文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纯化水、注射用水(洁净蒸汽)系统的验证方案

纯化水、注射用水(洁净蒸汽)系统的验证方案

纯化水、注射用水(洁净蒸汽)系统的验证方案
纯化水、注射用水(洁净蒸汽)系统的验证方案

**有限公司

质量管理文件

一、验证目的

水系统验证的目的就是在于考验该水处理系统在未来可能发生的种种情况下有能力稳定地供应规定数量和质量的合格用水。验证就意味着要提供这方面的文字性证据。

二、引用标准

《药品生产验证指南》2003年版

《药品生产质量管理规范》1998年版

三、验证人员

质量管理部、工程设备部、基因工程药物部相关人员。

四、责任

工程部负责水系统安装确认、性能确认及各设备的文件确认;生产部负责制起草水系统的SOP及系统维护保养规程,生产用水系统的运行、取样及送检;质量管理部负责系统的监测及验证的结果评价、文件检查,并汇总整理验证报告。

五、纯化水和注射用水处理系统的流程图

六、纯化水系统的验证

1. 纯化水系统设计确认

由设计单位或工程设备部、质量管理部进行纯化水系统设计确认。由工程设备部、质量管理部对设计单位设计的流程图、系统描述及设计参数进行确认。

2. 纯化水系统的安装确认

2.1 纯化水系统安装确认所需要的文件

2.1.1纯化水系统生产工艺流程及质量控制图、系统管网图。

2.1.2水处理设备及管路的安装、调试记录。

2.1.3 纯化水系统调试验收规程及验收报告。

2.1.4各设备及仪器、仪表的合格证明文件及说明书。

2.1.5贮罐、过滤器、管路、蒸汽发生器等关键设备的材质证明书。

2.1.6仪器、仪表的检定记录及报告。

2.1.7 纯化水岗位SOP及相关记录。

2.1.8 设备标准操作规程及纯化水系统清洗、消毒及维护岗位SOP 和相关记录。

2.1.9 纯化水系统过滤器使用维护SOP及使用消毒记录。

2.1.10 关键焊接部位及管道焊缝探伤报告及管道试压记录。

2.1.11 贮罐及管道清洗钝化记录。

2.2 纯化水系统安装确认的主要内容

2.2.1 纯化水设备及管道的安装确认

机器设备安装后,对照设计图纸供应商提供的技术资料,检查安装是否符合设计及规范。纯化水处理装置主要有:砂滤器、碳滤器、精滤器、水泵、反渗透装置、EDI装置、贮水罐等,检查项目有电气、连接管道、蒸汽、压缩空气、仪表、供水过滤器等的安装及连接情况并记录。

2.2.1.1 对贮水容器(贮水罐)的基本要求。

2.2.1.1.1 316L不锈钢制作,内壁电抛光并作钝化处理。

2.2.1.1.2 贮水罐上安装0.22 m疏水性聚四氟乙烯的通气过滤器(呼吸器)。

2.2.1.1.3 排水阀采用不锈钢隔膜阀。

2.2.1.2 对纯化水输送泵的基本要求

2.2.1.2.1 316L不锈钢(浸水部分),电抛光钝化处理。

2.2.1.2.2 卫生夹头做连接件。

2.2.1.2.3 润滑剂采用纯化水本身。

2.2.1.2.4 可完全排除积水。

2.2.1.3 对管路及分配系统的基本要求

2.2.1.

3.1 采用316L不锈钢管材内壁电抛光并作钝化处理。

2.2.1.

3.2 管道采用热熔式氩弧焊焊接,应用去离子水进行试压,试

验压力为工作压力的1.5倍,并不低于0.3MPa,应无渗漏。

2.2.1.

3.3 阀门采用不锈钢聚四氟乙烯隔膜阀,卫生夹头连接。

2.2.1.

3.4 管道的倾斜度确保完全排除存水。

2.2.4.

3.5 管道采取循环布置,回水流入贮罐,使用点阀门处的“盲管”段长度,不得大于6倍管径。

2.2.4.

3.6 贮水罐上安装的各种通气过滤器必须做完整性试验。

3. 纯化水系统的运行确认

纯化水系统的运行确认是为证明该系统是否能达到设计要求及生产工艺要求而进行的实际运行试验,运行的工作如下。

3.1 系统操作参数的检测

3.1.1 检查纯水处理各个设备的运行情况。逐个检查所有设备,如砂滤器、碳滤器、精滤器、水泵、反渗透装置、EDI装置运行是否正常,检查电压、电流、蒸汽、供水压力等。

3.1.2 测定设备的参数。通过化验分析每个设备进出口处的水质来确定该设备的去除率、效率、产量,看是否达到设计要求。

3.1.2.1取样点

应至少进行如下点的取样检测:饮用水、一级反渗透前、一级反渗透后、二级反渗透后、EDI电渗析后、纯化水贮罐。

3.1.2.2 产水量的要求

第一级反渗透产水不低于 2.8T/h,第二级反渗透产水不低于

2.3T/h,EDI产水不低于2.0T/h。

3.1.3 检查管路情况,堵漏、更换有缺陷的阀门及密封圈。

3.1.4 检查水泵,保证水泵按规定方向运转。

3.1.5 检查阀门和控制装置工作是否正常。

3.2 纯化水水质的预先测试分析

在正式开始纯化水检测(验证)之前,在EDI出口处取样,对纯化水水质进行化学指标及微生物指标的检测,以便发现问题及时解

决。

4. 纯化水系统的检测(验证)

纯化水系统按照设计要求正常运行后,记录日常操作的参数,然后进行监测。

4.1 纯化水的初期验证

纯化水系统按照设计要求安装、调试、运转正常后即可进行验证。验证需3周,包括3个验证周期,每个验证周期为一周。

4.1.1 取样频次

4.1.1.1纯化水贮水罐,在3个周期内天天取样。

4.1.1.2 总送水口,总回水口,天天取样,并记录水温。

4.1.1.3 各使用点,每个验证周期取水一次,共3次(重新取样除外)。记录使用点水温。

4.1.2 纯化水合格标准

应符合Q00C001 《水质量标准》对纯化水的要求。

4.1.3 重新取样

由于取样、化验等因素影响,有时会出现个别点水质不合格的现象,这时必须考虑重新取样化验。

4.1.3.1 不合格的使用点再取一次样。

4.1.3.2 重新化验不合格的指标。

4.1.3.3 重测该指标必须合格。

4.1.4 纯化水贮罐清洗、消毒方法验证

4.1.4.1 文件要求:纯化水贮罐消毒、清洗标准操作规程。

4.1.4.2 纯化水贮罐所用消毒剂消毒效果验证:模拟纯化水贮罐消毒程序,在消毒剂中枯草芽孢杆菌使终浓度为100个/ml左右,按规定方法及时间灭菌完成后,用膜过滤法进行消毒剂中枯草芽孢杆菌残留量检查,应无菌生长。

4.1.4.3纯化水贮罐消毒方法验证:消毒前对纯化水贮罐水样进行取

样测定微生物。按规定程序消毒后对淋洗用纯化水及最终淋洗水进行取样测定微生物,最终淋洗水中微生物数量不得高于淋洗用纯化水中微生物数量。

4.1.4.4纯化水贮罐清洗方法验证

4.1.4.4.1 于纯化水贮罐内壁均匀喷洒1μg/ml核黄素,按规定程序进行清洗,清洗完成后用紫外灯照射贮罐内壁,应无荧光。

4.1.4.4.2 对纯化水贮罐消毒后按规定程序进行淋洗,对淋洗用纯化水及最终淋洗水进行pH及电导率测定,两者应一致(符合注射用水标准)。

4.2 纯化水的后期验证

纯化水的后期验证应根据日常监控计划(见下表)完成取样和测试。该阶段紧接着初期验证,持续一年时间。积累所有数据后,对数据进行偏差分析,并对各指标进行趋势分析,对一年的运行情况进行总结、评价,并追加到初期验证的报告中。

纯化水日常检测计划

合格标准及分析方法均按Q00T007《工艺用水检验操作规程》及Q00C001《水质量标准》执行(一级反渗透前、一级反渗透后、二级反渗透后水样除外)。

重新取样同纯化水的初期验证。

5. 纯化水系统的验证周期

5.1 纯化水系统新建或改建后必须作验证。

5.2 水系统正常运行后循环水泵不得停止工作,若停止工作7天以上,在正式生产3个星期前开启纯水处理系统并做3个周期的监控。

5.3 纯化水管道一般每周用清洁蒸汽消毒一次。

5.4 纯化水的日常监控见“纯化水日常检测计划”表。

七、注射用水的验证

1. 注射用水系统设计确认

由设计单位或工程设备部、质量管理部进行纯化水系统设计确认。由工程设备部、质量管理部对设计单位设计的流程图、系统描述及设计参数进行确认。

2. 注射用水系统的安装确认

2.1 注射用水系统安装确认所需要的文件

2.1.1纯化水系统生产工艺流程及质量控制图、系统管网图。

2.1.2水处理设备及管路的安装、调试记录。

2.1.3 注射用水系统调试验收规程及验收报告。

2.1.4 各设备及仪器、仪表的合格证明文件及说明书。

2.1.5 贮罐、过滤器、管路、蒸汽发生器等关键设备的材质证明书。

2.1.6 仪器、仪表的检定记录及报告。

2.1.7 注射用水岗位SOP及相关记录。

2.1.8 设备标准操作规程及注射用水系统清洗、消毒及维护岗位SOP 和相关记录及使用点标准操作规程及操作记录。

2.1.9 注射用水系统过滤器使用维护SOP及使用消毒记录。

2.1.10 关键焊接部位及管道焊缝探伤报告及管道试压记录。

2.1.11 贮罐及管道清洗钝化记录。

2.2 注射用水系统安装确认的主要内容

2.2.1 注射用水设备及管道的安装确认

机器设备安装后,对照设计图纸供应商提供的技术资料,检查安装是否符合设计及规范。注射用水处理装置主要有:砂滤器、碳滤器、精滤器、水泵、反渗透装置、EDI装置、多效蒸馏水机、贮水罐等,检查项目有电气、连接管道、蒸汽、压缩空气、仪表、供水过滤器等的安装及连接情况并记录。

2.2.1.1 对贮水容器(贮水罐)的基本要求

2.2.1.1.1 316L不锈钢制作,内壁电抛光并作钝化处理。

2.2.1.1.2 贮水罐上安装0.22μm疏水性聚四氟乙烯的通气过滤器(呼吸器),并可以加热消毒。

2.2.1.1.3 能经受121?C高温蒸汽的消毒。

2.2.1.1.4 排水阀采用不锈钢隔膜阀。

2.2.1.2 对注射用水输送泵的基本要求

2.2.1.2.1 316L不锈钢(浸水部分),电抛光钝化处理。

2.2.1.2.2 卫生夹头做连接件。

2.2.1.2.3 润滑剂采用注射用水本身。

2.2.1.2.4 可完全排除积水。

2.2.1.3 对管路及分配系统的基本要求

2.2.1.

3.1 采用316L不锈钢管材内壁电抛光并作钝化处理。

2.2.1.

3.2 管道采用热熔式氩弧焊焊接,应用去离子水进行试压,试验压力为工作压力的1.5倍,并不低于0.3MPa,应无渗漏。

2.2.1.

3.3 阀门采用不锈钢聚四氟乙烯隔膜阀,卫生夹头连接。

2.2.1.

3.4 管道的倾斜度确保完全排除存水。

2.2.4.

3.5 管道采取循环布置,回水流入贮罐,使用点阀门处的“盲管”段长度,不得大于6倍管径。

2.2.4.

3.6 管路用清洁蒸汽消毒,消毒温度121℃。

2.2.4.

3.7 贮水罐上安装的各种通气过滤器必须做完整性试验。

2.2.4.4 对热交换器的基本要求

2.2.4.4.1 采用316L不锈钢制。

2.2.4.4.2 按卫生要求设计。

2.2.4.4.3 电抛光和钝化处理。

2.2.4.4.4 可完全排除积水。

3. 注射用水系统的运行确认

纯化水系统的运行确认是为证明该系统是否能达到设计要求及生产工艺要求而进行的实际运行试验,运行的工作如下。

3.1 系统操作参数的检测

3.1.1 检查纯水处理各个设备的运行情况。逐个检查所有设备,如砂滤器、碳滤器、精滤器、水泵、反渗透装置、EDI装置、多效蒸馏水机运行是否正常,检查电压、电流、蒸汽、供水压力等。

3.1.2 测定设备的参数。通过化验分析每个设备进出口处的水质来确定该设备的去除率、效率、产量,看是否达到设计要求。

3.1.2.1取样点

应至少进行如下点的取样检测:纯化水贮罐、多效蒸馏水机后、

注射用水贮罐、洁净蒸汽发生器后。

3.1.2.2 产水量的要求

多效蒸馏水机产水不低于500L/h.

3.1.3 检查管路情况,堵漏、更换有缺陷的阀门及密封圈。

3.1.4 检查水泵,保证水泵按规定方向运转。

3.1.5 检查阀门和控制装置工作是否正常。

3.1.6 检查贮水罐的加热保温情况。

3.1.7 检查注射用水计算机控制系统。确认各状态参数(各效温度、蒸馏水温度、各流量、蒸汽压力及电导率)、趋势图及历史报表的准确性;设备是否按设定参数运行;控制按钮及报警功能的控制准确性及灵敏性。

3.2 注射用水水质的预先测试分析

在正式开始注射用水检测(验证)之前,在多效蒸馏水机及洁净蒸汽发生器出口处取样,对注射用水水质进行检测,重点测试项目为热原,以便发现问题及时解决。

4. 注射用水系统的检测(验证)

注射用水系统按照设计要求正常运行后,记录日常操作的参数,然后进行监测。

4.1 注射用水的初期验证

注射用水系统按照设计要求安装、调试、运转正常后即可进行验证。先记录水处理系统开始运行的日期、贮水罐注水及排放的日期、贮水罐投入使用的日期和水温;记录管道分配系统的冲洗日期、使用点和回水总管的水温。验证需3周,包括3个验证周期,每个验证周期为一周。

4.1.1 取样频次及检测指标

4.1.1.1注射用水贮水罐

4.1.1.1.1 每个验证周期的第一天在贮罐中注满同一批号的注射用

水并脱离制备装置,在验证期间不得有新的注射用水流入贮罐。

4.1.1.1.2 每个贮罐的验证周期为7天,共进行3个周期的验证。4.1.1.1.3 一个验证周期每天测试贮罐中注射用水的微生物及细菌内毒素(热原)的指标,每个验证周期测一次化学指标。

4.1.1.2 分配系统:验证周期同贮水罐,也是3个周期。

4.1.1.2.1 每个使用点严格按照使用点标准操作规程进行操作、取样,每天需测微生物和细菌内毒素(热原)指标,每周测一次化学指标。

4.1.1.2.2 总回水管每天需测试微生物、化学和细菌内毒素(热原)指标。若总回水管没有测试口,则以管路系统的最后一个用水点代表总回水管。

4.1.2 注射用水合格标准

应符合Q00C001《水质量标准》对注射用水的要求。

4.1.3 重新取样

由于取样、化验等因素影响,有时会出现个别点水质不合格的现象,这时必须考虑重新取样化验。

4.1.3.1 不合格的使用点再取一次样。

4.1.3.2 重新化验不合格的指标。

4.1.3.3 重测该指标必须合格。

4.1.4 注射用水使用点操作方法验证

4.1.4.1文件要求:注射用水使用点标准操作规程。

4.1.4.2 使用点操作验证:注射用水使用点消毒后,每天轮流在使用点不使用1天、2天、3天……7天后取样,取样时按标准操作规程操作,在全开出水阀门出水1分钟后取样,测定微生物、细菌内毒素,应符合注射用水标准。

4.2 注射用水的后期验证

注射用水的后期验证应根据日常监控计划(见下表)完成取样和

测试。该阶段紧接着初期验证,持续一年时间。积累所有数据后,对数据进行偏差分析,并对各指标进行趋势分析,对一年的运行情况进行总结、评价,并追加到初期验证的报告中。

注射用水日常检测计划

4.3注射用水前期验证及后期验证的合格标准

注射用水水质分析主要是热源、温度及电导率及微生物指标。合格标准及分析方法均按Q00T007《工艺用水检验操作规程》及Q00C001《水质量标准》执行。

重新取样同注射用水的初期验证。

5. 注射用水系统的验证周期

5.1注射用水系统新建或改建后必须作验证。

5.2 水系统正常运行后循环水泵不得停止工作,若停止工作7天以上,在正式生产3个星期前开启纯水处理系统并做3个周期的监控。

5.3 注射用水管道一般每周用清洁蒸汽消毒一次。

5.4 注射用水的日常监控见“注射用水日常检测计划”表。

八、纯蒸汽发生器验证的要求

1.纯蒸汽发生器调试验收合格报告。

2.采用316L不锈钢管材质。

3.纯蒸汽冷凝水符合注射用水标准,连续检测三批。

4. 纯蒸汽发生器日常检测计划见“注射用水日常检测计划”表。

九、验证记录及报告

每次验证过程应认真填写验证记录,偏差处理记录及对系统可靠性的评估,发放验证报告,并存档备查。

验证合格后发放验证合格证。

附:

基因部纯化水和注射用水取样点及编号

纯化水系统的验证报告

注射用水系统的验证报告

纯蒸汽发生器系统的验证报告

纯化水(注射用水)系统验证--

文件检查记录

验证依据:Q00V006验证代号:检查日期:报告日期:

检查人:复核人:

纯化水系统安装确认记录

验证依据:Q00V006验证代号:检查日期:报告日期:

检查人:复核人:

注射用水系统安装确认记录

验证依据:Q00V006 验证代号:检查日期:报告日期:

检查人:复核人:

纯化水系统的验证方案完整版要点

纯化水系统的验证方案文件编码:SOP-YZ-017-00

验证方案审批表

目录1.引言 1.1概述 1.2主要技术参数 2验证目的 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.2安装确认 5.3运行确认 5.4性能确认 6.再验证 7.验证结果评定与结论 8.附录

1.引言 1.1概述 该纯化水系统产水量0.5T/h,原水:饮用水。制取工艺:饮用水→砂滤器→炭滤器→软化器→精密过滤器→一级反渗透→二级反渗透。为了符合GMP及工艺要求,在纯化水箱及管路配送系统中增设臭氧消毒。纯化水箱及循环泵材质均为304不锈钢。 为了保证水系统的日常监测,在单台设备的进、出口均设有取样阀。为了保证过滤器效率及使用寿命,在软化器及RO处增设再生系统和PH 值调节系统。为了保证测试准确,系统中主要仪器仪表元件均为进口。管路配送系统采用304不锈钢。整个管路安装采取循环方式布置。 纯化水的用途:主要作为口服固体制剂车间、橡胶膏剂车间生产的工艺用水、设备的清洗用水、质量检验用水。 1.2主要技术参数 —本系统纯化水产量: 0.5T/h —一级纯化水电导率:<20μs/ cm —二级纯化水电导率: <2μs/ cm 2验证目的 2.1检查并确认该系统设备所用材质、设计、制造符合GMP要求。 2.2检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求。 2.3检查并确认设备的安装符合生产要求,公用工程系统配套齐全且符合要求。 2.4确认该系统设备的各种仪器仪表经过校正且合格。 2.5确认该系统的各种控制功能符合设计要求。

2.6确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准。 2.7确认系统生产的水质能达到设定的质量标准。 2.8检查该系统设备的文件资料齐全且符合GMP要求。 2.9为设备检修改造和再验证提供数据资料。 3.验证小组成员组成及其职责 4.验证计划 5.验证内容 5.1预确认 5.1.1目的:确认所选定的设备是否符合工艺及GMP要求。 5.1.2预确认的验证方法:预确认的要求与验证方法见表一。 表一:预确认的要求与验证方法

纯化水系统验证方案

类别:验证案编码:PVA-207-1颁发部门:QA 纯化水系统验证案

验证案目录1 引言 1.1纯化水制备系统概述 1.2 验证目的 1.3 围: 1.4 验证期及验证进度安排 1.5 验证项目小组成员及职责 2 安装确认 3 运行确认 4 性能确认 5 纯化水制备系统日常监测 6 纯化水制备系统验证的结果评价及建议 7. 纯水系统再验证期

1.引言 1.1.概述 1.1.1.XXXX医疗器械有限公司车间安装的纯化水系统用于满足该车间拉管生产和蒸馏水的生产,为确保纯化水产量、质量达到生产要求,对纯化水系统进行了年度大保养并增加了EDI(连续电除盐)装置进一步降低纯化水电导率,特对改进后的纯化水系统进行验证,验证项目包括纯化水系统的安装确认、纯化水系统的运行确认、性能确认及纯化水系统的监控和纯化水系统的日常监测。其工作流程图:

循环 1.1. 2.基础资料 设备编号:207 维修服务单位名称:XXXXXXXX水处理设备厂设备名称: XXXXXXXX 地址: XXXXXXXX 设备型号: XXXXXXXX 邮编:215500 生产能力: XXXXXXXX 联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系: XXXXXXXX 传真: XXXXXXXX 网址:XXXXXXXX EDI装置设备名称:XXXXXXXX 生产能力:2-3T/h 联系人: XXXXXXXX 生产厂家:XXXXXXXX 联系: XXXXXXXX1 传真: XXXXXXXX

网址:XXXXXXXX 使用部门:生产部操作员: 1.2.验证目的 1.2.1.验证该纯化水系统在年度大保养和加装EDI装置后,在未来可见条件下有能力稳定地供应规定数量和质量的合格用水. 1.2.2.检查并确认该纯化水系统安装符合设计要求,资料和文件符合GMP 要求. 1.2.3.检查并确认该纯化水系统运行、性能、符合设计要求,资料和文件符合GMP要求,其水质符合USP, EUP和《中国药典》纯化水的要求。 1.3.围: 1.3.1. 文件的适用围 此文件适用于纯化水制备系统的验证 1.3. 2.验证的围 1.3. 2.1.纯化水制备系统的安装确认; 1.3. 2.2.纯化水制备系统的运行确认; 1.3. 2. 3.纯化水制备系统的性能确认; 1.3. 2.4.纯化水制备系统的日常监控。 1.4.验证期及验证进度安排 验证小组提出完整的验证计划,经批准后实施,整个验证活动分四个阶段完成。 安装确认:2015年4月6日至2015年4月9日; 运行确认:2015年4月10日至2015年4月13日; 性能确认:2015年4月19日至2015年5月19日; 日常监控:2015年5月19日验证完成即开始 1.5.验证项目小组成员及职责

纯化水制备及分配系统验证方案

目的 1 验证目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围........................................ 错误!未定义书签。

3 编写依据........................................ 错误!未定义书签。 4 简述............................................ 错误!未定义书签。 纯化水系统工艺流程设计.................................... 错误!未定义书签。 纯化水的使用点............................................ 错误!未定义书签。系统流程简图....................................... 错误!未定义书签。 5 验证职责及小组成员.............................. 错误!未定义书签。 6 验证计划........................................ 错误!未定义书签。 7 培训确认........................................ 错误!未定义书签。 8 设计确认........................................ 错误!未定义书签。 目的...................................................... 错误!未定义书签。 检查记录.................................................. 错误!未定义书签。 9 安装确认和运行确认.............................. 错误!未定义书签。 开箱检查和资料附件的确认.................................. 错误!未定义书签。 公用工程安装确认.......................................... 错误!未定义书签。 纯化水系统各设备单元安装确认和运行确认.................... 错误!未定义书签。 10 纯化水系统性能确认............................. 错误!未定义书签。性能确认目的....................................... 错误!未定义书签。 纯化水验证计划............................................ 错误!未定义书签。 取样方法.............................................. 错误!未定义书签。 纯化水合格标准........................................ 错误!未定义书签。 纯化水系统取样时间计划及频率.......................... 错误!未定义书签。 纯化水系统性能确认各阶段水质检验结果统计.................. 错误!未定义书签。 样品异常情况处理.......................................... 错误!未定义书签。 系统运行警戒指标.......................................... 错误!未定义书签。 系统运行指标趋势分析...................................... 错误!未定义书签。 11 验证结果评价及建议............................. 错误!未定义书签。

纯化水系统再验证的解决方案.doc

纯化水系统再验证方案 颁发部门:质量管理部 分发部门与数量:设备工程部.1,质量管理部.1,生产技术部.1,

再验证立项申请表 再验证方案审批表

目录1.验证组织系统

2.概述 3.验证目的 4.相关文件 5.验证范围 6.人员培训 7.验证内容 8.纯化水日常监测 9.再验证规定 10.验证结果评定及结论 11.文件执行 12.文件归档 13 附表 附表1:再验证方案变更申请表 附表2:纯化水系统管道、阀门运行确认记录 附表3:纯化水系统输送泵运行确认记录 附件4:机械过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器、二级反渗透装置监测记录 附表5:紫外灭菌器参数监测记录 附表6:纯化水系统性能确认数据 附表7:纯化水检测报告统计表(性能确认数据) 附表8:纯化水在线监测数据 附表9:纯化水系统日常监测与验证周期 附表10:漏项、偏差处理表 1验证组织系统 1.1验证委员会机构

1.1.1验证委员会成员及其职责 1.1.2验证委员会职责 主任:负责验证方案、验证报告的批准;负责签发验证证书。 委员:审核验证方案、验证报告,制定验证计划。 1.2验证小组成员及其职责 1.2.1系统验证小组成员 1.2.2各成员职责 组长——负责验证实施全过程的组织协调工作; 组员——负责验证过程中的具体工作,并做好记录工作。 1.2.3验证过程中各相关部门职责 1.2.3.1质量管理部: 负责组织验证方案、报告与结果的会审会签;负责对验证全过程实施

监控;负责核查、汇总验证数据;负责建立验证档案,及时将批准实施的验证资料收存归档。 1.2.3.2生产技术部 负责指导车间相关人员做好验证记录。 1.2.3.3设备工程部 负责提供设备相关文件;负责编制设备使用标准操作规程、维护标准操作规程及清洁规程。 1.2.3.4化验室 负责验证过程的取样、检验及结果报告。 1.2.3.5综合制剂车间 负责设备所在操作间的清洁处理,保证运行环境符合设计要求; 负责协助验证小组保证验证工作顺利进行。 2.概述: 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合2005年版药典规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司纯化水处理系统由原水储罐、石英砂过滤器、活性炭吸附器、精密过滤器、二级反渗透纯水机、清洗液储罐、一级纯水储罐、纯化水储罐、紫外线灭菌器等部分组成,针对公司原水水质及产品工艺的要求,制备用于车间洁净区。 纯化水系指水中的绝大多数强电解质及难以去除的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除到很低的程度,水中不溶解的胶体物质与微生物、微粒、溶解气体、有机物等也已去除到很低程度。含盐量控制在1mg/L以下,温度在25℃时水的电阻率>0.5MΩ?cm或电导率<2μs/cm。 2.1 反渗透法制备纯化水系统工艺流程图

纯化水系统变更验证报告详解

XXXX YB-???? 纯化水系统(**) 变更验证报告 (二00?年)

XXXX药业有限公司 目录 1.概述 1.1背景 1.2描述 1.3 验证目的 1.4 验证小组组成与职责 1.5 验证范围 2.支持文件 3.安装确认 3.1安装确认验证目的 3.2 安装检查记录 3.3 偏差和处理 3.4结论 4. 运行确认 4.1运行确认目的 4.2操作人员培训上岗 4.3运行检查

4.4偏差和处理 4.5结论 5.性能确认 5.1性能确认目的 5.2 性能确认前的检查 5.3纯化水分配系统性能确认方法 5.4数据汇总与分析 5.5性能确认结论 6. 偏差分析与处理 6.验证结论 7.验证结论 8.附件 附图1改造前小容量注射液车间纯化水使用点分布示意图附图2改造后小容量注射液车间纯化水使用点分布示意图附图3小容量注射液车间纯化水使用点分配系统图 附件1工艺用水监测管理规程 附录1安装检查记录 附录2验证培训记录 附录3 运行确认检查记录 附录4性能确认前检查记录及洗出水检验记录 附录5取样计划、取样编号及取样记录 附录6纯化水储罐、总回水口水质监测数据汇总表

附录7纯化水分配管道水质监测汇总表 附录8验证合格证书 1 概述 1.1背景: 改造前纯化水系统系上海XX公司设计制造,并于200?年8月6日完成安装,200?年8月27日完成首次验证(见《纯化水系统验证报告》,编号:JB/SY-04.001-200?)后正式投

入生产使用,至今已第?年。所生产的纯化水用于提供小容量注射液车间的注射用水的原料水、内包材的初洗用水,洁净工衣、在线剪切匀质机的冷却用水等;小容量注射液车间共有使用点14个,因车间洁净区布局改变及生产的需要,对原来的纯化水分配系统进行了改造,增加5个新的使用点及拆除2个原使用点,并对管道进行钝化处理,通过对改造之后的分配系统的安装确认、运行确认、性能确认,确认纯化水分配系统的改造符合GMP要求,所有监控点水质全部符合质量要求。 1.2 系统变更描述: 针对分配系统,在原基础上增加5个新的使用点及拆除3个原使用点;小容量注射液车间有一个使用点负责为口服液车间提供纯化水,详见表1-1。 表1-1 改造前后的小容量注射液车间纯化水系统使用点

纯化水系统确认与验证方案

纯化水系统确认与验证方案 1纯化水系统验证方案

验证小组人员名单

2纯化水系统验证方案 目录 1.概述 2.目的 3.确认与验证的对象和范围 4.确认与验证的实施计划 5.系统风险评估 6.验证小组及职责 7.验证实施 7.1安装确认 7.2运行确认 7.3性能确认 7.4对结果进行汇总、评价 8.确认与再验证结果评定偏差分析与结论 9.确认与验证报告的出具 10.确认与验证证书的签发 11.偏差与变更处理原则 12.需再验证情况 13.附件 3纯化水系统验证方案

1.概述: 1.1简介:本公司工艺用水制水设备于2004年由******安装调试完成,生产纯化水能力为每小时0.5m3/h。纯化水处理系统采用二级反渗透法进行纯化水制备,系统主要包括原水箱、原水泵、多介质过滤器、余氯清除器、阻垢剂注入装置、精密过滤器、保安过滤器、二级反渗透装置、PH调整装置、膜化学清洗装置、中间水箱、纯水箱、紫外消毒装置、输送泵与输水管道等组成,供我公司制剂生产线的工艺用水的使用。 1.2工艺流程图 原水泵 余氯清除器原水原水箱多介质过滤器 阻垢加药装置4纯化水系统验证方案

1.3纯化水输送及使用点工艺图:

1.4 系统中所采用设备的详细规格: 工艺用水处理系统主要由多介质过滤器、余氯清除器、精密过滤器、保安过滤器、5纯化水系统验证方案 二级反渗透装置、纯化水箱、紫外线杀菌器以及不锈钢管路等组成,其详细参数如下: ①多介质过滤器 型号:JGH-5X 规格:φ500 填料:精制石英砂 主体材质和操作支架:304不锈钢 ②余氯清除器 型号:YU-005 配置:φ220余氯清除器 主体材质和操作支架:304不锈钢 ③精密过滤器 型号:LX-2X 规格:φ220×1000 配置:10u聚丙烯滤芯 主体材质和操作支架:304不锈钢 ④保安过滤器 型号:LX-2X 规格:φ220×1000 配置:2u聚丙烯滤芯 主体材质和操作支架:304不锈钢 ⑤JFS-0.7-0.5反渗透器 产水量:0.5m3/h 膜规格:采用美国海德伦公司的超低压聚酰胺复合膜(4040) 总膜数:6根 ⑥纯水箱 型号:SX-1000 规格:φ1000×H1200 主体材质:316L不锈钢 ⑦输水管道: 6纯化水系统验证方案

纯化水系统检查指南

纯化水系统检查指南 提示:该文献参考研究者及其它FDA人员的资料,它不属于FDA且未授予个人任何专利。该指南主要从微生物的影响来评价用于药品和药物生产的高纯化水系统,并评论了不同型号系统的设计及这些产品的一些问题,和其它指南相同,该指南只对高纯化水系统的评估起指导作用但并不包括全部指标。另外可参考药物质量控制实验室的微生物检查指南(May,1993)。 1.系统设计 在设计一个系统时最初首先要考虑的是生产的产品类型。对注射用药物来说,由于涉及到热源质,所以得用注射用水。产品制剂、最后的组分洗涤及生产中所用仪器的洗涤都要用到注射用水。USP中规定的生产注射用水方法只有蒸馏法和反渗透(逆向渗透)法。但是,在大量制药工业,生物技术工业及一些国外公司中,都用超滤法将用于注射给药的药物中的内毒素减到最少。在一些眼药产品(如眼药水)及一些吸入产品(如吸入用的消毒水)中,由于有热原质规格,所以在其制剂中要用注射用水。但是,大部分吸入及眼科产品的制剂都使用纯化水,纯化水还用于局部用药、化妆品及口服产品。设计一个系统其次要考虑的是系统温度。温度在65 - 80o C的系统被认为可自我消毒。虽然对一个公司来说其它系统更便宜一些,但维护费,试验和潜在问题会比省下来的能量价值更高。系统是循环还是单向也是设计系统时所要考虑的重点之一。显然,让水持续流动是污染很少的方法,一个单向水系统基本上是“死角”("dead-leg")。最后的也是最需要考虑的一点是风险评估或所期望的质量水平。应该认识到不同产品需要不同质量的水。注射用药需要无内毒素的高纯水,局部用药和口服用药所需水没有内毒素的要求,纯度要求稍低。即使局部用药和口服用药也由于各种因素影响要用不同质量的水。比如,在抗酸剂中防腐剂起一定作用,所以得更严格规定其微生物指标。质量控制部门应该用系统中的水评估每步的产品生产并根据对微生物最敏感的产品确定微生物限值。对于敏感的药品,在系统中水作用限制严的情况下,厂商可在生产过程中加一步除微生物操作。 2.系统确认 高纯化水系统的验证基本上参考《注射用药协会技术报告》第四章“注射用纯化水系统验证的设计观念”。绪论提供指导并陈述:“验证经常会使一种方法的使用陷入挑战。在这里,不需要把微生物介入整个体系,因此,重点放在特殊检查点微生物质量和检测设备装置的定期测试上,在测试过程中,确保总的系统运作正常并持续完成预定任务。”在一篇验证报告的评论中或在一个高纯化水系统的验证中,应该考虑几方面影响。文件应包括对系统的描述及一张照片。画面应显示出系统中水从进入到使用处的所有装置,也应标明所有的取样点及其名称。如果一个系统没有图片,通常会被认为不具备该条件,会认为如果图片都没有,那么怎么进行系统验证呢?质量控制管理者及或微生物家怎么知道哪里可以取样呢?所观察的那些没有图片的设施中存在严重问题。每年的图片应该和实际系统相匹配,以确保其精确性、察觉未报告的变化并确定系统的报告变化。 确定所有的装置和管道都正确安装并按指定要求工作后,水系统验证的第一阶段就可以开始了。在此期间可逐步显示其运作参数、清洁处理程序和频率。在净化过程中每步净化后都要取样并在每个使用点取样,取2-4周。取样点的取样程序应该反映出水是怎么抽取出来的,比如,如果软管通常和样品相联系,样品应该从软管末端抽取。如果标准操作程序(SOP)

纯化水系统验证方案和验证报告

TS-032-034-00 纯化水制备系统验证报告 设备名称:二级反渗透机组 制造厂商:泰州市圣洁达水处理工程公司 使用部门: 型号: 出厂日期: 设备编号:

目录 1.概述 (3) 2.验证目的 (3) 3.验证范围 (3) 4. 验证内容 (3) 4.1 预确认 (3) 4.2 安装确认 (4) 4. 3运行确认 (6) 4.4性能确认..............................................................................┉8 5.验证进度安排 (9) 6. 日常监测程序与验证周期 (9) 7.验证结果评定与建议 (10) 8. 验证最终审核意见 (10) 9.附件 (10)

1.概述: 本公司根据饮用水水质、生产用水量及工艺对水质的要求,采用的纯化水制备系统由预过滤器、二级反渗透等组成,用于生产符合药典标准的纯化水。 1.1 基本情况: 设备编号: 设备名称:纯化水制备系统 型号: 系列号: 生产厂家:江苏宝应华东水处理工程有限公司 工作间:纯化水制备间 1.2、验证小组人员及责任 1.2.1、验证小组人员: 1.2.2.1、验证小组组长:负责验证方案起草,组织实施验证的全过程,验证结束写出验证报告。 1.2.2.2、验证小组组员:分别负责本方案中具体工作。 1.2.2.3、实验室、实验员:QC理化室及必须的检测仪器为本项目验证实验室,程红莉、王婷、张亚兰为实验员。 2.验证目的: 为确认该纯化水系统能够正常运行,设备各项性能指标符合生产工艺要求,确保生产出质量合格,稳定的纯化水,特制订本验证方案,对纯化水制备系统进行验证。 3.验证范围:

纯化水系统验证方案及报告

甘肃大得利制药厂25m3/h(25℃)医药纯化水处理工程由西安胜泰华工科技有限公司设计、制造、安装、调试。在该系统中,采用了双级反渗透技术,保证最终出水的水质符合要求。 预处理+双级反渗透 原水→原水箱→原水泵→絮凝剂加入系统→多介质过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂加入系统→精密过滤器→一级高压泵→一级RO装置→中间水箱→PH调节→二级高压泵→二级RO装置→紫外杀菌器→精密过滤器→纯水箱→纯水泵 2.验证目的 检查并确认该纯化水系统设备所用材质、设计、制造均符合工艺生产用水和GMP 要求;检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求;检查并确认设备的安装符合生产工艺要求、公用工程系统配套齐全且符合设计要求;确认该系统设备的各种仪器仪表经过效正且合格;确认该系统设备在稳定的操作范围内能稳定的运行且能达到设计标准,确认系统生产的水质能达到质量标准,为设备维修、改造和再验证提供数据资料。 3.验证范围 适用于双极反渗透制水系统的验证,本验证方案包括安装确认(IQ)、运行确认(OQ)、性能确认(PQ)。 4.验证职责 验证小组职责:制定验证方案;负责验证方案的实施及收集各项验证、试验记录,对验证结果进行分析、评价并形成验证报告,报验证小组审批;并根据验证情况,拟订纯化水系统日常监测项目及验证周期,报验证委员会审核;发放验证证书。 工程部:负责设备的安装、调试,并做好相应的记录;建立设备档案;负责仪器、仪表的校正;起草纯化水系统的操作、清洁、维护保养的标准操作规程。

质量部:负责验证方案的审核;负责制定纯化水质量标准、检验规程及取样程序;负责完成和核准所有必须的试验并出具检验数据与检验报告书。 生产部:负责纯化水系统的操作、清洗、消毒和维护保养;负责配合验证小组完成验证工作。 5.验证内容 5.1预确认(安装前确认) 确认支持本验证的相关资料是否齐全,确认并记录。 检查各主要设备售后服务的资料是否齐全,包括单位名称、地址、联系电话、保修及维修等详细资料,确认并填写记录。

制药厂纯化水系统GMP验证方案

目录 1概述 2目的 3验证范围及依据 4验证组织与职责 5验证周期及验证进度安排6验证项目及方法 6.1纯化水系统安装确认 6.2纯化水系统运行确认6.3纯化水系统性能确认7验证结果与评价 8验证方案的培训 9验证记录

1 概述 我公司的纯化水系统由原水罐、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、树脂软化器、保安过滤器(5μm)、一级反渗透装置、离子交换床、保安精密过滤器(0.22μm)、纯化水罐、臭氧发生器、微孔膜过滤器(0.22μm)、纯化水输送泵、紫外灭菌器等设备组成。原水经原水罐、石英砂过虑器、活性炭过滤器、树脂软化器、一级反渗透装置、离子交换床、保安精密过滤器、进入纯水罐再经过微孔膜过滤器(0.22μm)、紫外灯灭菌后供给车间。现对纯化水系统进行验证。 1.1纯化水系统工艺流程 正反清洗水排放 正反清洗水排放

1.2 系统各部分功能

1.2.1 原水的预处理设备及功能 1.2.1.1 石英沙过滤器内充填精选的石英砂和锰砂,可过滤掉原水中的颗粒杂质和悬浮物及部分重金属离子(例如:铁等),控制进水浊度及淤泥污染。 1.2.1.2 活性炭过滤器内充填活性炭,除污及吸附有机物、余氯;还可去除臭味,降低色度以及残留的浊度等。 1.2.1.3 树脂软化器内充填阳树脂主要除钙镁离子,防止反渗透膜上结垢,尽可能的避免污堵;提高膜组的使用寿命。稳定膜组的工作性能。 1.2.2 纯化水制备装置及功能 1.2.2.1 5μm保安过滤器去除阳树脂等大于5μm以上的细微颗粒,保护反渗透膜不受阻塞; 1.2.2.2 一级反渗透系统对预处理后的水进行一级脱盐处理,降低水的含盐量、脱盐率能达到99%。 1.2.2.3 离子交换床:利用离子交换树脂的原理来去掉溶解於水中的无机离子。 1.2.2.3 0.22μm精密过滤器主要出去水中的阴阳树脂等杂质的细微颗粒。 1.2.2.4 微孔过滤器(0.22μm)防止纯化水残留有细微体积在0.2-1.0μm以上等污染水质。 1.2.2.5 紫外灭菌器杀死循环管道中可能残留的细菌。 1.3 主要设备技术参数:

纯化水系统培训

纯化水系统培训 山东新华制药股份有限公司 机械动力部 邱越海 ?在药品的生产﹑加工和制剂的过程中,水是使用最广泛的材料﹑原料或起始原料。由于水的极性和氢键,使其具有独特的化学特性。水能够溶解,吸附﹑吸收或分解很多种不同的化合物。这些化合物本身具有危害性的污染物,能够与所生产的药物原料发生反应,从而对人体健康造成危害。同时,水也是微生物污染的载体,微生物可以通过水对药品造成污染。由此可见,在水的生产﹑储存和运输过程中水质控制(包括微生物方面和化学方面的质量)是主要考虑的问题。与其他药品和中间体不同,水通常是根据使用需要,从一个系统中去用,而且在使用前不易于检测和按批次发放。 ?所以,保证水的质量符合使用要求是十分必要的。另外,有些微生物的检查需要培养时间,检查结果很可能会滞后于水的使用,所以在纯化水使用过程中最关键的是对工艺用水的微生物进行控制。有些类型的微生物有可能在水处理系统的某些环节以及储藏和运输(分配)系统中繁殖。因此,采用常规的消毒方法和适当的措施防止微生物的繁殖,将微生物的污染降到最低是至关重要的,这就要求我们在纯化水系统的安装、运行确认时必须要有怎样防止水的污染以及防止微生物的繁殖的方法和措施。 一工艺用水的要求 ?由于工艺用水是药品生产重要的物料之一,因此,各国GMP对工艺用水都提出了相应的要求。 ?1﹑欧盟GMP对工艺用水的要求 ?欧盟GMP第三章中,“蒸馏水﹑纯化水或其他的水输送管道,应按照书面的﹑对微生物污染有控制限度的,以及控制措施的操作规程进行消毒”。 2﹑我国GMP(2010年新版)对制药用水的要求 第六节制药用水 ?第九十四条药品生产用水应适合其用途,应至少采用饮用水作为制药用水。各类药品生产选用的制药用水应符合《中华人民共和国药典》的相关要求。 ?第九十五条饮用水应符合国家有关的质量标准,纯化水、注射用水应符合《中华人民共和国药典》的质量标准。 ?第九十六条水处理设备及其输送系统的设计、安装和维护应能确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。 ?第九十七条纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀;储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器;管道的设计和安装应避免死角、盲管。 ?第九十八条应对制药用水及原水的水质进行定期监测,并有相应的记录。 ?第九十九条纯化水、注射用水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生,如注射用水可采用70℃以上保温循环。 ?第一百条应按照书面规程消毒纯化水、注射用水管道和及必要时包含其他供水管道,并有相关记录。操作规程还应详细规定制药用水微生物污染的警戒限度、纠偏限度和应采取的措施。 3、工艺用水处理的对象 ?①. 电解质

纯化水验证方案

纯化水系统验证方案 受控状态: 文件编号: 版本号: 编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日

发布日期: 年月日生效日期: 年月日

验证方案批准书

目录 1 验证小组 2 验证目的 3 工艺用水标准 4概述 5职责 5.1 验证小组的职责 5.2 设备科的职责 5.3 质量部的职责 6验证前的准备 6.1 验证所需设备验证 6.2验证所需文件资料 7纯化水验证 7.1三批检定验证 7.1.1检定标准 7.1.2检定方法 7.1.3结果 7.2验证结果与评定 8拟定再验证周期 9验证进度安排

1 验证小组 2 验证的目的 确认系统重改装后水质要求;确认纯化水日常检定方法可靠、重现性好;确认纯化水使用前无污染;确认纯化水在允许最大存放时间内质量完全合格。 3 工艺用水标准 我公司根据行业标准YY/T 1244-2014《体外诊断试剂用纯化水》要求,进行工艺用水的制备,分为生产配置用水,和辅助用水,并对该设备进行定期的维护保养,以保证制水质量。3.1工艺用水标准确认: 3.1.1性状 应为澄清、无色的液体。 3.1.2电导率 电导率(25℃)≤0.1mS/m即0.1uS/cm。 3.1.3 微生物总数 微生物总数≤50CFU/mL。 3.1.4总有机碳 总有机碳≤500μg/L。 3.1.5可氧化物质

取纯化水100ml,加稀硫酸(10%)10ml,煮沸后,加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10ml,再煮沸10分钟,粉红色不得全部消失。 注:以上总有机碳和可氧化物质两项可选做一项。 4 概述 天津美德太平洋科技有限公司纯化水系统用于满足该公司试剂车间体外诊断试剂的生产,纯化水运送操作按照《纯化水制水机操作规程》进行,整个运送过程是完全受控的。纯化水运送前清洁工作按照《纯化水管道清洁消毒操作规程》进行,且对清洁消毒工作定期进行验证。纯化水接来后按规定只能24小时内用于配液等生产工序,存放2-5天的纯化水只能用于环境清洁卫生工作,存放5天以上的纯化水应废弃。鉴于以上情况及生化试剂的特点,本公司对纯化水进行验证。 4.1纯化水制备的工艺流程 自来水→原水箱→预处理水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→软化器→精密过滤器→高压泵→级反渗透装置→级反渗透产品水箱→离子交换水泵→混合离子交换器→终端精密过滤器→纯水箱→紫外杀菌器→使用点 4.2 工艺流程简述: 先将原水打入原水箱,向原水箱中加入絮凝剂以凝集水中的有机物和胶体,然后将水泵入并通过机械过滤器,之后用还原剂除去水中的余氯,再将水通过活性炭滤器,进一步除去水中的余氯和有机物,再加软化剂除去钙、镁离子,然后通过两级精滤,用高压泵泵入反渗透装置,得纯化水成品。 4.3基础资料 设备名称:2级反渗透纯化水系统装置 设备型号: 设备用途:制备纯化水 生产商:天津市南开区先进水处理设备开发部 安装地点及使用单位:天津美德太平洋科技有限公司生产部供水站 主要技术参数:

纯化水系统验证的培训资料

(制药纯化水系统验证相关知识) 第一章纯化水系统的验证 一、纯化水系统的安装确认 (一)纯化水系统安装确认所需文件 ①由质量部门或技术部门认可的流程图、系统描述及设计参数; ②水处理设备及管路安装调试记录; ③仪器仪表的鉴定记录; ④设备操作手册及标准操作、维修规程。 (二)纯化水系统安装确认的主要内容 纯化水系统的安装确认主要是根据生产要求,检查水处理设备和管道系统的安装是否合格,检查仪表的校准以及操作、维修规程的编写。 1.纯化水制备装置的安装确认 纯化水制备装置的安装确认是指机器设备安装后,对照设计图纸及供应商的技术资料,检查安装是否符合设计及规范。纯化水处理装置主要有机械过滤器、活性炭过滤器、水泵、(蒸馏水机)等,检查的项目有电气、连接管道、蒸汽、仪表、供水、过滤器等的安装、连接情况。 2.管道分配系统的安装确认 (1)管道及阀门的材料 管道选用不锈钢(304、316L等型号)。不锈钢材料的特点是:①钝化后呈化学惰性;②易于消毒;③工作温度范围广。 (2)管道的连接和试压 如前所述,纯水输送管道应采用热熔式氩弧焊焊接,要求内壁光滑,应检查焊接质量。一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小、频率等,然后再按照此焊接参数几个接头,如符合要求,以后在安装时可控制在这些焊接参数内,可保证焊缝平整光滑。焊接结束后再用去离子水进行试压,实验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。 (3)管道的清洗、钝化、消毒 不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为纯化水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水冲洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。 ①纯化水循环预冲洗:用一个贮液罐和一台水泵,与需钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温去离子水,用水泵加以

纯化水系统的验证报告.doc

*************有限公司 文件编码: 纯化水系统验证 报告 编制: 审核: 批准: 年月日

验证文件审批表文件编码:

目录 1.概述 1)纯化水系统流程图 2)制定依据 2.验证目的 3.职责 1)验证委员会 2)质保部 3)工程部 4)质检中心 5)106车间 4.验证内容 1)纯化水系统安装确认 2)纯化水系统运行确认 3)纯化水系统性能确认 4)纯化水系统清洁与消毒的确认 5)纯化水系统过滤器滤芯更换周期的确认5.再验证周期 6.验证记录

一、概述 本设备由******公司生产制造。该公司是国家定点生产制水设备的企业。我公司购置的纯化水系统由原水罐、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、加药系统(阻垢剂)、精密过滤器(滤芯为5微米)、1#高压泵、一级RO主机、中间储罐、加药系统(NaOH)、2#高压泵、二级RO主机、紫外线灭菌器、纯化水储罐和纯化水水泵等组成。该纯化水系统可自动运行也可手动运行。待纯化水罐水位处于高水位触点时系统自动停机,一旦纯化水罐处于低水位时系统又自动制水,反复循环。原水罐水位过低或纯水罐水位过高,系统也会自动报警和停机。 1、主要技术参数

2、制定依据 《药品生产质量管理规范》(1998年修订)、《RO系列二级反渗透水处理机组使用说明书》和《中国药典》2005版 二、验证目的 为保证制备的纯化水符合《中华人民共和国药典》2005年版中纯化水的标准,证明制水系统在已有的或未来的操作情况下,工艺用水的质量与预期设计的相一致,能够稳定地生产出一定数量和质量且达到生产工艺要求的合格纯化水。确认制定的“纯化水系统清洁和消毒规程”正确可靠性。 三、职责 1)验证委员会 a.负责验证方案的审批。 b.负责验证的协调工作,以保证本验证方案规定项目的顺利进行。 c.负责验证数据及结果的审核。 d.负责验证报告的审批。 e.负责发放验证证书。 f.负责再验证周期的确认。 2)质保部 a.负责拟订验证方案。 b.负责组织检测用仪器的校正。 c.负责验证工作的具体组织实施。 d.负责收集验证试验记录并对结果进行分析,起草验证报告,上报验证委员会。3)工程部 a.负责组织对所用仪器、仪表、量具等的校正。 b.负责对设备的验证。 c.负责对设备的维护保养。 4)质检中心 a.负责取样和样品检验。 b.负责出具检测数据和报告。 5)生产车间(106车间) a.负责验证方案的实施。

纯化水系统清洁验证方案

纯化水贮存分配及管路贮罐清洗消毒系统验证方案 1 目的 1.1本方案的目的在于验证纯水的贮存、分配及管路贮罐的清洗消毒是否符合SOP要求。并对整个制水系统要素及生产过程中可能影响工艺用水质量的变化因素提供系统的验证方案,以保证在正常生产条件下,生产出符合要求并达到2010版国家药典要求的纯化水。按照验证周期现有必要对期进行再验证。 1.2 验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填写验证变更申请,报验证小组组长批准。 2 概述: 本公司的纯水系统采用二级反渗透,该纯化水系统配套合理,主要的关键设备如反渗透膜、全自动保护装置、真空泵、保安过滤器等均为进口设备。系统最低脱盐达到98.5%,制得纯化水电导率最低达1.2μs/cm,PH值为5~7。 3 验证小组 纯化水系统验证小组由质量部、生产部、研发部成员组成,验证小组成员如下:

4 职责 4.1 验证小组 4.1.1 负责验证方案的起草、修改。 4.1.2 负责组织本验证方案的实施。 4.1.3 负责验证数据的统计、分析、审核、做出结论。 4.1.4 负责验证报告的编写,并报验证小组组长。 4.2 工程部 4.2.1 负责设备的运行及安装检查。 4.2.2 负责提供设备使用说明书及平面布置图。 4.3 质量部 4.3.1 负责验证方案的审核。 4.3.2 负责仪器、仪表的校正。 4.3.3 负责纯化水化学指标及微生物的监测。 4.4 生产部 4.4.1 负责配合工程部完成验证工作。 5 验证前的准备 5.1 仪器仪表的校验: 为保证测量数据的准确可靠,应检查纯水处理装置上所有的仪器仪表是否在检定的有效期内。按计划到验证结束,测试仪器是否仍在有效期内,如超期,则应在验证实施前送研发监督局计量所进行校验,并记录仪器仪表的校验情况。 附表一 检查情况:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

纯化水系统验证标准操作规程

标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE标题纯化水系统验证标准操作规程 共7页第1页 SOP--F—007号:制定人编颁发部门 GMP办公室 分发部门新订√替代公用工程验证小组、质量保证部审核人年生效日期批准人月日 目的:建立纯化水系纬验证标准操作程序,通过检查、试验及长期运行确定纯化水系统的适用性。 适用范围:纯化水系统验证 责任者:公用工程验证小组 程序: 1、纯化水处理系统工艺流程图 2、纯化水系统的预确认——基本要求 2.1对预处理设备的要求 2.1.1纯化水的预处理设备可根据水水质情况配备; 2.1.2多介质机械过滤器能自动反冲或再生、排放; 2.1.3活性碳过滤器为有机物集中地,为防止细菌、细菌内毒素的污染,除要求能自动反冲外,还可用蒸汽消毒或巴氏消毒(80℃的汽、水混合物喷淋灭菌2小时)。 2.2对纯化水设备的要求 2.2.1 反渗透装置在进□处须安装3.0μm的水过滤器;

2.2.2去离子器可采用混合床,并能连续再生; 通过混合床等去离子器后的纯化水必须循环,使水质稳定;3.2.2. 2.2.4由于紫外消毒的穿透性较差,紫外灯应安装在过滤器的下游; 2.2.5由于紫外等激发的255nm(2537埃)波长的先强与时间成反比故要求有记录紫外灯使用时间的仪表; 2.2.6若采用蒸馏工艺制备纯化水,宜采用多效蒸馏水机,其材质为316L不锈钢材料电抛光并钝化处理。 共7页第2页 2.3对贮水容器(贮罐)的基本要求 2.3.1 316L不锈钢制作,内壁电抛光并作钝化处理; 2.3.2贮水罐上安装0.22m疏水性的通气过滤器(呼吸器)并可以加热消毒。无论中间贮罐还是纯化水贮罐,均不得敞口,以防外源性污染。 2.3.3使用疏水性过滤器时,在排气,的过滤器安装温控外套,以防止蒸汽冷凝阻塞贮水罐排气管。 2.3.4能耐受121℃高温消毒或化学药剂消毒:压力容器的设计、制造,由有许可证的单位及合格人员承担,须按《钢制压力容器》(GBl50-80)“压力容器安全技术监察规程”的有关规定办理。 2.3.5贮罐要密封、内表面要光滑、能对贮罐顶部空间进行喷淋; 2.3.6排水阀采用不锈钢隔膜阀. 2.4对管路及分配系统的基本要求 2.4.1 316L不锈钢管材内壁电抛光并作钝化处理; 2.4.2管道采用热熔式氩弧焊焊接连接,或者采用卫生夹头分段连接; 2.4.3阀门采用不锈钢聚四氟乙烯隔膜阀或蝶阀,避免使用球阀、闸阀、截止阀。卫生夹头连

纯化水系统验证方案稿

纯化水系统验证方案稿

验证文件 纯化水系统 验证报告 编号:YZ-BG005-05 AAA

验证报告 年月日至年月日验证小组根据批准的编号YZ-FA005-05 纯化水系统验证方案,对纯化水系统进行验证,达到了预期的要求,兹将有关问题说明如下: 1. 验证方案在实施过程中未做修改; 2. 验证方案各项性能指标在验证过程中未做变动,误差在允许范围内; 3. 验证过程结果符合规定要求、记录完整属实; 4. 验证结果中达到预期效果。 5. 建议:每周全检一次,总进水口、总回水口、总出水口,其它各使用点 每月轮流取样一次做全检。下次验证时间为一年。 经验证:纯化水系统符合生产要求,文件符合GMP规定;运行正常,通过对系统生产的纯化水各使用点取样验证,确认本系统在满负荷的情况下有能力供应规定数量和质量合格的纯化水。 以上情况,请验证领导小组审核。 纯化水系统验证小组 年月日

验证文件 纯化水系统 验证方案 编号:YZ-FA005-05 AAA

验证报告审批 验证报告名称纯化水验证报告 验证报告编号YZ-BG005-05 验证主要内容:纯化水系统运行确认、性能确认、水质确 认 生产部审核意见签名: 年月日 工程部审核意见签名: 年月日 质量管理部审核意见签名: 年月日 技术厂长审核意见签名: 年月日

目录 1 验证方案的起草、会签和批准 2 验证人员及其职责 3 验证目的 4 纯化水系统的流程图及取样点 5系统描述 6 验证使用的检验仪器 7 设备概况确认 8 运行确认 8.1运行确认目的 8.2运行确认的项目 9 性能确认 9.1性能确认的目的 9.2性能确认的方法 9.3 性能确认结果评价及结论

纯化水系统的验证与其要求

纯化水系统的验证 一、纯化水系统的安装确认 (一)纯化水系统安装确认所需文件 ①由质量部门或技术部门认可的流程图、系统描述及设计参数; ②水处理设备及管路安装调试记录; ③仪器仪表的鉴定记录; ④设备操作手册及标准操作、维修规程。 (二)纯化水系统安装确认的主要内容 纯化水系统的安装确认主要是根据生产要求,检查水处理设备和管道系统的安装是否合格,检查仪表的校准以及操作、维修规程的编写。 1.纯化水制备装置的安装确认 纯化水制备装置的安装确认是指机器设备安装后,对照设计图纸及供应商的技术资料,检查安装是否符合设计及规范。纯化水处理装置主要有机械过滤器、活性炭过滤器、水泵、(蒸馏水机)等,检查的项目有电气、连接管道、蒸汽、仪表、供水、过滤器等的安装、连接情况。 2. 管道分配系统的安装确认 (1)管道及阀门的材料 管道选用不锈钢(304、316L等型号)。不锈钢材料的特点是:①钝化后呈化学惰性;②易于消毒;③工作温度范围广。 (2)管道的连接和试压 如前所述,纯水输送管道应采用热熔式氩弧焊焊接,要求内壁光滑,应检查焊接质量。一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小、频率等,然后再按照此焊接参数几个接头,如符合要求,以后在安装时可控制在这些焊接参数内,可保证焊缝平整光滑。焊接结束后再用去离子水进行试压,实验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。 (3)管道的清洗、钝化、消毒 不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为纯化水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水冲洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。

①纯化水循环预冲洗:用一个贮液罐和一台水泵,与需钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温去离子水,用水泵加以循环,15min 后打开排水阀,边循环边排放,最好能装一只流量计。 ②碱液循环清洗:准备NaOH化学纯试剂,加入热水(温度不低于70℃)配置成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。 ③冲洗:将纯化水加入,启动水泵,打开排水阀排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率一致,排放时间至少30min。 ④钝化:a.用纯化水及化学纯的硝酸配制8%的酸液,在49~52℃温度下循环60min后排放。b.或用3%氢氟酸(体积分数)、20%硝酸(体积分数)、77%纯化水配制溶液,溶液温度在25~35℃,循环处理10~20min。然后排放。 ⑤初始冲洗:用常温纯化水冲洗,时间不少于5min。 ⑥最后冲洗:再次冲洗,直到进、出口纯化水的电阻率一致。 ⑦纯蒸汽消毒:将清洁蒸汽通入整个不锈钢管道系统,每个使用点至少冲洗15min。 上述清洗、钝化、消毒过程及其参数应加以记录。 (4)完整性试验 贮水罐上安装的各种通气过滤器必须做完整性试验。 (三)仪器仪表的校准 纯水处理装置上所有的仪器仪表必须定期校验或认可,使误差控制在允许的范围内。纯水处理常用的仪表有:电阻(导)仪、时间控制器、流量计、温度控制仪/记录仪、压力表以及分析水质用的各种仪器。需要强调的是紫外灯(UV)等应引起格外的重视,紫外灯校准的参数是:波长、光强度以及显示使用时间的时钟。 (四)操作手册 列出纯化水系统所有设备操作手册和日常操作、维修单。 二、纯化水系统的运行确定

相关文档
相关文档 最新文档