沼气工程验收成功与否关系到沼气工程是否能顺利投入使用,实现废弃物的资源化与价值升级,是沼气工程正常运行的重要一环。本文将就大中型沼气工程主要验收内容、沼气安装工程施工规程及验收标准、沼气工程验收方法与标准进行详述!

一、大中型沼气工程验收内容

大中型沼气工程验收一般包括内业验收和外业验收两项。

1.内业验收

内业验收的内容是施工单位交付的技术文件及资料,内容包括:

1)由设计单位提出的全部设计图纸和设计变更通知单。

2)由设计、建设、施工三方有关技术人员参加的设计图纸会审记录。

3)各单项工程,特别是隐蔽工程的材质、规格、型号和施工验收记录。

4)各类建筑材料、产品的出厂合格证及材料的试验报告单,产品、设备、仪器、仪表的技术说明书和合格证。

5)砂浆、混凝土的实验室配合比报告单。

6)沼气管路的施工及打压记录。

7)施工单位的施工组织设计。

8)重大施工方案的重要会议记录。

2.外业验收

外业验收是对大中型沼气工程进行分步分项工程验收,内容包括:

1)发酵罐及附属工程的土方工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程、附属装置等验收按国家的有关标准、规范执行。

2)贮气罐注水试验,检查是否漏气、漏水。用肥皂水检查气密性;进行升降试验,检查滑轮与导轨接触是否合格,安全限位装置是否好使等。

3)管道的埋深、坡度、防腐、施工工艺、气密性、仪器仪表的安装等的验收。

4)工程综合试运转。

二、沼气安装工程施工规程及验收标准

1.搪瓷拼装罐安装

1)安装前的准备需符合下列要求:

a安装使用的吊装设备应根据反应器总重量经过计算配置,并满足20%以上的安全系数;

b安装工具及辅料按实际需求配齐,电工工具应认真检查设备绝缘情况,配电箱应符合规范要求;c认真核对材料发货清单,不得随意更换拼装材料,对损坏或变形的拼装构件要采取更换或加固措施;

d混凝土基础应达到设计强度80%以上,平整度误差在±5mm之内。

2)安装时应符合下列要求:

a应从上到下采用倒装法安装,安装顶板时需按方向标志安装;

b钢板紧固部位需擦拭干净,两板贴合时,定位要准确、牢固,防止孔位错位;

c打胶需饱满,厚度均匀,钢板边缘挤出的胶需刮平,内部打胶厚度应盖过螺帽,并刮平,防止产生气泡;

d钢板紧固程度应以橡胶带厚度被压缩1/3为度;

e各工艺套管应按照设计图纸要求进行预留。

3)罐体底部防水需符合下列要求:

a基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水、阴阳角应做成弧形。旧层面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净,低凹破损处修平、渗漏处须先进行堵漏处理,基层要平整,不得有明水;

b底涂施工:将水与涂料按1:3重量比例混合、搅拌均匀后使用,使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性、增强粘结力。

c涂抹涂料:施工采用滚、刮、刷的方法均可,宜采用薄层多涂布法,每次涂刷不能太厚,一般分为3-4次涂刷,总厚度达1.5-2.0mm,待先涂的涂层干燥后方可涂布后一遍涂料,薄弱环节宜加铺胎体增强材料。用量约2kg-3kg/m2。

4)罐体试水、打压应符合下列要求:

a罐体安装完毕后需进行满水试验,满水试验应在罐体安装结束,密封胶凝固,罐底防水施工结束,防水保护层达到设计强度后进行;

b满水试验时需将各工艺接口进行密封处理,向罐内注入清水,待灌满后观察罐壁及基础渗漏情况,不渗不漏为合格,同时应做好满水试验记录;

c试水结束后需进行气密性试验,搪瓷顶拼装罐需用空压机向罐内增压,当压力表显示3000Pa时停止打气,半小时内压力表不降为合格;一体化反应器需在投料试车后,用沼气检测仪测量内外膜间鼓出空气,以测漏仪不报警为合格。

2.脱硫罐、脱水罐、水封罐安装

1)根据设计图纸要求及设备工艺管口位置将设备摆放合适,用垫铁调整设备的水平度及垂直度,并联安装的设备需将管口位置对齐,地脚螺栓与螺母与配套,松紧适度,无乱扣、缺丝、裂纹等现象。

2)设备就位后应符合下列要求:

a中心线位置偏差不应大于±10mm;

b方位允许偏差,沿底座环圆周测量,不得超过15mm;

c罐体的垂直度偏差为1/1000;

d塔顶外倾的偏差不得超过10mm。

3)脱硫罐内装填脱硫剂应从上口法兰装填,脱硫剂量为不超过罐容积2/3为宜,装填完毕后应封好法兰;

4)设备各接口需连接严密,不得漏气,安装结束后用发泡剂检查各连接处,不漏气为合格。

3.管道、阀门安装

1)管道及阀门材料进场应符合下列要求:

a进场管道及阀门需具有厂家质量合格证明书;

b材质、规格、型号需符合设计及使用要求;

c无裂缝、缩孔、夹渣、折跌、重皮等缺陷;

d不得有超过壁厚1/2的锈蚀或凹陷;

e螺纹、密封面良好,精度及光浊度符合设计要求或制造标准;

f阀门需有出场试压报告。

2)法兰连接需符合下列要求:

a法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;

b法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿入;

c与设备连接时,选用配对的法兰类型、标准和等级应与设备法兰相同,连接螺母应放在设备一侧;d紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐,螺栓长度以螺母尾部长出2.5-3丝为宜。

3)阀门安装应符合下列要求:

a检查填料、压盖螺栓应留有调节余量;

b按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;

c阀门与管道已法兰或丝扣方式连接时,应在关闭状态下安装;

d阀杆及传动装置应按设计要求安装,并应满足使用要求。

4)管道组成件的加工与管道焊接的要求,应符合GB50235-97的要求。

5)钢制管道安装要求:

a管子在对口时,应保证其平整度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm,当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm,全长偏差不大于10mm;

b有缝管的纵向焊缝应置于易于检修的位置;

c不得在焊缝处开口;

d埋地钢管的防腐除焊接部位应在试压合格后进行外,均应在安装前做好,运输和安装过程中损坏的防腐层应在试压合格后修复完整。

6)PE管道的安装:

a热弯弯头时,加热温度应控制在130-150℃之间,加热长度应稍大于弯管弧长;

b管材或板材在热加工时,应一次成型,不宜再次加热;

c管道安装完毕应进行水压或气压试验。

4.水泵、搅拌机、风机等机电设备安装

1)进场设备应符合下列要求:

a需有厂家质量合格证明文件;

b特殊设备需有厂家安装详图及使用说明书;

c核对设备装箱单,各零配件、专用工具等齐全。

2)设备安装前应认真检查设备基础,应符合以下要求:

a基础尺寸应满足设备安装要求,预埋螺栓位置应与设备吻合;

b外观检查不得有裂纹、蜂窝、漏筋、空洞等缺陷;

c无预留设备基础时应根据设备底座大小制作钢基础,并用地脚螺栓与地面固定牢固。

3)设备安装时应满足以下要求:

a应用水平尺检查设备安装水平度和垂直度,用垫铁调整设备水平;

b设备底座下应垫橡胶垫等弹性材料起到减震作用,振动特别大的设备应在进出口安装软连接;

c.轴式搅拌机安装结束后应对轴同心度进行校正、调整,偏差不大于0.5mm。

4)设备安装结束后应进行试运转,并符合下列要求:

a操作人员已正确掌握操作规程及使用方法,熟悉安全守则;

b每个润滑部位已涂注润滑油脂;

c与试运行有关的管道、阀门、电气已具备使用条件;

d运转部位应先进行盘动检查,确认没有阻碍和无异常现象后才能正式启动;

e首次启动时,应先用点工作试验数次后,认为正确无误后,方可正式试运转;

f设备运转中不得有杂音和音响;

g应认真填写设备试运转记录。

5.锅炉房设备安装

1)锅炉就位前应满足以下要求:

a锅炉基础强度已到达设计的80%以上;

b需有厂家出厂打压报告,质量证明文件及安装使用说明书;

c认真阅读说明书或安装图纸,确定各工艺接口用途。

2)锅炉房设备安装满足下列要求:

a锅炉安装水平度、垂直度应满足要求,地脚固定牢固,无摇晃;

b烟囱与锅炉连接应牢靠,烟囱超过6米应拉风绳固定;

c常压锅炉需设膨胀水箱,水箱底高度应超过锅炉顶部;

d循环水泵安装应满足4.1条设备安装要求;

3)锅炉第一次使用前,应进行烘炉、煮炉,排掉锅炉及管道内脏水,直到循环系统内水透亮、干净为止。

6.电气设备安装

1)安装前应核对电气设备的型号规格,并符合下列要求:

a设备的技术文件及附近应齐全;

b继电器、接触器、开关的触点应紧密可靠,无锈蚀和损坏;

c固定和接线用的紧固件和接线端子应完好无损;

d电气的绝缘、熔断器的容量应符合使用说明书的规定。

2)电气设备不宜安装在高温、潮湿、多尘、有火灾危险、有腐蚀的场所。

3)设备安装应整齐、牢固、美观。

4)设备的位号、端子编号、用途标牌和操作标志应完整无缺。

5)金属供电箱接地应牢固可靠。

6)电气设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻不应小于5Ω。

7)电气电缆敷设应符合下列要求:

a电缆规格型号应符合设计要求,并具有产品质量合格文件;

b电缆敷设时不应交叉,应排列整齐,直埋电缆接头处应加装保护盒;

c电缆管的弯曲半径应符合设计要求,每根电缆管不应超过3个弯头,出入地沟和建筑物的管口应封闭;

d导线敷设不得有扭结,转弯处不应有急弯和绝缘层损伤。

三、沼气工程验收方法与标准

1.厌氧消化池及其附属构筑物

1)土方工程

根据土方与爆破工程施工及验收规范(GB201-83),重点对消化池地基土质的允许承载力是否达到或超过设计允许承载力;回填土的分层厚度及夯实,可采土质取样测定是否达到设计要求。

2)钢筋工程

根据钢筋焊接及验收规程(JGJ18-84),重点检查钢筋及焊接接头的试验数据。

3)混凝土工程

根据普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52-79),普通混凝土用碎石或卵石质量标准(JGJ53-79),审查混凝土工程施工记录及试块的试验报告。

4)钢筋混凝土工程

根据钢筋混凝土工程施工及验收规范(GBJ204-83)、地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)以及(JGJ52-79)、(JGJ53-79),对消化池壁、圈梁等部位采用仪器测其强度;对装配式结构构件的制作和安装验收记录进行审查。

5)砌体工程

根据砖石工程施工及验收规范(GBJ208-83)对砂浆强度、组砌方法、砖砌体的实际偏差等施工质量检验评定记录、试验报告进行审查。

6)钢结构工程

根据钢结构工程施工及验收规范(GBJ205-83)对施工过程中的有关试验记录,特别是焊缝质量检验资料,以及钢结构工程的安装质量评定资料进行审查验收。

7)附属装置

根据上述有关标准、规范及设计图纸逐项核对,并可入池采用丈量工具进行全面检查。

8)密封层质量

根据地下防水工程施工及验收规范(GBJ208-83)对消化池进行抗渗漏水、漏气检验,其沼气漏损率应不大于15%。

2.储气柜

根据地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83),对气柜水槽进行注水试验,检查水槽是否漏水,并对基础进行沉陷观察。

根据金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范(HGJ212-83)对气柜钟罩壁板及顶盖焊缝采用肥皂水涂刷方法进行气密性检查。对气柜进行快速升降试验,沿四周观察导轮与导轨的接触情况,并审查其有关记录。

气柜所有焊缝及密封接口均无泄漏;在升降过程中无卡轨、脱轨现象;气柜各部位无严重变形;安全限位装置动作准确,则认为试验检收合格。

3.管道工程

地下管道施工属于隐蔽工程及燃气具有易燃易爆的特点,工程的验收不应仅是在竣工后,必须是贯穿在工程施工的全过程。验收工作应按规定要求具有完整的资料和图纸,并经现场核实和取得有关配合单位的认可方能验收。

1)原设计图纸(包括平面图、断面图和大样图等)和由设计部门签发的“变更设计书”均需齐全。2)管道竣工测绘图及阀门、水井等附属设备的规格、敷设位置及有关必要说明。

3)工程决算由施工单位编制,并与原施工预算和施工图纸对照,按照定额标准对工程应列入的各项费用(人工、材料、设备及配合工程)重新编制的,并取得建设部门认可。

4)检查工程的进度、质量等内容是否达到协议中各条款的规定,发现问题应及时采取弥补措施,并限期解决。

5)工程质量的验收是整个工程检收的重点,建设部门应按国家有关质量验收标准和燃气隐蔽工程的特殊要求认真审核。

①质量检验分重点指标及一般指标。重点指标包括气密性、组装与焊接、坡度、内外防腐。重点指标的内容对工程质量起决定性作用,关系到管网运行是否安全可靠。一般指标包括深度、管基、覆土、管位及操作工艺。

②钢管焊缝的验收标准必须符合GBJ235-82“工业管道工程施工及验收规范”及GBJ236-82“现场

设备、工业管道焊接工程施工及验收规范”中有关焊缝内、外部质量的规定和检验方法。

③管道附属设备如凝水器、阀门等的验收应符合城镇沼气集中供气管网系统的验收规范。

6)当完成各类书面资料和现场验收后,即进入气体置换和通气阶段。完成通气后方由建设部门和施工单位共同签字,办理工程移交手续。施工单位对所施工的工程质量保用期为一年。以移交日起算,凡在一年内发生质量事故,由施工单位无偿修复。

4.入户管

入户后的地上管工程竣工后,施工部门应先对管道和设备进行外观检验和气密性预试,合格后由有关部门正式验收。

1)管道和设备符合设计要求的情况

管道位置按图施工,尺寸、部位正确,设备安装符合设计要求。

2)管道设备的外观检验

a坡度:横向坡度室外管不小于3‰,室内管不小于1‰。地上煤气管的竖管要求与水平垂直,允许1%的偏斜。

b稳固性:地上管应固定在墙、支架等牢固的建筑物上。卡件和支架应与管径相配合,其间距符合要求,并设置稳固。

c合理性:管线最短,使用管件最少。但应保证管线的安全和美观。同时检查支件、卡件、集水管、放散管、测点等设置是否合理。

d美观:煤气表安装端正、管子走向合理,弯势大小恰当、位置正确等。

3)管道和设备的气密性

低压沼气管用表压为3000Pa的空气检验,10min内压力无下降。

使用压力高于2000Pa的沼气管道,一般以高于使用压力一倍的空气进行检验,10min内压力降不大于100Pa。

除以上,对于执行沼气验收工作的相关职能部门,一般户用沼气工程是由当地农业局的负责领导和检查组人员,或下属的农村能源办检查组验收;而大中型沼气工程则由监理单位、建设单位及地区和县市相关的主管部门检查组人员共同检查验收。验收流程一般按合同里的效果和结果来定。

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 1 范围 本标准规定了规模化畜禽养殖场沼气工程的设计范围、原则以及主要参数选取等。 本标准适用于新建、改建和扩建的规模化畜禽养殖场沼气工程(参见 NY/T667-2003)的设计。畜禽养殖区沼气工程的设计可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准 GB50028 城镇燃气设计规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ14 室外排水设计规范 GBJ16 建筑设计防火规范 GBJ65 工业与民用电力装置接地设计规范 CJJ31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准

CJJ55 污水稳定塘设计规范 CJJ64 城市粪便处理厂设计规范 NY/T667-2003 沼气工程规模分类 3 术语和定义 GB18596-2001、NY/T667-2003中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1沼气工程 biogas plant 以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程。 3.2 “能源生态型”处理利用工艺 Process of “energy ecological”disposing and using 畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺。 3.3 “能源环保型”处理利用工艺 Process of “energy environment”disposing and using 畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目标的处理工艺。 4 总则 4.1 沼气工程的设计应该符合当地总体规划,与当地客观实际紧密结合,能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

沼气工程施工规程与验收内容、方法及标准汇总

沼气工程施工规程与验收内容、方法及标准汇总 沼气工程验收成功与否关系到沼气工程是否能顺利投入使用,实现废弃物的资源化与价值升级,是沼气工程正常运行的重要一环。本文将就大中型沼气工程主要验收内容、沼气安装工程施工规程及验收标准、沼气工程验收方法与标准进行详述! 一、大中型沼气工程验收内容 大中型沼气工程验收一般包括内业验收和外业验收两项。 1.内业验收 内业验收的内容是施工单位交付的技术文件及资料,内容包括: 1)由设计单位提出的全部设计图纸和设计变更通知单。 2)由设计、建设、施工三方有关技术人员参加的设计图纸会审记录。 3)各单项工程,特别是隐蔽工程的材质、规格、型号和施工验收记录。 4)各类建筑材料、产品的出厂合格证及材料的试验报告单,产品、设备、仪器、仪表的技术说明书和合格证。 5)砂浆、混凝土的实验室配合比报告单。 6)沼气管路的施工及打压记录。 7)施工单位的施工组织设计。 8)重大施工方案的重要会议记录。 2.外业验收 外业验收是对大中型沼气工程进行分步分项工程验收,内容包括: 1)发酵罐及附属工程的土方工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程、附属装置等验收按国家的有关标准、规范执行。 2)贮气罐注水试验,检查是否漏气、漏水。用肥皂水检查气密性;进行升降试验,检查滑轮与导轨接触是否合格,安全限位装置是否好使等。 3)管道的埋深、坡度、防腐、施工工艺、气密性、仪器仪表的安装等的验收。 4)工程综合试运转。 二、沼气安装工程施工规程及验收标准

1.搪瓷拼装罐安装 1)安装前的准备需符合下列要求: a安装使用的吊装设备应根据反应器总重量经过计算配置,并满足20%以上的安全系数; b安装工具及辅料按实际需求配齐,电工工具应认真检查设备绝缘情况,配电箱应符合规范要求;c认真核对材料发货清单,不得随意更换拼装材料,对损坏或变形的拼装构件要采取更换或加固措施; d混凝土基础应达到设计强度80%以上,平整度误差在±5mm之内。 2)安装时应符合下列要求: a应从上到下采用倒装法安装,安装顶板时需按方向标志安装; b钢板紧固部位需擦拭干净,两板贴合时,定位要准确、牢固,防止孔位错位; c打胶需饱满,厚度均匀,钢板边缘挤出的胶需刮平,内部打胶厚度应盖过螺帽,并刮平,防止产生气泡; d钢板紧固程度应以橡胶带厚度被压缩1/3为度; e各工艺套管应按照设计图纸要求进行预留。 3)罐体底部防水需符合下列要求: a基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水、阴阳角应做成弧形。旧层面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净,低凹破损处修平、渗漏处须先进行堵漏处理,基层要平整,不得有明水; b底涂施工:将水与涂料按1:3重量比例混合、搅拌均匀后使用,使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性、增强粘结力。 c涂抹涂料:施工采用滚、刮、刷的方法均可,宜采用薄层多涂布法,每次涂刷不能太厚,一般分为3-4次涂刷,总厚度达1.5-2.0mm,待先涂的涂层干燥后方可涂布后一遍涂料,薄弱环节宜加铺胎体增强材料。用量约2kg-3kg/m2。 4)罐体试水、打压应符合下列要求: a罐体安装完毕后需进行满水试验,满水试验应在罐体安装结束,密封胶凝固,罐底防水施工结束,防水保护层达到设计强度后进行; b满水试验时需将各工艺接口进行密封处理,向罐内注入清水,待灌满后观察罐壁及基础渗漏情况,不渗不漏为合格,同时应做好满水试验记录; c试水结束后需进行气密性试验,搪瓷顶拼装罐需用空压机向罐内增压,当压力表显示3000Pa时停止打气,半小时内压力表不降为合格;一体化反应器需在投料试车后,用沼气检测仪测量内外膜间鼓出空气,以测漏仪不报警为合格。 2.脱硫罐、脱水罐、水封罐安装 1)根据设计图纸要求及设备工艺管口位置将设备摆放合适,用垫铁调整设备的水平度及垂直度,并联安装的设备需将管口位置对齐,地脚螺栓与螺母与配套,松紧适度,无乱扣、缺丝、裂纹等现象。 2)设备就位后应符合下列要求: a中心线位置偏差不应大于±10mm; b方位允许偏差,沿底座环圆周测量,不得超过15mm; c罐体的垂直度偏差为1/1000; d塔顶外倾的偏差不得超过10mm。 3)脱硫罐内装填脱硫剂应从上口法兰装填,脱硫剂量为不超过罐容积2/3为宜,装填完毕后应封好法兰; 4)设备各接口需连接严密,不得漏气,安装结束后用发泡剂检查各连接处,不漏气为合格。 3.管道、阀门安装

消防工程竣工验收汇报资料

For personal use only in study and research; not for c o mme r c i a l u s e 袂玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 蕿消防工程 蒃峻 蚇收

膃报 薆浙江赋安安全设备责任有限公司羃2016 年 蒈

膈消防支队各位领导、各位专家: 羅市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 蚃一、工程概况 薀本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9 米,建筑面积42 万平方米。本工程由xxxx集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由x X建设集团有限公司施工,二标段xxxx建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C 区、D区组成。其中A区、B 区由xxxx消防安全工程有限公司施工,C区、D 区由xxxx设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我 代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 芆1、消火栓系统 蒅本工程按50 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3 小时计,室内消火栓用水量为40L/S ,室外消防用水量为40L/S 。本工程地下室设置620M 3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

沼气规模分类标准

沼气工程规模分类标准 1.范围 本标准规定了沼气工程规模分类指标和分类方法。 本标准适用于新建、扩建与改建的沼气工程,不适用于农村户用沼气池的分类。 2.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1厌氧消化装置 anaerobic installation 在厌氧状态下,利用微生物分解有机物并产生沼气的装置。 2.2沼气工程 biogas engineering 采用厌氧消化技术处理各类有机废弃物(水),并制取沼气的系统工程设施。 2.3单体装置容积 individual installation volume 一个厌氧消化装置的容积。 2.4总体装置容积 total installation volume 两个或两个以上的厌氧消化装置容积的总和。 2.5配套系统 counter-part systems 发酵原料的预处理(沉淀、调节、计量、进出料、搅拌等)系统;沼渣、沼液综合利用或进一步处理系统;沼气的净化、储存、输配和利用系统。 3.规模分类指标 3.1 沼气工程规模分为大型、中型和小型沼气工程。 3.2 沼气工程规模分类宜按沼气工程的厌氧消化装置容积、日产沼气量、以及配套系统的配置等综合评定。 3.3 沼气工程规模分类指标和配套系统见表1。

4.规模分类方法 4.1 表1沼气工程规模分类指标中的单体装置容积指标和配套系统的配置定为必要指标,总体装置容积指标与日产沼气量指标定为择用指标。 4.2 沼气工程规模划分时,应同时采用两项必要指标和两项择用指标中的任意一项指标加以界定。 表A.1 日产沼气量,厌氧消化装置总体容积与日原料处理量的对应关系参照表

大中型沼气池施工验收有关要求(草案)

成都市市级大中型养殖场畜禽粪便处理 沼气工程竣工验收要求 一、坚持专业设计,专业施工的原则 大中型养殖场畜禽粪便处理沼气工程(以下简称沼气工程)必须由具备沼气工程专业设计资质的单位设计。施工单位必须具有沼气建设施工资质或环保工程专业承包三级以上资质,并具有沼气工程建设经验。施工时应照图施工,不得擅自改变设计图纸。施工企业相关资质证明材料应报各区(市)县农能办(沼气办)备案。 二、保证建材质量,严禁使用不合格产品 为确保沼气工程质量,按照建筑施工规范的要求,对使用的水泥、钢材、标砖三大建材必须要有出厂检验合格证,并存档备查。 三、加强施工过程监管,严把工程质量关。 沼气池工程池型结构应采用砖混结构、混凝土全现浇结构或地上式装置型结构。施工时,必须严格按照建筑施工规范进行操作。每完成一道工序,必须由建设单位(业主)、施工单位和区(市)县农村能源(沼气)办公室三方共同签字认可后,方可进入下一道工序施工。对工程质量不合格的,区(市)县农村能源(沼气)办公室应其责成返工,严重的须勒令停工整改。 四、做好隐蔽工程的验收资料 在对每一道工序严格把关的同时,应做好以下隐蔽工程资料,并由建设单位(业主)、施工单位项目负责人和区(市)县农村能源(沼气)办公室代表三方共同签字,作为工程竣工验收的必备资料: 1、基坑验槽记录(隐蔽表一) 2、池底垫层混凝土浇筑隐蔽记录(隐蔽表二) 3、底板钢筋制安和混凝土浇筑隐蔽记录(隐蔽表三) 4、圈梁、构造柱钢筋制安及混凝土浇筑隐蔽记录(隐蔽表四) 5、拱盖钢筋制安及混凝土浇筑隐蔽记录(隐蔽表五) 6、抹灰(池内五层、池外三层)及涂料隐蔽记录(隐蔽表六) 五、做好试水试压工作,确保工程质量 沼气工程完工装料前,必须进行试水试压,并做好记录,确保沼气工程质量。 六、工程竣工验收所需资料 沼气工程竣工后,由区(市)县农村能源(沼气)办公室组织设计单位、建设单位(业主)、施工单位等进行竣工验收。验收时,必须提供以下资料:

建筑工程施工质量验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下:1.地基与基础(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。(4 )《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500㎡~ 1000㎡为一个检验批,不足500㎡应划分为一个检验

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 1 范围 本标准规定了规模化畜禽养殖场沼气工程得设计范围、原则以及主要参数选取等。 本标准适用于新建、改建与扩建得规模化畜禽养殖场沼气工程(参见NY/T667—2003)得设计。畜禽养殖区沼气工程得设计可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中得条款通过本标准得引用而成为本标准得条款。凡就是注日期得引用文件,其随后所有得修改单(不包括勘误得内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议得各方研究就是否可使用这些文件得最新版本。凡就是不注日期得引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准 GB50028城镇燃气设计规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50058 爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ14 室外排水设计规范 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ65 工业与民用电力装置接地设计规范 CJJ31 城镇污水处理厂附属建筑与附属设备设计标准 CJJ55污水稳定塘设计规范 CJJ64 城市粪便处理厂设计规范 NY/T667—2003 沼气工程规模分类 3 术语与定义 GB18596-2001、NY/T667-2003中确立得以及下列术语与定义适用于本标准。

3、1沼气工程 biogas plant 以规模化畜禽养殖场粪便污水得厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体得系统工程。 3、2 “能源生态型”处理利用工艺Process of “energy ecologica l” disposing and using 畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用得处理利用工艺. 3、3 “能源环保型”处理利用工艺Process of“energy environm ent” disposing andusing 畜禽养殖场得畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目标得处理工艺。 4 总则 4、1沼气工程得设计应该符合当地总体规划,与当地客观实际紧密结合,能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期得关系。 4、2 沼气工程得设计应在不断总结生产实践经验与吸收科研成果得基础上,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以提高自动化水平、降低劳动强度、降低投资与运行费用。 4、3 沼气工程得设计应以减量化、无害化、资源化为目标,应首先考虑养殖场改进生产工艺,实行清洁生产,从源头上减少粪污排放量。 4、4 畜禽养殖场污染物得特性及其技术参数,以实际测定数据为准。 4、5 沼气工程得原料应就是养殖场得污水与粪便,应有充足与稳定得来源,严禁混入其它有毒、有害污水或污泥。 4、6 沼气工程得设计应充分利用沼气,充分利用附近得农田消纳沼液、沼渣。 4、7 沼气工程得设计应由具有相应设计资质得单位承担. 4、8 在进行工艺设计时,应首先根据沼气工程得建设目标选定工艺类型。 4、9 沼气工程主要由以下四个环节组成:前处理、厌氧消化、后处理、综合利用。 4、10 单元处理技术应先易后难,以节省投资与降低运行费用。 5 工程选址与总体布置 5、1 工程选址

消防工程竣工验收汇报资料

玉环绿地财富大厦 及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料 浙江赋安安全设备责任有限公司 年 月 日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自 年 月 日开工以来,在各级领导、工程建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。

一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度 米,建筑面积 万平方米。本工程由××××集团股份有限公司建设,××市建筑设计总院有限公司设计,××××监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由××建设集团有限公司施工,二标段××××建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由 区、 区、 区、 区组成。其中 区、 区由××××消防安全工程有限公司施工, 区、 区由××××设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 、消火栓系统 本工程按 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按 小时计,室内消火栓用水量为 ,室外消防用水量为 。本工程地下室设置 消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。 楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过 ,地下室 地面三层采用减压稳压消火栓,阀后压力 ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设 消火栓一只, 衬胶水带 米一根,, × 铝合金喷嘴一只, 米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 、自动喷水灭火系统 本楼内除小于 平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

北京市大中型沼气工程设计规范汇编

大中型沼气工程市场化运营管理模式研究项目分报告之四 北京市大中型沼气工程设计规范汇编 北京能环科技发展中心 2010年3月

目录 1 前言 (1) 2 大中型沼气工程设计规范汇编 (2) 2.1 国家标准及行业规范 (2) 2.2 北京市相关规范性文件 (4) 3 设计规范的问题分析及完善建议 (5) 3.1 设计规范的问题分析 (5) 3.2 设计规范的完善建议 (7) 4 小结 (9) 5 附件 (10)

1 前言 在社会主义新农村建设的整体部署下,北京市从2006年起开始了“亮起来、暖起来、让农业资源循环起来”的工程建设(简称“三起来”工程),其中农业资源循环起来主要通过沼气工程、粪污染治理工程等实现农业废弃物的循环利用。截止至2008年底,北京市共建大中型沼气工程111处,年产沼气1499万立方米,总供气户数达到3.8万户。 通过大中型沼气工程的建设,解决了畜禽养殖粪污和农业废弃物乱堆乱放产生的环境污染问题,大大改善了农村的生活环境;同时,通过沼气的使用,改善了北京市的农村能源消费结构,每年可节约标准煤10643吨,并有效地减少了温室气体的排放,其中减排二氧化碳28352吨,减排二氧化硫319吨,对农村生态环境的保护也起着重要作用;并且,工程产生的沼渣沼液用作有机肥施用于周边农田、果园、蔬菜大棚等,不仅改善了由于化肥过量使用造成的土壤污染状况,更重要的是有利于农作物的生长,提高农产品的品质,推动了生态农业的发展,继而带动了农民收入的增长;另外,沼气工程的兴起增加了农民就业岗位,并且带动了沼气设备、沼气工程服务等相关产业的发展,据北京市农业局统计显示,在2006年—2008年,先后有20多万农民参与了沼气工程在内的“三起来”工程建设,其中设施运转维护和服务岗位共安排了1000多人就业。 为了能够向大中型沼气工程建设提供技术标准和设计依据,推动大中型沼气工程的市场化运行,最终实现工程的长期、稳定、高效运行,在“大中型沼气工程市场化运营管理模式研究项目”的资助下,项目组对目前国内已有的沼气工程设计规范,以及北京市相关技术管理文件进行收集整理,编制了本规范,并对现有规范存在的一些问题进行分析,提出了完善建议。

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.2建筑工程质量qualityofbuildingengineering 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久

大中型沼气工程建设管理(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 大中型沼气工程建设管理(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

大中型沼气工程建设管理(新编版) 目前,许多规模化畜禽养殖场(小区)及农畜产品加工企业自发建设了一批大中型沼气工程。这些工程在产生清洁能源--沼气的同时,对粪便、加工废水的资源化开发利用以及污染治理起到了积极的作用。但有些工程存在设计工艺、施工和运行管理不规范等问题,对安全和消防也不够重视,存在不少安全隐患。 一、建设原则 发展大中型沼气工程要坚持以气养气、自负盈亏的市场化运作方式,保证沼气设施长效运转。对于有相当规模、并有自筹资金能力的养殖场或养殖小区的村,鼓励发展大中型沼气工程。大中型沼气工程项目应紧密围绕和谐生态家园和社会主义新农村生态环境建设,以资源的高效利用和循环经济为核心,以畜禽场“减量化整治、无害化建设、综合化利用”为原则,以改善农村生态环境、变废为宝、资源全面综合利用,优化农村生产生活能源结构和无公害、绿

色、有机农副产品生产肥源供给为目的,有效防治农业面源污染,实现促进农业增效、农民增收和种养结合农村生态循环良性发展,推进社会主义新农村建设目标的实现。 二、项目申报程序 1.申请省或国家资金建设大中型沼气工程项目的企业必须具备相当养殖规模或相应的可用资源量;企业应充分考虑项目建成后的运行管理模式和年运行管理费用的承受能力。 2.项目申报前期县农业局应根据企业的申请,由调研责任人负责组织并开展充分的调查研究,根据污染物的种类和排放量,委托有资质的单位编制项目可行性研究报告。 3.项目可行性研究报告以县农业局文件按程序上报市农业局,由市农业局确定责任人对项目相关建设条件进行核实后报省厅。省厅组织专家对各市上报的可行性研究报告进行论证后审批或上报农业部,批准的可行性研究报告可委托有资质的设计单位进行初步设计,经省厅批准后进行施工招标。 三、执行标准

沼气工程竣工验收资料

工程竣工报验单工程名称:新疆焉耆三宇沼气工程编号: 致:库尔勒楼兰监理公司( 监理单位 ) 我方已按合同要求完成了新疆焉耆三宇沼气工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 1.单位工程质量竣工验收记录 2.单位工程质量控制资料核查记录 3.单位工程材料检验记录 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合我国现行法律、法规要求; 2.符合我国现行工程建设标准; 3.符合设计文件要求; 4.符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格 可以组织正式验收。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

新疆维吾尔自治区 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工报告 工程名称:新疆焉耆三宇沼气工程 施工单位:北京盈和瑞环保工程公司新疆分公司 竣工验收日期:2011 年 7 月 20 日 新疆维吾尔自治区建设厅监制

工程概况3.1.2.5( 5-2) 建设单位名称工程名称 工程地点 建设规模 (面积) 建设投资 (万元)结构类型 工程日期 勘察单位名称设计单位名称 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 新疆焉耆三宇沼气工程 新疆焉耆回族自治县包尔海乡 1000 ㎡ 291.4 设备安装 2011.4.10—2011.7.18 资质等级 北京盈和瑞环保工程有限公司资质等级乙级 施工单位名称北京盈和瑞环保工程有限公司新疆分公司资质等级二级 监理单位名称 库尔勒楼兰监理公司 资质等级丙级 质量监督机构 名称

竣工3.1.2.5( 5-3) 序号内容 完成工程设计和合同约定1 内容情况 工程质量符合有关法律法 2规和工程建设强制性标准 情况 工程技术档案和施工管理3 资料完毕情况 主要建材、建筑构配件和设4 备进场试验报告齐备情况 建设单位已按合同约定支5 付工程款情况 工程质量保修书签署情况、6 监督手续 有关部门责令整改的质量7 问题整改情况条件 完成情况 已完成工程设计和合同约定内容 工程质量符合法律法规和强制性标准资料齐全 建材进场试验报告齐全 建设单位已按合同约定支付工程款已签署 /

《建筑工程施工质量验收统一标准》

附件1: 施工现场质量管理检查记录 GB50300-2013 桂建质(综合类)—01

1.本表由施工单位项目负责人检查填写,再交总监检查确认。填写时间在进场后、开工前。当项目管理有重大变化调整时,应重新检查填写并交总监检查确认。 2.表中的内容按序号为: (1)项目部质量管理体系:主要包括质量方针和目标管理、质量管理组织机构、质量例会制度、质量信息管理和质量管理改进等。 (2)现场质量责任制:主要包括①人员任命与职责分工文件;②公司对项目负责人的授权文件、项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书;③人员签字与照片文件;④项目负责人、项目技术负责人、项目施工负责人;技术员、施工员、质检员、安全员、资料员;预算员、材料员、试验员、测量员、机械员、标准员;施工班组长、作业人员等的质量责任制;⑤质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度;⑥技术交底制度。 (3)主要专业工种操作岗位证书:包括特种作业人员和测量工、钢筋工、木工等普通专业工种人员的岗位证书。 (4)分包单位管理制度:包括分包合同、对分包单位的质量安全管理制度等。(5)图纸会审记录:包括完整的设计文件、审图报告及相应的设计回复资料、设计交底记录、图纸会审记录及相应的设计答复资料等;建设、施工、监理、设计项目负责人均应参加设计交底与图纸会审。设计文件应加盖审图章。(6)地质勘察资料:有勘察单位出具的工程地质勘察报告。 (7)施工技术标准:包括施工工艺标准、验收标准、标准图集等,要求施工有明确的依据,能满足本工程施工需要。 (8)施工组织设计、施工方案编制与审批:要求有针对性,有编制、审核、批准人签名,经总监理工程师审批。 (9)物资采购管理制度:包括采购制度、进场验收制度、台帐等。 (10)施工设施和机械设备管理制度:包括安装、检测、备案、维保与拆卸等。(11)计量设备配备:要求计量准确。 (12)检测试验管理制度:包括检测仪器设备配置、材料设备进场检验制度、见证取样送检制度、试块留置方案、检测试验计划等。 (13)工程质量检查验收制度:包括自检与交接检制度、项目周检制度、质检员日检制度、质量问题整改制度、缺陷修补方案、施工过程质量控制制度等。

相关文档