艾默生网络能源有限公司机房空调下送风设计方案

艾默生网络能源有限公司机房空调下送风设计方案
艾默生网络能源有限公司机房空调下送风设计方案

机房空调设计方案

艾默生网络能源有限公司

2014年9月26日

1、系统设计依据

1.《电信机房空调维护规程》

2. GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

3. GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

4. GBJ19-87(2001版)采暖通风与空气调节设计规范

5.GB/T8833-2002 室内空气质量标准

6.GB2887-89《计算机场地技术条件》

2、机房设计要求

设计方案应根据大楼的既有结构和客观条件,因地制宜;既要符合国家有关标准,又要满足所确定的需求,整个数据中心设计需要按国家A级设计规范进行。全年365天、每天24小时运行。

中心机房属于大型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》的规定配置空调设备:

级别项目

A级

夏季冬季

室内温度22±2?C 20±2?C 相对湿度45%~65%

温度变化率<5?C/h并不得结露

同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝

主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕

送风速度不小于3米/秒

在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求,

3、机房精密空调设计方案

3.1机房专用空调的性能指标:

1.机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

2.输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15%,频率:50HZ ± 2HZ

3.机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

4.机房专用空调机组的适应环境:

温度:室内 -10℃~ +30℃

室外 -30℃~ +45℃

湿度:≤95%RH

5.机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

3.2空调负荷的确定方法

机房主要热负荷的来源

?设备负荷(计算机类设备热负荷);

?机房照明负荷;

?建筑维护结构负荷;

?补充的新风负荷;

?人员的散热负荷等。

?其他

以上各种热负荷可以归纳为二大类:计算机类设备热负荷和机房环境热负荷(包括:机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等),计算机类设备负荷可以根据所有设备的耗电功率总和计算得到,而机房环境热负荷可按照每平方米100W的经验值测算得到。

3.3机房总热负荷的计算方法

精确计算法(根据计算机类设备实际耗能功率+环境热负荷)

Qt(总热负荷KW)=Q1(设备热负荷)+Q2(环境热负荷)

Q1=UPS设计电功率×0.8

Q2=0.1KW/m2×面积

面积概算指标法(根据机房的类型按照面积概算)

?电信交换机房、移动基站(350~400W/m2)

?计算机数据中心(400~800W/m2)

?UPS和电池室、动力机房(300~500W/m2 )

3.4精密空调选型及配置方案

根据机房的实际热负荷情况,并且考虑到未来几年的建设预估量,我们推荐的空调具体配置如下

3.5 空调机组具体配置:

中心机房精密空调系统配置表

项目名称型号描述数量单位规格说明

恒温恒湿机房精密空调系统室内机

艾默生

P2060FA

4 台

单台制冷量60.6KW

尺寸:宽×深×高:1704×874×1970 (mm)

重量:650Kg

室外机艾默生LSF388 台

尺寸:长×宽×高:1374×990×695 (mm)

重量:130kg

输入端空开及电缆配置规格

空开56.6A

3.6精密空调的合理气流组织及节能方案

根据机房一般都有安装抗静电地板的情况,可利用抗静电板下的空间作为自然风道,形成大的静压空间使冷气分布均匀,按自由送风面积的大小,合理布置送风格栅数量给设备输送冷气冷却设备。

防静电地板下空间的电缆管道应合理排布避免堵塞气流,管道较多时可抬高抗静电地板的高度(至少300mm)。为能达到更好的送风效果,对机房设备也可采用做梯形走线架的方式走线(上走线)。机房抗静电地板下及机房四周墙壁都需做保温处理(如聚乙烯薄模、环氧漆等)。

为了达到更好的制冷效果,使冷气分布均匀,回风通畅,使各空调机组能达到更好的运行工况及节能的目的。因此建议如下:

1.防静电地板下的空间应相通,这样机房地板的就形成了一个大的静压空间,自然风

道,不会导致局部过热或过冷,达到冷气均匀分布的效果。

2.为了空调机组有更好的回风效果,精确的控制温湿度。机房的吊顶应采用铝合金微

孔吊顶,玻璃隔断只隔至吊顶下方不隔至天花板,这样各区域的空气可自由流通,空调机组才有好的回风,冷热均匀交替,精确控制温湿度。

3.摆放空调主机时,建议根据地板大小做点式布局。尽量按照整块的地板来摆,避免

到时按图纸施工需要过多的切割地板。

4.机柜布置应采用冷热通道的布置方法即机柜采用面对面,背靠背的摆放方式示意图

如下:

5.利用艾默生Liebert.PEX空调iCOM控制器强大的Teamwork群控功能实现机房制

冷的均衡控制,同时实现最大程度的节能控制。PEX 的每个模块都有独立的iCOM 控制器,并且可以根据现场情况,将各模块联动与群控,可以将12套机组进行Teamwork方式统一控制管理。群控实现的功能如下:

a) 备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,

提高空调系统的可靠性;

b) 轮巡:定时切换备份机组;

c) 层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能

的目的;

d) 避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/

加热、加湿/除湿),达到节能的目的。

群控连接示意图如下:

iCOM控制器自带网络接口,只需配置一个交换机即可实现群控功能达到节能的目的。

艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调介绍

一、Liebert.PEX系列描述

Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统

描述:

?Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销

售,全球同步上市

?高可靠性、高灵活性、全寿命成本、生命周期内节能特性

?产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型以及双冷源机型?制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~

151kW

应用范围:

中、大型交换机房和移动机房

计算机房和数据中心(IDC)

高科技环境及实验室

工业控制室和精密加工设备

标准检测室和校准中心

UPS和电池室

生化培养室

医院和检测室

优点与特点:

1、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本

2、可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间

3、艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂

4、EC 风机,转速根据房间负荷可调

5、大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能

6、独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量

7、超大屏幕全中文图形显示屏

8、iCOM强大的联控与通讯功能

9、全新的风冷全调速冷凝器,噪声低

高适应性:

多项节能设计

多种送风方式,满足不同气流组织需求

多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件

适应R22、R407C等不同冷媒

多种监控方式

风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置

风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案

艾默生机房专用空调方案二、Liebert.PEX系列数据

艾默生商业秘密9

三、Liebert.PEX机组的特点

●高可靠性、高节能性、全寿命低成本

●同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需

要600mm维护空间

●可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小

电梯或狭小通道)

●艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。

●大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能

●独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量

●全中文图形显示屏

●iCOM强大的群控与通讯功能

四、Liebert.PEX机组的设计

Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。

室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。

?PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成

本、生命周期内节能特性。

?PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;下

沉式EC风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

?PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;FC风机系统;

远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等

?PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;

下沉式EC风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

?采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路和双制冷回路PEX系列精

密空调,可以提供单机的制冷量为20KW至100KW,并可组合在一起。即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。

它采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。

并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。PEX 机组标配加湿系统为远红外加湿器。

?应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,世界上最大的涡旋式

压缩机生产厂)公司涡旋式( SCROLL )压缩机。涡旋压缩机的活动部件

的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;

压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热

量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;

涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

?采用了“V型”蒸发器盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型

翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。采用“V

型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且

通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。

配有专门除湿电磁阀,当除湿时只用双面蒸发器的其中一

面,电磁阀保证只用其2/3面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

?高效低维护量的远红外加湿器:加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量。加

湿器不锈钢水盘,高强度的石英灯,微电脑绝对湿度逻辑控制,5至6秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中。石英灯提供的辐射能,使水份在纯净状态蒸发,不含杂物。远红外加湿器备有自动供

水系统,它大大减少了清理维护工作。这个系统

有一个调整的过量供水器以防止矿物质沉淀,在

水压为34.5至1034千帕之间,可适当地调节流

量。控制阀还设有一个Y型的松紧螺旋扣,内置水过滤网。远红外加湿对水质无要求,运行成本低,加湿量大,维护量少。当加湿水盘内达到高水位标准时,水位探测器将传达报警信号,石英灯和加水阀门都关闭保护。运行成本低(免除电极加湿式需频繁维护和更换加湿罐的问题)。

PEX系统的微处理控制器采用全中文蓝色背光

液晶LCD显示屏显示,一般情况下显示室内当前的

温度和湿度,温湿度设定值,设备输出百分比图(风

机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等)及报警情

况。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定

点、事件记录、图形数据、传感器数据,报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。

专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录,可以记录MESSAGE(消息),WARNING (警告),ALARM(报警)三种事件。配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声,机组的控制器具有声、光信息报警,标准报警信息包括:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警等。

机组信息可以通过PC机监控。

?iCOM控制器强大的Teamwork群控功能。PEX

的每个模块都有独立的iCOM控制器,并且可以

根据现场情况,将各模块联动与群控,同一区域

可以将32套机组进行Teamwork方式统一控制

管理。实现的Teamwork群控功能包括:1、备

份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性;2、轮巡:定时切换备份机组;3、层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的4、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的

?采用高效全调速冷凝器,噪声水平业界最低。其机组框架由不锈

钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成;一体式风机组合采用独特

减震设计;维护要求极低的风扇电机适用于各种气候条件;单/

双制冷回路设计;(室外冷凝器)适用于各种恶劣气候条件;可选择水平/垂直两种方式进行(冷凝器)安装。

标配漏水检测器,先进的漏水检测系统可以向机组或一个独立的监控系统提供声光报警信息。当漏水告警启动时,将自动关闭加湿系统。

五、Liebert.PEX机组的节能设计

1、高能效压缩机,确保机组高能效比:

采用了世界最大的工业级别压缩机制造商谷轮公司(艾默生子公司)生产的高效涡旋式压缩机,能效比高。涡旋压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

2、“V”型双面蒸发器结构,确保高换热效率:

提高了换热面积,保证了换热效率高,不用加大风机功率弥补换热面积不足,同时机组运行匹配优越。

3、快速除湿功能保证除湿工况的节能:

配有专门除湿电磁阀,当除湿只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

4、减少再热器设计,实现节能:

因具备快速除湿设计,因此只需要设计一级再热器即可以满足再热要求,减少了因除湿引起的再热工作时间,从而实现节能。

5、高效远红外加湿器与绝对湿度控制节能:

高效远红外加湿器5至6秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中,加湿效率高。绝对湿度控制方式是按空气中的水分含量控制湿度,不会因温度波动引起的相对湿度波动,造成机组不必要的加湿或除湿动作。一般机房的温度波动是正常的,如果采用相对湿度控制湿度,则在机房温度降低时相对湿度升高,引起机组的除湿运行,造成不必要的能耗;反之温度升高时相对湿度会减小,引起不必要的加湿运行。

6、室外全调速风扇:保障室外风机转速与室内机组要求的散热量时时匹配,达到节能目的。

7、iCOM控制器强大的联动与群控功能,通过Teamwork方式统一控制管理,实现机房环境的节能控制。

艾默生机房空调PEX空调介绍

北京宇亮坤彤科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/26792633.html, 一、Liebert.PEX系列描述

二、Liebert.PEX系列数据 下送风风冷机组技术参数 北京宇亮坤彤科技有限公司 2

上送风风冷机组技术参数 北京宇亮坤彤科技有限公司 3

三、Liebert.PEX机组的特点 ●高可靠性、高节能性、全寿命低成本 ●同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需 要600mm维护空间 ●可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小 电梯或狭小通道) ●艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。 ●自适应风机系统,满足不同机外余压需求 ●大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 ●独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 ●全中文图形显示屏 ●iCOM强大的群控与通讯功能

四、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 ?PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成 本。 ?PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自 适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等 ?PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系 统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 ?PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机; 自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等 ?采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路和双制冷回路PEX系列精 密空调,可以提供单机的制冷量为20KW至100KW,并可组合在一起。即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。 它采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。 并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。PEX 机组标配加湿系统为远红外加湿器。 ?应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,世界上最大的涡旋式压 缩机生产厂)公司涡旋式( SCROLL )压缩机。涡旋压缩机的活动部件的 减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳; 压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热 量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失; 涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

艾默生精密空调系统

艾默生精密空调系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用恒温恒湿的机房专用空调机-艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 1、Liebert.PEX系列描述 (1)Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 (2)高可靠性、高灵活性、全寿命成本 (3)产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 (4)制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 2、设备特点: (1)高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 (2)可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 (3)双Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 (4)自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 (5)大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 (6)独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 (7)超大屏幕全中文图形显示屏 (8)iCOM强大的联控与通讯功能 (9)风冷全调速冷凝器,噪声低 3、高适应性: (1)多项节能设计 (2)多种送风方式,满足不同气流组织需求 (3)多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 (4)适应R22、R407C等不同冷媒 (5)多种监控方式 (6)风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 (7)风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 (1)PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 (2)PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等(3)PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 (4)PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料

对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

空调机房施工方案

阳煤集团科技中心空调机房 施工方案 编制: 技术负责人: 项目经理: 编制日期:2009年8月15日

一、工程概况 本工程为阳泉煤业集团有限责任公司科技中心空调机房,建筑面积84.00平方米。层高4米,砖混结构,毛石基础。与阳煤集团办公楼空调机房邻建。地基为C15级商品混凝土,墙体为M5混合砂浆砌MU10机制砖,屋面为钢筋混凝土楼板,构造柱、地圈梁采用C20级商品混凝土,顶梁板为C30级商品混凝土。 二、施工前准备 1、技术准备工作: 1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程,熟悉图纸,弄清空调机房的结构情况、建筑情况、标高情况以及预留洞口等。 2)编制空调机房的施工方案,对施工队进行详细的技术交底。 3)向进场的施工人员进行安全和技术教育,加强班组的技术素质。 2、现场准备: 1)由于新建空调机房位于项目部钢筋制作场地区域,施工前将钢筋场地转移,并将场地清理干净。 2)通设和搭建施工中临时水、电源和设备。 3)在施工危险区设置警戒区标志。 4)组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 5)空调机房施工前,先搭双排脚手架支撑拆除部分,用切割机切出分割线,再用风镐凿除新旧空调机房交接处(原办公楼空调机房)

部分挑檐,连接处钢筋用氧气-乙炔切除(见下图)。 三、施工方法 1、基础、主体部分: 本工程基础底标高为-1.200米,地面标高为-0.300米,经测量人员放线后,用切割机切出地面基础边线再开挖基础,基础采用小挖机开挖,开挖前先由挖机凿除基础区域内200mm厚混凝土地面。开挖至基底标高后,用打夯机打夯基底。经建设、设计、地质、监理、施工等单位相关人员验槽后,再进行基础施工。基础为C15级商品混凝土,浇筑至标高-0.300米处,空调设备基础应按照图纸要求浇筑至相应标高。

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

艾默生网络能源有限公司机房空调下送风设计方案

机房空调设计方案 艾默生网络能源有限公司 2014年9月26日

1、系统设计依据 1.《电信机房空调维护规程》 2. GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 3. GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 4. GBJ19-87(2001版)采暖通风与空气调节设计规范 5.GB/T8833-2002 室内空气质量标准 6.GB2887-89《计算机场地技术条件》 2、机房设计要求 设计方案应根据大楼的既有结构和客观条件,因地制宜;既要符合国家有关标准,又要满足所确定的需求,整个数据中心设计需要按国家A级设计规范进行。全年365天、每天24小时运行。 中心机房属于大型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》的规定配置空调设备: 级别项目 A级 夏季冬季 室内温度22±2?C 20±2?C 相对湿度45%~65% 温度变化率<5?C/h并不得结露 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求,

3、机房精密空调设计方案 3.1机房专用空调的性能指标: 1.机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2.输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15%,频率:50HZ ± 2HZ 3.机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 4.机房专用空调机组的适应环境: 温度:室内 -10℃~ +30℃ 室外 -30℃~ +45℃ 湿度:≤95%RH 5.机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 3.2空调负荷的确定方法 机房主要热负荷的来源 ?设备负荷(计算机类设备热负荷); ?机房照明负荷; ?建筑维护结构负荷; ?补充的新风负荷; ?人员的散热负荷等。 ?其他 以上各种热负荷可以归纳为二大类:计算机类设备热负荷和机房环境热负荷(包括:机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等),计算机类设备负荷可以根据所有设备的耗电功率总和计算得到,而机房环境热负荷可按照每平方米100W的经验值测算得到。 3.3机房总热负荷的计算方法 精确计算法(根据计算机类设备实际耗能功率+环境热负荷) Qt(总热负荷KW)=Q1(设备热负荷)+Q2(环境热负荷) Q1=UPS设计电功率×0.8 Q2=0.1KW/m2×面积 面积概算指标法(根据机房的类型按照面积概算)

机房方案UPS空调

一.概述 在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机机房这个概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来信息技术正迅猛发展,但是计算机设备只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机设备的稳定、可靠运行要依靠电子计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、洁噪声、承重、振动、电磁屏蔽、防静电、不间断供配电、安保、防雷、防火、防漏水等条件及其控制精度,因此计算机机房工程的设计与施工也日益被人们所重视起来。 计算机机房工程是一种涉及到空调及新风技术、供配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线及弱电技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性产业。我公司在吸取了国内外数十多年来计算机机房的设计、施工方面的经验教训的基础上,根据提供的资料及需求、现场的实际情况,对影响计算机设备稳定、可靠运行的各种因素作了较全面的分析,并经本公司专案小组多次研讨,提出了本机房工程的设计方案。 根据工程的需求,本机房主要包括机房装修、供配电系统、防雷接地系统、空调新风系统、综合布线系统、监控系统、消防系统、机柜及KVM,共八个部分。 二.设计原则 1)实用性和经济性 机房设计必须根据系统目前和今后五年内各主机设备对综合环境的要求,并有适当的超前。机房系统工程应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数而带来的设备、设施、规模和档次不必要的提高而造成项目投资总额过大。一般设计方案是根据用户在今后几年内对业务发展的要求,在满足业务发展的前提下作五年规划设计的。 2)先进性和成熟性 机房环境建设的设计和工程实施首先要体现科学性,要严格按照我国现有的规范、标准来进行综合设计。现代化机房不只是一个简单的机房设备摆放场所,而是由若干个系统组成的综合系统工程,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。只有通过整体考虑、综合设计,并在良好的施工组织、协调与配合下,才能为机房设备稳定、可靠、安全运行提供完善的保障。

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx 点击:1563次 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、精密空调与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。 2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量大使机房内能够形成整体的气流循环,使所有设备能够得到较好的冷却。

艾默生30K精密空调系统

目录 目录 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1第一章LIEBERT.PEX 系列空调------------------------------------------------------------------------- 2 1前言 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1机房环境的特殊要求 ------------------------------------------------------------------------------ 2 1.2L IEBERT.PEX系列空调——机房的专业空调 ------------------------------------------------- 2 2产品介绍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1外观介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.2型号说明------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 2.3主要特点 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.4标准部件 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3简易操作手册 ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1空气开关位臵介绍 ------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2开机界面 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.3主界面 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.4用户菜单 -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.4.1开机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.4.2关机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.5维护检查核对表 ---------------------------------------------------------------------------------- 20

商务酒店空调机房设计方案

商务酒店中央空调机房工程设计方案 2015年03月

方案一:采用冷水机组+风冷热泵组合式 (一)项目概况 1、项目简介 本工程建筑功能为商务酒店,本次设计范围为中央空调系统机房工程,建筑面积约6000㎡,建筑满足夏季制冷,冬季采暖需求。 2、设计依据及气象参数 设计依据 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 通风与安空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-2010 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 国家现行规范、规定及业主的要求。 室外计算参数 室外计算参数 夏季空调室外(干球)计算温度:30.2℃ 夏季通风室外(干球)计算温度:26.8℃ 夏季空调室外(湿球)计算温度:25.7℃ 夏季大气压力:1020.9hPa 冬季空调室外(干球)计算温度:-7.7℃ 冬季通风室外(干球)计算温度:-0.9℃ 冬季空调室外计算相对湿度:61% 冬季大气压力:1001.8hPa 2、设计目标

3、设计方案 主机: 制冷:采用冷水机组。 采暖:采用集中热网 过渡季节及热水:采用热回收式风冷模块机组 空调末端: 甲方目前已经完成具体工作。 4.4.2设计参数 根据建筑结构、使用功能、当地的气候条件和甲方提供的数据得: 4.4.3主机选型 1)选型原则: 稳定性:冷水机组运行更可靠、稳定,集中供热温度较高,夏季不会因外界温度较高出现普通空调供冷不足,冬季由于甲方要求较高,因此制热要求稳定,因为集中供热热源稳定,不随着外界气候的变化而波动。 节能性:见后附运行费用分析表。 2)主机选型 机组型号: 1台(夏季制冷) 单台制冷量:684kw; 单台制冷输入功率:123.9 kw; 机组型号:板式换热器(冬季制热)

艾默生机房精密空调的重点日常维护精修订

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。

艾默生12KW机房精密空调方案建议书

力博特机房精密空调 技术方案建议书 艾默生网络能源有限公司 2007年2月

- 目录- 一、艾默生精密空调配置及报价 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 三、艾默生CM+精密空调产品技术资料和特点 四、艾默生网络能源公司简介 五、艾默生网络能源有限公司设备保修承诺 六、工程与售后服务保障体系 七、艾默生全球知名客户及安徽省部分客户分布 一、艾默生精密空调型号推荐 1、配置方案及报价 见报价部分(EXCEL表格)。 报价说明: 1、此配置方案提供的是全球500强企业艾默生公司生产的国际品质的“力博特”精密机房空调,强大的生产能力,保证20天供货。 2、艾默生“力博特”精密机房空调在安徽网上的装机量已近1000台,在安徽电信、安徽移动、安徽联通已有数年规模的使用历史,部分设备在网运行已超过10年。 3、艾默生“力博特”机房空调是同类产品唯一在安徽设立办事处及售后服务中心的产品,并设立合肥备品备件库,确保用户的服务需求。

4、“力博特”机房空调为业内公认的顶尖品牌之一,百年的制造历史积累,多项业界技术专利,优势随处可见:具有模糊逻辑控制的电极式加湿器,高品质的谷轮柔性涡漩式压缩机,超大表面积的V 型蒸发器盘管,确保效率最高,自动皮带张力调节功能,最大限度地提高送风系统的寿命和效率。。。。。。 5、已经汉化的超大屏幕280 128矩阵LCD中文显示屏,图形化显示多种信息,维护使用极其方便。免费提供开放的监控协议,保证设备远程监控的需要。 6、超宽的输入电压设计,独特的缺相保护、相序检测功能;来电自启动功能等特点均为业界独有。 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 室内机工作安装示意图:

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房精密空调项目设计方案.docx

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS 功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

相关文档