文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A18防火门使用说明书

A18防火门使用说明书

A18防火门使用说明书
A18防火门使用说明书

文件名称文号版本页次木质防火门使用说明书BL-WI-18 A0 1

文件名称文号版本页次木质防火门使用说明书BL-WI-18 A0 2

文件名称文号版本页次木质防火门使用说明书BL-WI-18 A0 3

文件名称文号版本页次木质防火门使用说明书BL-WI-18 A0 4

防火门验收规范

我国在2015年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。 1.2结构设计问题 防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。 1.3降低原材料标准 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。 2、应重点进行细项检查的内容 1市场准入证明和产品来源文件 应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。 2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。 3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。 4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图—乐鸟

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图— 乐鸟 北京乐鸟科技有限公司是专业做防火门监控系统的厂 火门监控模块,防火门门磁开关,防火门电磁释放器和防火门电动闭门器,其中门磁开关是防火门监控系统中必须要用到的产品,防火门门磁开关是给防火门提供防火门开闭状态的信号传感器,本产品使用铝制外壳。 它主要使用簧片开关、霍尔开关、磁检测器等调查,范围内的磁场门磁开关。离开一个断开时触发报警输出磁场。磁簧开关使用的磁铁与寿命长、高强度磁铁,它在门上。 开关安装在门框上,高强度磁铁安装在门,当门关闭,磁铁,里德接近对方,里德和磁铁。当门被打开时,磁铁从芦苇,芦苇失磁断开,触发报警输出。

LN9K型开关,例如,使用寿命长,高强度磁铁。 磁铁和簧片触点动作后,接触来自不同制造商略有不同,一般在5厘米。 磁簧开关采用两种接线方式。 一种传统的螺丝。 还有一种独特的连接模式,自动压力(ZDC)方法——连接不需要提前剥线。 只要插线连接孔,拧紧螺丝,连接线固定自动剥皮。 LN9K型门磁开关可以安装在一个表面上,还可以使用补充圆形插头埋墙式安装,容易与该网站合作环境,安装更方便。 的安装应使磁铁和里德横向距离近,调整距离使门磁开关是可靠的,并且不能碰撞。 系统施工 ●监控器到监控分机之间的连接线 每台监控器可以带多台监控分机,监控器与监控分机之间的通讯线采用ZR-RVSp-2*1.0mm2 的双绞线缆,每路最远布线长度为 10000m。 ●监控分机到监控模块之间的连接线 ●监控分机与监控模块之间的电源线采用NH-RVS-2× 1.5mm2 SC20 ,CC,在带满32 只模块(其中常开防火门为16

防火门使用及注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A37142 防火门使用及注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防火门使用及注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.由于火灾发生时人们不可能随手关门,故防火门必须自动关闭,须设自动闭门器。目前,自动闭门器分为油压式和弹簧式两类,用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。需要注意的是,不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边,以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效,一旦损坏要及时更换。 2.平时处于开启状态下的防火门,必须设固定装置,以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上,火灾时断电失磁(或通电生磁

木质防火门规范

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度 1.6mm;不銹钢板厚度 1.5mm.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤2.5mm. 3.五金:五金配件,铰鍊,防火门锁等须为不銹钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾1.5mm. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准4.0±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

钢质隔热防火门使用说明书

江苏集曼金属构件有限公司 钢质隔热防火门使用说明书 一,产品简介 钢质隔热防火门是用优质冷轧热镀锌钢板作为门框及门扇,在门扇内部填充防火门芯并配以经国家消防检测的合格五金件组成,能满足耐火完整性和隔热性的要求。钢质隔热防火门适用于高层建筑及民用,工业建筑中有防火要求的场所,如宾馆、饭店、居室、仓库、资料室、油库、机房、配电房等防火和安全通道。 二,主要技术指标 耐火极限: 耐火等级甲级乙级丙级 耐火极限 1.5H 1.0H 0.5H 外形尺寸: 门框宽度允许偏差±2mm ,门框高度允许偏差:±2mm 门框和门扇两对角线允许偏:±3mm。 三,相关事项 钢质隔热防火门出厂静电粉末喷涂,用户可根据周围墙体颜色自行选择。 防火门上镶玻璃为复合隔热型防火玻璃。 四 ,钢质隔热防火门安装方法: 钢质隔热防火门的耐火等级,规格,开启方向,安装位置符合图纸设计要求。 钢质隔热防火门配件的型号,规格,数量,应符合实际要求,且安装牢固,位置正确。安装钢质隔热防火门门框时可以用膨胀螺栓固定,将门框连接牢固。 门框与墙体固定点(高2300mm以下的钢质隔热防火门,每边4个固定点)。 五,储存和运输: 钢质隔热防火门必须储存在仓库中,仓库内地坪应平整干燥,下搁楞木平放或竖立靠放,在运输过程中应平整码放,捆扎牢固,装卸时要轻拿轻放,严禁磕碰拉毛。 六,安装注意事项: 门框立柱与地面的垂直度不得>3mm。 门框安装后对角线允差在2mm以内。 将门框固定后,中部用木条撑住,防止水泥砂浆膨胀时发生变形。 安装门扇是,保证门扇与门框间的间隙均匀,启闭灵活,无阻滞,翘曲和回弹现象。 五金配件必须安装牢固,转动灵活。 七,使用注意事项 每三个月检查一次,检查铰链,门锁,闭门器,顺序器的固定螺丝不能松动。 铰链发出异响时,在铰链转走处加几滴润滑油。 闭门器如漏油必须更换。 江苏集曼金属构件有限公司

防火栅栏两用门使用说明

MFHSL系列防火栅栏两用门 MFHSL系列防火栅栏两用门 (1) MFHSL系列防火栅栏两用门.......................................................................... 错误!未定义书签。 一、MFHSL系列防火栅栏两用门介绍 (2) 二、MFHSL系列防火栅栏两用门型号规格 (2) 三、MFHSL系列防火栅栏两用门使用条件 (2) 四、图片展示 (3)

一、MFHSL系列防火栅栏两用门介绍 MFHSL系列防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用;采区变电所、带式传送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。主要起隔离人员的作用,目的是防止非专业人员进入重要场所;另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用,防止火险的蔓延。 MFHSL系列防火栅栏门具有栅栏门和防火门的共同特点,使用于禁止非专业人员进入的硐室,库房等入口,平时具有通风功能,如果遇到异常情况时,具有防火功能,结构简单,操作使用方便。 二、MFHSL系列防火栅栏两用门型号规格 型号规格图号 MFHSL1.4*1.8 B85-373.29 MFHSL1.6*1.8 B85-373.30 MFHSL1.8*2.0 B85-373.31 MFHSL2.1*2.0 B85-373.32 MFHSL 1.4*1.8 MFHSL(防火及栅栏两用门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm) 三、MFHSL系列防火栅栏两用门使用条件 1、工作环境:-30℃~40℃风压:0~3800Pa 2、用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。 3、安装的地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水。

防火门使用及注意事项

编号:SM-ZD-63950 防火门使用及注意事项Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防火门使用及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上,火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金,门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是,不能采用挂钩或门卡将防火门固定,因为发生火灾时慌乱中的人们是不会把门关上的,这样就会导致烟火窜入,从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。

电气工具的使用及注意事项

电气工具的使用及注意事项 在电气各类操作当中我们经常使用的安全器具是:验电器(笔)、摇表、万用表、地线、绝缘手套、绝缘靴),它们大体可分以下几类: 1.防护用具:它包括绝缘手套、绝缘靴 1.1绝缘手套使用保管注意事项: 1.使用前要进行充气检查,应该不漏气; 2.绝缘手套要在干燥并且无尖锐物体的地方存放; 3.绝缘手套不得和具有腐蚀性的物质存放在一起; 4.绝缘手套必须定期(6个月)进行校验,并有试验标记。 5.使用绝缘手套时应注意绝缘等级,严禁超量程使用。 1.2绝缘靴使用注意事项: 1.绝缘靴使用前应该进行外部检查完好; 2.使用绝缘靴时应注意绝缘等级,严禁超量程使用; 3.定期(6个月)对绝缘靴进行校验,并有试验标记。 2.验电器具可分为:验电笔、万用表、高压验电器、绝缘杆。 2.1验电器具的使用划分: 1.低压验电设备:万用表、验电笔(依据等级选用)。 2.高压验电设备:高压验电器、绝缘拉杆(一般不采用,它只是在室外构架高,无法使用验电器时采用)。 2.2验电器具使用注意事项: 1.验电器具在使用时必须根据所测的电压等级选用相应等级的验电器具; 2.验电器在使用前必须先进行验电器模拟试验,检查声光显示良好,设备电路完好。 3.验电器具必须在使用前进行外部检查,应该清洁无破损; 4.在室外验电时,严禁在雷雨天进行该项工作; 5.高压验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴; 6.使用可伸缩式验电器时手不得超过护柄; 7.在验电器具使用时,应先在有电的设备上试验检查确认其完好; 8.对设备的验电应逐项进行,在停电设备两侧,应对进出线都分相进行验电; 9.试验验电器时不必直接接触带电导体,通常所测电压不大于额定电压的25%验电器就能清晰发光。 10.验电器必须定期(6个月)进行校验。 2.3万用表的使用注意事项 (1).基本功能是测量电阻,电压,电流,使用前首先检查指针是否在零位,否则可机械调整至零位。 (2)一般红色表笔接“+”黑色表笔接“-” (3)根据电压等级选用万用表的合适的档次;如果电压等级不好判断先从大的量程开始(4)不可用测量电流或电阻的档位区测量电压,容易烧坏万用表。 (5)万用表验电时必须在电压档进行测试; (6)验电前应对万用表导线进行检查绝缘良好;

防火门技术要求规范要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部 分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用 丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4 2 《防火门》 GB 12955-2008 3 《防火窗》 GB 16809-2008 4 《防火门闭门器》 GA 93-2004 5 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 8 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 10 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13 《钢制防火卷帘通用技术条件》 GB14102-93 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备 公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁 发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量 监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。

产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于、乙级不低于、丙级不低于;门扇厚度:甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1)钢质防火门门框材质:不小于厚镀锌钢板(高度以上门或宽度以上门钢板厚度不小于); (2)钢质防火门门扇材质:不小于厚镀锌钢板; (3)钢质防火门加固件材质:不小于厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

2021新版防火门使用及注意事项

2021新版防火门使用及注意事 项 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0269

2021新版防火门使用及注意事项 1.由于火灾发生时人们不可能随手关门,故防火门必须自动关闭,须设自动闭门器。3.专作疏散的楼梯间防火门,平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决既防火又防盗的问题,此类防火门可采用电磁门锁。本楼人员可用钥匙开启进入,火灾时由烟感器联动或消防控制室远距离控制而接通电路,锁舌则在磁力作用下缩回,门便可被推开。也可设置简便的机械式推杠门锁,任何时候从里面只要一推门便可打开,人出去后门便回弹关上,从外面进入则要用钥匙开启,故可防止作案者进入楼内。 4.有的双扇防火门有咬口以便密闭,如果关闭时先后顺序颠倒则不能关严,因此须设置控制门扇关闭前后步骤的顺序器。 5.如果防火门的门执手必须用手转动才能开启,则可能在火灾时因其被烤烫而无法开门。为此宜用推杆式门锁,只需手推或身体挤压便可开启防火门。 6.要防止地毯或室内陈设物卡住防火门,保证其在火灾发生时能正常使用。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

验电笔的工作原理及使用注意事项

验电笔的工作原理及使用注意事项 普通低压验电笔的工作原理:当测试带电体时,金属探头触及带电导体,并用手触及验电笔后端的金属挂钩或金属片,此时电流路径是通过验电笔端、氖泡、电阻、人体和大地形成回路而使氖泡发光。只要带电体育大地之间存在一定的电位差(通常是60kv以上),验电笔就会发出辉光。如果氖泡不亮,则表明该物体不带电。若是交流电,氖泡两极发光;若是直流电,则只有一极发光。 验电笔使用注意事项1.区分设备漏电与静电。有些设备金属外壳没有接地或接零保护。验电时氖管也发亮,但这种带电,一般不构成触电危险。遇到这种情况,电工可用试验灯、万用表电阻挡、兆欧表等丈量来加以区分。除此之外,还可以用电笔区分设备是漏电还是带静电:用电笔接触带电设备,如果氖管闪亮一下,立刻就熄灭,证明设备带的静电;如果氖管长时间闪亮则是漏电。 2.采用正确验电方法。验电时。拇指和中指握住笔身,使氖管小窗背光朝自己,无名指和小指指尖放在手心,笔尖接触到被测试的设备上。若电笔的氖管发光,则说明被测试设备带电,并且氖管越亮,电压越高;若氖管不发光,则说明被测试设备不带电。 3.额定电压范围使用。普通验电笔丈量电压范围在60伏~500伏之间。如果用于测试低于60伏的电压。会造成误判断;用于测试高于500伏的电压,容易造成人身触电。因此,验电笔只允许在规定的额定电压范围内使用。 4.验电时须采取防触电和短路措施。使用验电笔时。否则,会造成人身触电事故。使用螺丝刀式验电笔时,其上较长的笔头部分,应套上绝缘塑料套管,只留出10毫米左右金属头作测试用。因为低压设备相间及相对地之间的距离较小,如果不采取上述防护措施,极易引起相间及相对地短路。用验电笔验电时,操作人员应坚持操作稳定,不能将笔尖同时接触在被测的两线上,特别是检验靠得很近的接线桩头时,更应格外小心,以免误碰、误触而造成短路伤人。另外,为预防因使用不合格验电笔导致触电事故,验电时,专业电工最好穿绝缘鞋,并站在干燥的木板、板凳等绝缘物体上。

防火门规范条文

建筑设计防火规范》 GBJ 16-87(2001年局部修订) 5.4.1总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t的锅炉,总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多 油开关等,可贴邻民用建筑(除观众厅、教室等人员密集的房间和病房外)布置,但必须采用防火墙隔开。 上述房间不宜布置在主体建筑内。如受条件限制必须布置时,应采取下列防火措施: 一、不应布置在人员密集的场所的上面、下面或贴邻,并应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的隔墙(包括变压器室之间的隔墙)和1.50h的楼板与其他部位隔开;当必须开门时,应设甲级防火门7.1.4防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙. 7.2.3歌舞娱乐放映游艺场所,附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园,应用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。 7.2.11附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备

室(如钢瓶间、泡沫液间)、通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用乙级防火门。 (人防) 3.1.5 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的甲级防火门 普规 4.0.4综合医院建筑内的楼梯、电梯 一、病人使用的疏散楼梯至少应有一座为天然采光和自然通风的楼梯。 二、病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼应为防烟楼梯间。 三、每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应为向疏散方向开启的乙级防火门。

防火门使用及注意事项

防火门是用来维持走火通道的耐火完整性及提供逃生途径的门。其目的是要确保在一段合理时间(通常是逃生时间)内,保护走火通道内正在逃生的人免受火灾的威胁,包括阻隔浓烟及热力。正确的使用防火门可以最大程度发挥其防火功效,保护财产及人身安全,本文主要分享防火门的使用注意事项。释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上,火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金,门则在弹簧作用下自动关闭。 甘肃中意门业现生产:遥控车库滑升门、工业垂直提升门、防火卷帘门、和谐式转页门、保温卷帘门、保温卷帘窗、豪华水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、抗风卷帘门、工业平开门、工业平移门、工业折叠门、电动卷闸门、电动伸缩门、自

防火门新标准GB12955-2008[1] 2要点

防火门新标准GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类(GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的 5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的 5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名

(新)防火门使用说明书

防火门 使用说明书

防火门使用说明书 一、产品概述: 防火门是用难燃材料(木材或钢质材料)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 防火门主要用于建筑中的疏散通道或设备间、电井、管井、等有防火要求的位置。 根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双开门应按顺序自动关闭。 根据用户需要木质防火门可有不同材质的饰面装饰。钢质防火门可做静电喷涂,油漆,热转印等表面处理,选择不同颜色式样。 根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 二、防火门代号及标记: 木质防火门,代号:MFM。 钢质防火门,代号:GFM。 钢木质防火门,代号:GMFM。 其它材质防火门,代号:**FM。(**代表其他材质的具体表述大写拼音字母)1――单扇防火门代号。 2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。b――门扇上带防火玻璃的防火门,玻璃时代号略。 l――带亮窗防火门,无亮窗代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。

标记: ×××—××××□□□□□□□□ 企业自定义代号 门扇数量代号 材质及名称代号 耐火性能代号洞口尺寸标志 平开门门扇关闭方向代号洞口标志宽度 下框代号(无下框代号略)洞口标志高度 亮窗代号(无亮窗代号略)镶玻璃代号(无玻璃代号略) 门框双槽口代号为s,单槽口代号为d 三、技术参数表: 名称耐火性能代号 隔热防火门(A类)耐火隔热性≥0.50h 耐火完整性≥0.50h A0.50(丙级) 耐火隔热性≥1.00h 耐火完整性≥1.00h A1.00(乙级) 耐火隔热性≥1.50h 耐火完整性≥1.50h A1.50(甲级) 最大开启力≤80N 开启角度≤90° 注:此数据以标准配置的防火门为基础,特殊五金配置的防火门另加说明。

防火门使用及注意事项(最新版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防火门使用及注意事项(最新 版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

防火门使用及注意事项(最新版) 1.由于火灾发生时人们不可能随手关门,故防火门必须自动关闭,须设自动闭门器。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

实验室安全常识及注意事项

实验室安全常识及注意事项 一、使用化学药品的安全防护 1、防毒 1)实验前,应了解所用药品的毒性及防护措施。 2)操作有毒气体(如H2S、Cl2、Br2、NO2、浓HCl和HF等)应在通风橱内进行。 3)苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等的蒸气会引起中毒。它们虽有特殊气味,但久嗅会使人嗅觉减弱,所以应在通风良好的情况下使用。 4)有些药品(如苯、有机溶剂、汞等)能透过皮肤进入人体,应避免与皮肤接触。 5)氰化物、高汞盐(HgCl2、Hg(NO3)2等)、可溶性钡盐(BaCl2)、重金属盐(如镉、铅盐)、三氧化二砷等剧毒药品,应妥善保管,使用时要特别小心。 6)禁止在实验室内喝水、吃东西。饮食用具不要带进实验室,以防毒物污染,离开实验室及饭前要冼净双手 7)必要时佩戴防毒面具 2、防爆 可燃气体与空气混合,当两者比例达到爆炸极限时,受到热源(如电火花)的诱发,就会引起爆炸。 1)使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。

2)操作大量可燃性气体时,严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。 3)有些药品如叠氮铝、乙炔银、乙炔铜、高氯酸盐、过氧化物等受震和受热都易引起爆炸,使用要特别小心。 4)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起。 5)久藏的乙醚使用前应除去其中可能产生的过氧化物。 6)进行容易引起爆炸的实验,应有防爆措施。 3、防火 1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等非常容易燃烧,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类药品,用后还要及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。 2)有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。实验室如果着火不要惊慌,应根据情况进行灭火,常用的灭火剂有:水、沙、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器等。 可根据起火的原因选择使用,以下几种情况不能用水灭火: (a)金属钠、钾、镁、铝粉、电石、过氧化钠着火,应用干沙灭火。 (b)比水轻的易燃液体,如汽油、笨、丙酮等着火,可用泡沫灭火器。 (c)有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干沙或干粉灭火器。(d)电器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。 (4)防灼伤

防火门的安装方法

防火门一般用于防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。因为材质的不同所以这些防火门在安装方法上也大致有所不同的,本文主要详解防火门的安装方法,希望对大家有帮助。 防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。 首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm. 其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求: 国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。 因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

甘肃中意门业现生产:遥控车库滑升门、工业垂直提升门、防火卷帘门、和谐式转页门、保温卷帘门、保温卷帘窗、豪华水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、抗风卷帘门、工业平开门、工业平移门、工业折叠门、电动卷闸门、电动伸缩门、自动感应门等。 中意全体员工坚持科学管理、诚信创新、求真务实、和谐社会。竭诚与各界人士诚信合作,共同发展。

防火门使用及注意事项

防火门使用及注意事项Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________

防火门使用及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 由于火灾发生时人们不可能随手关门,故防火门必须自动关闭,须设自动闭门器。目前,自动闭门器分为油压式和弹簧式两类,用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。需要注意的是,不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边,以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效,一旦损坏要及时更换。 2. 平时处于开启状态下的防火门,必须设固定装置,以 便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上,火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔 合金,门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是,不能采用挂钩或门卡将防火门固定,因为发生火灾时慌乱中的人们是不会把门关上的,这样就会导致烟火窜入,从而使走道和 楼梯间失去安全疏散的作用。

相关文档