文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管施工方案42343

电力排管施工方案42343

电力排管施工方案42343
电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管

工程施工方案

第一章工程概况

工程概况

本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为:

1、工井部分:

工井:30座

手井:21座

2、排管部分:

无碱玻璃纤维钢管35000米

聚乙烯涂塑钢管3840米

CPVC管:908米

排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。

第二章各分部分项工程的主要施工方法

一、施工技术措施

1、电缆排管的施工技术措施

采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。

电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。

2、电缆井的施工技术措施

由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。

人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。

电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。

盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。

混凝土构件的制作工艺流程

钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放

本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。

二、各分项工程施工顺序

1、电缆排管的施工顺序

测量放线。

沟槽土方开挖及底板砼浇筑。

电缆排管的铺设。

土方回填夯实、余土弃运。

2、电缆检查井的施工顺序

底板基础开挖及砼浇筑。

砌筑墙体及预埋铁件制安。

压顶现浇。

盖板的安装。

土方回填夯实、余土弃运。

三、总体施工安排

本工程的主要分项工程分别为施工准备、电缆排管施工、电缆检查井施工、构件预制安装等四项工程施工。各分项工程总体施工安排如下:

1、施工准备

搭建临时设施

包括办公室、会议室、管理人员宿舍、工人宿舍、仓库和食堂拌和场等。主要安排在施工准备阶段,计划5天完成,即安排在开工后第1天~第5天内完成。

、余土弃置场及其施工便道的施工

安排在施工准备阶段,计划5天完成,即开工后第1天~第5天完工。

2、电缆排管施工

2、1 沟槽基础施工采用机械开挖,人工配合的方法施工。

2、2 电缆管群施工采用人工为主,机械辅助的方法施工。

主要安排在开工后第6天~第85天、历时80天。

3、电缆检查井施工

电缆井施工安排在开工后第8天~第85天施工,历时78天。

4、竣工收尾:安排在开工后第86天~第90天进行,历时5天。

四、主要工程项目的施工方法

一、电缆排管的施工方法

施工测量放样

在施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测,按150米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差小于规范要求。高程控制底板高程放样均采用北京光学仪器厂生产的BJDZS3型自动安平水准仪测量。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,且通视条件良好,便于控制的地方。

在按图控制轴线和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。沟槽施工

1.2.1 沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm 用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。

1.2.2 沟槽混凝土底板施工

施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡,以便电缆沟的排水。

1.2.3 电缆排管的铺设

在混凝土底板上平铺10cm厚的中砂垫层,再铺设电缆排管,并在管沟管间空隙填砂,用木棒捣实,使砂在管外壁形成圆弧状管床。排管的铺设,每段的接头要错开布置,保证连接严密,不得有砂粒渗入。管群铺设好后,每孔内穿入8#铁丝一根,以便今后穿线。依照施工要求进行逐层排管的铺设,待最上层排管铺设完后,再铺10cm厚的中砂垫层。最后采用灌水的方法将砂进一步沉降,使砂与电缆排管形成密实的整体。

1.2.4 土方回填

电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主,人工配合。分层回填,每层厚度为15cm,并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

2、电缆检查井的施工技术措施

底板施工

在基坑开挖成型后,先铺碎石垫层8cm厚,夯实整平。再浇筑C20混凝土厚20cm,底板周边预留部分为24cm,以便与砌墙砂浆结

合外,其余部分要求收光。在混凝土浇筑完毕一至两天后,方可砌墙。墙体砌筑

电缆检查井墙体采用MU10灰砂砖,水泥砂浆砌筑,内壁原浆勾缝。为了保证砂浆的质量,均采用机械拌和。砌砖墙做到砂浆饱满,上下错缝,层次平顺。墙体砌筑完毕后,内壁用1:2的水泥砂浆抹面2cm厚,收光后同底板混凝土一同养生。沟内壁连接井墙体外角要求收圆,以防日后破坏电缆检查井外皮。电缆支架采用L100×10热镀锌角铁,按设计要求进行预埋。电缆检查井内设管道与附近的排水管机通,以免造成积水。

电缆井压顶现场浇筑

压顶构件采用C20混凝土浇筑(购买商品混凝土)钢筋Q235、Ⅱ级制作,摸板采用厚钢板制作。按设计高度和宽度立好模板,模板的支撑要牢固。模板立好后再浇筑C20混凝土,浇筑时要振捣密实,严禁漏振。浇筑完毕后做到及时养护,确保砼强度。压顶外露部分的压纹与盖板相同。

电缆井盖板的预制及安装

本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。盖板采用C20商品混凝土浇筑,钢筋Q235,Ⅰ级制作,模板采用厚的钢板制作。盖板的几何尺寸必须达到设计标准,线条与人行道的方格保持一致,且面层光滑纹理清晰。另外,准备100m2的防晒棚,以防盖板浇筑制作时,被雨水冲刷和烈日爆晒。盖板安装时,采用反铲挖掘机吊装,人工配合的方式进行。盖板的横坡必须同人行道横坡一致。每块盖板须

加提手孔,以便今后起盖检查。

土方回填

在盖板安装完工后,对电缆井外围进行土方回填,分层进行,每层厚度不超过15cm并由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。

第三章确保安全生产的技术组织措施

严格遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》加强安全生产管理。

1、建立交通安全、施工安全和文明施工的综合管理小组,项目经理任责任人,项目总工任安全技术负责人。

2、做到挂牌施工,将工程名称、工程规模、施工期限、各级负责人及工程示意图公布于众,接受社会监督。

3、设立施工围栏,做到封闭施工,派人维护交通,立警告牌。

4、施工期间,所有工作人员要求佩带标牌进入现场,定期检查执行情况。

5、加强现场电器的安全管理,所有线路按规定架设,所有电器均设置漏电保护器。

6、加强防火安全管理,在堆放易燃材料处和仓库、车间及办公生活区设置灭火器材。

7、开工前请业主协调,我方筹办,邀请业主及有关单位征求对施工期间所应注意的清洁卫生、环境保护、保洁场内交通路线等的意见和要求,并依此制定相关措施。

8、施工作业现场场容、场貌实行区域责任制,划区分片包干制,确定各自责任范围。

9、开展精神文明和法制教育,提高全员思想素质,做到遵纪守法,及时清理施工现场,降低施工噪音,减少垃圾污染,加强现场堆放、

卫生消防设施的管理,创建文明施工达标工地。

第四章确保工程质量的技术组织措施

一、质量保证的一般要求

本工程严格按照质量管理和质量保证体系制定质量保证措施。通过对施工过程中各个环节实行严格的质量控制和监督,高质量地完成所承担的全部工程项目。质量保证应遵循以下原则:

1、适应有效的质量保证体系及其工程程序;

2、坚持施工、生产自觉控制质量的工序管理;

3、坚持严格的监督制度,确保工序合格;

4、遵守标准、规范、设计图纸和技术说明书的要求;

5、按时作好记录,提交必要的文件;

6、认真按实填写施工记录和各种技术资料表格;

7、发现与图纸变化较大的现象应及时通知监理工程师,必要时请设计院有关专家和质检站有关人员前往工地现场研究解决,确保工程质量。

二、质保组织机构

质量保证和监督机构主要由质量控制(QC)小组负责。质量保证组织机构详见下图。

质量控制小组是现场质量管理及监督机械,独立于施工管理部门之外,直接对分管质量和安全的副经理、技术负责人或施工管理人员行使监督权、检查权和停工权。

三、施工过程控制

施工过程控制从制定施工方案时即开始。其控制过程如下:

施工班组自检—下一工序互检—项目负责人检查—记录质检部检查—不符合要求返工后再检—进行下一工序签认—质量评定。

四、检查验收和试验

测量仪量、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置和在用的计量器具均应进行检定,取得合格书后方能使用。检定由合格的计量检定中心或计量局进行。

五、不合格品的处理

对每一个不合格或不合格项目作如下鉴定,并形成文件:

1、可以使用。

2、返工至原来提出的要求。

3、返修至符合可接受的条件。

4、在此工程范围内有限制地使用。

5、拒收或报废。

六、资料的记录和保存

本工程中的每单元工程都必须准备一套完整的质量保证文件和记录,以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计修改通知书。质量保证文件和记录应由工程项目(单位工程)负责人填写整理,工程结束时装定成册交质量控制部门。质量控制部门再将全部工程的质量保证文件和记录汇编成册,竣工时文件交给业主。

七、工程质量控制的具体措施

1、施工阶段质量控制系统的组织机构

建立以项目经理为首的全面质量管理体系,采取强有力的质量检验和保证措施,高度重视逻缉思维程序,需通过科学的组织管理才能充分发挥其效能。

质量控制系统组织的功能是通过任务结构和权利关系的设计,来协调该工程项目施工中各方面的共同努力。按照我公司的施工经验,采取线职能制的模式,能有效地管好该工程项目。

质量控制系统的检验工作程序,为了使质量控制系统能够有条不紊地运转,每当完成一个分部分项工程后我公司请业主和监理公司对该分部分项工程进行质量检验。我公司向业主和监理公司提出书面质量检验申请,必须在24小时以内送给业主和监理公司,业主和监理公司必须及时转达有关部门信息,进行协调工作。

工程质检员的基本工作

(1)负责适用标准的识别和解释。

(2)负责质量控制手段的介绍,指导质量保证活动。

(3)建立文件和报告制度。

(4)组织工程质量检查,主持质量分析会、严格执行质量奖罚制度。(5)接受工程建设各方关于质量控制的申请和要求,包括向各有关部门传达必要的质量措施。质量员有权停止不符合验收标准的工作,有权决定需要进行实施分析的项目并亲自准备样品、监督实施工作等。

质量工程师的职责

(1)施工准备阶段职责

a、建立质量控制系统:制定该项目的现场质量管理制度,包括现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度、质量事故报告处理制度,完善计量及质量检测技术和手段。协助其它部门完善其现场质量管理制度,并组织整个工程项目的质量保证活动。

b、参与组织图纸会审:组织施工员、技术员、工长、操作班长等进行图纸审查。在图纸会审前,质量员必须组织人员学习正式施工图,熟悉图纸内容、要求和特点,并由设计单位进行设计交底,以达到明确要求,彻底弄清设计意图,发现问题,不出差错的目的。

(2)施工过程中的职责

a、完善工序质量控制,建立质量控制点;

b、组织参与技术交底和技术复核;

(3)施工完毕后的职责

事后控制的目的是对工程产品进行验收把关,以避免不合格产品投入使用。具体内容为:按照建筑安装工程质量检验评定标准评定质量等级,办理验收手续,填写验收记录,整理有关的工程项目质量的技术文件,并编目建档。本阶段质量员的主要职责是:组织核定分部分项工程质量等级。

九、质量保证资料

质量保证资料要求真实、齐全、准确。质量保证资料核查就是按国家标准,规范的有关规定,核对本工程资料是否达到要求。

第五章文明施工保证措施

一支队伍素质的好坏,从环境卫生文明施工中完全可以体现出来,

要使企业有良好形象,必须作好环境卫生文明施工。

一、总体要求

1、工地门口应有“五牌二图”(施工单位及工地名称牌;工地主要管理人员名单牌;安全生产无重大事故计数牌;安全生产六大纪律牌;防火安全须知牌;施工现场总平面图;现场区域卫生包干图),还应有安全卫生、文明施工监督电话。

2、工地内要有安全生产、文明卫生内容的宣传栏或宣传标语等。

3、工地应有急救箱并备有有效的药品。

4、工地必须要有环境卫生及文明施工的各项管理制度,现场要有除“四害”制度和措施(制度与措施要上墙)。

5、工地现场管理资料中,必须有环境卫生、文明施工的措施要求,并落实责任到人。

二、施工区卫生管理

1、环境卫生管理的责任区

为创造舒适的工作环境,养成良好的文明施工作风,保证职工身体健康,施工区域和生活区域划分,把施工区和生活区分成若干片,分片包干,建立责任区,从道路交通、消防器材、材料堆放到垃圾、厕所、厨房、宿舍、火炉、吸烟等都有专人负责,做到责任落实到人(名单上墙),使文明施工、环境卫生工作保持经常化、制度化。2、环境卫生管理措施

施工现场要天天打扫,保持整洁卫生,场地平整,各类物品堆放整齐,道路平坦畅通,无堆放物、无散落物,做到无积水、无黑臭、无垃圾,

有排水措施。生活垃圾与建筑垃圾要分别定点堆放,严禁混放,并应及时清运。

施工现场严禁大小便,发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分,设置标志牌,标牌上注明责任人姓名和管理范围。

卫生区的平面图应按比例绘制,并注明责任区编号和负责人姓名。

施工现场漏洒淤泥和垃圾,要及时清理,垃圾及临时堆放不得超过3 天,如违反本规定要处罚工地负责人。

办公室内做到天天打扫,保持整洁卫生,做到窗明地净文具摆放整齐,达不到要求,对当天卫生值班员罚款。

职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序,室内和宿舍四周保持干净,污水和污物、生活垃圾集中堆放,及时外运,发现不符合此条要求,处罚当天卫生值班员。

施工现场的厕所,做到有顶、门窗齐全并有纱,坚持天天打扫,每周撒白灰或打药一、二次,消灭蝇蚊,便坑须加盖。

为了广大职工身体健康,施工现场必须设置开水(水杯自备),公用杯子必须采取消毒措施,茶水桶必须有盖并加锁。

3、环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查,发现问题,限期改正。

三、生活区卫生管理

1、宿舍卫生管理规定

职工宿舍要有卫生管理制度,实行室长负责制,规定一周内每天卫生

值日名单,并张贴上墙,做到天天有人打扫,保持室内窗明干净,通风良好。

宿舍内各类物品应堆放整齐,不到处乱放,做到整齐美观。

宿舍内保持清洁卫生,清扫出的垃圾倒在指定的垃圾站堆放,并及时清理。

生活废水应有污水池,楼上也要有水源及水池,做到卫生区内无污水、无污物,废水不得乱倒乱流。

未经许可一律禁止使用电炉及其电热器具。

2、办公室的卫生管理规定

办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班,负责打扫,排出值班表。值班人员负责打扫卫生、打水,做好来访记录,整理文具。文明应摆整齐,做到无蝇、无鼠。

未经许可一律禁止使用电炉及其他加热器具。

四、食堂卫生管理

1、需有与进餐人数相适应的餐厅,要用具有防鼠、防潮和便于洗刷的水泥等。食堂制作间灶台及其周围要镶嵌白瓷砖,炉灶应有通风排烟设备。

2、制作间应分为主食间、副食间、烧火间,做到生与熟,原料与成品、半成品,食品与杂物严格分开。

3、食品加工机械、用具、饮具、容器应有防蝇、防尘设备。

4、食堂应有相应的更衣、消毒、采光、照明、通风和防蝇、防尘设备,以及通畅的上下水管道。

5、餐厅设有洗碗池、残渣桶和洗手设备。

6、公用餐具应专用洗刷、消毒和存放设备。

7、食堂炊管人员(包括合同工、临时工)必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。

8、具有健全的卫生管理制度。单位领导要负责食堂管理工作,并将提高食品卫生质量、预防食物中毒,列入岗位责任制的考核评奖条件中。

9、职工饮水卫生规定:施工现场应供应开水,饮水器具要卫生。

五、厕所卫生管理

1、施工现场要按规定设置厕所,屋顶墙壁要严密,门窗齐全有效,便槽内必须铺设瓷砖。厕所要有专人管理,应有化粪池,严禁将便直接排入下水道中,露天粪池必须加盖。

2、厕所定期清扫制度:厕所设专人天天冲洗打扫,做到无积垢垃圾及明显臭味,并应有吸手水源,工地厕所要有水冲设施保持厕所清洁卫生。

3、厕所灭蝇蚊措施:厕所按规定采取冲水或加盖措施,定期打药或撒白灰粉,消灭蝇蚊。

六、文明施工措施

文明施工是指保持施工场地整洁、卫生,施工组织科学,施工程序合理的一种施工活动。文明施工的基本条件包括:有整套的施工组织设计(或施工方案),有健全的施工指挥系统和岗位责任制度,工序衔接交叉合理,交接责任明确,大小临时设施按平面图布置停放整

齐,施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路整齐,机具设备状况良好,使用合理,施工作业符合消防和安全要求。从以上条件可以看出,实现文明施工,不仅要着重做好现场的场容管理工作,而且还要相应做好机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。一个工地的文明施工是该工地乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。

1、对现场场容管理方面的要求

工地主要入口要设置简朴规整的大门,门旁必须设立明显的标牌,标明工程名称,施工单位和工程负责人姓名及做安全宣传宣传工作等内容。

建立文明施工责任制,划分区域,明确管理负责人,实行挂牌制,做到现场清洁整齐。

施工现场场地平整,道路坚实畅通,有排水措施。

现场施工临时水电要有专人管理,不得有长流水、长明灯。

施工现场的临时设施,包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路,要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。

工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地清。淤泥在运输过程中,要做到不洒、不漏、不剩,如有洒、漏要及时清理。

施工现场不准乱堆垃圾及余物。应在适当地点设置临时堆放点,并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品,要采取遮盖防漏措施,运送途中

不得遗撒。

根据工程性质和所在地区的不同情况,采取必要的围护和遮挡措施,并保持外观整洁。

针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报,并适时更换内容,切实起到表扬先进、促进后进的作用。

实行场地分片包干制,保证施工现场的道路畅通,场地清洁,无垃圾,无余土。

要遵守xx市有关环卫,市政管理的有关规定,加强现场用水、排污及运输车辆的管理,防止施工废水污染周围环境,防止淤泥运输中散落,影响街道清洁。

对施工人员进行文明施工教育,做到“五有、四整齐、三无”以及“四争、四清、四不见”和“三好”,每周进行检查评分。

施工现场的噪音应适当控制,合理调整施工时间,有效地控制噪音污染,减少对周围居民工作和休息的干扰。

2、对现场机械管理方面的要求

现场使用的机械设备,要按平面布置规划固定点摆放整齐遵守机械安全规程,经常保持机身及周围环境的清洁安全装置灵敏有效视线良好,保持良好的工作性能,机械的标记、编号明显,安全装置可靠。清洗机械排出的污水要有排放措施,不得随地流淌。

3、对现场作业人员的管理

对作业人员进行文明施工教育,使之不发生打架、斗殴现象。

对作业人员的工资实施有效管理,做到人人工资有保障,不会因为工

资等问题而发生停工、闹事等现象。

总之要从安全防护、机械安全、用电安全、保卫消防、现场管理、料具管理、环境保护、环境卫生等八个方面进行定期检查。每个方面的检查都有现场状况、管理资料等方面的内容。

七、环境保护的一般要求

1、为了保证施工所在地不产生环境污染,必须做好环境保护工作,建立健全各种环境保护制度和管理措施。在整个施工期间,坚持向全体施工人员进行环保教育,加强环保意识,使全体施工人员自学遵守各种环保制度,做到文明施工文明生产。项目部委派一名专职人员专门负责环保工作,建立相应的环保责任制,由各项目主管负责实施环保措施。同时及时准确收集各种环保数据,一旦发现环保问题,做到及时处理。

2、施工及生活污水、污泥及废弃材料控制在施工中产生的污水、污泥和废弃材料,必须及时加以处理。

设置专门的污水池,用来收集处理施工产生的污水、污泥。

设置废弃材料堆放场,将废弃材料统一收集处理,严禁将废弃材料任意丢放。

生活污水和雨水应分开排放,厕所污水应先排入化粪池内,再排入临时污水管道中。

3、施工尘埃控制

施工道路配以洒水车,当空气干燥时定期对路面进行喷洒。

施工机械设备应考虑降尘措施。

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电力排管施工方案图文稿

电力排管施工方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

(完整版)电力排管专项施工方案

电力排管专项施工方案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司 二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力排管工程施工设计方案

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工程 2、工程容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000—K0+400) 3、设计单位:光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案

1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm 的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口处用垫起后进行焊接,砼浇筑时,务必振捣密实,防止蜂窝麻面现象出现。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

电力排管专项施工方案 (1)

电 力 排 管 专 项 施 工 方 案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

直通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)4座。电力排管施工组织设计方案

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:xx路(xx路-xx路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1#(含井)至11#(含井)2*6孔(ф150)xx米过路:2*4孔(ф150)100米,4孔(ф150)xx米,6孔(ф150)xx米; 工井部分: 直线井x座,三通井x座,四通井x座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,现场整体现浇。工井主筋级别为Ⅱ级钢筋,直径为Ф12~Ф22,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф6~Ф10,要求钢筋保护层厚度为3CM,施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋Ⅱ级钢筋Ф16,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф8。排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后,及时召集项目部及投标小组成员,对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一

手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。 3、管线调查 本工程为xx路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729号文件,沪建市(88)第741号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产安排。 8、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

电力排管施工组织设计.

工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV 进线工程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口 (K0+000—K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼0 160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管400m(0 160PVC-C 管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10 座 6、工期要求:6 月18 日—6 月22 日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1 、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程

以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身浇筑完毕后,养生至达到设计要求,防止孔洞、漏筋现象发生,报监理工程师认可后,方可进行下道工序施工。 钢筋、排管焊接、绑扎工艺流程如下:

电缆排管施工方案

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21

一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标 准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量 验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济 合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方 法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术第一生产 力的原则,确保实现规定目标。 6、充分考虑不利施工进度的各种因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑。并针对本合同段的施工特点、难点、重点进行组织施工和采取必要的措施。 三、工程概况 郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)位于郑州 市郑东新区南部,规划为东西向城市主干道,道路红线55米,线路 西起龙子湖区南部,下穿京港澳高速后与白沙园区规划永盛西路相接。

电力排管施工方案

一、工程概况 本工程为敦化南北路改造工程(北中环街—五龙口街)电力排管工程,全长3.947公里,规划红线宽30米,电力管线位于道路东侧距路中心12-14米处。 1、电力管线采用道路东侧做16根电缆排管,全长3936米;其中过胜利街、北沙河、迎春街、府东街需拖管,合计长419米,其他为开挖排管;跨路敷设8(16)根排管。每50米设电缆井,接入箱变及环网柜敷设8(12)根排管。新建电缆井123个。 2、电缆排管采用MPP塑钢复合电缆保护管,电力管采用密封圈连接。管标准长度6米,电缆排管管枕间距1.5~2米,在电缆管接头0.5米处及距人井外壁0.5米处设管枕。 3、电缆排管为混凝土包封,电缆排管管顶距地面1.5米,两电缆检查井间的排管坡度不小于5‰,回填时管中间空隙采用混凝土现浇,混凝土采用C20,排管两侧,管顶上回填土要求无杂质黄土,逐层夯实,压实系数≥0.95。电缆保护管下为C20混凝土垫层150mm,混凝土采用C20,垫层下侧用三七灰土夯实厚300mm,回填土逐层夯实,压实系数≥0.95,对于地下水或其他特殊地质情况待开挖后再定。 4、全线检查井采用C30P8防水混凝土,要求有防水措施,检查井外围四周采用多层高分子复合卷材防水。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。 5、检查井内支架采用角钢电缆支架,支架选用63×6角钢,分5层,电缆井施工时埋入电缆支架预埋件。检查井下方两侧均要求敷设-50×5接地扁钢,扁钢与支架要求焊接,井内接地扁钢与管两侧接地扁钢、井外接地网接通。各处电缆井内支架与接地线接通。在检查井两侧及排管两侧包封的混凝土内各敷设一根扁钢连接到接地网,接地网每500m敷设一处。井内两侧采用固定角钢做电缆支架,角钢需热镀锌并与排管引出的接地扁钢焊接良好。 6、全线排管接口承插处方向一致,大口在北侧,小口在南侧。 二、编制依据 1、施工图。 2、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008 三、施工组织安排 1、施工区任务分工 施工队由电力施工队队长负责现场施、民工的管理及安全工作。分为4个工区配备4个电力施工队伍进行施工,技术人员负责把关施工中的技术问题,施工现场负责人确保工程顺利进行。 一工区:北中环街——胜利街,1083米,负责人:高杨、高国峰 二工区:北河湾南巷-迎春街,850米,负责人:张磊、贾云 三工区:迎春街-府东街,852米,负责人:蔚洋、勇胜 四工区:府东街-五龙口街,836米,负责人:武吉宝、黄埔向天 2、人员组织机构