文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解

D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解

D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解
D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解

低压开关柜技术规范书

批准:

审定:

会签:

审核:

校对:

编制:

目录

第一章总则.......................................................................................... - 1 -第二章引用技术规范.......................................................................... - 2 - 第三章工程概况和环境条件.............................................................. - 2 - 第四章技术规范.................................................................................. - 2 - 第五章供货范围................................................................................ - 11 -第六章技术资料和交付进度............................................................ - 12 -第七章交货进度................................................................................ - 14 -第八章监造、检验/试验和性能验收试验 ...................................... - 15 -第九章技术服务和设计联络............................................................ - 17 -附图站用电低压交流系统图................................. 错误!未定义书签。

第一章总则

1.1 本技术协议适用于大中型光伏发电站项目的站用电低压交流开关柜,它提出对设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.4 卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。

1.5 合同签订后1个月,按本规范的要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。

1.7 本技术协议书经买卖双方确认后的最终文本作为订货合同的技术附件,与合同正本具有相同的法律效力。

1.8 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定,如有修改,需由买卖双方签订补充条件。

第二章引用的技术规范

2.1 规范和标准

卖方提供的设备应遵守现行国标及有关行业标准,如下列规范和标准,但不限于此:

●GB1207-86 《电压互感器》

●GB1208-87 《电流互感器》

●GB3983.1-89 《低电压并联电容器》

●GB4942.4-93 《低压电器外壳防护等级》

●GB7251.1-1997 《低压成套开关设备》

●GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

●GB9166-88 《低压成套开关设备基本试验方法》

●GB10231-88 《保护继电器的结构型式与基本技术导则》

●GB13539-92 《低压熔断器》

●GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备》

●GB/T9661-1999 《低压抽出式成套开关设备》

●GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

●GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

●GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》●IEC51 《直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件》

●IEC129 《交流断路器和接地保护》

●IEC185 《电流互感器》

●IEC186 《电压互感器》

●IEC255 《继电器》

●IEC269 《低压熔断器》

●IEC439-1.1992 《低压成套开关设备和控制设备》

●IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》

●IEC73 《指示灯和按钮的色标》

●IEC947 《低压开关设备控制设备》

●GB191 《包装贮运标志》

●ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》

●IEC 408 《低压空气断路器》

●DL/T5136 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》●DL/T5153-2002 《火力发电厂厂用电设计技术规定》

GB/T 311.2 绝缘配合

GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求

第三章工程概况和环境条件

3.1 工程概况

2.1.1 项目名称:XXXX光伏电站项目

2.1.2 工程地址:XXXX

2.1.3 工程规模:XXXX。

2.1.4 运输方式:公路

5.2. 气象要素统计表

本技术协议是针对上述实际环境提出的,本技术协议中所要求的设备性能参数应满足该实际使用环境。

第四章技术规范

4.1开关柜技术要求

4.1.1开关柜型号名称

低压抽出式开关柜

4.1.2开关柜柜体参数

额定工作电压:400V

额定绝缘电压:660V

额定频率:50 Hz

主母线额定电流:600A(满足动热稳定要求)

主母线额定短时耐受电流(有效值):50kA(1s)(与变压器容量相匹配)

主母线额定峰值耐受电流:105kA(与变压器容量相匹配)

4.1. 3开关柜主要元件组合(采用正泰开关产品)

4.1.3.1电源进线柜:采用隔离刀+双电源切换装置。

配电馈线柜:采用塑壳断路器

4.1.4 开关柜柜架和外壳要求

4.1.4.1 由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构,并应能承受

所安装元件和短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。低压开关柜的外壳防护等级为IP30。

4.1.4.2 开关柜的外壳钢板的厚度应满足国标和IEC的有关标准。所有元件均应由非吸湿和

非燃性材料制成。工艺采用先进工艺,面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好,满足高潮湿的特殊气候的要求。柜体颜色由买方确定。

4.1.4.3 开关柜利用金属隔板分隔成若干独立小室,包括母线室、功能单元室和电缆室。

金属隔板应与保护接地母线可靠连接,且在遭受碰撞不应产生变形。主电路、母线、绝缘子、支持件和抽出装置应有足够的机械强度以承受任何短路故障电流产生的冲击而不损坏。

4.1.4.4 开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造

成损坏,并应提供适当措施排除气体。

4.1.4.5 开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相临隔室的

功能单元的正常工作。

4.1.4.6 每台断路器应布置在前开铰链门的功能单元室内。低压开关柜的背面设置维护门。

4.1.4.7 开关柜均应有完善可靠的防护措施。每台断路器在功能单元室有运行、试验、检

修三个位置。

4.1.4.8 在一次触头接通前,断路器的框架或抽出单元应可靠接地,并且,在运行位置以

及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置,断路器的框架或抽出单元应保持可靠接地。

4.1.4.9 低压开关柜应开设通风孔,且通风孔安装百叶保护。通风孔的设计和设置应使得

当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

4.1.4.10 低压开关柜应设置活动夹头,以防止断路器或功能单元抽出后接触到带电母线或

其它带电连接。

4.1.4.11 每个隔室应有足够空间便于检修维护。

4.1.4.12 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符

合有关标准,同时应适合使用的环境条件。

4.1.4.13 低压开关柜任何载流部件的最大温升应不超过有关标准规定的限值。设计环境温

度为40?C。

4.1.4.14 开关柜采用离墙布置。低压开关柜的外形尺寸为:

低压馈线柜为宽(W)?深(D)?高(H)=800?800?2200mm,低压进线柜尺寸为宽(W)?深(D)?高

(H)=800?800?2200mm。最终尺寸以实际确认为准。

4.1.4.15 按最终设计图纸低压380/220V配电装置有15%的备用回路,最终回路数及回路参

数以设计院为准。且每个备用单元应包括全部设备并完成全部接线。开关柜采用下出线,具体见最终设计图。

4.1.4.16 卖方提供的低压380/220V配电装置应满足设计图纸的最终要求。

4.2 断路器要求

4.2.1断路器型式

塑壳断路器

4.2.2断路器参数

额定电压400V

额定频率50Hz

额定电流XX

额定短路开断电流(COSΦ=0.2)

瞬时脱扣≥50kA (rms) (rms) (1)

延时脱扣≥50kA (rms) kA (rms) (1)

额定短时耐受电流(持续1s)(2) ≥50kA (rms) kA (rms) (1)

额定峰值耐受电流≥105kA (rms) (峰值)

极数 3

注:(1) 断路器的开断电流和耐受电流值与开关柜的耐受电流值对应。

4.2.3断路器选用要求

4.2.3.1选用原则

电源进线柜:采用塑壳断路器见附件《站用电配电装置接线图》

配电馈线柜:采用塑壳断路器

4.2.3.3塑壳断路器

塑壳断路器根据图纸要求具有完善的上下级配合功能及完善的电缆保护配合功能,并可加装故障指示接点,触头位置指示接点。

要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离,应满足设计图纸的最终要求。

塑壳断路器应满足相关国家标准,并取得CCC认证。

分合断路器的手动操作机构应具有一个优越的机械传动比,以便该断路器可由一人轻便的操作。

塑壳空气断路器的操作手柄应在功能单元室门关闭的情况下清晰地显示断路器的合、分位置,并能在单元门外操作断路器。

断路器的总体结构应使所有固定的与活动的组件部件,在其额定容量运行条件以及在插入抽出等正常操作的过程中,都始终保持准确对准。

在合分期间,断路器具有短时合分时间(从触头接触到分离),并且保证确定的合分时间。如果在合分时间内要求跳闸,断路器应保证额定短路分断能力。

塑壳断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。

馈线回路的塑壳空气断路器应具有瞬时保护脱扣器和过载保护脱扣器,电动机回路的塑壳空气断路器应具有过负荷瞬时保护脱扣器,满足最终设计图纸的要求。

4.2.3.4 双电源自动切换装置:

1、产品符合标准GB/ T14048. 11-2008和IEC60947-6-1:2005 低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关电器的相关要求,并通过3C认证。

双电源自动切换装置具有CB级保护功能,应配备过电流保护的ATSE,它的主触头应该能够接通并用于分断短路电流。装置应采用两台高分断能力的塑壳断路器,及外在的机械联锁机构,断路器应具有反应断路器分和位置的辅助触头。

双电源切换装置应具有过载、短路保护及欠电压、过电压、缺相自动切换等功能,以保证配电系统的高可靠性运行。

2、主要参数

额定工作电流:500A

额定工作电压:400V/50HZ

额定绝缘电压:800V

极数:3P

极限短路分断能力:50kA

自动转换功能:自投自不自复

转换动作时间:<2s

4.3 开关柜内其他元件要求

4.3.1母线及其绝缘子

4.5.1.1 主母线和分支母线应采用高导电率的铜(>99.9%),母线采用螺栓连接。

4.5.1.2 所有螺栓连接型主母线和分支母线接头均应镀锡,并且每个连接头应不少于两个

螺栓,螺栓连接牢靠紧密,以便母线温度在从标准额定环境温度至额定满负荷温度的范围内,螺栓孔周围的初始接触压力基本保持不变。

4.5.1.3 主母线固定绝缘子和母线绝缘应不吸潮,在规定环境条件下和开关柜使用寿命期

间,其机械与绝缘强度基本保持不变。

4.5.1.4 绝缘导线应采用铜质多股绞线。

4.5.1.5 所有导体应良好固定,以便在通过要求的电流值时,能够承受相应的应力值。所

有紧固件选用8.8级。

4.5.1.6 中性母线和主母线一样完全绝缘,其额定电流应为主母线的50%,并且中性母线应分别用两根连接片与低压380/220V配电装置的接地母线连接。

4.5.1.7 接地母线应贯穿于低压380/220V配电装置,应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框

架上和每个断路器的接地螺栓上。在接地母线的每一端部提供压接式端子,用于与外部接地线相接。

4.3.3联锁及指示

4.3.3.1 应设置机械联锁装置和电气联锁装置以保证人身和设备安全。功能单元与隔室的

门必须设置机械联锁,只有当断路器处于分断位置时,门才能打开,功能单元才能抽出。

4.3.

5.2. 断路器应设有机械(分、合闸)操作状态指示标志,用以指示断路器的“合闸”和

“分闸”状态。

4.3.4 互感器

4.3.4.3 卖方应根据保护和测量表计要求并按最终的订货图设置电流互感器。

4.3.4.4 电流互感器安装应当便于维护和更换。

4.3.5 继电器

4.3.

5.1 继电器应满足国标要求。

4.3.

5.2 继电器不能布置在当柜门关闭或打开时将引起误动(引起合闸或跳闸)的地方。4.3.5.3 中间继电器选用密封插拔式,型号、规格、数量由买方确认。

4.3.6 布线

4.3.6.1 供方负责开关柜内部及柜间总线的布线,包括安装接线及所有通信电缆、接头、

终端电阻等附件的供货,合理设计布线路径,采取有效措施消除各种干扰,配合监控系统调试,确保系统的正常运行。所有元件的通讯电缆及电源电缆需先引到本元件的端子排上,再根据设计院图纸要求引出。

4.3.6.2 对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子排的额定值不小

于10A、600V,并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。卖方应按买方图纸设计,每个端子排将标有编号。

4.3.6.3 对于联接电流互感器的端子排应设计成可短接型的,以便当校验或检修继电器或

仪表时可串入表计。

4.3.6.4 不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一

回路将单独地连接到设备接地母线上。

4.3.6.5 所有控制回路导线应为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股

铜绞线。电流互感器的二次导线的最小截面≥2.5mm2。

4.3.6.6 如果某些布线的突然短路会引起设备误动,如引起开关的误合闸或误跳闸,则这

些布线就不能连接在相邻的端子上。

4.3.6.7 导线的两端有专用标号打印机打印的擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标

志。导线任何的连接部分不能焊接。

4.3.7 测量表计、控制装置和控制开关

4.3.7.1 测量表计、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制

装置和控制开关的规格和数量应满足设计院最终图纸的要求。

4.3.8 铭牌

每面开关柜均应备有一个铭牌,其安装在控制柜表面显而易见的位置,并由防气候和防腐材料制作,字样、符号应清晰耐久,铭牌应符合IEC 56的规范。

4.3.10 设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌,将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料,但至少必须包括(不限于)下列:制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期等。

4.4 包装、运输和存储要求

4.4.1 设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

4.4.2 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损

坏或被盗。

4.4.3 在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

4.4.4 各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.4.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

4.4.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.4.7 随产品提供的技术资料应完整无缺,提供的文件包括但不限于以下:

a. 装箱单

b. 产品说明书

c. 产品检验合格证书

d. 安装指示图

4.5 清洁和涂漆

4.5.1 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切屑、填充物等,并应从内

外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

4.5.2 卖方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层,以

提供在运输、储存及投标文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力,均匀光洁,不眩光,无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

4.5.3 电气设备及材料的金属部件的表面处理:静电粉末喷涂,颜色RAL7035。

4.6 性能试验和保证

4.6.1 型式试验

4.6.1.1 每面低压开关柜及其电器元件应进行标准的型式试验,试验项目和程序应按照有

关国标和IEC的规范。型式试验应由国家认证的试验站进行,并应有合格的型式试验报告供买方审阅。

4.6.1.2 卖方可以提供在相同低压开关柜及其电器元件上进行的各种型式试验证书,对于

那些低于标准的试验,买方有权决定是否接受证书而取代指定的试验。

4.6.1.3 如果证书无效,卖方将负责以上型式试验的试验费用。

4.6.2 例行试验

所有低压开关柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验,例行试验根据国标的规范,并应有合格的例行试验合格证书供买方审阅。

4.6.3 现场试验

买方对卖方提供的全部或部分产品,进行现场验收试验。买方在现场验收试验期间,破损零件的更换和试验材料,材料以及试验费用等由卖方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

4.7 质量保证/质量控制

4.7.1 卖方应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

4.7.2 卖方应该用质量控制计划检查各项目和服务,包括分包商的项目和服务是否符合合

同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9001系列标准的要求。

4.7.3 卖方应随卖方案提供质量保证计划和质量控制手册供审核。

4.7.4 开始制造前,卖方应提交制造顺序,介绍要进行的检验和/或试验。买方代表有权进

入制造中检验和/或最终检验和试验。出厂前需邀请业主方参与检验和/或试验。

4.7.5 凡与规定不符之处,都必须记录进行处理。

4.7.6 质量保证/质量控制文件应包括但不限于:

鉴别偏差和偏差认可的文件

性能试验报告

电气试验报告。

所有采用的规定和标准要求的其它文件。

第五章供货范围

5.1 一般要求

5.1.1 本附件规定了合同的供货范围,卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、

完整的和安全可靠的,且技术的经济性能符合图纸的要求。

5.1.2 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本附件未列出和/或数目不足,卖

方仍需在执行合同时补足,且不发生费用问题。

5.1.4 卖方提供的开关柜的总回路数不少于招标图的总回路数(含备用回路)。在满足以

上条件情况下,开关柜数量可作调整,修改前须经过业主方和设计院确认。

5.2. 设备范围:

本技术协议中所提及的设备、材料、配套装置,除特别申明的外,均由卖方提供。

5.2.1 400V低压开关柜供货清单

第六章技术资料和交付进度

6.1 一般要求

6.1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

6.1.2资料的组织结构清晰,逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整,满足工

程要求。

6.1.3卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。技术协议签订后7天内卖方配合设计院

完成接线图纸的修改,随设备提供整套图纸和资料,卖方保证在买方需要时及时向买方提供技术配合资料。

6.1.4卖方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段,设备监造检验,施工调试试运、

性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

6.1.5买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.2 资料提交的基本要求

6.2.1配合工程设计的资料与图纸

卖方应在技术协议签订后3天内提供满足工程设计的下列图纸和资料(具体清单买方提供,卖方细化,买方确认)2份,电子版1份。图纸和资料清单包括,但不限于此。

6.2.2开关柜的外形图,包括基础要求,电缆留孔(在技术协议签订后3天提供)。

6.2.3开关柜的主回路的方案图(在技术协议签订后3天提供)。

6.2.4开关柜内配套的主要元件及PT、CT、指示灯、继电器等的技术参数和产品样本(在技

术协议签订后3天提供)。

6.2.5开关柜内辅助电路原理接线图及断路器合闸电流、跳闸电流、弹簧储能电流(如果有),

控制电源为AC220V。

6.2.7每个开关柜的发热量。

6.2.8开关柜整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

6.2.9卖方认为必须提供的其它技术资料

6.2.10设备监造所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

6.2.11施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料(买方提出具体清单和

要求,卖方细化、买方确认。)包括但不限于:

6.2.12提供设备安装、运行、维护、调试和试运说明书1套。

6.2.13开关柜系统图、二次原理图、端子排图等图纸2套。

6.2.14卖方应提供其它技术资料(买方提出清单、卖方细化,买方确认。)包括以下但不限

于:

6.2.15检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告,试验报告包括:型式试验报告;例行

试验报告和主要部件试验报告等。共计1套。

6.2.16设备和备品装箱的详细资料(各种清单),共计1套。

6.2.18说明书包括:低压开关柜的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数

据;低压开关柜和所有配套元件及附件的全部部件序号的完整资料;例行试验数据。

第七章交货进度

7.1 400V开关柜交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

交货进度表:具体见商务部分

备品备件:

第八章监造、检验/试验和性能验收试验

8.1 概述

8.1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保卖方所提供的设备符合第一章规定的要求。

8.1.2 卖方应在本合同生效后3个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

8.2 工厂的检验和监造

8.2.1买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

8.2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,买方可以拒收,卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,买方不承担上述的费用。

8.2.3买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验 (如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

8.2.4卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

8.2.5若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

8.3 试验内容

全部试验项目,应按GB有关规定进行,并应提供每项试验的试验报告。试验按GB7251.1进行,同时应满足下列要求。

投标产品应按其技术条件规定的项目进行型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行,并提供合格的型式试验报告供买方查阅。

每台产品出厂前必须进行例行(出厂)试验,并应具有出厂试验合格证书。

8.3.1例行试验

8.5.1.1检查成套设备,包括查线、直观检查外观、防护等级等,必要时进行通电操作试验

8.5.1.2 介电强度试验

8.5.1.3 防护措施和保护电路的电连续性检查

8.5.2.型式试验(以3C证为准)

8.5.2..1 温升极限的验证

8.5.2..2 介电性能验证

8.5.2..3 短路耐受强度验证

8.5.2..4 保护电路有效性验证

8.5.2..5 电气间隙和爬电距离验证

8.5.2..6 机械操作验证

8.5.2..7 防护等级验证

8.5.2..7 产品技术条件(产品标准)规定的其他试验

8.3.3现场试验

现场试验项目为部分或全部的例行(出厂)试验项目。

第九章技术服务和设计联络

9.1 供方现场技术服务

9.1.1 供方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要,供方要追加人月数,且不发生费用。

9.1.2 供方现场服务人员应具有下列资质:

9.1.2.1 遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度;

9.1.2.2 有较强的责任感和事业心,按时到位;

9.1.2.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;

9.1.3 供方现场服务人员的职责

9.1.3.1 供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

9.1.5.2. 在安装和调试前,供方技术服务人员应向需方技术交底,讲和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表),供方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题,供方负全部责任。

9.1.3.3 供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理,供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

9.1.3.4 供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.1.3.5 供方现场服务人员的正常来去和更换事先与需方协商。

9.1.4 需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。

9.2 培训

9.2.1 为使合同设备能正常安装和运行,供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

9.2.2 培训计划和内容由供方在投标文件中列出(格式)。

9.2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

9.2.4 供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。

附图---站用电低压交流系统图

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

开关柜技术规范书DOC

10kV高压开关柜技术规范书(通用部分) 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司10kV 高压开关柜的订货招标。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1 供电系统特征 (1)系统标称电压:10kV (2)最高工作电压:12kV (3)额定频率:50Hz (4)系统中性点接地方式: 10kV 中性点为不接地系统,并且10kV 系统单相接地时,允许连续运行2h。 2 使用条件: (1)周围空气温度:-15 C —+40C (2)日温差:25K ( 3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 (4)海拔高度:< 1000m ( 5)安装地点:户内 ( 6)抗震能力:按8 度设防 3 开关柜及组件技术条件: 厂家应在满足下列技术条件下,提供产品的相关型式试验报告。 ( 1 )技术标准及说明 GB/T1 1 022-1 999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-89交流高压断路器

GB1985-89交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-91 3-35kV 交流金属封闭开关设备 本技术要求中所列的规范和技术,要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 (2) 开关柜柜体:开关柜体采用敷铝锌钢板,并进行表面喷粉,外观平整圆滑, 柜体严实。 (3) 相数: 三相 (4) 母线组数: 单母线 (5) 额定电压: 10.5kV (6) (7) 最高工作电压: 额定绝缘水平: 12kV 绝缘件的爬电比距》2.0cm/kV (8) 额定短路持续时间:3S (9) 一次快速重合断路器额定操作顺序: 分一0.3S —合分一180S-合分 (10) 母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a) 导体至接地间净距: > 125mm (b) 不同相的导体之间净距: > 125mm (11) 外壳及隔板 的防护等级:IP4X (防止大于1.0mm 的固体物体侵入 防止直径或 厚度大于1.0mm 的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 ),隔室 间断路器室门打开为IP2X(防止大于12mm 的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部 的零件防止中等尺寸(直径大 12mm )的外物侵入 。)。 (12) 开关柜布置方式: (13) 母线室每间隔应互相封闭,母线用穿芯绝缘套管连通。 (14) 开关柜应承受1S ,> 31.5kA 内部电弧故障能力,并应满足IEC298附录A 中A6判据1~6。 (15) 开关柜各类绝缘隔板采用阻燃、 不吸湿的绝缘材料,如环氧树脂层压玻璃板 或SM (材料,隔板的固定螺丝采用绝缘材料制成。

10KV高压开关柜采购技术规格书概论

10kV高压开关柜技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格书适用于贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程水坎河取水泵房10KV高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规格书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。投标方供货的产品如果由于设计、制造质量问题而导致装置无法正常投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性能要求,则投标方必须为此负全部责任。 1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。投标方如对本技术规格书有异议(或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。 1.5 投标方在设备设计和制造中应执行规格书所列的各项现行(国内、国际)标准。规格书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.6 合同签订之后,按技术协议要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。 1.7 在签定合同之后,招标方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标方最终应予解决,不另收费用。 1.8 联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

35kV开关柜技术规范书

35k V开关柜技术规范书标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXXXXXXXX发电项目35kV 开关柜招标技术条件 批准: 审核: 校核: 编制: 招标单位:XXXXXXXXXXXXXXX 设计院:XXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月

目录 1 总则 (4) 一般规定 (4) 投标人应提供的资格文件 (4) 工作内容及招标设备范围 (5) 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (19) 标准和规范 (23) 投标人必须提交的技术参数和信息 (24) 备品备件 (24) 专用工具与仪器仪表 (25) 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (25) 质保 (25) 2 工程概况 (27) 项目名称: (27) 项目单位: (27) 工程规模: (27) 工程地址: (27) 交通、运输: (27) 设备运行环境条件及布置: (27) 电气主接线: (28) 电力系统情况: (28) 3 结构要求 (28) 开关柜技术参数 (28) 通用要求 (38) 断路器 (42) 隔离开关(若有) (45) 接地开关 (45) 电流互感器 (45) 电压互感器 (45) 避雷器 (45) 母线 (46) 4 试验 (46) 型式试验 (46) 出厂试验 (47) 现场交接试验 (48) 5 技术服务、工厂检验和监造 (48) 技术服务 (48) 工厂检验和监造 (49) 6 一次、二次及土建接口要求 (50) 电气一次接口 (50)

电气二次接口 (51) 土建接口 (52) 7 外观要求 (52) 附表:需要投标方填写的表格 (53)

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

10KV高压开关柜采购技术规格书

10kV高压开关柜技术规格书 1总则 1.1本技术规格书适用于贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程水坎河取水泵房10KV 高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜设备的功能设计、结构、 性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规格书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。投标方供货的产品如果由于设计、制造质量问题而导致装置无法正常投产、 供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性 能要求,则投标方必须为此负全部责任。 1.4如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。投标方如对本技术规格书有异议 (或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。 1.5投标方在设备设计和制造中应执行规格书所列的各项现行(国内、国际) 标准。规格书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.6合同签订之后,按技术协议要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。 1.7在签定合同之后,招标方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标方最终应予解决,不另收费用。 1.8联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

低压开关柜技术规格书

低压开关柜技术规格书 1.0 总则 1.1 本规格书适用于武汉站工程的0.4kV低压开关柜。它包括采购的0.4kV低压开关柜及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规格书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果卖方没有以书面对本规格书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议,必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 中标确认后x天内,卖方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,供买方确认。 1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。卖方应具有良好的银行资信的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 1.6 卖方应提供高水平的设备,开关柜应至少是90年代的国际先进水平,在国内相应行业拥有良好业绩,证明是成熟可靠的产品。如果该设备为卖方从国外公司引进的柜型,则卖方应具有国外品牌授权证明。 1.7 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循相关的IEC标准或者中国国家标准。 1.8 在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.9 本技术规格书经供、需双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.10 本技术规格书未尽事宜, 由供、需双方协商确定。 2.0 规范和标准 380V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求: IEC 60947 —低压空气断路器 IEC 60439-1 —低压成套开关设备

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

开关柜技术规范书

广电集团深圳供电分公司 10kV 开关柜技术规范书 工程名称:110千伏香蜜湖变电站 建设单位:广电集团深圳供电分公司 设计单位:珠海电力设计院有限公司 供货商: 签定日期:2004 年11 月30 日

1.总则 2.工作范围 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 供货范围 服务范围 技术要求 应遵循的主要现行标准 环境条件 工程条件 技术要求 其它技术性能要求 质量保证和试验 质量保证 试验 包装、运输和储存 卖方应填写的技术规范表 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表一: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 箱式交流金属封闭开关设备, 它提出了该类开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要采购的开关柜规范和数量见表2.1。

高压开关柜技术规格书

中普(邯郸)钢铁有限公司焦炉干熄焦(1x150t/h)技术改造工程 12千伏高压开关柜技术规格书 北京五环安泰冶金工程技术有限公司 2011年11月日

1.用途 用于10kV三相交流50Hz单母线系统,用来接受与分配电能。2.工作环境条件 ?安装场所:安装于综合电气室高压配电室内。 ?地震烈度:不超过7度 3.技术要求 3.1 系统特征 3.1.1 工作电压:10kV; 3.1.2频率:50Hz 3.1.3系统中性点接地方式:不接地 3.2 开关柜技术参数 3.2.1 开关柜型号:KYN28A-12/1250-31.5,铠装中置移开式交 流金属封闭开关设备。 3.2.2 户内或户外装置:户内 3.2.3 额定电压:12kV 3.2.4 相数:三相; 3.2.5 母线组数:一组; 3.2.6 母线和馈线的额定电流:1250A(2500A) 3.2.7 额定绝缘水平: 1min工频耐受电压:42kV/相间与地,48kV/断口间 雷电冲击耐受电压:75kV/相间与地,85kV/断口间 3.2.8 额定短路开断电流:40kA; 额定短路关合电流(峰值):100kA; 3.2.9额定短时耐受电流:40kA/4s; 3.2.10开关柜重量:~1000kg(最大)/台

3.3 柜内主要元器件技术要求及参数 3.3.1 柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,投标方按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 b.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印。 c.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 d.柜内所有材料必须是国家一流生产厂家且采用国内、外先进技术生产制造的材料。 e.柜内电气元器件(断路器等)严格按照订货图纸选配,若有变化应得到买方的书面认可。 3.3.2 断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器VS1(采用陕西宝光真空泡) 可选用大一互﹑锦州开关厂,产品.低压断路器选用国产西门 子、国产施耐德或天水213. b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:12kV e.额定电流: 1250A(2500A) f.额定绝缘水平: 1min工频耐受电压:42kV/相间与地,48kV/断口间 雷电冲击耐受电压:75kV/相间与地,85kV/断口间 g.额定短路开断电流:40kA;额定短路关合电流(峰值):100kA; h.额定短时耐受电流:40kA /4s;额定峰值耐受电流:100kA;

低压开关柜技术规格书

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压: 0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户内 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度: -15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于 95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。 污染等级:3级 4.1 各种电气设备回路电压 电气设备控制、保护、信号回路电压由投标单位根据标准并结合施工图纸确定。 在上述数值的80%~120%范围内,各种电气设备动作准确可靠。 断路器的合闸电压在上述数值的85%~110%范围内能关合额定关合电