文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地板辐射采暖,技术规程.

地板辐射采暖,技术规程.

现在采暖方式是地板辐射采暖,就此我发一些有关的技术规程.

一、名词解释

1、低温热水地面辐射供暖:以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。

2、分、集水器:水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。

3、面层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。

4、找平层:在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。

5、隔离层:防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。

6、填充层:在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。

7、绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。

8、防潮层:防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

9、伸缩缝:补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。

10、固定卡子:将加热管或发热电缆直接固定在绝热层上的塑料卡钉。

11、扎带:将加热管或发热电缆固定在木格栅或钢丝网上的固定带

二、一般规定

1、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

2、低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。

3、对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。

4、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)

楼层之间楼板上的绝热层20

与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40

5、在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于20mm,伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

6、填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度不宜小于

50mm。

7、每环路加热管的进、出水口,应分别与分、集水器相连接。分、集水器直径应不小于总供回水管直径,且分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。

8、在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)和阀门。在集水器之后的回水连接管上,应安装可关断调节阀,必要时可以平衡阀代替。

9、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。

10、分、集水器上应设置手动或自动排气阀及泄水阀。

三、施工、安装质量验收

1、低温热水地面辐射供暖系统的加热管安装完毕后,在浇捣混凝土填充层前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。

2、低温热水地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作出结论:

1. 绝热层的厚度、铺设及材料的物理性能是否符合要求;

2. 加热管的材料、管外径、壁厚、管间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠;

3. 伸缩缝是否按规定敷设完毕;

4. 加热管及加热管与分、集水器的连接处有无渗漏。

3、分、集水器(含连接件等)安装后应有成品保护措施,出地面的套管应有固定措施。

4、填充层内加热管不应有接头。

5、低温热水地面辐射供暖系统的通热试运行,必须在面层完全自然干燥后(至少填充层施工完成21天后)进行。初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。

相关文档
相关文档 最新文档