文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地辐热施工方案

地辐热施工方案

地辐热施工方案
地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程

编制:

审核:

审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部

2014年9月1号

一.编制依据

1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。

2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003

4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004

6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011

7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002

8.现行《施工手册》第四版

二.工程概况及特点

1.工程概况

本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。

2.工程重点

本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。

三.施工准备

1.技术准备

(1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。

(3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。

(4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。

2.材料准备

主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。

加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接,

要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格

d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在

使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。

分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作

压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。

连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固,

不允许有脱镀缺陷。

固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。

保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

波纹套管;加热管间距小于100mm部位采用聚氯乙烯柔性

套管。

3.机具准备

气泵:本工程地辐热施工处于高寒地区施工范围,常规用水打压存在冻管的隐患,故采用气泵打压、保压。(至少两台)

地泵:本工程分东、中、西三个单元,于各单元施工缝处设置一台地泵,泵管直径100mm。

电弧灯:室内施工照明和升温用具。

4.作业条件准备

(1)地辐热相关材料质检报告、复检报告符合要求。

(2)吊洞、多水房间防水(闭水试验合格)、墙面粉刷、外窗安装等工作进行完毕。

(3)冷热水支管铺设、打压(气泵打压)验收合格。

(4)窗洞口封堵、楼层50线完毕。

(5)地泵安装、检验完毕。

5.劳动力及工期准备

(1)地辐热安装:技工6人,采用平行施工。

地辐热垫层:泵工4人,刮平8人,收面8人,普工4人,分两个班组采用流水施工。

(2)工期安排:计划工期60天

四.施工工艺

1.工艺流程

基层处理→泡沫混凝土→加热管总管安装→铺设PE-RT管→加压测试→安装分、集水器→隐蔽验收→混凝土垫层施工→管道冲洗→系统试压→系统调试与运行。

2.工艺原理?

泡沫混凝土是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成既有高稳定性,又有极强立体张力和韧伸性的泡沫囊,再将泡沫加入到水泥、水及各种外加剂组成的料浆中,经混合搅拌、浇筑成型的一种多孔材料。泡沫混凝土中含有大量封闭的孔洞,使其具有良好的和易性,便于高层泵送施工。?

泡沫混凝土施工工序简单、制造成本低、简单易行、可操作性强、所生产的泡沫混凝土材料质量高,能有效解决现有聚苯乙烯泡沫塑料等地面保温材料使用时所存在的多种缺陷和不足。地辐热垫层宜选用容重RC=300~350kg/m3的泡沫混凝土,其性能应满足:7d抗压强度≥;28d抗压强度≥ MPa;导热系数≤Mk的指标要求。?

3.施工方法

(1)主体结构工程己办完验收手续,墙四周己弹好+50cm水平标高线。?

(2)穿过结构楼层的管洞己浇筑细石混凝土,填塞密实。?

(3)工艺流程?

按设计要求,通过试验确定配合比→在发泡机中加入发泡剂、水泥和水→混合搅拌形成泡沫混凝土→出料至砼高压输送管→泵送至

地暖垫层的作业面→按+50标高线拉线混凝土找平→表面按刮平→养护7~14天→切割分格缝、密封膏嵌缝?

(4)操作要点?

a.基层处理?

先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。?

b.确定标高、弹标高控制线?

参照墙上的+50cm标高线,按照设计要求的绝热层厚度,往下量测出绝热层标高,在四周墙上弹出水平控制线。?

c.洒水湿润?

在地面基层上洒水后用条帚扫挣,使基层湿润但无积水。?

d. 抹灰饼?

根据房间内四周墙上弹的水平控制线,拉线绳用1:2水泥砂浆抹5cm×5cm灰饼,横竖向间距2m左右,灰饼上平即为绝热层标高。?

e.泡沫混凝土制备?

1、确定配合比?

住宅楼地辐热垫层泡沫混凝土,配制时应根据设计要求的绝热层导热系数、抗压强度确定水泥浆的配比、泡沫稀释液的配比以及泡沫和水泥浆的混合比例,同时,还应具备满足泵送要求的高流态性能。

注:根据应用经验地辐热垫层宜选用容重RC=300kg/m3的适用配合比进行施工,坍落度应设定为400mm~450mm。?

2、水泥浆制备?

水泥:水=1kg:~,按此配合比将水泥和水放入搅拌机中搅拌成均匀浆体,搅拌好的水泥浆料通过水泥发泡机的高压泵送入高压输送管内。?

3、泡沫制备?

发泡剂:水=1kg:33kg~38kg,按此配合比:将发泡剂和水在发泡机微量泵中混合成稀释液,然后将发泡剂稀释液输送到发泡筒,与压缩空气进行混合,在压缩空气的作用下,通过发泡筒将发泡剂溶液完全吹制成直径~2mm的泡沫囊。

f.泵送浇筑?

1、布管?

利用楼层间竖向管道井布设泡沫混凝土泵送管至施工作业面,泡沫混凝土泵送管一般选用φ51~φ64高耐磨喷砂胶管。

2、泵送?

利用水泥发泡机中的泵送系统将制成的泡沫混凝土料浆泵送至施工面。泵送过程中,泵管工作压力应始终与泵送高度匹配,使之缓慢而平稳地将发泡水泥输送到作业面,减少泡沫破碎。?

g.刮平?

由于泡沫混凝土呈高流态,浇筑到作业面时基本成自流平状态。在作业层施工时,应分段流水作业摊铺泡沫混凝土,虚铺厚度为实际厚度的~倍,在灰饼之间将混凝土铺均匀,厚度略高于灰饼,待表面浆体初凝前,用长刮板沿灰饼高度轻微刮平即可。?

h.养护?

泡沫混凝土施工前,应尽量将房间窗、洞口用彩条布密闭,避免阳光直接照射垫层表面,或过堂风造成泡沫混凝土表面失水过快。泡沫混凝土垫层强度达到上人条件后,采用喷水法保持混凝土表面湿润,养护时间不得少于3d。冬季施工应采取保温措施,保证室温保持5℃以上。?

i.设置分格缝?

当房间尺寸大于4m时,须设置分格缝。由于泡沫混凝土收缩系数小于%,分格缝宽度3mm~5mm即可,分格缝留置的面积不应大于4m×4m,设置分格缝有两种方法:?

1、预留分格缝:可采用3mm~5mm宽的PVC条或木条,在泡沫混凝土施工前,用水泥砂浆粘贴在楼地面结构层上。?

2、切割分格缝:当泡沫混凝土垫层强度达到上人条件后,用切割机直接切割成缝,注意切割深度宜小于绝热层厚度5mm,避免切伤结构层,之后用橡胶条填缝。?

5.材料与设备?

(1)材料要求?

a.水泥

以上普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等均可使用。水泥的安定性合格,且无结块现象。严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。?

b.发泡剂?

泡沫混凝土发泡剂采用物理类型发泡剂,市场上优质发泡剂是以动物(牛、羊)角质蛋白为主要原材料,经一系列水解反应,加温溶解、稀释、过滤、高温缩水而成。产品呈暗褐色粘性液体,杂质含量低,刺激性气味较轻,品质均匀,质量一致性好,具有良好的起泡性和优异的泡沫稳定性,泵送破泡率低,用其制作的发泡水泥其气泡呈相互独立的封闭状态,抗渗透性良好。

c.水?

施工用水必须符合《混凝土用水标准》(JGJ 63)规定,严禁PH值显酸性物质的水掺入发泡沫剂中,以免产生化学反应,影响发泡沫剂的发泡效果。?

6.质量控制?

(1)质量标准主控项目?

1、泡沫混凝土垫层使用的水泥、发泡剂原料,必须符合设计要求及施工验收规范的规定。?

2、泡沫混凝土垫层的密度、抗压强度、导热系数、容重、厚度等应符合设计要求。?

3、泡沫混凝土垫层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。?

(2)一般项目?

1、进场材料合格证应齐全,并经复试检验合格后方可使用。?

2、施工的环境温度应不低于5℃;冬期施工时,现场应采取

升温保温措施。?

3、泡沫混凝土浆料应充分搅拌均匀,严格按配合比控制水灰比,确保料浆的稳定性。?

4、搅拌泡沫混凝土泡沫与水泥浆料时,应将搅拌时间控制在60s~90s内。?

5、浇筑时采用低压慢速泵送,使混凝土缓慢从泵管流出,避免气泡过多破碎。

2.工艺标准

(1)基层处理

基层表面处理平整、干燥、无杂物;卫生间、厨房1:3水泥砂浆找平、做厚JS防水涂料(此部分提前施工);卫生间结构板有高差部位冷热水支管刻槽通过。

(2)加热总管安装

加热管总管需用水泥钉固定在结构板面,当必须与遇冷热水支管叠加时,应刻槽通过;由热表井至进户门部位管道应套聚氯乙烯波纹套管,并敷设在200mm宽地槽内(安装完毕后用水泥膨胀珍珠岩保温材料填实)。

(3)卫生间部位冷拔丝端部需让开墙根防水10~20mm。

(4)铺设PE-RT管:

加热管铺设按照图纸要求采用“回折型”布置,起步距墙角150mm,铺设时应力自然释放,杜绝管道拧劲翘起,弯折处需在圆弧顶固定,防止出现死折;

回折型

加热管铺设不允许有接头,在施工验收后,发现加热管损坏时应采用PE-RT专用热熔接头进行连接;

加热管到分集水器处需断开时,应用专用工具切割,切口应平整,且垂直于管轴线。

加热管在分、集水器范围应使用聚氯乙烯波纹套管(出建筑面200mm),当集水器周边出水、回水管密集时,应适当调整加热管间距至150mm(当尺寸必须小于100mm时,需增加聚氯乙烯波纹

(6)加压测试

本工程户内采暖压力为,混凝土垫层浇筑前需进行系统试压,测试压力为工作压力的倍,缓慢升压,当压力达到时,稳压1小时,压力下降不大于于为合格;加压测试以每组分集水器为单位,逐回路进行。

(7)安装分集水器

PE-RT加热管与分集水器装置及管件连接采用卡套式连接;分集水器安装时,分水器在上、集水器在下,中心距200mm,集水器中

心距地面300mm;分集水器安装前在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽取10%做强度和严密性检查,阀门试验压力为工作压力的倍,严密性试验压力为工作压力的倍,DN≤50的阀门试验时间15S。

(8)隐蔽验收,进行隐蔽验收必需符合以下要求

绝热层的厚度、材料的物理性及铺设应符合设计要求;加热管的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;

填充层内加热管不应有接头;伸缩缝应按设计要求敷设完毕;加热管与分水器、集水器的连接处无渗漏。

管道安装允许偏差:

(9)混凝土垫层浇筑

混凝土浇筑前保证窗洞口封堵密实,有高差部位模板安装完毕(普通房间距成活面留30mm,卫生间、厨房、生活阳台留60mm);

混泥土浇筑过程中保持地暖管压力在以上,混凝土养护过程中保持地暖管压力在以上。

(10)管道冲洗

立(干)管清洗时应打开旁通阀门,确保水不流进加热管;加热管道冲洗在分集水器以外主供回水管道冲洗合格后进行。

(11)系统试压

系统试压应待混凝土浇筑完毕至少14天后进行,避免打压时混凝土形成微裂缝;缓慢升压,当压力达到时,稳压1小时,压力下降不大于于为合格;加压测试以每组分集水器为单位,逐回路进行。

(12)系统调试与运行

系统调试应在具备正常供热和供电条件下进行,且系统未经调试前严禁运行使用;在混凝土垫层完全自然干燥后(至少21天)进行同热试运行,初次供暖时热水比环境温度高10℃左右,连续运行48h后,每隔24h水温提高5℃,直至达到设计供水温度,在此温度下对每组分集水器回路逐路进行调节,直至运行正常;系统调试完毕后,将加热管中积水放完、吹干;供暖效果应以房间中央离地处黑球温度计指示的温度为评价和考核依据。

五.质量验收标准

1.主要材料质量标准

PE—RT管材

2.地辐热安装验收标准

3.地辐热垫层验收标准

六.质量保证措施

1.常规措施

(1)开工前针对现场情况对班组进行技术交底。

(2)实行样板间制度,连同甲方、监理对样板间质量进行考评;对样板间暴露出的问题进行协商改善。

(3)操作人员合理分工,例如铺保温层的只进行保温层铺设,盘加热管的一人固定一单元,使每个操作人员在自己负责的范围内都是熟练工。

(4)要求班组必须配备专业带班,在现场协调工作和过程控制;项目部主管工长做到每天至少抽查一次工作面,及时解决可能出现的问题,避免大面积返工的可能性。

2.冬期施工措施

(1)冬期施工做好如下测温工作

(2)楼层所有窗洞口采用彩条布进行封闭。

(3)泵管依次用塑料纸和棉毡包裹保温。

(4)混凝土加入抗冻剂,应要求商混车搅拌罐覆盖保温,并检查入场混凝土温度,确保混凝土浇筑时温度不低于5℃。

(5)混凝土浇筑完毕利用刮杠刮平后,用塑料纸和棉毡倒退式依次进行覆盖,统一使用电弧灯进行照明、升温,待混凝土初凝后进行二次收面,待混凝土面层能站人后进行二次覆盖。

(6)混凝土采用综合蓄热法养护,受冻临界强度≥4MPa;根据同条件试块强度决定室内升温措施持续时间。

七.成品保护

1.地辐热施工范围楼层不允许穿插任何工序,所有必需进行的工序

均安排在地辐热施工前完成。

2.每户地辐热安装完毕后需对进户门进行临时封堵,防止无关人员

踩踏破坏。

3.混凝土浇筑时,操作人员必须穿着软底鞋,用平头铁锹。

4.混凝土垫层施工完毕后应妥加保护,严禁大力敲击、冲击、开孔、

运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和加热设备等。

八.安全施工

1.总则:

参加施工作业的一切作业人员,都要经过本工种安全技术操作规程的培训方后方可上岗;参加作业的人员进出施工现场,必须佩戴安全帽、走安全通道,不得在开挖区域活动,或翻越、攀爬栏杆、脚手架等。

2.一般安全注意事项

(1)防高空坠落:开工前确保临边防护全部到位;操作人员不得私拆临边防护;临边作业至少2人同行,且任何时候都不得背对临边操作;上脚手架时不得跳跃,更不得在未铺设架板的架体上行走。(2)防实体打击:作业人员不得将劳动工具放置在窗口、电梯口等位置、更不得向楼下抛洒杂物;无论室内室外,进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

(3)防机械伤害:非专业人员不得私自使用气泵等大型器械;等待施工电梯时严禁将头、手伸出栏杆,进入电梯随手将安全门关闭,电梯运行过程不得手抓或手指伸出电梯安全门。

3.冬期施工注意事项

(1)防滑:进入施工现场必须穿戴防滑鞋,行走时应缓步慢行,不应快速奔跑或跳跃;工作前清理工作面积水、残冰;严禁将施工使用或废弃的水随意倾倒在人行通道。

(2)防冻:进入施工现场正确佩戴保暖用品,湿作业佩戴防水手套和鞋子,避免冻伤手指、脚趾;金属器材安装时,必须佩戴手套,避免皮肤与金属表面粘连,造成皮肤损伤。

(3)防火:进入施工现场严禁抽烟和使用明火取暖;冬期施工升温时。工作面确保上水通畅,消防水桶、水管配备到位;所有材料远离火源、热源;生活区统一使用开水房提供的热水,严禁在宿舍内使用热得快、电热杯等大功率电器;住宿人员严禁使用没有安全保障的劣质电褥子、更不得在宿舍内用明火进行取暖、做饭,上班时关闭宿舍电源;项目部每天安排人员对宿舍防火隐患进行检查。

(4)防触电:楼层用电专人专接,严禁私自拆改电路;不得使用劣质、线路破损、无插头等电线;地面湿作业及有积水时,电线必须悬空布置;宿舍内电路出现问题时,及时联系项目部管理人员或直接联系电工解决,严禁私自修改电路。

(5)防中毒:饮食应统一在卫生有保障工人大灶进行,不宜在小摊位

就餐,造成食物中毒的隐患;在外住宿人员不宜采用火炉取暖,当必须使用火炉时,必须确保房间空气流通;使用煤气灶时,应依次关闭总阀和煤气灶开关。

九.文明施工

1.项目部方面

(1)生活区内配置开水房、洗澡间。

(2)工人宿舍配备降温设备。

(3)建立工人大灶,提供干净卫生的食物。

(4)生活区干净整洁,给水排水系统通畅。

(5)施工现场为绿化、硬化的部分覆盖防晒网,避免扬尘。

2.操作工人方面

(1)材料统一码放在指定库房,不得乱堆乱放。

(2)当天施工完毕,及时清理施工产生的垃圾,并放到指定堆放点。(3)施工时,不应贪图方便肆意破坏他人劳动成果。

(4)合理安排施工程序,不应在休息时段进行产生较大噪音的工序。(5)生活区内不应高声喧哗。

(6)严禁在楼层内大小便。

十.节能环保

1.节能:

(1)无人使用时,及时关闭现场水源、电源。

(2)生活区使用热水器和路灯。

(3)施工现场做好保温措施;晚上将冬期施工热水桶中热水提到新浇筑混凝土房间;当混凝土强度达到受冻临界强度后及时关闭升温电弧灯,以此节约电能消耗。

(4)现场门口洗车池设置为水沉淀回收装置,减少水资源消耗。(5)计算PE-RT管各回路长度,合理搭配使用原材(300m定长),减少废料率。

2.环保

(1)施工现场大门设置洗车池,避免造成道路及扬尘污染。

(2)洗罐废水统一排放在道路旁未硬化低洼部位,即降低洗车池清理难度,又可以从一定程度上避免扬尘。

(3)地辐热安装选用污染较小的绿色材料。

(4)聚苯乙烯泡沫板废料统一用编织袋回收,避免颗粒四处飞散。

地辐热回填施工方案

目录 1 编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 编制人员 (2) 1.3 施工方案发放范围 (2) 1 工程概况 (3) 2 施工部署 (4) 2.1 施工目标 (4) 2.2 施工流水划分 (5) 2.3 施工组织 (5) 3、施工准备 (6) 3.1 技术准备 (6) 3.2 劳动力安排: (6) 3.3 材料机具 (6) 3.4 作业条件 (7) 4、操作工艺 (8) 4.1 工艺流程 (8) 4.2 施工方法 (8) 5、质量要求及成品保护 (10) 5.1 成品保护 (10) 5.2 质量要求: (10) 6、各项保证措施 (11)

6.1 工程材料质量保证措施 (11) 6.2 施工质量保证措施 (11) 6.3 工期保证措施 (11) 6.4 安全保证措施 (12) 6.5. 文明施工措施 (12) 1 编制说明 1.1编制依据 1.1.1已审批的施工图、设计交底、会审纪要及工程变更文件。 1.1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版)1.1.3《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 1.1.4《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.1.5《地面辐射供暖技术规程》JGJG142-2004 1.1.6《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T175-2002 1.2编制人员 编制:权国义审核:赵怀东审定:薛孟斌 1.3施工方案发放范围 分公司:技术部、工程部、机电部、商务部 项目部:工程部、技术部、质安部、合约部、物资部

中建五局三公司林隐天下项目部 2014年5月26日 1 工程概况 林隐天下1#地块写字楼项目位于西安市高新区信息大道1号,北临西部大道,西临创业大道,东依博士路。该项目地下二层,主要为地下车库及设备用房;地上裙楼一层,主要为商铺和社区服务性用房;裙房上坐落三栋塔式高楼,主要以办公和公寓式住宅为主;23#、24#一层层高为6.19m,二至二十九层层高为3.00m,三十层层高为3.11m;25#一层层高为6.19m,二至三十一层层高3.00m,三十二层层高为3.11m。根据合同我方施工地辐热面层混凝土回填层,其余的由甲方直接分包单位施工,根据设计的建筑做法,在卧室、客厅、书房、厨房、卫生间地辐热保护层采用50厚C15混凝土浇筑,走廊采用70厚C15混凝土浇筑。

地辐热采暖施工方案42247

本工程采用低温热水地板辐射采暖,采暖系统采用双立管分户热计量系统。供回水立管安装在管井内,地埋管(管道井至户内分、集水器)采用耐高温聚乙烯(PE-RT)管,管径为De25*2.8,室内盘管采用De20*2.3,每户设分、集水器。分、集水器上均设有DN15自动放气。 一、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。这一更具人性化的采暖方式,以其舒适、卫生、保健、高效、节能、不占使用面积、使用寿命长等特点,日渐成为时尚、品味生活不可或缺的部分。它是通过埋设在地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使房间气温达到人体适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图 其它房间地辐射采暖构造详图 注:1.L间距见设计。 2.本次施工仅施工至豆石填充层 1

2 结构层 卫生间地辐射采暖构造详图 注:1.L间距见设计。 2.本次施工仅施工至豆石填充层 二、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 1.1聚苯乙烯泡沫塑料板

1.2 PE—RT塑料管材 PE—RT塑料加热管的内外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规范要求。 1.3分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 1.4钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 1.5反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 3.1施工现场有水、电供应设施。 3.2土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 3

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

地暖专项施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 1.1. 工程情况 (2) 1.2. 施工范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工计划 (3) 3.1. 工程量统计 (3) 3.2. 施工计划 (4) 4. 材料计划 (4) 4.1. 材料下单 (4) 4.2. 材料采购 (4) 4.3. 材料验收 (4) 5. 施工工艺技术 (5) 5.1. 基层清理 (5) 5.2. 保温层的铺设 (5) 5.3. 分集水器的安装 (5) 5.4. 低温管的铺设(盘管) (5) 5.5. 打压测试 (6) 5.6. 细石混凝土填充层施工 (6) 5.7. 调试 (7) 6. 通病的防范 (7) 7. 安全文明施工 (8) 7.1. 安全消防措施 (8) 7.2. 环保、文明施工措施 (8) 7.3. 成品保护措施 (9)

1. 工程概况 1.1. 工程情况 项目名称:*********室内及公共部分装饰工程; 项目地址:*********; 建设单位:***市**区***路街道办事处***村委会****村民组; 总包单位:************************; 合同价款:****万元; 计划工期:170天; 计划开工时间:2016年3月1日; 计划竣工时间:2016年9月30 日; 1.2. 施工范围 本次工程分两个标段。 一标段:**座**层室内; 其中: (1)4层C轴以南B4-14/B4-14/B4-13/B4-12/B4-11/B1-B2-1/; (2)5层B2、B2-1、B1;4-11层B3、B5、B6; (3)5层电梯厅及局部走道; 以上三条不在本次施工范围内。 二标段:C座室内4-12层室内。 2. 编制依据 1、国家现行的有关规范、法规及行业标准; 2、应采用的主要涉及、施工、检验、评定标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002; (2)《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; (4)*********装饰施工图纸; (5)*********招标文件;

8、地辐热施工工艺工法

地辐热施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-FJ-0408-2011 建筑安装工程有限公司汪继臻 1 前言 1.1 工艺工法概况 地辐热采暖是以不高于60°C的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板混凝土层使地面温度保持在26 C左右,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。与传统的暖气片采暖相比投资增加20%,存在一旦漏水 维修困难的缺陷,但通过科学的方法还是可以规避的。从运行费用及客户使用效果看,地辐热采暖效果要远远高于常规暖气片形式,因此目前较多项目都采用了地辐热采暖。 1.2 工艺原理 地辐热采暖即为低温热水地板辐射采暖,包括:热源、管道、保温材料及自动控制元件等。采用交联聚乙烯塑料管(PEX,将其埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内,在管道内送入40?50 C的热水,在加热管内循环流动,加热地板混凝土层使地面温度保持在26 C左右,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。 2 工艺工法特点 2.1 高效节能,热稳定性好。 2.2 室内地表温度高于室内上部温度,室温自下而上逐渐递减,不易造成室内污浊空气对流。 2.3 运行费用低,使用寿命长,连续使用可达50年以上。 2.4 不占用使用面积,并可分户供热计量收费。 3 使用范围 本工法规定了低温热水地板辐射采暖系统安装施工要求、方法和质量控制标准,适用于供水温度不大于60° C、工作压力不大于0.8MPa的室内低温热水地板辐射采暖系统安装工程。 4 主要引用标准、规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300,

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242,《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142) 5 施工方法 在建筑物地面基层做好之后,首先敷设高效保温隔热材料,然后将辐射管按一定的形式和间距布置并固定在保温材料上,并与分集水器按要求的方式进行连接,最后回填细石混凝土,在找平层施工完成后再做地面层,结构上需加设膨胀缝,主要工法要求如下: 5.1 地板辐射供暖属新型节能供暖方式,供暖热负荷可按常规对流供暖热负 荷的80?90%采用,一般可取85% 5.2 地板辐射供暖系统采用同程式。加热盘管的布置按房间划分为组,各组盘管的管路敷设长度应力求相等或接近相等。即连接在同一分集水器上各组加热盘管,其几何长度应力求相等。 5.3 加热盘管的走向有往复式、直列式和旋转式三种。其中旋转式和往复式对温度均匀分布比较有利。地板采暖施工中应尽量采用旋转式布管方式。 5.4管间距宜为200?300mm沿围护结构外墙间距150?200mn布置,中间地带大于或等于250?300mm。 5.5对面积较大的地板,每40平方米左右设置10cm宽的膨胀缝,缝中填充弹性材料。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 准备工作—绝热层施工—集配装置安装—加热盘管安装—加热盘管冲洗—初次水压试压—加热盘管砼填充施工—二次水压试验—面层施工—系统调试。 6.2 操作要点 6.2.1 绝热层施工 1 地面基层清理 对水泥砂浆找平层进行清理,找平层上不得有砂石、垃圾、积灰等杂物,其平整度应符合规范要求。 2 绝热板铺设

高层地下室施工方案(全流程)

施工方案 第一节施工分段及施工顺序 1.1、施工分段 为保证工程工期及工程质量,在施工安排上采取平面流水、立体交叉作业的施工部署。在地下结构施工时,底板施工以后浇带为界划分为六区块,每一区块的施工砼浇筑不留设施工缝,一次浇筑完成。在裙楼以下结构施工时,仍以后浇带为界按六区块进行施工。由于地下室外墙周长长,为了防止地下室外墙混凝土结构出现裂缝,在地下室位置的东、西外墙上,分别留设八条后带;塔楼施工按栋号分为4 个施工区段。 1.2 、施工顺序 基底清理→垫层→地下室底板→地下室二层结构→地下室一层结构→地上裙楼 结构施工(地下室外墙防水施工、土方回填)→塔楼结构施工(砌筑工程施工)→外 装修施工→屋面工程(内装修工程)→门窗工程(钢结构工程)→附属工程。安装预 埋、安装穿插在整个过程中。 第二节地下防水工程 本工程地下防水采用外墙抗渗混凝土刚性防水加二层0.5mm厚SY115高分子防水卷材柔性防水的复合防水设计。防水混凝土设计要求抗渗等级达到S8,混凝土内添加HEA混凝土防水剂。商品混凝土搅拌站要严格控制防水外加剂的掺量,并按要求留足试块并进行抗渗试验。现场浇筑时必须振捣密实。 基层要求:基层保证清洁、平整、牢固,无起砂、空鼓、开裂,阴阳角处抹成圆角,圆角半径R=100mm,基层含水率不大于9%。由于地下室外墙采用木质多层板施工,留有穿墙螺栓,防水施工前,需先将螺栓用气焊割掉,切割点应低于混凝土 表面1~2cm,割后,再将凹处抹平。混凝土凸棱用磨石机磨至与混凝土墙面平齐,局部不规则处应抹灰找平。 防水卷材施工方法(采用冷粘法施工) 施工方法:基层找平处理→涂基层处理剂→同时在基层及卷材分别涂刷基层胶粘剂→手感干燥(不粘)时进行卷材与基层的粘结→卷材长边及短边15cm 宽处分别涂刷卷材胶粘剂→卷材接缝进行粘结→卷材收头及搭边缝嵌密封膏(聚氨酯密封膏)→表面做保护层。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程 地 辐 热 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部 2014年9月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。 (4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接, 要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在 使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作 压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。 连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固, 不允许有脱镀缺陷。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。 保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

采暖工程施工方案

采暖工程施工方案 一、编制目的 本施工方案叙述了黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目采暖工程施工程序质量要求,有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 二、工程概况 本工程是黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目安装工程,位于内蒙古鄂尔多斯,为新建选煤厂。本采暖项目工程主要分部在原煤仓、产品仓、防冻剂库、3#转载点至快速装车站皮带输送机栈桥、产品仓至锅炉房皮带输送机栈桥原煤仓及产品仓仓下配电室、1#转载点、3#转载点、主井井口房至原煤仓皮带输送机栈桥。本采暖工程采用两种采暖热介质,其中仓上建筑采用80~60℃,仓下建筑采用110~70℃,主用NGWZ-900型钢制弯管柱型散热器及NGWZ-600型钢制弯管柱型散热器。 三、施工部署 1 材料要求 ①散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 ②管材:本采暖工程采用GB3092-82焊接钢管,型号大小类别多,。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 ③管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 ④阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 ⑤其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、电气焊条、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、机油、铅油、麻线、防锈漆的选用应符合质量和规范要求2.2 2主要机具

地辐热工程施工组织设计方案

首创国际城小区(一期)5号楼 地辐热工程施工方案 审核: 编制: 首创国际城(一期)项目部

2013年1月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《建筑用料及做法》02J01 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积39364.3,地上三十层,,主体为剪力墙结构,分东、中、西三个单元,每单元三户。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于冬期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好冬期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。(4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:采用300m定长PE-RT管,户内规格为d20*2.3,由热表井到进户门管道规格d25*2.8和d32*3.6(跃层);管材为 S4系列,使用条件4级,在使用温度60℃和使用压力 0.8MPa的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;连接 件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固,不 允许有脱镀缺陷。 冷拔丝网片:采用2@50成品冷拔丝网片。 绝热材料:20mm聚苯乙烯泡沫板(伸缩缝、墙脚10mm),表观密度≥25kg/m3(导热系数≤0.041 W/m·K)。 反射膜:铝箔反射膜。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。

地下室侧墙防水工程施工方案

地下室侧墙防水工程施工方案 一、工程概况 本项目主体为一栋高层建筑,设置二层地下室。在地下一、二层的南、北端均设有机动车连通口,与H地块的地下室相连接,地下总建筑面积8130m2,地上总建筑面积为25272㎡。设计±0.000标高相当于黄海高程329.80m,原场地标高327.96~329.81m。本工程地基基础设计等级为甲级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑物的耐火等级为一级,地下室防水等级为一级,人防防护等级为核6级。 工程名称:兴业大厦(金融商务中心二期工程G幢)工程 工程地点:龙岩市新罗区西陂镇条围村 建设单位:兴业银行股份有限公司龙岩分行 代建单位:龙岩城市发展集团有限公司 监理单位:厦门港湾咨询监理有限公司 设计单位:中国建筑设计研究院 施工单位:福建联发建设工程有限公司 勘察单位:核工业华南工程勘察院 地下室底板、侧墙防水等级为二级,顶板为一级。地下室底板、侧墙采用两道防水做法:一道刚性防水,一道柔性防水;即钢筋混凝土自防水一道和3mm 厚聚合物水泥基防水涂料。侧墙防水层作50厚挤塑聚苯板保护层兼外墙保温。外再以素土回填分层夯实,保护层必须严格按照操作规程施工,避免损伤防水层,地下室防水做法及要求参见《地下工程防水技术规范》GB50108-2008做法要求。 二、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、国家标准《屋面工程质量验收规范》〈GB18243-2012〉;

3、本工程特点、施工现场环境、自然条件等; 4、本公司质量控制文件及程序文件、程序控制文件及历年积累的有关防水施工的经验资料; 三、操作工艺 水泥基防水涂料操作工艺 一、基层条件: 1. 清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2. 为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮。 3. 对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。 4. 阴阳角应采用抹成圆弧角。 二、工艺流程: 基面处理—→刮第一道2.0mm益胶泥—→刮第二道2.0mm益胶泥—→聚合物水泥基防水涂料配制—→节点部位加强处理—→大面分层涂刮3.0mm聚合物水泥基防水涂料—→防水层收头—→组织验收 三、施工步骤: 1. 基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。 2. 涂益胶泥:使用时,按高分子益胶泥/百公斤加水25-30公斤进行配制,搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5-10分钟后随拌随6小时内用完,施工温度不得低于5℃。在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度2.0mm型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。底涂层初凝前即可刮涂一道型益胶泥作为找平层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道找平层终凝后才能进行第二道找平层的施工。二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比

地辐热采暖施工方案

地辐热采暖施工方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

本工程采用低温热水地板辐射采暖,采暖系统采用双立管分户热计量系统。供回水立管安装在管井内,地埋管(管道井至户内分、集水器)采用耐高温聚乙烯(PE-RT)管,管径为De25*,室内盘管采用De20*,每户设分、集水器。分、集水器上均设有DN15自动放气。 一、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。这一更具人性化的采暖方式,以其舒适、卫生、保健、高效、节能、不占使用面积、使用寿命长等特点,日渐成为时尚、品味生活不可或缺的部分。它是通过埋设在地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使房间气温达到人体适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图 其它房间地辐射采暖构造详图 注:1.L间距见设计。 2.本次施工仅施工至豆石填充层

结构层 卫生间地辐射采暖构造详图 注:1.L间距见设计。 2.本次施工仅施工至豆石填充层 二、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 聚苯乙烯泡沫塑料板 PE —RT 塑料管材

PE—RT塑料加热管的内外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规范要求。 分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 施工现场有水、电供应设施。 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

高层住宅地下室工程施工方案(参考模板)

地下室工程施工方案 工程名称:2#.3#楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 3.2. 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (4) 4.1. 人工清底 (4) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9.后浇带处理 23 4.10雨季施工23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26) 6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27)

1.编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2.工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58㎡。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为C40.C35、C30、C25 普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm,。车库底板内设有五个1620mm×1200mm×1500mm深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深=2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有1620*1200*1630(深)二个集水井,1600*1200*1580(深)二个集水井,地下室墙厚为300mm、250mm,地下室顶板厚为250mm。 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960㎡。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40、抗渗混凝土, 地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm,底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为300mm(250㎜),顶板厚为250mm。 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSBS防水卷材

地板采暖采暖施工方案((修改))

一、编制依据 1.1工程概述 1.1.1工程概况 工程名称: 市教委教育系统综合楼首层地板采暖工程 工程建筑面积:24977m2 工程性质:综合办公楼改造 工程施工总承包单位:中建二局第一建筑工程有限公司 工程监理单位:北京建工京精大房建设监理公司 建设地点:北京西城区前门西大街109号 1.1.2建筑概况 本工程位于北京市西城区前门西大街109号,始建于上世纪90年代,根据需要亟需改造,首层大厅,餐厅,会议室等局部改为地暖,其面积为1500平方米。 1.1.3结构概况 本工程基础采用框架结构,地暖砼垫层为30㎜厚C15卵石混凝土. 1.1.4专业概况 1.1.4.1地板采暖系统热源为板式换热器,地板采暖供回水温度为55℃ /45℃。 1.1.4.2门厅,职工餐厅,领导餐厅及接待大厅采用地板采暖。 1.1.4.3本工程地暖采用铜质集分水器。

1.1.4.4分集水器采用热镀锌钢管管材,规格为DN32。地暖管材采用PB管材(带阻氧层),规格为:DN20X 2.0 1.1.4.5冬季室外采暖设计温度为—9℃。 1.1.4.6隔热层采用挤塑板,其厚度为20mm。 1.1.4.7计算量:接待大厅按木地板考虑,餐厅和其他部位按地砖考虑。。 1.1.5 工程施工范围 ●教委综合楼首层门厅,餐厅及接待大厅地板采暖二次设计。 ●教委综合楼首层地板采暖分集水器安装,分集水器之间地暖管材的安装、调试。阀门安装。 1.1.6工程内容 ●教委综合楼首层地板采暖工程中所需所有材料、设备的采购供应 ●地板辐射采暖工程施工安装、调试、试验、检验等全部内容. ●对从事砼填充层、结构层、防水隔离层的施工承包单位根据相关规范要求提供相应的技术数据。 1.1.7场地条件及周边环境 进行现场勘察,准确掌握施工现场及其周边环境,保证材料进出场的运输通畅,对场内材料存放、临时布置、施工场地、住宿区方面与总承包方积极协商,确保施工的正常进行要求. 1.2 技术依据 1.2.1市教委综合楼暖通设计说明 1.2.2《北京市低温热水地杨辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T-49-2000) 1.2.3《中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142-2004)

地辐热施工方案

目录 第一章、工程概况 第二章、施工准备 第三章、施工部署 第四章、工艺流程 第五章、质量标准 第六章、应注意的质量问题 第七章、安全文明施工 第八章、成品保护

第一章、工程概况 西安市风憬天下16#楼项目,建筑结构类型:剪力墙结构;总建筑面积:28301.67㎡,建筑高度:96.00m;地上33层,地下一层为自行车库,一至三十三层为普通住宅,住宅采暖为分户热计量形式,采暖立管设在水暖井内,采暖井内设两套采暖立管,采暖系统分高区(17-33层),低区(1-16层),户内采暖系统采用低温热水地板辐射采暖系统。热媒:55/45℃,热源由城市集中供热小区热换站提供,系统定压补水由热换站考虑。 第二章、施工准备 1、班组施工前要了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。施工力量和机具等,能保证正常施工。施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、材料准备: 1)加热管:PERT支管和盘管管材的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证及检验报告。 2)聚苯板和铝箔:外观应平整,无污染、破损,绝热性能达到要求,有产品出厂合格证及检验报告。 3)分集水器:设计为铜质分集水器,各配件应达到质量要求,接口完好无损,有产品出厂合格证及检验报告。 4)辅助材料:钢丝网,塑料管卡、尼龙扎带、波纹管套等。 3、作业条件: 1)现场落地灰清理完成:基层要求干净、无杂物堆放;室内墙体

与地面交接处无落地灰,室内处理清洁,室内地辐热采暖以下基层平整度高低差在10mm以内。 2)室内各部位建筑50线到位,施工完成后能达到楼层层高要求。 3)室内楼板内有强、弱电或其它管线敷设安装要求的,须完成穿引导线工作并通过验收。 4)各层回填混凝土施工管道的预留洞口做好成品保护,以便回填的正常施工。 第三章、施工部署 1、作业部署: 土建墙体抹灰完成并通过验收,地面基层处理完毕,室内给水管和电气疏通完成通过验收后,进行室内地辐热安装施工。先进行支管安装,安装分集水器,然后敷设保温层和盘管。管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管。系统安装完毕后,应进行水压试验,采暖试验压力:低区0.8MPa,高区1.2MPa。打压试验通过后带压回填混凝土找平层,在施工找平层时,混凝土填充层浇注和养护过程中,地辐热采暖系统应保持不小于0.6MPa的压力;填充层的养护,周期应不小于48小时。验收合格后移交土建进行后续施工。 第四章、工艺流程 1、支管施工 管道井至户内的埋地管道用塑料涨管、自攻丝、塑料管卡固定在原楼地面上,钻孔时应注意电气预埋的线管。

地辐热采暖施工方案新

地板辐射采暖施工方案 一、工程概况: 本项目位于蒙古首乌兰托巴市,建设内容为一座250床残疾儿童发展中心,日门诊接待病人250人,总建筑面积14990㎡。主体建筑为一座250床残疾儿童发展中心,建筑面积14792㎡,地上三层,局部地下一层,建筑高度13、6m,建筑功能包括康复门诊评介部、康复治疗部、行政办公与康复培训部、住院部、后勤服务等.配套设施:车库与柴油发电机房1座,建筑面积145、3㎡,建筑高度4、85m;门卫室一座,建筑面积47、3㎡,建筑高度4、95m。 本项目热源采用市政热水,用于采暖热源。主体建筑以地板辐射采暖系统为主,地下室、卫生间、洗衣房、厨房等采用散热器采暖系统.地板辐射采暖热源接自地下室换热站,供回水温度50/40℃。地板辐射采暖系统采用上供上回双管异程式,供回水干管辐射在首层吊顶内.地面辐射采暖管材选用PE—RT管,绝热材料采用厚度20mm厚挤塑板;分集水器供水杠内置平衡阀,回水杠设流量调节阀,供、回水杠均设自动排气阀及手动泄水阀。每个环路设自动温控调节阀,每个房间设温控器,每个环路回水杠上安装电执行器与房间温度控制器共同使用实现分室自动温控. 二、编制依据 1.招标文件、设计图纸 2.《住宅建筑规范》GB50368-2005 3.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 4.《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142—2012 5.《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T-2011 6.《冷热水用耐热聚乙烯(PE—RT)管道系统》 GB/T 28799、1-2012 7.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 三、低温地板辐射采暖简介 1、低温地板辐射采暖得特点 地板采暖以温度不高于40-50℃得热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射与对流得传热方式向室内供热得供暖方式。这一更具人性化得采暖方式,以其舒适、卫生、保健、高效、节能、不占使用面积、使用寿命长等特点,日渐成为时尚、品味生活不可或缺得部分。它就是通过埋设在地板下混凝土层中得加热盘管得热水循环把地表温度加热并保

地暖垫层施工方案

冬季地暖砼垫层施工方案 1 范围 本方案适用于介休市裕康嘉苑三期冬季地暖垫层施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土罐车、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

3.1.3 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.4 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.5 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.6 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。砼出罐车时温度不低于12℃,砼入模温度不低于7℃。砼由预拌地点到工地,罐车运输时间为不大于30min,罐车采取穿保温棉衣措施,使运输途中砼温度降低不致过快,一般每小时温度降低不宜超过5℃。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。 3.1.7养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右塑料薄膜覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 混凝土所用的原材料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

相关文档