一:概要
调试指南仅用于v3f25驱动模块 713990REV2.0该驱动模块在出厂前已经过测试,并预设基本调节
1.1安全与健康
1.2 工具 数字万用表/测试法码
1.3 参考资料am-1.1.30-b tc04807wl-en.tc04807w2-en so-11.65.09-6 as-11.65.01-a as-11.65.08-a
1.4 操作界面: Lce 软件必须是3.3 相当于(chinaMAX1.4) 或以上版本,V3f25参数在Lce 菜单6中,其操作方法与其
它菜单相似,更改Lce 菜单6中参数必须在Rdf 模式下进行,读取或更改完菜单6的参数后记隹退出菜单
6。更改后就参数就起作用,但断电后丢失。用菜单6-99永久保存参数。 1.5 V3f25组成 V3F25包括:
-Hcb :运动控制板385:A1(High speed motion control board)
-逆变板385A2:(Lnverter board)
-CMB :电流测量板385:A3(Current measure board) -风扃303 -变压器89
-中间直流电路电容器385:c1,c2,(c3,c4) -大功率晶体管385:v1-v3
-制动三极管385:v4(Braking Transistor) -二极管整流桥385:v5(Diode Bridge)
-制动电阻306只用于40A 的v3f25中 1.6 385:Al hcb 板
在此板上RDIR
插针有两个,不能少 (不论是水平或是垂直), 将两针都旋转90度就可以改变旋转娈压器的极性.
1.7 385:A2 lnverter board 逆变板
二 驱动系统/马达设定: 确保am-1.1.30的19.2章所列项目己检查完成
2.1检查连接插:tacho 测速计(xg1,xg2;屏蔽线接到左侧板),resolver 旋转变压(xr),lwd(xw 接电阻2-10k)
2.2开电;先打下rdf并接通298(保险开关),再送主电源(注意次序)
2.3检查(6-3---7,6-60=19),如是q2马达还要检查6-8,6—10=12,用万用表检查Mxtorq设定(核对附表);如是Q2马达,核
对菜单6—10,测量Mxtorq(+)和AGND(-),调RTORQ,如果调整TORQ则必须同时检查并调整TAC和TSPL
注:q1马达是一种新的mxl8马达型Array号,在马达铬牌上标为mxl8q2
2.4 tacho极性向上TPOL亮,否
则调换XGl和XG2
注意:rdir插针有两个,不能少(不管是
水平还是垂直),将两插针都旋转
90度就可以改变旋转变压器的
极性.
2.5 Resolve极性向上RPOL亮,否则
将RDIR跳线转90度.
注:以下(2.x)和(2.y)并非出
自AM-11.65.15原文,而是参照
FL-Il.65.20
(2.x) 385:A3cmb板平衡调节,务必按以
下次序:
(a) 调p1,使U与CMB板上的
AGND之间电压为0mv(+/-0.1mv);
(b) 调p2,使W与CMB板上的
AOND之间电压为0mv(+/-0.1mv);
(c) 调p3,使v与CMB板上的AGND
之间电压为Omv(+/-O.1mv)
(2.y) 385:AIHCB板三相平衡调节,先短
接UREF2:
(a) 调RTR,使TTR与HCB板上
的AGND电压为Omv(+/-0.5mv);
(b) 调RTS,使TTS与HCB板上的
AGND电压为0mv(+/-0.5mv);
(c) 调RTT,使TTT与HCB板上的
(d) 取走UREF2的短接线
2.6 检查LWD;调LWD和LWDF使
2.7 调整Resolver旋转变压器角度;
旋转变压器角度自动调整介绍:
有关,
小化(对应于所需的马达转矩).
调整过程是半自动的:
-在钢丝绳未安装时通过RDF
确保测速计(Tacho)和旋转变压器
号已调整.
-无论何时都要确保安全:
钮中断调整,中断后只能从头开始
-操作者自己决定方向
-V3f25决定何时停止
两次成功的RDF运行(
v3f25
运行是v3F25驱动马达旋转1.4圈左右,并自动停止
HBC板上有一个蜂鸣器:
-如果旋转变压器是零度(表示末调过),你能听到每隔15秒有四短音
-在调整时你能听到两重蜂鸣响声
-上行时,每隔一秒有四短音
-下行时,每隔一秒有两短音
-一长两短音表示有故障,可能的原因是;你按RDF按钮手指松开了,或安全回路断开了,那么只有从头开始调整
注意:有一种特殊情况v3f25无法找到角度:如果你偿试了5次以上,每次刚启动就停住,那你就必须调换马达的U,V接线然后重新开始调整
-在这种隋况下,你能听到一长三短的蜂鸣.
(2.71)未安装钢丝绳:
马达第一次运行,检查没有任何物件在曳引轮上.
a) 确保制动器已经调好,检查RDF开关已打下.
b)按6-70自动检查Pesolver角度菜单,依据图示,先上后下.
2.72己安装钢丝绳
a) 打下rdf开关,确保井道有足够的运行空间让马达转两圈.
b) 检查xw插已接好,监时调节lwd(参看2.8)使5-1的载重显示与轿厢载荷相对应.
c) 轿厢装入大约25-35%或65-75%的荷载(不能是空载或满载).
Mxl8曳引机没有装制动电路,松制动器要小心,不能让溜车速度太快.此时不允许有人在井道!
d) 短时松开制动器一下,检查tpol和rpol灯,上行都亮,下行都不亮.
e) 如果轿厢向下溜,依照(2.71),即先上后下运行两遍.
f) 如果轿厢向上溜,依照(2.71),但要先下后上(记住:总是先向重的方向运行).
最后检查6-62,如果等于0度,表示自动检测不成功,重做;如果是1-360度,则用6-99保存.
2.8临时调lwd
注意: 安装进度在此时应装好钢丝绳,V3f25可以驱动轿厢运行.以下的1wd调整是基于下述情况.对重已装入大约40%的对重块,轿厢的装璜尚未安装.轿厢与对重大至平衡,但轿厢必须比对重重一点.
a) 电气调整前必须先调整1wd机械安装.
b) 连接1wd插头,代替临时插头.屏蔽线接到驱动模块左边的金属板上.Mxl8曳引机没有装备动态的制动电路,松制动器要十分小心,不能让溜车速度太快.
c) 轿厢空载,短时松开制动器一下,确认电梯向下溜,轿厢比对重重一点.
d) 轿厢空载,调节hcb的1wde(offset)至5-1菜单显示0%载荷.
e) 轿厢空载,调节hcb的1wdf(gain)至5-l菜单显示50%载荷
f) 卸掉半载(轿厢空载),调节hcb的1wde(offset)至5-1菜单显示50%载(因为此时轿厢与对重大致平衡).
注意:如果实际情况与上述的不同,则调整称重不但要考虑轿内载荷,还要考虑轿厢与对重的平衡情况
根据安装手册继续余下的工作.
3 快车调试
3.1细调lwd
a) 空载时,检查轿厢和轿底1wd的安装.
b) 电压表一极接1wd(+),一极接agnd(-)
c) 轿厢空载,调1wed至1.0v(+/-0.0lv),而且菜单5-1显示00
d) 50%载荷:调1wdf至2.5v(+/-0.0lv),而且菜单5-1显示50.
e) 打下rdf开关,拨出1wd插,检查lce菜单5-1的显示应低于-15%(如-20%)
f) 如果菜单5-1的显示大于-15%(如-2%),应增大称重感应器到感应片之间的距离,并重调.参看
E—lineMinlSpace安装手册12.10章节.
3.2 SETUP
a) 将rdf拉下,驱动电梯至底层或稍低一点.检查lcecpu板上30,61:u,77:n,?7:s灯亮.
b) 技菜单5-2-l,蜂鸣响起:间歇的长音.rdf打上,电梯自动慢速向上.
c) 如果电梯中途停下,会显示故障代码(111---116)
d) 如果setup成功,将显示顶层楼楼层,电梯从Setup运行模式进入正常运行模式.
3.3 测量马达力矩
3.3.1平衡系数:
a) 轿厢50%载荷,从底层向顶层快速运行,到达顶层后拉下rdf,记下6-71(马达力矩)读数(不带符号).
b) 打上Rdf,从顶层向底层快速运行,到达底层后拉下rdf,记下6-71(马达力矩)读数(不带符号).
c) 两次读数应很接近,两者的差(上减下)就是Balance error(平衡误差),该差值x额定载重量=??kg,就
是半载轿厢与对重的重量差.
d) 如果上行读数大,应增加对重的重量.
c) 如果下行读数大,应减小对重的重量.
f) 如果改变了对重的重量,则重新比较读数.
3.3.2检查驱动参数:
空车向上全程运行,到顶层停车后拉下rdf,检查6-71(马达力矩),不应小于0.6.
空车向上全程运行,到顶层停车后拉下rdf检查6-71(马达力矩),不应小于1.2.
否则应重复步骤(2.3),某些参数或电位器可能设置不对.
细调和测试
本章包含下列主题:舒适感,运行效率,停层精度,曳引试验和缓冲器试验.
并不意味着每一台电梯都要一页一页地,系统地执行本章所有内容,如果你在上述某个主题有问题,只需根据相关主题的步骤执行.
4.1舒适感:
注意:本章所有参数都对电梯舒适感有影响,能达到的最好效果需要综合所有参数来调试.某些参数调好后不需要再调.同时,机械部分必须正确安装(导轨,平衡系数,轿厢及隔震,导靴)
4.1.1震动
a) 制动器调节:制动器衬垫不得与制动轮摩擦.
b) 细调Resolver角度(Q2马达不需要做):电梯开到顶层,每2度增大或减少菜单6—22的值(<+/-20度),快车乘坐感觉尤其注意加减速过程.总是从同一层向下测试,用菜单6-99保存,并记录在移交文件里以便更换HCB板时需要.
c) 速度控制:减小p或增大i能减轻可能的震动,但同时使干层精度变差.6-1(p Factor)=2.5,以0.5逐
次减小,细调时用更小步.6-2l(I Factor)=0.1s,以0.1逐次增大.细调时用更小步.用菜单6-99保存
d) 如轿厢有高频振动,可增大Tacho软件滤波时间Tacho filter time(6-32=15ms),用菜单保存.
4.1.2 启动
空车下行检查马达开始转动时制动器应先打开.可调整启动延时Start delay(6-33,默认值4CDH-0.3秒),
不应太大,以免影响电梯的效率,用菜单6-99保存.
回溜或很“冲”: 调之前Setup应以做好,因为驱动系统必须知道井道楼层位置数据.
a) 首先检查电梯的平衡系数.
b) 再检查称重信号,如需要重新调整1wd.
c) 轿厢半载.
d) 记下6-33启动延时值,将其暂时改为1秒.
e) 记下6-1 p factor的值,如大于1.5将其暂时改为1.5.
f) 在井道中部,调整6-24 Balance error(平衡偏差-0.2---0.2,每次改变0.02)直至rdf在两个方向
启动都好,用菜单6-99保存.
s) 在底层,检查6-26 Rope weight(钢丝绳重量),如有补偿链=0,如没有=3.0,每次改变0.5使慢车上行无回溜,如上行有回溜则调大,用菜单6-99保存.
h) 使轿厢空载.在底层慢车上行调6-23(start torque scaling,默认值=1.00),每次改变0.05使慢
车上行无回溜,均从底层启动,每次间隔10秒以确保启动LWD信号稳定.调好后用菜单6-99保存.
i) 在顶层下行调6-27(cai-cable weight随行电缆重量,默认值=0),每次改变0.5.均从项层启每
次间隔10秒以确保启动时LWD信号稳定,调好后用菜单6-99保存.
j) 恢复6-1 P factor和6-33 Start delay原值,用菜单6-99保存.
4 .1.3平层停车
最后爬行距离(时间)调节,6-28(Final jerk distance)=125mm,减小6-28使平层更有效率,增大使平层更平滑.
4.2电梯运行效率
4.2.1 加速度参数(仅在必要时才更改,加速度影响77:U/N的位置)
4.2.2 最后爬行距离(时间),6-28(Final jerk distance)=125mm,没有提前开门时
4.3 平层精度
4.3.1 正常运行的平层精度(注意调节参数P过大或I参数过小可能会引起振动)
a) KTW/Q参数:默认值2.8,如果额定载重大(超过(1000kg)可调节参数最大至3.5,每次改变后都检查平层精度,同样用6-99保存,KTW/Q=(轿厢+吊架+门机构+装修+对重)的重量/额定载重.
b) P(6-1)每次增加0.5,如细调时用更小步,用菜单6-99保存.
c) I(6-21)每次减少0.02,最后用菜单6-99保存.
d) Final jerk distance(6-28)调整,参看4.1.3
4.3.2再平层精度(注意:调节参数P过大或I过小可能会引起振动)
a) 如果只是个别楼层的再平层不好,先检查6l:u/n的重叠量.
b) p(6-1)每次增加0.5,细调时用更小步,用菜单6-99保存.
c) I(6-21)每次减少0.02,最后用菜单6-99保存.
d) 增加Relevelling correction distance(6-29).最后用菜单6-99保存.
4.4曳引试验
参看Mini Space安装手册中的空载曳引试验的125%的曳引试验及制动试验.
a) 按菜单6-72(enable traction test)曳引测试=1,该功能放宽了速度监察,只对第一次运行有效.
b) 根据安装手册进行测试.
c) 如果马达不够力:
1)记录下HCB板Mxtorq(+),AGND(-)之间的电压.
2)调高0.5v(注意:不能趄过4.8V,如果马达转动不了,不应驱动马达超过2至3秒)
3)重新进行测试
4)如果马达仍不能动,再0.5V调高0.5V(注意:不能超过4.8v,如果马达转动不了,不应驱动马达超
过2至3秒)
5)重新进行测试
6)测试完成,恢复你改动过Mxtorq电压.
4.5缓冲器测试(满速冲击测试,仅在必要时才做)
4.5.1对重缓冲器
a) 用外呼把空载轿厢召到最低层,确保轿内无人.
b) 拉下RDF,禁止外呼和开门
c)按6-73(缓冲器测试功能,只有效一次).
d)打上RDF,按顶层内选.
e) 电梯刚离开顶层门区时(30灯灭)就按一下Lcecpu上的缓冲器测试按钮,故障代码0109或083闪烁.
f) 立刻再按此按钮,并按住不放,对重将直冲缓冲器.
g) RDF向下检查对重及缓冲器有无损坏.
4.5.2轿厢缓冲器
a) 用外呼把空载轿厢召到最低层,确保轿内无人.
b) 拉下RDF,禁止外呼和开门.
c) 按6-73(缓冲器测试功能,只有效一次).
d) 打上RDF,按底层内选.
e) 电梯刚离开顶层门区时(30灯灭)就按一下Lcecpu上的缓冲器测试按钮,故障代码0109或083闪烁.
f) 立刻再按此按钮,并按住不放,对重将直冲缓冲器.
g) RDF向下检查对重及缓冲器的无损坏.
4.6马达电流测量
测量HCB板上的(+)Meas和(-)Agnd之间的电压,Ivac=30A(如果驱动单元是40A)或lvac=60A(如果驱动单元80A)
5故障排除
5.1 V3f25故障代码:参看E—line Mini Space安装手册,在逆变板(1nverter board)上有三个红色LED灯,分别表示电流过大(SCL),制动电阻故障(BRSL),中间直流电压监察(DCL),同时在LCECPU板上显示故障代码
5.2平层感应器:30,61u/n感应器之间必须装隔离片.
5.3 HCB板复位:如果HCB板根本不工作且持续复位(你会听到蜂鸣报警),检查RESLOVER连线和接头.
5.4 Reslover角度:
当出现以下情况时:
a)轿厢和钢丝绳已经装好.
b)轿厢空载,对重被支撑着,因此松闸时对重不能被提起.
c)Resslover角度未调.
你可能无法移走对重下的支撑架,在这种情况下,有两重方法可以试一试(此时不允许有人在井道工作):
a) 使用6-70自动检测角度,向下开动.
b) 从360度开始,每隔30度试角度,向下开动.
直到能提起对重,移走支撑架.然后依照2.7自动检测geslover角度.
5.5更换HCB(参看AS-11.65.1)
a) 用菜单6-62记下旧板的旋转变压器的角度,关电换新板.
b) 设置6-62为0并按6-98(电梯处于RDF模式,停于底层)设置默认参数.
c) 根据现场电梯规格调节菜单6-3至6-7.(对于q2马达,调节6-3至6-8,6-60=12)
d) 设置6-62为旧的旋转变压器角度,按6-99保存.
c) 核对列表数据(对于q2马达,核对6-10)检查Mxtorq电压(+/-0.01V),调rtorq.
f) 调节TAC电压等于6-11(37.3mm)或6-12(75mm):拔下XC/l-2,将S5跳线从2-3移至l-2位置,测量TAC(+)
和AGND(-),调节Tacho电位器,误差+/-0.01,调好后恢复S5和XG.
g)调节TSPL电压等于6-13所示值(+/-0.01v),测量TAPL+和ANGD-,调节RSPL.
h)调节LED
i)做SETUP
5.6 TAC和TSPL电压计算参看英文原版(AM-11.65.15),(0%=1v,20%=1.6v,50=%2.5v,100%=4v,110%=4.3v)
附录1:Lce菜单6中的v3f25参数(图号:713983)
V3F18/V3F25M parmeter factory and site setting table
附录2: Mx18-/v3f25规格表
附录3: 蜂鸣代号
(*):一短音(-):一长音( ):停顿约1秒(q):停顿约15秒(m):停顿约60秒(---):不间断蜂鸣
代码故障名称原因状态操作
0001 驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电
0004 连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电
0007 门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修
0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM
0014 门区检查电路没有释放486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电
0015 门区检查电路没有吸合486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电
0021 安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通
0022 厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通
0023 轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通
0025 启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障
0026 驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修
0039 短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开
0042 轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失
0044 关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修
0048 反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电
0051 启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复
0052 上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复
0058 准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修
0060 V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修
0071 门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修
0072 61U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱离服务关电或打检修0073 61N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修
0074 61N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修
0075 61U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修
0076 门区监视第一次不释放486.443:1.443:2任一运行时没有释放(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复
0077 开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号
0078 轿内按扭卡死任意轿内按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至…….. 按扭恢复正常
0079 外呼按扭卡死任意外呼按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至…….. 按扭恢复正常
0082 门区监视第一次不吸合486.443:1.443:2任一运行时没有吸合(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复
0083 位置丢失计算与井道信号不符运行至端站
0084 开门限位故障(一直有效)门关好但仍收到开门信号自动恢复
0089 厅门锁回路监视厅门打开(非轿厢位置)运行至目的楼层,脱离服务关电或打检修
0145 EBD设备损坏EBD设备
0146 EBD电池损坏EBD电池
驱动故障
0101 驱动停止驱动系统检测到故障使电梯停止检查井道驱动故障
0102 马达过电流
0103 制动电阻制动电阻损坏检查制动电阻
0104 马达过热马达热敏
0105 交流供电中间直流电压过低
0106 V3F不好
0107 承重装置故障承重信号电压小于0.6V 调节承重装置
0108 马达/测速出错测速极性接反/轿厢平衡不良/承重不准/制动器没打开/驱动参数不对/超速
0109 位置丢失驱动系统位置丢失查下减速、平层开关
0110 散热器过热驱动模块的散热器过热
控制过程中的驱动故障
0111 桥板61:N在61:U之下61:U/N调换查平层开关顺序
0112 61:U/N重叠太少查平层开关位置
0113同步开关错误同步开关错误同步开关故障查同步开关
0114 楼层距离太短查磁铁位置
0115 比例错误
0116 测楼计数错误学习运行不成功重做楼层学习
网络故障原因状态操作
A门侧/3门侧
1101 输入板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系正常减速停层,关门不动直到再次联系上
1202/2201 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上
1202/2202 第二块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上
1203/2203 第三块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上
1301/2301 输出板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系到达目的层,开门不动直到再次联系上
1401/2401 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过
14xx/24xx 第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过
1501/2501 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过
15xx/25xx 第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过
1601 扩展板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上
1701/2701 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上
17xx/27xx 第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上
通力错码(完全版)]
代码故障名称原因状态操作
0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电
0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电
0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修
0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM
0014门区检查电路没有释放486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电
0015门区检查电路没有吸合486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电
0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通
0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通
0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通
0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障
0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修
0039短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开
0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失
0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修
0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电
0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复
0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复
0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修
0060V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修
0071门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修
007261U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱离服务关电或打检修
007361N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修
007461N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修
007561U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修
0076门区监视第一次不释放486.443:1.443:2任一运行时没有释放(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复
0077开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号
0078轿内按扭卡死任意轿内按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常
0079外呼按扭卡死任意外呼按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常
0082门区监视第一次不吸合486.443:1.443:2任一运行时没有吸合(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复
0083位置丢失计算与井道信号不符运行至端站
0084开门限位故障(一直有效)门关好但仍收到开门信号自动恢复
0089厅门锁回路监视厅门打开(非轿厢位置)运行至目的楼层,脱离服务关电或打检修
0145EBD设备损坏EBD设备
0146EBD电池损坏EBD电池
驱动故障
0101驱动停止驱动系统检测到故障使电梯停止检查井道驱动故障
0102马达过电流
0103制动电阻制动电阻损坏检查制动电阻
0104马达过热马达热敏
0105交流供电中间直流电压过低
0106V3F不好
0107
承重装置故障承重信号电压小于0.6V 调节承重装置
0108马达/测速出错测速极性接反/轿厢平衡不良/承重不准/制动器没打开/
驱动参数不对/超速
0109位置丢失驱动系统位置丢失查下减速、平层开关
0110散热器过热驱动模块的散热器过热
控制过程中的驱动故障控制过程中的驱动故障
0111桥板61:N在61:U之下61:U/N调换查平层开关顺序
011261:U/N重叠太少查平层开关位置
0113同步开关错误同步开关错误同步开关故障查同步开关
0114楼层距离太短查磁铁位置
0115比例错误
0116测楼计数错误学习运行不成功重做楼层学习
网络故障原因状态操作
A门侧/3门侧
1101输入板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系正常减速停层,关门不动直到再次联系上1202/2201第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上1202/2202第二块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上1203/2203第三块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上1301/2301输出板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系到达目的层,开门不动直到再次联系上1401/2401第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过14xx/24xx第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过1501/2501第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过15xx/25xx第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过1601扩展板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上
1701/2701第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上
17xx/27xx第xx块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上