文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LED大屏施工组织设计

LED大屏施工组织设计

LED大屏施工组织设计
LED大屏施工组织设计

5、施工组织设计

5.1施工设计

5.1.1工程概况及特点

5.1.1.1工程概况

舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。

计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。

5.1.1.2 工程特点

舟山保税港区口岸联检大楼全彩色LED显示屏系统由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为3mm全彩色LED显示屏。建造完成的LED显示屏有其独立的显示系统、控制系统、计算机系统等,操作员可在控制室内通过计算机控制LED显示屏。形成一个显示全面、切换方便、操作便捷、实用可靠的显示系统。

系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。

5.1.2主要施工方法

为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项目的施工部署。

5.1.2.1施工现场组织机构

5.1.2.2项目管理机构的主要职能:

项目组织按照管理层和作业层分开设置,项目管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制和对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在项目部的统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。

项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。

施工作业由专业施工队(班)进行。

项目部管理层对作业层的指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工的衔接以统筹计划指令解决。

5.1.2.3施工准备

我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织项目部相关人员,分项或同时进行如下工作安排。

1)现场勘察

进行现场勘察,与图纸、招标清单等进行对照,以便确定最终施工图。

2)图纸会审

联系甲方、监理、总包、装饰等工地现场有关单位,尽快完成图纸会审工作。图纸会审一般由甲方组织,监理主持,由设计单位和在场施工单位、协作单位参加,多方进行图纸会审。图纸会审时,施工单位根据现场勘察以及甲方对该项目的实际需求,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录,由监理形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为设计文件并与技术文件一起用于指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程估算的依据。

图纸会审完成即提交开工报告,办理建筑材料报验。

3)物资器械准备

材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备;构(配)件和制品的加工准备,建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。

4)施工材料准备

主要是根据施工预算进行分析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间等进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。

5)安装机具的准备

根据各子系统的技术方案和合同进度要求,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划,为组织运输,确定堆场面积等提供依据。

6)技术交底

设计人员与施工队进行技术交底,由设计人员向施工队阐明要点、难点、各系统工程的注意事项,组织施工人员学习设计方案并熟识施工图,所有参与人员签名记录备案。

7)建造临时设施

按照施工总平面图的布置,建造临时设施,为正式开工准备好生产、办公、生活居住和储存等临时用房。

8) 设置消防、保安设施

按照施工工地的实际上情况,根据施工总平面图的布置,建立消防、保安等组织机构和有关的规章制度,布置安排好消防器具、保安等措施。

5.1.2.4施工工序总体安排

工程主要施工的工序包括:线路的敷设、底座安装、设备安装、与信号源设备连接、系统软件安装及系统设备的联调最后为系统培训。

5.1.2.5施工工艺及重点部位上的施工组织措施

施工工艺流程如下图:

A 、强电施工

1 电气配管及管内穿线

1.1 金属套管及导线材质要求:

1.1.1 有齐全的产品技术文件和合格证并符合设计和现行标准要求

1.1.2 金属套管入库外观检查:壁厚均匀、无折扁、裂缝、砂眼、塌陷及严重腐蚀等缺陷。

1.2 金属套管暗敷设:

1.2.1 金属套管暗敷设应按图布置,宜沿最近路线敷设,并减少弯曲。

1.2.2 钢管的弯曲半径不小于 6D 。埋设在地下时,弯曲半径不小于 10D 。弯扁度不大于管外径的1/10。

1.2.3 金属套管截取后断口处平齐不歪斜,管口光滑无毛刺。钢管煨制后弯接口施工 系统调试

软件安装 构架及屏体施工 强电及接地施工

曲处无折皱、凹凸和裂缝等缺陷。

1.2.4 管口入箱盒时,管口露出箱盒小于5mm,锁紧螺母连接露丝2~4 扣,进入箱盒管长短一致、间距均匀、排列整齐。

1.2.5 金属套管穿过伸缩缝时,在伸缩缝两侧各预埋一个接线箱,把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽尺寸不小于接入管外径的2 倍,两侧连接好补偿接地线。

1.2.6 金属套管敷设超过下列长度应加接线盒,其位置应便于穿线:

管长每超过30m,无弯曲时;

管长每超过20m,有一个弯时;

管长每超过18m,有二个弯时;

管长每超过15m,有三个弯时。

1.3 电气管路明敷设

1.3.1明配金属套管弯曲半径一般不小于6D,如只有一个弯时,可不小于4D。

1.3.2根据图纸上各电气设备位置,找出箱、盒的具体位置做好预检,把管路的垂直、水平走向弹线确定固定点间距,固定点距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~500mm。中间管卡最大距离如下表:

钢管中间管卡最大距离(mm)

钢管直径 15~20 25~30 40~50 65~100

固定点距离 1500 2000 2500 3500

1.3.3 管路敷设:

1.3.4 水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m 内时,偏差为3mm,全长不应超过1/2 管内径。

1.3.5 管路连接:管之间连接应用通丝管箍连接。套丝不得有乱扣现象,上好管箍后,管口应对严,外露丝不多于 2-3扣。管口光滑平整,接头牢固紧密。DN80mm 以上可采用坡口焊接法。所有管路应焊接好跨接地线。

1.3.6 金属套管与设备连接:应将金属套管敷设到设备内,如不能,可采用

在钢管出口处加保护软管引入设备,管口应包扎严密。

1.3.7 变形缝处理与地线焊接:

在变形缝两侧各设一个接线箱(盒)。明配管沿梁、板底施工时,箱盒在距板顶应相对应。两接线箱(盒)之间可用金属软管用专用管接头与箱盒连接。所有管路均应可靠跨接地。跨接地线应紧贴管箍,焊接处均匀美观牢固。

2 桥架敷设

2.1 根据现场情况采取托臂组合支架安装。

托盘安装顺序:定位支、吊架安装托臂组装托盘组合固定保护接地安装

2.1.1 托盘沿梁板顶部安装时,支、吊架均采用膨胀螺栓固定,钻孔时应避开顶板结构钢筋,不得损伤钢筋影响结构安全。

2.1.2 根据施工图规定的位置,设置吊架,然后在直线始末端的两个吊架间用钢丝拉线,其间各吊架沿拉线安装,以保证纵向在一条直线上。

2.1.3 吊架安装完后,在前后吊架上安装托臂并调整好两托臂的标高,拉钢丝,其余托臂沿线安装以保证安装的水平度。

2.1.4 吊架上的膨胀螺栓及安装托臂的连接螺栓必须紧固可靠,不得有松动现象,托盘应连接紧密、牢固、平直。

2.2 托盘转角应圆滑过度,并保证电缆弯曲半径符合规范要求。

2.2.1 安装过程中不得损坏防腐涂层,保护接地线连接应紧密,保证有良好的电气连接。

2.2.2 托盘超过 30m 时要设伸缩节,其连接采用伸缩连接板,托盘在跨越建筑物伸缩缝处也要设置伸缩缝。

3 设备安装

3.1 基础型钢制作、安装:

3.1.1 基础型钢制作:

调直型钢。用二锤将型钢有弯曲部分调直,用粉线拉线方式检查;然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

3.1.2 基础型钢安装:

按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,水准仪或水

平找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预留铁件、垫片用电焊焊牢,基础型钢顶部宜超过地面 10mm。(基础型钢安装允许偏差见下表)

基础型钢安装的允许偏差

项目mm/m mm/全长

不直度<1 <5

水平度<1 <5

位置误差及不平行度<5

3.1.3 基础型钢与地线连接:

基础型钢安装完毕后,将室外扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。

3.2 柜(盘)、箱、机架、控制台的安装:

3.2.1 柜(盘)安装

应按施工图纸的布置,按顺序将柜(盘)放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm 铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后柜底固定螺孔尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻Φ12.2 孔,高压柜钻Φ16.2 孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。(允许偏差下表)

盘、柜安装的允许偏差

项目允许偏差(mm )

垂直<1.5 水平偏差相邻两盘顶部<2

成列盘项部<5 盘面偏差相邻两盘边<1

成列盘面<5 盘间接缝<2

3.2.2 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

3.2.3 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2 铜线与柜上的接地端子连接牢固。

4 防雷与接地

为保证 LED 显示屏系统安全地运行,本系统的相关设备均应具备相应的防雷保护措施。

4.1 接地要求:

LED 显示屏系统各终端设备的金属外壳应可靠接地;

所有机柜和机架应可靠接地;

所有金属电缆防护管应可靠接地;

控制中心的工作接地均采用综合接地系统,接地电阻不大于1Ω。

4.2 接地线敷设要求:

4.2.1 扁钢敷设前应调直,煨弯不得过死,直线上下不应有明显弯曲,并应立放。

4.2.2 接地体(线)的连接采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青漆防腐处理。

4.2.3 采用搭接时,其焊接长度如下:

①镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊;(当扁钢宽度不同时,搭接宽

度以宽的为准)

②镀锌圆钢焊接长度为其圆钢直径的 6 倍,并应双面施焊;(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)

③镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,焊接长应为圆钢直径的6 倍,且于圆钢两侧面施焊;

4.2.4 每个电气装置的接地单独与接地干线相连接。可拆卸部分采用镀锌螺栓连接,其接触面应平整,连接应紧密。接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。

5 配线及电缆敷设

5.1 配线:

5.1.1 应根据设计图规定选择导线。

相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。

5.1.2 清扫管路:

配管施工完成后,一般待土建地坪和装饰工程结束后再进行管内穿线的工作,清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

穿线前,应先清扫管内的积水和杂物,一般可用压力约为 0.25MPa 的压缩空气,吹入已敷设好的管中。若无压缩空气源,则可用钢丝拖布来回拖拉数次以予擦清。清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。清管以后,才可保证管路畅通,才能在穿线时保证导线不受损伤。

5.1.3 穿引线:

穿引线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图要求。

穿带线的方法:

①为保证穿线的顺利,一般都应先穿引线。引线可采用Φ1.2mm (18号)或Φ1.6mm (16号)及以上规格的镀锌低碳钢丝(俗称铅丝),长段管路宜采用刚度大的钢丝。引线,可以在配管的同时,将其穿入;也可在配管、清管完毕后,再予穿入。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两间均应留有10-15㎝的余量。

②在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

③穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

④阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。

5.1.4 放线及断线:

①放线:

放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。放线时导线应置于放线架或放线车上。

②断线:

剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

a 接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为 15 ㎝。

b 配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的 1/2。

c 出户导线的预留长度为1.5M。

d 公用导线在分支处,可不剪断导线的而直接穿过。

③导线与带线的绑扎:

a 当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实。绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

b 当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。

c 管内穿线:穿线就是按设计图纸的规定,将一定规格、一定数量的绝缘导线穿进管子中。

施工中,应将欲穿的导线与引线作牢固的缠绕。对于多根导线,为防止因缠绕而使外径太大,造成穿管时被卡住,所以可采用错开绑法,外包胶布,再涂滑石粉,以使其外径小,又光滑柔软。绑扎后,即可在一端进行拉线,另一端进行送线,两端拉、送的速度应一致,以使所穿的导线保持挺直,而不产生曲结。

5.2 电缆敷设:

电缆敷设施工程序:

电缆检查—电缆沿托架、线槽、穿管敷设—电缆绝缘测试—电缆头制作—绑扎、挂标志牌

5.2.1电缆敷设前应沿桥架、线槽及管路的方向,将障碍物和桥架线槽中的杂物清除干净。

5.2.2 根据设计图认真检查电缆型号、规格。

5.2.3 敷设电缆时应有专人检查,专人领线,在一些重要的转弯处应配备具有敷设经验的电工,以免影响敷设质量。

5.2.4 电缆敷设时,应从缆盘一上端引出,以免电缆在支架及地面上摩擦拖地。

5.2.5 电缆敷设时,不应使电缆过度弯曲,并不应有机械损伤,电缆的最小

弯曲半径见下表:

电缆种类弯曲半径

控制电缆10D

交联聚乙稀绝缘电力电缆15D

聚乙稀绝缘电力电缆10D

5.2.6电缆敷设排列应整齐,不得交叉,桥架上每隔2m 逐根固定,并及时挂设标志牌。

5.2.7 电缆敷设完后要及时封堵管口及盘柜孔洞。

5.2.8 电缆头的制作由经过培训的熟悉工艺的人员进行。1KV 以下采用干包工艺,连接管和接线端子采用压接工艺,压接牢固可靠。

5.2.9 电缆终端处和接头处应留有备用长度。

B 构架及屏体系统施工

1、 LED 显示屏构架制作、安装:

1.1 LED 显示屏构架按设计要求选用标准的钢材制作。

1.2 LED 显示屏构架制作要求:

1.2.1 钢材应无扭曲现象,下料误差在5mm 之内,切口应平直、光滑、无卷边、毛刺等。

1.2.2 构架要求钻孔时应采用台钻钻孔,严禁使用电气焊割孔。

1.2.3 构架焊接要求应牢固、无焊渣并在刷油漆前磨到光滑程度。

1.2.4 构架制作完后,应先刷两层中性底漆,再刷两层优质瓷漆,并在油漆完全晾干后方可安装。

1.3 LED 显示屏构架安装要求:

1.3.1 仔细阅读施工图,测量、放线确定构架各柱、梁型钢的准确位置。

1.3.2 用电焊或螺栓固定安装好各柱、梁型钢构架。

1.3.3 构架应找正、找平,同层横档在同一个水平面上,高低偏差应小于5mm。

1.3.4 构架的接地焊完以后应进行第二次补充刷漆。

2 控制系统施工

2.1 LED 显示系统安装:

2.1.1 显示单元安装。

2.1.2 结构单元安装。

2.1.3 低压电源安装。

2.1.4 钢结构与屏体的外装饰施工。

2.1.5 信号电缆等其它必备的配套设备安装。

2.2 控制系统设备安装:

2.2.1 计算机(P4 配置)安装。

2.2.2 视频处理器安装。

2.2.3 网卡安装。

2.2.4 通讯电缆安装。

2.2.5 UPS电源安装。

2.3 视频设备:

2.3.1 节目制作非线性编辑器安装。

2.3.2 路视音频切换矩阵(广播级)安装。

2.3.3 视频前端设备等安装。

3 二次接线安装

3.1 二次接线安装主要技术要求:

3.1.1 按图施工,接线正确;

3.1.2 电气回路的连接应牢固可靠;

3.1.3 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

3.1.4 配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;

3.1.5 柜、盘内的导线不应有接头;

3.1.6 每个端子板的每侧接线一般为1根,不得超过两根。

3.1.7 盘、柜内的配线应采用截面不小于1.5mm2,电压不低于400V的铜芯绝缘导线,但对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可使用较小截面的绝缘导线。

3.1.8 使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线还应满足下列要求:

a 应采用多股软导线,敷设时应有适当余度;

b 线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等);

c 与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股;

d 在可动部位两端,应用卡子固定。

3.1.9 引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:

a 引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力;

b 铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;

c 用于晶体管保护、控制和微机保护、控制等回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;

d 橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;

e 盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。

3.2 柜内配线

柜内配线一般应在柜上的仪表、继电器和其它电器全部安装好后进行。配线宜采取集中布线方式,即柜、盘上同一排电器的连接线都应汇集到同一水平线束中,各排水平线束再汇集成一垂直总线束,总线束走至端子排时,再逐步分散接到端子排上。柜内设备可直接连接,柜内至柜外设备连接应通过端子排。

从线束分列出的导线,接到接线柱端子上时应量好距离,剪去多余导线,然后用剥线钳或电工刀去掉绝缘层,清除线上的氧化层,套上标号,将线芯端弯成一小圆环(弯曲方向应和螺钉旋紧方向相同),套入螺钉将其固定。

多股软导线接入端子时,导线末端一般应装设线鼻子(接线端子)。备用导线可卷成螺旋形放在其它导线的旁边,但端部不应与其它端子相碰。

3.3 二次接线的检验

二次接线施工安装结束后必须严格进行检查和试验,全部正确合格后才能投入运行。

检查试验项目通常包括下列项目:

(1)柜内检查;

(2)柜间联络电缆检查;

(3)操作装置检查;

(4)二次电流回路和电压回路检查;

(5)绝缘电阻测量及交流耐压试验;

(6)操作试验。

(一)柜内检查

柜内检查内容:

(1)柜内两侧的端子排不能缺少;

(2)柜内装设的各种仪表、继电器和操作器件等不缺少,而且规格型号符合设计、安装位置正确;

(3)逐线检查柜内各设备间的连线及由柜内设备引至端子排的连线不能有错误,接线必须正确。为了防止因并联回路而造成错误,接线时可根据实际情况,将被查部分的一端解开然后检查。检查控制开关时,应将开关转动至各个位置逐一检查。

(二)联接电缆的检查:

各设备间联络电缆需逐一校对。

A端小灯泡一端接在要校验的电缆芯上,另一端经电池接到电缆的铅皮上;B端的小灯泡的一端接在电缆的铅皮上,另一端接在要校对的芯线上,若此芯正确无误,则双灯亮。依次进行校对。

如果电缆没有铅皮,又没有可靠的通路可利用,则在校试第一根缆芯时,必须利用其它回路或用大地作回路。当第一根缆芯校正确后,可利用它来作为后面校验中两灯泡的共同通路。

C 接口施工

1、与供电专业的接口

1.1 与供电专业低压配电系统的接口

低压配电系统按一级负荷给LED 显示屏系统设备提供所需的供电电源,控制中心LED 显示屏系统与低压配电系统的接口点为中央计算机机房电源自动切换箱出线端,电源自动切换由低压配电系统完成。

1.2 与供电专业接地系统的接口

LED显示屏系统提出的接地要求,低压配电专业提供综合接地系统作为设备

的工作接地和保护接地,其接地电阻不大于1Ω,控制中心的LED 显示屏系统与综合接地系统的接口点在 LED 显示屏中央计算机房接地端子箱的出线

端子处。

2、与通信专业传输子系统的接口

通信传输系统向LED 显示屏系统提供专用通信传输信道,与通信传输系统的接口点在通信设备室配线架的外线侧。

3、 LED显示屏系统与其它广播电视系统等的接口

LED显示屏系统与其它广播电视系统的接口点在控制中心通信设备室配线架的外侧。

D 软件安装:

LED显示屏系统软件安装:包括操作电脑操作系统、服务器操作系统、大屏幕显示系统专用应用软件、多媒体节目制作软件、其它相关应用软件等的安装。

E 调试:

LED显示屏配电、控制系统、网络布线及相关软件安装工序完毕后,即进行系统的调试工作。

5.1.3拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器

5.2.2.2 主要安装设备及材料供应计划

材料、设备将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避免多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。

生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点,工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货,如数量多或路途远则请信誉好的运输公司负责运送。

5.2.2.3 施工物资投入计划及保障措施

?计划开、竣工日期。完全按照用户的要求保证施工工期和施工进度。

?开工报告申请

向监理工程师提出开工申请报告,并应按监理工程师下达的开工令指定

的日期开工。

?编制施工进度计划

实施施工进度计划。当出现进度偏差(不必要的提前或延误)时,应及时进行调整,并应不断预测未来进度状况。

?施工前熟悉图纸,研究最佳方案以避免走弯路及返工。

?每做一道工序都必须制作样板,经甲方、监理验收合格后才可以进行施

工。以避免返工影响工期。

?所有材料进场必须经甲方、监理验收合格后方可进场使用。

?项目经理部负责进行工程进度控制

根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标,明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。

编制施工进度计划。施工进度计划应根据施工工艺、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。

提出开工申请报告,并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

实施施工进度计划。当出现进度偏差 (不必要的提前或延误)时,应及时进行调整,并应不断预测未来进度状况。

全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

?落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

?工程管理人员做到目标明确,权责分明,做好施工前期准备工作,施工进

度控制,做好施工现场管理与各方面的协调工作。

?施工人员要具有工作责任心;工时要有效利用;各专业工种之间要协调

配合。

?保证材料的及时供应,由项目部依据工程的进度计划和实际的工程进度,

按实际情况依次向工程部提出采购申请计划,经审批后由采购部进行采购。采购部在对材料、设备进行采购时,应对供货商进行严格考察,向考察合格的供货商进行采购。

?项目部组织设计人员按时完成设计变更、出图工作。

5.2.2.4 拟投入本工程的主要施工机械设备情况表

5.2.2.5 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

5.3安全生产及文明施工技术组织措施

5.3.1安全文明施工管理目标

安全生产目标----零事故工程

即:人身重伤及以上事故为零;一般及以上机械、设备损坏事故为零;重大火灾事故为零;负主要责任的生产交通事故为零;环境污染事故为零。

文明施工目标----达到辽宁省省电力公司输变电建设工程安全文明施工标准化管理实施细则要求,工程安全健康环境管理评价成绩优异。

5.3.2 安全管理组织机构及主要职责

施工单位是工程项目安全文明施工的主体,负责安全文明施工的具体实施。

1)按照项目法人(建设单位)提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划,编制有针对性的工程项目安全文明施工二次策划,提交监理审核后实施。

2)建立健全安全文明施工的各项规章制度和操作规程。

3)保证安全文明施工所需资金的投入,安全措施补助费、文明施工措施费须专款专用,不得挪作它用。

4)开展危险点辨识及预控活动,编制有针对性的安全技术措施(方案),严格安全技术交底,确保措施(方案)有效实施。

5)按规定配备合格的专(兼)职安全管理人员。

6)定期组织安全文明施工检查。

7)加强施工管理人员和作业人员的安全教育培训,特殊工种须持证上岗。

8)向施工人员提供合格的劳动保护及安全防护用品(用具),并监督其正确使用。9)严格工程分包、劳务分包的安全管理,将农民工等临时作业人员的安全教育培训、作业交底、劳动保护、安全防护等纳入正式员工管理范畴。

10)遵守环境保护的法律、法规,倡导绿色施工,减少施工对环境的危害和污染。11)为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

12)积极配合开展工程项目安全健康环境评价工作。

5.3.3 安全、文明管理制度及办法

安全文明施工责任制等各项规章制度,以及消防、交通、保卫、防汛等措施以及考核、管理办法

5.3.4文明施工技术组织措施

针对本工程特点,按照《辽宁省输变电工程安全文明标准化管理实施细则》的有关要求,指定本工程实施方案

1)文明施工是安全施工的基础,是创一流安全文明施工现场的保证,也是

工程建设管理水平的体现,各建设、监理、施工单位要高度重视文明施

工,指定专人负责文明施工。

2)文明施工管理实行区域负责制,谁的责任区谁负责。

3)文明施工责任区的划分

●按施工合同划分。凡是合同范围内的,其区域文明施工由合同施工单

位负责;

●按工程施工组织总设计平面布置图划分;

●按土建与安装交安时间划分。交安前,由土建施工单位负责;交安后,

由安装施工单位负责;交安要由监理验收、确认。

●各施工单位生活区自己负责。

4)如果一施工单位进入另一施工单位的文明施工责任区内施工,要事先做

好联系和沟通,服从责任区单位的管理,做好现场清理整顿。

5)施工单位项目部要做好现场日常的清理整顿。清理整顿的目的是创造良

好的安全文明施工环境,减少事故隐患,保证安全施工,提高工作效率。

6)清理整顿的要求:

●工作场所整洁,无废料、垃圾,无杂物、污泥;

●材料分类堆放、整齐有序、安全可靠;

●工器具摆(挂)放整齐,表面清洁;

●道路平整清洁、通道安全、畅通;

●安全设施完善,各种警示、标识齐全,照明充足。

7)清理整顿的实施

●日常清理整顿:下班或交接班前5~10分钟进行清理整顿;

●本班工作面清理整顿出的废料、垃圾带出工作面,就近丢入废料、垃

圾箱;

●公共部位由建设单位项目部指定单位集中清理。

8)清理整顿的检查

●清理整顿列入各层次和当班检查的内容,未进行清理整顿者,责令其

清理整顿后才能下班,

●交接班或转序时,上一班(上道工序)未进行清理整顿,下一班(下

道工序)有权拒绝接班;

●如果下一班(下道工序)自愿接班,则工作面上遗留的安全隐患和清

理整顿的责任由接班者负责。

9)施工单位应不断强化作业人员文明施工的意识。作业人员应养成“随做

随清”的习惯,做到“工完、料净、场地清”。

10)施工单位项目部应自觉保持施工区、生活区以及公共区的清洁卫生。如

不能达到上述要求,建设单位保留对此类区域进行清扫的权利,其费用

则由施工单位项目部负担。

5.3.5 安全、文明施工现场布置

5.3.5.1视觉形象

施工现场的视觉形象主要通过施工总平面规划及规范临建搭设、机械设备、装置型设备、安全设施、安全防护、标志、标识牌等样式、标准并配以视觉形象设计来达到现场视觉形象统一、整洁、美观的整体效果。

5.3.5.5施工场地

施工场地应自始至终保持平整。基坑、沟道开挖出的土方,必须立即清理运走,并堆放到指定的弃土场。运输途中应采取防止土块抛酒的措施。施工现场应设置建筑垃圾堆场,施工中产生的垃圾应堆放到指定的垃圾堆场,并按照可回收和不可回收进行分类集中,应定期组织将垃圾清理运走。

5.3.5.10项目办公区

根据需要搭设单层或双层办公室.采用活动式彩钢板房结构,庭院式布置,具备集中办公及办公自动化。办公室外观形象应符合《中建总公司施工现场CI 手册》的设计要求。办公室室内净高不低于2 .8m,通道宽度不小于1m。

5.3.5.13机具

进入施工现场的机械设备、工器具、工具等.必须经过整修、油漆,标识清楚,确保完好、美观;机械设备安全操作规程牌悬挂应美观、规范、醒目,中、小型机具应保持清洁、润滑和表面油漆完好.并悬挂美观、规范的操作规程标牌;中、小型机具在现场露天使用的,应设置牢固、美观、适用的防雨、防晒措施。

5.3.5.16设备材料堆放

设备现场材料堆放实行分区堆放,定置化管理。设备材料堆放场地坚实、平整并进行混凝土硬化.地面无积水。各种物资排放有序,标识清楚,设备材料码放整齐成型安全可靠。现场全部实行当天领料当天全部用完、当天运输的设备【不含大件】当天安装完制度。

LED显示屏安装工程施工组织设计方案23382

LED显示屏安装工程施工方案 A、项目概况 显示屏安装结构框架为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接:电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜;显示屏配电柜安装在屏体框架内,由远程开关,PLC 程序控制器,空气开关,交流接触器,固态继电器和其他控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介;显示屏的控制计算机,视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。 全过程包含以下环节: 显示屏深化设计与研发 显示屏设备的生产制造 金属框架的制作和安装就位 电源和通讯线缆的布设 显示屏和控制室设备安装 框架铝板包边装饰 系统调试、试运行和验收 B、项目组织 为使本项目达到预期效果,项目组织以达到如下目标进行设计。 质量目标:以行业标准为原则,制定详细的质量保证计划,确保优质高效地完成。安全目标:制订严密的安全保证措施杜绝一切人身,设备责任事故,保证安装施工期间零事故率。 文明施工目标:科学管理、有序生产、团结协作、多方配合,保护环境及原有设施,场地整洁。

环保目标:遵守国家有关环境保护的规定,确保不污染,不破坏现场环境。 C、质量控制 质量控制目标 科学管理,精心设计,严密组织,文明施工,确保工程质量优良。工程优良率达到100%。按要求完成本项目的设计、供货、安装、施工任务。 项目质量保证体系 按ISO9001 质量保证体系的要求对工程技术设计、制造、采购、物流管理、现场安装调试和项目售后服务的全过程进行严格控制、将整个系统工程的各个层次、各个阶段均实现预定的质量目标、最终满足项目质量目标的需要。 项目组长是项目质量工作的第一责任者,对项目实施过程开展全面的质量管理;开展项目过程质量基础教育,不断提高我方工程实施人员和其他项目参与人员的质量意识,以高质量的产品及施工对业主负责;认真落实岗位责任制和工程实施过程的技术交底措施;严格执行公司质量管理规章,严把材料采购、运输、检验等环节的质量关,确保原材料质量;设计变更,材料替代必须经过设计审核,并征得监理和业主同意后办理变更报批手续;建立各个层次的质量检查制度,实行过程控制质量一票否决制;按照ISO9001 体系要求,建立完备的质量记录,确保项目软硬件设备的质量可追溯性。品质量部及现场负责人有责任确保项目通过质量考核。 材料采购和配件加工管理 材料、设备采购和配件的加工发布严格按照质量管理要求执行,制定采购和加工计划并严格执行,保证采购物品符合规定的质量要求,为生产打好基础。及时提交设备,材料的供应进度表,以便于业主,监理单位及时掌握工程进度,监督采购

施工组织方案(大屏)

1、施工组织方案 1.1 项目组计划安排 为保障项目的高质量、高效、顺利实施,我方在正式合同签订后将立即成立针对本工程的项目组,项目组的功能部门划分如下图所示 1.1.1项目领导小组 人员组成: 用户单位负责人 联大通信技术有限公司项目总负责人 职责: 项目领导小组全面监督和管理项目的实施情况和进度。 领导本项目的实施,决定本项目的人事,总体工作计划的审核; 听取项目实施小组的工作汇报,组织监督工作;

负责协调关系,监督和控制工程进度;负责每一阶段中重大问题的最后决策; 在每一阶段结束后必要时召集阶段成果会审和审批阶段成果; 调整不合理的业务制度,管理体制乃至组织机构; 掌握技术方向,制订总体需求方案和技术方案; 制订项目的总体实施时间进度表; 拟定各组的工作任务,计划和进度安排; 负责项目的日常管理工作,监督进度的实施情况; 努力在计划进度内保质保量完成各项规定任务。 1.1.2工程实施小组 工程实施小组由我方总部资深高级工程师和各专业工程师组成,具有丰富的实施经验。 实施小组主要成员在项目实施期间维持不变,具体人数根据项目实施的实际情况,在不同时间段可能进行适当调整。实施小组施工工程师在施工阶段负责《工程日志》的编写,向项目副经理汇报,并由项目副经理归纳整理后向项目经理与工程领导小组汇报。 为了能够按时完成本项目,将工程实施小组分为A/B/C三个组,三个小组之间的工作分配由项目副经理统筹动态安排。 工程实施小组主要负责以下工作: 1)工程需求分析 2)工程设计和子任务的细划和分工 3)工程实施前期调研 4)工程整体技术方案、实施方案、随工文档和验收方案的编写 5)工程标签的编制

施工组织设计大纲内容通用

通用版本工程 施工组织设计大纲 批准: 审核: 复核: 编制: 张家港保税区通力电气承装有限公司 二〇一一年四月 目录

1.编制依据及职能单位 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2职能单位 (1) 2.工程概况及特点 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2工程承包范围 (1) 3.1施工组织机构设置 (1) 3.2职能与职责 (2) 4.施工方案 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2主要的施工流程 (5) 4.3工程成本控制措施 (5) 5.工期及施工进度计划 (5) 5.1施工工期规划及其横道图 (5) 5.2保证进度措施 (6) 6.质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (6) 6.1工程质量目标 (6) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (7) 6.3质量管理措施 (8) 6.4质量管理及检验的标准 (8) 6.5质量保证技术措施 (8) 7.安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (10) 7.1安全管理目标 (10) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (10) 7.3安全管理制度及办法 (10) 7.4安全技术措施 (11) 7.5起重、运输及组装的安全过程控制 (12) 8.文明施工 (12) 8.1现在文明施工 (12) 8.2文明施工实施方案和考核、管理办法 (12) 附表2:施工进度计划横道图 (14) 表1:施工设备、工器具配置表 (15)

1.编制依据及职能单位 1.1编制依据 1.1.1 10KV配变及线路安装工程施工图 1.1.2 设计单位对本工程设计文件 1.1.3 施工合同、安全协议及有关的标准规范 1.2职能单位 1.2.1 管理单位:张家港市供电公司配电运行部 1.2.2 发包单位:张家港市港源电力实业有限公司 1.2.3 设计单位:张家港市电力工程设计室 1.2.4 施工单位:张家港保税区通力电气承装有限公司 2.工程概况及特点 2.1工程简介 本工程为: 2.2工程承包范围 2.2.1承包方式:单包(包工) 3.施工组织机构及施工现场 3.1施工组织机构设置: 根据本工程相关文件的要求,结合公司现行的项目管理体制,本工程设立项目管理部,具体施工组织机构图如下: 张家港保税区通力电气承装有限公司

LED大屏施工组织设计

5、施工组织设计 5.1施工设计 5.1.1工程概况及特点 5.1.1.1工程概况 舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。 计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。 5.1.1.2 工程特点 舟山保税港区口岸联检大楼全彩色LED显示屏系统由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为3mm全彩色LED显示屏。建造完成的LED显示屏有其独立的显示系统、控制系统、计算机系统等,操作员可在控制室内通过计算机控制LED显示屏。形成一个显示全面、切换方便、操作便捷、实用可靠的显示系统。 系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。 5.1.2主要施工方法 为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项目的施工部署。

5.1.2.1施工现场组织机构 5.1.2.2项目管理机构的主要职能: 项目组织按照管理层和作业层分开设置,项目管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制和对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在项目部的统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。 项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。 施工作业由专业施工队(班)进行。 项目部管理层对作业层的指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工的衔接以统筹计划指令解决。 5.1.2.3施工准备 我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织项目部相关人员,分项或同时进行如下工作安排。 1)现场勘察

LED大屏施工组织设计之欧阳歌谷创作

5、施工组织设计 欧阳歌谷(2021.02.01) 5.1施工设计 5.1.1工程概况及特点 5.1.1.1工程概况 舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。 计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。 5.1.1.2 工程特点 舟山保税港区口岸联检大楼全彩色LED显示屏系统由LED 全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为3mm 全彩色LED显示屏。建造完成的LED显示屏有其独立的显示系统、控制系统、计算机系统等,操作员可在控制室内通过计算机

控制LED显示屏。形成一个显示全面、切换方便、操作便捷、实用可靠的显示系统。 系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。 5.1.2主要施工方法 为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项目的施工部署。 5.1.2.1施工现场组织机构 5.1.2.2项目管理机构的主要职能: 项目组织按照管理层和作业层分开设置,项目管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制和对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在项目部的统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。 项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。 施工作业由专业施工队(班)进行。 项目部管理层对作业层的指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工的衔接以统筹计划指令解决。 5.1.2.3施工准备 我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织项目部相关

大屏施工组织方案

大屏施工组织方案目录 一、工程概况:........................................... 二、工程验收依据......................................... 三、整体施工进度计划表................................... 四、施工准备............................................. 2 3 3 4 1、进场准备 (4) 2 、组织准备 (4) 3、技术准备 (4) 4、施工现场准备 (5) 5、材料采购准备 (5) 6、人员进场计划 (5) 7、显示屏工程施工流程: (5) 五、施工方法 (6) 1、显示屏安装工艺 (6) 六、确保工程质量的技术组织措施 (9) 1、质量目标 (9) 2、质量承诺 (9) 七、文明施工的措施....................................... 八、安全施工的措施...................................... 九、安全施工六大纪律.................................... 9 10 10 十、人员安排情况?????????????????????11 一、工程概况: 中服大厦LED 大屏幕项目施工地位于在北京朝阳区建国路,地处繁华地带,

12 组织培训、验收 13 交付甲方使用 14

大屏施工组织方案 四、施工准备 1、进场准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,做好图纸设计交底和技术交底的准备工 作,备齐工程所需的资料和标准图集,编制施工图预算和分部工程材料计划以及劳动力需求计划和工机具的需要情况。向施工人员进行施工组织设计和技术交 底,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。进场前做好充分的准备工作, 检查钢管架是否完好,排除安全隐患,防坠网是不是可靠,施工人员的安全带是不是到位,使工程施工建立在可靠的基础之上。进场前提前办理现场施工证件等相关事宜。 2 、组织准备 (1)在公司及项目经理领导下,建立以设备安装班组长为主的施工管理系统和 主管工程师为主的技术管理系统。做到只要有施工无时无刻就有安全员再现场巡检,发现问题及时解决,消除各种不安全的隐患。必须各尽其责,既有分工, 又有协作,使事事有人管,人人有事做,提高工作效率。 (2)明确整个工程的进度和各阶段的任务,使广大施工人员对工程的重要性有 正确的认识,对工程的进度有量的概念,做到心中有数,主动积极为工程献计献策,保证工程的各项指标落实到每个施工人员。 (3)合理安排施工力量分配,确实保证施工力量充足,不能存在窝工的现象, 进行日报表和日进度计划,每天工作有检查、有落实,今天的工作绝不推到明天去做。 3、技术准备 (1)提前讨论安装方案及细部施工要求,做到每个细节心中有数,编制详细施 工组织方案并进行可行性论证后报业主及监理进行审核。将安装中可能遇见的所有问题全部解决在施工之前,尽量避免施工中出现整改的现象。 (2)将审核通过的施工组织设计方案向施工人员进行口头交底。关键重点部位 施工前必须再次交底,问题没有解决,不能施工,坚决杜绝盲目施工的现象。

装饰安装-施工组织设计

、施工组织设计 (一)总体概述:施工程序总设想及施工段划分 工程名称:中国银行金新路自助银行装饰安装工程,以下简称本工程。 本工程位于汕头市区,建筑面积约_74平方米。 本工程包含: 具体做到:工期25个日历天,我司在开工前全面深入的了解本工程内容,先制订出一套方案,利用公司的优势及先进管理技术及人才,合理的科学的做好本工程的施工,给建设方(甲方)一个满意的回报,达到“三高”即高质量、高标准、高速度。用我司高水平的施工管理。做到让自己称心、业主满意。根据工程的特点和难点分析结果。在开工前,做好施工人员及管理人员的部署工作,明确划分各工区工种的职责范围;对有关图纸、现场踏勘结果、工期、质量、目标等进行有针对性的施工部署是确保该工作台能否顺利进行的基本前提工作。 由于本工程有成品及半成品加工安装,垂直运输等工作重点应根据现场条件和图纸设计工艺,确定方式顺序,科学、合理地编材料、工人、机械的进场计划,空间立体操作平台的交通组织,是该工程施工组织设计中成败关键所在。从室内地面用料及墙体装饰的同时,我们加强对外门面及招牌的施工,因为灯箱为建设方提供,我们将积极配合建设方尽快定货及施工,由于本工程工种多,交叉作业要求配合紧密,合理。 另外本工程是一个改造工程,所以我司在施工前应对拆除的项目进行拆除,做好隐蔽签证等,垃圾做到尽快清运,给施工现场一个清洁的环境。 根据本工程设计内容、工程性质,我司在施工过程中,将贯彻执行国家建筑工程施工质量及有关安全生产规范;依据招标文件及施工图纸;有关规范内容如下: (1) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 (2) 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 (3) 建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001 (4) 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 (5) 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000 (6) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (7) 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95 (8) 砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000 (9) 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 (10) 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-88 (11) 建筑施工高处作业安全技术规程JGJ 80-91 (12) 安全帽GB2811-1989 (13) 安全网GB5725-1997 (14) 安全带GB6059-1985 (15) 建设工程监理规范GB 50319-2000 (16) 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001 (17) 工程网络计划技术规程JGJ/T 121-99 (18) 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ 110-97 (19) 室外给水设计规范TJ 13-74

监控施工组织设计(DOC)

施工组织设计 第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “幸福田园应急避难场所(应急监控系统)工程施工”施工组织设计是按招标人提供的系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年数字监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经招标方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1)、本工程施工组织设计是严格按照本数字监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2)、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3)、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》 ※《建筑数字监控工程设计手册》 ※《成都市公共安全技术防范管理规定》 ※《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 ※《安全防范工程费用概预算编制方法》 ※《安全防范系统通用图形符号》 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》 ※《大楼通信综合布线系统》 ※《视频安防监控系统工程设计规范》 ※《防静电工程技术规范》

智能化施工组织设计方案(通用版)

1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日内迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场内计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场内的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施内则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。

3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场内的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

拼接屏施工组织设计

交货进度、安装调试方案及其保证措施 (一).交货进度 采购合同签定后10个日历日内完成安装调试完毕、检测合格并交付采购人使用。(二).安装调试 人体工程学设计 大屏幕最佳观察视角设计是从人体工程学原理出发,对大屏幕系统的底座高度、水平视角、垂直视角进行人体工程学设计,以获得最佳的观看视角,让用户获得最专业的视觉体验。 设计屏幕最佳位置要遵循以下原则: 1)垂直25度原则

人眼观看某一物体时,视线夹角≤25度时不需要抬头低头动作,为最宜,满足人体工学设计,长时间观看不会造成脊柱疲劳,此时距屏幕的距离可视为最近观看距离,即控制台距屏幕的最近距离。 2)水平视线原则 人眼的水平视线与投影屏幕垂直可获得最佳的屏幕观看效果,对于拼接大屏以最底一层屏幕的中位线作为基准。人体坐姿水平视线的高度一般为1.28米左右,让拼接大屏最底一层屏幕的中位线距地面尽量接近这个高度为宜。 海康威视大屏系统遵循以上两个原则,所计算出的大屏底座高度及操作台与屏幕的距离,符合人体工程学设计,让客户有最舒适的观看角度、最佳的观看效果。

(三)施工规范 1.1供电要求 本方案中显示幕墙由6块46英寸LCD显示屏幕以3(行)X2(列)拼接方式组成,规格 如下: 1)大屏幕显示墙系统设备要求提供稳定的单相220V稳压电源。每台液晶子单元额定功 率为139W,每台拼接控制器系统额定功率为300W。本套系统额定功率2000W,(含富余)。 2)为大屏幕显示系统设备的配电柜提供至少2个220V,5100W总电源空气开关,为机 柜设备提供至少21个220V 电源空气开关,所有用电开关应采用优质的电工产品。3)每一列大屏幕显示系统设备的底架下面提供至少2个 220V 电源插座,每个插座可 提供三到四台液晶屏幕的供电使用。 4)每个机柜旁边提供至少3个220V/10A电源插座。 5)普通维修插座及照明用电线路应设有漏电保护开关。 6)机房内所有的电气材料均应有消防部门认可的生产证书,所有电线电缆均应为阻燃 或难阻燃电缆。 声明:施工时墙体的上方和左右两侧都要留有一定的操作空间。考虑到通风散热问题,建议房间布局应有相应改动,即大屏背后空间应与机房相连通,既方便通风又方便 维护。 1.2空调要求 1)大屏幕系统安装房间有条件下可使用恒温、恒湿送风型专用空调机,其他可使用冷暖 型分体空调机(如有大楼中央空调系统,也应配置)。 2)位于大屏幕显示系统维修通道内的空调(中央空调或柜式空调),其出风口位置应尽量 远离后侧箱体,并且出风口的冷风绝对不能对着屏幕直吹,要朝远离屏幕的方向吹,以避免屏幕冷热不均匀而损坏和结露现象。 3)对空调设计的要求(较理想状态):大屏幕显示墙前面厅堂和背面维护通道中央空调的 冷气送风管道应设计成同一条管道出风和回风,所有的空调送风口应远离大屏幕显示墙3米左右,并且不能对着大屏幕显示墙直吹;大屏幕前面和后面修护通道的空调开关集中安装一个地方,在使用空调时应同时打开或同时关闭送风,防止遗忘某个开关造成严重的温差。另外大屏幕显示墙后的维修通道要加抽风机不少于2个向室外抽风,保证大屏幕显示墙前后的空气循环对流,以避免大屏幕显示墙屏幕冷热不均匀而损坏

LED大屏施工组织设计

5、施工组织设计 5、1施工设计 5、1、1工程概况及特点 5、1、1、1工程概况 舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统就是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术与超大规模集成电路综合应用技术于一体得大型得电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送得高速通信数据接口与视频接口。 计算机网络技术得使用使显示信息制作、处理、存储与传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以与用户得计算机网络联网。 5、1、1、2 工程特点 舟山保税港区口岸联检大楼全彩色LED显示屏系统由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为3mm全彩色LED显示屏。建造完成得LED显示屏有其独立得显示系统、控制系统、计算机系统等,操作员可在控制室内通过计算机控制LED显示屏。形成一个显示全面、切换方便、操作便捷、实用可靠得显示系统。 系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同得视频与音频信号源得输入进行统一控制与管理。 5、1、2主要施工方法 为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项目得施工部署。

5、1、2、1施工现场组织机构 5、1、2、2项目管理机构得主要职能: 项目组织按照管理层与作业层分开设置,项目管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制与对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在项目部得统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。 项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。 施工作业由专业施工队(班)进行。 项目部管理层对作业层得指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工得衔接以统筹计划指令解决。 5、1、2、3施工准备 我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织项目部相关人员,分项或同时

LED大屏施工方案(建文)

、施工组织设计 施工设计 工程概况及特点 工程概况 舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。 计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。 工程特点 舟山保税港区口岸联检大楼全彩色显示屏系统由全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为全彩色显示屏。建造完成的显示屏有其独立的显示系统、控制系统、计算机系统等,操作员可在控制室内通过计算机控制显示屏。形成一个显示全面、切换方便、操作便捷、实用可靠的显示系统。 系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。 主要施工方法 为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项追求施工部署。

施工现场组织组织 施工全过程管理组织的主要职能: 项目组织按照管理层和作业层分开设置,施工全过程管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制和对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在工程部的统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。 项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。 施工作业由专业施工队(班)进行。 工程部管理层对作业层的指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工的衔接以统筹计划指令解决。 施工准备 我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织工程部相关人员,分项或同 时进行如下工作安排。

施工组织设计总说明

1.1 施工组织设计总说明 1.1.1工程概况 1.1.1.1主要技术指标 锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标段大沱-锦屏大桥(K37+000~K50+000),位于四川省凉山自治州木里县境内,公路路线全长13km。 锦屏一、二级电站地处高山峡谷,远离人口稠密和交通发达区,对外交通现有条件较差。雅砻江为不通航河流,因此无航道运输设施。目前电站与外部交通连接主要是里伍铜矿专用道路及锦屏电站勘测公路。里伍铜矿专用道路长约8公里,路基宽4-6.5m,泥结碎石路面。受地质地况影响,部份路段需要增加挡墙扩宽路基。锦屏电站勘测公路为等外级公路,路基宽度3.5-4.5m,泥结碎石路面,纵坡大,转弯半径小,通行能力差,大型车辆通行特别困难,安全隐患大。 本项目公路设计根据路段功能要求,采用厂矿道路二级标准(部份路段采用国标山岭重丘区四级公路标准),主要技术指标为: 设计行车速度:30km/h(部份路段为20km/h); 路基宽度:7m和12.0m; 路面宽度: 6m和11.0m; 桥涵设计荷载:汽车-30级,挂-100; 设计洪水频率:大、中桥为1/50;小桥、涵洞及路基为1/25。 1.1.1.2工程项目及工程量 (1)工程项目 本标段主要项目有:路基土石方工程、桥梁工程、隧道工程、排水沟及涵洞、防护工程、安全设施以及为实施本合同工程所需的临时工程如施工便道、生活办公设施以及辅助设施。 (2)工程量 主要工程量有:路基挖土方236955m3、挖石方1278065m 3;路基利用各种料填筑65926m3;隧洞洞口明挖61450m3、洞身开挖258862.6m3、混凝土41697m3。

大屏施工组织方案解析

中服大厦LED大屏幕项目 施工方案 编制: 审核: 批准: TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司 2013年12月 目录

一、工程概况: (2) 二、工程验收依据 (3) 三、整体施工进度计划表 (3) 四、施工准备 (4) 1、进场准备 (4) 2 、组织准备 (4) 3、技术准备 (4) 4、施工现场准备 (5) 5、材料采购准备 (5) 6、人员进场计划 (5) 7、显示屏工程施工流程: (5) 五、施工方法 (6) 1、显示屏安装工艺 (6) 六、确保工程质量的技术组织措施 (9) 1、质量目标 (9) 2、质量承诺 (9) 七、文明施工的措施 (9) 八、安全施工的措施 (10) 九、安全施工六大纪律 (10) 十、人员安排情况 (11) 一、工程概况: 中服大厦LED大屏幕项目施工地位于在北京朝阳区建国路,地处繁华地带,大屏安装位置在4楼阳台。

二、工程验收依据 《中华人民共和国电子行业标准—LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003 LED显示屏通用规范 SJ/T11281-2003 LED显示屏测试方法 三、整体施工进度计划表

四、施工准备 1、进场准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,做好图纸设计交底和技术交底的准备工作,备齐工程所需的资料和标准图集,编制施工图预算和分部工程材料计划以及劳动力需求计划和工机具的需要情况。向施工人员进行施工组织设计和技术交底,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。进场前做好充分的准备工作,检查钢管架是否完好,排除安全隐患,防坠网是不是可靠,施工人员的安全带是不是到位,使工程施工建立在可靠的基础之上。进场前提前办理现场施工证件等相关事宜。 2 、组织准备 (1)在公司及项目经理领导下,建立以设备安装班组长为主的施工管理系统和主管工程师为主的技术管理系统。做到只要有施工无时无刻就有安全员再现场巡检,发现问题及时解决,消除各种不安全的隐患。必须各尽其责,既有分工,又有协作,使事事有人管,人人有事做,提高工作效率。 (2)明确整个工程的进度和各阶段的任务,使广大施工人员对工程的重要性有正确的认识,对工程的进度有量的概念,做到心中有数,主动积极为工程献计献策,保证工程的各项指标落实到每个施工人员。 (3)合理安排施工力量分配,确实保证施工力量充足,不能存在窝工的现象,进行日报表和日进度计划,每天工作有检查、有落实,今天的工作绝不推到明天去做。 3、技术准备 (1)提前讨论安装方案及细部施工要求,做到每个细节心中有数,编制详细施工组织方案并进行可行性论证后报业主及监理进行审核。将安装中可能遇见的所有问题全部解决在施工之前,尽量避免施工中出现整改的现象。 (2)将审核通过的施工组织设计方案向施工人员进行口头交底。关键重点部位施工前必须再次交底,问题没有解决,不能施工,坚决杜绝盲目施工的现象。

LED大屏施工组织设计

LED大屏施工组织设计

5、施工组织设计 5.1施工设计 5.1.1工程概况及特点 5.1.1.1工程概况 九·一八历史博物馆LED大屏显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。 计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。 5.1.1.2 工程特点 系统使用了 PLC 控制技术,实现对系统配电和使用环境完全自动化的监控,使系统更趋于现代化,使用更加方便、安全、可靠。 系统使用了视、音频控制技术,可以对各种不同的视频和音频信号源的输入进行统一控制和管理。 5.1.2主要施工方法 为确保该工程保质、保量、按时竣工,必须做好该项目的施工部署。

5.1.2.1施工现场组织机构 5.1.2.2项目管理机构的主要职能: 项目组织按照管理层和作业层分开设置,项目管理层为项目经理部,主要行使计划、组织、指挥、协调、控制和对外联络管理职能,项目作业层为专业施工队(班),在项目部的统一领导下,按照项目总体计划安排组织工程施工。 项目经理部各职能部门按相应业务采取直线式管理。 施工作业由专业施工队(班)进行。 项目部管理层对作业层的指挥主要以指令行使计划安排为主,对各个专业施工的衔接以统筹计划指令解决。 5.1.2.3施工准备 我公司收到中标通知书后,立即由项目经理组织项目部相关人员,分项或同时进行如下工作安排。 1)现场勘察

进行现场勘察,与图纸、招标清单等进行对照,以便确定最终施工图。 2)图纸会审 联系甲方、监理、总包、装饰等工地现场有关单位,尽快完成图纸会审工作。图纸会审一般由甲方组织,监理主持,由设计单位和在场施工单位、协作单位参加,多方进行图纸会审。图纸会审时,施工单位根据现场勘察以及甲方对该项目的实际需求,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录,由监理形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为设计文件并与技术文件一起用于指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程估算的依据。 图纸会审完成即提交开工报告,办理建筑材料报验。 3)物资器械准备 材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备;构(配)件和制品的加工准备,建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。 4)施工材料准备 主要是根据施工预算进行分析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间等进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 5)安装机具的准备 根据各子系统的技术方案和合同进度要求,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划,为组织运输,确定堆场面积等提供依据。 6)技术交底 设计人员与施工队进行技术交底,由设计人员向施工队阐明要点、难点、各系统工程的注意事项,组织施工人员学习设计方案并熟识施工图,所有参与人员签名记录备案。 7)建造临时设施

多媒体施工组织设计方案

多媒体施工组织设计 1.编制原则 智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 2.施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围多媒体会议系统。总工期大约XXX天(开始施工日期由甲方决定)。 3.工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 备注说明: 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件。

4.编制依据 智能化系统工程招标书 建筑物平面图 ? 业主要求 ? GB/T15381-94《会议系统的电及其音频性能要求》 ? GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》 ? GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》 ? GB/T15381-94《会议系统及其音频性能要求》 ? GB4959-95《厅堂扩音特性测量方法》》 ? GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》 ? WH01-93《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 ? GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》 ? JGJ/T16-96《民用建筑电气设计规范》 ? GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ? YD5032-97《会议电视系统工程设计规范》 ? YD5033-97《会议电视系统工程验收规范》 ? GB 14948-94 《30MHz~1GHz声音和电视信号电缆分配系统》 ? GB/T14197-93《声系统设备互联优选配接值》 ? GB/T14197-94《声系统设备互联用连接器应用》 ? GB/T14197-95《视听系统设备互联用连接器应用》 ? GB/T15859-1995《视听、视频和电视系统中设备互联互连的优选配接值》? GB12060-89《声系统设备一般数语解释和计算方法》 ?GBJ42-81《工业企业通信设计规范》 ?GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》

多媒体施工组织设计样本

贝因美乳业多媒体展示系统 技术方案 贝因美乳业公司多媒体展示系统主要是为参观团、上级机关及领导做汇报之用,做到声、光、图文及即时数据显示,并结合视频、PPT、远程无线采集实时数据系统,生动并茂地讲解公司发展历程、现状及未来,为此,根据招标文件,特做如下技术方案。 1一楼大厅 1.1主要功能: 当参观团来到1楼大厅,大厅正对面有一块4×3LED电子屏,上面初始显示欢迎词,当参观者集中后,讲解员首先用手持终端可选择切换LED屏幕播放内容(一般是欢迎词、公司简介、组织架构、近几年产值产量及相关热销产品等),介绍完毕后,请参观者前往2楼大厅,同时切换欢迎词。 1.2实现方法: 根据提供的资料编排顺序,影像成品与计算机影像播放系统软件存储在终端机指定目录中。通过苹果IPAD无线调用视频影像播放。影像更新方式为替换影像。

1.3主要设备参数: 1.4LED技术方案 根据上述要求,我们选择LED厂家为深圳市洲明科技股份有限公司。公司成立于2004年10月26日,注册资本10103.6075万元人民币。公司是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。拥有完整的研发、制造、销售、服务体系,致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。公司目前产品主要分为LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明两大系列。是首批经认证的国家级高新技术企业。2010年8月,公司作为深圳市LED行业龙头和技术领导者,经深圳市科技工贸和信息化委员会批准,成立“深圳LED显示技术工程技术研究开发中心”。2009年,公司被选为“十一五”国家“863计划”的项目合作单位。此外,公司的LED显示屏与照明相关项目被评为“广东现代产业项目500强”,“广东现代产业项目500强”是广东省委、省政府的战略新兴产业“头号工程”。公司位于中国深圳的生产基地拥有完全独立的占地4万余平米的标准厂房和设施设备齐全的现代化全自动流水线。延揽了一大批高素质LED行业研发精英团队、培养了掌控各生产链的专业

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施

LED大屏施工组织设计大全(最新版)

编号:___________ LED大屏施工组织设计大全 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 显示屏安装结构框架为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接:电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜;显示屏配电柜安装在屏体框架内,由远程开关,PLC 程序控制器,空气开关,交流接触器,固态继电器和其他控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介;显示屏的控制计算机,视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。 为使本项目达到合同约定的预期效果,项目组织以达到如下目标进行设计。 工期目标:根据合同确定的工期要求,充分做好生产、技术、人员和物料等方面的准备,保证按期交货到指定的地点完成相关设备的安装,测试。 质量目标:以合同相关技术指标和部分行业标准为原则,制定详细的质量保证计划,确保优质高效地履行合同。

安全目标:制订严密的安全保证措施杜绝一切人身,设备责任事故,保证安装施工期间零事故率。 文明施工目标:科学管理、有序生产、团结协作、多方配合,保护环境及原有设施,场地整洁。 环保目标:遵守国家有关环境保护的规定,确保不污染,不破坏现场环境。 为确保上述目标的实现,我司成立由**为组长的项目组,统一进行项目实施的组织和协调工作;现场工作由**主要承担现场协调和设备安装调试工作,主要承担结构制作,包边装饰和其他电器安装工作。 LED大屏施工组织设计 5、施工组织设计 5.1施工设计 5.1.1工程概况及特点 5.1.1.1工程概况 舟山港综合保税区口岸联检综合大楼显示系统及音频系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。 计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。 5.1.1.2 工程特点 舟山保税港区口岸联检大楼全彩色LED显示屏系统由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。大屏采用点间距为3mm全彩色LED显示屏。建造完成的LED显示屏有

相关文档