文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所现场施工三措及现场施工方法

变电所现场施工三措及现场施工方法

变电所现场施工三措及现场施工方法
变电所现场施工三措及现场施工方法

环氧自流平地面

河南省长兴建设集团有限公司

二0一四年四月二十六日

110KV付庄变电站开关室环氧地坪施工

河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月

批准:

审核:

编制:

二O一四年四月

工程概况:110KV付庄变电站所是已正在运行的变电站.·开关室环氧地坪有不同度的破损.施工工艺复杂,质量要求高,施工场地狭窄(属有受限作业)安全系数要求高。本工程计划从2014年4月日开始至2014年5月日完工,参加施工人员共5---10人(施工人员名附后),本工程施工三措内容如下:

一、施工组织措施

1、组织机构,本公司从各部门及施工处抽调一批技术高管理能力强,施工经验丰富的职能人员,组成该工程项目部,项目部设:项目经理1名,安全员1名,施工员1名(兼技术负责人)、质检员1名,安全员1名,材料员1名,下设作业班组2个,专职监护人员若干名。项目部管理人员及现场作业人员,全部持证上岗(祥见附录1—项目组织构图,人员岗位证书复印件),其各自责任执行“质量手册中组织机构与职责。”

组织机构网络图

二、安全措施

1、参加施工人员,应精神状态良好,无妨碍高空作业的病症方可进入施工现场。

2、开工前应由工作票签发人签发工作票,并派专人监护,乙方应严格按照工作票所列规定施工。

3、健全安全管理制度,严把安全关,负责全部安全工作,每天开工前必须开安全会,检查安全工具,提高安全要求,严格遵守《电业安全工作规程》的有关部分进行工作。

4、作业前,应对安全工、器、具严格检查,试验合格,不合格严禁使用。

5、施工应在良好的天气进行,如遇雪、雨、雾天气,风力大于5级时应停止工作。

6、在变电所里工作,必须戴好安全帽.穿绝缘鞋.穿好工作服,如需搬运工器具时一定要平反,绝不能起立行走。

7、设备区内设施与工作无关的严禁触动,必须使用装有触电保护的电源。接电源时,必须在工作监护人监护下工作。

8、对设备有较大振动的,应采取防振措施。

9、在变电所工作,人体与带电体的最小安全距离:35KV大于1米,110KV大于1.5米。

10、在变电所里工作,要听从甲方的安排指挥。严禁在工作范围外流动或触动设备,严禁在设备区吸烟。

11、在变电所里施工,进入现场高度超过2米以上,要带安全带,戴安全帽。

12、监护人必须正确安全组织工作,结合现场实际进行安全思想教育、督促、监护工作人员遵守本规程,负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件,工作前对工作人员交待安全事项。

14、局安质办进行不定期的检查监督。以上规定望施工人员严格执行,违反安规者,停止工作。

安全保证网络图

三、质量保证措施

1、质量体系:本公司已通过了ISO9002质量体系认证。对该咨施工实行项目经理负责制,建立健全项目质量保证体系,严格执行公司制定的“程序文件”和“施工项目运行质量体系的管理规定”,接收公司质安部门和甲方单位的监督和指导(见附录2—质量保证网络图)。

2、质量承诺,本公司的质量方针和目标是:加强施工管理,完善施工设施,为用户提供优质工程和服务。完成工程合格率100%,优良率80%,本工程保证达到优良工程标准。

3、施工技术详见施工方案。

河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月

环氧树脂砂浆地坪施工方案

一. 涂装前地面处理

目的:清理混凝土地面,以保证环氧地坪的附着力。

1.水泥地面的油污等必须清理直至表面无油污为止。

2.对现在地面有水的部分,必须待地面完全干透方可施工,以增强环氧地坪的附着力。

3.不太平整、有水泥疙瘩、浮水泥渣的地面,用金刚打磨机打磨,然后除尘。

4.在环氧地坪施工前对原地面暴露出来的混凝土缺陷,如凹地、孔洞、蜂窝结构的麻面以

及施工切割缝,可采用环氧砂浆(即环氧树脂掺石英砂、石英粉)点批、面批修补,固化后打磨,并清理灰尘。

5.现有地面裂缝的修补,采用先将裂纹处用角磨机切成V形,然后用环氧砂浆镶补平整。

整体环氧地坪施工成品无缝。

二. 底漆涂装

目的:封闭气孔,增强结合力。

1.修补的区域固化后方可进行底涂施工;

2.按照使用比例,将一定量的组份B倒入组份A中,用手提电动搅拌机搅拌,搅拌时间为

3分钟左右,然后用短毛滚筒大面积滚涂,局部的墙角、接口处可用短毛滚筒或刷子涂.

根据施工现场温度确定固化时间(一般需要6-12小时)。待底漆完全固化后,方可进行其它工序。底涂施工要求滚涂均匀,无积料,无漏底。

三. 环氧地坪中涂涂装

目的:增强地坪强度,提高表面整度。

1.将中涂A、B两组份按规定重量混合,用专门手提电动搅拌器以300-500转/min速度充

分搅匀,搅拌时间为3分钟左右,同时逐渐加入C组分并且充分搅匀。

2.在清洁好的作业面上,将搅拌好的材料用镘刀将其大面积批刮在底涂上,局部的墙角、

接口处可用小刮刀进行刮涂。

3.根据现场温度。确定固化时间(一般要求24小时)待中涂完全固化后,再仔细检查地

面有无凹凸处,必要时用角磨机打磨并吸尘方可进行下面工序。

四. 环氧地坪面涂涂装

目的:增强地坪强度,提高表面耐磨度、美观效果。

4.将中涂A、B两组份按规定重量混合,用专门手提电动搅拌器以300-500转/min速度充

分搅匀,搅拌时间为3分钟左右,同时逐渐加入C组分并且充分搅匀。

5.在清洁好的作业面上,将搅拌好的材料用镘刀将其大面积批刮在底涂上,局部的墙角、

接口处可用小刮刀进行刮涂。

6.根据现场温度确定固化时间,待中涂完全固化后,再仔细检查地面有无凹凸处,必要时

用角磨机打磨并除尘方可进行下面工序。

五. 注意事项

1.涂料涂装以前,地面要彻底清理干净,否则会影响整个涂装效果。

2.地坪漆在15℃以上施工时,勿需活化期,甲、乙混合搅匀后,即可施工。但在10℃以

下时,需要10-30分钟活化期,使涂料温度达到以上15℃方可施工。

3.施工时现场门窗需要密封,作业空间内需要保证无灰尘、杂质等污染物,要保证作业时

不产生灰尘,最大限度的减少外界环境产生的污物对面漆表面效果的影响。

4.施工时要特别注意现场防火。

5.施工完成后24小时仅可上人行走。3天内禁止用水湿布清理地坪,漆膜养护最佳时间为

7天,7天后可以正常使用。

六. 地坪保养

1.日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁,车间内大面积清洗地面时,不要用强化学溶剂(二甲

苯、香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等,用清洗机进行。在没有清洗机的情况下,可用锯木粉撤上后再清扫干净。

2.严重污垢时,使用中性清洁剂,用抹布水洗,然后用水清洗、充分干燥。

3.地面溅溢有酸、碱等化学药品时,应及时用水清洗,如果是调味料、油等则用抹布擦试

即可。

4.当该涂料施工完毕后,在保养期内切匆使用,并须加强通风设备及防火措施。

5.地坪使用,生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

7.一切工作器具都须有固定专用车架安放,严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面,造

成地面涂料损坏。

8.车间内安装设备等重大物件须用起重机械时,在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材

料垫妥,严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

9.车间内进行电焊等高温作业时,在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料辅垫

好,以防烧坏涂料。

说明:施工方案在施工过程中应按照实际情况操作,最终解释权归本公司所有。

范本1:变电站综自改造类“三措一案”

范本1:变电站综自改造类“三措一案” 南京***变电站综自系统改造工程 施工方案及施工组织、技术、安全措施 批准: 审核: 编制: ******安装有限公司 二○一五年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、工作任务及内容 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工方案 (4) (一)施工前工作要求 (4) (二)施工总计划 (4) (三)第N阶段:220kV大雨2561间隔改造 (5) 五、施工三措 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (7) 3、安全措施 (9) 六、应急预案 (11) 附件1:现场施工通道平面图

一、工程概况 工程名称:…………………… 工程地点:…………………… 建设单位:…………………… 监理单位:…………………… 设计单位:…………………… 施工单位:…………………… 项目简介:本工程一次设备更换220kV旁路间隔电流互感器共3台,型号AGU-252,变比为2*800/5,六次级,为特变电工康佳(沈阳)互感器有限责任公司产品…………… 二、工作任务及内容 (注意:若工程内容相对简单,则可将本部分并入工程概况) 2.1公用系统: (1)保护室前排新增盘位28个,含两个备用房间改造为电缆半层(土建专业)…………………… 2.2主变系统: (1)新增1号、2号主变保护、测控及辅助柜8面,分别为:主变保护A柜2面;主变保护B柜2面……………… 三、编制依据 (注意:根据具体工程应用相关标准,勿简单罗列) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ………………………………

四、施工方案 (一)本工程施工技术及安全要求 4.1.1技术交底 1.需交底安全注意事项: (1)在现场发生或发现的危及施工安全、设备安全时,任何人有权及时制止并上报,对施工过程中造成的设备细小损伤任何人不得隐瞒不报或延时汇报……………… 2.结合以往施工中存在问题,特别强调几点: (1)所有设备拆除前须将其二次接线解开,拆线前须对电缆铭牌(规格、型号、起讫端等)进行核对与确认。 ……………………………………… 4.1.2专项技术措施 1.由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开各屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力拉扯二次回路接线……… 4.1.3通用技术措施 1.必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录…………………… 4.1.4配合要求 1.本工程工作绝大多数均在运行设备上工作,工作量及工作周期较长,与运行设备搭接前电缆均要排放到位,同时要求运行及检修单位全力配合并检查确认接线位置。 2.要求后台监控厂家于停电改造前1个星期进驻现场,进行后台信息改造及配合调试…………………

电力工程三措一案

X X X X改造工程 三 措 2只。拔除旧杆17基,拆除JKLYJ-1KV-50导线2000m,拆除拉线6组。 2. 工程环境(地点、地质、地形条件) 地点:XXX

地形:平地100% 地质:坚土20%,松砂石40%,岩石40% 3.运输方式运距 汽车运输35公里,人力搬运0.4公里,船舶运输0公里 二、工程目标 1. 安全目标 (一)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。 1. 2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。。 3. 环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚; 3、不发生扰民事件,无投诉; 4、节约能源,降低水、电、纸等的消耗

1.

1. 主要施工方法: 1)杆洞采用人工开挖、导线采用人力展放、手扳葫芦紧线。 2)水泥杆主要采用吊车立杆,部分水泥杆采用抱杆组立。 3)水泥杆由厂家运到施工现场,再采用人工搬运到杆位。 2. 停电工作安排:

6)质量检查验收制度 严格执行工序交接验收制度和工艺质量标准,对关键部位、重要环节实行必要的监控。严格执行质量两级控制,施工过程中施工队应对每个施工项目做好质量检查工作,并留有记录,公司经常性随机抽查施工过程中工艺质量情况。竣工后由施工队自验,整改合格后,报公司验收,整改合格后报业主单位验收。 5. 主要施工机具、工器具配置

观检查。白棕绳的允许拉力不得大于100kg/cm2;霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。根据现场地形、地质条件,做好放滑、防塌等各项危险点预控措施。 3)装运水泥杆等物体的重心与车厢承重的重心基本一致,易滚动的物体顺其滚动 方向用木楔掩牢并捆绑牢固,运输人员应在途中检查,防止捆绑松动。 4)运输车辆车厢只准装载材料、工器具,不得载施工人员。 5)采用人力放、撤线,需确保现场地形地质条件适合人员活动。收紧导线时确保 尾端有专人可靠固定,防止发生跑线。全线电杆做好零时补强措施,防止紧线过程中,破环电杆稳定。应由专人统一指挥,统一信号。人员不得站在导线内角侧和线圈内。

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

施工现场安全监理控制要点

施工现场安全监理控制 要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全监理控制要点1安全检查 (1)安全生产岗位责任制、安全管理目标、施工组织设计中安全技术措施、施工安全技术交底、安全教育制度、新进场工人安全教育、安全管理机构及专职安全管理人员、安全生产操作规程、班前安全活动制度、书面告知危险岗位的操作规程和违章作业的危害性。 (2)现场安全警示标志:现场出入口、起重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入口、电梯井口、孔洞口、基坑边、每个临时用电设施。 (3)持证上岗人员:塔吊司机、卷扬机操作人员、施工电梯司机、起重信号工、登高架设作业人员、爆破作业人员、电工、焊工。 (4)现场办公、生活区与作业区的安全距离;临时建筑应安全;不得用在建工程兼做宿舍;在市区施工应围档封闭;工地出入口应符合交通管理要求;施工可能影响毗邻建筑、构筑物、管道、高压线路的防范措施。 2基坑施工 (1)基坑施工前必须编制专项施工方案,并应符合施工组织设计要求。

(2)基坑施工方案须经施工单位总工程师批准,并报项目监理机构审查同意。 (3)深度超过2m的基坑,临边应设置防护栏杆,上下基坑应设有专用通道或登高设施。 (4)地下水位较高的基坑应有降水措施。 (5)对地质较差、深度较大的基坑,坑壁支护应有专项方案或措施。 (6)对毗邻基坑的建筑物、构筑物、管道、高压线路等应有防范措施。 (7)基坑上下周边应设置有效的排水系统。 (8)未经验算或采取保护措施,禁止在坑边堆土、存放材料或机械设备、通行车辆。 (9)进场施工机械应经查验,司机须持证上岗,作业区应设警示标志。 3脚手架

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

工程安全控制措施

施工项目安全控制措施有: 安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。 安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。 一、落实安全责任、实施责任管理 施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负

责。 施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗”。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。 二、安全教育与训练 进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨,讲求实效。 1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质 具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作

电力工程三措一案

电力工程三措一案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 目录

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结 工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

三措一案

为进一步落实安全生产责任制,明确各级生产人员在电力生产现场的安全 监督责任,提高电力生产现场的控制水平和防范各类事故的能力、保证安全措 施落实到位,切实加强特进行此项措施制定。切实加强现场安全管理,强化工 作负责人、操作监护人、专责监护人等作业指挥人员、现场安全监察人员的安 全责任意识,树立其指挥权威性,采取有效措施“保护人的生命,杜绝责任事故”,在全工区推行现场工作负责人(监护人)等配穿“红马甲”制度,切实 担负起现场工作职责 变电工区同业对标内容包括:基本信息、安全管理、电网运行三大类。以 此为抓手,促进安全管理、电网运行、电网建设上水平,学习先进管理经验, 对照标杆,寻找差距,提升水平,实现无止境的持续改进,增强公司可持续发 展能力、发展优势和综合竞争能力。 “三措一案”是指重要工程施工中保证安全生产的组织措施、技术措施、 安全措施和施工方案,是确保现场作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全责任清楚及人员到位、思想到位、措施到位、执行到位、监督到位的有效 措施,是现场标准化作业工作的有机组成部分。 开展班前会,要求大家注意听、认真记,要熟练掌握流程,安全操作。重 点进行“三措一案”的编写、审核、安全生产到岗到位,将月、周、日检修计划转变成月、周、日检修到位计划,到岗到位平台使用和工作票填写及审核。 变电运检工区认真编制“三措一案”,建立健全各类安全资料、台账、记录,严格执行工作票制度,对农网现场反事故十八项措施经常学习,加强完善 安全工器具管理、配置、检查、记录等工作,在施工前后严格检查,严禁不合 格工器具进入施工现场,对不合格工器具坚决予以淘汰,按照要求逐一落实执行,把以前不足不完善的部分一定要尽快补充完善,以杜绝安全事故的发生。 停电“一支笔”即停电申请人、送电申请人是一人。 推行“红马甲”制度与停电“一支笔”相结合,“红马甲”履行现场监护 和安全监督的职责,把好安全生产关键环节,将违章违纪的不安全现象消灭在 萌芽状态,使各项检修、试验工作始终处在“可控、能控、在控”状态,保证 检修工作的有序进行。 停送电及检修工作人员正确使用安全防护用品。 申请人在停电前对所检修、维护的设备而名称及代号进行核实,防止错停 或误停。申请人到制定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号 和检修维护内容。操作人接到停电申请时,认真核对,如有误必须由申请人核实,重新申请,无误后进行停电操作。 监护停电、验电、接地,以及悬挂标识牌、装设遮拦。 全程专责监护施工、检修。

施工现场安全管理重点概述

施工现场安全治理要点 1.2通用作业 一、施工测量 1、要紧危险源:高处坠落、物体打击、车辆损害、淹溺、触电 2、治理特点: 1)测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。在陡坡及危险地段测量应系安全带,穿防滑鞋。水上测量人员应穿好救生衣。 2)在桥墩上测量时,应有上下桥墩及防治人体坠落的安全措施。3)水上施工测量平台应稳固可靠,作业时应派交通船守护。4)使用磁力仪、浅层剖面仪、声纳等水下测量设备作业,应按规定在测量船的明显处设置号灯或号型。收放尾灯电缆时,应停车并关闭电源。 二、临时用电 1、要紧危险源:触电 2、治理特点: 1)工程项目开始前必须编制施工临时用电方案。电气作业人员

必须持证上岗; 2)电气设备维修,应停电作业,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的停电标志牌; 3)采纳TN-S系统,符合“三级配电耳机爱护”,达到“一机一匣一漏一箱”要求; 4)配电室不低于3m,配电柜上部距离棚顶不小于0.5m,配电室内应设置灭火器材; 5)主输电线路采纳“三相五线制”时,必须采纳五芯电缆。电缆线路应采纳埋地或架空敷设,严格沿地面明设,并应幸免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆路径应设置方位标志。 5)配电箱能够分为若干分路,分路和照明必须分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分开设置,严禁开用一箱多用;配电箱和开关箱的电源进线端,严禁用插头和插座作活动俩接。 6)不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建设生活设施或退房构件、架具、材料及其他杂物等。 ○1在带点设备附近搭、拆支架脚手架时,宜停电作业。在外电架空线路附近作业时,支架脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表的规定。 最小安全操作距离

施工现场的安全监理控制要点

施工现场的安全监理控制要点 施工现场的安全监理工作随着国家各种建筑工程法律、规章及地方建筑工程法规的陆续出台、建设行政主管部门的大力监管、工程监理制的推行、普及,以及各建筑工程施工单位整体素质的提高,建筑工程的质量意识已是深入人心,工程项目的总体施工质量有了相当大的提高。与之不相适应的是施工过程的安全管理工作却未能与建筑工程的质量管理工作同步提高,恶性安全事故频发。客观上,加强现场的安全管理工作,势必增加各种人力、财力、物力的投入,从而导致成本的增加,而安全生产方面的投资是不能直接产生经济效益的,因此施工单位从自身经济利益的角度出发,往往对安全生产管理工作积极性不高。但主要的原因,还是部分施工单位对安全生产工作重要性的认识未能提高到应有的高度,工程项目部在施工过程中往往只注重了质量、成本及工期的控制,而忽略了对安全生产工作的管理。同样,目前的建筑工程监理单位或多或少在施工安全的监理工作上也存在一定的误区,往往偏重于对工程质量、进度方面的监理,而不能充分认识到安全监理工作的重要性。这一方面与长期形成的管理意识有关,另一方面,现场监理人员安全监理工作相关业务知识的缺乏也制约了他们更好地完成施工现场的安全监理工作。针对以上情况,作为监理单位从业人员,必须首先从思想上加强安全管理意识,加强安全监理工作业务知识和经验的积累,才能更好地督促施工单位做好施工安全管理工作,及时发现施工中存在的安全隐患,实现安全监理目标。在此,本人想从目前安全事故多发的模板承重架、外脚手架、施工机械及施工临时用电方面,对施工现场安全监理工作的内容、要求谈一些自己的经验和看法,以期与监理同行互相交流,共同提高监理水平。 一、模板承重架 近两年来,省、市发生的支模架坍塌事故不在少数,而支模架因其承重结构的特殊性,一旦发生安全事故,往往造成群死群伤的恶性事故,而对监理单位及监理人员的处罚也是最严厉的,因此,对此方面的安全监理工作,应特别引起施工现场监理人员的重视。 模板承重架倒塌事故的主要原因基本可以归结为以下几点: 1.方案方面问题:无专项方案或方案抄袭套用,无针对性;计算错误(如将梁底中间立杆与梁两侧面的立杆按平均受力进行计算)或没有考虑材料的质量因素;方案中没有支模架的搭设构造要求的内容。 2.材料方面问题:钢管、扣件不合格。这种现象在目前建筑市场上相当普遍。 3.搭设方面问题:主要表现为未按方案要求进行搭设,如立杆间距偏大、不设扫地杆和水平杆或扫地杆和水平杆只单向设置(由材料力学原理计算得出,立杆不设扫地杆只有设扫地杆承载力的27%)、立杆上部搭接不符要求、垂直和水平剪刀撑不到位等等。这里要特别指出一点,发生安全事故的支模架,往往不是由专业架子工搭设,而是由工地木工根据个人经验进行搭设的,而这种现象在许多工地普遍存在,实在是相当大的事故隐患。 针对以上情况,监理工程师对模板承重架的管理应重点从施工方案的审批、支模架所用钢管、扣件的进场检查及现场搭设质量三方面进行。 施工方案审查主要应对支模架系统的承载力计算及稳定性验算、构造能否满足系统刚度及稳定性要求,安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放的要求等。对于模板和支撑系统的材料规格、接头方法、构造大样及剪刀撑、水平杆均应详细注明并绘制施工详图。立杆底部支撑结构必须具有支撑上层荷载的能力,同时,由于模板立杆承受的施工荷载往往大于楼板的设计荷载,因此常需要保持两层或多层立柱(应计算确定)。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。为保证立柱的整体稳定,应在安装立柱的同时,加设水平支撑和剪刀撑。立杆高度大于2m时,应设两道水平支撑;满堂模板立杆的水平支撑必须纵横双向设置,其支架立杆四边及中间每隔四跨立杆设置一道纵向剪刀撑。立杆每伸高1.5-2m时,除再增加一道水平支撑外,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。立柱的间距应经计算确定,当使用Φ48钢管时间距不应大于1m。 另外,当支模架高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15 KN/M时,严禁使用扣件式钢管支撑体系,应采用钢柱、钢托架或钢管门型架的组合支撑体系,以保证其有足够的强度、刚度和稳定性。 搭设模板承重架所用的钢管、扣件进场后应按要求进行抽样复试,如测试结果不合格,必须根据测试强度对原方案进行调整和加固。 现场搭设质量控制首先应对搭设操作人员的资质进行审查,其次应检查搭设是否按批准的方案

三措一案模板

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能

照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范:“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。字版复印件)报送有关部门备案。⑷汇总编制单位(班组)、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容,对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案,主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备,必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施,主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求,必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施,主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定,必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修,涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”,调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”

电力施工三措一案

电力施工三措一案 xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 核:审核:审 准:批批准:

日20月年20172 电力施工三措一案 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实 电力施工三措一案 可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点: (1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。 (2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。 (3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。 4.3安全措施: 4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。 4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。 4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。设置安全围栏 开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。. 电力施工三措一案 具体围栏场地布置见附图。 户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。 在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

配电工程施工三措一案

XXXXXXXXXXX配电工程 三措一案 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. ISO9001质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏 安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央 信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设 备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。

2.施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施: ●项目经理:XXX ●项目负责人:XXX ●现场安全员:XXX ●一次负责人:XXX ●一次施工人员:XXX等 ●二次负责人:XXX ●二次施工人员:XXX等 3.工程管理: 3.1. 施工管理: 3.1.1.工程安全目标 施工期间坚持“安全第一,质量第一”。确保安全施工,不发生人身、设备事故,杜绝习惯性违章作业。 3.1.2.现场管理和文明施工 1)XXXX配电工程项目部应配备相应的管理人员。 2)项目部具有施工人员的调配权,可根据项目工程施工实际对 工程管理和所有施工人员进行调整和考核,并应执行公司有 关用工制度。

施工三措一案

施工三措一案 批准:日期:审核:日期:编制:日期:

目录 第一章编写说明 第二章工程概况 第三章施工组织措施 第四章施工技术措施 第五章施工安全措施 第六章施工特殊安全及危险点控制措施 一、特殊安全 二、危险点控制

第一章编写说明 一、编写依据 1、施工合同 2、工程设计图纸 3、图纸会审纪要 4、现场搜集的各种资料 5、《电力建设安全工作规范》 二、适用范围 本《三措一案》适用于 第二章工程概况 更换10KV三铁线迈进1号S11 -50KVA配变一台。 第三章施工组织措施 1、工程负责人: 2、技术负责人: 3、安全负责人: 4、施工人员:

第四章施工技术措施 1、认真做好施工的前期准备工作,沿线查勘必须准确无误并建立真实可靠的记录档案。 2、严格按“配电变压器台上更换变压器标准化作业指导书及验收规范”施工,施工质量各方面符合“生产技术规范”要求。 第五章施工安全措施 1、全体施工人员均严格执行《电业安全工作规程》的条款规定施工作业,保证工程的施工安全。 2、工程实施前,组织专业技术人员及工作负责人、安全负责人进行现场实地勘察,对线路走向、线路交叉跨越情况、杆塔现状、铁附件、金具、拉线和导线等,作好详细的查勘记录,并根据查勘记录制定出相应的安全技术措施。 3、工程开工前,必须对全体人员进行详细的安全技术交底,要把工程的安全技术措施落实到每个人头,切实做到人人心中有数,作好完整的交底记录。 4、工程开工前,应对用于施工的各种工器具、安全防护用具进行认真的外观和性能检查,对有缺陷的或经检查不符合施工要求的工器具、安全防护用具严禁带入施工现场用于施工。

配电工程三措一案范文电力三措一案

配电工程三措一案范文电力三措一案 四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线

和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米, 110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故”(二)施工现场安全措施 1. 工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许 - 2 -

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2. 在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3. 开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4. 进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5. 工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6. 电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7. 特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。

安全文明施工监理控制要点

安全文明施工监理控制要点 1安全施工监理控制要点 1)对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查审核,并督促其建立完善。对施工单位在施工过程中制定的各项安全措施进行检查、审核,并对其具体的实施情况进行监理。 2)依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同要求,督促协调施工单位从管理入手,在施工中执行各种规范,对可能发生的事故,采取预防措施,实施施工全过程的安全生产。及时制止和纠正各种违章作业,及时发现各种隐患,督促其整改。对其重大隐患和问题有权责令施工单位停工整改。 3)对施工单位施工机械设备的数量、性能等进行审核、监督,确保机械设备的正常运转,消除不安全隐患。 4)审查施工单位提交的施工现场平面布置;督促施工单位定期或不定期检查用电,机械设备,临边防护、消防安全等。 5)每日巡视,并作好安全监理日记,每周对施工现场的安全用电、防护设施、消防器材的设置及防火、防事故措施的落实情况应进行一次综合性的检查。每月应书面向建设单位工程项目管理组反馈安全监理情况,重大信息及时汇报。 6)检查施工单位特殊工种的上岗操作证。6级风以上严禁高空作业,有关设备或设施应装设防雷装置,以防雷击。 7)检查开孔未浇筑或浇筑完成的桩位是否用木板或竹夹板等覆盖。 8)检查泥浆池、桩孔周边是否安装警示灯,挂警示带,设安全标志。 9) 严格控制用电必须采用“三相五线制”,并做到一机、一闸、一箱、一漏电保护。 2文明施工监理控制要点 1)检查督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔围栏的设置。 2)检查本工地的临时排水设施,保证其畅通。。 3)检查督促对公用管线的保护措施和其它应急设施(包括防污设施)的落实。 4)检查督促施工单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁,凡在施工道路的交叉口要按规定设置交通标志牌,夜间设警示灯,防止事故发生。 5)检查督促施工单位按规定落实各类材料及土方的堆放,做到整齐有序。 6)检查督促施工单位在施工中防止渣土洒落,泥浆废水流溢和乱排现象,粉尘飞扬,减少施工对周边环境和绿化的污染;严格控制施工噪声。 7)检查督促施工单位按规定做好施工现场管理,建立各项管理制度,落实卫生包干责任制,搞好施工区域和生活区域的环境卫生。 8)工程竣工后,检查督促施工单位在规定期限内完成现场的清场工作。