文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火警处理和消防电话操作

火警处理和消防电话操作

火警处理和消防电话操作
火警处理和消防电话操作

火警处理步骤

1、当发生火警时,根据报警画面的显示信息检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。若为误报警,查明原因,酌情处理;若确认为火灾发生,应立刻组织扑救工作。

2、若为误报警,先按“消音”键将主机的报警声终止。

3、对主机进行复位,按“复位”键。

4、主机画面出现“输入密码”。

5、按“确认”键,画面显示系统工作正常。

消防电话的操作步骤

1、拿起消防电话主机上的话筒。

2、消防电话主机画面上出现请输入密码,密码为(22222)。

3、选择你需要呼叫的地方按下相应的数字键。

4、电话接通后按下话筒旁的按钮即可通话。

5、当听到消防电话响时,拔出话筒即可通话,通话完毕时将话筒挂会原位。

火警处理步骤

第一节、火警处理流程 1、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应按下“消音”键,确认火灾信号部位; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员前往火警现场观察; 3、火情确认后,应立即报告值班室主管,由值班主管抽向主管领通报; 4、值班主管确认火灾后应立即拨打119火警电话向消防部门报警; 5、接通相关部位的消防应急广播系统,通知火灾及相关区域人员疏散。 6、根据火灾发生的位置及状态启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。 7、主管值班员应留在控制监视系统运行,并做好火警记录。

第二节、火警误报处理步骤 1、火灾报警控制器显示火警信号或接到火情报告后,应首 先在系统报警图形中核实所对应的位置; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员 持通讯工具和灭火器前往报警现场观察情况,主管值班员 留在控制室随时准备实施系统操作; 3、值班员或通知消防巡查员在现场核实火警时为误报时, 应及时通知消防控制室; 4、主值班员接到误报通知后应将系统恢复到正常工作状态; 5、在值班记录中对误报时间、部位、原因及处理方法进行详细记录; 6、消防值班员应及时将系统误报的原因、处理情况向上级领导汇报。

第三节、火灾报警处理程序 1、消音; 2、接到报警后应立即携带对讲机,消防电话等通讯工具, 迅速到达报警点确认; 3、如未发生火情,应查明原因,采取相应处理措施,并认 真做好记录; 4、如确实发生了火灾,应立即用通讯工具向消控室主管值 班员报告,并立即用现场灭火器灭火; 5、消防控制室值班人员应根据火情启动相关消防设备,通 知相关人员,报告领导,拨打119报警; 6、处理完毕,恢复系统到正常运行状态。

火警处理程序

火警处理程序 初期火警处理程序 发现初期火警,在场人员应该 1、即时报告市场消防监控中心,报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等; 2、立即利用附近的灭火器械扑救,尽量控制火势发展; 3、可能情况下,关闭门窗以减缓火势蔓延速度; 4、消防监控中心当值人员收到现场报告后:即时向当班负责人报告情况。当班负责人收到火警报告后:第一时间向中心领导汇报,并带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场; 5、立即启动实施消防预案,指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。灭火后,当值负责人安排人员留守火警现场,等待调查; 6、若扑救无效,当值负责人即时决定:将灭火人员撤离至安全距离内;进入火灾紧急处理程序。 火灾紧急处理方案 1、初期火警扑救无效,火势无法控制并进一步蔓延时,在场当值负责人应该第一时间向中心领导汇报 ;第一时间向消防局报警。讲清楚市场地点、起火楼层、火势、起火材料等。

2、关闭防火分区的防火门或卷闸;安排人员携带灭火工具检查相邻房间和上下楼层通道是否有火势蔓延;检查电梯有无困人。 3、灭火行动组以最快速度到达现场,组织灭火,针对燃烧性质不同采取相应的灭火方法,防止火灾蔓延。 4、救护疏散组指挥人员疏散,疏散顺序先从着火层以上各层开始,安抚暂不需要疏散楼层的人员;指导着火房间或楼层人员安全疏散,随后查漏;引导人员从消防通道疏散到首层,无法从消防通道疏散到首层时,引导用户疏散到天台上风处等待营救,并组织水枪掩护。 5、交通指挥组消除路障,指挥无关车辆离开现场,维持市场外围秩序;禁止无关人员进入市场,指挥疏散人员离开市场;引导消防局消防员到火灾现场。

消防安全操作规程

消防安全操作规程 一、ABC干粉灭火器 1.灭火使用 手提式干粉灭火器使用时,应右手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。如果使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。如果使用的是外置式干粉灭火器,应一只手握住喷嘴,另一只手把起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。干粉灭火器在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。 2.灭火器的保养 干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方 便的地方。要注意防止受潮和日晒,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足时,应更换灭火剂或补充气量。 3.灭火器的维修和再充装 灭火器一经开启必须进行再充装。再充装应由经过训练

的专人按制造厂的规定要求和方法进行,不得随便更换灭火剂的品种和重量,充装后的贮气瓶,应进行气密性试验,不合格的不得使用。 二、湿式喷水灭火系统 1.灭火原理 该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。 2.日常维护 ①非火警情况,严禁搬动喷淋阀组的各个功能球阀; ②不得搬动消防管道上的阀门手柄; ③不准打开现场喷淋阀控制箱的箱门; ④发现消防管道或喷淋阀组有漏水等异常情况应及时 通知值班人员。 ⑤不得随意触动喷头处的玻璃球 三、消防水带 消防水带的使用 ①水带与接口连接时,应衬上一层柔软的保护物;水带使用时,严禁骤然打折;不要在地上随意拖拉水带。

学校消防火警应急处理措施

学校消防火警应急处理措施 学校消防火警应急处理措施提要: 精品请示 、对接报火灾的处理: 、管理部任何人员接到或发现火警时,立即向管理部办公室值班人员报告。 2、现场指挥员马上通知管理部经理、助理、消防控制中心及各部门负责人。 3、现场指挥员集合校园区内所有在场员工,若部门负责人不在场,则由现场指挥员指定临时负责人,临时负责人担任该部门应急指挥工作。 4、各部门员工在现场指挥员的统一指挥下,采取各种相应措施。 ①、消防控制中心值班员根据火场情况,按《校园区灭火应急规程》进行处理;技术科负责人指挥技术科员工作各种应急处理。 ②、技术科负责人指挥技术科员工关闭起火楼宇的供电系统,启用应急电源。 ③、其余部门员工根据现场指挥的命令,进行各种救火操作。 5、现场指挥员根据火势大小,决定采取相应措施: ①、火势大,自身难以扑救。即向消防机关报警;同时安排人

员维持消防通道畅通,指定专人引领消防车进场;在等候消防干警的同时,组织人员采取各种手段控制火势,抢救、疏散受灾人员和受灾物资。 ②、火势小,自身力量足以扑救。马上组织人员采取各种手段扑灭火势;抢救、疏散受灾人员和受灾物资。 ③、火灾扑灭后,技术科负责将机电设备和消防系统恢复正常。 ④、责任消防员组织调查火警事故,协助公安机关调查火灾原因,并填写《火警/匪警处理情况登记表》。 、校园区灭火应急方案 为使校园区在出现火灾时,做到”忙而不乱”,有效控制灾情,把损失控制在最小范围内,特制订如下应急规程: 、消防控制中心接到消防报警信号: ①、利用对讲机通知辖区保安员立刻前往火警现场,并与消防中心联络。 ②、火警误报通知中心消除警号。 ③、火警证实情况严重,通知中心启动报警设施。 2、火警信号被证实,::情况严重,中心应急事项: ①、通知管理部办公室值班员和安全管理部长,由其决定是否打”119”电话报警。 ②、启用报警设施通知防火指挥部相关人员到场施救。

消防管理安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.消防管理安全操作规程正 式版

消防管理安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1遵守《中华人民共和国消防法)和公安部(消防监督检查规定)中的各项条款。 2本公司内易发生火灾,灾后影响面大,造成后果严重的区域,均为重点防火区域。其包括: 2.1存放各类易燃易爆、危险化学物品的仓库、储藏室、橱柜及其附近区域。 2.2配电室、中央控制室、蓄电池室、锅炉房、煤粉制备、压缩空气制备、图书资料档案室、木工房。 2.3水泥包装袋制作、使用、运输、储存以及制作水泥包装袋的各种原材料的

运输、储存。 2.4喷涂作业现场I金属焊接(气害j)作业现场;车辆维修现场,炽热金属洗铸现场;沥清熬制作业现场;爆破作业现场;原煤储备场。 3重点防火区域必须配置有充足水源、性能良好的消防栓.无法配置消防栓。或不适宜使用消防栓。 3.1二氧化碳灭火器适用于扑救电器、精密仪器、电子设备、内燃机、珍贵文件、小范围的油类、某些忌水物质、可燃气体等。它不宜扑救碱金属(钾、钠、镁粉、铝粉和铝锰合金等)物质发生的火灾。 3.2 1211灭火器适用于扑救油类、有机溶剂、化学物质、电气、精密仪器、

机房突发火灾应急处理预案

机房突发火灾应急处理预案 信息中心机房是重要场所。一旦发生火灾,会造成严重后果。为有序、高效的应对突发事件,妥善处置紧急情况,最大限度地减少意外事故带来的损失,保障中心机房设备正常运行,特制定处置突发事件应急预案。 由于机房内部用电设备多,供电线路复杂,电器设备连续运转,导致线路设备发热量大,甚至出现线路设备提前老化,极易发生供电线路和电气设备起火现象,任何人员一旦发现火情,要沉着冷静视火情情况进行操作: 1:“先断电,后灭火”是扑灭电气火灾的基本原则,在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断,考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布,防止火灾未救,人员先被电击或灼伤。如果发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时,要立即拔掉该设备的电源插头,并把该设备拿离机柜,防止危害其他设备;发现局部轻微着火不危机其他设备的情况下,要立即断开该设备电源,并组织人员利用就近消防器材进行灭火,防止火势蔓延扩大,并向领导报告;发现设备火势大危机整个机柜但不危机人员生命还能控制时,立即对应机柜编号,断开整个机柜电源,并组织人员使用气体灭火器进行扑火,发现UPS电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关,必要时再断开电源室控制UPS的总断路器,用气体灭火器灭火,如果火势大不能控制应立即向负责人汇报、拨打119报警,根据情况切断机房总电源再进行组织灭火。 2:组织实施:在消防车来之前,先尽力使用现有消防设备将火势控制在最小范围。消防车来之后,值班人员配合消防专业人员扑救或作好辅助工作。迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”,及时安全地疏散人员和财产转移。火势大时可用灭火器边喷边撤退,确保人员安全。 3:注意事项:发现火灾拨打火警电话119报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话、并派人到路口迎候消防车。火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。发现火灾时应掌握的原则是边救火,边报警。人员在逃生时应掌握正确的逃离方法。救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延。 4:灭火器材:电气火灾隐患存在具有一定的隐蔽性,它的发生来得快具有突发性,促成火灾发生的原因受多因素影响而且各因素之间具有关联性,火灾形成后的分解物中有毒气,容易蔓延,即使断电也可能有残留电压存在,所以扑灭电气火灾应用气体灭火器,“二氧化碳”灭火器主要适用于扑灭贵重设备、档案资料、电气设备和其他一般物质的初期火灾。不导电,电压超过600v时,应切断电源;“1211”灭火器是一种具有高效、低毒、腐蚀性小、灭火后不留痕迹、不导电、使用安全、储存期长的新型优良灭火剂,特别适用于扑灭油类、电气设备、精密仪器及一般有机溶剂的火灾; 值班人员应经常开展事故预想、安全活动讨论、学习消防知识、模拟消防演练等多种形式的活动,增强对火灾事故处理方法的认识,在火灾事故发生时能做到头脑清晰、有条不紊,提高火灾事故处理的效率。同时还要对已发生的火灾事故的原因进行认真分析,调查处理,做到四不放过:(1)事故原因不查清不放过;(2)事故责任者得不到处理不放过;(3)整改措施不落实不放过;(4)教训不吸取不放过,预防火灾事故再次发生。

单位消防安全操作规程

单位消防安全操作规程 (一)动火管理制度: 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场 电焊工的防火操作规程 1、电焊工在操作前要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路设备、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准。 2、电焊应有单独开关,装在防火、防火的闸箱内,电焊机应设防雨棚。开关箱保险丝的熔量就灰该机的1.5倍。保险丝不准用铜丝或者铁丝代替。 3、焊割部位必须与氧气瓶、乙瓶及各种易燃物、可燃材料隔离,二瓶之间的距离不得小于5m,与明火之间的距离不得小于10m。 4、电焊机必须有专用接地线直接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成火灾事故。 5、电焊机一、二次接线应用线鼻子压接牢固,同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧引燃可燃物。 6、严格执行防火规定和各项防火要求,操作时采取相应的防火措施。 气焊工的防火操作规程 1、氧气瓶、乙炔瓶和焊割器具的安全设备必须齐全有效。 2、氧气瓶、乙炔瓶和液化石油气在应设置专用房间单独分开存放并有专人管理、要有灭火器材和防火标记。 3、乙炔瓶与氧气瓶应保持足够的安全距离。 4、乙炔瓶与氧气瓶不准存放在高低压架空线路下方或变压器旁。在高空焊割时,也不要放在焊部分的下方,应保持一定的距离。 5、乙炔瓶与氧气瓶应起立使用,禁止平放卧倒使用,以防止油类落在氧气瓶上;油脂或沾油的物品不要接触氧气瓶、导管及其零部件。 6、回火阻止器及导管发生冻结时,只能用蒸气、热水解冻,严禁使用火烤或金属敲打。测定气体导管及其分配装置在无漏气现象时,应用气体探测仪或用肥皂水等简单方法测试,严禁用明火测试。 7、焊割时要严格遵守操作规程和程序。焊割操作时先开乙炔气点燃,然后再开氧气进行调火。操作完毕时按相反程序关闭。瓶内气体不能用尽必须留有作气。

火警应急预案

火警应急预案 1 目的 落实预防为主,防治结合的方针,确保在万一发生火警的紧急事态下,能迅速作出反应,使事故损失和伴随的环境安全影响控制在最小程度。 2 适用范围 适应本公司火警紧急事态的预防与控制的管理。 3 职责 3.1总经办负责日常防火应急准备措施的监控管理。 3.2应急指挥小组负责应急行动的指挥。 3.3各部门负责本部门范围消防设施的维护、管理及应急行动的响应。 4 程序及要求 4.1消防设施配备的基本情况 为预防火警紧急事态的发生,本公司按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》和GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求,在景区内安装了必要的消防设施: 4.1.1在景区大门入口处安装了地面消防栓,为紧急事态下消防车入厂救援提供水源。 4.1.2在景区各入口处,主通道侧均配置了室内消防栓。 4.1.3在景区各重点防火部位(餐厅、库房、油品使用点、化学品使用点、易燃物品存放点、 供配电房等)均配置了二氧化碳灭火器。 4.1.4在主通道及出入口均设置了疏散通道标识。 4.1.5为防止夜间停电情况下发生紧急事态,在各主要场所均设置有应急灯。 4.2 应急指挥机构的组成与分工 为预防火警紧急事态的发生,并在万一发生情况下能迅速采取有效应急行动,公司成立“应急指挥小组”并对小组成员作出了具体的分工。(见《应急准备与响应控制程序》之附件“应急指挥小组名单”) 4.3本公司可能发生的火警类型 4.3.1电线老化短路、电器火花所引发的电器火灾 4.3.2易燃气体或其它化学品使用所引起的火灾 4.3.3其它明火所引发的火灾 4.4紧急事件的预防

4.4.1总经办应按消防设备管理的要求,定期对消防设施的有效性进行检查,发现问题 应及时督导相关单位处理。 4.4.2各部门、岗位应对本范围所配备的消防器材进行检查、维护,确保随时处于良好状态。发现短缺、无效时应及时更换。 4.4.3景区内危险场所(如库房、配电间、油品存放区等)进行动火作业,必须向总经办履行申报、审批手续,动火前并做好安全防范措施。作业中应指定人监护。 4.4.4总经办通过应急知识的培训和仿真训练,确保每位员工都能掌握基本的消防适应和消防器材的使用技能。 4.5应急行动的响应 4.5.1初期火警的控制 4.5.1.1当发生火警时,目击者和现场人员应冷静观察着火物和分析原因,根据不同火情,采取不同的扑救办法。不得盲目行动。 4.5.1.2电器故障(电器短路、电器老化、电器超载发热等原因)引起电器着火时,目击者或操作者应立即断开相关设备和电源开关,防止火势蔓延。如目击者和操作者不熟悉电源、设备的开关位置,应询问其它在场人员,或以最快捷的通讯手段通知电器人员。 4.5.1.3电器人员接到信息后应立即切断着火电器线路的供电电源。 4.5.1.4当电源切断后,目击者及其它现场人员应以最快的速度,使用就近的灭火器朝火源喷射。同时向周围人员迅速发出呼救信号。周围人员听到呼救信号后,应立即提携附近所配备的灭火器材赶往着火现场,协助扑救。 4.5.1.5如果使用乙炔、氧气和其它可燃气体,由于回火、气体泄漏或其它原因引发火情,作业人员或其它在场人员应首先立即关闭气阀,切断气源。 4.5.1.6气源切断后,操作者和在场人员应迅速利用就近的灭火器将引发的火苗扑灭。 4.5.1.7 如因其它明火引发的火情,目击者和现场人员应迅速利用就近的灭火器,对着火物进行喷射。 4.5.1.8在初发火情扑救的同时,如果火源附近存在易燃易爆和有毒性的化学物品,现场人员在扑救的同时,应迅速将其用阻燃物隔离,如无法隔离应迅速将其转移至安全地带。 4.5.1.9火情扑灭后,现场人员应对火情区进行一次全面检查,防止留有残余火种,引起死灰复燃。

火灾事故应急处理程序

火灾事故应急处理程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。 (B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。 3:电气火灾:凡是由通电中电气设备如:变压器、电线走火等所引起的火灾。 4:金属火灾:凡是由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 四、灭火器种类与使用方法 1:泡沫灭火器 这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾,使用时将灭火器颠倒并左右摆动,使药剂混合后,产生二氧化碳,并拔去灭火器之插梢,然后用手压开关就会喷出二氧化碳之泡沫溶液阻断火源之氧气而将火熄灭。

消防设施安全操作规程

编号:SM-ZD-47133 消防设施安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4.各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 公司内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。 7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 公司内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 各类机动车装卸物品后,不准在库区内停放及维修。 10.公司人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。

火警处置程序

火警处置程序 1 消防控制室火警处置程序 1.1 当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出 的火灾报警信号时,值班人员要通过无线对讲系统 或单位内部电话等通讯工具,立即通知巡查人员或 报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地 查看。 1.2 查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层 电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同 时组织本楼层第一梯队疏散引导组及时引导本楼 层人员疏散;灭火行动组实施灭火。 1.3 消防控制室接受查看人员确认的火情报告后要同时 做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令,通 知第二梯队人员,并告知顾客不要惊慌,在单位员 工的引导下迅速安全疏散、撤离;设有正压送风、 排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保 人员安全疏散和有效扑救初起火灾;拨打“119” 电话报警。 1.4 第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要 迅速按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人 员立即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组 引导各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打

“119”电话报警。 1.5 查看人员入确认为故障报警,应查清误报原因并通 知消防控制室值班员。 1.6 情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态, 并认真做好记录。 2 值班室火警处置程序 2.1 当单位员工发现火情时,要立即通过单位内部电话、 无线对讲系统等有效方式向值班室报警、并组织 本楼层第一梯队同时做到:疏散引导组及时引导 本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火;通讯联 络组拨打“119”电话报警。 2.2 值班室接到单位员工发出的火情报告后,必须同时做 到:立即通过单位内部电话、无线对讲系统或警 铃等有效方式、发出火警指令,通知第二梯队人 员;拨打“119”电话报警。 2.3 第二梯队人员接到值班室发出的火警指令后,要迅速 按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人员立 即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组引导 各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打 “119”电话报警。 3 单位员工发现火情时的处置程序 3.1 当单位员工发现火情时,要立即通过报警按钮或楼层

消防安全管理制度及操作规程

消防安全管理制度 消防安全管理制度是全项目部人员在消防安全方面应该共同遵守的行为准则,是国家消防法律、法规和行政规章在学院的延伸和具体化。为了使消防安全落到实处,结合项目部自身特点,制订出本制度,使消防管理工作做到有章可循,避免盲目管理。 一、消防安全管理制度 (1)、动火管理制度 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场。 (2)、仓库消防安全管理制度 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4. 仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 仓库内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。

7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。 11.仓库内储存的货物,按不同性质、类别分堆,不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。 (3)、用电安全管理制度 1. 为防止用电造成火灾事故发生,凡动用电维修、安装各类用电设备者必须持证上岗。 2. 非电工人员严禁动用、检查、安装各类用电设备,外来人员要动用电时必须到安全部门交用电说明并报行政部电工审批后方可作业。 3. 发现用电设施损坏、不安全(包括各类电器)应及时向安全部门汇报。 4. 严禁使用不符合国家规定的插座和电线。 5. 电工安装、维修用电设施时,穿戴好绝缘鞋及防护手套。 6. 安全管理部和电工要定期对各类用电设备进行检查,如有发现各类电器、电线等用电设施损坏,及时更换。 7. 所有宿舍、办公室、仓库等部门人员在离开时要切断电源,防止火灾事故发生。 (4)、消防设备器材维护管理制度 1、应定期组织人员对消防设施、器材进行检测、维护保养,确保完整好用。

【应急预案】大楼火警应急处理预案

大楼火警应急处理预案 (1)消防应急处理 1. 中控室人员 a. 自动报警装置显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知保安人员前往火警现场观察; b. 火情确认后,向管理处经理报告; c. 接到指令后,决定向公司领导及主管部门报告,向消防部门报警; d. 启动相应的消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统的设备、设施; e. 打开消防电梯迫降开关,关闭所有电梯; f. 通过广播、警铃疏散所有客户; g. 做好火警记录。 2. 工程部人员 a. 在设备主管领导下,负责应急电源的正常运行; b. 切断火灾现场电源,关闭空调机组; c. 保证消防设备的正常运转。 3. 保安队员和义务消防队员 a. 在保安领班的领导下,负责火场灭火; b. 接到火警信号后,保安人员与义务消防队员立即到达现场,确认火情,按下报警按钮并及时实施灭火;

c. 保安领班确定人员分配,确定铺设水带和使用的灭火剂、灭火器材。 4. 管理处办公室全体人员 a. 负责现场群众的疏散、疏导工作,保障器材供应,协助消防队工作; b. 确定疏散人员物资安全出口、疏散路线,组织消防人员引导,护送业户有秩序地疏散至安全区; c. 逐房检查,核实疏散人员是否安全撤离火灾现场。 5. 大楼业户服务人员 a. 在大楼会务领班的领导下,负责现场维护警戒; b. 维护公共秩序,保障通道畅通并协助消防对工作。 6. 管理处经理 a. 在消防队到达之前,管理处经理担任大楼灭火救人工作总指挥; b. 向管理处以下各级人员明确布置救人、疏散物资和灭火、检查执行情况; c. 组织火情侦察,掌握火势发展情况,确定火场的主要方向,及时召集力量; d. 消防队到达现场时,及时向消防队领导报告火情,服从统一领导,按照统一部署,带领员工执行; e. 扑灭火灾后,向公司递交火灾报告,分析着火原因,惩罚当事人,教育群众。

消防安全管理制度和操作规程

消防安全管理制度和操作规程 第一条为了加强消防安全管理,认真落实消防安全工作责任制,预防火灾事故的发生,根据《中华人民共和国消防法》的要求,结合公司的实际,建立本制度。 的第三责任人,负责实施和落实本单位的消防工作。 第四条各部门应层层落实防火安全责任制,确定重点部

位的防火责任人。 第五条各部门应明确1名兼职消防主管人员,负责本部门的消防管理工作,在公司主管领导下开展工作。 第九条公司要按照市政府的规定制定有本单位的防火安全责任制、消防值班制度、消防安全检查制度、用电安全管理制度及危险场所作业动火审批等制度。

第十条公司消防安全工作例会制度 (一)公司消防安全工作会议结合生产、交通安全会召开分为定期和不定期两种,每月下旬召开一次全公司安全 抽调各单位负责人参加。每月和重大节假日各组织一次全公司消防安全大检查:各部门至少每月检查一次,重点部位要每日巡查,并做好记录。

(二)消防检查的主要内容:查贯彻落实《消防法》及上级有关消防工作要求的情况;查消防安全责任制的落实,消防管理责任是否明确,是否落实到人;查消防安全管理制度是否健全,是否严格执行;查消防设施是否配套齐全;查消防教育工作是否正常开展;查隐患的整改落实情况。 不能解决的要订出整改计划逐步解决,对重大隐患一时整改不了的,应采取应急措施。 3、部门收到检查组签发的“安全问题登记表”或“隐患

整改通知书”后,必须落实整改负责人,并在限期内认真整改,整改后将情况报检查部门。 4、对不落实整改责任人,又不按期整改及不采取整改措 时及时报告公安消防部门及有关上级。事后,积极配合,协助公安消防部门做好事故的调查处理工作。

火警应急预案0

XXXX物业管理有限公司火警应急预案 XXXX年X月

目录 一、指挥组织架构与职责 (2) 二、操作实施 (3) 三、撤离时注意事项 (12) 四、后续事项 (13) 五、实施应急预案组织措施 (13)

火警应急预案 依据《中华人民共和国消防法》的规定,为提高集团总部大厦对突发火警火灾事件的反应能力,做到遇到火警火灾事件不惊慌、不忙乱,有计划、有步骤、有秩序的实施各项紧急措施,将火灾损失降低到最大限度,确保大厦的人身和财产安全,特制定本预案。 一、指挥组织架构与职责 大厦消防安全工作领导小组具体负责大厦消防安全,下设灭火行动组、疏散引导组、水电保障组、通讯联络组、安全救护组、外围警戒组。 大厦消防安全工作领导小组组长:XX 组员:XX 组长:现场总指挥,负责灭火工作统筹安排和协调,在执行灭火工作中各部门必须积极配合,听从指挥。 组员:协助组长做好灭火工作的安排和协调。 灭火警戒组:负责火场的警戒和火灾扑救工作,由保安队员组成 疏散抢救组:负责火场无关人员的疏散引导,抢救工作,由保安队员组成。 后勤保障组:负责灭火期间保证大厦内用电和消防用水的供

应, 消控中心:负责灭火期间与灭火人员,疏散人员和公司领导的通讯工作,随时把领导的命令传达下去,由监控室值班员负责。 安全救护组:负责火场中受伤人员的简单救护和包扎,与120的联系。 外围警戒组:负责灭火期间火场外围的疏散预警戒,引导消防车进入,防止无关人员进入现场,由保安队员负责 二、操作实施 火警分初期火警,中期火警,后期火警。 (一)初期火警处置程序: 1.报警: 1)任何人发现火情必须立即报警。 2)报警方法:一是拨打中心监控室的报警电话报警、二是按 下着火点附近的手动报警按钮(手动报警按钮位于东西电梯间南北两侧的外墙上)报警; 3)电话报警时要沉着冷静,语言要清晰明了,向接警人详细 讲明:着火地点、燃烧物质、火势大小、现有无人员被困等。 2.接警及处置:

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

火警应急预案

火警应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

火警应急预案 1 目的 落实预防为主,防治结合的方针,确保在万一发生火警的紧急事态下,能迅速作出反应,使事故损失和伴随的环境安全影响控制在最小程度。 2 适用范围 适应本公司火警紧急事态的预防与控制的管理。 3 职责 总经办负责日常防火应急准备措施的监控管理。 应急指挥小组负责应急行动的指挥。 各部门负责本部门范围消防设施的维护、管理及应急行动的响应。 4 程序及要求 消防设施配备的基本情况 为预防火警紧急事态的发生,本公司按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》和GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求,在景区内安装了必要的消防设施: 在景区大门入口处安装了地面消防栓,为紧急事态下消防车入厂救援提供水源。 在景区各入口处,主通道侧均配置了室内消防栓。 在景区各重点防火部位(餐厅、库房、油品使用点、化学品使用点、易燃物品存放点、供配电房等)均配置了二氧化碳灭火器。 在主通道及出入口均设置了疏散通道标识。 为防止夜间停电情况下发生紧急事态,在各主要场所均设置有应急灯。 应急指挥机构的组成与分工 为预防火警紧急事态的发生,并在万一发生情况下能迅速采取有效应急行动,公司成立“应急指挥小组”并对小组成员作出了具体的分工。(见《应急准备与响应控制程序》之附件“应急指挥小组名单”) 本公司可能发生的火警类型 电线老化短路、电器火花所引发的电器火灾 易燃气体或其它化学品使用所引起的火灾 其它明火所引发的火灾 紧急事件的预防

总经办应按消防设备管理的要求,定期对消防设施的有效性进行检查,发现问题 应及时督导相关单位处理。 各部门、岗位应对本范围所配备的消防器材进行检查、维护,确保随时处于良好状态。发现短缺、无效时应及时更换。 景区内危险场所(如库房、配电间、油品存放区等)进行动火作业,必须向总经办履行申报、审批手续,动火前并做好安全防范措施。作业中应指定人监护。 总经办通过应急知识的培训和仿真训练,确保每位员工都能掌握基本的消防适应和消防器材的使用技能。 应急行动的响应 初期火警的控制 当发生火警时,目击者和现场人员应冷静观察着火物和分析原因,根据不同火情,采取不同的扑救办法。不得盲目行动。 电器故障(电器短路、电器老化、电器超载发热等原因)引起电器着火时,目击者或操作者应立即断开相关设备和电源开关,防止火势蔓延。如目击者和操作者不熟悉电源、设备的开关位置,应询问其它在场人员,或以最快捷的通讯手段通知电器人员。 电器人员接到信息后应立即切断着火电器线路的供电电源。 当电源切断后,目击者及其它现场人员应以最快的速度,使用就近的灭火器朝火源喷射。同时向周围人员迅速发出呼救信号。周围人员听到呼救信号后,应立即提携附近所配备的灭火器材赶往着火现场,协助扑救。 如果使用乙炔、氧气和其它可燃气体,由于回火、气体泄漏或其它原因引发火情,作业人员或其它在场人员应首先立即关闭气阀,切断气源。 气源切断后,操作者和在场人员应迅速利用就近的灭火器将引发的火苗扑灭。 如因其它明火引发的火情,目击者和现场人员应迅速利用就近的灭火器,对着火物进行喷射。 在初发火情扑救的同时,如果火源附近存在易燃易爆和有毒性的化学物品,现场人员在扑救的同时,应迅速将其用阻燃物隔离,如无法隔离应迅速将其转移至安全地带。 火情扑灭后,现场人员应对火情区进行一次全面检查,防止留有残余火种,引起死灰复燃。严重火情事态的控制

消防中控室火警处理流程

消防中控室火警处理流程 目的: 当大厦“火灾自动报警系统”出现报警后,消防中控室值机人员能在第 一时间做出反应,正确处置,及时协调。做到“早发现、早确认、早扑 救”,最大程度的减少损失,确保大厦安全。 处置程序: 1.消防主机接到“火警”报警信息后: 1.1立即通知内保巡视(或备勤)人员,第一时间迅速赶赴现场确认; 1.2通知内保领班,携带应急装备(消防应急包),立即赶赴现场,进行增援及 二次确认; 1.3对照“CRT”或楼层烟感系统平面图,与现场人员及时沟通,以达到现场跑 点人员确认的准确度,确保现场跑点的正确无误; 2.自动报警系统中其他设备出现报警的处置 2.1如“水流指示器、压力开关、排烟风机、正压送风、手动报警器”等其他消 防设施出现报警时: 2.1.1立即通知内保巡视(或备勤)人员第一时间迅速赶赴现场进行确认;2.1.2通知内保领班,携带应急装备(消防应急包)立即赶赴现场,进行增援 及二次确认; 2.1.3对照“CRT”或楼层烟感系统平面图,与现场人员及时沟通,以达到现场 跑点人员确认的准确度,确保现场跑点的正确无误; 2.1.4如属误报,填写《火警处理记录》并进行设备复位。 3.如确认出现火情,立即启动《火灾及应急疏散预案》,同时应进行下列处置, 具体如下: 3.1通报火警:按《火灾及应急疏散预案》要求,逐级上报,启动《预案》; 3.2中控主机操作 3.2.1切断事故楼层及上、下各一层“非消防电源”,确认主机收到启动反馈信 号; 3.2.2将“消防风机”转为自动状态,确认主机收到启动反馈信号; 3.2.3启动事故楼层及上、下各一层“风口”,确认主机收到启动反馈信号;

消防安全操作规程 (2)

消防安全操作规程 1.目的 为了加强和规范消防安全管理,预防和减少火灾危害。 2.依据 《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。 3.消防安全管理人员主要工作 3.1组织实施日常消防安全管理工作; 3.2组织制定消防安全制度和保障消防安全的工作程序以及操作规程并检查督促其落实; 3.3组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 3.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道 和安全出口畅通; 3.5组织管理义务消防队; 3.6组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的事实和演练。 4.消防安全重点部位 将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全及对消防有重大影响的部位确定为,设置明显的防火标志,实行严格管理。 5.疏散通道、安全出口 应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,严禁下列行为: a.占用疏散通道; b.在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; c.不得将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; d.其它影响安全疏散的行为。 6.每日防火巡查 各消防安全重点部位的消防安全责任人应当组织每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 其他部位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: a.用火、用电、用气有无违章情况; b.安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; c.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; d.重点要害部位人员在岗情况,及其他消防安全情况。 e.防火巡查者应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。 7.季度防火检查 至少每季度进行一次防火检查,每次检查后要分析通报,及时解决存在的普遍性和突发性问题。

火灾等突发事件应急处理预案及处理操作规范图

火灾等突发事件应急处理 预案及处理操作规范图 The latest revision on November 22, 2020

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告:发生事件后立即向主管部门汇报,经请示后报110处置(紧急情况下可先报110),同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置:总指挥(或副总指挥)应迅速赶到现场,判明情况,做出紧急部署。各组迅速到位,按责任分工,迅速开展工作。 1.3现场维护:组织人员维护现场秩序,劝阻围观群,设置警戒线,保护现场,控制局面。 1.4按警并引导进入现场:敏于观察,注意发现问题,配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作,控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作:按规定与来访者对话,做好政治思想工作,稳定情绪,正面引导,积极化解矛盾,将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集:配合公安机关调查取证。 1.7处理善后:成立善后工作小组妥善处理善后事宜,积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大,迅速拨打“119”报警,报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候,引导消防车从最快的路线进入火场,并提供水源地点,同时立即组织力量抢救伤者和贵重物品,以最快的速度救出被围困人员,做好疏散人群的工作,并及时切断电源及煤气总开关等,避免火灾的蔓延、扩大;

2.4利用灭火器或消防器材进行灭火,尽可能把火灾扑灭在初级阶段,以减少损失; 2.5维护好火场秩序,严禁无关人员进入火场; 2.6救火原则:先救人,后救火,先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图

相关文档