众所周知,建筑材料的防火性能要求是非常高的,所以在材料生产和制造以及工程施工的过程中都需要注意到防火保护措施。钢结构作为近些年来比较流行的一种建筑金属材料在诸多领域得到广泛应用,那么该种材料的防火保护措施我们又该从哪些方面开始着手呢?

钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4、具有良好的耐久、耐候性能。

钢结构的防火保护可采用喷涂(抹涂)防火涂料;包覆防火板;包覆柔性毡状隔热材料;外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体等措施之一或其中几种的复(组)合。下面就对这几种措施分别进行介绍。

一、钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:

1 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;

3 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;

4 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;

5 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。

二、钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定:

1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象;

2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施;

3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。

三、钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定:

1 不应用于易受潮或受水的钢结构;

2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。

四、钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定:

1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20;

2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm;

3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。

安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩

钢复合板等产品的设计、制作、施工及配套产品的生产和销售。公司以国家优惠政策为向导,坚持以人为本,把握市场规律,恪守优良的质量和服务理念;以科技为先导、质量管理为中心,用全新的姿态步入新世纪高新建筑安装钢结构的各个领域。近年来,公司承建省内外钢结构工程100余项,产品覆盖安徽、湖北、江西、河南等多个省市,深受广大客户的好评,赢得了良好的信誉度。

浅谈钢结构建筑的防火

浅谈钢结构建筑的防火 摘要:从钢结构的性能出发,阐述了设计和施工两个方面应该如何做好钢结构的防火。 关键词:钢结构、防火、耐火极限、喷涂 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它的安全性直接关系到整幢建筑的安全,它们大都采用钢材,钢材虽然是不燃材料,但其耐火性能很差,随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题,按理论计算,在全负荷下,钢结构失去平衡稳定性的临界温度为500℃,一般火场温度都在800℃-1000℃左右,在这样的高温条件下,无任何保护的钢结构很快就会出现塑性变形,大约15分钟内就会倒塌。2002年9月11日,美国纽约的世界贸易大厦在恐怖袭击中倒塌,导致300多名消防队员无辜丧生。飞机满载燃油撞击大楼后,造成大楼承重的钢结构筒体的保护层被破坏,在强烈的高温作用下,钢结构筒体承载强度迅速下降,短短20分钟后这个世界上最著名建筑就消失在我们面。2003年我国青岛市的正大食品厂钢结构厂房发生特大火灾,造成厂房大面积倒塌,很多工人葬生火海;1972年天津市体育馆发生火灾,致使屋顶坍塌,造成巨大人员伤亡。这些众多的火灾案例都暴露出了钢结构建筑存在的一个致命弱点就是耐火性极差,这就给我们广大建筑设计人员提出了一个新的课题,怎样才能做好钢结构建筑的防火设计,使钢结构建筑更好地服务于我们的经济建设。 如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面: 一、根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。各种建筑由于其使用功能和重要性的不同,火灾危险性存在差异,我们设计时要根据业主提供的建筑要求,根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,确定建筑物的火灾危险性,再根据火灾危险性,确定建筑的耐火等级,比如一个60米高的综合楼,根据《高规》其属于一类高层建筑,它的耐火等级应为一级,其梁、柱、屋顶承重构件的耐火极限应分别不低于2小时、3小时、1.5小时,如果我们在设计时没有正确核定耐火等级,确定的耐火等级过高或过低,都会造成我们设计失误,过高造成浪费,过低则造成不安全。 二、设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。目前我国钢结构主要采用三

彩钢结构的火灾防范要求和措施

彩钢结构的性能优异,被广泛应用在诸多领域,但是其防火性能一直是大家关注的一个问题。若采取正确措施,对彩钢结构进行保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,钢结构在火灾中就能保持稳定性。那么,怎样提升彩钢钢结构耐火性能呢? 对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为两种:截流法和疏导法。 一、截流法 截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从而使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其作法是构件表面设置一层保护材料,火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料使给构件。由于所选材料的导热系数较小,而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。 a、喷涂法 b、喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层。钢结构防火涂料按所

使用的胶粘剂的不同可分为有机防火涂料和无机防火涂料两类,按涂层厚度分为薄涂型和厚涂型两类,薄涂型钢结构涂料涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5~1.5小时,这种涂料又称纲结构膨胀防火涂料。厚涂型钢结构防火涂料厚度一般为8~20mm,粒状表面,密度较小,导热系数低,耐火极限可达0.5~3.0小时,这种涂料又称钢结构防火隔热涂料。 b、包封法 包封法就是在钢结构表面做耐火保护层,将构件包封起来,其具体做法有:1. 用现浇混凝土作耐火保护层。所使用的材料有混凝土、轻质混凝土及加气混凝土等。2. 用砂浆或灰胶泥作耐火保护层。所使用的材料一般有砂浆、轻质岩浆、珍珠岩砂浆或灰胶泥、蛭石砂浆或石灰胶泥等。3. 用矿物纤维。其材料有石棉、岩棉及矿渣棉等。具体施工方法是将矿物纤维与水泥混合,再用特殊喷枪与水的喷雾同时向底子喷涂,构成海绵状的覆盖层,然后抹平或任其呈凹凸状。 4. 用轻质预制板作耐火保护层。所用材料有轻质混凝土板、泡沫混凝土板、硅酸钙成型板及石棉成型板等等,其做法是以上述预制板包覆构件,板间连接可采用钉合及粘合。

环境保护与消防措施知识交流

环保与消防措施

环境保护与消防措施 1设计依据及原则 .1.1环境保护设计依据 环境保护坚持“以预防为主,防治结合,综合治理”的原则,各部门共同采取措施,对污染进行联合防治,以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。 1)《环境标志产品技术要求节能灯(HJ/T 230-2006)》; 2)《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅴ类标准; 3)《地下水质量标准》(GB/T14848--93)III类标准; 4)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准; 5)《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)3类标准; 6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 7)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)Ⅲ类标准; 8)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001); 9)《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准。 1.2设计原则 设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。 严格遵照“三同时”原则,凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备,均采用相应的措施进行治理,使其达标。 .2建设地环境条件 项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好,有一定的环境容量。 .3 项目建设和生产对环境的影响 .3.1 项目建设对环境的影响 1.项目实施过程中环境空气的影响 扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物,来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大,而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘,而且扬尘还受风向、风速、湿度

钢结构防火保护施工方案

钢结构防火施工方案 录目 1 录……………………………………………………………………………………………目 2 编制说明及依据………………………………………………………………………第一章 2 工程概况………………………………………………………………………………第二章 7 3~第三章施工部署及施工进度……………………………………………………………… 8 ~第四章资源配置 (7) 10 ~质量保证体系……………………………………………………………………9第五章 12 ~安全保证体系及措施……………………………………………………………10第六章 13 …………………………………………………………………………第七章现场文明施工 13 雨季施工措施第八章………………………………………………………………………… 16 …………………………………………………………14~第九章危险性分析和控制方法

页16 共页1 第天津安信机电装修工程有 限公司. 钢结构防火施工方案 编制说明及依据第一章一、编制说明:本方案适用于中国石油化工股份有 限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》。结构防火保护技术规范》。3137-2003 2.SH《石油化工钢《石油化工施工安全技术规程》。 3.SH3505-1999 《石油化工企业设计防火规范》。 4.GB50160-92 《钢结构防火涂料国家标准》。 5.GB14907-2002 《钢结构防火涂料规程》。 6.CECS24:90 7.SEI 钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。工程概况第二章 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求:室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火STI-C根据设计文件要求采用,涂3.0h2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为厚。层为26mm .钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。1 室外厚型钢结构防火涂料2.防火部位的钢结构采用STI-C。3.防火涂料施工完毕后再涂刷两遍饰面料,涂料颜色由业主定(未包含在此合同范围内)二、防火范围相关文件及图纸要求,其本区域动力站的部分立柱及框架梁及柱间支撑需进根据SEI 行防火保护施工,具体范围如下:及其以下的钢柱、框6.300m,①,②轴之间8.000m1.动力站管廊钢结构:A1~C轴之间架梁及柱间支撑设耐火保护层; 页16 共页2 第天津安信机电装修工程

钢结构建筑的防火设计

钢结构建筑的防火设计 摘要:如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面.根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。钢结构建筑设计时要充分考虑人员疏散问题。 • 关键字:建筑防火,钢结构 Abstract: how to make steel structure building fire prevention design? I think should be done in the following three aspects. According to the building fire hazard and importance, reasonably determine the architectural fireproof grade. When the design to use appropriate steel structure fire protection method. Steel structure building design fully consider the personnel evacuation problems. • key word: building fire, steel structure • • 中图分类号:TU391文献标识码:A文章编号: 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它的安全性直接关系到整幢建筑的安全,它们大都采用钢材,钢材虽然是不燃材料,但其耐火性能很差,随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题,按理论计算,在全负荷下,钢结构失去平衡稳定性的临界温度为500℃,一般火场温度都在800℃-1000℃左右,在这样的高温条件下,无任何保护的钢结构很快就会出现塑性变形,大约15分钟内就会倒塌。2002年9月11日,美国纽约的世界贸易大厦在恐怖袭击中倒塌,导致300多名消防队员无辜丧生。飞机满载燃油撞击大楼后,造成大楼承重的钢结构筒体的保护层被破坏,在强烈的高温作用下,钢结构筒体承载强度迅速下降,短短20分钟后这个世界上最著名建筑就消失在我们面。2003年我国青岛市的正大食品厂钢结构厂房发生特大火灾,造成厂房大面积倒塌,很多工人葬生火海;1972年天津市体育馆发生火灾,致使屋顶坍塌,造成巨大人员伤亡。这些众多的火灾案例都暴露出了钢结构建筑存在的一个致命弱点就是耐火性极差,这就给我们广大建筑设计人员提出了一个新的课题,怎样才能做好钢结构建筑的防火设计,使钢结构建筑更好地服务于我们的经济建设。

钢结构防火设计规范

钢结构防火设计规范 结合我国建筑行业实际情况,现阶段,我国对钢结构防火设计 规范有什么规定?基本情况怎么样?以下是我们整理建筑术语钢结构防火规范基本介绍: 我们通过相关资料查阅,总结我国钢结构防火设计规范内容,总结几点要点情况,基本内容如下: 第一:规范的效力 从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑 设计防火规范》同时废止。自此,通过一本规范统一了对建筑防火的要求。 第二:耐火极限的定义 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作 第 1 页共 4 页

用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 钢梁、钢柱在无保护层的情况下,耐火极限为0.25H,即15分钟。 第三:厂房(仓库)的火灾危险性与耐火等级 厂房(仓库)根据生产过程或储存物品的火灾危险性由高到低 分为甲、乙、丙、丁、戊类。厂房(仓库)的耐火等级由高到低分为一、二、三、四级。 第四:厂房(仓库)的相关规定 A、通用规定 厂房(仓库)耐火等级为二级时,柱、梁的耐火极限应分别不低于2.5H和1.5H,檩条(属屋顶承重构件)的耐火极限要求为 1.0H。一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可降低0.50H(多层柱仍为 2.5H)。 即:耐火等级为二级的单层钢结构厂房(仓库)的柱、梁(门式 第 2 页共 4 页

刚架结构的梁可归为屋顶承重构件)、檩条的耐火极限要求分别为:柱2H、梁1H、檩条1H。 当厂房采用混凝土主体结构加钢结构屋盖时,钢结构屋盖的梁、支撑、檩条等均可以视为屋顶承重构件。 B、新规范对钢结构建筑的重要规定 新规范取消了原规范中丁、戊类厂房可以不采取防火保护措施 的规定。这意味着所有的钢结构建筑,都必须涂刷防火涂料或采取其他防火保护措施。 金属夹芯板应全部采用岩棉等不燃芯材。 单层卷材柔性防水屋面,其保温层仅能采用不燃材料如岩棉。 更对关于钢结构防火规范、钢结构防火设计规范相关资料,敬请关注行业解读栏目或登入建筑图库栏目查询建筑钢结构图集攻略。 第 3 页共 4 页

消防及安全保证措施

消防及安全保证措施 1、消防管理 成立消防领导小组,由项目经理对施工现场的消防安全负第一领导责任,领导和组织小组成员制定消防计划。 各专业施工部、总包管理部、各指定分包商和安全工程师直接负责施工现场的消防安全管理,负责对施工人员进行消防预防的教育和培训,落实消防安全措施。 1)消防管理制度

2)消防保障措施

3)不同施工阶段消防工作重点

2、消防设施1)、现场消防设施

施工现场设Φ100管径的消防栓,每50m布置一个。各分包商的施工现场必须配备足够的消防器材,由消防员负责维护、管理,定期更新,保证完好。 现场设置消防通道,悬挂防火标志牌、防火制度及119火警电话等醒目标志,并明确标识火灾发生时逃生线路及集合地点。 现场动用明火,必须办理动火证,并经过总包单位审核和审批。 现场设水池和消防泵,配专用电线路直接与总闸刀上端连接。 电气焊作业,必须“三证”(操作证、上岗证、动火证)齐全,方可作业。动火证只在指定地点和有效时间内使用。 2)、办公、生活区消防设施 办公、生活区消防设施主要有灭火器、防火标志牌等。 3、消防设施、器材管理 现场配备消防器材,结构施工阶段,每50㎡不少于1组(2瓶),装修阶段每30㎡不少于1组(2瓶),现场消防栓周长每120m设一座消防栓、配水带、水枪,设立标志牌,主管径不小于Φ75mm,出水口不小于Φ65mm。 消防设施、器材必须定期结合不定期维修保养,不能使用过期的灭火器材,确保消防设施、器材灵敏、有效、好用。 现场消防栓、灭火器材四周3m之内不准堆放物品,不得埋压圈占或挪作他用。 4、消防措施 1)施工现场必须设置畅通消防车道,配备足够消防器材,务必满足消防要求; 2)消防设施应能保证建筑物最高的灭火需要,高压水泵要随结构施工同时设置。

钢结构防火要求

《建筑钢结构防火技术规范》 3钢结构防火要求 3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.0.1和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。 表3.0.1单、多层和高层建筑构件的耐火极限 注:对造纸车间,变压器装配车间、大型机械装配车间、卷烟生产车间、印刷车间等及类似的车间,当建筑 耐火等级较高时,吊车梁体系的耐火极限不应低于表中梁的耐火极限要求。 3.0.2钢结构公共建筑和用于丙类和丙类以上生产、仓储的钢结构建筑中,宜设置自动喷水灭火系统全保护。 3.0.3当单层丙类厂房中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件可不再采取防火保护措施。 3.0.4丁、戊类厂、库房(使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位除外)中的构件,可不采取防火保护措施。 3.0.5当单、多层一般公共建筑和居住建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件的耐火极限可按表3.0.1中相应的规定降低0.5h。 3.0.6单、多层一般公共建筑和甲、乙、丙类厂、库房的屋盖承重构件,当设有自动喷水灭火系统全保护,且屋盖承重构件离地(楼)面的高度不小于6m时,该屋盖承重构件可不采取其他防火保护措施。 3.0.7除甲、乙、丙类库房外的厂、库房,建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其柱、梁的耐火极限可按表3.0.1的相应的规定降低0.5h。

3.0.8当空心承重钢构件中灌注防冻、防腐并能循环的溶液,且建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其承重结构可不再采取其它防火保护措施。 3.0.9当多、高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢结构可不采取其它防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。 3.0.10对于多功能、大跨度、大空间的建筑,可采用有科学依据的性能化设计方法,模拟实际火灾升温,分析结构的抗火性能,采取合理、有效的防火保护措施,保证结构的抗火安全。

钢结构防火保护施工方案

目录 目录 (1) 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署及施工进度………………………………………………………………3~7 第四章资源配置……………………………………………………………………………7~8 第五章质量保证体系……………………………………………………………………9~10 第六章安全保证体系及措施 (1) 0~12 第七章现场文明施工 (13) 第八章雨季施工措施…………………………………………………………………………13 第九章危险性分析和控制方法 (4) 16

第一章编制说明及依据 一、编制说明: 本方案适用于中国石油化工股份有限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。 二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》. 2.SH3137—2003《石油化工钢结构防火保护技术规范》。 3.SH3505—1999《石油化工施工安全技术规程》。 4.GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》。 5。GB14907-2002《钢结构防火涂料国家标准》. 6.CECS24:90《钢结构防火涂料规程》. 7。SEI钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。 第二章工程概况 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求: 根据设计文件要求采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为3。0h,涂层为26mm厚。 1.钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。 2。防火部位的钢结构采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

消防安全防护措施

消防安全保卫措施 一、消防安全措施 1、贯彻“以防为主,以消结合”的消防方针,结合本工程中的实际情况, 加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制,确保消防安全。 2、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全 和综合管理创造良好条件。 3、现场电气焊、砂轮钻等有火种的作业面设专人看火,配备水桶等灭火设备,加强动火许可证的管理制度,用火证的有效时间为24小时,消防管理员明 确动火地点、使用时间,班后进行严格检查。 4、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查。现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支 义务消防队。 5、现场地面设100管径的消火栓,间隔100m一个,具体位置见平面图。 6、现场设1个消防器具柜,备齐灭火器等用具,设在材料加工存放区。 7、消火栓、消防器具柜要做出明显标志,夜间设照明灯,周围3米不准堆 放任何物品,并保持通路。 8、施工现场设循环消防车道,宽度不小于4m。施工中的临时电器设施的安装,维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线,点电炉、避免电器引起的火灾 事故,现场严禁吸烟及任何非作业用火。 9、坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止火灾事故的发生。 二、消防措施 1、施工现场成立消防领导小组,实行逐级防火责任制,制定严格的管理制度,特别是坚持防火安全交底制度,签订责任书。 2、安排足够的消防水源,合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯,晚间 点亮。消火栓配备足够的水龙带,周围3米内不准存放任何物品。

3、建筑工程内不准用做仓库,不准积存易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃易爆物品库房和区域,划分防火禁区,加设明显防火标志。 4、安装电气设备、进行电气切割作业时由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。 5、施工作业用火必须经保卫部门批准,领取用火证,方可作业,用火只在指定地点和限定时间内有效。 6、施工现场严禁吸烟,现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。 7、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶同时明火作业距离不小于10米。 8、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查,现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支义务消防队。 9、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全和综合管理创造良好条件。 10、其余消防管理措施参照北京市人民政府令第84号贯彻执行。 三、消防保卫措施 1、项目部建立保卫工作领导小组,落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。 2、施工现场建立门卫和巡逻护场制度,大门昼夜有值班人员看守,护场守卫人员佩戴值勤标志。 3、加强对外施工队的管理,掌握人员的有关情况,签订治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。 4、施工人员执行出入证管理制度,施工人员不得随便出入施工现场。 5、现场办公室及职工宿舍等易发案部位要制定专人管理,制定防范措施。

钢结构有哪些防火保护措施

众所周知,建筑材料的防火性能要求是非常高的,所以在材料生产和制造以及工程施工的过程中都需要注意到防火保护措施。钢结构作为近些年来比较流行的一种建筑金属材料在诸多领域得到广泛应用,那么该种材料的防火保护措施我们又该从哪些方面开始着手呢? 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4、具有良好的耐久、耐候性能。 钢结构的防火保护可采用喷涂(抹涂)防火涂料;包覆防火板;包覆柔性毡状隔热材料;外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体等措施之一或其中几种的复(组)合。下面就对这几种措施分别进行介绍。 一、钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定: 1 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; 3 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品; 4 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm; 5 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。 二、钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定: 1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象; 2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施; 3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。

三、钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定: 1 不应用于易受潮或受水的钢结构; 2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。 四、钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定: 1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20; 2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm; 3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。 安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施安全施工 1.1 安全生产方针与目标 “安全为了生产,生产必须安全”。为了保证本工程的施工安全,预防事故发生,我们将遵照国家颁布的安全生产规程以及业主制定的有关规定的要求,针对本工程的特点,在总结以往公司的安全管理经验的基础上,进一步完善安全防护体系,健全安全施工规章,落实安全生产责任制,加强安全防护知识教育和技能培训,确保工程安全、顺利施工。我们确定的安全生产方针和目标是: 安全生产的方针 安全第一:安全生产是企业维护劳动者合法权益的根本保证。项目经理部将夯实安全基础工作,加强职工的安全意识教育。在施工管理中把安全放在首位,当生产进度、效益与安全发生矛盾时,无条件地服从安全第一的原则,确保安全。 预防为主:安全生产重在预防,关键在投入。项目经理

部在施工生产活动中将切实搞好安全隐患的预防和预控,预备必要的防护设备,应用安全系统工程将安全隐患消灭在萌芽状态。 安全生产的目标 实现“六无一控制”:无施工原因引起的安全等级事故;无工伤死亡和重伤事故;无机械设备大事故;无重要器材设备被盗事故;无责任交通特大、重大事故;职工负伤率控制在1%以下。 1.1.1 安全管理原则 坚持一手抓生产,一手抓安全,两手都要硬的原则; 坚持预防为主的原则; 坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则; 坚持重在控制、适当约束的原则; 坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则; 坚持在管理中发展、提高的原则。 1.1.2 安全生产保证体系 为了保证工程现场施工安全,维护工地正常生产、生活

秩序,从思想、组织和工作等几方面制定详细的安全保证体系。 1.1.3思想保证体系 坚持“安全第一、预防为主”的方针,大力加强安全教育工作。开工前,组织施工人员进行安全知识学习,提高职工的安全意识和自我保护意识;施工中建立党政工团齐抓共管安全生产的氛围,并设立党员先锋模范岗、安全生产监督岗和安全班级,发动全体施工人员对现场施工安全情况进行监督。 实行班前安全讲话制、安全职责上墙制,时刻提醒职工注意安全,定期举行安全分析会议,对施工中发现的不安全隐患进行分析、总结,并以此进行职工安全教育。 1.1.4组织保证体系 由项目经理、总工程师、安质部部长组成安全生产领导小组,全面负责本项工程的安全生产工作,主要成员有工程部、安全质量部、及施工班组长、技术、安全检查工程师和班级安全员,建立逐级负责、定期检查的制度,明确各级管

钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施 XXX (XXX) 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导,后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运用。 但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。根据防火原理不同,防火措施分阻热法和水冷却法。阻热法又可分为喷涂法和包封法(空心包封法和实心包封法)。水冷却法有水淋冷却法和冲水冷却法。本文将具体介绍各种防火措施,并比较其优缺点。 1 钢结构的耐火极限与耐火性能 钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。 钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构很快地会出现塑性变形,产生局部破坏,最终造成钢结构整体倒塌失效。 钢结构建筑必须采取防火措施,以使得建筑具有足够的耐火极限。防止钢结

构在火灾中迅速升温到临界温度,防止产生过大变形以至建筑物倒塌,从而为灭火和人员安全疏散赢得宝贵时间,避免或减少火灾带来的损失。 2 钢结构防火保护措施 钢结构防火保护措施按原理分为两类:一是阻热法,二是水冷却法。这些措施的目的是一致的:使构件在规定的时间, 温度升高不超过其临界温度。不同的是阻热法是阻止热量向构件传输来, 而水冷却法允许热量传到构件上, 再把热量导走以实现目的。 2.1 阻热法 阻热法根据防火涂料阻热和包封材料阻热,分为喷涂法和包封法。喷涂法通过涂覆或喷洒防火涂料把构建保护起来。包封法又可分为空心包封法和实心包封法。 2.1.1 喷涂法 一般采用防火涂料涂覆或喷洒于钢材表面,形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。这种方法施工简便、重量轻、耐火时间较长,而且不受钢构件几何形状限制。具有较好的经济性和实用性,应用广泛。钢结构防火涂料的品种较多,大体分为两类:一类是薄涂型防火涂料( B 类) , 亦即钢结构膨胀防火涂料;另一类是厚涂型涂料(H) 类。 B类防火涂料,涂层厚度一般为2-7mm。基料为有机树脂,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚。耐火极限可达0.5~1.5h。薄涂型钢结构防火涂料涂层薄、重量轻、抗振性好。室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构,当规定其耐火极限在1.5h 及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。H类防火涂料涂层厚度一般为8~50mm。呈粒状面。主要成分为无机绝热材料,密度较小热导率低。耐火极限可达0.5~3.0h。厚涂型钢结构防火涂料一般不燃、耐老化、耐久性较可靠。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。 2.1.2包封法

消防保证措施

消防保证措施 (一)消防组织和制度 1.施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》,建立以项目经理参加的消防领导小组,实行防火责任制度。 2.加强消防意识和消防制度教育,认真贯彻各项消防制度,经常开展消防活动,定期开展群众性、专业性防火检查,及时消除火灾隐患,加强全员的消防观念。 3.工地的消防组织要与地区消防组织挂钩,及时把工程情况进行通报,以便一旦发生火情,可得到城市消防队的紧急求助。 (二)配备必要的消防设施和器材 1.设置考虑消防水源,保证必要的水压和水量。消防用水要与施工用水分开,必要时可设置高压泵增压供水。 2.设置两路电源,除正常施工用电外,对启动消防水泵、扶梯、通道及紧急情况使用的电器设备必须另备电源。 3.消防通道内装设由紧急情况电源供电的长明灯,整个施工过程长明不灭,保证通行和作业有一定的照明度。 4.按规定和计算的数量在工地区域设灭火机和太平桶,在主体结构施工阶段中,外脚手与楼面每层应按面积大小设置一定数量的灭火机和太平桶,位置应在显眼易取的地方,每层都设在相同位置。 5.紧跟结构施工设吸烟室,安排灭火装置与隔离防火设施,明确规定非吸烟室内不准吸烟。 (三)明火管理

1.划分禁火区域和动火等级,对油漆仓库等不准明火的区域特别划出禁火区范围,事先挂牌明确,禁止一切可引起明火的火种进入,对其他施工区域要分动火程度,按国家《施工现场防火规定(试行)》划分三级动火区域,在施工过程中,按标准管理。 2.动用明火,如电焊、气割等都必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续,在动火时必须派监护人员值班,高空明火作业,必须在其下方采取隔离措施,不得使火种从高空散落。 3.配备专职消防巡回检查,巡回线路要专门设计,保证一旦有火警,在可扑灭的时限内发觉和消除。 (四)现场防火要求 1.规划消防通道,保证消防车畅通无阻。 2.楼面作业与地面指挥机构要有可靠通讯设备,一旦有险情作业地点,可及时向指挥部门报告。 3.施工中不宜采用易燃材料的脚手架,要及时清理多余的易燃材料,运出大楼外可靠地点放置。 4.焊、割作业点与氧与瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得小于10cm,与易燃物品的距离不得小于30m,如达不到以上要求,应设置专门隔离设备并经专门审批。 5.现场焊割作业人员要进行专门防火教育,建立焊割作业安全规定,使割、焊作业按规定执行。

钢结构建筑防火设计浅析

钢结构建筑防火设计浅析 摘要:由于钢结构存在不耐火的致命弱点,发生火灾时极易发生倒塌,造成重大的人员伤亡和财产损失,其防火问题备受人们关注。本文就钢结构火灾特点和防火设计谈一点自己的见解,供大家参考。 关键词:钢结构建筑;防火;设计 近年来,我国经济有了突飞猛进的发展,随着经济的发展带来了建筑业的空前繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。建筑物中运用钢结构种类越来越多,厂房、桥梁、住宅等,工厂仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛运用轻钢结构。由于人类文化生活不断提高,对高层、大跨度建筑的要求也就越来越高,而钢结构本身具备自重轻、强度高、掩工快等独特优点,因此对高层、大跨度,尤其是超高层、超大跨度,采用钢结构更是非常理想。 1.钢结构的优点 钢结构之所以运用越来越广泛,这正是由于其自身巨大优点所决定的。钢结构具有许多优点:首先,重量轻、强度高。其次,抗震性能好,其延性比钢筋混凝土好。从国内外震后调查结果看,钢结构建筑倒塌数量最少的。再次,钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求。第四,钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。还有就是钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。总之,钢结构与传统的混凝土结构相比较,具有自重轻、强度高、抗震性能好,施工快等优点。适合于活荷载占总荷载比例较小结构,更适合于大跨度空间结构、高耸构筑物并适合在软土地基上建造。也符合环保与资源再利用的国策,其综合经济效益越来越为各方投资者所认同。 2.钢结构建筑的火灾危险性 2.1耐火性能差 钢材本身不燃烧,却不耐高温,其机械性能如屈服点、弹性模量、抗压强度、荷载能力等均会随温度的升高而急剧下降,当钢构件温度达到350、500、600摄氏度时,强度分别下降1/3、1/2、2/3。而明火焰的温度通常在700~2000℃之间,远远超过钢材的承受能力。而且钢构件由单一材料组成,导热系数大,在高温作用下,热量会迅速传导至内部,温升快,在标准时间—升温曲线的试验条件下,裸露钢构的耐火时间仅15分钟,不如普通木柱的耐火时间。 2.2跨度大、空间大.火灾蔓延迅速 跨度大、空间大是钢结构建筑的显著特点,而且大部分钢结构建筑无明显有效的防火分隔,门窗多,内部空气流通好,可燃物料多,一旦发生火灾,热

消防安全管理措施

消防安全管理措施 第一节总则 第一条为了加强消防安全工作,预防和减少火灾危害,保护国家财产和个人生命财产安全,根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则,结合本项目实际,特制定本管理办法。 第二条消防安全工作是全社会的共同责任和每个公民应尽的义务。 第二节细则 第三条消防安全工作遵循专门机关与群众路线相结合及“预防为主,防消结合”的方针,实行“谁主管、谁负责”和属地管理的原则。 第四条消防安全人员的主要任务是: (一)宣传消防法律法规和防火灭火知识,提高群众的防火安全意识和抵卸火灾的能力; (二)齐抓共管共同参与预防火灾工作; (三)建立单位防火责任和预防火灾工作; (四)建立多种形式的群众性消防队伍,形成消防群防群治网络;

(五)动员、组织群众参与扑火、保护火灾现场和协助调查火灾原因。 第五条项目部设立防火安全领导小组,负责组织协调和指导本项目工程区域内的消防工作。火灾危险性较大的单位,应当根据需要设立义务消防队和消防联防组织。各施工队同样成立防火安全领导小组,负责组织协调和指导本施工队工程区域内的消防工作。 第六条项目部各职能部门管理人员、各施工队主要管理人员及安全员应当把防火灭火列为各自的工作职责,积极参加消防群防群治活动。 第七条消防领导小组对消防管理的具体职责是: (一)贯彻《中华人民共各国消防条例》及其实施细则和有关消防法规; (二)在员(民)工群众中进行消防知识和消防法规的宣传教育,制定防火公约; (三)指导义务或专职消防人员开展防火、灭火工作; (四)组织防火检查,督促消除火险隐患,改善消防安全条件,完善消防设施; (五)督促各生活区住户遵守消防法规,做好防火工作;

钢结构的防火保护措施

钢结构的防火保护措施 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲、拉伸的缺陷,因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼,厂房、库房、候车室、候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 钢结构结构防火钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法,如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间等。但无论采取何种方法,其原理是一致的。下面介绍几种不同钢结构的防火保护措施。 一、外包层。就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对

钢结构表面涂抹砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。 二、充水(水套)。空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施。这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度,水在钢结构内循环,吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环,或由管道引入凉水来取代受热的水。 三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。四、膨胀材料。采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施,且涂层质量轻,还有一定的美观装饰作用,属于现代的先进防火技术措施。 高层建筑一旦发生火灾事故,火不是在短时间内就能扑灭的,这就要求我们在建筑设计时,加大对建筑材料的防火保护,以增强其耐火极限,并在建筑内部制订必要的应急方案,以减少人员伤亡和财产损失。

建筑工程消防保护措施(最新版)

建筑工程消防保护措施(最新 版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

建筑工程消防保护措施(最新版) 贯彻"以防为主,防消结合"的消防方针,项目经理为该工地的消防负责人,并逐级建立防火责任制,落实责任,确保施工安全。 1、在项目部中设立消防安全小组,指定防火负责人,严格执行消防安全制度,实行逐级负责制,做到责任到人,层层落实。 2、工程开工前,由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教育,学习消防法规、规章和防火技术规范。 3、施工中,在消防安全小组的领导下,组织施工现场消防队,负责日常消防工作,检查并纠正违反消防法规、规章的行为,对重大隐患提出纠正措施,并及时予以消除。配备、管理消防器

材,定期进行业务学习和训练。 4、施工驻地及施工现场随时配备足够数量的消防器材,特别是在库房和油库等重要防火场所要增加临时消防人员和消防器材。施工现场的消防器材和设施要随时保持良好的使用状态,做到标志明显,取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。 5、施工现场严格按照《施工现场消防安全管理制度》进行施工,并定期检查,做到: (1)因施工需要搭建的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。 (2)使用电气设备,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准,领取用火证后,在指定的地点和时间内进行作业。 (3)施工材料的存放、保管必须符合防火安全要求。易燃材料专库储存,并远离厂区。施工完成后,将所有施工材料清理