文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电班组技术交底

水电班组技术交底

水电班组技术交底
水电班组技术交底

安全技术交底

注:本表一式3份,交底人、安全员、被交底人各1份

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

水电工程施工技术交底79354

水电工程施工技术交底 一、施工准备 (一)现浇顶板内PVC管施工准备1、作业条件 (1)土建完成顶板、梁支模;(2)梁钢筋绑扎完毕; (3)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 2、材料要求(1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有出厂合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查管材内外壁光滑,无凸梭凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 (二)现浇顶板内PVC管施工工艺流程 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲四、操作工艺 (三)现浇顶板内PVC管施工操作工艺 1、划定灯头盒位置

为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房间的中心,而日光灯的灯头盒不能放在房问的中心。根据计算出的位置在模板上画出位置线,以免发生错误。 2、固定灯头盒 根据画出的位置线.把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。 3、敷设管路 管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种惰况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于ф8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。

水电班组技术交底安装地下室

技术交底记录 工程名称 施工单位分项工程水电安装 交底项目水电安装交底日期年月日 交底内容: 一、给水工程 1、暗敷塑料冷热水管在补槽前必须经过试压试验,确认无渗漏才可补槽,并作好隐蔽工程验收。 2、暗敷塑料冷热水管,必须在毛墙上标出冷热水管走向标志,免得在二次装修中损坏。 3、冷热水管安装一般为上热下冷。 4、明敷塑料给水管不得穿越储藏室、房间、烟道。 5、塑料给水管道穿越墙、梁、板时,必须设置套管,墙、梁套管应同粉刷层平。 6、塑料给水管道安装必须横平竖直,离墙均匀,不得有回弹起拱现象。 7、塑料管的支架必须配套、宜用抱箍式塑料管卡特殊部位采用金属管卡,内边应采用塑料带或橡胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。 8、给水立管在扶梯公用部位容易碰撞处,应增设金属保护套管,室内公共部位易受冰冻处,还应做好防冻保温措施。 9、水箱进出水管及阀门,必须使用金属管配件,然后再接塑料管。 10、厨房间安装明敷给水横管,必须避开灶台位置。 11、厕所间的给水阀门及龙头,标高必须正确。 12、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 13、热熔连接应按下列步骤进行: (1)热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作; (2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺; (3)管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油; (4)用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。 公称外径(㎜)热熔深度(㎜)加热时间(S)加工时间(S)冷却时间(S) 20 14 5 4 3 25 16 7 4 3 32 20 8 4 4 40 21 8 6 4 注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长至50%。 14、给水管道在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。 二、排水工程 1、管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀;色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩,光滑无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2、作业条件: 3、埋设管道应挖好槽沟要平直,必须有坡度沟底夯实。 4、暗装管道首先应核对各种管道的标高坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已配合完成,土建模板已拆除。操作场地清理干净,安装高度,超过3.5米应搭好架子。 5、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成,安装场地无障碍物. 6、操作工艺: (1)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15度角。粘接

SL721-2015水利水电工程施工安全管理导则30618

3 安全生产目标管理 3.1目标制定 3.1.1 项目法人应建立安全生产目标管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 项目法人应根据本工程安全生产实际,组织制定项目安全生产总体目标和年度目标。 3.1.2 参见各单位应根据项目安全生产总体目标和年度目标,制定所承担项目的安全生产总体目标和年度目标。 3.1.3 安全生产目标应主要包括下列内容: 1 生产安全事故控制目标; 2 安全生产投入目标; 3 安全生产教育培训目标; 4 安全生产事故隐患排查治理目标; 5 重大危险源监控目标; 6 应急管理目标; 7 文明施工管理目标; 8 人员、机械、设备、交通、消防、环境和职业健康等方面的安全管理控制指标等。 3.1.4 安全生产目标应尽可能量化,便于考核。目标制定应考虑下列因素: 1 国家的有关法律、法规、规章、制度和标准的规定及合同约定; 2 水利行业安全生产监督管理里部门的要求; 3 实力行业的技术水平和项目特点; 4、采用的工艺和设施设备状况等。 3.15 安全生产目标应经单位主要负责人审批,并以文件的形式发布 3.2 目标实施 3.2.1 各参见单位应制订安全生产目标管理计划,其内容包括: 安全生产目标值、保证措施、完成时间、责任人等。安全生产目标应逐级分解到各个管理层、职能部门及相关人员。保证措施应力求量化,便于实施与考核。 3.2.2 项目法人的安全生产目标管理计划,应报项目主管部门备案。 3.2.3 施工单位的安全生产目标管理计划,硬景监理单位审核,项目法人同意,并由项目法人与施工单位签订安全生产目标责任书。 3.2.4 勘察、设计等其他参与工程建设的单位的安全生产目标管理计

水电安装技术交底98772

水电安装技术交底 进入施工现场首先必须进行安全三级教育,每个施工作业人员必须建立个人三级教育卡,关于特种作业人员:电工、焊工必须持证上岗;上班严禁穿拖鞋、赤脚、露膀;施工现场禁止酒后作业、高空作业必须佩带安全帽、安全带;进入施工现场安全帽必须佩戴正确;现场临时施工用电非专业人员禁止私拉乱接,所有机械设备接地接零必须完善、可靠。现场施工人员必须了解三不伤害(即自己首先不伤害别人、自己不让别人伤害、自己不伤害自己)。现场临时施工用电专职维护人员,必须做到以下三个原则:①接得完好,②用得安全,③拆得干净。现场施工人员禁止在宿舍使用明火取暖、大功率电器取暖以及烧饭。 安全关系每个人的生命,安全法则希望人人随时牢记,重视安全就等于珍惜生命。 一、混凝土结构及砖砌体内电线导管的敷设与施工工艺: 1、绝缘导管的敷设:其弯曲半径为6~8倍D(D为导管直径),刚性绝缘导 管弯曲无折皱,敷设平直,尽量避免管线交叉,绑扎要均匀、牢固,管 口封堵严密。结构层及砌体墙内的保护层厚度不小于20mm,砌体墙上 的导管安装完毕后,墙面用清水冲洗,M10的水泥砂浆找平,线槽和洞 口宽度大于100mm的用C20细石混凝土封闭。 2、钢电线导管暗敷在混凝土内首先进行内防锈处理,在砌体墙内的钢导管 必须内外防锈处理,明敷的钢导管除了内外防锈另外还要刷防火涂料。 地埋部份的电线导管和电缆套管必须内防锈、外防腐(采用防腐沥青)。 所有钢导管禁止熔焊对口连接,管与管、管与盒采用

≥φ6的圆钢作跨接接地线,双面焊接、焊接长度〉6d(d为圆钢直径),施焊过程中禁止点焊、假焊和漏焊现象,焊口上的焊渣必须清理干净彻底。 砌体墙及地埋部份的焊口必须防锈或防腐处理。钢导管的管口必须切割 平整、打磨光滑、无卷口和毛刺现象。钢导管明敷进配电箱、桥架、线 槽必须采用专用的接地卡和镀锌螺丝用不小于6mm2的铜芯软线作可靠 的电气连接,作为跨接接地线。 钢导管进入盒、箱、线槽,外露部份不超过5mm。根母必须平整、紧固,非镀锌件必须作防锈处理。 钢导管的弯曲半径为R不小于8~10D(D为钢导管直径),R弯曲要平整、无凹凸现象。 二、排水及雨水地埋:首先熟悉图纸、准确了解室内地平(建筑标高)与室外地 平的高差。室内地平与排水、雨水的高差以及排水雨水设计地埋深度是否符合质量验收标准 1、地埋管道沟底不能有坚硬物体,在铺设前采用土砂(100mm~150mm厚) 找坡,管件连接前必须保证管与承插口清洁光滑、胶水涂抹均匀、连接 紧密。 2、地埋管与立管连接前必须全面吊线,洞口需要调整的必须提前到位, 地埋关与立管连接部位宜用L40弯头或斜三通,禁止采用L90小弯。地 面清扫口留设,顶部与成型地面平。立管清扫口安装高度为1M,安装方 向必须便于检修,排水横管与立管、汇水口连接,宜用L45斜三通或L90 顺水三通。汇水口在伸缩节上方安装,中间预留

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

水电安装工程技术交底大全

水电安装工程技术交底 (1)预理工程: 本工程水、电工程的预理,随主体工程同时进行并贯穿于主体施工全过程,预埋工程是安装工程最关键性的前期工作,故安装人员必须充分地熟悉图纸,对整个工程预埋部位心中有数,与土建工程密切配合,确保预埋位置、几何尺寸、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞,影响工程结构。 楼面上预埋洞孔时,与楼面钢筋绑扎同步,若孔洞尺寸大于钢筋网格尺寸而影响到钢筋结构时,按设计要求采取措施在洞口设加强筋。对小孔洞和穿墙洞要按图纸施工技术要求预埋好套管,套管在楼面上时,高出面层5㎝,墙面上套管长度两端与粉刷后墙面齐平。 穿线管预埋:密切配合土建施工,在梁、柱和楼面上线管预埋与钢筋绑扎同步。在楼面上预埋时,先分清板下的照明和板上的插座走向,复杂部位要单独画出配管草图。楼面套管和各种接线盒安装好后,方可绑扎楼面罩筋。填充墙管线与砌体工程同步埋设,钢管的连接采用套管焊接,长度应符合要求,焊接严密,无渗漏。 各种开关箱、插座、接线盒预埋时严格控制好标高,安装时先打平水,埋设时深度与粉灰面基层平齐,防止影响美观。 (2)给排水管道安装工程: 管道安装采用就地加工安装,管道安装时管位的确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求几何

尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。待支架牢固后,就可以安装。立管要求用线附吊挂在立管的位置上,用“粉囊”(灰线包)在墙面上弹出垂直线,依次埋好立管卡。 镀锌管套丝尽量采用机械套丝,套丝机一般以低速度进行工作,防止管端变形。套丝时,严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把或活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平。套丝的次数:DN25以上管子要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生“硌牙”。在套丝过程中要经常加润滑油和冷却。手工套丝DN32以上的管子应分两至三次套成,螺纹应加工成锥形,以使螺纹连接紧密,要求套丝过程中松开板牙的松紧程度适中。 安装管道配件时,应按旋紧方法一次装好,不得倒回。安装后露出2-3牙螺纹,产清除剩余填料。丝扣连接采用油麻丝和白厚漆或和胶带做填料,填料缠绕要适当,不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。 管道安装须结合具体条件,合理安排顺序。一般先地下、后地上;先大管、后下管;先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应按以下原则避让:小管让大管;无压力管道让有压力管道;低压管道让高压管道;支管道让主管道;无坡度要求的管道让有坡度要求的管道。 埋地管道之间的安装间距: 给水引入管与排水排出管≥1m 平行铺设的室给水管与排水管≥0.5m 交叉丝设的管道垂直净距 0.15m

水利水电工程资料填写与组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷范例 内容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规范编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写范例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2 目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的内容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的内容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的内容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷内目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

水电班组安全技术交底表(新编版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 水电班组安全技术交底表(新编 版)

水电班组安全技术交底表(新编版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 安全技术交底内容: 1、进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动防护用品。 2、上班前的准备工作: ○1检查所用的工具,如手柄等有无松动,断裂或不牢靠,如有问题必须修复,方可使用。 ○2检查作业环境,排除不安全因素,如脚手板是否有空隙,探头板、栏杆、踢脚板是否符合安全要求。 3、作业中的安全要求: ○1作业高度在2m以上时必须设置安全防护措施; ○2操作人员登高必须走人行梯道,不得利用脚手架攀登上下; ○3在架子上工作,工具和材料要放置妥当,不得随便乱扔,严格控制脚手架荷载 4施工中不得随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不得随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经项目负责人批准后,方能拆除妨

碍部位; 4、作业中注意事项: ○1按照施工方案要求作业; ○2危险作业不得单独操作,要二人同时操作,必要时派人监护; ○3作业场所严禁吸烟,并设有消防器材;○4使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接零保护和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效,电源线不得有破皮现象; ○5管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应相互配合,防止挤手; ○6管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; ○7人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面不要避开,管子加热时,管口前不得站人或通过; ○8线路上禁止带负荷接电、断电,并禁止带点操作;○9设备未做有效接地前,不准通电试机。 交底人签名: XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

表5.2.6_班组安全技术交底表_样板

表5.2.6 班组安全技术交底表 编号:交底日期:2016年月日 班组名称机械操作班组工种升降机司机班组长陆加顺安全监督人 施工内容施工升降机使用 安全技术交底内容: 通用安全技术交底: (1)参加操作的人员必须经过住建部门培训,持有效证件上岗,并熟悉安全知识和本机技术性能;(2)严格按照工地要求上下班时间上、下班,不得迟到早退; (3)严禁酒后上班,严禁带病操作,严禁违章作业; (4)严格按照施工升降机的操作规程操作; (5)六级以上强风大雾、大雪应停止运行,梯笼应降至地面; (6)开机前必须检查电梯各个结构,要确保各结构无松动,无脱落; (7)本电梯限载1.8吨,限乘9人。 针对性交底: 1、开机前,首先要检查立柱各标准节连接螺杆是否松动,附臂连接杆螺杆是否松动,各限位装置是否灵敏可靠; 2、确保楼层防护门关好后,方可上下运行; 3、操作司机工作时间不准离岗和窜岗,离岗时必须把升降机梯笼门上锁,严禁将钥匙交给他人代替操作,否则将给予200元以上经济处罚; 4、不准超载使用,操作司机有权拒绝超载行为; 5、下班后,升降机必须降至地面、断电、关好箱门、梯笼门必须上锁方可离开岗位。 交底人签名: 接底人签名 注:交底人应为班组长。

编号:交底日期:2016年月日 班组名称机械操作班组工种塔吊司机班组长马钰程安全监督人 施工内容塔吊操作 安全技术交底内容: 通用安全技术交底: 1)作业前应检查塔机路基、轨道(固定式检查基础)、金属结构、主要部位的连接螺栓和轴销、工作机构、钢丝绳、滑轮、制动器、安全装置、电气线路等,如有异常必须排除后使用。 (2)实行多班作业时,应执行交接班制度,交班人应认真填写交班记录,接班人对提升机检查确认无误并签字后,方可进行工作。 (3)操作人员必须持证上岗,禁止将机械交给无证人员操作,作业时应集中精力,正确操作,不得擅自离岗。操作室内禁止无关人员进入。操作塔机时应逐档切换。 (4)两台及两台以上塔机在同一区域作业时有可能碰撞时,必须有防止碰撞的措施。 (5)严禁塔机斜拉斜吊和起重重量不明的物体,严禁重物长时间悬挂在空中,提升重物作业时水平移动,应高出其跨越的障碍物0.5M以上。 (6)必须按规定的技术性能合理使用塔机,不得违章指挥和违章操作。 (7)塔机任何部位与架空输电导线的安全距离应符合规定。 (8)严禁随意调整塔机的安全装置,维修时使用的零部件应符合随机技术文件的规定,不得随意代换,重要的零部件(如钢丝绳)要有合格证明。 (9)有六级以上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业 (10) 作业完毕后应将起重臂转到顺风方向,松开回转制动器,将吊钩升到离起重臂2—3M处,切 断电源,锁好开关箱。 针对性交底: (1)作业前要进行现场检查,发现异常必须要先排除后使用。 (2)若2台及2台以上的塔机的操作区域有重叠时,一定要有防碰撞的措施。 (3)有六级以上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业。 (4)严禁塔机斜拉斜吊和起重重量不明的物体,不得长时间的吊着重物停在空中。 (5)操作人员必须持证上岗,禁止违章作业,上班时间严禁做其他与本工种无关的事。 (6)零星物品必须装入容器或吊笼中再进行吊装。 (7)注意作业区周围悬挂的电线,严禁碰撞电线。 (8)要按照“十不吊”的规定使用塔机,不得违章作业、指挥。 (9)塔吊吊物时不得从升降机区域上方经过。 (10)盲区或不能看清的地方必须听从信号工的指挥操作。 交底人签名: 接底人签名 注:交底人应为班组长。

水电安装安全技术交底(通用版)

水电安装安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0845

水电安装安全技术交底(通用版) 电线为暗装。从基础至顶层均需紧密配合土建。预留预埋,交叉作业量大。雨水排水管沿外墙垂直安装,作业时安全隐患较多,为此多次召开会议,专题研究,制定有关的安全措施:1、严格按安全操作规程和有关规范施工。 2、进入现场必须戴安全帽,上架工作穿软底鞋,电工穿绝缘鞋,高空作业系好安全带,不准穿短裤,背心上班。 3、高空作业严禁向下抛物,危及他人安全,由此引起安全事故,由本人负责,并逐出工程现场。 4、工地临时电源及拆卸设备电源,必须由有照电工操作,严格私拉乱接。 5、移动电器设备必须可靠接地,配备橡皮软拖线,开关箱安装牢固,有防水措施,元件完好,严禁用铜、铝丝作保险丝用。

6、注意现场防火,操作电焊注意周围易燃物品,氧气乙炔分开安放,严禁暴晒,电焊机电源侧防护罩完好。 7、现场安全警示牌安全。 8、上班集中精力,严禁带情绪上班,上班不准酗酒、开玩笑、嬉戏打闹,不负责任的挑逗与赌气。 9、与各兄弟工种搞好团结,不准骂娘,不准打架,不准对设备发泄不满情绪,接受质安人员检查。 10、违反以上条款,除按项目部有关条款罚款处理以外,由此引发的行政、刑事、经济责任,概由本人负责。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

水电工程施工技术交底记录

水电工程施工技术交底 工程名称:编号:

开浴缸、马桶位置。 4、各种埋地预留洞口应于建筑的厨卫大样图相结合,特别注意管道井的建筑尺寸。二:安装部分技术要点: A、给水工程 1、硬聚氯乙烯给水管必须有卫生检验部门检验报告,或认证文件、产品合格证、管材上标志。 2、使用塑料给水管及管件,必须获得市建委、建材办核发的准用证,未获得准用证产品,不得使用。 3、暗敷塑料冷热水管在补槽前必须经过试压试验,确认无渗漏才可补槽,并作好隐蔽工程验收。 4、暗敷塑料给水管道埋墙深度,管面保护层不得小于15毫米,并用1:2水泥砂浆补槽。 5、暗敷塑料水管,必须在毛墙上标出水管走向标志,免得在二次装修中损坏。 6、明敷塑料给水管不得穿越储藏室、房间、烟道,如必须穿越客厅时,在平顶下不得超过20cm。 7、塑料给水管道穿越墙、梁、板时,必须设置套管,墙、梁套管应同粉刷层平,板上面应出光地面4-6cm为宜。 &塑料给水管道安装必须横平竖直,离墙均匀,不得有回弹起拱现象。

9、塑料管的支架必须配套、宜用抱箍式塑料管卡特殊部位采用金属管卡,内边应采用塑料带或橡胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。 10、水管离墙距离初装修墙面,应离墙3cm,其他不得小于1.5-2cm 。 11、管卡最大支撑间距管径20mm,水平间距不得超过50cm,立管不得超过90,管径25mm,水平间距不得超过55cm,立管不得超过1m,转角处10cm,两边必须对称,末端管卡5cm。 12、立管进表箱的三通,必须同水表接头平,不得上下斜进,接头螺母应露出墙面。 13、给水立管在扶梯公用部位容易碰撞处,应增设1米以上的金属保护套管,室内公共部位易受冰冻处,还应做好防冻保温措施。 15、管道支架宜用角铁支脚U型扁铁托架,应先托支架后保温,保温层内用泡沫槽,外包白铁皮。 16、水平管支架其间距不宜过大,100塑料管不得超过2米,碳素钢管不得超过3 米,转角处及末端20cm处应设支架。 B、排水工程 1、塑料排水管进场,必须有建筑材料和建设机械准用证。 2、材料目测检验应管材与配件色泽一致,立管检查孔必须与管材同径,清扫口与管径小一型,表面无裂痕。 3、管壁厚度50外径壁厚2mm ,75壁厚2.3mm ,110壁厚3.2mm ,160壁厚4mm。 4、埋地排水管安装,首先应做好管沟坡度,标准坡度为 2.6%,但不得小于1.6% , 然后素土夯实,铺10cm厚砂垫层,再敷设管子。

水电班组安全技术交底(新编版)

水电班组安全技术交底(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0548

水电班组安全技术交底(新编版) 1、进入施工现场,必须遵守本项目部的一切规章制度,不得在宿舍内打牌喧哗。 2、进入施工现场,必须遵守安全生产规章制度。 3、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 4、严禁酒后上班。 5、进入施工现场不准打赤脚、穿拖鞋、风衣。 6、高处作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋,2米以上悬空作业必须按规定佩戴安全带。 7、严禁带电作业和违章、违规范安装。 8、电焊作业,现场安装必须佩戴好劳保用品。 9、现场凡移动开关箱、外壳要有可靠的保护接零(接地),内

设一机一闸一漏。移动民动工具和照明工具一律用软质橡皮线,不准用塑胶质线代替。 10、手持移动电动工具的橡皮电缆,引线长度距开关不超过3米,不得有接头。 11、接地(接零)线用绝缘铜芯线,严禁使用铝导线作接地(接零)线,接头处应采用焊接、压接等可靠电气连接。 12、工作面施工完后,必须及时清理建渣,工具等做到工完场清. XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

水电班组安全技术交底表(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水电班组安全技术交底表(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

水电班组安全技术交底表(通用版) 安全技术交底内容: 1、进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动防护用品。 2、上班前的准备工作: ○1检查所用的工具,如手柄等有无松动,断裂或不牢靠,如有问题必须修复,方可使用。 ○2检查作业环境,排除不安全因素,如脚手板是否有空隙,探头板、栏杆、踢脚板是否符合安全要求。 3、作业中的安全要求: ○1作业高度在2m以上时必须设置安全防护措施; ○2操作人员登高必须走人行梯道,不得利用脚手架攀登上下; ○3在架子上工作,工具和材料要放置妥当,不得随便乱扔,严格控制脚手架荷载

4施工中不得随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不得随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经项目负责人批准后,方能拆除妨碍部位; 4、作业中注意事项: ○1按照施工方案要求作业; ○2危险作业不得单独操作,要二人同时操作,必要时派人监护; ○3作业场所严禁吸烟,并设有消防器材;○4使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接零保护和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效,电源线不得有破皮现象; ○5管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应相互配合,防止挤手; ○6管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; ○7人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面不要避开,管子加热时,管口前不得站人或通过; ○8线路上禁止带负荷接电、断电,并禁止带点操作;○9设备未做有效接地前,不准通电试机。

水电安装工程技术交底

一、 施工准备 一)、技术准备 1、认真熟悉图纸、了解施工内容及设计要求 2、制定作业计划、编制施工方案对作业人员安全和技术交底 二)、材料准备 1、进场材料必须有出厂合格证和质保书; 2、材料计划必须严格按照设计说明所要求的规格、型号、材质进行采购。 三)、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工 具袋、电工常用工具以及在施工时所涉及的机械操作工具等。 二、 操作流程 1、严格按图施工。 2、本工程所有的预留预埋与主体工程同步施工,不得事后打洞、不得有延误其他作业班组工期的现象发生。 3、先做好试样,在试样试件做好后通知项目技术负责人验收合格后在进行批量加工。 三、操作工艺 1、本工程所涉及的施工内容必须严格按照施工图和相对应的施工规范及操作流程施工。并符合相关国家统一验收标准。 2、在施工中如遇图纸有错误(相互矛盾)或不明确施工做法应及时遇项目技术负责人联系,不得擅自修改图纸。 四、施工要求 1、本工程给水水源为市政自来水。供水水压为0.40MPa ,市政主接口位于项目北侧道路下。 2、本工程最大日用水量18.99 m 3 /d, 最大小时用水量3.07m 3 /h 。最大日生活污水量按生活 用水量100%计,污水量为19m 3 /d 。 3、本工程最大室内消火栓用水量为20L/s ,室外为30L/s ,火灾延续时间2小时;喷淋用水量为30L/s,火灾延续时间1小时。总消防用水量为468T/次。 4、生活用水及消防水源采用利用市政给水管网直接供水。 5、本工程污水经处理达标后排至市政污水管屋面及室外地面雨水经收集后直接排入市政雨水 管。雨水采用重庆暴雨强度公式:753.0)095.14()lg 845.01(2509P t P q ++?= t (降雨历时)=(t1+t2);t1=5min ;P=10屋面设置溢流口其总排水能力不小于其50年重现期的雨水量。 6、本工程室内外消火栓系统均采用水泵加压供水方式。室内消火栓管网不分区,管网水平竖向均成环。 7、本工程消防水箱设置屋顶,消防水箱容积18m ,设备房设置于负一层地下设备房,其与工程同时完工并投付使用。 8、室内所有管道应按有关施工验收规范设置管卡,吊架,支吊架。所有铁件,包括支吊架均须作好防腐处理。 9、室内立管安装在满足施工要求及躲过板肋和梁的情况下,尽可能靠墙靠角,力求美观实用。所有立管穿楼板时均应设置套管,并用柔性填料封堵。在建筑粉刷后,必须将附着在管道,支吊架上的各种施工杂物清除干净。 10、室内管道穿楼板以及穿基础必须配合土建予留孔洞或予埋套管,不得事后打洞。 11、室外给排水管道埋设于车行道下时,管顶埋深不得小于700毫米,若遇特殊情况,埋深不能满足要求时,必须进行技术处理。

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

预留安装,保证固定牢靠,封堵严密,位置准确。 4、常见预埋套管分类: 套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防 水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体 穿无防水要求楼 板1-钢管;2-钢套管; 3-密封填料;4-楼板 套管中部架设 钢筋于楼板上,套管下 部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等)1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈; 5-石棉水泥;6-油麻 套管中部架设钢筋于 楼板上,套管下部水泥 砂浆吊模固定。

穿地上或建筑外墙等防水墙体顶 板 刚性防 水套管(钢管) 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈;5-石棉 水泥;6-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 刚性防 水套管 1-铸铁管;2-钢套管; 3-翼环;4-石棉水泥; 5-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊焊接长度应符合下列规定: 4.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直接的6倍,双面施焊; 4.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

相关文档