精心整理
目录
第一章、编制说明--------------------------------------------------2
1、编制对象
2、编制依据
3、采用的规范、规程、标准、文件
4、相关技术标准
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1、明确任务、落实责任
2、加强职工素质教育
3、总体措施
4、实施措施
室内装饰水电安装施工方案
第一章、编制说明
为了更好的为业主(顾客)服务,保证工程优质、高效完成,为企业、为项目创良好的社会效益和经济效益,特编制本施工组织设计。
一、本施工组织设计编制对象万国城MOMA三期一标段项目样板间室内水电安装工程。
二、依据以下内容编制:
2.1招标文件,
2.2工程施工图纸、变更洽商、业主方工作联系单等
2.3有关国家规定、标准、规范及地方法规
三、应采用的规范、规程、标准、文件
3.1《建筑施工手册》第四版
二、施工条件:
本工程进入施工现场道路畅通,施工现场的供电、供水已具备。
第三章、施工方法、工艺流程
理再做管道固定,管道安装应横平竖直,固定牢固,管道不得用管钩固定。
7、管道安装完毕特别是暗管,应在土建粉刷之前,做0.5MPA水压试验,合格后方能粉刷,排水管必须闭水通球试验。
8、线路配管暗敷设时,必须按图纸施工,配合土建在梁、柱内预埋,严禁用套线直接埋设。
9、后砌墙内配管工艺流程
(1)后砌墙内PVC管路施工主要工艺流程
预留箱盒位置→进箱盒采用专用带琐母接头→敷设管路→管路连接→切断→弯曲
(2)后砌墙内焊接钢管施工主要工艺流程
预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→进箱盒套丝、护口→弯曲→跨接地线
10、管内穿线工作,应在抹灰工程、地面工程结束后进行,管内管线总截面(包括外护层),不应超过管子内的40%,管内穿线严禁有接头。管内配线工艺流程:
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测
11、开关、插座的安装有通视范围内的高差一律按不大于5MM的要求严格执行,插座相位严格执行“面向插座,左零右相”的接线要求。具体流程:清理→接线→安装→通电试运行
二、本工程项目组织机构
项目经理
三、精心组织、强化管理
机电经理
1、项目部施工准备工作两手抓。一是在项目技术负责人主持下,测量员、施工员、质检员、安全员、预算员等认真熟悉图纸、设计说明,准备图纸会审和设计技术交底,抓紧编制施工组织设计,编制分项工程施工方案或作业指导书,编制设备、材料、周材、半成品的供应和加工计划,设计现场临时建筑图纸和水电敷设图纸。二是由项目领导带领施工员负责现场各种工作,分工负责在规定时间内尽快完成,为工程施工正常进行创造必备的条件。
2、公司各职能部门在各自分管工作范围内全力配合项目部开展资源配置工作。
3
4
质量。
5
6
1
2
一流的质量、一流的施工进度和文明安全的工地打下坚实的基础。
3、保证项目
(1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。
(2)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行冲洗。
(3)隐蔽的排水管道灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
(4)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
(5)管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻工和未经处理的松土上。
(6)排水系统竣工后的通水、通球试验结果,必须符合设计要求和施工规范等有关规定。
(7)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
(8)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
(9)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
(10)插座接线应符合下列规定:
单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,
4
(1
(2
(3
(4
(5
(1
(2)立管距墙距离不一致或半明半暗:由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大造成。
(3)预制好的管段弯曲或断裂:原因是直管堆放未垫实或曝晒所致。
(4)接口处外观不清洁,不美观:粘接后外溢粘接剂应及时除掉。
(5)粘接口漏水:原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
(6)立管穿楼板处板缝渗水:原因是立管穿楼板处设做防水处理。
(7)排水管的插口倾斜,造成灰口漏水:原因是预留口方向不准,灰口缝隙不均匀。
(8)立管检查口渗、漏水:检查口堵盖必须加垫,以防渗漏。
(9)排水管道坡度过小或倒坡,均影响使用效果,各种管道坡度必须按设计要求找准。
(10)排出管与立管连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞
(11)预埋钢管煨弯时出现凹扁过大,弯曲半径不够倍数。使用手动弯管器是,受力点要适当移动,不能用力过猛;使用液压弯管器时,模具要配套,焊接钢管的焊缝不应放在侧面;钢管直径大于80mm时,最好到专业厂家加工定做。
(12)预埋管线施工时跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满、出现夹渣、咬肉等。焊接长度不够:操作人员责任心不强,应加强自检、互检,班组长加强检查、督促、教育直至处罚。焊缝不合
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(1)安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支、托、吊架不得作为其他用途的受力点。
(2)管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。
(3)阀门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装好。
(4)水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。
(5)各种水龙头、喷水头等,尤其是卫生器具上的水龙头,一般在要交验时再行安装,以免过早安装时,容易损坏和丢失。
(6)交工前,要严格执行成品保护值班制度。
(7)预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。
(8)预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢,不许用脚踩或物压,也不得双层平放。
(9)不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。
(10)冬期施工捻灰口必须采取防冻措施。
(11)管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。
(12)其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,其他工种不得
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
定时召开职工会议,强调各项目措施的重要性,刷写多幅横幅标语,做到抬头见宣传,低头见教育,明确、严格奖罚制度,增强职工的实施概念。
三、总体措施
1、工地成立以项目经理为领导,施工员、专职安全员、行政负责人参与文明标化管理机构。
2、建立针对本工程及场地环境的文明标化工地管理制度。
3、教育职工树立社会主义道德风尚,严禁聚众赌博、酗酒、打架斗殴和扰社会治安和居民生活秩序事件发生,树立文明施工形象。
四、实施措施
1、为了保护环境需杜绝施工污染,保护场地环境,杜绝水泥粉尘污染。按有关部门提供的场地排出泥浆,建筑垃圾及时清运,对有噪声源的工序限时施工防止扰民。
2、严格按照施工总平面图规定,集中堆放施工用料,并由专人负责收发管理,并建立帐目及管理制度。
3、工地设消防领导小组,建立消防责任制。根据工地环境建筑物类型配置足够的消防器材,由专人管理,定期检查及时更换失效器械,使之处于随时可用临战状态。工地严禁使用电炉、煤油炉、电热器。建立使用明火管理申请制度,加强对易燃爆物品的使用管理,杜绝火灾,爆炸事故发生。
4
5
6
7
8
9
1)
2)
3)
4)