文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CNG调压计量撬系统天然气泄漏现场处置方案

CNG调压计量撬系统天然气泄漏现场处置方案

CNG调压计量撬系统天然气泄漏现场处置方案
CNG调压计量撬系统天然气泄漏现场处置方案

CNG调压计量撬天然气泄漏现场处置方案

一、总则

为提高应对CNG调压调压计量撬突发性天然气泄漏紧急情况处置的能力,加强对突发性事故应急救援工作的组织领导和统筹协调,按照事故应急抢险专项预案有关的要求,制定出科学有效的防范应急对策、措施处置,在CNG调压计量撬突发天然气泄漏生产安全事故时,迅速有效地组织救援,最大限度地减少人员伤亡和经济损失,结合站实际情况,特制定本处置方案。

(一)编制依据:事故应急抢险专项预案

(二)适用范围:本处置方案适用于调压区域天然气泄漏紧急情况的处置(三)紧急事故应急处理原则

1、紧急停止生产和运行,保护现场,并采取必要的紧急抢险处置措施,防止事故的蔓延和扩大。

2、信息及时传递。及时将事故的具体情况及时向场站负责人、调度中心和上级负责人报告。报告时要保持冷静,讲清楚事故地点、事故的具体情况。小组人员必须保持通讯工具的畅通,但不得在危险区域内使用。

3、紧急求援。需要向119、110求助的,由负责人决定,情况危急或事故无法控制的,可以直接向119、110报警求助。

4、人身保护。严禁身体在无保护的情况下任何部位直接进入气体泄漏喷发的扇型区域内,以免造成人员伤亡。

5、规范操作。使用抢险工具时一定要小心谨慎,按照规定操作,避免人为产生火花,引起燃烧爆炸。

6、迅速到位。紧急情况处理小组人员接到通知后,应迅速奔赴事故现场。抢险小组的劳动防护用品及抢险专用工具要配备齐全,不得挪作他用。

二、危险性分析:

天然气有易燃、易爆的特点,一旦泄漏,将形成大面积污染区,若遇明火,极易造成重大事故,因此场站的安全运行、安全管理及应及抢险非常重要。根措场站运行的实际情况及特点,总结出本站存在的危险源主要有以下几个:

1、部分阀门因密封填料老化等情况而造成漏气。

2、由于自然灾害造成地面不均匀沉降引起管线断裂,但仍可供气。

3、管道因种种原因出现的裂缝造成的漏气。

三、现场应急抢险组织架构及职责

组长:

副组长:

组员:当班员工

组长职责:负责场站应急抢险的调度、指挥工作,决定是否启动事故应急抢险处置方案,指挥、协调应急反应行动,直接监察应急操作人员的行动,与公司施工抢险中心联系,协调。

副组长职责:向组长提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议,对现场事故评估,协调、调配内部应急资源,组长不在现场由副组长接替。

组员职责:负责协助组长和副组长进行现场指挥,前者不在的情况下,可代为现场总指挥,负责现场指挥工作。按组长的布置开展某项或几项工作。

抢险组织架构下设:紧急处置组、警戒疏散组。

1、警戒疏散组: 组长:安全员

成员:办公室员工及当班保安

职责:设置警戒隔离区,准备好灭火器材,在适当情况下,引导站外人员疏散到紧急疏散点。

2、紧急处置组: 组长:

成员:当班运行工 职责:

1)准备抢险工具和配件。

2)迅速查明事故原因并将情况及时上报组长。 3)视情况进行按下ESD 按纽和关闭场站电源。 4)针对现场事故情况,按照组长的指示开展抢险工作。 5)抢险完成后,对设备进行泄漏检查并报告。 四、现场应急抢险程序及处置措施:

CNG 调压计量撬系统发生燃气泄漏(大量)应急抢险程序及处施:

组长

副组长

警戒疏散组

紧急处置组

当班运行工

支援人员

1)场站运行人员发现险情后,立即停止卸车操作关闭管束车出口阀门并关闭ESD按扭,穿戴好防护用品,然后关闭CNG调压撬进口阀门、并打开CNG调压计量撬手动放散阀进行紧急放散卸压处置,同时关闭CNG调压计量撬出口阀门,确保泄漏点段管线及设施的压力为零。

2)站长得知险情时,启动本站现场应急处置方案,安排本站的抢险、警戒疏散组进入应急抢险状态,并将情况上报管网运营部及调度中心。

3)警戒组(由班长决定,保安人员负责执行)关闭场站电源,设置警示隔离区,并在大门进行警戒,阻止车辆进入。

4)工程师根据现场情况,向组长提供抢险及处置措施。

5)当抢险工作结束后,由抢险指挥组组长下达解除令,抢修、灭火人员进行泄漏检查,无泄漏问题方可撤离。

6)警戒组撤除警戒隔离带。

7)恢复正常供气前对进CNG调压撬阀门关闭情况进行检查,确认关闭正常后,并核查CNG调压后压力是否在正常值范围内,确认无误后,开启CNG调压计量撬出口阀门恢复供气。

8)分析事故原因,并填写事故分析报告。

调压区域事故应急抢险框图

五、事故应急抢险预案终止

采取停产、关阀、放散措施

通知站长、判断与处理

是否紧急事故?

可控

采取堵漏及

放散措施

不可控

启动场站紧急应变预案

抢险结束 恢复正常运作

事故调查及总结

技术支持人员根据现场情况,向现场指挥提供抢险及堵漏方案

关闭上下游控制阀门,按方案进行抢修

通讯联络

抢修

技术支持

警戒疏散组

按指令报告调度中心及主管领导

阀门漏气 管道漏气

关闭上下游控制阀门,拆卸阀门进行维修

关闭上下游控制阀门,排空天然气后等待抢修

关闭场站电源

根据现场情况,设置警戒隔离区

适当情况下,引导站内人员疏散到紧急疏散点。

协调相关人员抢修

根据指示向公安、消防、医疗、上下游相关部门报警 完

1、发现管线阀门漏气;

2、发现管道法兰漏气。

当同时满足以下三个条件时,可以结束事故应急抢险工作:

(1)事故段管线已经恢复,全线工艺流程恢复正常,管线运行平稳,对用户供气平稳。

(2)事故现场已基本清理,无漏气和明火,现场已确认安全,不会对周围环境和人员造成损害。

(3)事故处理完毕,且不会对下一步生产运行造成明显危害。

当以上三项均得到确认后,由组长或副组长下达结束事故应急抢险工作。

六、抢险工具配备

序号工具名称数量存放地点责任人

1安全帽

2灭火器

3 手推式灭火器

4消防栓

5消防水带

6消防枪头

7急救箱

8防爆手电筒

9防寒服

10呼吸器

11对讲机

12可燃气体检测仪

13防爆工具箱

14警示带

15警示筒

七、注意事项

1、应急行动中,抢险人员应穿戴好防护用品。

2、禁止使用易生产火花的机械设备和工具。

3、上下要密切配合,服从指挥,确保指令畅通和各项抢险工作的落实。

4、根据情况佩戴正压式空气呼吸器抢修,以防窒息。

5、救援队员进入灾区探险或救人时一定要计算空气消耗量,保证有足够的空气返回。

6、救援队员不可长时间在一氧化碳超过30mg/m3的环境下工作,防止中毒。

7、要做好灾害区现场保护,除救人和处理险情紧急需要,一般不得破坏现场。

8、严格按应急抢险要求使用消防设备和设施。

八、附件

LNG 气化站紧急事故报告流程图

甲班

乙班

场站范围内其他工作人员

丁班

安全员

技术人员

丙班

管理组 负责人:

110

调度中心

119

紧急情况可直接拨打110、119

市燃管所

政府安全生产办公室

市安监局

1、事故应急成员名单及联络电话

2、外界机构联络电话

天然气管道泄漏应急处置方案

天津海港燃气有限公司 天然气管道泄漏突发事件 应急处置预案 天然气管道泄漏突发事件应急处置预案 1。1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏得事件。 1、2 危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司得正常安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位得正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1。3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合得原则、 2 组织机构及职责 2、1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时得现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成、2、2 应急处置工作职责 2、2。1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训与演练; (2)负责管道应急响应程序得启动;

(3)获得事件信息后在第一时间向公司领导报现场情况并随时通报处理过程; 2.2。2副站长应急职责 (1)发生应急事件后,立即组织人员进行现场周边警戒; (2)配合抢修单位编制抢修方案并上报; (3)配合应急抢修人员按照审批后得抢修方案进行抢修并现场监护; (4)配合修组对抢修得现场进行验收并上报抢修结果、 2、2、3 管道巡线工职责 (1)负责事件处置过程中信息汇报; (2)听从副站长指令,完成应急事件初期得处理; (3)根据管道副站长指令完成对应急事件现场得警戒; (4)负责接应应急抢修队伍与物资进入抢修现场; (5)对应急事件得抢修现场进行监护。 3 预防与预警 严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道检验规程》等法律、法规、技术标准,并按照要求检查、整改,不断完善压力管道管理制度。4应急处置 4。1.1 响应程序 事件处置流程 4。2 处置措施 4。2、1巡线工处置要点 (1) 发现天然气管道泄漏后立即上报站领导与分公司调度室;

LNG储配站调压计量撬安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ LNG储配站调压计量撬安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5925-62 LNG储配站调压计量撬安全操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、撬装式高中压调压站工作条件: 设计压力:0.8MPa 工作压力:0.6MPa 进口压力范围:0.55~0.6MPa 出口压力范围:0.1-0.45MPa可调,设定值一路为0.3 MPa(去城市中压管网),另一路为0.45 MPa(去城市次高压管网) 介质温度:-20℃-20℃ 使用环境:室外-35℃-45℃ 二、工艺操作 三、一般状况下,调压路采用两路分别独立工作的方式向下游供气。当上游管线接收到汽化后天然气时,打开撬进口总电动球阀,然后分别缓慢开启调压

支路的进口阀门,并观察进口压力表和出口压力表是否在允许的范围之内。为避免出口压力表在充气时超量程损坏,可先关闭或略微开启压力表下针型阀,待压力稳定后再完全开启。当进出口压力正常后缓慢开启出口阀门。汽化器停止工作后,先关闭总电动球阀,然后关闭支路进、出口球阀。 四、紧急情况下,如其中一条调压路被切断时,打开调压后的两调压路之间的隔断阀,另一调压路可自动启动。为切断路下游管网不间断的供气。 五、撬进口设置防空放散,放空阀用于紧急手动泄压。出口安全阀压力设定值分别为:次高压支路:0.52Mpa;中压支路0.39Mpa,当压力值升高到安全阀设定压力时,安全阀自动启动向外泄放。 六、支路安全切断阀为常开状态,压力设定值分别为:次高压支路:0.55Mpa;中压支路0.41Mpa,当调压器出现故障,不能控制下游压力时,安全切断阀自动切断。安全阀切断后应关闭支路进、出口阀门,故障解除后手动现场复位。复位后缓慢开启支路进口

泄漏事故现场处置措施

编号:SM-ZD-73111 泄漏事故现场处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

泄漏事故现场处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、员工发现危化品泄漏时,疏散无关人员,隔离泄露污染区。如果泄漏物是易燃品,则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源,并立即向值班领导报告。 2、如果是易燃易爆化学品大量泄漏,值班领导立即上报应急指挥部,应急救援小组立即赶赴现场,同时拨打“119”报警,请求消防专业人员救援,要保护、控制好现场。 3、泄漏的控制 如果在生产使用过程中发生泄漏,要在统一指挥下,通过关闭有关阀门,切断与之相连的设备、管线,停止作业,或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。 如果是容器发生泄漏,应根据实际情况,采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。 另外,要防止泄漏物扩散,殃及周围的建筑物、车辆及人群,万一控制不住泄漏,要及时处置泄漏物,严密监视,

天然气公司计量撬招标文件

********************************** 调压计量撬设备采购招标 招标文件 项目编号:***************** 招标人:********************************** 招标代理机构:*********************************** 日期:二零一四年九月

目录 第一章资格预审公告 第二章投标人须知前附表及投标人须知第三章招标内容及技术要求 第四章招标商务要求 第五章合同条款 第六章评定标办法 第七章投标文件格式

第一章资格预审公告 ********************************** 调压计量撬设备采购招标资格预审公告 ***********************************受 **********************************的委托,对LNG/CNG加气站调压计量 撬设备采购项目进行公开招标,项目已具备招标条件,特邀请有意向的潜在 投标人前来报名。 一、项目名称、招标内容: 1、项目名称:**********************************调压计量撬设备 采购项目 2、招标内容:(设备数量等具体内容详见招标文件) 3、交货地点:以甲方通知为准。 4、交货周期:以甲方通知为准。 二、投标资质要求: (1)具有独立法人资格并具备供货能力的产品制造商或代理商; (2)制造商投标须具备国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备(压力容器)设计、制造许可证》、ISO9000或ISO9001质量体系认证证书;,注册资本不低于500万元; (3)代理商投标须提供制造商对本次投标的唯一授权书、所代理产品制造商的资质,注册资本不低于100万元; (4)近三年类似项目业绩不少于3项(以合同或中标通知书为准)。 三、报名要求:报名时须持单位介绍信、授权委托书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、被授权人身份证原件及本资格预审公告第二项中的资格证明材料原件及复印件一套(须加盖单位红色公章,非报名单位自有证件可不提供原件),于*****************7月12日至7月18日(节假日不休),每日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至16:30时,在***********************************购买资格预审文件,资格预审文件费

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀

和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

天然气撬操作说明书

500Nm3/h卸车气化复热调压计量加臭撬操作说明书 一、卸车操作说明: 当槽车到位时,按照流程图中撬上预留口的位置标识分别连接DN32槽车增压液相出口法兰,DN50槽车卸液口法兰,DN50槽车增压回气(气相)口法兰。 连接完成之后,如果槽车需要增压,则首先打开DN50槽车增压回气阀和DN32槽车增压液相阀,槽车LNG经101管线、增压器、201管线使槽车压力增至0.5MPa左右,此时可以向储罐内卸液(在槽车卸液时,储罐内压力以低于0.3MPa为宜)。卸液时,打开撬上槽车卸液阀,LNG经撬上102卸液管从DN50储罐进液口实现从槽车流向储罐。 卸液时如果站外管网需要持续供气,则可以选择将撬上的槽车卸液分流阀打开,槽车在实现向储罐卸液的同时,也实现了向气化后管网供气的功能。当然你也可以选择关闭槽车卸液分流阀,卸液的同时仍然用储罐里的LNG向后续管网供液,这样做适合在后续管网用气量不大的情况下进行,因为在卸液时储罐里的压力一般比较低,会影响出气量,若是卸液时储罐里压力过高,又会导致槽车卸液困难。 二、气化过程操作说明: 两台气化器可以轮流使用也可以同时使用。轮流使用时,只需打开相对应使用的气化器前后的进液阀和出气阀。同时使用时,两台气化器前后的进液阀和出气阀都要打开。(注意:两台气化器切换时,要首先打开备用的气化器前后的进液阀和出气阀,然后再关闭使用中的气化器前的进液阀。1小时后再关闭该气化器后的出液阀,接着打开该气化器出口的放散部分的常关阀,确保气化器中无残留气体。当气化器及前后管路无故障时,两台气化器后的出气阀可以始终保持常开状态,切换气化器只需要操作气化器前的进液阀门开关即可,这样做可以避免因切换气化器时而导致关闭的气化器内积液气化而存在的危险或不必要的排空浪费。) 三、复热过程: 当气化后的气体温度过低时(一般要求不低于5℃),要使用水浴式复热器。使用水浴式复热器时,只需打开复热器前后控制阀即可。同时关掉复热旁通阀。在复热器使用时,先将复热器内的水加热至设定温度(一般自动设定值为60℃),当NG通过复热器时会通过强制热交换被加热至5℃以上。 特别注意:当复热器停止使用后,应该及时排空复热器筒体内的水,以免因环境温度过低而导致复热器内的水结冰对复热器造成的严重事故。 四、过滤调压过程操作说明:

氨泄漏现场处置方案

氨泄漏事故现场处置方案 一、车间级应急处置程序 车间主任或班长接到事故报告后,立即通知相关人员并向公司安全办公室报告,车间主任按照应急处置程序指挥先期处置工作。事故现场指挥一般应按以下程序开展工作: 1、现场指挥立即对严重程度、可能的发展趋势进行判断,并及时向公司安全办公室通报, 随时汇报事故抢险救援情况。 2、在现场指挥的领导下,现场抢险人员按照各自职责开展事故救援工作,如原应急程序不能满足事故处置需要,现场指挥应立即组织现场抢险人员重新制定处置方案,并组织实施。 3、如果泄漏程度属于本部门不可能处置的,应优先做好人员的疏散工作,对事故现场进行监控,待上级事故应急救援人到达现场后配合开展好救援工作。 二、企业级应急处置程序 公司安全办公室接到事故情况报告后,如判断发生了4级以上氨泄漏事故的,立即依次报告公司安全领导小组组长、副组长,并向公司安全领导小组成员通报。启动氨泄漏应急预案后,公司安全领导小组组长(总指挥)立即赶赴现场指挥,或指定现场总指挥,领导现场抢险救援工作。现场总指挥和其他人员到达现场后,按照以下程序开

展工作: 1、立即接管现场抢险救援的指挥权,对事故进行处置,事故单位应急人员自动成为企业各事故应急小组的组成部分 2、现场指挥部应对现场指挥所进行检查,确保通讯畅通和抢险救援人员所在地的安全,防止伴生/次生事故即二次事故的发生。 3、现场总指挥立即对事故性质、严重程度、可能的发展趋势进行判断,如判断发生Ⅱ级以上事故,依靠公司应急队伍无法控制和消除其严重危害时,向安全领导小组组长(总指挥)请示实施扩大应急行动,扩大应急行动由应安全导小组决定,并由安全办公室向集团公司安全办公室请求支援。实施扩大应急时,单位要及时增加应急处置力量,加大技术、设备、物资、资金等保障力度,加强指挥协调,努力控制事态发展。 4、在现场总指挥的领导下,现场抢险组等应急小组按照已制定的各自职责开展事故救援工作。 5、企业现场总指挥待集团公司安全办公室应急工作组到达现场后移交指挥权,服从集团公司应急指挥部的领导和指挥。 三、资源调度程序 当公司应急办公室接到报警后,根据氨泄漏事故情况启动相应的应急预案,并由应急办公室按照事故等级通知各抢险救援小组,同时

燃气高中压调压计量撬装站、门站

燃气高中压调压计量撬装站、门站 概述 城市门站、高中压站、分输站等管网输气设备,是燃气公司的重要供气设施,是天然气长输管线进入城市管网的关键设备,具有净化、计量、调压、分配、安全保护等功能,可根据需求配置燃气报警系统、自控系统、加臭装置。伴热保温部分。调压站通常采用撬装式结构,多为根据用户提供的参数,进行设备选型和流程设计,调压计量设备根据用户要求采用国际著名品牌产品或国产设备,其他设备选用国产优质产品或进口产品。 按照当前国际安全设计理念,在常规情况下,YZ系列门站、高中压站均采用“工作+监视”的调压结构形式,以保证设备的不间断供气要求,我们以用户的“安全生产、不间断供气”为己任,为广大用户提供高品质的YZ系列燃气撬装站。 YZ系列燃气撬站以AMCO调压计量产品为龙头,以ELSTER集团产品为背景,以国内外知名品牌设备为附件,配套成撬制造适用各种工况、各类控制的燃气撬装站。 产品特性 1、集调压段、计量段、过滤段、安全切断段、自动放散段、进出口汇管段、安全警报 等于一体。 2、造型美观、配置合理,性能可靠。 3、设备集成化程度高,在厂内进行全面检测和性能测试,现场安装方便。 4、结构紧凑、布局合理。 5、根据用户需求为截断阀配备电动或气动执行器。 6、调压段可设双路、三路或多路结构,保证下游供气的连续性,也可根据具体的投资 比例,为客户提供最经济的工作备用方式。 7、可采集现场的压力、温度、差压、流量、阀位、可燃气体浓度、设备工作状态等各 类参数,所有的现场仪表均为防爆型。 8、使用介质:天然气、人工煤气、液化石油气、空气等。 9、可用于城市门站、城市高中压管网或直接供给工业用户。 主要性能、参数 1、使用介质:天然气、煤气等。 2、设计压力:1.0-25.0MPa。

燃气泄漏应急处置预案

食堂天然气泄漏事故应急处理预案 xxxxxx幼儿园

食堂天然气泄漏事故应急处置预案 幼儿园食堂是全园唯一使用天然气的场所,为保证全园师生的人身安全和园内财产安全,结合幼儿园实际特制订xxxxxx幼儿园食堂天然气泄漏事故应急预案: 一、食堂天然气使用现场基本情况 1.使用天然气的设备共两个:天然气炉灶(两个接口)和燃气蒸车(1个接口),共计三个燃气接口。 2.食堂内外的消防设施:食堂外备有消防栓1套、4公斤干粉灭火器2具,食堂内备有4公斤干粉灭火器1具,均能正常使用。 二、预防食堂天然气系统发生事故的措施 1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制,天然气双灶及蒸车有专人使用、专人负责,其他人员不得随意使用。 2.要求食堂人员每天进厨房第一件事必须是开窗通风,并且用便携式燃气报警器检测燃气接口,确定无泄漏方可启动电源及其他设备。 3.厨房人员要求熟练掌握燃气报警系统的使用方法及注意事项。 4.闲杂人员严禁进入厨房。 5.使用燃气设备时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。 6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关。 7.严禁在燃气设施附近堆放易燃、易爆等物品。 8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套

管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。 9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施。 10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。 11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。 三、发现燃气泄漏时处置方法: 1.迅速关闭燃气总阀,让门窗全开保持空气流通 2.立即到户外安全距离拨打xxxxx报修电话,通知xx天然气公司派人处理; 3.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话; 4.若事态严重,厨房人员应立即撤离现场,同时通知园长,立即启动应急预案,迅速安排全园师生疏散到安全地带,拨打119报警。 5.园方立即封锁现场,禁止闲杂人等及车辆靠近。 四、报警及通讯方式 1.报警方法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向园长、食堂管理人员、天然气公司、消防队报警。园长接到报警后根据现场情况启动现场处置应急预案。 2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向等。 3.报警电话 物业报修电话:xxxxxx消防大队:119 xx天然气公司:xxxx xxxxxx幼儿园 2016年7月

丙酮泄露现场处置方案

丙酮泄露现场处置方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

乙酰丙酮泄漏现场处置方案 1事故特征 事故类型:爆炸、火灾、环保、中毒事故 事故发生地点:醋酸裂解平台 危害程度:造成装置设备损坏,现场作业人员伤害,危及社会道路上人员和车辆安全 可能出现的征兆:可燃气体报警仪报警、CO有毒气体报警仪报警 2应急组织与职责 应急处置小组: 组长:装置主管 成员:工艺员、设备员、安全员、工段长、操作人员 应急处置小组职责: ⑴发生事故时,负责报警和应急救援信息传递,事故信息向公司应急联动中心和公司领导汇报; ⑵负责应急现场内部人员、应急器材配置、应急救援人员的调动和指挥; ⑶指导员工疏散并实施事故现场的应急救援措施,救护受伤人员,清点区域内人员数量; ⑷控制和制止事故的蔓延扩大,如事故无法控制有扩大趋势应立即向上级汇报请求启动应急预案; ⑸协调事故后恢复生产工作和总结应急救援经验教训;

⑹负责保护事故现场及相关数据,配合事故的调查; ⑺协助本方案演练的实施和方案的完善工作。 3应急处置 按照公司突发事件应急响应程序,拨打119、120、110、总调的电话。 通知裂解控制室,立即停止乙酰丙酮生产,切断乙酰丙酮输送管道进出口阀门。必要时生产装置作紧急停车处理。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,组织人员对泄漏点周围环境予以控制。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 及时按事故报告的原则向公司应急联动分中心和厂领导如实进行事故信息的报告。 如事故无法控制有扩大趋势应立即向上级汇报请求启动相应的应急预案。 4注意事项 使用的工具为防爆工具。

CNG调压计量撬系统天然气泄漏现场处置方案

CNG调压计量撬天然气泄漏现场处置方案 一、总则 为提高应对CNG调压调压计量撬突发性天然气泄漏紧急情况处置的能力,加强对突发性事故应急救援工作的组织领导和统筹协调,按照事故应急抢险专项预案有关的要求,制定出科学有效的防范应急对策、措施处置,在CNG调压计量撬突发天然气泄漏生产安全事故时,迅速有效地组织救援,最大限度地减少人员伤亡和经济损失,结合站实际情况,特制定本处置方案。 (一)编制依据:事故应急抢险专项预案 (二)适用范围:本处置方案适用于调压区域天然气泄漏紧急情况的处置(三)紧急事故应急处理原则 1、紧急停止生产和运行,保护现场,并采取必要的紧急抢险处置措施,防止事故的蔓延和扩大。 2、信息及时传递。及时将事故的具体情况及时向场站负责人、调度中心和上级负责人报告。报告时要保持冷静,讲清楚事故地点、事故的具体情况。小组人员必须保持通讯工具的畅通,但不得在危险区域内使用。 3、紧急求援。需要向119、110求助的,由负责人决定,情况危急或事故无法控制的,可以直接向119、110报警求助。 4、人身保护。严禁身体在无保护的情况下任何部位直接进入气体泄漏喷发的扇型区域内,以免造成人员伤亡。 5、规范操作。使用抢险工具时一定要小心谨慎,按照规定操作,避免人为产生火花,引起燃烧爆炸。

6、迅速到位。紧急情况处理小组人员接到通知后,应迅速奔赴事故现场。抢险小组的劳动防护用品及抢险专用工具要配备齐全,不得挪作他用。 二、危险性分析: 天然气有易燃、易爆的特点,一旦泄漏,将形成大面积污染区,若遇明火,极易造成重大事故,因此场站的安全运行、安全管理及应及抢险非常重要。根措场站运行的实际情况及特点,总结出本站存在的危险源主要有以下几个: 1、部分阀门因密封填料老化等情况而造成漏气。 2、由于自然灾害造成地面不均匀沉降引起管线断裂,但仍可供气。 3、管道因种种原因出现的裂缝造成的漏气。 三、现场应急抢险组织架构及职责 组长: 副组长: 组员:当班员工 组长职责:负责场站应急抢险的调度、指挥工作,决定是否启动事故应急抢险处置方案,指挥、协调应急反应行动,直接监察应急操作人员的行动,与公司施工抢险中心联系,协调。 副组长职责:向组长提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议,对现场事故评估,协调、调配内部应急资源,组长不在现场由副组长接替。 组员职责:负责协助组长和副组长进行现场指挥,前者不在的情况下,可代为现场总指挥,负责现场指挥工作。按组长的布置开展某项或几项工作。 抢险组织架构下设:紧急处置组、警戒疏散组。

天然气泄漏事故处理方案

天然气泄漏事故处理方 案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

天然气泄漏事故现场处置方案 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。发生天然气泄漏事故时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 天然气爆炸极限为5%--15%,也就是说天然气与空气混合浓度占5%--15%时可能会发生爆炸。 一、泄漏的原因: 1、阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 2、压力表损坏。 3、管道破裂。 二、天然气泄漏事故处理方案 在发现天然气泄漏时,第一发现人应立即报告班长,班长快速上报车间主任,车间逐级汇报调度、分公司领导等各级相关负责人。汇报一定时明确事件发生的时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。 1.处理天然气泄漏事故的指导: 1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。 由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。 2)设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。 3)在发生天然气泄漏时一定要尽可能将天然气浓度控制在爆炸点浓度之内。 2.天然气泄漏事故的处理方法 1)天然气一旦发生泄漏,首先应及时通知川垣燃气站人员,关闭通往厂区的天然气主阀,车间应急人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源。

酸碱泄露现场处置方案

化学水处理酸碱泄露 现场处置方案 1.事故类型和危害程度分析 1.1危险性分析 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,会对环境造成不同程度的污染。 1.2事故类型及危害程度分析 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,伴随部分酸碱泄漏、造成人员身体健康、环境污染等事故。 当热电厂化学水处理发生酸碱泄漏事故时,对能源造成的影响:会造成酸碱损失增加经济成本。 2.工况简述 热电厂化学水处理水处理专业酸碱罐位于水处理酸碱贮存间,酸、碱罐各2台为圆柱形内衬胶容器,容积约为50m3,罐体外侧装有液位计,罐顶装有排气阀,以便及时排除罐内气体。 3.事故特征 3.1 事故可能发生在水处理酸碱系统。 3.2 酸碱系统发生严重泄漏时,有可能造成酸或碱大面积泄漏,由于气体弥漫,严重时会造成人员呼吸系统受伤害和环境破坏。 3.3 运行人员未按要求进行巡检;或没有及时发现酸碱罐出口门阀兰泄

漏等;都可能引起事故发生。 3.4 事故发生前可能出现轻微酸雾及碱雾的征兆。 4.应急组织与职责 4.1基层部门现场应急自救的组织形式和人员构成情况 为应对热电厂化学水处理水处理酸碱泄漏事故时造成的突发性事故,确保事故发生时生产应急指挥系统正常运作,成立热电厂应急指挥小组。 总指挥:当值值长 应急行动组组长:当值班长 应急行动组成员:当值水处理岗位可临时离岗的人员 4.2现场应急自救组织机构、岗位员工的具体职责 4.2.1总指挥:当值值长为指挥机构总指挥,总指挥负责事故应急时的总体工作,负责热电厂内各车间之间的协调工作,负责事故情况下各应急小组的指挥与协调工作;当热电厂领导到场后将总指挥权交予热电厂领导。 4.2.2应急行动组:当值水处理班长为现场应急行动组组长,运行人员在应急处理时统一听从应急行动组长命令,应急行动组听从总指挥命令;应急行动组负责灾害初期的应急处理及事故报警、联络工作。 5.应急处置 5.1应急处置基本原则 以人身安全为首要前提,不要盲目、慌乱,造成事故扩大化。进入现场时必须佩戴相应的安全防护用品,并及时汇报领导和寻求救援。应急处置过程中把握三个原则:消除事故根源、限制事故发展、保证事故现场与正常设备相隔离。 5.2事故应急处置程序 5.2.1当班员工发现高位酸碱系统有泄漏现象后,立即通知当班班长。 5.2.2当班班长接到汇报后,立即汇报当值值长,并采取防止事故扩大

燃气调压箱说明

燃气调压箱 使用说明书 多美時燃气设备有限公司监制昆明多美时工贸有限公司制造

目录 目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1前言-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 1.结构性能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.安装说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 3.操作及运行说明----------------------------------------------------------------------------------------------------6 4.维修与保养----------------------------------------------------------------------------------------------------------8

液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施

编号:SM-ZD-10715 液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化石油气和天然气泄漏应急处置 八项措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气和天然气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,发生泄漏时要采取以下应急处置措施。 (1)建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少800米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。 (2)消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。 (3)控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。 (4)导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线、排

氧气泄露应急处置方案

编号:SM-ZD-75594 氧气泄露应急处置方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气泄露应急处置方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 危险性类别 侵入途径:吸入 健康危害:常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳潄加剧;严重时刻发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度再80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60~100kpa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害,严重者可失明。 爆炸危险:本品助燃 急救措施 皮肤接触:液氧温度为-30度,直接接触会造成冻伤。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 消防措施 危险特性:是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷)等形成有爆炸性的混合物。 灭火方法:用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复检验后再用。 操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄

调压计量加臭撬操作规程(参照材料)

燃气调压计量撬操作规程 适用范围:本规程适用燃气调压计量撬。 1.切忌快速开启阀门,猛开阀门极易损坏调压橇内设备; 2. 切忌向出口管道充入过高压力,否则会损坏调压橇内部零件。 3. 开启投运调压器时,应按下述步骤操作: 3.1 确认调压橇的进出口阀门已关闭; 3.2 缓慢开启进口阀门,并观察进站压力表和出站压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在冲气时超量程损坏,可先关闭压力表下针形阀,待压力稳定后再充分开启; 3.3 打开调压橇后直管上的测压嘴,检查调压器的运行是否正常,放气时因流量过小,出口压力表可能有微小的波动,待出口阀门打开后会自动消除; 3.4 当进出口压力正常后,可缓慢开启出口阀门,并精确调节调压橇的出口压力。 4 调压橇切断阀的复位操作,切断阀或附加在调压橇上的切断器在执行了切断动作后须人工进行复位操作。 4.1 在进行复位操作前应查明切断的原因,是管网压力冲击还是调压器故障,调压器和阀门关闭过快也会造成调压器后管线压力升高使切断阀启动; 4.2 排除故障后方可进行复位操作;

4.3 在进行切断阀的复位操作时,必须关闭调压器的进、出口阀门及出口端压力表下的针形阀; 4.4 在转动人工复位手柄时注意,刚开始转动时要缓慢,此时会感觉管内有一小股气流通过并随即停止(如这小股气流不能停止,可能是调压器故障或调压橇的出口阀门还未关严)。 4.5 连续转动切断阀手柄复位上扣; 4.6 缓慢开启进口阀门,观察出口压力,正常后开启出口阀门。 5、调压设备调试 5.1 设定压力应遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,不可操之过急。即:切断压力--放散压力--工作压力。 5.2 压力设定后,需检测其关闭压力,验证其性能,是否达到要求值。 5.3 压力设定符合要求后方可开启出口阀门,在此之前不得打开出口阀门,以防意外发生。 5.4 调试过程中,严禁烟火,防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 5.5 阀门开启应缓慢,不得猛开猛关。 5.6 精密仪表应注意保护,以防压力波动大,损坏仪表。 5.7 在"1+1"调压设备调试中,若需不间断供气,应先通过旁路手动控制压力,一手控制压力调节阀,一手持压力表,时刻观察压力变化,使出口压力维持在所

居民用户端燃气泄漏现场处置方案

居民用户端燃气泄漏现场处置方案 (一)事故特征 居民用户端因为燃气设施设备操作不当、燃气设施设备质量、管材质量、胶管老化脱落龟裂等原因发生燃气泄漏事故,可能造成人员伤亡或财产损失,为了能迅速、有序、有效地控制险情,确保用户端燃气零泄漏,将损失降到最低,保障人员及财产安全,特制定本处置预案。事故大多发生的季节为春冬季,由于用户关窗关门,屋内不通风,形成了密闭空间,一旦发生燃气泄漏,没能处理及时,极易发生爆炸事故。 (二)组织机构及职责 此应急过程涉及应急抢险组、安全警戒组、疏散救护组、安全监督及事故调查组、后勤保障组,其相应职责参见通用部分。 (三)应急处置流程 1、接警人员接到报警时要问清楚具体位置、泄漏情况、用户姓名、住址、联系电话等。 2、指导用户关闭进气阀门,打开门窗进行通风,严禁启闭电器开关和动用明火,根据燃气浓度的大小,告知用户前期处置办法(具体处置办法参考用户前期处置卡)如浓度较大,撤离到室外,敲门通知周围邻居,禁止使用门铃或电梯,在门外接应维抢人员。接警人员立即填写维修单,交给应急抢险组组长,如组长不在,电话告知,由应急抢险组组长汇报给应急小组组长,并组织应急人员赶赴现场,启动客服中心突发燃气泄漏处置预案。各组长接到报告后立即组织员工准备防爆工具、防爆对讲机、检漏仪、肥皂水、钢制扳手、放散管、点火器、黄油、软管等抢修物资赶赴现场。 3、现场处置的程序:

(1)应急抢险组达到现场应询问用户具体情况,然后检测、复核用户前期处置的有效性;如无效则先进行前期处置(关闭表前阀、开窗、禁火)。应急抢险组人员根据用户提供的情况,初步判断泄漏原因和部位,告知用户抢修时应注意的事项。 (2)前期处置的有效(现场已无泄漏浓度)处理 应急抢修人员由表前阀向后顺气流方向进行检查,必要时通过气密实验查找漏点,确认漏点后进行相应处理。 (3)现场泄漏浓度超标(爆炸下限20%)的处理 当泄漏点明显,应急抢险人员应关闭泄漏点前端阀门,向上级应急报告求援,安全警戒组和疏散救护组组织漏点周边人员撤离,禁火,开窗放散,在漏点周边监测并警戒,待援。当泄漏点不明,应急抢修人员应关闭立管阀门,向上级应急报告求援,组织撤离,禁火,检测,探边,警戒,待援。 (4)现场有泄漏,浓度不超标的处理 应急抢修人员应检测并监控浓度,由表前阀(含阀)向前逆气流方向进行检查,确认漏点后进行相应处理,必要时关闭立管阀门处理。 当上述方法没有发现漏点,应急抢修人员应及时查看检测浓度的变化情况: 浓度降低,按(2)中处置方法处理。 浓度升高,按泄漏点不明情况处理。此时应急抢修人员应扩大探边范围,必须考虑泄漏源来自上下左右周边邻里、地下窜入的可能性。(5)特殊情况的处置: 居民倾倒液化气残液引发的误报 当现场弥漫燃气气味,但现场检测和监控却没有单位所供应燃气的浓度。此时应急抢修人员(或由用户)应报告当地消防或公安部门复查

客房部天然气泄漏应急处置措施示范文本

客房部天然气泄漏应急处置措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

客房部天然气泄漏应急处置措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全提示 宁化宾馆客房部楼层装有天然气壁挂炉,离客房较 近,而天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体 的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起 人身中毒、燃烧和爆炸。发生天然气泄漏事故时,当空气 中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损 害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 二、泄漏原因 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏;压力表损坏; 管道破裂。 三、事故现象

天然气泄漏扩散,威能壁挂炉在线监测仪报警。 四、事故处理 [M]--发现人通知值班领导、部门领导及相关人员到达现场后,切断火源,切掉气源,如果是阀门损坏,可用麻袋片缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。若是管道破裂,可用木楔子堵漏; [P]积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治; [P]及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。排险人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源; [P]立即用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温;

相关文档
相关文档 最新文档