文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一次通流

一次通流

一次通流
一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路

通流、通压试验方案

批准:

专业审查:

编写:肖毅涛

广东电网公司电力试验研究所

二OO六年十月二十日

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路

通流、通压试验方案

(签证页)

批准:

专业审查:

编写:肖毅涛

二OO六年十月二十日

目录

一、工程概述 (4)

二、编制依据 (4)

三、组织机构与分工 (4)

四、通电试验前应具备的条件 (5)

五、通电试验前的检查及准备工作 (5)

六、试验项目 (6)

七、试验结束后的工作 (6)

八、人员资格要求及计划 (6)

九、质量控制点 (7)

十、危险点分析和预控 (7)

十一、附表 (9)

1 工程概述

广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。220kV系统为双母线接线方式。同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。

广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。

每台机组设两段6kV工作母线。低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。

通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。

2. 编制依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》

2.2《火电工程启动调试工作规定》

2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》

2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.5《电力工业技术管理法规》。

2.6《电力建设安全工作规程》

2.7《火电机组启动验收性能试验导则》

2.8《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》

2.9《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

2.10《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》

3. 组织机构及分工

3.1为了确保发变组一次通流、通压调试工作的顺利完成,各有关单位要根据本部门所负责的工作范围分工负责,恪尽职守,完成好自己的工作。发变组一次通流、通压调试工作应在由广州恒运热电有限公司、广东电网公司电力试验研究所、广西电建公司、设计院、监理等单位组成的启动领导小组领导下开展工作。

3.2由广州恒运热电有限公司负责组织、协调落实各方面的工作。

3.3所有带电设备的操作均由电厂当值运行人员负责,电力试验研究所调试人员

监护,应严格按照电厂运行规定执行。

3.4所有带电设备的检修,启动试验临时设施的安装由广西电建公司负责。

3.5有关带电设备的试验工作、保护检查、测量由电力试验研究所调试人员负责。

3.6安装人员、电厂当值人员应加强各带电设备的巡视并监视有无异常情况。3.7监理人员应负责对设备安装、调试质量进行监督。

3.8调试工作开始前应组织有关各方对带电区域进行联合大检查。

4. 通电试验前应具备的条件

4.1 列入通电范围的一、二次电气设备,已全部安装完毕,经质量检查部门验收合

格,由调试单位按照交接验收的规定进行电气试验,并提交试验报告。

4.2通电设备的继电保护装置,已按有关部门提供的整定值进行整定完毕。同期系

统的试验已完毕。

4.3 各种运行标志牌已准备就绪,各设备的代号已编写好。

4.4 通电部分和施工部分的设备已隔离,并设置遮拦,悬挂相应的警示牌。

4.5 有关的图纸和运行规程已准备就绪。

4.6 通电部分的工作照明、事故照明及消防设施完好。

4.7 通电前,应做好各开关的传动试验,各相关的保护、信号回路应正确。

4.8 通电范围内的电缆沟盖板完好,孔洞封堵完毕,防止小动物进入受电区。

5. 通电试验前的检查及准备工作

5.1 通电一次设备之CT、PT变比与整定值要求一致。通电设备继电保护已按有

关部门提供的整定值整定,并按整定值要求模拟故障完成复检。保护动作时,断路器动作正确可靠,中央信号指示正确。

5.2 严防CT回路开路,PT回路短路。PT的二次回路的自动空气开关已合上,各

二次设备直流回路已通电待命。

5.3 所有属于本次通电范围内的断路器、隔离开关、接地刀闸均处于断开位置,

并现场确认。一、二次设备外观检查无异常,通道畅顺,现场干净、整洁,无遗留物、杂物等,照明、通风良好且备有足够的消防器材。

5.4 所有待通电的一、二次设备编号、标识清楚、明显。

5.5 落实防火、防鼠、防盗安全措施,门窗上锁,事故照明可靠。

5.6 检查所有属于本次通电范围内的一次设备的绝缘应良好,符合规程要求。

6. 试验项目

6.1 试验范围:

6.1.1 主变压器及其套管CT及其二次回路;

6.1.2 高压厂用变压器及其套管CT及其二次回路;

6.1.3 高压厂用变压器低压分支断路器及其套管CT及其二次回路;

6.1.4 发电机的所有CT、PT及其相应的二次回路;

6.1.5 励磁变压器及其CT及其二次回路。

6.2 试验项目:

6.2.1 发电机尾部及其出口CT、主变高压侧CT、升压站各串CT、线路出线CT

一次通电流,检查电流二次回路的正确性试验;

6.2.2 发电机尾部及其出口CT、厂变高压侧CT、厂变低压分支CT一次通电流,

检查电流二次回路的正确性试验;

6.2.3 励磁变高低压侧CT的一次通电流,检查电流二次回路的正确性试验;6.2.4 220kV升压站系统、发电机变压器组系统一次回路通电压,检查各PT的

二次回路的正确性试验;

6.3 试验程序

参照发电机功率输出方向依次进行发电机CT、主变CT、升压站系统CT、高压厂用低压分支CT和励磁变CT的一次通电流试验,最后进行发变组各PT的一次通电压试验。

7. 试验结束后的工作

以上所有试验结束后,拆除所有试验接线,试验时临时退出的保护重新投入,临时变更的定值恢复正常定值。

8. 人员资格要求及计划

8.1 项目负责人1人

8.1.1 参加过300MW机组等级以上发变组一次回路通电试验的调试工作,完成

情况良好。

8.1.2 工作作风严谨,熟悉广州恒运热电D厂8、9号机组升压站及发变组系统

结构及特点,对发变组一次回路通电试验的目的、方法、过程控制及质量目标有深刻理解。

8.1.3 得到工程负责人和业主的认可。

8.2 一般调试人员4人

8.2.1 熟悉升压站及发变组系统结构及特点,了解发变组一次回路通电试验的

目的、方法、过程控制及质量目标,能协助负责人完成各项工作。

8.2.2 身体健康,富团队精神。

9. 质量控制点

9.1 QC1

熟悉有关图纸和资料。

9.2 QC2

编写调试措施或方案,并按有关规定进行审核。

9.3 QC3

对发变组一次回路通电试验技术文件包进行确认。

9.4 QC4

发变组一次回路通电试验过程中,主变、励磁变压器及高压厂变一、二次设备的性能及质量满足设计、规程要求。

9.5 QC5

对发变组一次回路通电试验进行技术评价,编写调试报告,并按有关规定进行审核。

10. 危险点分析和预控

10.1 误碰带电设备

控制措施:检查各种运行标志牌已准备就绪,各设备的代号已编写好;受电部分和施工部分的设备已隔离,并设置遮拦,悬挂相应的警示牌。受电前无关人员撤离现场,安排运行人员值班,防止非工作人员进入带电区。受电设备门、窗、间隔上锁;受电前无关人员撤离现场,安排运行人员值班,防止非工作人员进入带电区;设备首次受电时应派人监视。

10.2 继电保护误动或拒动

控制措施:对受电设备继电保护装置单体试验、整组试验、各开关传动试验记录进行了审核并确认合格;各保护回路、控制回路、信号回路必须满足“反措要点”和“反措实施细则”的要求;受电设备所有继电保护及自动装置整定值均与调度及电厂运行人员核对无误,保护压板均已正确投退。

10.3 CT回路开路, PT回路短路

控制措施:对受电设备的PT二次回路加电压试验、一次通流试验记录进行了审核并确认合格;检查CT回路的连片都已连接好,备用绕组已可靠短接接地;检查PT回路无短路。

10.4 误操作,扩大事故

控制措施:受电前应先投入保护及控制电源,防止误操作导致本间隔保护拒动扩大事故。

10.5 误操作运行设备

控制措施:操作试验应有二人以上进行 , 作业人员对二次回路要熟悉掌握;严格执行工作监护制度 , 不应在失去监护的情况下操作;设备的标志要齐全。

11.附表

(注.样表,试验记录应根据实际CT、PT数量及分布制订表格)

调试试验记录表

工程项目名称:广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组调试

试验项目:发变组一次回路通电试验

试验序号:HY08&-09/09/10/TS/ /2006

1 发变组一次回路PT通电试验检查记录

记录人员:负责人:日期:年月日

2 发变组一次回路CT通电试验检查记录

记录人员:负责人:日期:年月日

调试现象记录

工程项目名称:广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组调试

试验项目:发变组一次回路通电试验

试验序号:HY08&-09/09/10/TS/ /2006

记录人员:负责人:日期:年月日

发变组一次回路通电试验

质量控制实施情况表

工程项目名称:广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组调试

HY08&-09/09/10/TS/ /2006

记录人员: 负责人:日期:_____年___ 月_____日

一次通流报告

检测试验报告 客户名称:连云港虹洋热电联产 工程名称:连云港虹洋热电联产升压站 项目名称:一次通流报告 检验时间:2014.04.4 报告编号:DQ-HYBG-ECTL-003 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 新疆电力建设公司调试所

一、一次通流说明

(1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7874乙开关施加三相380V交流电压,合上7871刀闸,合上787开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段10kVI段及II段备用分支在开关下侧短接,进而产生测量电流进线110kV及10kV 侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。 (1)0#启备变额定档位9b档,在110kV侧7884乙开关施加三相380V交流电压,合上7881刀闸,合上788开关;合上7101刀闸、7102刀闸,合上710开关;合7002刀闸,合700开关;将10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关下侧短接,合上10kV零段的10kVI段及II段备用分支开关,进而产生测量电流进线110kV及10kV侧电流量测量,选取本站对应侧电压A相为相位基准点。 (4)已知0#启备变高低短路阻抗7.83%,,高/低额定电流分别为80.3A/879.8A。 在高压侧施压低压侧短路方式下,高压侧电流约为4.3A,低压侧电流为44.5A;线路保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,线路测量及计量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;母联保护CT为2000/1,二次值为2.2mA,母联测量CT变比为1000/1,二次值为4.4mA;0#启备变保护CT为800/1,二次值为5.4mA,0#启备变测量及计量CT变比为250/1,二次值为4.4mA;10kV零段备用分支开关保护测量CT变比为1200/1,二次值为36mA。

用一次通流检查二次电流回路完整编辑性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法 安徽电力建设第一工程公司 邵雪飞巴清华韩广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电芜湖电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、合肥发电厂#5机扩建工程、龙岩电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点

一次通流法检查主变限制性接地CT极性的方案

一次通流法变压器限制性接地CT极性检查方案的分析 黑龙江省电力科学研究院国际工程部韩野 摘要:通过对变压器限制性接地原理的分析,对变压器限制性接地CT极性检查的有关问题进行探讨,介绍了三种可行的试验方法,并结合实际工程,给出一次通流法检查变压器限制性接地CT极性方案的具体步骤。 关键词:变压器一次通流限制性接地 CT极性 长期以来,电力系统调试中一直采用二次查线、通流法来检查变压器限制性接地CT极性及保护装置。但在国际工程中,通过一次通流方式检查变压器限制性接地CT极性及保护装置的正确性正在被广泛采用。 1、变压器限制性接地保护的原理 变压器限制性接地保护,又称之为零序差动保护,用于对变压器高压侧星形绕组的接地故障实施限制性接地保护。其基本原理是通过比较变压器高压绕组两侧电流互感器的零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,将保护设计成仅响应某一特定区域的故障,且以直接比较区域边界量来实现的。保护兼有零序保护与差动保护的特色,无需与其它保护相配合,同时对变压器高压侧电缆引出线的接地也能有效避越,是一种非常值得借鉴的行之有效的变压器绕组接地保护。 2、变压器限制性接地CT极性检查的必要性 由于变压器限制性接地保护是反应变压器高压侧出线端零序电流与中性点零序电流之差而动作的一种保护,且在正常运行期间不会产生零序电流,因此即使CT极性接错,由于没有差流,保护也不会动作,因而运行维护人员很难发现接线错误。如此时变压器高压侧电缆引出线发生接地故障,这个穿越的零序电流就会使保护误动作,进而造成变压器停运的事故。因此,在变压器投运前对限制性接地CT极性的检查是非常必要的。

一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 广东电网公司电力试验研究所 二OO六年十月二十日

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路 通流、通压试验方案 (签证页) 批准: 专业审查: 编写:肖毅涛 二OO六年十月二十日

目录 一、工程概述 (4) 二、编制依据 (4) 三、组织机构与分工 (4) 四、通电试验前应具备的条件 (5) 五、通电试验前的检查及准备工作 (5) 六、试验项目 (6) 七、试验结束后的工作 (6) 八、人员资格要求及计划 (6) 九、质量控制点 (7) 十、危险点分析和预控 (7) 十一、附表 (9)

1 工程概述 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。220kV系统为双母线接线方式。同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。 广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。 每台机组设两段6kV工作母线。低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。 通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。 2. 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》 2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.5《电力工业技术管理法规》。 2.6《电力建设安全工作规程》 2.7《火电机组启动验收性能试验导则》 2.8《国家电力公司火电优质工程评选办法(2000年版)》 2.9《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 2.10《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 3. 组织机构及分工 3.1为了确保发变组一次通流、通压调试工作的顺利完成,各有关单位要根据本部门所负责的工作范围分工负责,恪尽职守,完成好自己的工作。发变组一次通流、通压调试工作应在由广州恒运热电有限公司、广东电网公司电力试验研究所、广西电建公司、设计院、监理等单位组成的启动领导小组领导下开展工作。 3.2由广州恒运热电有限公司负责组织、协调落实各方面的工作。 3.3所有带电设备的操作均由电厂当值运行人员负责,电力试验研究所调试人员

通流试验方案

15.通流试验 1.试验目的: 通过对变电站各电压等级各间隔以及主变本体进行一次通流试验,以检查全站CT回路的极性、绝缘、变比、相序是否正确,保证全站保护可以安全投运。 2.试验依据标准: 3.CT变比及变压器试验参数 CT变比见附表1 额定电压:(230±8x1.25%)/121/38.5kV 额定电流:451.8/858.9/1349.7A 额定频率:50Hz 额定容量:180/180/90MVA 连接组别:YNyn0d11 4.试验前提条件、设备及工具 4.1:试验条件: 1).一次设备安装完成,二次回路接线完成; 2).现场提供380V三相电源; 4.2:试验设备: 1).万用表1块 2).伏安相位表1块 3).钳形电流表1块 4).活口扳手2把 5).螺丝刀1套 6).6mm2或以上电缆2根 7).网线或通讯线50米 8).接地线3根 5.试验前准备工作 1).检查各CT接线端子盒内接线端子并紧固,确定无接线松动; 2).检查二次回路端子排接线并紧固,打开连接片测量盘内盘外直阻不开路,合上试验端子连接片; 3).检查二次回路N点接地; 4).确定各间隔断路器、隔离开关处于断开位置; 6.试验内容 6.1母线间隔通流系统一次接线方式以双母线接线为例,通流间隔为一个主变间隔,一个线路间隔,一个母联间隔。 1).试验接线 将380V交流电源接至升流器380V/A抽头,将80V/A三相接线柱引至调压器输入端子,并将调压器调至输出最小;将网线或通讯线接至升流器80V/A A相接线柱,另一端接于伏安相位表电压U1输入端子,N输入端子接地。将线路间隔-2地刀导流排拆除,三相分别接于调压器三相输出端子。 操作开关刀闸,使线路间隔-2地刀合位,-1隔刀合位,断路器合位;母联间隔-1隔刀、-2隔刀合位,断路器合位;主变间隔-2隔刀合位,-2地刀合位,断路器合位。其余刀闸全

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验 摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。 关键词:试验;一次升流;保护;校验 1.引言 大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。 实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。 升压站一次升流 升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。 本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。 3.发变组一次升流 发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高

220kV一次通流

漯河皇玉220kV变电站工程 220kV电流互感器一次通流检查记录卡 2环境状态 天气情况:环境温度℃ 3调试应具备的条件 3.1 试验范围内土建工程已全部完成并验收合格。 3.2 试验范围内电气设备已全部安装完毕并验收签证。 3.3 试验范围内照明、通讯、消防等设施经查验合格。 3.4试验范围内道路平整无障碍,围栏及各种警告标示已准备齐全并配置到位3.5 所有CT 回路已联通,二次接地良好。 3.6 变电站系统内相关二次设备保护装置静态调试合格,系统保护回路正确,无设计和调试遗留问题。 4 调试步骤 4.1 英章1线断路器间隔电流互感器 4.1.1 电流互感器铭牌

4.1.2 一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.2 商丘线(商锦线)断路器间隔电流互感器 4.2.1 电流互感器铭牌 4.2.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

4.3健康II线(Ⅱ健锦线)断路器间隔电流互感器 4.3.1 电流互感器铭牌 4.3.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.4 健康Ⅰ线(I健锦线)断路器间隔电流互感器 4.4.1 电流互感器铭牌

4.4.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。 4.5 220kV母联(锦220)断路器间隔电流互感器 4.5.1 电流互感器铭牌 4.5.2一次通流试验 对每组CT A、B、C三相在一次分别加100A电流,检查各保护柜采样。

sfc定子转子通流试验

SFC定子转子通流试验说明 一.实验条件: 1.TP4(转自通流) GT1励磁系统就绪 励磁到1#发电机一次连接完成(转子大轴接地需要安装确认) GT1转子处于静止状态(机械抱死或者润滑油系统正常具备或转动条件) GT1励磁保护动作能够正常跳开SFC1 CB-L1正常分合,开关处于工作位 励磁及励磁启动变能正常带电 发电机转子绝缘良好(实验前测试发电机转子绝缘) 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 2.TP6(定子通流) SFC1及SFC1隔离变能够正常带电 SFC1隔离变保护正常 GT1转子机械抱死或者润滑油系统正常具备转动条件(有循环完成) SFC1到1#发电机一次连接完成 SFC到发电机定子一次回路正常 发电机定子绝缘良好(试验前测发电机定子绝缘) 发电机中性点隔离刀正常分合,处于(DS-NGT OPEN) 发电机保护正常 CB-SFC开关处于工作位置 SFC跳6KV回路正常 做好通流试验相关的安措,确保试验安全 二.试验目的及内容 1.转子通流 目的:检查励磁回路,励磁装置及励磁主回路连接是否正确 内容:由SFC手动给励磁电流,并测量反馈值,阶跃等数据 2.定子通流 目的:检查SFC本体的整流和逆变功能,检查定子通流回路 内容:直流电流实际值波形,测试电流阶跃响应,根据试验数据设定部分参数 三.试验步骤 转子通流 1.连接SFC到励磁通道 2.励磁手动合上灭磁开关 3.手动合6KV到励磁主回路,定子到SFC主回路开关 4.合上CB-L1开关,给励磁送电 5.SFC发出励磁给定,历次输出电流到转子,试验转子电流大约200A 6.多次试验 注:转子通流试验前,确保故障跳SFC正常 定子通流试验 1.手动合上DS-11,DS-IPB-1等SFC到定子主回路开关,然后就地合上CB-SFC1开关, 给SFC主回路上电.就地合上HAM-1 2.SFC手动给定子升流,试验定子电流到300A 3.多次实验

一次通流测试报告

一次通流测试报告 试验人 员日期 使用仪器:继电保护测试仪、SN4800伏安特性测试仪1号汇集线电流互感器 相别抽头 变 比 一次通 流 二次装置 二次显 示 A相(1S1:1300150 计量电度表(2S1:2300150 装置测量(3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 相抽头变一次通二次装置 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线(1S1:1300150 计量

B相(2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 C相(1S1:1300150 计量 (2S1:2300150 遥测 (3S1:3300150 保护 (4S1:4300150 母线 1号汇集线电流互感器 相抽头变一次通二次装置二次显 A相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护(4S1:4300150 母线 B相(1S1:1300150 计量(2S1:2300150 遥测(3S1:3300150 保护

白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案

通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10477R2M) 技术方案 日期 2012-08-23 XDGS/GY·F015-2012 白市水电厂1、2号发电机一次通流试验方案 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司投诉电话:85542661

编写 2012-08-23 初审 复审 批准 湖南省湘电试验研究院有限公司

白市电厂1、2号发电机一次通流试验方案 1 项目来源 该项目由白市电厂提出,湖南省湘电试验研究院有限公司临时计划安排。 2 试验目的 对白市电厂1、2号发变组部分电气设备进行一次通流试验,以校验1、2号发电机出口TA;1、2号主变TA等相关二次回路,确保能由系统对白市水电厂主变压器和厂用电正常送电。 3 机组铭牌参数与系统构成 3.1发电机参数 型号: SF140-64/13500 额定容量:155.56MVA 额定功率:140MW 额定电压: 10.5kV 额定电流:8553.3A 额定功率因素:0.9 额定转速: 93.75转/分 制造厂:浙江富春江水电设备有限公司 纵轴超瞬变电抗x"d(不饱和值):0.20~0.23(标么值) 3.2 主变压器 额定容量: 160MVA 型号:SSP-160000/500 额定电压:(500-2*2.5%)/10.5KV 联结组标号: YND11 短路阻抗U k:14.91%(3分接头) 制造厂:特变电工衡阳变压器有限公司 出厂年月:2011.6 4 技术标准和规程规范 4.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

4.2设备制造厂家有关技术说明书和调试大纲 4.3 GB/T 19001-2008 idt: ISO 9001:2008《质量管理体系要求》 4.4 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系标准》 4.5 GB/T 24001-2004《环境管理体系-要求及指南》 5 试验条件 5.1 电压互感器进行相关试验合格,电流互感器进行伏安特性、变比、极性试验合格。 5.2 电压、电流二次回路已经完备,电压二次回路已进行二次加压试验,电流二次回路已进行二次通流试验,确认电压回路无短路,电流二次回路无开路。 5.3 保护装置已调试完毕,装置系统参数整定符合现场实际,装置定值已按正式定值整定完毕。 5.4 发电机的中性点已经形成,且三相之间的短接排打开; 5.5 解开发电机中性点与接地电阻柜的连接线。 5.5 主变、厂变、GIS及试验范围内的所有一次设备具备试验带电的条件。5.7 发电机出口PT已经和封母可靠连接,一、二次保险安装到位,PT可靠推入,二次快分开关合上。 5.8 解开封母与励磁变间的连线。 5.9 主变中性点接地线解开,主变中性点不接地。 5.10 本次试验短路点设在断路器5001靠母线侧,短路电流通过5001上端T.A。 5.11本次通流试验升流位置分别为1、2号发电机中性点,电源采用380V三相交流电源。 6 试验项目、步骤和流程

(完整版)型式试验与例行试验

型式试验与例行试验 型式试验(type test)即是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产,然而,对产品认证来说,一般不对再设计的新产品进行认证。为了达到认证目的而进行的型式试验,是对一个或多个具有代表性的样品利用试验手段进行合格性评定。型式试验的依据是产品标准。试验所需样品的数量由论证机构确定,试验样品从制造厂的最终产品中随机抽取。试验在被认可的独立检验机构进行,对个别特殊的检验项目,如果检验机构缺少所需的检验设备,可在独立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备进行。 通过型式试验的产品,通常有下列情况之一时,一般应进行型式检验,也可根据产品实际情况进行型式检验: a)新产品或老产品转厂生产的试制定型检验; b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大的改变,可能影响产品质量及性能时; c)正式生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验; d)产品长期停产后,恢复生产时; e)本次出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时; f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。 《国标GB8898音频/视频及类似电子设备安全要求》第2.8.1 条款解释: 型式试验type test:在按某种设计制造一个或多个样品来确定该设计是否符合本标准的全部要求而进行的试验。 以上我觉得还是不够解释的让大家明白,还是我的下面这句话好记:型式试验:按照GB8898的要求所作的试验就是型式试验。 例行试验 例行试验(Routine test)是一种需要经常和反复做的试验项目,因为可以说是照惯例做的试验,所以就简称为例行试验。 具体地说,例行试验一般是指在国家标准或行业标准的规定下,进行的例如出厂试验、现场进行的交接试验以及运行中定期进行的试验。例行试验也可以是产品从开发到制造和交付的整个流程中规定的无例外的必做的试验。同时,例行试验也是预防性试验,可以在流程中发现可能存在的性能指标或质量方面的问题,从而加以纠正。当然例行试验的报告或记录也是用作进行产品开发、制造和交付管理中的可追溯的重

一次通流试验技术方案及模型

500kV 主变模型的建立 目前500kV 主变皆为三相三绕组变压器,其中高中压侧为星形接法,低压侧为三角形接法。由于一次通流时,通流电源为三相正序对称电源,故而只需对主变单相数学模型进行计算。先从双绕组变压器模型计算开始介绍,进而推广到三绕组变压器模型的计算。 2.1 双绕组变压器的模型计算 双绕组变压器模型如图1所示,下面将对模型参数计算进行说明: RT jXT 图1 双绕组变压器单相模型图 Fig1 Double winding transformer single phase module 在电力系统计算中,由于变压器短路损耗(也称为负载损耗)Pk 近似等于额定电流流过 变压器时高低绕组中的总铜耗Pcu 。变压器铜耗与电阻之间存在如下关系[2] : 2K N T P Pcu I R ≈=,从而得出K T 2N P R I = ,其中为N I 为变压器高压侧额定相电流 公式(1) 由于大容量变压器的阻抗中以电抗为主,亦即变压器的电抗和阻抗数值上接近相等,可近似认为,变压器的短路电压比K U %(也称为阻抗电压比)与变压器的电抗如下关系: N T K N I X U %U ≈ ,从而得出K N T N U %U X I ≈,其中N U 为变压器高压侧额定相电压 公式(2) 变压器的励磁支路可以用导纳表示,其电导T G 对应的是变压器的铁耗Fe P ,因变压器的铁耗近似于变压器的空载损耗0P ,从而可以得出0 T 2N P G U ≈ 。变压器空载电流0I 中流经电纳的部分b I 占很大比重,可以认为b I 近似于0I ,从而可以得出N T 0 U B I ≈ 。 2.2 三绕组变压器的模型计算 三绕组变压器的模型如图2所示,下面将对模型参数计算进行说明: ZT2 高压侧 中压侧 低压侧

相关文档
相关文档 最新文档