文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水幕喷头简介

水幕喷头简介

水幕喷头简介
水幕喷头简介

ZSTM 型水幕喷头

一、产品概述:

该喷头是水幕系统的一个组成部件。主要安装于舞台口、门窗、孔洞口以及檐口用来阻火、隔断火源,也可与防火门、防火卷帘、防火幕布配合使用,通过冷却,以增加其耐火性能,还可单独作为防火分区代替防火分隔设施。水幕喷头不能用于灭火。

A型水幕喷头的入水口与出水口成一直线,即水幕倾角为0o。主要用于防火分隔(如:舞台台口、自动扶梯、中庭周边处及建筑物的防火分区等),喷头一般向下布置成3排,且应保证水幕的宽度不小于6m。

B型、C型水幕喷头的入水口与出水口成90o,即水幕倾角为90o,其中B型只有一个出水口,C型有两个出水口。主要用于冷却防火分隔物(如:门窗、墙、防火门及防火卷帘等),喷头一般直立布置成单排,开口面向冷却对象。

二、产品主要技术参数:

产品按GB5135.13-2006《自动喷水灭火系统第13部分:水幕喷头》标准组织生产,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验。

ESFR 早期抑制快速响应喷头

一、产品用途:

ESFR喷头即早期抑制快速响应喷头,是响应时间指数RTI≤28±8(m2s)0.5,用于保护高

堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。是一种快速响应火灾、高工作水压及大动量喷水等现代自动洒水喷头技术完美组合的新型喷头,是专门为了对付高架仓库火灾而设计的。通常用于保护储藏I~Ⅳ类物品、塑料物品和混杂物品的仓库。

ZSTWB型离心式水雾喷头

一、产品概述:

该喷头是水雾系统的一个重要组成部件。其喷射的雾状水滴是不连续的、间断水滴,因而具有良好的高压绝缘性能,主要特点为:对油类火灾效果良好,对电气火灾能带电灭火,对火灾扑灭后,复燃性极小。通常用于扑灭固体火灾、闪点高于60℃的液体火灾以及电气火灾。如:电厂的发电设备、电缆、发电机组、油浸式电力变压器、油开关及集油坑等。该喷头工作压力不应低于0.35MPa,可根据灭火要求任意布置。

二、产品灭火机理:

该喷头由喷头体、雾化芯构成。当一定压力的水流进入喷头后被分解成沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流和具有轴向速度的直水流,两股水流在喷头内汇合,然后以其合成速度由喷头喷出而形成雾化,并按一定的雾化角度喷向设定保护对象外表面,以达到冷却、抑制火灾及灭火的目的。

1、冷却作用:

水雾液滴较细,比相同质量水的总表面积更大,更易吸热,同时,由于雾滴的汽化,有助于减少、驱散辐射热。

2.窒熄、稀释作用

当水雾雾滴汽化后,其体积扩大上千倍,能有效稀释火场的含氧量,限制火灾的发展,甚至熄灭。3.乳化作用

当扑救油类火灾时,水雾雾滴覆盖于油品表面,形成乳化层,具有抑制油品蒸发及阻燃作用。4.浸润作用

水雾对燃烧物表面进行湿润、浸渗作用,有利于冷却窒熄火灾。

三、产品主要技术参数:

产品按GB5135.3-2003《自动喷水灭火系统第3部分:水雾喷头》标准组织生产,通过国家

SQ型消防水泵接合器

一、产品用途:

消防水泵接合器是消防车和机动泵向建筑物内的消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的快速连接器具。当建筑物发生火灾,消防系统的供水设备出现故障或停电无法供水或因火势猛烈原供水设施供水不足时,消防车或机动泵通过接合器的接口与系统供水管网快速连接,并送水加压,从而使建筑物的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火

三、产品外形尺寸图:

水幕喷头大全

ZSTMB系列单出口型水幕喷头是自动或手动水幕系统的一个组成元件。是作为防火或分区及局部防护冷却。一般情况下多与防护卷帘及玻璃幕墙等配合使用,通常安装于自动扶梯和旋转梯穿过的楼板孔口出或舞台口等地方。特别是液化石油和化 工品等储藏等场所进行火灾控制和冷却保护。 二、工作原理 ZSTMB系列单出口型水幕喷头由于压力水作用下,将流入的水迅速形成水幕,以一定的速度喷出,按照一定的雾化角均匀喷射在相应的射程范围内,覆盖保护对象外表面上,具有冷却、窒息、乳化、稀释、绝缘等作用,以到达抑制火势和灭火作 用。 三、产品特点 ★限制燃烧速度,减少火灾破坏,减少爆炸危险,促使蒸气稀释和散发。 ★仅使用水作为灭火剂,有良好的经济性。 ★如果要求扑灭液体火灾,可将清水泡沫引入混合器内。 ★能有效的与其它灭火系统配合使用。 四、技术参数

ZSTMB52 97 52 ZSTMB80 150 80 ZSTMB115 215 115 ZSTMB-T 水幕喷头 一、产品结构 ZSTMB-T 水幕喷头是开式喷头的一种类型,只有一个出水口。其喷洒时,入水口轴线与出水口轴线成90°夹角。材质为钢镀铬。根据喷射流量和喷射角度的不同要求设有不同的开口大小。 二、产品型号 三、ZSTMB-T 水幕喷头外型及尺寸 四、技术参数 ZSTMB-T 水幕喷头技术参数表 外 观 形 状 外 形 尺 寸 ZS T M B-T 公称流量系数 同时适用于防火分隔和防护冷却 水幕倾角为90°,且只有一个出水口 水幕喷头 喷头 自动喷水灭火设备

喷头型号 公称 直径 (mm ) 流量特性 参数 (K) 喷水 角度 (o) 最小工作 压力 (MPa ) 最大工作压力 (MPa ) 外形尺寸 D ×L (mm ) 连接 螺纹 R 流量公式 (L/min ) ZSTMB-T28.7/180 8 28.7 180 0.05 1.6 28×42 R1/2 K:流量系数 P :喷头工作压力 (MPa ) Q:;流量(L/min) ZSTMB-T 43/180 10 43 180 0.05 1.6 28×42 R1/2 ZSTMB-T 56/180 12 56 180 0.05 1.6 28×42 R1/2 五、特性曲线 六、产品用途 水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。水幕系统分防火分隔水幕和防护冷却水幕,前者是用密集的喷头喷水构成水墙式水帘,如舞台、窗口、自动扶梯和旋转楼梯及建筑中庭四周。后者是配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔,如防火卷帘、玻璃幕墙、防火门、钢构件等。

水幕喷头工作原理是什么

共安实业发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/261557827.html, 水幕喷头工作原理是什么 水幕喷头是消防系统中的一个总要部件之一。它通常与雨淋报警阀,供水管网和探测报警装置等组成水幕消防系统。 适用于需要用水幕来保护的建筑物。主要用于窗口,门洞以及防火卷帘门、剧院幕布等冷却保护,也可以起到防火阻隔作用。 水幕喷头工作原理:当火灾发生时,探测报警装置进行报警,并且开启雨淋报警阀向管网系统供水,水流经过喷头的喷嘴时,从半圆形开口处按预定方向喷射出密集颗粒水滴而形成一个水幕用来冷却保护防火卷帘门,剧院幕布等。也可以起到阻火隔离作用。 水幕系统适用范围 ①超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口。 ②防火卷帘和防火幕的上部。

共安实业发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/261557827.html, ③应设防火墙、防火门等隔断物,而又无法设置的开口部位。相邻建筑之间的防火间距不能满足要求时,面向相邻建筑物的门、窗、孔洞处以及可燃的屋檐下。 以上是深圳市共安实业发展有限公司的简单介绍,如果你还想了解更多内容可以拨打我们的热线电话,或者点击官网咨询我们,或者点击在线咨询我们。 深圳市共安实业发展有限公司是一家专业从事阀门设计、开发、生产销售、服务为一体,专门研究和生产利用水力自动控制和流量调控方面的高科技节能阀门,主要产品有:弹性座封闸阀,蝶阀,低阻力倒流防止器,水力控制阀,止回阀,多功能水泵控制阀等系列产品,同时还生产不同材质、压力、规格、驱动方式的减压阀、蝶阀、调节阀、闸阀等系列。 我们的产品广泛应用于水力供、排水、水处理、消防、建筑、电力、冶金、造纸、机械、农业等各个领域,行程了全国性的销售服务网络,是阀门行业中家喻户晓的品牌。

园林水景中常见的各种喷头介绍

园林水景中常见的各种喷头介绍 树冰(雪松)喷头能喷出雄伟壮观的巨大水柱,外观效果庞大丰满,抗风力较强,给人以无穷力量磅礴气势。该喷头底部有可调机构,可适用于不同角度喷射的要求。此喷头广泛用于广场和公共场所的喷水池中。 玉柱喷头喷嘴口外高速水流形成的负压吸入空气,产生白玉色的水柱,形状清新明快,其抗风力强,造型壮观,格调高雅。配以绚烂美丽的灯光效果更佳。 蒲公英喷头是由许多细小支管的小喷头连接在中心球体上而组成一个放射状球体形,形似绽放的蒲公英,洁白无暇;多规格组合喷水时配以绚烂的灯光,其效果相当富丽豪华,喷水花样的雾状程度可通过调节每个小喷盖而达到要求。该喷头对水质要求较高,水源处应采取过滤措施。此水型抗风力强,主要适用于室外喷水池中。 环隙喷头喷嘴断面为一环状缝隙。当压力水从喷嘴中直射喷出时,其水柱呈环状空心水膜,形似水晶圆柱。其水势宏伟壮观,抗风性能良好,为喷泉水景中又一重要水景 盘龙玉柱喷头的旋转力由喷水时水流的离心作用和反作用推动产生,喷射时水柱交替飞舞,呈360°旋转式摆动,如蛟龙盘玉柱,妙不可言。盘龙玉柱喷头在旋转过程中喷水射流始终呈螺旋状曲线,好似轻盈的少女,扭动青春妙体,情趣昂然,极富浪漫与温馨。 雾喷头体内受高压使水体在空中散发成极细小的晶莹水珠,呈雾状密集四周,使得空气纯净而湿润。其型如天然晨雾,浮游飘荡,产生虚无缥缈的梦幻感,朦胧之美与神秘之感由然而生。配以灯光与周围环境相协调可达到极佳效果。 超高直流喷头 旋转蟹爪兰喷头又称风车,喷头利用水流的喷射往里做推动,使喷头与水面夹45度旋,形状类似蟹爪。喷头安装与水面倾斜45度。 三层水花喷头是由许多万向直射喷嘴组合而成,这些喷嘴规格型号相同时,喷出的水型雄壮顺直、壮观美丽;这些喷嘴规格型号不完全相同时,大小喷嘴协调布置,喷出的水型粗壮有力、层次分明、主题突出,是喷泉的主要水景。 指状喷头是在扇形喷头体上安排一排或两排可调小喷嘴,喷水造形如凤尾舒展,流彩动人。 礼花喷头形如莲蓬喷头。其喷水造型外观形似一束鲜花,又似燃放的礼花,造型美观,引人注目。

水幕喷头简介

ZSTM 型水幕喷头 一、产品概述: 该喷头是水幕系统的一个组成部件。 二、产品主要技术参数: 产品按GB5135.13-2006《自动喷水灭火系统第13部分:水幕喷头》标准组织生产,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验。

ESFR 早期抑制快速响应喷头 一、产品用途: ESFR喷头即早期抑制快速响应喷头,是响应时间指数RTI≤28±8(m2s)0.5,用于保护高 堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。是一种快速响应火灾、高工作水压及大动量喷水等现代自动洒水喷头技术完美组合的新型喷头,是专门为了对付高架仓库火灾而设计的。通常用于保护储藏I~Ⅳ类物品、塑料物品和混杂物品的仓库。

ZSTWB型离心式水雾喷头 一、产品概述: 该喷头是水雾系统的一个重要组成部件。 二、产品灭火机理: 该喷头由喷头体、雾化芯构成。当一定压力的水流进入喷头后被分解成沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流和具有轴向速度的直水流,两股水流在喷头内汇合,然后以其合成速度由喷头喷出而形成雾化,并按一定的雾化角度喷向设定保护对象外表面,以达到冷却、抑制火灾及灭火的目的。 1、冷却作用: 水雾液滴较细,比相同质量水的总表面积更大,更易吸热,同时,由于雾滴的汽化,有助于减少、驱散辐射热。 2.窒熄、稀释作用 当水雾雾滴汽化后,其体积扩大上千倍,能有效稀释火场的含氧量,限制火灾的发展,甚至熄灭。3.乳化作用 当扑救油类火灾时,水雾雾滴覆盖于油品表面,形成乳化层,具有抑制油品蒸发及阻燃作用。4.浸润作用 水雾对燃烧物表面进行湿润、浸渗作用,有利于冷却窒熄火灾。 三、产品主要技术参数: 产品按GB5135.3-2003《自动喷水灭火系统第3部分:水雾喷头》标准组织生产,通过国家

防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别

防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别 差别1 两者定义 防火分隔水幕 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。 防护冷却水幕 由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 防护冷却系统

由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 提示 防火分隔水幕与防护冷却水幕都是水幕系统,是开式系统;防护冷却系统是湿式系统,是闭式系统。 防火冷却水幕与防护冷却系统都是用来给防火卷帘、防火玻璃墙冷却用的;防火分隔水幕是用来代替防火卷帘或防火玻璃墙,做防火分隔用的。 差别2 系统要求 4.3.3防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 提示 防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 差别3 设计基本参数 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定: 5.0.15当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:

1.喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m?8m时,应采用快速响应洒水喷头; 2.喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s?m);当超过4m时,每增加lm,喷水强度应增加0.1L/(s?m); 3.喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均勻,喷头间距应为1.8m?2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规第7.1.15条的规定; 4.持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 提示 1、防护冷却系统只适用于喷头设置高度不超过8m 的场所;超过8m时,可采用防护冷却水幕系统。

水幕喷头生产厂家有3C的水幕喷头ZSTM参数、选型生产厂家深圳共安

深圳市共安实业发展有限公司 https://www.wendangku.net/doc/261557827.html, 公司主营:泡沫灭火装置、泡沫灭火剂、消防机器人、智能疏散系统、自动跟踪定位射流灭火装置(智能水炮)、干粉灭火系统、自动喷水灭火系统、消防炮、消防炮塔、消防阀门、消防箱、抗震支架等。水雾喷头(ZSTM): 水幕喷头可以持续地喷水形成水帘幕,对受火灾威胁表面进行保护并组成防火分隔,固定在永幕系统管路中的喷射装置。 可以持续地喷水形成水帘幕,对受火灾威胁表面进行保护并组成防火分隔,固定在永幕系统管路中的喷射装置。 水幕喷头的型号由类、组、特征代号、设计顺序代号规格、幕化角等部分组成,形成如下: □ □ □ □ □-□-□ ─┬─ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ │ │ │ │ │ └──幕化角 │ │ │ │ └────规格 │ │ │ └──────设计顺序代号 │ │ └────────特征代号 │ └──────────组代号 └─────────────类代号 其中:类代号用ZS表示。指自动喷水灭火系统。 组代号用T表示,指喷头。 特征代号,用M表示,指水幕喷头。 型号举例 ZSTM-12-90 表示用于自动喷水灭火系统的规格为12L/min,幕化角90°的水幕喷头。

深圳市共安实业发展有限公司 https://www.wendangku.net/doc/261557827.html, 公司简介 公司于1995年成立,现有自建标准厂房、宿舍楼、办公楼共30000多平方米,有各种先进的生产设备和现代化的检测中心,并通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司全部产品均通过公安部消防产品“CCCF”产品质量认证,部分产品已通过FM认证,被中国质量管理委员会评为《中国优质名牌产品》、商务部经济研究院评为“AAA”级诚信企业、质量信誉调查中心评为《质量万里行》产品、中国国际贸易促进委员会及法国科技质量监督中心委员会评为《向欧盟市场推荐产品》、荣获中国消防设备行业用户十大满意品牌产品称号。 经过二十多年的开拓创新,荣获多项国家专利产品,被认定为国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。 公司主要产品有泡沫灭火系统、泡沫灭火剂、消防机器人、智能疏散系统、自动跟踪定位射流灭火装置(智能水炮)、干粉灭火系统、自动喷水灭火系统、消防炮、消防炮塔、消防阀门、消防箱。 公司始终坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨,本着开拓进取的精神,将永远为广大用户提供最优质的产品和一流的服务。

防火分隔水幕喷头间距探讨

防火分隔水幕喷头间距问题探讨 摘要:防火分隔水幕是防止火灾蔓延的有效措施之一,对目前普遍运用的两种喷头布置方式进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 关键词:防火分隔水幕水幕喷头开式洒水喷头喷头间距 1.引言 防火分隔水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的消防阻火措施,系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组及水流报警装置等组成,属于开式消防给水方式。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.2条规定:应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。水幕系统计算和设计应执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。 防火分隔水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用,当发生火灾时,喷头(水幕喷头或开式洒水喷头)将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。 由于防火分隔水幕不是用于主动灭火,而是用于被动防火的局限性,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(以下简称“喷规”)对使用防火分隔水幕的部位尺寸有所限制,“喷规”第条规定:防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。另外“喷规”,防火分隔水幕:喷水点高度≤12米,喷水强度为2L/s?m,喷头最小工作压力为。6米,采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。尽管“喷规”对喷头布置的排数作了规定,但并未对喷头间距等作规定。可能在理解规范含义上偏差,导致国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)与《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1) (2007年版),对喷头间距的规定有不一致的地方。 本文将结合以上几种布置形式,对喷头的布置进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 2.喷头布置方式 国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中要求,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距应根据水力条件计算确定,喷头最小工作压力为,喷水强度不应小于2L/s?m,水幕带应均匀布水,沿直线分布不能出现空白点,喷头布置如图1、图2所示,喷头间距S不小于2400mm。 图1 防火分隔水幕三排布置示意图一(采用水幕喷头) 注:喷头流量系数K=60,喷头最小工作压力P= 图2 防火分隔水幕双排布置示意图一(采用开式洒水喷 头) 注:喷头流量系数K=80,喷头最小工作压力P= 表1 防火分隔水幕的喷头布置间距 而《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对喷头间距规定,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距分别为1050mm和1400mm,

水幕激光表演设备

德令哈市巴音河景区激光投影水幕建设工程设备清单

德令哈市巴音河景区激光投影水幕建设工程 设备清单报价 序号项目名称名称品牌规格型号数量单位单价合计 1 水幕激光水幕喷头浙江中禾不锈钢/C200/特制 1 个19000.00 19000.00 2 水幕整流灌浙江中禾不锈钢/特制/1200*400 1 个9800.00 9800.00 3 水幕整流器浙江中禾不锈钢/特制 1 个15000.00 15000.00 4 水幕喷泉专用 泵 江苏七燕250QJ125-144-75/铸铁/75KW 2 台78000.00 156000.00 5 泵电缆浙江胜华YC3*50+1/橡套电缆、防水等级IP68 300 米550.00 165000.00 6 水幕投影仪松下PT-SDZ21KC/16000流明以上。 1 台780000.00 780000.00 7 投影仪 控制主机 江苏永诚YC-232A/专用 1 台34500.00 34500.00 8 投影仪控制系江苏永诚YC-232B/专用 1 个34500.00 34500.00

统 9 VGA光端机江苏永诚YC-3AF/专用 2 个4500.00 9000.00 10 投影仪信号线江苏威诺4芯单模(铠装)400 米30.00 12000.00 11 激光(彩色)江苏永诚RGB-15W/德国高速振镜/长春激光器 1 台650000.00 650000.00 12 彩色激光控制 主机联想 Thinkcentre M8080T I5/4G/1T/20寸 1 台8800.00 8800.00 13 彩色激光控制 系统 穿山甲Pangolin QSFB3/实时控制/专业级音频输出 1 个12000.00 12000.00 14 VGA光端机江苏永诚YC-3AF 2 个4500.00 9000.00 15 激光信号线莫锋RVVP16*0.2 400 米12.00 4800.00 16 投影仪、激光 电缆 浙江胜华YZ3*6/橡套电缆200 米60.00 12000.00 17 主喷高喷喷头浙江中禾CG80-32/喷水口径3.2CM/不锈钢 1 个5300.00 5300.00

消防水幕水系统详解-共27页

说明 本手册系统地介绍了上海消防安全设备××公司生产的自动喷水灭火系统及相关产品的结构、原理、主要技术参数、选用、安装、调试和维护保养的有关技术、方法和要求。它既是产品的样本,也可作为产品的使用说明书。它将引导您从认识金盾公司的自动喷水灭火系统产品开始,到逐步了解、掌握该产品,并熟练掌握产品的安装调试、维护保养的方法。 消防产品的可靠性和安全性是至关重要的两项指标,只有按照手册推荐或要求的方法正确地选用、安装、调试、维护和保养,才能保证产品具有(或达到)正常的可靠性和安全性功能。任何非规范性的行为(选用、安装、调试和维护)都可能导致产品的这些功能部分丧失或完全丧失。为此,上海金盾敬告各方:安装、使用、维护和保养的工作应由接受过专业培训的工作人员按照规范进行,零配件的更换应使用金盾公司的专供件或具有相同型号、规格和相同质量水平的零配件。否则,由此产生的后果,上海金盾消防安全设备××公司将不承担任何责任。 本手册的知识产权归上海金盾消防安全设备××公司所有,任何单位或个人都不得进行出于经济目的出版、印刷或摘录,违者将追究相应的责任。 本手册的图片或示意图均为参考图,形状和外形尺寸可能与实物有差异。 上海金盾消防安全设备××公司对本手册保留重新编辑和修改的权力,涉及的修改恕不另行通知。 消防安全设备××公司

目录 1、ZSFZ型湿式报警阀装置 (1) 2、ZSDG型雨淋阀装置 (3) ZSFGq15气控雨淋阀控制管路 (6) 3、ZSFM型膜式雨淋阀 (7) 4、ZSFU型预作用阀装置 (9) i.型预作用空气维护系统 (15) ii.型预作用充气报警控制柜 (16) 5、ZSTP普通型玻璃球洒水喷头 (17) 6、ZSTZ直立型玻璃球洒水喷头 (19) 7、ZSTX下垂型玻璃球洒水喷头 (21) 8、ZSTB边墙型玻璃球洒水喷头 (23) 9、ZSTYB隐蔽型玻璃球洒水喷头 (25) 10、ZSTP-20普通型玻璃球洒水喷头 (26) 11、ZSTSB-20边墙型玻璃球洒水喷头 (27) 12、ZSTYS20型快速响应早期灭火洒水喷头 (29) 13、ZSTXy型易熔合金喷头 (31) 14、ZSTM型水幕喷头 (33) 15、ZSTWB型高速水幕喷头 (37) 16、ZSTWC型中速水幕喷头 (41) 17、ZSJZ型水流指示器 (44) 18、ZSJZ-I型水流指示器 (46)

喷头介绍

商品名称:T-ZSTBS边墙型喷头 ZST型玻璃球洒水喷头可用来探测火灾,并通过自动洒水来控制和扑灭火灾,是自动喷水灭火系统的主要部件,广泛用于高层建筑、宾馆、商场、工厂、仓库等各类建筑物,能满足各种危险等级的防护要求。 商品名称:ZST系列开式喷头 开式洒水喷头为玻璃球洒水喷头未安装玻璃球的形式,主要用于雨淋系统。

商品名称:早期抑制快速响应洒水喷头 早期抑制快速响应(ESFR)喷头是指在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,使水以一定的形状和密度在设计的保护面积上分布,以达到早期抑制效果的一种喷头装置。该喷头专为对付高危险度的火灾而设计,采用Φ2.5mm高强度快速反应玻璃球,具有响应时间短,流量大,水滴直径大,灭火效果高等性能,以早期抑制和冷却的方式对付火灾,所以更适用于高堆垛与高架货物的保护。 商品名称:ZSTM型垂直安装型水雾喷头 水幕喷头是水幕系统的主要元件,它将压力水分布成一定的宽度和厚度的帘状水幕起到阻隔火焰穿透,吸热及隔烟的防火分隔作用,适用于大型厂房、车间、厅堂、影剧院、舞台及建筑物的门、窗、洞口等部位或相邻建筑物之间。

商品名称:ZSTM型水平安装型水幕喷头 水幕喷头是水幕系统的主要元件,它将压力水分布成一定的宽度和厚度的帘状水幕起到阻隔火焰穿透,吸热及隔烟的防火分隔作用,适用于大型厂房、车间、厅堂、影剧院、舞台及建筑物的门、窗、洞口等部位或相邻建筑物之间。 商品名称:ZSTW型撞击式水雾喷头 水雾喷头是水雾系统的主要元件,压力水在其内部,通过冲撞、回转、搅拌后,喷射出细微的小水滴,具有较好的冷却、窒息与电绝缘作用。广泛用在易燃、可燃气体、液体加工、储存等工业场所。

水幕喷头.

ZSTMB-T 水幕喷头 一、产品结构 ZSTMB-T 水幕喷头是开式喷头的一种类型,只有一个出水口。五、特性曲线 六、产品用途 水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。水幕系统分防火分隔水幕和防护冷却水幕,前者是用密集的喷头喷水构成水墙式水帘,如舞台、窗口、自动扶梯和旋转楼梯及建筑中庭四周。后者是配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔,如防火卷帘、玻璃幕墙、防火门、钢构件等。 七、注意事项 1.开箱后检验商标、型号、合格证是否齐全,喷头外观应无加工缺陷和机械损伤现象; 2.安装前确认喷头型号与安装部位要求一致;

ZSTMC-T水幕喷头 一、产品结构 ZSTMC-T双口式水幕喷头是开式喷头的一种类型,有两个出水口,其喷洒时,入水口轴线与出水口轴线成90°夹角。材质为铜镀铬。根据喷射流量和喷射角度的不同要求设有不同的开口大小。 二、产品型号 ZS T M C-T 公称流量系数 同时适用于防火分隔和防护冷却 水幕倾角为90°,且有两个出水口 水幕喷头 喷头 自动喷水灭火设备 三、ZSTMC-T水幕喷头外型及尺寸 四、技术参数

五、特性曲线 六、产品用途 水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。水幕系统分防火分隔水幕和防护冷却水幕,前者是用密集的喷头喷水构成水墙式水帘,如舞台、窗口、自动扶梯和旋转楼梯及建筑中庭四周。后者是配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔,如防火卷帘、玻璃幕墙、防火门、钢构件等。 七、注意事项 1.开箱后检验商标、型号、合格证是否齐全,喷头外观应无加工缺陷和机械损伤现象; 2.安装前确认喷头型号与安装部位要求一致; Z S T M C -T /180水幕喷头流量特性图 喷头流量(L /m i n ) 喷头压力 (M P a )

防火分隔水幕设计

4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外) (条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐 采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会 展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替 防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规 定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米, 造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增) 5.0.10 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.10的规定: 表5.0.10 水幕系统的设计基本参数

(条文说明:尺寸不超过15m×8m的开口,防火分隔水幕的喷水强度仍按原规范规定的 2L/s·m确定) 5.0.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 不小于1h (虽然水幕系统属于自动喷水灭火系统的开式系统,但在灭火持续时间上水幕系 统的并不明确《全国民用建筑工程设计技术措施》—给水排水2009年版, P241 持续喷水时间3h) 6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。 6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设 独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 4.6.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。

(条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管 道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指 示器,因此采用压力开关较好) 7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排

水幕水帘

水幕/水帘 产品编号:HTCK—WCCM 产品名称:水幕展示系统数字水墙互动电子水幕动态瀑布数字水幕 动态水帘动态水墙动态水幕 产品规格:根据空间尺寸决定屏幕的尺寸 核心设备:投影设备中控设备播放系统音响系统融合系统 应用方向:展厅、展会、城市规划馆、科技馆、博物馆、大屏幕展示 电子水幕又称数字水墙、电子水帘、互动电子水幕、动态瀑布、数字水帘、水幕动态瀑布、数字水幕、动态水帘、动态水墙,动态水幕。能用水帘表现多彩的动态图案,由计算机程序控制显示出各种图像和文字,也可以充当大型宣传显示屏幕,表演的效果极佳。由于显示屏幕是透明的水膜,因此在播放时会有一种特殊的光学效果,屏幕的视觉穿透性可使画面具有一种立体的感觉,影片的内容可与水面巧妙的结合,更有一种身临其境般的奇幻感觉。与舞台灯光和激光器、投影机配合表演,在水幕上打出各种的图形、文字,播放影片,表演的效果极佳。雾化的水幕使得画面产生虚无缥缈的梦幻般的感觉,配以变化万千的水景,让游人的思绪为之自由驰骋。 北京华堂科技公司自主研发的电子水幕控制系统,是在综合了国内外多种优秀喷泉控制系统优点基础上,研发出来的高可靠性、高智能化的专业数字水幕控制系统。其优异的实时分析功能和强大的网络扩展能力使水幕控制变得前所未有的精确与完美,真正做到声、光与水的完美结合.HTCK-W1控制系统的设计思想为分布控制、综合管理,由一台中心工业控制计算机集中管理。系统运行在先进的Windows XP Professional操作系统上,界面友好,极具现代感,操作简捷,功能强大,可以实时地显示水幕形式的运行状态。 主要功能:

1)音乐水幕专业编排表演。 2)实时声控表演。 3)程控表演。 4)专业编排与实时声控相结合的表演模式。通过专业音乐人士的分析,将音乐中的章节、旋律、情感提取出来,进行宏观的架构编排;而音乐的节拍和声强等细节则交给计算机来实时处理。二者结合可达到音乐与水幕的最佳表现效果。 5)网络扩展功能满足多种表演元素的综合控制。对于大型的表演,音乐与水幕及激光表演的结合至关重要,HTCK-W1控制系统具备灵活的扩展能力,可以方便的对其控制与编排,保证了时间上的精确,整体的结合,使演出做到完美无缺。 该设备由机械装置、控制支架、 RS322-2 通讯口、动力传感控制系统、时间信号界面及 DMX512 接口组成。其控制方法有三种:编程控制、直接控制和实用程序控制。 水幕投影 飞流直下的宏伟瀑布,与地面水波月影辉映成趣,人能从瀑布中穿过却不被溅湿;如此镜花水月的意境,并不是只在电影中或是梦里才能够看。 虚拟水幕投影场面宏大,气势磅礴。几十米甚至上百米的水幕上演绎着广褒的宇宙空间,辽阔的海疆山川。无论是在公园、广场、游乐场,还是在江滨、湖边,虚拟水幕投影都将是最最吸引人们的热点,为主办者带来意想不到的效益和影响。 水幕投影是将激光器发出的激光束射在水幕喷头喷出的水膜上,激光束由激光控制系统编程控制,可发出多种多样的图案及色彩,照射在晶莹透明的水膜上,形成斑斓夺目的奇异效果。当观众在观摩虚拟水幕时,扇形水幕与自然夜空融为一体,走入水幕中与之互动,人能从瀑布中自由穿过,好似人物腾起由水中飞向天空或自天而降,产生一种虚无缥缈和梦幻的感觉,令人神往。 应用范围:适合安装在科技馆、规划馆、博物馆、行业展馆、主题公园、企业展厅、展览会现场、商场、酒店宾馆、促销活动、演出场馆等均有其发挥的广阔空间。

消防水幕水系统解读

说明 本手册系统地介绍了上海消防安全设备有限公司生产的自动喷水灭火系统及相关产品的结构、原理、主要技术参数、选用、安装、调试和维护保养的有关技术、方法和要求。否则,由此产生的后果,上海金盾消防安全设备有限公司将不承担任何责任。 本手册的知识产权归上海金盾消防安全设备有限公司所有,任何单位或个人都不得进行出于经济目的出版、印刷或摘录,违者将追究相应的责任。 本手册的图片或示意图均为参考图,形状和外形尺寸可能与实物有差异。 上海金盾消防安全设备有限公司对本手册保留重新编辑和修改的权力,涉及的修改恕不另行通知。 消防安全设备有限公司

目录 1、ZSFZ型湿式报警阀装置 (1) 2、ZSDG型雨淋阀装置 (3) ZSFGq15气控雨淋阀控制管路 (6) 3、ZSFM型膜式雨淋阀 (7) 4、ZSFU型预作用阀装置 (9) i.型预作用空气维护系统 (15) ii.型预作用充气报警控制柜 (16) 5、ZSTP普通型玻璃球洒水喷头 (17) 6、ZSTZ直立型玻璃球洒水喷头 (19) 7、ZSTX下垂型玻璃球洒水喷头 (21) 8、ZSTB边墙型玻璃球洒水喷头 (23) 9、ZSTYB隐蔽型玻璃球洒水喷头 (25) 10、ZSTP-20普通型玻璃球洒水喷头 (26) 11、ZSTSB-20边墙型玻璃球洒水喷头 (27) 12、ZSTYS20型快速响应早期灭火洒水喷头 (29) 13、ZSTXy型易熔合金喷头 (31) 14、ZSTM型水幕喷头 (33) 15、ZSTWB型高速水幕喷头 (37) 16、ZSTWC型中速水幕喷头 (41) 17、ZSJZ型水流指示器 (44) 18、ZSJZ-I型水流指示器 (46)

消防喷淋上喷头与下喷头的区分

下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶。 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷。吊顶下喷。 侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115。若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗。 图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方,如果换了右边的,就变成喷向上方了,直接影响到灭火效果。这是不允许的。一般都不注意,以为可以随便换,其实这是很关键的 ZSTX15-68度下垂喷头68℃, K=80 ZG1/2” ZSTP15/68普通喷头68℃, K=80 ZG1/2 ZSTZ15-68度直立喷头68℃, K=80 ZG1/2 还有:ZSTB15/68 边墙喷头68℃, K=80 ZG1/2 开式喷头是指下带热敏元件的喷头。 这种喷头无感温元件也无密封组件,喷水动作由阀门控制。工程上常用的开式喷头有开启式、水幕式及喷雾式三种。

(1)开启式洒水喷头。这种喷头就是无释放机构的洒水喷头,与闭式喷头的区别就在于没有感温元件及密封组件。它常用于雨淋灭火系统。按安装形式可分为直立型与下垂型,按结构形式可分为单臂和双臂两种。 (2)水幕喷头。这种喷头喷出的水呈均匀的水帘状,起阻火、隔火作用。水幕喷头有各种不同的结构形式和安装方法。 、 (3)喷雾喷头。这种喷头喷出水滴细小,其喷洒水的总面积比一般的洒水喷头大几倍,因吸热面积大,冷却作用强,同时由于水雾受热汽化形成的大量水蒸气对火焰也有窒息作用。喷雾喷头主要用于水雾系统。中速型多用于对设备整体冷却灭火,而高速型多用于带油设备的冷却灭火。 闭式喷头 通过封闭喷水口的感温元件动作而开启自动喷水的喷头。由喷水口、感温元件和溅水盘组成。是闭式自动嘴水灭大系统的关健部件,起着探测火灾,喷水灭火的重要作用。按照感温元件材质分为易熔合全喷头和玻鹅球阀喷头。按照截水盘的形式分为下垂式、直立式、通用式、边墙式和装饰式,此外还可按照感沮级别分类。在不同环境温度场所内设置喷头时,应严格按照环境摄度来选用喷头沮级,一般喷头公称动作温度应比环境最高温度高30。C 左右。

相关文档