长
30m 宽25m 深
5m 长/宽=
1.226
m 23.5
m 15
m 5
m/d 水位降低值S 3.5m 30m 降水深度S’ 4.75m
管的埋置深度H≥H 1+h+iL+l= 5.75m
其中:
2.51.012.50.11
6.05m
其中:
无压完整井
Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgr)=
其中:Q:单井涌水量(m3/d)
K:渗透系数(m/d)
H:含水层厚度(m)
R:抽水影响半径(m)
R=1.95S(HK)1/2=
S:水位降低值(m)
r:井点的半径(m)
群井井点(环形井点系统)涌水量
Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgx0)=
其中:x0:基坑的假想半径
x0=(A/π)1/2=
无压非完整井
Q=1.366K(2H 0-S)S/(lgR-lgx 0)=
836.54m 3/天其中:K:渗透系数(m/d)
H 0:抽水影响深度(m)H0=1.85(S'+l)=10.64m
轻型井点降水计算 KF002
一、计算参数
基坑平面尺寸地下水深渗透系数K 2、井点型式的确定地下水位基坑底部高程l:滤水管长度
1、井点管的长度
井点管的长度=H+0.3=0.2-0.3:井点管露出地面高度H 1:井点管埋设面至基坑底面的距离
h:基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离L:井点管中心至基坑中心短边距离
3、基坑总涌水量计算
H:井点管的埋置深度含水层厚度i:降水曲线坡度,与土的渗透系数、地下水流量等因素有关二、计算
m
m
m
m
其中:S':降水深度(m)l:滤管长度(m)