叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,它的叶片安装于旋转

的轮毂上,叶片旋转时将气流吸入并向前方送出。风机的叶轮在电动机的带动下转动时,空气由机壳一侧吸入,从另一侧送出。其空气流动与叶轮旋转轴相互平行。

16、列举空气状态变化的几种典型过程。

1)等湿(干式)加热过程;2)等湿(干式)冷却过程;3)等焓减湿过程;4)等焓加湿过程;5)等温加湿过程;6)减湿冷却(或冷却干燥)过程。

17、简述空调系统的组成。

完整的空调系统通常由以下四个部分组成:1)空调房间(被调对象);2)空气处理设备;3)空气输配系统;4)冷热源。

18、什么是一次回风空调系统?

集中空调系统中,最常用的是一次回风系统,即处理的空气来源一部分是新鲜空气,一部

分是室内的回风,回风和室外新风在喷水室(或表面换热器)前混合,经过其热湿处理后,

通过送风机和风管送入空调房间。此系统夏季送冷风和冬季送热风都用一条送风管道,管

道内风速取值较低(一般不大于8m/s),因此风管断面较大,它常用于工厂、大开间的公

共建筑中。

19、简述风机盘管机组的分类。

风机盘管机组按结构型式可分为立式、卧式、卡式和壁挂式;按安装型式可分为暗装和明装;

按出口静压可分为低静压型和高静压型(30Pa和50Pa);按特征可分为单盘管和双盘管等。20、简述风机盘管机组的新风供给方式。

1)靠室内机械排风渗入新风;2)墙洞引入新风;3)独立新风系统。

21、什么是表面式换热器?暖通空调(201105)

6 表面式换热器是空调工程中最常用的空气处理设备,它的优点是结构简单、占地少、水质要求不高、水侧的阻力小。目前应用的这类设备都由肋片管组成,管内流通冷水、热水、蒸

汽或制冷剂,空气经过管外通过管壁与管内介质换热。制作材料有铜、钢和铝。使用时一般

用多排串联,便于提高空气的换热量;如果通过的空气量较大,为避免迎风风速过大,也可以多个并联。

22、什么是喷水室?

喷水室的空气处理方法是向流过的空气直接喷淋大量的水滴,被处理的空气与水滴接触,进行热湿处理,达到要求的状态。喷水室由喷嘴、水池、喷水管路、挡水板、外壳等组成。它

的优点是能够实现多种空气处理过程,具有一定的空气净化能力,耗费金属少,容易加工,

缺点是占地面积大,对水质要求高,水系统复杂,水泵耗电大等,而且要定期更换水池中的水,耗水量比较大。目前在一般建筑中已很少使用,但在纺织厂、卷烟厂等以调节湿度为主

要任务的场合仍大量使用。

23、简述风管设计的原则。

1)风管系统要简单、灵活与可靠风管布置要尽可能短,避免复杂的局部构件,减少分支管。

要便于安装、

调节、控制与维修。

2)风管的断面形状要和建筑结构相配合,使其达到巧妙、完美与统一。

3)风管断面尺寸要标准化

4)正确选用风速,是设计好风管的关键

24、空调水系统由哪三部分组成?

1)冷热源:主要有冷(热)水机组、热水锅炉和热交换器等。

2)输配系统:水泵、供回水管道及附件;

3)末端设备:如换热器(包括表冷器、空气加热器、风机盘管等)以及喷水室等热湿交换

设备和装置。

25、简述空调冷热水开式系统和闭式系统的特点。

开式系统的贮水箱具有一定的蓄能作用,但开式系统水中含氧量高,管路和设备易腐蚀,水泵扬程要加上水的提升高度,水泵耗电量大。

闭式水循环的管路系统不与大气相接触,管路和设备不易产生污垢和腐蚀,水泵的扬程只需克服循环阻力,而不用考虑克服提升水的静水压力,设备耗电较小,但系统蓄能能力不如开式系统。

26、空调的水系统有同程式和异程式之分,试问它们的概念及同程式水系统主要优、缺点。

同程式系统其供、回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;而异程式的供、回水干管中的水流方向相反,每一环路的管路长度不等。同程式水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。

27、噪声的传播方式哪几种?

1)通过空气传声;2)由振动引起的建筑结构的固体传声;3)通过风管传声。

28、简述锅炉与锅炉房设备的任务。

在于安全可靠、经济有效地把燃料(即一次能源)的化学能转化为热能,进而将热能传递给水,以生产热水或蒸汽(即二次能源)。

29、空气源热泵的主要特点有哪些?

1)用空气作为低温热源,取之不尽,用之不竭,到处都有,可以无偿地获取;

2)空调水系统中省去冷却水系统,无需另设锅炉房或热力站;

3)空气源热泵冷水机组一般布置在室外,这样可以不占用建筑屋的有效面积;

4)安装简单,运行管理方便;

5)不污染使用场所的空气,有利于环保。

30、高层建筑哪些部位应设置机械加压送风系统?

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室;

2)采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

3)封闭式避难层。

31、一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的哪些部位应设置机械排烟设施?

1)长度超过20m且不能直接对外采光和自然通风的内走道或虽有直接采光和自然通风,但长度超过60m的走道。

2)面积超过100 m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

3)高层建筑室内超过12m的中庭。

4)总面积超过200 m2或一个房间超过50 m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

32、何为“机器露点”?它与空气露点是一回事吗?

33、图各过程中,空气的温度、湿度和焓是如何变化的,用什么样的空气处理装置或方法

可以实现?

34、在假想条件下(与空气接触的水量无穷大,接触时间无限长),空气与水直接接触时,随水温不同,能发生哪些空气状态变化过程,在i-d图上画出,标明各过程名称,并指出个

过程水温范围。

35、t=15℃,φ=75%和t=30℃,φ=55%哪种环境人体感觉更干爽?为什么?

通风常见问题

(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、分\集水器 6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。 (二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏

空调工程施工中常见质量问题汇总

空调工程施工中的常见问题 空调工程施工包括空调设备及空调管道的施工等,系统复杂,一般在整个建筑工程的后期进行。要做好空调监理工作,必须认真审核图纸,与设计人员充分交换意见,在土建工程施工前期就进入“角色”,努力做好事前控制,按照已编制的监理细则,认真细致地开展监理工作,把握监理工作的主动权。通过多年的监理实践,笔者对空调工程安装及系统调试中经常遇到的几个问题进行了总结,并提出了相应的处理对策。 1 使用功能不明确的房间,空调设计、施工要慎重 有些民用建筑在设计阶段不能确定所有房间的功能,业主只能委托设计单位按初步的规划来设计。对于裙房,业主一般考虑为商场,设计人员一般采用柜式空调机有风管送风无风管回风的方式。但工程竣工后,这些房间可能会改作不同的用途,如餐饮、洗浴、证券、银行等。这就形成了新的平面布局及房间分隔,原来设计的送、回风方式不能采用,特别是餐饮、娱乐业需要独立的送、排风系统,空调冷负荷也很大,原来安装好的风管和水管需拆除、并重新设计、安装,空调机组也可能要重新选型,这就造成业主的经济损失。因此在遇到这种情况时,笔者建议监理人员要说服业主和设计单位,对这些房间的管道不要一次设计到位,只需根据空调负荷的大小来确定冷水的流量,预留供回水管道接口,空调机也不要一次选好。待以后功能明确后,再根据房间布局及装修造型,进行二次设计,这样既可减少设计的盲目性,又可以为业主节约投资或缓解资金压力。 2 注意与空调工程有关的“预留”与“预埋”

一个空调工程中的预留孔洞、预埋件成百上千,一般又要求在土建施工阶段即完成这项工作。因此,在对施工图图纸会审时,监理工程师就要特别注意对设备、结构专业图纸中的安装孔、管道穿剪力墙预留洞、设备及管道支吊架预埋件、管道穿楼板预埋套管、设备基础等的平面位置、标高、几何尺寸进行审查,检查是否有遗漏,各专业之间要求是否统一,是否满足设备工艺要求和管道走向要求,图纸是否能够指导空调工程安装。有的空调设计图中注明“预留孔洞、预埋套管”详见“结施”,但相应的结构设计图中又是“预留孔洞、预埋套管”详见“暖施”,实际上两个工种都未交待清楚预留孔洞与预埋套管。有些设计单位在结构设计图中只对800㎜×800㎜以上的穿剪力墙孔洞注明尺寸,而其它孔洞不予注明,这给监理和施工都带来不便。如某座18层的宾馆,合用前室和防烟楼梯间正压送风口都设在剪刀墙上,需预留24个600㎜×600㎜的洞,但在土建施工时遗漏,到空调安装时才发现,结果不得不在剪力墙上重新开洞,既增加了投资,又破坏了结构,虽经加固处理但还是留下了结构安全隐患。有的工程按某一厂家的冷水机组外形尺寸预留了安装孔洞,但是业主为了缓解资金压力,冷水机组往往在土建工程后期才会招标定货,特别是将电制冷的冷水机组改为溴化锂吸收式冷水机组时,预留的安装孔洞尺寸太小,不得已时只得将冷水机组解体后再搬入,这样严重影响了设备的性能。碰到这种情况,应充分考虑几种型式的设备进入的可能性,将设备安装孔适当留大一些。有的工程采用预制空心楼板、水磨石地面,这时一定要注意先预埋设备及管道吊杆后,再进行水磨石地面施工。对于高层建筑中的主立管穿楼板时的预埋套管,各层套管中心线应保持一致,并要考虑楼面贴地砖后楼板面增加的厚度。 3 空调系统安装前,督促设计或安装单位提出尽量全面、准确的管道平面定位尺寸及标高

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

空调工程、制冷工程及工业通风课程设计任务书

暖通空调及制冷课程设计任务书 一.课程设计目的: 本课程设计的前期课程为暖通空调和空调用制冷技术。通过设计将进一步巩固已学过的各门专业课知识;进一步体会各门课程的特点、相互间的联系及在实际工作中的衔接关系;初步掌握工业或民用建筑制冷、空调和通风设计的一般设计程序、方法;熟悉相关的设计标准、规范和手册,了解现行暖通设备的性能及特点。进而培养解决实际问题的能力。 二.设计题目:天津市梅江南11号地办公楼空调制冷通风设计 三.设计原始资料 1.建筑地点:天津市。 2.室外计算气象资料(冬、夏)按暖通空调设计规范选用。 3.建筑概况:该建筑地上三层,地下一层,建筑总面积约4406.51㎡,其中地上3279.94㎡,地下1126.57㎡。建筑总高度14.25米(至檐口起坡点)。其中地下室为设备用房和食堂,层高3.98m;一层为办公接待及展厅等,层高4.5米;二层为办公室、会议室等,层高3.9米;三层为办公室、会议室等,层高3.9米;各房间吊顶后净空高度见建筑剖面图,各层楼板厚150mm。不详之处详见建筑、结构图纸。 4.设计计算依据: 1.室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度33.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.9℃ 夏季空调日平均温度29.2℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季通风室外计算温度-4℃ 冬季冻土深度69cm 夏季平均室外风速 2.6m/s

冬季平均室外风速 3.1m/s 2.室内计算温度 3.换气次数 4.建筑热工数据 依照建筑设计说明及图纸查阅相关资料确定。 四.设计说明书主要内容 (一).计算工作 1.根据给出的围护结构,计算各楼层通过维护结构的冷、热负荷。2.计算室内人员、照明及设备的发热量及散湿量。 3.确定各房间(楼层)新风量。 4.空气平衡、热、湿平衡计算。 5.风系统和水系统的水力计算。 6.地下室排烟计算。 7.主要设备的选型计算。 (二).方案确定 1.各楼层空调系统形式方案确定。 2.各楼层排风方案确定。 3.冷冻机房方案确定。

通风空调风道设计常见问题_百度文库.

通风空调风道设计常见问题 一、风道设计问题 现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下: 某饭店一个送风系统安装尺寸见图 2.6.6-1(a。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。 原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。 对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图 2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。 注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1单边变径时,如图2.6.6-2(a。 当(W1-W2 ≥(h1-h2时L=(W1-W2×7 当(W1-W2≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b 当(W1-W2 ≥(h1-h2时,L=(W1-W2×3.5 当(W1-W2 ≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度。一般以1W为宜。

2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a、(b。 表2.6.6-1 N R/W X X1X2X3 (叶片数 0.35~0.7010.35W0.65W

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

目录 - 22 -

- 22 -

前言 随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关心空调系统设计的合理性和经济性。尤其是近年来能源危机的出现、环保意识的不断提高,对空调设计提出了新的更为严峻的挑战。因此,利用自然资源,保护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。 为了适应时代的发展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境问题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒适性空调得到了很大的发展,健康是空调发展的主题之一,人们对于生活质量的要求越来越高;一拖多的发展从侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。目前,对于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调节室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。 总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。 - 22 -

空调设计常见问题解答概要

空调设计常见问题解答 一、主机---冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点: (1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高; (2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高; (3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。 (4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。 三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。 四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷

空调工程课程设计报告说明书

第1章绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。 1.2 设计任务 福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3工程概况 本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据 2.1 气象资料 由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表: 表2-1 室外气象参数表 室外设计参数(夏季)如下表: 表2-2 夏季室外计算参数表 2.2 房间参数说明 各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示: 表2-3 各房间人数及面积统计表

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

通风与空调工程课程设计

2011级建筑工程技术专业《通风与空调工程》 课程设计任务书 一、设计计算目的 通风与空调工程课程设计计算是通风与空调课程教学之后,学生顶岗实习之前的重要的实践环节,通过课程设计计算,使学生加深对课程内容的理解,根据所学通风空调基本理论和设计计算程序、步骤,完成三层商场夏季供冷中央空调系统设计,使学生学会查阅和使用设计资料的方法,培养和提高学生运用所学课程知识,分析并解决工程问题的实践能力,为学生今后走上职业岗位奠定一定的基础。 二、设计任务 (一)、设计题目 《某市三层商场夏季中央空调系统设计》 (二)、设计原始资料 1、室外气象条件 1)、夏季室外空气调节干球温度 35℃ 2)、夏季室外空气调节湿球温度 28.2℃ 3)、最热月平均相对湿度 81% 4)、夏季室外风速 2.6m/s 5)、夏季大气压力 100.09kPa 2、室内设计计算参数 1)室内设计计算干球温度 26℃ 2)室内设计计算相对湿度 60% 3、土建条件 (1)屋顶属于I型,面积为600m2,传热系数K=0.64W/(m2·K) (2)外墙传热系数K=1.5W/(m2·K), 面积为55.2m2 (3)塑钢外窗传热系数K=3.1W/(m2·K), 面积为4.54m2 (4)一层橱窗传热系数K=3.85W/(m2·K) (5)层高地下室5.1m,一层5.4m,二层4.5m,三层4.5m。4、室内负荷条件 (1)人员 一层超市:0.8人/m2;二层服装:1人/m2;三层家电:1人/m2 (2)照明格栅灯、筒灯:30 W/m2 (3)动力扶梯:11 kW/层 5、新风量:10 m3/ h·人 6、其他条件:空调设备运行10h,开灯时数10h,人员在室内停留时间10h 7、动力资料水源:自来水;电源:220/380v, 热源:由集中锅炉房供给50—65℃热水 二、空调系统的划分及空调方案的确定 由于商场的人员多、湿负荷大,新风需求量大,过渡季宜采用全新风系统,因此本商场空调系统采用定风量全空气系统,根据现有条件,本系统采用电制冷螺杆机组作为冷源,机组及附属设备布置在地下室内,冷却塔放置在屋顶。根据建筑平面结构特点和风口布置模块化思想,拟采用散流器送风,风口、风

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

格力《中央空调工程设计常见问题汇编》解读

《中央空调工程设计常见问题汇编》2010第三期 1、送回风管布置不好 现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅, 4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m, 共有送风口22个,如图1所示。使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。 图1 风管平面简图(省略风口) 原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。特别是在管 道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再 将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。 现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不 均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2 所示。 图2 吊顶回风的弊病

原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。 现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声 器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。 现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。空调箱 的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀, 结果走廊的温度比房间低3~4℃。 图2 吊顶回风立面图 原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底,而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀,而走廊内的回风却 是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。这样就会造成各房间与走廊的回风阻力相差较大,走廊回风的阻力小,回风量就大,所以走廊温度较低。

工程预算书范例

建设单位:XX市人民医院 工程编号:333111-sj 工程名称:XX市人民医院中央空调风系统 工程造价:124935 编制人:X X X 指导教师:X X X 编制单位:X X X 编制日期:2007年12月11日 卑微如蝼蚁、坚强似大象

编制说明卑微如蝼蚁、坚强似大象

编写依据 (1)采用的图纸名是由茂名市设计院有限公司设计的人民医院的第十层建筑平面图,广东省建设厅监制; (2)采用的是2006年《广东省安装工程综合定额》第九册、第十一册。 (3)预算基价(直接费):人工费=工程量×人工费单价……式① 材料费=工程量×材料费单价……式② 机械费=工程量×机械费单价……式③ (4)利润:施工工程利润=人工费(合计)×35%……式④ (5)施工措施项目费:包括安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、赶工措施费、预算包干费和其他费用等。现根据所知实际情况采取下式进行计算: 施工组织措施费=文明安全施工费+工程保修费+工程保险费+预算包干费……式⑤ 其中措施费按人工费的30.7%;保修费按人工费的1.5%;保险费按人工费的0.2%计算 预算包干费按1%计算,以分部分项工程费为基础。 (6)规费:包括社会保险费、住房公积金、工程定额测定费、建筑意外伤害保险费、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程排污费等。现根据所知实际情况用下式进行计算:规费=社会保险费+住房公积金+工程定额测定费+工程排污费……式⑥ 其中社会保险费按人工费的27.81%计算;住房公积金按8%计算;工程排污费按0.33%计算,工程定额测定费按0.1%计算; 工程排污费程测定费的计算基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费……式⑦ (7)含税工程造价 经查得茂名市建筑安装业的税率为3%;可按下式进行计算其含税工程造价: 卑微如蝼蚁、坚强似大象

中央空调工程设计常见问题

中央空调工程设计常见问题 1、送回风管布置不好 现象一:空调系统风管太长分布不均,某餐厅工程,集中空调,2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m,共有送风口22个,如图1所示。使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多。 原因:风管较长,风口有近有远,阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值。特别是在管道上直接开了几个风口,静压大,出风多,无法合理的控制,严重影响后面风口的送风。 现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道,结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2所示。 原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总回风口处未做消声措施。 现场整改措施:吊顶回风时,在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里需要特别提醒的是,利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区。 现象三:某变风量空调系统,采用吊顶回风方式,立面图如图3所示。空调箱的回风道上回风口设于走廊内,各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃。

暖通空调课程设计大纲

暖通空调课程设计》教学大纲 一、课程基本信息 1、课程英文名称:Course designing for HVAC 2、课程类别:实践性教学环节 3、课程学时:总学时2周,实验学时0 4、学分:2 5、先修课程:《暖通空调》 6、适用专业:建筑环境与设备工程专业 7、大纲执笔:建筑环境与设备教研室马红艳 8、大纲审批:建筑工程学院学术委员会 9、制定(修订)时间:2005年9月 二、课程的目的与任务 课程设计是培养计划中重要的综合性实践性教学环节,具有综合性和实践性强的特点。课程设计要求学生综合应用所学基础知识和专业技术课程专业知识的技能。在教师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务。因此,课程设计既是对暖通空调课程教学效果的检验,也是进一步提高学生综合素质的重要环节。通过课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 1、培养学生综合运用所学基础理论和暖通空调知识分析和解决暖通空调设备中一般工程技术问题的能力; 2、进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能; 3、通过课程设计工作,深化学生对设计思想、设计方法、设计规范的理解;培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 三、课程的基本要求 通过课程学习前后的参观调研、资料收集、方案探讨、图纸设计等活动,综合运用和深化所学专业课程理论知识,培养独立分析和解决一般工程实际问题的能力,使学生初步掌握工程设计的一般方法,了解工程设计的原则和步骤,并学会使用各种规范、手册技术资料等的基本技能。完成图纸设计及设计说明书编写是

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

空调课程设计

北京市某宾馆空调设计 2008 级学院 专业 学号 学生姓名 指导教师 完成日期2011年7月 5 日

目录 第1章工程概况 (3) 1.1 北京市某宾馆的标准层空调设计计算 (3) 1.2 维护结构性能参数 (3) 第2章设计原始资料 (3) 2.1 室外计算参数 (3) 2,2 室内计算参数 (3) 第3章负荷计算 (3) 3.1 负荷计算简述 (3) 3.2房间冷负荷的计算 (4) 3.2.2 西外窗 (4) 3.2.3东内墙(走廊为无空调房间) (6) 3.2.4东内门 (6) 3.2.5人体 (7) 3.2.6照明 (8) 3.2.7设备 (9) 3.2.8 新风 (9) 第4章.确定空调方案 (10) 4.1概述 (10) 4.2 风机盘管、新风机选型 (11) 4.3 布置设备 (12) 第5章水力计算 (15) 5.1 水管路 (15) 5.1.1 最不利环路的计算 (17) 5.2 风管路 (19) 5.2.1 最不利环路的计算 (20) 5.2.2 不平衡率的计算 (25) 第6章参考文献 (27) 第7 章致谢 (27)

第1章工程概况 1.1 北京市某宾馆的标准层空调设计计算 1.2 维护结构性能参数 第2章设计原始资料 2.1 室外计算参数 2,2 室内计算参数 第3章负荷计算 3.1 负荷计算简述 总负荷包括房间冷负荷和新风冷负荷 空调冷负荷的组成 房间冷负荷 新风冷负荷 再热冷负荷(一次回风系统) 以下手工计算参照《实用供热空调设计手册第二版》

3.2房间冷负荷的计算 )(N t t KF CLQ -=-εττ K —西外墙的传热系数 257.0m w F —西外墙面积 262.10m ετ-t —作用时刻温度的逐时值 计算见下表 计算时刻 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 作用时刻温度 36 35 34 34 34 33 33 33 33 33 33 34 34 室温 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 作用时刻温差 12 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 传热系数 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 传热面积 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 10.62 CLQ 72.64 66.59 60.53 60.53 60.53 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 60.53 60.53 西外墙冷负荷结果分析: 最大冷负荷时刻为1:00,84.75w 天正软件算得最大冷负荷时刻为1:00,75.7w 误差百分比10.7%。手算时延迟时间取11小时,引起与软件计算差异。 3.2.2 西外窗 外窗的温差传热冷负荷 ) (N t t KF Q -+=δαττ τ t —计算时刻下的负荷温度 δ—地点修正系数, N t —室内温度 K —窗的传热系数 α—窗框修正系数,取0.92

暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用

日志 返回日志列表 [转] 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》2013-8-2 14:47 阅读(4) 转载自暖通吧 赞(310)评论(1)已成功转载分享(1281)复制地址举报更多 已经是第一篇 | 下一篇:我的Qzone第一天 温馨提醒:文章出自张锡虎教授的课件,比较长但值得收藏,建议转载到你的QQ空间慢慢看。 关于设计用室外气象资料 《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。” 由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。 《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。 其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。 1 采暖(空调)水系统的若干问题 2 水系统的定压和补水 3 水压试验压力 4 管道热伸长及其补偿 5 减振、降噪设计 6 各种调节阀门的正确使用 7 公共建筑通风的若干问题 8 防排烟设计中的若干“边缘”问题 9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式 10 全空气末端变风量系统的是是非非 11 冷暖辐射空调采暖 12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题 13 生物安全实验室的通风空调设计 14 常压锅炉 15 VRV系统及地面辐射采暖 16 塑料类管材 17 地源热泵和地热的梯级利用 18 对电热采暖的多角度思考 19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区 20 若干环节的较佳调节控制方式 一、采暖(空调)水系统的若干问题 1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性 简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现湿平衡。

空调工程课程设计汇本

《空气调节》课程设计任务书 一、目的要求: 课程设计是为毕业设计打基础的,也是为更好地掌握所学的知识,其目的是通过设计掌握工业或民用建筑空调工程设计的一般步骤和学会运用所学知识解决实际问题的方法。 二、设计题目: 某建筑会议室空调工程设计 三、设计地点及室外气象资料: 、、、、、(每个班分成3个小组,两个班共分成6个小组,每个小组一个地点),室外气象资料查设计规(2001年版) 四、设计要求: 室温:夏季26℃冬季≥18℃相对湿度40~60% 空调房间的洁净度和噪声要求一般。 机器露点送风,不再热。 五、原始资料: 1.制冷机房提供7℃的冷冻水,回水12℃。 2.锅炉房提供给60℃的热水,回水55℃。 3.会议室可以按容纳80人计算,灯光照明,有10盏40W日光灯。 4.木窗为3mm厚双层玻璃窗。铝合金窗为5mm厚茶色玻璃窗(吸热玻璃),窗帘为黄色布帘。 5.空调设备运行时数为12小时、天,房间开等时数为10小时/天。 6.该建筑物所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。 7.室允许噪声为35~50dB。 8.会议室与机房和配电室夏季温差>3℃,冬季温差<5℃。因楼板构造不详,其传热系数不好确定,故采用一个系数来考虑楼板的传热冷负荷该系数取1.05,即将会议室其他围护结构的冷负荷乘以1.05的系数来考虑楼板的传热冷负荷。 9.会议室与楼梯间夏季温差<3℃,冬季温差>5℃。 10.会议室外墙构造为序号2,壁厚240mm;屋面构造为序号2,沥青膨

胀珍珠岩厚度100mm。 11.会议室门窗表: 六、设计容: (一)空调冷热、负荷的计算: 学生应认真阅读所给的建筑施工图,搞清楚会议室建筑结构及围护结构的构造,然后根据该建筑物所在地区的气象条件,进行空调冷、热负荷的计算。(二)空调湿负荷的计算。 (三)空调送风量及新风量的确定。 (四)空调设备的型号及台数的选择计算: 1.空调方案(空调系统形式)的确定: 应根据建筑物的性质、用途以及经济技术比较确定空调系统的形式。进行两种或两种以上方案的比较。并对可能的几种方案就占地面积、设备投资、金属消耗量、能量消耗量、运行调节的灵活性及管理维修方便性等进行分析比较,从而确定一个你认为较佳的方案。 2.根据该建筑所在地区的大气压力的大小。选择对应于相等或相近的大气压力h-d图,并画出空气处理过程的h-d图。 3.根据规及计算的热、湿负荷,确定房间的送风量,并根据规确定新风量。

相关文档
相关文档 最新文档