文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013.03.08变压器培报告

2013.03.08变压器培报告

2013.03.08变压器培报告
2013.03.08变压器培报告

变压器安装培训报告

为提高我工程管理部员工现场操作技能,更好的进行项目现场施工管理,也为了增加对设备的了解,在部门领导的积极争取与安排下,本周一、周二我部门组织赴变压器公司、隔离公司及高压开关公司进行了实习培训。培训主要内容为制造公司售后服务人员讲解设备到达现场后的安装流程及注意事项。以下为我对培训内容的总结,向各位领导同事汇报如下:

1.变压器安装流程及注意细节

1.1 验收检查

1.1.1清点大件及包装箱数是否准确。

1.1.2待业主代表、设备厂家服务人员到齐后开箱,然后对照装箱单检查清点组件和附件,查明数量和规格是否相符,并作详细记录。

1.1.3进行外观检查:(1)检查油箱密封是否良好;(2)套管的瓷裙是否完好,有无渗漏油现象;(3)充气运输的变压器,油箱内应为正压,其压力为0.01~0.03MPa。

1.1.4 检查运输过程中冲撞情况检查,打印冲撞记录仪,读取最大冲撞数据,看是否在可接受范围之内。

1.2 基础检查

根据施工图复核其尺寸、标高、水平度等技术数据。

1.3变压器本体就位

变压器本体就为工作一般为运输承包商负责。用起重机吊起或用千斤顶顶起本体,着力点应作用于规定的吊攀或支撑座,用枕木或特质钢架作防落支撑,以防本体意外跌落,整个就位过程应控制速度不超过2m/min,就位位置准确。

1.4 变压器附件的安装

变压器附件安装顺序为:先铁后瓷

1.4.1 散热片安装

首先检查散热片是否漏气,然后拆除散热片、散热片蝶阀盖板,清洁法兰及密封垫,连接散热片与主油箱之间的油管,并安装散热片。散热片吊装过程中应缓慢进行,防止碰坏片散。对接法兰时应检查确保蝶阀密封垫位于密封槽内,对接完毕后开始紧固蝶阀螺栓,先紧固蝶阀与本体连接处螺栓,再紧固蝶阀与散热片连接处螺栓,紧固时应对角紧固。在散热片安装过程中,应关闭散热片至变压器本体之间的蝶阀,直到变压器开始抽真空注油时,方可打开上述阀门。

1.4.2 风机安装

风机一般分为侧挂式、悬挂式、底吹式。首先检查风机外观无误,然后吊装风机按由下到上的顺序进行吊装安装。在安装时一定要保证接线盒朝下,以免在下雨后接线盒进水,注意风机安装美观一致;同时应注意风机接线,保证风机旋转方向正确。

1.4.3储油柜及相关联管的安装

安装本体储油柜:首先对储油柜外观及压力进行检查。将油枕支撑安装在变压器油箱本体上。油枕吊装时,应通过油枕顶部的吊环进行,吊装过程中,应用辅助绳索对油枕进行引导,以免油枕在吊装过程中发生碰撞。连接油枕至呼吸器的管路,并安装呼吸器。安装时先将联管法兰盖板拆除,用干净的白布或棉纱对密封垫与密封槽进行擦拭后再进行连接,连接时保证密封垫一直保持在密封槽内,在紧固时切记:对角紧固,呼吸器安装前,应将其内部装入硅胶,硅胶应干燥,同时将呼吸器底部的玻璃罩内注以变压器绝缘油,绝缘油的高度应在高低油位线之间。

1.4.4“T”型管的安装

用干净的白布或棉纱对密封垫与密封槽进行擦拭,擦拭干净后开始进行安装,在固定“T”型管下部与主体连接螺栓时,不要死紧固,需留有余量,稍微可以晃动,但保证密封垫一直在密封槽内,方便下一步安装主联管与本体气体继电器所需。

1.4.5高压升高座的安装

变压器升高座安装前应完成其内部电流互感器的试验工作。检查电流互感器二次回路应无开路,互感器出线端子板绝缘应良好,密封良好,无渗漏油现象发生。升高座安装时对A、B、C相进行正确的区分。升高座安装时安装面必须平行接触,采用平衡调节装置调整。

1.4.6 主联管安装

打开主联管所有法兰,用干净的白布或棉纱对密封垫与密封槽进行擦拭,打开变压器上部与主联管对接的所有密封盖板,拆除后用干净的白布或棉纱对密封垫与密封槽进行擦拭,完毕后将主联管吊至变压器上部开始对接法兰,对接时注意先对接与主体连接的法兰,在对接所有法兰时需注意密封垫一定要保证在密封槽内,对接完毕后,高压升高座与本体连接处螺栓、“T”型管与本体连接螺栓、所有主联管法兰统一紧固,紧固时切记:对角紧固。

1.4.7 气体继电器安装

应注意拆除气体继电器内部挡板处棉绳以及气体继电器管道上箭头方向:箭头必须指向储油柜。

1.4.8 套管安装

套管在开箱过程中,应特别注意不得对套管造成任何损伤。安装前首先对套管进行检查,套管应无任何损伤、裂纹及渗油现象。同时将套管表面、法兰颈部及均压球内壁清擦干净。套管安装前应首先完成相应的电气试验,且试验合格。套管吊装应采用专用软吊带。套管接近变压器安装位置后,缓慢移动吊钩,将套管移至安装位置的上方,慢慢降低套管的高度,同时应注意避免套管与油箱发生任何碰撞。将套管降到安装位置,并紧固螺栓。

1.4.9温控器的安装。

安装前检查其外观是否有异常现象。将温控器底板与变压器本体的温控器底板对接,拆除变压器上部温控管塞子,将密封垫拆除套在

温控器温控探头后插入温控管,再往温控管内注油,注油至温控管丝扣处,将探头紧固在温控管上。

1.4.10压力突发继电器

将速动油压继电器从包装箱内拿出来,检查外观是否有破损,将变压器本体蝶阀盖板拆除,用干净的白布或棉纱对密封面进行擦拭,完毕后开始安装,保证放气塞朝上。

1.5 变压器的二次接线

参照的技术文件中二次接线图纸进行接线,接线时注意电缆绝缘皮的清理,以防止接线后线路不通。

1.6抽真空注油

1.6.1抽真空

在抽真空时,必须将在真空下不能承受机械强度的附件,如油枕、安全气道、气体继电器等与油箱隔离;对允许抽同样真空度的部件,如有载调压开关油室、冷却器等应同时抽真空。抽真空在最初一小时内,使残压达到50kPa,若无异常情况,继续提高真空度直至残压为

0.13kPa,并保持6h以上,开始真空注油。

1.6.2真空注油

注油最好从下往上注,以减少变压器油中气泡含量。每小时注入的油量应当小于5m3,注满油的时间应大于3h(油面至少注到上铁轭上面)。注满油后保持残压0.5kPa真空度4h以上,然后再解除真空。

1.6.3静放及放气。

停止注油后静置24h,然后打开套管、冷却(散热)器、联管、升高座等上部的放气塞进行排气,待油溢出时关闭塞子。然后用储油柜上的注放油管向储油柜补油,直到储油柜排气管有油溢出时关闭排气管。放气顺序:由低到高。包括:散热片、有载开关大盘、无载开关大盘、有载开关抽油管接头、低压套管、中压套管、高压套管、气体继电器(本体、有载调压)。

1.7 进行现场试验

现场安装后一般常规试验有绝缘试验、变比试验、局部放电试验及绕组变形试验、耐压试验等,可以根据客户要求及现场条件进行各项试验。

2.断路器安装流程

断路器的安装流程:断路器的地脚螺栓提前预埋→安装前检查→横梁就位→地脚螺栓定固→打开盖板,开箱吊装ABC三相→管路连接→拉杆连接→仪表、控制回路连接→气管连接→充SF6气体→密封性检验→实验。

2.1横梁与断路器本体A、B、C三相对应(背对背关系);吊装时,注意轻拿轻放,速度缓慢;整个过程吊钩顺起立方向走动,端部有缆绳保险,侧向有保护措施。注意吊绳的绑扎位置必须按设备技术要求,以免不合理受力损坏设备。

2.2气管连接时应由两人默契配合,同时连接气管。气管连接好之后,开始进行充气,正式充气前应先放气10S左右时间,用来清除气管中残存水分及空气。

2.3 此阶段后,开始缓慢充气,从A相充SF6气体,C相显示压力,冲到0.50Mpa即达到额定压力,实际操作中一般充到0.52Mpa,以延长断路器使用时间。断路器灭弧室气压一般报警气压为0.45Mpa,闭锁电压为0.40Mpa。

3. GIS的安装:

到达现场后安装前的检查和试验→查看地基抄平→以母线筒中心为中心找中心线→连接母线筒→连接分支→安装瓷套→换吸湿器→抽真空→静放24小时→再抽真空2-3小时→注气→包扎检漏24小时→二次接线→接环网电源→检查开关连锁→常规实验(电阻,微水,传动,机械特性,开断速度)→耐压试验。

3.1 GIS安装对环境要求严格,对灰尘、湿度应严格控制。户内安装时应洁净地面,封死门窗;户外安装时应用篷布搭建临时遮蔽物,并应

在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于70%的条件下进行,并根据产品要求严格采取防尘、防潮措施。

3.2 GIS元件拼装前,应用无毛纸、吸尘器将导电杆、内壁、对接面清理干净,安装前,方可将元件的运输封端盖打开,应用塑料薄膜将开口处覆盖严密,以尽量减少灰尘、水气的侵入。

3.3 法兰对接前应先对法兰面、密封槽及密封圈进行检查,法兰面及密封槽应光洁、无损伤。密封面、密封圈应用无毛纸蘸无水酒精擦拭干净,密封圈放入密封槽内,确认规格正确,然后在一侧均匀地涂密封剂,并薄薄的均匀涂到气室外侧法兰上,涂完密封剂应立即接口或盖封板,并注意不得使密封剂流入密封圈内侧。

3.4抽真空国家规定为133pa,一般实际操作中抽至20-50pa;抽真空后持续保压时间不低于24h,保压结束后其内部压力不得高于133Pa;保压结束后应再次抽真空至50 Pa,将内部元件扩散出的水份排出后方可进行充气操作。

3.5对所有对接面及充气接口进行包扎定量检漏工作(标准为包扎24h 后SF6气体浓度不超过30μL/L),对未拆封的工作面进行充气后的定性检漏。

四川大学三相全桥整流及有源逆变实验报告

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电力电子技术 实验项目: 三相全桥整流及有源逆变实验专业班组:电气工程及其自动化105班实验时间:2013年12月16日成绩评定: 评阅教师: 报告撰写: 学号: 同组人员:学号: 同组人员:学号: 同组人员:学号: 电气信息学院专业中心实验室

目录 一.实验内容 1.1实验项目名 称 (3) 1.2实验完成目 标 (3) 1.3实验内容及已知条件 (3) 二.实验环境 2.1 主要设备仪器············································4 2.2小组人员分 工············································5 三.电路分析与仿真 3.1基本电 路 (5) 3.2 电路仿真 (6) 四.实验过程 4.1连接三相整流桥及逆变回路································1 1 4.2 整流工作···············································1 1 4.3 逆变工 作 (14) 五.实验数据处理与分析 5.1 实验数据与处理 (15) 5.2误差分析················································ 16 六.思考讨论与感悟 6.1 实验思考 题··············································16 6.2实验讨论 题·············································· 17 6.3实验方案、结果可信度分 析 (19) 6.4 实验感悟 (1) 9

变压器实验报告

专业:电子信息工程: 实验报告 课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验

实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N 以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏

整流变压器

35kV整流变压器 一、物资需求一览表 二、工作环境 1.基本情况 神华宁煤集团炭基公司1万吨/年绿质碳化硅项目,需购置1台35kV整流变压器。 2.工作条件 海拔高度:+1050m~1150m 最高温度:+38℃ 最低温度:-28.4℃ 年平均气温(6.7-8.8°C) 年平均相对湿度(58%) 环境污染等级:Ⅲ级 地震基本烈度:按Ⅷ度考虑 年平均风速(1.6m/s) 全年雷暴日数 24d/a 三、技术参数及要求 1.技术性能参数: 1. 额定容量: 12500 kVA 2. 运行容量: 15500 kVA 3. 网侧电压: 35kV 4. 网侧电流: 206.2A 5. 阀侧电压: 193.0V~570.4V 6. 阀侧电流: 37400A~12650A 7. 联结组别: Y,d11d5 8. 绝缘水平: LI200 AC85 / AC5 9. 油箱结构:免吊芯桶形或半钟罩式油箱

10. 出线方式:网侧:油箱顶部40kV级防污型套管引出(共3个) 阀侧:油箱侧上部一排12块环氧树脂压铸式出线铜排, 同相逆并联排列 11. 调压方式: 59档连续“变磁通”恒功率有载调压 12. 冷却方式: OFAF(强油风冷循环) 13. 过载能力:过载25%长期运行 14. 阻抗电压: 6.5%(Ud0max)~38%( Ud0min ) 15. 空载电流: 0.85%(Ud0max) 16. 平均空载损耗:≤8.8kw 17. 平均负载损耗:≤106kW(Ud0min) 18. 变压器器身重:≈28.9t 19. 变压器油重:≈15.5t 20. 变压器总重量:≈63t 21. 本体外形尺寸:长×宽×高≈5400×2600×5200 mm 22. 顶层油温升:≤ 38 K 23. 变压器噪音:≤ 70 db 24. 保护及报警:轻重瓦斯、超过载、超高油温等 2. 技术要求 2.1变压器线圈 2.1.1 变压器全部绕组采用优质无氧纸包电磁线绕制,导线绝缘良好无破损,绕制紧密,同一段的相邻导线间无明显的空隙,导线换位处加包绝缘,折弯处垫平,使导线平滑过渡,不对导线绝缘产生剪切力,位于绕组端部的几个线段进行横向的绑扎,以提高绕组的强度; 2.1.2 变压器绕组上的垫块采用高密度纸板制成,并进行倒角处理; 2.1.3 绕组采用恒压干燥工艺,所有绕组的电抗高度一致,安匝分布均匀,器身组装时采用油压千斤顶压紧绕组,当采用压钉结构时每一相压钉的数量不少于8个(相间放置肩压板); 2.1.4 绕组的压板采用整圆的高密度电工层压木压板,上下压板最小厚度不小于50mm,并在下部支撑绕组的位置和上部压钉(压紧装置)的位置上增加辅助压板,并尽可能使绕组下部的支撑面以及上部的压紧面积足够大,应使A、C相绕组的外侧以及上铁轭下部的绕组也得到有效的压紧;

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

电力电子实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:■验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:一、实验项目名称:锯齿波同步移相触发电路实验

接于“7”端。注:如您选购的产品为MCL—Ⅲ、Ⅴ,无三相调压器,直接合上主电源。以下均同同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。 观察“3”~“5”孔波形及输出电压U G1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。 3.调节脉冲移相范围 将MCL—18的“G”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP),使α=180O,其波形如图4-4所示。 调节MCL—18的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,α=180O,Uct=Umax时,α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求。 4.调节Uct,使α=60O,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形,并标出其幅值与宽度。 用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察U G1K1和U G3K3的波形,调节电位器RP3,使U G1K1和U G3K3间隔1800。 七、实验报告 1、观察波形 ⑴、“1”、“2”孔波形

⑵、“3孔波形” ⑶、“4”孔波形

⑸、U G1K1波形

2、调节脉冲移相范围 ⑴U2、U5波形

⑵、U G1K1、U G2K2波形 ⑶、U G1K1、U G3K3波形

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

单相变压器实验报告学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 组号: 22 一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 答:在量程范围内,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U 0=f(I ),P =f(U ) , cosφ =f(U )。 2、短路实验 测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cosφ K =f(I K )。 四、实验方法1

2、屏上排列顺序 D33、DJ11、 3、空载实验 (1相组式变压器DJ11U 1N /U 2N =220/55V ,I 路。 (2 (3范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。 (4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N 以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 表4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。 (3)接通交流电源,逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于 为止,在~I N 范围内测取变压器的U K 、I K 、P K 。 (4)测取数据时,I K =I N 点必须测,共测取数据6-7组记录于表3-2中。实验时记下周围环境温度(℃)。 X

电子焊接实验报告

电子焊接实验报告 实验名称:电工电子焊接试验学院:电子与控制工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 姓名: 指导老师:郭老师张老师 实验成绩: 2011年6月

目录 收音机部分 (3) 一、学习内容及目的 (3) 二、实习目的 (3) 三、实习器材介绍 (4) 四、实验原理 (4) 五、实习步骤 (8) 六、电路调试 (8) 七、注意事项 (8) 八、体会心得 (9) 直流稳压电源部分 (9) 一、实验目的 (9) 二、电路原理 (9) 三、焊接与安装 (10) 四、测试与调整 (11) 五、安装提示示 (11) 六、注意事项 (12) 七、心得体会 (12)

收音机焊接部分 一学习内容及目的: (1) 学习识别简单的电子元件与电子线路; (2) 学习并掌握收音机的工作原理; 实验原理图 (3) 按照图纸焊接元件,组装一台收音机,并掌握其调试方法。 二、实习目的: 1.熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理。 2.基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电子产品的安装与焊接。熟悉电子产品的安装工艺的生产流程。

3.熟悉印制电路板设计的步骤和方法,熟悉手工制作印制电板的工艺流程,能够根据电路原理图,元器件实物设计并制作印制电路板。熟悉常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查阅有关的电子器件图书。 4.能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用万能表。 5.了解电子产品的焊接、调试与维修方法。 三、实习器材介绍: (1) 电烙铁:由于焊接的元件多,所以使用的是外热式电烙铁,功率为30 w,烙铁头是铜制。 (2) 螺丝刀、镊子等必备工具。 (3)松香和锡,由于锡它的熔点低,焊接时,焊锡能迅速散步在金属表面焊接牢固,焊点光亮美观。 (4) 两节5号电池。 四、实验原理: ZX-921型收音机是由8个三极管和2个二极管组成的,其中BG1为变频三极管,BG2、BG3为中频放大三极管,BG4为检波三极管,BG5、BG6组成阻容耦合式前置低频放大器,BG7、BG8组成变压器耦合推挽低频功率放大器。该机的主要技术指标为: 频率范围:中波530~1605kHz 中频:465kHz 灵敏度:小于lmV/m 选择性:大于16dB

稳压直流电源实验报告1

可调直流稳压电源 信院电子系 2011-11-7

摘要 可调直流稳压电源由电源变压器,桥式整流电路,滤波器,稳压电路四部分电路组成。城市电网提供的一般为220V(或380V)/50HZ的正弦交流电,电源变压器的作用是将电网交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压。然后再将其次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。本次实训通过可调直流稳压电源的设计、安装和调试,要求学会:(1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压源;(2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。且输出电压在1.5V-12V范围内连续可调,输出电流最大可达1A;输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于3%,输出电阻小于。整个电路采用可调三端集成稳压器W7805和W7905。 关键字:变压器,滤波器,稳压块

一、 实验原理 (1)实验原理图 如下图1所示为整个电路设计的原理框图,220v 交流电通过变压器,整流器,滤波器和稳压电路之后,就变可以提供连续可调的直流输入电压。 图1 原理框图 (2) 电路原理图 下图2为整个电路的原理图。 12J1IN 12 J2OUT T1 220V/15V 1 2 3 4 D0 C1 1200u F C310u F C4100u F C20.33uF Vin 3 G N D 1 Vo ut 2V1LM317D1 D2 R1240 11 2 2 W 3 RP12.2K RP2220 . . . 图2 电路原理图 (3 )工作原理 城市电网提供的一般为220V (或380V )/50HZ 的正弦交流电,电源变压器的作用是将电网交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压。然后再将其次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。 下图3为变压器符号图。 电源变压器整流电路 滤波电路稳压电路

直流稳压电源的设计实验报告

4.2 直流稳压电源的设计 一、实验目的 (1)学习用变压器,整流二极管,滤波电容及集成稳压器设计直流稳压电源。 (2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。 (3)利用仿真软件实验,深入理解整流滤波的原理。 二、实验原理及参考电路 直流稳压电源是所有电子设备的重要组成部分,它的基本任务是将电力网交流电压变换为电子设备所需要的稳定的直流电源电压。 1.直流稳压电源的基本原理 直流电源一般由电源变压器,整流,滤波电路及稳压电路组成。基本原理如下图所示 (1)电源变压器。电源变压器的作用是将交流电网220V电压变为 整流滤波所需的交流电压,变压器副边和原边的功率比为P2/p1=η。式中η为变压器的效率 (2)整流,滤波电路。整流电路是利用二极管的单向导通性能将变 压器次级交流电压 V变为脉动的直流电压b V再经过滤波电路将脉 a 动直流电压的波纹减小或滤除,使之转变为平滑的直流电压 V。常 c

用的整流滤波电路有半波整流电容滤波电路、全波整流电容滤波电路、桥式整流电容滤波电路、倍压整流电容滤波电路。本次实验采用桥式整流电容滤波电路。 (3) 稳压电路。稳压电路的作用主要是清除电网波动及负载变化的 影响,保持输出电压的稳定。稳压电路有晶体管实现的,也有用集成的稳压电路芯片。本实验采用稳压芯片实现电路的设计。常用的稳压集成器有固定式三端稳压器和可调式三端稳压器(均属于电压串联型)。稳压器只有三个引出端子:输入端,输出端和公共端,故称三端式稳压器。 2.稳压电源的性能指标及测试方法 稳压电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(纹波系数)及温度系数等。 (1) 最大输出电流:指稳压电源正常工作时能输出的最大电流,用 max o I 表示。一般情况下的工作电流max o o I I <。稳压电路部应有保 护电路,以防止max o o I I >时损坏稳压器。 (2) 输出电压:指稳压电源的输出电压,用o V 表示。 (3) 纹波电压:指叠加在输出电压o V 上的交流分量,一般为mV 级, 可将其放大后,用示波器观测其峰峰值ΔV op-p 。也可以用交流电压表测量其有效值ΔV 。由于纹波电压不是正弦波,所以用有效值衡量存在一定的误差。

申请安装变压器的流程

申请安装变压器的流程 一、根据企业内的容量进行分配,计算出变压器的容量。 二、到供电营业厅填写申请表,递交相关申请材料: 1. 书面申请书; 2. 项目批文复印件(新建房); 3. 厂区平面规划图; 4. 规划红线图原件和复印件; 5. 申请人身份证明(原件和复印件); 6. 营业执照、法人资格证明(原件和复印件); 7. 土地使用证明。 三、供电公司一星期后进行现场勘察,确定供电方案。方案答复时限:高压单电 源15个工作日,高压双电源30个工作日内,供电公司向企业提供书面的供电方案答复单(或《供电方案协议》)。 四、由企业自行委托有设计资质的设计单位设计,向设计单位供的材料: 1. 供电方案答复单; 2. 设计委托书; 3. 用电设备清单。 设计图纸须送交供电公司审核合格,出具《审图意见书》,方可组织材料采购和工程施工,否则供电公司将无法验收接电。 五、企业交纳费用: 1. 外部工程费用按实收取; 2. 负控建设费:100KVA及以上22000元/套,50KVA以上100KVA以下18000 元/套; 3. 用电启动方案编制费:10千伏高供低计:500元;10千伏高供高计:1000 元。 六、由企业自行组织招标采购符合国家产业、行业规定的设备,自行委托有相应 施工资质的单位进行施工,施工单位的施工资质证明材料应在施工前报供电公司审核后,并向供电公司提供开工报告后,方可进行施工。供电公司视工程情况还将进行中间验收。

七、工程竣工后,企业应提交下列文件,报竣工验收: 1. 设备的产品合格说明书; 2. 试验记录,安装技术记录(包括隐蔽工程记录); 3. 竣工图纸、施工指导书(施工技术措施); 4. 有供电公司审核意见的电气部分设计图纸和设计变更函; 5. 供电企业认为必要的资料、记录; 6. 电气部分竣工图纸在工程送电后1个月内完成并报一份给供电公司存 档。 供电公司受理报竣工后5个工作日内完成现场验收。 八、如有缺陷需进行整改,由企业依据现场验收整改意见组织整改,整改结束后 重新报竣工并重新验收,需交纳复验费。 九、工程验收合格后,企业与供电公司签订供用电合同及电费结算协议,企业需 提供: 1. 营业执照复印件; 2. 法人资质证明(或授权委托书); 3. 税务登记证号及开户银行、账号; 4. 值班电工进网作业许可证原件和复印件。 十、受电工程验收合格并办理相关手续后5个工作日装表接电。

中频炉整流变压器技条件

新疆东方希望煤电铝一体化产业项目40万吨阳极组装建设工程 中频炉整流变压器 技 术 条 件 新疆东方希望有色金属有限公司 二O一二年十一月

中频炉整流变压器技术条件 1. 总则 1.1 本设备技术协议适用于新疆东方希望有色金属有限公司铝厂40万吨阳极组装北线三台 中频炉整流变压器项目招标。它作为包括油浸式整流变压器及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术参考。 1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求 充分引述有关 1.3 本设备技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时 1.4 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件 法律效力。 1.5 本设备技术协议未尽事宜 2. 技术要求 2.1 执行标准 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB1094.1-1996 《电力变压器》第一部分总则 GB1094.2-1996 《电力变压器》第二部分温升 GB1094.3-2003 《电力变压器》第三部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 《电力变压器》第五部分承受短路的能力 GB2900.15-1997 《电工术语变压器互感器电抗器调压器》 GB4208-93 《外壳防护等级》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB6582/T-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T2461-1992 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB10237-1998 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

变压器实验报告

实验报告 课程名称: 电机与拖动指导老师: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目得与要求(必填)????二、实验内容与原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)??????四、操作方法与实验步骤 五、实验数据记录与处理??六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目得 1.通过空载与短路实验测定变压器得变比与参数。 2.通过负载实验测取变压器得运行特性。 二、预习要点 1.变压器得空载与短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2。在空载与短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器得铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性UK=f(I K),P K=f(UK)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cosφ2=1得条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1、空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中得一相,其额定容量PN=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0。345/1。38A.变压器得低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01得交流电源调压旋钮调到输出电压为零得位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”得按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 UN,然后,逐次降低电源

电压,在1。2~0.5U N得范围内,测取变压器得U0、I0、P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N得点必测,并在该点附近测得点应密些。为了计算变压器得变化,在U N以下测取原方电压得同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中.

整流变压器技术规格书(2016.7.5定稿)

内蒙古兰太实业股份有限公司 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程35KV有载调压整流变压器 技术规格书 项目指挥部 2016年6月

1 总则 1.1 本规格书为内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程电解线整流变压器,并提出该整流变压器本体及附属设备的设计、制造、结构、性能、装配、安装、试验、调试、试运、验收、培训、运行、维护和服务等各方面的技术要求。本项目购买三台ZHSFPT-17600/35KV有载调压整流变压器,品质必须等同于或优于国内外知名品牌的变压器产品。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规格的条文,供方应提供符合现行有关标准要求和满足本规格书的高质量、高效率、节能效果突出的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6 本规格书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃(户外) 最低温度:-31.5℃(户外) 日平均温度:10.3℃ 年平均相对湿度:43% 2.2.2 海拔高度:1256.1 m 2.2.3 最大风速:33 m/s 2.2.4 地震烈度:8 度 (中国12级度标准) 2.2.5 污秽等级:IV级 2.2.6 覆冰厚度:18mm (风速不大于15m/s时) 2.3 工程条件 2.3.1内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程的有载调压整流变压器,接线方式上进下出。 2.3.2 安装地点:室外 2.3.3 其它要求:无 2.4 变压器基本技术参数 2.4.1网侧参数:额定电压:35KV±5% 3相,额定频率:50Hz±1%。 2.4.2单台变压器输出参数: 2.4.2.1额定输出电压:498 VAC 2.4.2.2额定输出电流:5100A×4 20400A 2.4.3调压整流变压器(一个油箱内)包括调变1台,真空有载调压开关1台,相应的整变2台 (采用两个独立的铁芯),整变12只电流互感器(测量、保护各6只,变比150/5),精度为0.5/10P10。 2.4.4调压变压器 调压方式:±17级(即35级等差)有载自耦调压,有载开关采用德国MR公司生产的真空开关M型(MⅢ600Y/72.5B-18351W)中性点调压开关,有载调压开关能实现远方档位显示功能。 调压范围:15% ~105% Udn 2.4.5整流变压器

315kva变压器试验报告2.doc

配电变压器试验报告变压器双重编号或安装地点 试验环境温度(℃)20 试验环境湿度( %)55 试验时间试验性质交接 1、铭牌 型号S11-315/10 高压线圈额定电压 (kV) 10 额定电流 (A) 18.2 容量( kVA )315 额定电压 (V) 400 Dyn11 低压线圈 额定电流 (A) 454.7 接线组别 制造厂家 Ⅰ10500 高压各档位 Ⅱ10000 电压 Ⅲ9500 2、接线组别、电压变比及误差测量 实测变压比 档位铭牌变比 AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ 26.250 26.248 26.245 26.240 Ⅱ 25.000 24.988 24.985 24.990 Ⅲ 23.75 23.739 23.735 23.736 3、绝缘电阻及吸收比测量 测量部位 R15”R60” K(R60 ” /R15 ”) (M?) (M?) 高—低6500 9000 1.4 高—低地4000 6500 1.6 低—高地3000 5000 1.7 4、直流电阻测量 相别高压绕组(档位) 低压绕组测量值ⅠⅡⅢ R AB (?) 4.380 4.153 3.362 R a0(?) 0.08623 R BC (?) 4.364 4.151 3.368 R b0(?) 0.08619 R AC (?) 4.360 4.150 3.407 R c0(?) 0.08621

线间差 % 0.3 0.1 0.3 相间差 % 5、绝缘油耐压试验 次数 1 2 3 4 5 平均击穿电压 (Kv) 38 34 35 34 35 35.2 6、绕组连同套管交流耐压试验 部位施加电压( kV )时间 (s) 结果高—低地28 60 合格 7、接地电阻测试 接地电阻值( ?) 2.2 8、结论:

电除尘整流变压器设备技术标准

电除尘整流变压器技术标准

目次 1范围前言 2引用文件和资料 (1) 3概述 (1) 4设备参数 (1) 5检修专用工器具 (2) 6安全措施 (2) 7检修前的准备工作 (2) 8检修工序及质量标准 (3) 9 检修记录 (6) 10不符合项目处理单 (7) 11完工报告单 (8) 12质量签证单 (9)

前言 为实现企业设备技术管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。本标准由设备部提出。 本标准由设备部归口并负责解释。 本标准起草单位:。 本标准主要起草人:。 本标准是首次发布。

电除尘整流变压器技术标准 1 范围 本标准规定了(设备名称)的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准。 本标准适用于电除尘整流变压器的技术管理工作。 2 引用文件和资料 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 电除尘整流变压器使用维护说明书。 …… 3 概述 我公司电除尘整流变压器有熟料烧成电除尘器12台,氢氧化铝悬浮焙烧炉3台,炭素焙烧烟气3台,煤气站电除尘共5台。现以氧化铝区域熟料烧成电除尘器整流变压器为基础进行编写,其余电除尘整流变压器与熟料烧成电除尘器整流变压器的区别仅在外型个体大小不同,结构完全一致。 4 设备参数 4.1 技术规范

5 检修专用工器具 6 安全措施 6.1 严格执行《电业安全工作规程》 6.2 办理工作票。 6.3 进入现场穿工作服戴好安全帽。 6.4 开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 6.5 如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 6.6 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 6.7 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 7 检修前的准备工作 7.1工器具已准备完毕,材料、备品已落实。

请求安装变压器的报告

请求安装变压器的报告 尊敬的上级领导: 松山中学师生照明用电现使用学校所在地松山村委变压器。2015年下学期,学校新建食堂峻工,由于食堂设备需要使用大功率用电器(最大功率达50KVA),圳上供电站明确表示不允许学校增容。为不影响学校师生正常生活及教学工作,保证食堂如期投入使用,我和学校其他领导四处活动多方协调,历时半年,使学校变压器项目资金落实到位。2015年11月16日,新化县电力公司将相关变压设备运送到校。我与松山村支书陈汉华同志联系安装变压器路线事宜,陈汉华及村委其他委员极力支持学校工作,和陈光荣(村委委员)积极协调光缆过境过地矛盾,但是土地相关人员陈立志因土地另有他用为由不同意在其所有的田埂上安装变压器,经村委相关领导交涉,仍然无效。11月20日,松山群工办张毅军、方让仁、陈丁丁同志在书记陈振雄授意下,与陈立志当面做工作,未获同意。11月26日,我和张志义同志(学校总务主任)到陈立志家登门拜访,并同意在适当范围内予以补偿,陈立志仍以土地另有他用为由不同意在田埂上安装变压器,事情由此陷入僵局。之后,我把情况原原本本向松山群工办书记陈振雄做出了汇报,陈书记表示,待向镇党委主管教育的相关领导反应后再强制安装。12月3日,我把情况向镇党委主管教育的易红主任做出了汇报,他表示和松山群工办协同解决。而后我多次打电话与圳上供电站领导游绍清同志联系安装事宜,游站长心存顾虑怕强制执行危及

工作人员安全拖延时日。 现在学校临近期末,天气越来越恶劣,如变压器安装仍得不到解决,一学校来期食堂不能开餐,教育教学工作无法正常开展;二造成国有资产闲置;三人民政府尊严威信何存?特此报告,请求上级政府部门本着办人民满意教育的宗旨予以解决为感! 松山中学夏清保 2016.01.12

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

整流变压器安装

整流变压器安装 1、工程概况 由柳州特种变压器有限公司提供的五台整流变压器容量为82MV A,额定电压:110000/920V 额定直流电压:1080V 整流直流电流:2*31500A 变压器总重:238200kg 变压器充氮运输重:131100kg 配套饱和电抗器总重:32000kg 外形尺寸:8600*8200*6000; 每台整流变压器重量重、体积大,故给运输吊装带来了一定的难度。因此在安装本工程的五台整流变压器之前,必须进行现场实地调查,根据运输方式及现场条件准备相应的运输和吊装机械及机具,配备相应的施工技术人员。 2、施工程序和施工方法 2.1整流变压器安装工艺流程 整流变压器安装工艺流程图

2.2施工前准备 2.2.1基础的复测 整流变压器安装前,首先应根据设备基础图纸,检查土建施工单位提供的基础混凝土强度实验报告,其强度一定要达到设计要求。根据土建单位提供的基础中心线,对基础的标高,地脚螺栓孔的位置尺寸进行核对,其基础各测点的标高,既要保证设计标高,又要考虑到保证垫铁高度。不符合设计要求的基础一定要求返修合格后,才能进行下一步安装工作,轨距应与变压器轮距相互吻合,具体条件如下: a、轨道水平误差不应超过5㎜; b、实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5㎜; c、轨面对设计标高的误差不应超过±5㎜。 2.2.2通知到货 整流变压器运到现场前,应与各有关方面联系好,确定到货时间,必要时,可去变压器厂家了解装车运输情况。 2.2.3设备开箱检查 设备开箱检查是根据柳州特种变压器厂提供的设备清单进行。开箱时应有制造厂、建设单位、安装单位和监理单位四方代表参加,应重点检查下列内容: a、设备出厂合格证明及产品技术文件应齐全。 b、设备应有铭牌,型号规格应和设计相符,附件设备核对装箱单应齐全。 c、变压器、电抗器外表无机械损伤,无锈蚀。 d、变压器轮距与设计相符。 e、油箱盖或钟罩法兰连接螺栓应齐全。 f、变压器为充氮运输时,变压器及电抗器器身应保持正压,压力值不低于0.01Mpa。 以上检查全部合格后,应用2500V~5000V摇表摇测一、二次绕组的的绝缘电阻。并符合下表规定: 2.2.4基础沉降点观测 整流变压器安装后,必须对基础沉降点进行观测,并做好记录。 2.3、整流变压器的二次倒运及就位 整流变压器在二次倒运时必须对运输路径及两地点的装卸条件做充分准备,详细了解沿途的路况,彻底清除运输线路上的杂物。整流变压器在运输或装卸前,应核对高低压侧方向,避免安装时调校方向发生困难。 因整流变压器构造复杂,安装条件要求严格,体积庞大,如果考虑安全和节省时间,应选用吊车吊装。现条件不具备,用水平牵引法牵引。变压器、电抗器搬运就位由起重工为主操作,电工和力工配合,具体搬运顺序如下:变压器运到现场后,在距车箱30cm处搭木垛,垛高出车厢底面1~3cm。在变压器千斤顶底部下,用每只起重50t的油压千斤顶将变压器顶起20cm,穿入8条滑轨,滑轨上涂黄油以减小磨檫,将变压器放至滑轨上,把钢丝绳套在变压器底部,用卷扬机牵引变压器沿着由枕木铺好的运输路径逐步前进,滑轨和枕木可倒替用。需要转向时,用一块厚20mm的钢板铺在转角枕木上,上面涂上黄油,将变压器牵引到钢板上后,用千斤顶顶起20cm,抽出滑轨,放至钢板上,再用倒链将变压器方向转正后,再用同样方法运至变压器基础平台上。应该注意不可将变压器四角同时顶起,一定要采取两端

(完整word版)变压器探究实验报告

西安交通大学高级物理实验报告 课程名称:高级物理实验实验名称:变压器与线圈组合探究第 1 页共18页 系别:实验日期:2014年11月25日 姓名:班级:学号: 实验名称:变压器与线圈组合探究 一、实验目的 1、验证变压器原理; 2、探究山形电压器电压分布及其变化规律。 二、实验器材 1、CI-6552A POWER AMPLIFIER II 电源适配器; 2、Science Wor kshop? 750 Interface 接线器; 3、匝数为400、800、1600、3200的线圈若干; 4、方形铁芯与山形铁芯若干; 5、计算机及数据处理软件Data Studio; 6、导线若干。 三、实验原理 1、变压器简介 变压器(Transformer)利用互感原理工作。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。 变压器在电器设备和无线电路中常被用来升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 2、变压器相关计算原理