乌海海勃湾南220kV输变电工程

线路质量通病与监理防治措施

一、工程概况:

1、海伊线、伊黄线破口接入海勃湾南220kV送电线路工程

将海伊线、伊黄线分南北两处破口接入海勃湾南变电站,北破口段线路起于海伊线110#小号侧和伊黄线18#大号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第1、2出线间隔,铁塔基础:9基直线塔:5基转角耐张塔4基1.522km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.651、

0.644km(单回)新建线路长度2×2km。南破口段线路起于海伊线99#

大号侧和伊黄线31#小号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第4、3出线间隔。铁塔基础:26基直线塔:18基转角耐张塔8基

4.407km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.401、0.595km(单回)

铁塔组立:2基终端塔2基0.255、0.3km(单回)。铁塔基础:41基线路长度8.775km(双回5.929km)

2、海勃湾南110kV送电线路工程

本工程为海勃湾南220kV变电站110kV线路送出工程,全线均在乌海市海勃湾区境内。工程包含四部分共六回线路:

(1)海勃湾南-海勃湾110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路37-38#之间新建单回

路电缆终端钢管杆止,电缆单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1

×400阻燃铜芯电缆。架空为单回路。同沟敷设ADSS-48B1光缆一根。

(2)海勃湾南-滨河110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至滨河变电站进线GIS终端止,本期电缆双回路,架空四回路(与黄河海勃湾水利枢纽送出线路同塔架设)。导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,电缆采用

Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆。全线双回路架空段采用两根24芯OPGW复合地线,与电缆同沟敷设ADSS-24B1光缆。

(3)海勃湾南-水利枢纽工程升压站110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至升压站进线GIS终端止,电缆双回路,架空四回路(与滨河变电站线路同塔架设)。架空导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,地埋电缆采用

Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×400阻燃铜芯电缆。架空光缆采用OPGW-24芯光缆,与电缆同沟敷设采用ADSS-24B1光缆。

(4)海勃湾南-大桥110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路39#处新建终端钢管杆为电缆终端,并改造新建原39#-41#之间架空线路,电缆单回路,架空单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆,架空采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线。拟建架空线路全长0.5千米,电缆线路全长0.31千米,新建钢管塔15基。同杆架设架空双光缆采用OPGW-48芯光缆,与电缆同沟敷设两根ADSS-48B1光缆。

线路分别采用单回及四回路方式架设,全线架设双OPGW复合地线,线路全线采用合成绝缘子串,金具执行国家标准;杆塔基础采用钢性台阶式基础;接地体采用环形放射式并随同敷设石墨接地体;全线杆塔涂刷色标并悬挂标识牌;加装防鸟针,形式由运行单位确定。

二、本工程相关责任单位

建设单位:内蒙古乌海电业局

设计单位:内蒙古电力勘测设计院

监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司

施工单位:内蒙古送变电乌海海金公司

质监单位:内蒙古电力质监站

三、总则

1、为进一步提高乌海海勃湾南220kV输电工程的质量,克服本工程质量通病,规范本工程质量通病防治工作,特制定本措施;

2、本措施适用于220kV输变电工程新建线路工程;

3、监理单位管理职责

3.1 审查施工单位报审的工程质量通病防治措施,提出审查意见。

3.2 原材料、构配件的试验检测必须坚持监理见证取样制度。

3.3 配备必要的检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理;

3.4 做好隐蔽工程和分部、分项工程质量的检查验收,防止质量通病;上道工序不合格,不准进入下一道工序施工。

四、本工程质量通病防治

1、施工测量

1.1 路径复测

1.1.1 质量通病:测量仪器失准,测量误差超标;直线桩横向偏移超标。

防治措施:要求施工单位做到

1.使用合格的测量仪器;

2.砍伐林木,尽量通视;

3.多台仪器交汇测量;

4.用GPS定位仪;

5.加强培训、定期考核、执证上岗、责任到位;

6.严格按作业指导书规范作业。

1.1.2 质量通病:档距误差超标,高程误差大,弧垂点对地安全距离偏小。

防治措施:要求设计现场处理。

1.1.3 质量通病:被跨越物、地形凸起点风偏及对地净空小于设计值。

防治措施:线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离,发现问题及时要求设计现场处理。

1.1.4 质量通病:由于桩丢失,导致位置错误

防治措施:要求设计认真交桩,施工单位复测时对线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300×300×100mm进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。

2、基础分坑

2.1.1质量通病:分角桩及位移值不准确。

防治措施:要求在挖坑前对分坑结果再复核后进行施工。特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。

3、基础施工

3.1 施工基面及土石方开挖

3.1.1 质量通病:降基及放坡未满足规定要求。

防治措施:加强现场监管,未到规定要求,不得交付工作面。

3.1.2 质量通病:拉盘边坡小于设计值。

防治措施:1.发现难点地形及时与设计反映进行设计变更;

2.加强边坡尺寸复核。

3.2 基坑开挖

3.2.1 质量通病:底阶尺寸不符合要求。

防治措施:加强现场监管,未满足设计要求,不得交付工作面。

3.2.2 质量通病:拉线坑深度不够,位置偏移。

防治措施:1.加强监管,验槽、验坑、验方向;

2.特殊地形精细操作。

3.2.3 质量通病:铁塔坑深度不够,位置偏移。

防治措施:1.加强验坑,未到规定深度不得浇筑混凝土;

2.及时复测安装几何尺寸。

4、现浇混凝土基础

4.1.1 质量通病:主柱断面尺寸偏差,鼓肚、凹陷、蜂窝、麻面、水泡、接缝漏浆、漏筋。

防治措施:加强监理检查,要求施工单位做到

1.采用统一模板,调平变形模板,接缝严密;

2.扣件齐全、支撑牢固;

3.严格水灰比,加强周边及棱角振捣力度;

4.按规定时间拆模,方法得当。

4.1.2 质量通病:成组地螺及插入主角钢与主柱中心偏移,外露尺寸超标。

防治措施:加强旁站监理

1.同组地螺及主角钢入坑及浇制时反复核对尺寸,并定位固定;

2.注意对称进料与振捣方向;

3.全过程监测。

4.1.3 质量通病:整体位移、扭转超标。

要求施工单位施工前

1.校对中心桩准确度;

2.移植付桩;

3.消除测量误差。

5、灌注桩基础

5.1.1 质量通病:钢筋分布不匀、绑扎松散,主筋焊接质量差。

防治措施:1.按规定要求做好扎点;

2.严格作业指导书的规定操作;

3.合格焊工作业;

4.检查合格后,才能投入使用。

5.1.2 质量通病:柱体断层。

防治措施:加强旁站监理

1.连续浇制;

2.严格控制导管上拔高度。

5.1.3 质量通病:承台和连梁出现鼓肚、歪扭、漏浆、露筋、蜂窝、麻面。

防治措施:1.采用统一模板,调平变形模板,接缝严密;

2.扣件齐全、支撑牢固;

3.严格水灰比,加强周边及棱角振捣力度;

4.按规定时间拆模,方法得当。

5.1.4 质量通病:同组地螺丝中心与主柱中心偏移超标,地螺外露尺寸不一致。

防治措施:1.同组地螺及主角钢入坑及浇制时反复核对尺寸,并定位固定;

2.注意对称进料与振捣方向;

3.全过程监测。

6、混凝土

6.1.1 质量通病:混凝土质量控制不到位

防治措施:1.施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。

2.基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃〃d 时所对应的龄期;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

3.基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。

4.浇制中设专人控制混凝土的振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的振捣情况。振捣要适度,防止出现振捣不均匀,或振捣过度造成的离析。

5.混凝土垂直自由下落高度不得超过两米,超过时应使用溜槽,以防混凝土离析。

6.基础浇制时,应多方位下料,防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。同心度超差应控制在10mm以内。

7.混凝土凝固前,采用多点控制的方法对高差进行测量,保证立柱顶面的相对高度误差不超出5mm。斜柱、斜面式基础要严格控制基础面坡度和斜面平整度。不得在混凝土终凝后进行二次抹面。

7、塔杆加工

7.1.1 质量通病:漏切角、漏孔、连板塔材火曲角度不准。

防治措施:1.新塔型加工厂内必须试组装;监理进厂参加试组装验收;

2.试装出现问题及时纠正;

3.收集现场信息及时反馈有关部门;

4.文件资料及时修订;

5.严格进场检验。

7.1.2 质量通病:焊缝厚度不够、漏焊。

防治措施:全面检查;严格进场检验。

8、非标件加工

8.1.1 质量通病:焊缝高度、宽度,搭叠长度未满足设计要求。

防治措施:1.上道工序检验合格后方能进入下道工序;

2.加强对焊工技能培训,考试合格持证上岗;

8.1.2 质量通病:叠焊、漏焊、夹碴,气孔、咬边、焊镏。

防治措施:1.上道工序检验合格后方能进入下道工序;

2.严格出厂检验。加强监造过程质监力度。

8.1.2 质量通病:几何尺寸未满足要求。

防治措施:1.核对放样尺寸和样板尺寸,修正模具;

2.严禁擅自将材料以小代大,以薄代厚;

3.返工、返修。

9、杆塔及非标件的防腐

9.1.1 质量通病:镀锌层厚薄不一、色差大、锌镏、锌渣、锌层附着力低。

防治措施:1.酸洗到位;

2.保持镀锌的正常温度,严格镀锌的操作规程;

3.现场加强进货检验,不合格拒收。

9.1.2 质量通病:机械损伤性的局部脱锌,锈蚀。

防治措施:1.文明装卸;

2.吊装吊绳易磨擦处采取防护措施。

10、杆塔运输、装卸

10.1.1 质量通病:塔材装运中错材、丢材、弯曲、变形。

防治措施:1.整基打捆,小件打包;

2.轻拿轻放、文明装卸;

3.吊点处用软物保护塔材;

4.运输单位资质合格,管理健全。

11、铁塔组立

11.1.1 质量通病:塔材弯曲变形、斜拉、强拧。

防治措施:1.加工厂严格试组装及出厂检验;

2.现场安装认真清点对号;

3.运输作好保护措施,防止塔材变形。

11.1.2 质量通病:掉锌、脱漆。

防治措施:1.起吊钢丝绳或临时拉线与杆塔材绑扎处用软用软物防护;

2.按要求补喷防腐漆。

市政工程常见质量通病防治措施

市政工程常见质量通病防治措施 为提高我区市政工程质量水平,克服市政工程中常见质量通病,根据国家现行法律、法规、工程技术标准,总结实际工作经验,借鉴外地做法,提出如下防治措施。在本区市政工程的设计、施工和监理过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应参照执行本办法 一、关于检查井周边破损、沉陷、井盖位移、坠落的防治办法 (一)设计要求: 1、雨污水等各类管线检查井设置应尽量避开公交站台和 路口曲化段. 2、检查井室基础应根据地基承载力、荷载等情况做出设计,检查井基础应与管道基础连成整体。 3、车行道检查井禁止使用砖砌筑,宜采用整体稳定性好,强 度高、闭水性理想的现浇钢筋混凝土检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土模块检查井或采用其它质量可靠、技术工艺先进的检查井。 4、井框盖宜采用防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的多 防功能的井框盖,质量指标应符合道路使用功能和规范要求。 5、井框与井壁调平层宜采用耐压、不变形材料,如小型铁

件。 6、施工图设计应绘制检查井框安装大样图。 (二)施工要求: 1 1、施工前,须按设计图纸做好放样工作,检查井标高应准确。 2、施工单位应严格按照图纸施工,检查井周边填料与道路结构层同步填筑,并必须以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度要求。 3、采用反开槽处理检查井周边时,应以检查井为中心开挖一定环长和深度的基坑,宽度应满足小型机械压实的要求,填料应采用水硬性材料分层压实或采用水泥混凝土,高度应与路面基层平齐。 4、严格控制井框盖标高和横坡度,确保路面与井框盖上表面平齐。 (三)监理要求 1、加强对检查井基础及井身施工质量的检查,加强井框盖质量的验收,检查井框盖与井身的联结是否稳定牢固。 2、加强对检查井周围填充料的密实度、管道与井室接口的密封性、预制块拼装后缝隙中灌注填充料密实性的检查。 3、井框周围沥青混凝土面层摊铺时,严格检查井室周围沥青混凝土压实度以及沥青混凝土面层是否与井框齐平。

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

建筑工程质量通病防治监理细则

B13 ***********工程 监理实施细则 (通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中砂,洁净过筛。水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并按有关规定进行检测。 2、砌块结构砌筑完成后30d不宜摸灰。 3、砌筑灰缝应横平竖直,全部灰缝均铺满砂浆,垂直灰缝不应大于12mm。灰缝饱满度均不得低于80%,并不得出现瞎缝、透明缝。 4、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。内墙面暗敷电线套管,应用机械切槽,不得随意剔凿,套管进入砌体表面埋置深度以大于1。5cm为宜。 5、应严格控制砖砌筑时的含水率。应提前1~2d浇水湿润,砌筑时块体材料表面不应有浮水,各种砌体砌筑时,块体材料含水率应符合以下要求:

1)。粘土砖、页岩砖:10%~15%。 2)。灰砂砖:8%~12%。 3)骨料混凝土小型空心砌块:5%~8%。 4)。加气混凝土砌块:≤15%。 5)。粉煤灰加气混凝土砌块:≤20%。 6)。混凝土砖和小型砌块:自然含水率。砌筑施工时,监理人员应在现场对含水率进行抽查。 6、施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨胀砂浆分次堵砌,迎水表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。 二、混凝土结构工程(钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治)的技术措施 1、模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300m,中间不宜大于800mm.根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求.要根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模.对于水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。 2、预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,住宅不应大于150mm。 3、浇板中的管线必须布置在钢筋网片之上,交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Ф6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。水管严禁水平埋设在现浇板中。 4、楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 6、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。在后浇带两侧应沿后浇带方向设独立的支撑和模板带,等后浇带混凝土达到设计要求强度后再将其与后浇带模板一同拆除。施工缝在浇筑混凝土前,要严格按照规范对混凝土表面进行凿毛、座浆处理。后浇收缩带的混凝土浇筑应在相应混凝土浇筑60天后进行,后浇沉降带的混凝土浇筑应在主楼和裙楼的主体分别完工后进行,浇筑时应采用微膨胀混凝土,且强度等级应较两侧混凝土提高一个等级,膨胀剂的掺加量应由试验确定。后浇带的养护不得小于14天。后浇带混凝土应按有关要求留置试块。 7、应在混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护: 1)、根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。 2)、用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。 3)、日平均气温低于5℃时,不应淋水。 4)、对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层养护,减少混凝土内部水分蒸发。 8、混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定: 1)、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不应少于7d。 2)、对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土,养护时间不应少于14d。

输电线路工程质量通病防治措施

输电线路工程质量通病防 治措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 福建省亿力电力建设有限公司 220千伏柳城至黄眉山双回线路工程项目部 二O一三年三月 宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁) Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 批准:____________ ________年___月___日 审核:____________ ________ 年___月___日 编写:____________ ________年___月___日 目录

1 概述 为进一步落实输电线路工程质量通病防治工作责任,提高输电线路工程建设质量水平,项目部依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》和建设单位的《工程质量通病防治任务书》编制了《宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程质量通病预防措施》,本措施对质量通病防治工作提出管理要求,并对输电线路工程常见的质量通病从技术角度提出具体防治措施,以指导本工程建设项目规范开展质量通病防防治工作。 2 路径复测质量通病防治的技术措施 杆塔位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离,对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。线路途经山区时,应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。 3 基础施工质量通病防治的技术措施 基础分坑、开挖质量通病防治的技术措施 遇特殊地质条件(如:流沙、泥水、稻田、山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 杆塔基础分坑时应以中心桩高程为准,其主杆、基坑埋深应符合设计要求。

消除工程质量通病防治监理措施

浙能萧山天然气热电联产工程土建质量通病防治措施 (土建工程施工部分)

批准___________ 审核___________ 编写___________

消除工程质量通病防治措施 (一)土建工程 1、消除模板质量通病的防治措施 (1)、柱模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防治办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子做小方盘模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍筋尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。 (2)、梁、板模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板模板按施工方案所确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇筑混凝土时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。(3)、模板支撑不牢,刚度不够,经振捣截面变形、移位。 主体结构施工中,要注意以下几个方面: 对于支撑系统:要考虑模板、支撑的自重、钢筋的自重、新浇混凝土的自重以及施工人员的重量和设备的重量,支撑系统应由足够的力量满足上述要求; 对于模板系统应考虑:混凝土的侧压力、混凝土倾倒时产生的荷载、振捣时产生的荷载。模板应由足够的力量满足上述要求; 首层支模时要将基土夯实,并在支柱下垫木板。 现浇板的支柱接搓应牢固、错开口钉好拉接条,确保模板牢固。

(4)柱肩跑模(柱子在梁侧面的小膀) 在现浇框架中,柱肩跑模是较为广泛的现象。因为这个小角常用木模配合使用,很不容易加固。为此,我们按照设计尺寸,加工了20套柱头定型模板解决这一问题。 (5)柱子的混凝土常出现蜂窝及露筋现场。 主要是振捣不密实。柱子较高时,应在中间开设进料口。进料约50cm高时就应振捣一次。每次振捣时,四角和中间各振一棒,这样就可以避免柱子混凝土振捣不密实的现象。 2、消除钢筋工程质量通病的防治措施 (1)通病表现: 1)位置偏离,保护层厚度失控; 2)绑扎结点松扣,易变形; 3)墙拉筋漏放。 (2)产生原因: 1)固定钢筋措施不可靠; 2)浇筑砼时,未及时将碰歪的钢筋校正; 3)不熟悉料单及图纸。 (3)防治措施: 1)使用专用钢筋保护层垫块,并在伸出钢筋的根部加一道扫地箍,如发生位移应及时校正; 2)浇筑砼时,应注意尽量不要碰到钢筋,并派专人检查矫正;3)熟悉施工图纸及钢筋翻样料单。

钢筋绑扎与安装质量通病防治措施

钢筋绑扎与安装质量通病防治措施 1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较大的钢筋用双根22号铁丝充当绑线。 绑扎时要相邻两个箍筋采用反向绑扣形式。例如绑平板钢筋网时,除了用一面顺扣外,还应加一些十字花扣;钢筋转角处要采用兜扣并加缠;对纵向的钢筋网,除了十字花扣外,也要适当加缠。重新调整钢筋笼骨架,并将松扣处重新绑牢。 3、箍筋弯钩头平直段长度不足10d 原因分析: 下料不准确;画线方法不对或误差大;用手工弯曲时,扳距选择不当;角度控制没有采取保证措施。 防治措施: 1)加强钢筋配料管理工作,根据本单位设备情况和传统操作经验,预先确定各形状钢筋下料长度调整值,配料时考虑周到;为了画线简单和操作可靠,要根据实际成型条件

(弯曲类型和相应的下料调整值、弯曲处曲率半径、扳距等),制定一套画线方法以及操作时搭扳子的位置规定备用。一般情况可采用以下画线方法:画弯曲钢筋分段尺寸时,将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除,画上分段尺寸线;形状对称的钢筋,画线要从钢筋的中心点开始,向两边分画。 为了保证弯曲角度符合图纸要求,在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下,可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。 2)对于开头比较复杂的钢筋,如进行大批成型,最好试加工出一个样品,并根据样品情况进行调整,以作为示范。 4、钢筋漏绑 原因分析: 事先没有考虑施工条件,忽略了钢筋安装顺序,致使下道工序钢筋绑扎困难。 防治措施: 绑扎钢筋骨架之前要熟悉图纸,并按钢筋材料表核对配料单和料牌,检查钢筋规格是否齐全准确,形状、数量是否与图纸相符;在熟悉图纸的基础上,仔细研究各号钢筋绑氙扎安装顺序和步骤。 治理方法: 松绑部分钢筋,达到条件后把未绑扎的钢筋绑扎完成。 5、负筋间距过大 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 对操作人员专门交底,或在钢筋骨架上挂牌,提醒安装人员注意 6、负筋绑扎混乱、歪斜,间距不一 原因分析:

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

输电线路工程质量通病防治

输电线路工程质量通病防治 质量通病,面大量广,危害极大,防治质量通病,是提高施工项目质量的关键环节,产生质量通病原因虽多,涉及面亦广,其主要原因是参与项目施工组织者、指挥者和操作者质量意识浅薄,不讲“认真”二字。消除质量通病,要真正在思想上重视质量,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病地经验教训,采取有效地预防措施。一、编制目的 质量通病是工程建设中的一些突出问题,对整个工程有不同程度的影响及危害。防治质量通病是提高工程质量的有效途径,更是我们工程建设各方主体责任。为了更近一步提高工程质量水平,规范工程质量管理,有效根治质量通病,特此制定了本措施对质量通病进行有效控制。 二、路径复测通病的防治 1 杆(塔)位置应符合施工图的平、断面要求。 2 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300×300×100mm 进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。 3 线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离。 三、基础分坑、开挖通病的防治 1 特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 2 拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。

3 基坑开挖,应设专人检查基础坑的深度,及时测量,坑深误差应控制在+100mm~-50mm 范围内,防止出现超深或浅挖现象。 4 对于岩石掏挖基础,严禁采取放大炮方式进行爆破,宜采用多点放小炮的方式进行,避免破坏原地质结构。 5 基础坑开挖完成后要及时进行下道工序,当出现雨、雪天气后,要把坑内积水(雪)和稀泥清理干净方可进行浇制。 四、基础扭转的防治 1 基础坑开挖之前要对基础中心桩进行二次复核,确认桩位正确。 2 基础坑开挖前要设置准确的辅助桩位,保证各个基础腿的准确方位。 3 基础支模完成后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。 五、混凝土质量通病的防治 1 施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。 2 基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 3 基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。 4 浇制中设专人控制混凝土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣

质量通病防治措施监理实施细则

正荣·国领二期 [ 施工监理实施细则(质量通病防治措施) ~ 总监理工程师: 专业监理工程师:

福建安华发展有限公司 # 第四十八项目监理部 2018年05月 目录 一、编制依据 (2) 二、专业工程特点 (2) 三、监理工作流程 (3) 四、》 3五、监理工作的目标值及控制要点……………………………… 六、监理工作的方法及控制措施 (4)

; … 质量通病防治措施 一、编制依据: 1、正荣·国领二期工程监理规划和设计图纸。 2、按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 。 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 6、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 二、工程概况: 1、建设单位:正丰(莆田)置业发展有限公司 2、项目名称:正荣·国领二期工程

3、建设地点:莆田市涵江区 4、建设规模:本工程总建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡;地上建筑面积为㎡,其中商业面积为㎡、幼儿园面积为㎡;本工程建筑占地面积为㎡。本工程分为A1#、A2#、A3#三栋高层住宅(层数32F-33F)和19栋联排别墅群(层数4F),1栋5F商业用房,1栋3层幼儿园及负1层地下室。高层住宅建筑物高度为和,地下室层高为大型汽车库,别墅群建筑物高度为,商业用房建筑物高度为,幼儿园建筑物高度为。 ? 三、监理工作流程:

四、监理工作的目标值及控制要点: (一)、开工准备阶段 1、协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。^ 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段

电气安装质量通病与预防措施

电气安装质量通病及预防措施 电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1电气安装各分项检验批工程质量标准 1.1管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,所有 连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D ,凹扁度≤0.10,保护层≥ 15mm 。 1.2管内穿线分项、检验批质量标准: 材 质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,缘 电阻必须≥0.5M Ω以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的进时 在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,量。 1.3接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及件, 接地电阻摇测必须符合设计要求,焊接长度:圆钢≥6D ,圆钢与扁钢≥6D ,扁钢与扁 钢≥2D ,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后清干净,在焊接处进行 防腐处理。(在混凝土层不许防腐处理) 1.4电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关及配电 箱安装应做到横平竖直,标高准确紧贴墙面,固定牢靠,接地保具安装必 须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤缘层,箱内接压线做到 整齐、美观、牢靠并编号正确。 1.5建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用正规产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合 格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电接地等分项上,外观质量必须良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 2.1管路敷设通病: 管路不齐,管口进人箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开 裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口不齐,是因为,钢锯不垂直和不正所导致。管口入箱盒长短不一致, 是由于箱盒外边,箱盒内又没刀打光口,弯曲半径太小是因为煨管肘出弯太急,弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁, 表面凹裂现象,出现裂预防措施: 共4页

质量通病防治监理细则

xxxxxxx项目 (质量通病防治) 监 理 细 则 编制: 审核: 审批: 湖北大成建设监理有限责任公司xxxx年xx月x日

质量通病防治监理细则 1、基本要求 2、墙体防裂 3、现浇板防裂 4、楼地面防渗漏 5、外墙粉刷防裂 6、门窗抗风、防渗 7、屋面抗裂、防渗 8、轴线控制

质量通病防治监理细则 一、基本要求 为有效控制工程存在的裂缝、渗漏、空鼓等质量通病,提高工程质量,制定监理细则如下: 1、审查施工单位提交的《施工技术方案》和《工程质量通病防治方案和施工措施》; 2、熟悉设计图纸中对工程质量通病的设计要求和措施,有不到位的地方通过建设单位向设计单位提出补充设计; 3、严格工序质量验收,将质量通病防治列入检查验收内容; 4、强化监理旁站,加强平行检查,发现问题及时处理; 5、做好通病防治专题记录,收集整理相关资料; 6、定期召开工地例会,协调和解决质量控制过程中出现的通病; 7、工程竣工后填写《工程质量通病防治评估报告》交建设单位批准,列入竣工报告。 二、墙体防裂 1、住宅长度大于40m时,建议设计单位设置变

形缝; 2砌体工程设置钢筋砼通长窗台梁和板带。①窗台:设在顶层和底层窗台位置,h≥120mm主筋4ф10,箍筋ф6@200;②板带:其它层窗台位置,顶层山墙位置每隔1.3m高度,C20砼主筋≥3ф8。板带砼浇筑应一次浇完; 3、对砼砌块类的轻质隔墙,构造柱间距不大于3m,砌体端部无约束时必须增设构造柱。预留的门窗口应采取钢筋砼框型门窗套加强; 4、顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砌筑砂浆强度等级不应小于M7.5。楼层构造柱须一一对应伸入女儿墙中,女儿墙砼压顶内须配构造筋。砖砌女儿墙根部应做不低于120mm高的防渗反梁,现浇砼女儿墙应重视施工缝处理和设置纵向变形缝; 5、阳台与墙体之间的拉结筋应与墙体拉结可靠牢固可用合格的植筋胶并做拉结筋的拉拔试验; 6、外墙砌体与梁柱交接处除按有关工艺标准施工外,摸灰前应采用钢丝网或耐碱玻璃网布进行加固,搭接宽度每边不小于150mm; 7、顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖,砼砌块等材料,如必须采用时,墙面应满铺钢丝网后粉刷; 8、外墙面在适当位置设置一定数量的分格缝;

输电线路工程质量通病与监理防治措施--已出

乌海海勃湾南220kV输变电工程 线路质量通病与监理防治措施 一、工程概况: 1、海伊线、伊黄线破口接入海勃湾南220kV送电线路工程 将海伊线、伊黄线分南北两处破口接入海勃湾南变电站,北破口段线路起于海伊线110#小号侧和伊黄线18#大号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第1、2出线间隔,铁塔基础:9基直线塔:5基转角耐张塔4基1.522km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.651、 0.644km(单回)新建线路长度2×2km。南破口段线路起于海伊线99# 大号侧和伊黄线31#小号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第4、3出线间隔。铁塔基础:26基直线塔:18基转角耐张塔8基 4.407km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.401、0.595km(单回) 铁塔组立:2基终端塔2基0.255、0.3km(单回)。铁塔基础:41基线路长度8.775km(双回5.929km) 2、海勃湾南110kV送电线路工程 本工程为海勃湾南220kV变电站110kV线路送出工程,全线均在乌海市海勃湾区境内。工程包含四部分共六回线路: (1)海勃湾南-海勃湾110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路37-38#之间新建单回 路电缆终端钢管杆止,电缆单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1 ×400阻燃铜芯电缆。架空为单回路。同沟敷设ADSS-48B1光缆一根。

(2)海勃湾南-滨河110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至滨河变电站进线GIS终端止,本期电缆双回路,架空四回路(与黄河海勃湾水利枢纽送出线路同塔架设)。导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆。全线双回路架空段采用两根24芯OPGW复合地线,与电缆同沟敷设ADSS-24B1光缆。 (3)海勃湾南-水利枢纽工程升压站110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至升压站进线GIS终端止,电缆双回路,架空四回路(与滨河变电站线路同塔架设)。架空导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,地埋电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×400阻燃铜芯电缆。架空光缆采用OPGW-24芯光缆,与电缆同沟敷设采用ADSS-24B1光缆。 (4)海勃湾南-大桥110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路39#处新建终端钢管杆为电缆终端,并改造新建原39#-41#之间架空线路,电缆单回路,架空单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆,架空采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线。拟建架空线路全长0.5千米,电缆线路全长0.31千米,新建钢管塔15基。同杆架设架空双光缆采用OPGW-48芯光缆,与电缆同沟敷设两根ADSS-48B1光缆。

住宅工程质量通病防治监理实施细则.doc

B13 工程 监理实施细则(XXX住宅工程质量通病防治) 内容提要: 《导则》的目的和意义 XXX项目组织机构表 住宅工程质量通病防治的措施: (1)墙体裂缝防治 (2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 (3)楼地面渗漏防治 (4)外墙渗漏防治 (5)门窗渗漏防治 (6)屋面渗漏防治 (7)室内标高和几何尺寸控制 江苏省建设厅监制

XXX住宅工程质量通病防治 监理实施细则 一、《导则》的目的和意义 1、住宅工程质量通病防治的目的:落实防治措施,最大限度控制住宅工程裂缝、渗漏等质量问题的发生,有效提高南京市住宅工程质量总体水平。 2、住宅工程质量通病防治的意义:“三个代表”思想的认真实践,服务于民的具体体现,强化建筑工程质量管理的重要举措。 二、XXX项目组织机构表 根据本工程的特点,为了全面实现工程的建设目标,按专业配套,分工明确的组织形式,建立如下监理组织: 监理人员配置

三、住宅工程质量通病防治的措施 1、监理单位 (1)对审查后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 (2)认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 (3)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理。 (4)工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》 2、具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d 以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 8、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

水电安装质量通病及预防措施

水电安装质量通病及预防措施 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道接口处渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。 1、管道接口处渗漏 (1)现象;管道连接处渗漏,影响管道使用。 (2)原因分析:加热时间、连接长度、热熔温度不够,管道安装后,没有认真进行水压试验 (3)预防措施:绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭,表示熔接器进入自动控制状态,可开始操作。在自动控温状态,红灯绿灯会交替自行点亮,这说明熔接器处于受控状态,不影响操作,达到加热时间后立即把管材与管件从模头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度,使接头处形成均匀凸缘,安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。 2、排水管道堵塞 (1)现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。 (2)原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。 (3)预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封

堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为DN50=0.035、DN75=0.025、DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。 3、地漏排水不畅 (1)现象:地漏排水不畅,造在地面积水。 (2)原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。 (3)预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 (1)现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。

建筑工程质量通病监理细则

建筑工程质量通病监理细则. 质量通病防治监理实施细则 质量通病防治监理实施细则 一、工程概况:

二、监理工作依据: 1、国家和省、市有关法律、法规和规范性文件 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 2守法※诚信※公正※科学 质量通病防治监理实施细则 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、本工程建设监理合同和施工合同。

6、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施: (一)、开工准备阶段 1、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 2、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 四、施工过程中工程按分项工程编制的具体质量通病防治监理细则如下: (一)、混凝土结构质量通病预防措施 1 原材料的质量控制与检验: 1.1水泥:工程所使用的水泥必须具备齐全的出厂合格证或试验报告资料。水泥进场后还必须按规定进行抽样试验,100%复检合格后方可使用。 1.2砂石:混凝土施工前,应对使用的砂石进行见证取样,经检测合格后方可使用。 3守法※诚信※公正※科学 质量通病防治监理实施细则1.3水质:拌合混凝土的水中不得存有影响水泥正常凝结的有害杂质

和油脂糖类等。 1.4为保证混凝土成品颜色一致,要求施工时使用同一厂家的同品种水泥,在同一部位使用同批同期水泥。 2.混凝土配合比设计与试验监督: 2.1混凝土浇灌前根据检测中心出具的配合比单确定配比,并做好试配工作,并按规范要求确定好坍落度,在施工过程中条件改变时,应进行调整。 2.2混凝土坍落度按布料高度(或拖泵泵送高度)及工程部位确定,每班测坍落度两次。 2.3混凝土公司的大搅拌站应建立有关材料使用和设备检修的各项台帐,以便于进行质量跟踪管理和查对,混凝土公司应保证搅拌站仪表计量的准确性,为保证计量准确,应对电子秤定期进行检查核对。另外外强剂的浓度和砂石含水率应经常测定,尤其是雨季施工,以便及时调整配合比。 3.混凝土搅拌、运输与布料控制: 3.1混凝土浇灌前,必须经项目工地三级验收和现场监理人员四级验收,验收合格后浇灌通知书应由监理工程师签字后方可实施混凝土浇灌。 3.2搅拌站、泵车、搅拌车应进行开工前的保养、维修工作,混凝土公司应保证施工机械完好,并做好易损配件的准备工作。 3.3商品砼公司应安排修理工值班,做到随坏随修;准备好备用的机械,以便出现问题时及时补充、替换;搞清各机械油料的库存情况,

输电线路工程质量通病防治措施

输电线路工程 质量通病防治措施

一、总则 1、编写目的: 输电线路施工质量通病是指在输电线路施工中经常发生的,比较普遍存在 的一些工艺缺陷和质量缺陷。由于此类缺陷发生频率比较高,影响了工程“创优目标”的实现,是进一步提高工程质量的主要障碍。因此,治理质量通病是施工质量持续改进的主要课题之一。 为了不断提高输电线路的施工质量,提高经济效益,减少质量通病的发生,因此编制了本措施。治理质量通病坚持以预防为主的原则,主要工作放在施工工序过程控制。要求各项目部在施工过程中加强施工管理,预防质量通病的发生,不断提高施工水平,共同打造输电线路“优质工程”。 2、适用范围: 本措施适用于工程。针对目前送电现场的施工工艺质量问题多发点,提出了改进方法及采取的相应措施,要求各项目部针对各自的施工情况及各工程环境特点对质量通病采取相应措施,减少质量通病的发生。 二、基础工程质量通病及防治措施 输电线路基础工程属于隐蔽工程,质量缺陷处理起来比较困难,处理完毕后对外观工艺质量影响比较大,所以施工前和施工过程中实施工艺控制就显得尤为重要。在施工前,各项目部应做好技术交底工作,使施工人员明确技术要求、工艺标准和工艺方法,特别在工艺方法方面进行系统化、标准化的管理,严格按操作工艺要求工作,减少基础工程质量通病。 1、基础工程主要质量通病工序控制点:(见图一) 〈1〉模板支顶缺陷。 控制点:(1)选用加工质量合格的模板; (2)模板顶木支顶位置合理、牢固。 〈2〉钢筋接头同位置。 控制点:钢筋绑扎时接头位置应分别落在不同的主筋上。 〈3〉混凝土麻面。 控制点:(1)模板表面应平整、光洁; (2)脱模剂涂刷均匀; (3)模板连接牢固,无缝隙; (4)混凝土振捣符合技术要求。

住宅工程质量通病防治监理方案

目录 一:钢筋工程质量通病防治 (2) 二:模板工程质量通病监理控制措施 (4) 三:混凝土工程质量通病防治 (7) 四:室内标高和几何尺寸控制措施 (13) 五:砌块墙体裂缝控制 (14) 六:外墙渗漏的预防与处理 (17) 七:楼地面渗漏防治的技术措施 (20) 八:铝塑门窗渗漏质量通病的防治施 (21) 九:屋面渗漏防治的技术措施 (24) 十:装饰工程内外墙抹灰、空鼓、裂缝、监理控制措施 (25)

南宁恒大帝景项目(1#-4#、6#楼及地下室、综合楼、幼儿园) 工程质量通病防治监理方案 为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 争创优良工程。我们现对有可能出现的建筑工程质量通病根据工程实际情况制定出周密、细致、行之有效的措施。 为了更好的落实上级文件精神,明确责任,项目监理部决定成立专项领导小组,名单如下: 组长:蒙小飞 组员:陈振华、蔡国华、杨宇、黎耀富、钟华旭 一、钢筋工程质量通病防治 预防钢筋原材料缺陷措施 1.监理对进场的钢筋有完整的验收制度,括检查出厂证明书,按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件作力学性能检验;检查产品合格证和复验报告。,进行外观检查,核对钢筋的品种、规格等。 2.当监理发现钢筋发生脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。检查化学成份等专项检验报告。。 3.监理须重视施工单位钢筋的保管工作,防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚,并用垫木垫起20厘米以上,防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。 4.不符合要求的钢筋必须退货;带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。 预防钢筋安装缺陷措施 专业监理工程师在钢筋隐蔽前须对以下内容进行检查 1.向受力钢筋的连接方式应符合设计要求、观察检查。

线路工程质量通病防治措施示范文本_1

线路工程质量通病防治措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

线路工程质量通病防治措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.编制目的 为进一步提高输电线路工程质量,对本工程可能出现 的质量通病分解、责任主体及预防措施的明确,指导本工 程在施工过程中对质量通病进行有效控制,克服输电线路 工程质量通病,规范输电线路工程质量通病防治工作,特 制定本措施。 2.编制依据 ⑴《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求 及技术措施》 【基建质量(2010)19号】 ⑵《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2008 版)

⑶《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) ⑷《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005) ⑸《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) ⑹《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000) ⑺《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ⑻《混凝土用水标准》(GBJ 63-2006) ⑼《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) ⑽《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) ⑾《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) ⑿《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》

相关文档
相关文档 最新文档