文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宝翠园化粪池钢板桩支护方案

宝翠园化粪池钢板桩支护方案

宝翠园化粪池钢板桩支护方案
宝翠园化粪池钢板桩支护方案

化粪池基坑拉森钢板桩支护专项施工方案

一、编制依据

1、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)。

2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。

3、《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-89)。

4、现场实际情况。

二、工程概况

本工程为FGML组团化粪池基坑;开挖基坑尺寸分为三种尺寸其中:F 栋位置长9.80*宽6.40*深4.76m;M1栋位置长15.80*宽7.00*深6.50m;L1栋位置长12.80*宽6.9*深5.00m;基坑所在位置持力层基本为①素填土;依据实际基坑位置和挖深及基坑支护设计规范要求,结合现场施工情况对本基坑施工进行支护。

三、方案编制的原则

1、基坑安全可靠:满足基坑支护结构本身强度,稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。

2、支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。

四、支护结构形式确定

1、根据图纸及现场实际开挖情况,①素填土土质松散直接开挖有垮塌现象,基坑处地下水位高。

根据上述情况,在距离基础外边2.00m 处插打拉森钢板桩。同时本单位具有钢板桩深基坑施工方面的相应经验。

2、扣板桩长度

根据现场情况与计算结果,钢板桩拟采用Ⅱ型10.5mm厚(标准长为12m),钢板桩入土深度不少于6.00m。内侧设钢围檩16 工字钢1道,基坑对边分别设16工字钢加强支撑2~3道、每个转角附加一道斜撑(详见附图),并将工字钢与钢板桩紧密焊接。

五、拉森钢板桩施工技术措施要求

1、施工工序:

工程放线定位→钢板桩定位→安装导向钢围檩→打设钢板桩→拆除钢围檩→安装支撑装置→挖土→垫层及防水施工→拆底层支撑→基础施工→完成后回填土→拆除支撑装置→拔除钢板桩。

2、钢板桩打设:

采用自行振动式钢板桩专用机械插打。

第一根钢板桩插打:桩机前臂吊起钢板桩,打开桩机头夹板夹住桩头,垂直后在设计位置通过打桩机的液压振动锤将钢板桩插入至设计深度。

后续钢板桩插打:第一根桩打插完成以后,后续钢板桩沿前一根桩的扣槽插入至设计深度,直至形成封闭基坑的钢板桩围护体系;基坑转角处用大扣方式连接,使钢板桩连续。

在钢板桩施工中,打设的允许误差为:桩顶标高偏差±100mm,钢板桩轴线偏差±100mm,钢板桩垂直度偏差为1%;在打设过程中,应监测是否在允许误差范围内,超出时及时纠正。

六、基坑开挖施工技术措施要求

1、拉森钢板桩打设完毕后,安装好支撑装置。然后进行基坑开挖施工,要求如下:

(1)机械开挖时,快挖至基础底标高,留有300mm 厚的土方由

人工修挖,为了减小变形,挖出后应尽快打混凝土垫层,垫层能起到部分底支撑的作用,以减少钢板桩变形。

(2)机械开挖要注意挖斗等不能碰撞钢板桩桩及工程桩桩身。

2、排水、止水措施:

拉森钢板桩止水效果好,施工时基本无水,钢板桩施工完毕后整体如一个钢沉井,基坑内抽水不影响基坑外的水位,基坑外的水及砂也无法流至基坑内。

七、其它措施:

1、考虑基础周边的土质松散,回填施工时用分层夯实的方法进行回填,必要时可考虑按5:7 的比例掺拌水泥。

2、考虑降雨影响,为了更好排水,在基坑角设置500*500*600 的集水井,用砖砌护壁,同时在坑底四周边线挖排水沟,通过排水沟使坑底的水汇集于集水井中,用潜水泵及时有效的把坑内的积水排出坑外。

八.监测措施:

水平位移监测及垂直位移监测各设两个检测点(所有检测点均为第一次施工前就设置的),具体的监测技术要求等应符合《JGJ120-99 规程》。

附图一

附图二

钢板桩支护施工方案69316

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、地质情况 4、支护结构主要选用的材料 5、进场机械设备计划 6、基坑支护施工步骤 7、现场组织机构 8、施工进度安排 9、劳动力组织 10、钢板桩施工要求 11、降水施工要求 12、施工工况 13、土方开挖施工要求 14、支护结构监测与检测要求 15、应急方案 16、安全与环保措施

1、编制依据 1.1、根据上海市政工程设计研究总院有限公司设计的施工图 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 2.1、鹤西河东泵闸位于鹤西河东侧入京杭大运河口处,其中水闸为8米宽节制闸,闸室长13米,底槛标高0.5米,外河消力池8米,外河海漫长15米,外河防冲槽4米,内河海漫段长15米,内河消力池长8米,内河防冲槽4米。 泵站采用4台单机流量5M/3的立式轴流泵,其中2台需满足换水工况,泵型采用1300ZLB型立式轴流泵。泵站泵房长16.5米,排涝段底板标高0.00米,换水段标高-1.00米,进水池长10.0米,出水池长10.0米。 2.2、本期支护加固范围为内河西南侧临近高速公路路基段,防止高速公路路基坍塌的钢板桩支护。 2.3、根据现场放样结果,内河南侧挡墙底板后口距离高速公路围栏仅为3米左右,该部分现场地面标高约为6.00M,底板垫层底标

化粪池土方开挖专项施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据---------------------------- 第二章地质情况-------------------------------------- 第三章质量目标及施工总流程图------------------------- 第四章施工部署-------------------------------------- 第五章施工准备-------------------------------------- 第六章土方施工-------------------------------------- 第七章施工技术要点---------------------------------- 第八章特殊情况的应急处理措施------------------------ 第九章安全管理-------------------------------------- 第十章文明施工及环保管理----------------------------

第一章工程概况及编制依据 1、工程概况 工程名称:国民技术大厦化粪池 工程地点:国民技术大厦位于cxx市南山高新园区北区。北临宝深路,南临梦溪路,东侧为科陆大厦,西侧为豪威大厦。 根据平面位置此化粪池(选用03S702,93~110页, G13-100SQF,可过汽车)置于南面,距梦溪路较近,考虑现场的实际情况及现场的地容地貌,化粪池挖土深约5米,化粪池的一边靠近地下室外墙,距离较近,占用了原有的基坑支护桩之位置,需破除原基坑支护,故此面为全面开挖;临梦溪路,为了保证梦溪路的安全,采用钢板桩支护。 2、编制依据 (1)本工程的有关设计施工图纸、03S702 (2)本工程地质勘察报告 (3)《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002) (4)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建安(2009)87号 第二章地质情况 1、地质条件 根据xxxx有限公司提供的工程地质勘察报告,此化粪池位置位于测点JK9处,场地地质构造单一 ○1素杂填土8.2m;②素杂填土下2.6m粉质粘土。根据以上地质情况分析,地下室挡土墙一侧为全挖,其他三面采用钢板桩支护(见附图)。 第三章质量目标及施工总流程图 1、质量目标 我公司针对本工程特点,在施工技术、质量措施、安全措施、文明施工措施等各个方面进行了周密的安排,做到有明确的目标,有严密的组织管理,有完善的制度,有切实可行的方案,保证在工期、质量、安全等和项目指标均达到一流水平。

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

钢板桩支护方案施工方案

小纪汗煤矿至榆横电厂复用水输水工程二标沟槽钢板桩支护专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中外建华诚城市建设有限公司 榆横煤电输水工程二标项目经理部 2015年8月8日

目录 第一节工程概况 (2) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (4) 第三节施工组织方案 (12) 第四节沟槽监测措施 (14) 第五节质量保证措施工 (15) 第六节安全施工措施 (16) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 新建小纪汗煤矿至榆横发电厂复用水输水工程,是为将陕西华电榆横发电厂的配套煤矿—小纪汗煤矿经处理的多余矿井水输至榆横发电厂,在保证榆横发电厂生产补给水的前提下同时解决了小纪汗煤矿的排水问题,综合利用矿井水资源,实现煤电一体化项目零污染零排放的目标。本段编制方案为液化气厂站至榆靖高速段,管道采用DN800 K9级球墨铸铁管道单趟敷设,管线长,原设计图纸在铁路西侧沿铁路路基边铺设,现变更为在铁路东侧铺设,其中1000米位于铁路路基及水泥道路之间,施工作业宽度仅为5米,其中铁路路基为高填方土路基,高度为~米,根据榆横铁路公司要求,为避免施工时破坏到路基及预防铁路路基滑坡,危及到施工安全特制定此钢板桩防护方案,按要求钢板桩支护总长度为650米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护依据 (1)对于翻挖回填地基处理路段,沟槽深度≥且无条件放坡时,均须进行支护。 (2)沿现状道路纵、横向新建雨水管道路段,为减少对原有道路的破坏而采取垂直开挖,且沟槽深度大于时允许进行支护。 本工程沟槽深度为米,且土质为砂性土,加上无法放坡、铁路路基边坡荷载静压力及道路一侧动荷载引起塌方,因此沟槽两侧必须进行钢板桩支护。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述沟槽侧壁的支护结构,以做到快速支护、快速撤除,适应工期较为紧迫的特点。根据本工程沟槽

化粪池钢板桩施工方案

中建二局三公司惠州金海湾项目经理部 第 1 页 共 5 页 0.0目录 0.0目录 (1) 1.0 编制依据 (2) 2.0化粪池钢板桩施工 (2) 2.1化粪池位置和尺寸 (2) 2.2地质条件 (3) 2.3钢板桩施工 (3) 2.4支撑体系 (4) 3.0钢板桩施工安全措施 (4) 附图 (5)

中建二局三公司惠州金海湾项目经理部 第 2 页 共 5 页 1.0 编制依据 1.1海尚湾畔一区施工图,相关设计变更。 1.2 本工程《海尚湾畔一区工程施工组织设计》。 1.3我国现行施工规范、规程、建筑工程质量检验评定标准以及建筑分项工程施工 工艺标准。 1.4工程所涉及的主要的国家或行业规范、规程、标准、法规,地方法规 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一规范 GB50209-02 建筑地面工程施工质量验收规范 JGJ94-94 建筑桩基技术规范 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50212-02 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 DBJ01-51-2000 建筑安装工程资料管理规程 1.5公司质量、环境和职业健康安全管理体系,编号:SBC.3.QESMS-2002(B 版)。 1.6公司《质量管理手册》(2005年版)。 1.7公司《安全管理手册》(2005年版)。 1.8企业ISO9001质量体系标准文件。 1.9施工现场实际情况。 1.10企业以往类似工程施工经验。 2.0化粪池钢板桩施工 2.1化粪池位置和尺寸 .海尚湾畔一区工程共有3个化粪池,位于B ,A ,C 栋,分别为1#,2#,3#化粪池, 尺寸均为13.4m*3.5m*3.3m 。1#化粪池进水口高度为3.0m ,出水口高度为2.9m ,底板 标高为-0.3m ;2#化粪池进水口高度为4.8m ,出水口高度为4.7m ,底板标高为1.5m ;3#

排水工程钢板桩支护施工方案

沟槽开挖支护方案报审表 编号:

新欣大道改造工程 沟槽支护方案 审批:职务(职称):时间:审核:职务(职称):时间:编制:职务(职称):时间: 省建工集团有限责任公司 二〇一六年七月 建工集团

钢板桩支护方案 1.1施工思路 一、说明:由于雨水管道右侧有一道污水玻璃钢夹砂管,这管直径1米,一直在使用中,1、不可破坏,如在施工现雨水管道时,必须要保证夹砂管的正常流水。2、现施工雨水管道标高比夹砂管的标高低至少2米以上,在开挖雨水管道沟槽时,夹砂管垫层坍塌,夹砂管跟随一起坍塌。即采用支护。 二、根据现场实际情况,我标段计划在k3+880-k4+120右幅(YW93-YW101)段进行管槽开挖埋设,该段分上下两部分进行施工,上部分按1:1放坡卸载,卸载1.0m ,下部分采用钢板桩支撑直槽开挖,采用8m长钢板桩,钢板桩下端插入土中深度 4.5m,基坑两侧钢板桩各设置一道工字刚形式的腰梁,距离桩顶0.7m,水平横支撑采用管径300mm钢管,间距4m,钢板桩支护槽宽:W=D+2t+1.5,(其中D为管径,t为壁厚) 水平横支撑逐根加设焊接,与钢板桩焊接牢固。 钢板桩支护平面图如下:

污水管道钢板桩支护横断面示意图 顺水桩I40b围凛

1.2钢板桩支护施工方案 1、钢板桩选择 钢板桩及腰梁选用40#b工字钢,具体尺寸:腰高400mm,腿宽144mm,腰厚12.5mm,桩长8m,要求钢板桩无穿孔,修边调直后方可使用。 2、施工准备 施工前明确沿线地下管线及障碍物,做出记录,在施工时明确各个障碍物的位置、深度,并做出准确标识。根据施工图及现场勘察资料,做好施工放线,施工放线包括槽沟两侧钢板桩中心线、污水管道中心线,采用全站仪准确放出各井中心点坐标,以井点为中心每边各量出的支护桩中线。 钢板桩支护前,道路路基围土体已进行了整体卸载,卸载深度为 1.0m。据设计图纸及有关说明和工程地质资料,减载后土层为粉质黏土层。 3、钢板桩检验、吊装、堆放 (1)钢板桩检验 对钢板桩,一般有材质和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度等项容。若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 (2)钢板桩吊装 卸载钢板桩采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁扣免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运通常用装用的吊具。 (3)钢板桩堆放 钢板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往施工现场。

基坑钢板桩支护方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m; 五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3;d)地面荷载q:0;e)钢板桩 长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa; h) 软土内mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ>220,长度约8.5m;j)锚杆抗拔力f:150KN/g) 钢板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ:182Mpa。

拉森钢板桩+化粪池专项施工方案

化粪池专项施工方案 化粪池工程为有地下水的有效容积100m3,300mm厚级配碎石垫层,100厚C15素砼垫层,300mm厚C25钢筋砼底板、200mm厚侧墙,200mm厚C30预制盖板,底板侧墙壁砼均采用抗渗砼,抗渗等级P6。主要施工工序为:拉森钢板桩支护→基坑开挖→底板、侧墙浇筑→盖板预制、安装→回填→拔除拉森钢板桩。 一、基坑开挖、支护 1、基坑开挖 根据地勘报告,静止水位埋深为1.50~3.82m之间,水位标高在781.43~783.14m之间。沟槽开挖后,如遇见少量地下水,可采取明排水的方法排除少量地下水。由于开挖范围受场地制约,如果放坡太小不能保证边坡的稳定以及没有放坡场地的部位,拟采取拉森钢板桩支护措施直槽开挖。沟槽底尺寸每侧应大于结构边线1.5米。化粪池沟槽最深达到6.5米,由于拉森钢板桩在土方开挖之前,需要做围檩支撑施工,所以挖掘机采取两次开挖至设计标高。第一步:挖深3.5米,第二步:挖深3米,先将开挖土方甩至沟槽上部,最后将堆积的开挖土方全部运走。槽底预留20cm由人工铲除,槽底高程设高程控制桩,挂线控制槽底高程。 2、基坑支护(附图) 现拟采用拉森钢板桩顺化粪池沟槽四周开挖线连续排列,一环扣一环,支撑结构应牢固可靠,强度和稳定性符合要求。化粪池基坑的开挖深度约为6.5m,拉森钢板桩桩长15m垂直地打入槽底以下8.5 m,拉森钢板桩在土中的埋深为8.5m,外露长度为:6.5m。为加强钢板桩墙的整体刚度,沿钢板桩墙四周全长设置围檩,外露的6.5m桩长在现状地面以下2m的位置,用I36c工字钢做支撑,间距2m,在钢板桩槽

壁内侧用I36c工字钢双面满焊,焊缝长度为10mm,然后进行回顶拉森钢板桩(附图),起到支撑基坑槽壁的作用。在拉森钢板桩四个角用I36c工字钢进行锁扣施工(附图),以保证钢板桩整体稳定性。(附计算书) 施工材料、设备:本工程采用履带吊振动锤设备组对施工区域进行钢板桩插拔工序。拉森钢板桩的规格:宽度:400mm,高度:170mm,厚度:15.5mm,理论重量:76.1Kg/m。设备需要:300的高压泵一台及相关配套设备、50吨履带吊一台、120KW振动锤一台、500KW发电机一台以及电焊机等辅助设备若干。 施工工艺: 基线确定→定桩位→钢板桩施打→围檩→拉杆→角撑→土建施工→拔桩。 采用履带吊吊起振动锤,通过连接把钢板桩送到振动锤的夹嘴当中夹住钢板桩,即吊升第一支钢板桩,准确对准桩位,振动打入土中,吊第二支钢板桩,卡好企口,振动打入土中,如此重复操作,直至基坑钢板桩帷幕完成。通过振动锤高频振动,使土壤液化把钢板桩打入地下,锁扣套锁扣,一根连一根,最后形成钢板墙,做到封水、挡土、防塌方。如果遇到坚硬的石块,可在钢板桩内侧焊上无缝钢管管,连接高压泵,进行水刀引孔辅助施工。土建工程完毕后即进行钢板桩的拔除,采用较大型的吊车与振动锤配合来进行拉森钢板桩的拔除,即利用振动锤产生的强迫振动扰动土质,破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊车的作用将桩拔除。拉森钢板桩拔除后留下的桩孔,必须即时做回填处理,回填一般用填入法,所用材料为

钢板桩支护方案施工方案

武平县工业区河滨公园排污管支护工程 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位: 编制人: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节钢板桩施工组织方案 (2) 第四节涵管安装施工方案 (10) 第五节基坑监测措施 (16) 第六节质量保证措施工 (18) 第七节安全施工措施 (18) 第八节文明施工措施 (21)

第一节工程概况 具体施工全长56米。主要工程有给排水工程、岩土工程、绿化工程等市政配套工程。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 (1)对于翻挖回填地基处理路段,基坑深度≥1.5m且无条件放坡时,均须进行支护。 (2)沿现状道路纵、横向新建雨水管道路段,为减少对原有道路的破坏而采取垂直开挖,且基坑深度大于1.5m时允许进行支护。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述基坑侧壁的支护结构,以做到快速支护、快速撤除,适应道路扩建工期较为紧迫的特点。根据基坑特点,分别采用如下不同的支护断面形式: (1)翻挖回填地基处理路段,遇现状管道等而无条件放坡且基坑深度≤2.5m时采用悬臂式支护断面形式。(考虑到方便地基处理施工机械的操作,设置内支撑); (2)沿现状道路横向新建雨水管道路段,均采用采用双侧壁支护带内支撑断面形式; 3、钢板桩施工要点

(1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。 (3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ①基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m范围内不得通行车辆,且1m外车辆荷载不得超过11Kpa。其它基坑侧壁顶部2m范围内不得堆载(如翻挖土),且2m外队在不得超过10Kpa ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节钢板桩施工组织方案

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

钢板桩施工专项方案设计

德秀轩一期10-12、15-17#楼工程 钢板桩施工 专项方案 编制人:杜明慧 审核人:费继新

编制单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 编制日期:2015.09.05 目录 1编制的目的和依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工流程 (1) 4钢板桩施工方法 (1) 5基坑土方开挖 (5) 6机械设备 (6) 7质量标准及保证措施 (6) 8安全管理制度 (7)

9安全技术措施 (7) 10钢板桩的验算 (9) 1编制依据 1.1业主提供的设计图纸及其指定的图集。 1.2相关规范及法律法规 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《工程测量规范》(GB50026—2007) 国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度;国家及地方有关的强制性条文。 1.3类似工程的施工经验。

2工程概况 2.1 建设概况 建设单位:天津市天山房地产开发有限公司 设计单位:天津市正石建筑设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:石家庄东方工程监理有限公司 总包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 2.2 工程概况 德秀轩一期10-12、15-17#楼工程,建设地点在天津市津南区小站镇天山大街与昌盛路交汇处,一期工程总建筑面积28107.42㎡。包含6栋七层(局部六层)带阁楼住宅及部分公建商用。局部地下一层,建筑高度为21.6m。基础采用桩径400㎜先张法预应力砼管桩。 本工程15#16#17#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,10#11#12#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,地下结构部分的开挖深度为-5.000米(相对于±0.000标高),无地下结构的部位开挖深度为-1.60米(相对于±0.000标高),无下返梁(个别部位如电梯井坑、集水坑部位的开挖深度详见各栋图纸细部)。 3施工流程 施工准备→→→→测量放样→→→→钢板桩施工→→→→基坑土方开挖→→→→地下室结构施工→→→→土方回填→→→→钢板桩拔出 4钢板桩施工方法 4.1钢板桩施工要求 (1)钢板桩的位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有施工工作面,本工程钢板桩施工位置见附图。 (2)钢板桩采用36b型钢,长为10米,钢板桩施工前应查明并避开已施工完成的工程桩。 4.2钢板桩的吊装、堆放

化粪池钢板桩施工方案

津源大厦化粪池土方施工补充方案 一、编制说明 津源大厦工程的化粪池在土方开挖施工过程中,由于地下水位较高、水量较大、土质较差,主要为杂填土层并伴有流沙,造成基坑坍塌无法继续下挖施工,为避免事态扩大,现已回填,以保安全。现根据现场实际情况编制补充方案,以指导施工。 二、编制依据 1、津源大厦施工图纸; 2、津源大厦《岩土工程勘察报告》; 3、原《化粪池土方施工方案》; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 7、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 8、《简明施工计算手册》(第三版)。 三、工程概况 拟建化粪池在津源大厦西南角,选用11#化粪池,长约10m,宽约4m,现地面标高约19.5m,化粪池底标高15.0m,化粪池基坑深约4.5m。 四、基坑支护方案 由于现场较为狭小,无自然放坡工作面,针对此情况,化粪池基坑支护拟采用悬臂式U型连续钢板桩进行基坑支护,钢板桩选用鞍Ⅳ型。 钢板桩的布置,考虑施工工作面需要,钢板桩离化粪池外边线1.0m沿化粪池四周布置,钢板桩长9.0m,基坑底下入土4.5m。在靠原工程基坑支

护桩的位置借用其作支护,不再另设钢板桩。

五、钢板桩基坑支护施工 (一) 施工准备 1、技术准备 ①施工区域的岩土工程勘察报告; ②基坑支护的设计文件; ③施工区域内地下管线、设施、障碍资料; ④施工区域的测量资料; ⑤施工组织设计及基坑支护方案; ⑥施工安全、技术交底。 2、材料要求 钢板桩的规格、型号按设计要求选用。 3、主要机具设备 根据设计的钢板桩桩型及地质条件选用静力压桩机及其配套的其他机具设备。 4、作业条件 ①作业面施工前应具备的“三通一平”等基本条件; ②施工现场水电应满足施工要求; ③施工道路通畅; ④施工现场应具备作业施工空间; ⑤施工现场应具备满足施工要求的测量控制点。 5、质量技术要求 ①桩位偏差、轴线和垂直轴线方向均均要符合规定要求,垂直度偏差不宜大于1.0%。

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求 (2) 二、钢板桩施工的顺序 (3) 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (3) 四、导架的安装 (4) 五、钢板桩施打 (5) 六、钢板桩的拔除 (6) 七、钢板桩土孔处理 (7)

塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程(标段2) 钢板桩支护施工方案 本工程拉森钢板桩主要用于基坑边坡支护,防止基坑坍塌,具体施工操作如下。 基坑开挖采用Ⅲ及Ⅳ型6~12米长拉森钢板桩支护,工程钢板桩支撑总长度约9310m×2。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250带VH-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下的情况,认真放出准确的支护桩中线。 考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。 一、钢板桩施工的一般要求 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基坑施工,即在基坑最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基坑施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

二、钢板桩施工的顺序 (1)钢板桩位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)施打钢板桩 (4)清理锚杆处标高的土方 (5)挖土 (6)排污管、渠箱施工 (7)回填石屑 (8)拔除钢板桩 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (1)钢板桩的检验 对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 ①外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 ②材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

钢板桩支护工程专项施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (4) 第四节基坑监测措施 (12) 第五节质量保证措施工 (14) 第六节安全施工措施 (14) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称:亳州市人民路地下旅游通道工程 2、建设单位:亳州文化旅游控股集团有限公司 3、设计单位:安徽建筑大学建筑设计研究院 4、监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 5、施工单位:亳州建工有限公司 6、建设地点:亳州市 本工程地点位于亳州市谯城区人民路与希夷大道交汇处西部,西邻亳州市第二完全中学。本工程拟对曹操运兵道进行扩建,扩建运兵道设置3个暗挖工作井、3个自然通风口及一个出入口。 运兵道人民路以南范围、通风口、暗挖工作井以及出入口采用明挖施工,运兵道人民路及以北范围采用暗挖施工。 二、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《地质勘查报告》; 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑地基基础工程质量验收统一标准》(GB50202-2005) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

三、工程地质与水文地质 (一)素填土:灰褐色,松散,主要为粉土、粉粘土构成,含有砖渣、瓦片等杂物,上部为0.40m左右水泥路面。厚度为6.00m-9.00m,层底高程为32.78~30.75m; (二)粉质粘土:黄褐色-灰黄色,可塑状,局部偏硬,切面有光泽,手感细腻,可见云母碎片,含少量钙质结核,干强中度等,任性中等,摇振反应无。局部夹薄层粉土。厚度为0.40~1.00m;层底高程为31.80~31.35m; (三)粉土与粉砂互层:粉土黄褐色,饱和,中密-密实,干强度低,任性低摇振反应中等。粉砂黄褐色,饱和,中密-密实。大于0.075mm 颗粒约占65%左右,主要以石英、长石等矿物组成,分选、磨圆较好。局部夹薄层粉质粘土。最大揭示厚度为8.00m. 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 工作井和明挖段,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

钢板桩支护及降水方案

精密分公司二车间建设工程项目支护及 降水施工方案 一、工程概况 1、项目概况:本工程名称为精密分公司二车间建设工程项目,本工程建设单位为:山西北方机械制造有限公司,设计单位为:中国五洲工程设计集团有限公司,监理单位:山西协诚建设工程项目管理有限公司,施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司,本工程建筑面积为:7104㎡,厂房地上一层,辅房地上三层,建筑物总高度为:17.7m,结构形式为:主厂房为门式刚架钢结构单层厂房。主厂房西侧贴建辅助用房,采用地上三层现浇钢筋混凝土框架结构。 2、水文概况:本工程位于山西省太原市胜利街101号,根据提供的勘察报告,结论简述如下:场地天然沉积的地基土层属同一地貌单元,地层在水平方向成层性较好,属均匀地基。除人工填土外,无其他特殊性岩土除人工填土层不宜作地基持力层外,其余各土层均可作地基持力层。本场地无不良地质作用,为稳定场地,适合建筑。拟建场地土层由上到下分述如下: 杂填土①:杂色,稍湿,稍密。由灰土,煤渣,砖块等建筑垃圾和人工垃圾组成,本层厚度为0.90~6.50m,层底相对标高为793.35~799.31m。 :褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。以粉土为主,含少量煤屑、炉渣素填土① 1 及植物根等。本层厚度为0.90~5.10m。 薄层粉土②:褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。具中等压缩性。夹粉质粘土② 1 或透镜体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为0.50~4.60m,层底相对 =120kpa。 标高为793.34~795.30m,承载力标准值为f ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土② 1 =110kpa。 纹等,本层厚度为2.00~3.00m,承载力标准值为f ak 薄层或透镜粉土③:褐黄色,稍湿~湿,密实。具中等压缩性。夹粉质粘土③ 1 体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为 4.0~6.10m,层底相对标高为788.21~789.92m,承载力标准值为f =130kpa。 ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土③ 1

拉森钢板桩围护方案

XXXXX工程 化粪池钢板桩围护专项方案 上海建工x x集团有限公司 2013年4月

(审批表粘贴处)施工方案审批表粘贴页

说明 1、项目应严格按照国家和地方现行的法律、法规、规范、标准、规定及上海建工集团股份有限公司和上海建工二建集团有限公司的有关技术管理规定执行。 2、方案中加粗、突显、打着重号的内容,项目部应严格执行,不得改动。 3、方案经审批通过后,项目工程师应按规定进行方案交底,并作好交底记录工作。 4、施工部门应根据施工方案进行细化、深化,并经项目工程师审核后执行。 5、经审批通过的方案发生变更、调整时,应按下列要求执行: 1)方案发生重大变化时(如设计图纸的重大调整、施工边界条件的重大改变、施工工艺的重大变更等),应重新编制施工方案,并上报审批; 2)方案发生局部调整时,项目部可采用施工方案变更单的形式进行方案调整,调整内容未涉及重大危险源时可由工程公司审批,涉及重大危险源时应报二建集团审批。 6、项目部应严格按照二建集团技术管理的相关规定履行“四令”管理。 1)沉桩令:项目部在沉桩资料齐全,并通过监理验收,正式沉桩前由专业施工单位填写,报工程公司、二建集团审批。 2)挖土令:项目部在通过“开挖条件验收”后,正式开挖前由项目部填写,报工程公司、二建集团审批。 3)浇捣令:项目部一次连续浇捣混凝土500m3以内(不含500m3)由项目工程师签发;一次连续浇捣混凝土1200m3以内(不含1200m3)应由工程公司总工程师签发;一次连续浇捣混凝土10000m3以内(不含10000m3)应由二建集团总工程师签发,其中5000m 3以上(含5000m3)报上海建工集团股份有限公司总工程师办公室备案;一次连续浇捣混凝土10000m3以上(含10000m3)应由上海建工集团股份有限公司总工程师签发。 4)吊装令:单个构件起重量10吨以内(不含10吨)由工程公司总工程师签发;单个构件起重量200吨以内(不含200吨)应由二建集团总工程师签发,其中150吨以上(含150吨)应报上海建工集团股份有限公司总工程师办公室备案;单个构件起重量大于等于200吨,或采用新工艺新技术的应由上海建工集团股份有限公司总工程师签发。施工现场的钢平台安装、钢支撑安装、塔吊、人货两用电梯等安装的吊装由项目工程师签发。首次吊装前,吊装令签发人应组织相关人员进行现场检查验收。 7、涉及危险性较大的分部分项工程验收时,项目部应申请升级验收,由工程公司总工程师组织工程公司各相关部门进行验收;涉及新材料、新工艺及特殊复杂的可由工程公司申请由二建集团总工程师组织各相关部门进行验收。

钢板桩支护施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程钢板桩支护施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月8日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质情况 (1) 1、自然地形及地质构造 (1) 2、岩土层特征 (1) 四、施工准备 (2) 1、机械设备选择 (2) 2、材料选择及要求 (2) 3、支撑体系 (2) 4、地下探查情况 (3) 五、拉森钢板桩的主要施工方法 (3) 1、钢板桩支护施工流程 (3) 2、钢板桩的支护分析 (3) 3、钢板桩堆放 (3) 4、钢板桩打设 (4) 5、拔桩 (8) 6、钢板桩支护质量措施 (9) 六、施工中可能遇到的问题及处理方法 (9) 七、质量保证措施 (10) 八、安全文明保证措施 (10) 1、施工过程安全管理 (10) 2、施工用电安全管理 (10) 3、文明施工和环境保护措施 (11)

钢板桩支护施工方案 一、编制依据 1、《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 2、《瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程》设计图纸 3、《岩土工程勘察报告》 4、国家现行标准以及相关规范 二、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 三、地质情况 1、自然地形及地质构造 本工程施工区域属于亚热带季风气候,境内光照充足,雨量充沛,温和湿润,四季分明。场地高程一般位于33.10~35.70m,地形地貌属侵蚀剥蚀构造丘陵地形。 2、岩土层特征 地层自上而下依次为:杂填土:褐色,松散稍密状,稍湿,主要由粘性土及 风化岩石组成,局部夹有少量碎石、混凝土块、卵石及砖块等建筑垃圾,不均匀填筑时间10年以上。揭露厚度为1.70~3.90m。 粉质黏土:黄褐色,可塑状,稍湿,矿物成份为高岭土、白云母及次元矿物,该层无摇震反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,揭露厚度为2.60~3.80m。 强风化泥质粉砂岩:棕红色,为白垩系武功武宁群磨下组沉积岩石,只要矿物成份有石英、长石、白云母等。砂质结构,层状构,层理清晰可见。岩石为极

钢板桩围护方案

钢板桩围护方案 编制人: 审核人: 审批人:

上海城建市政工程(集团)有限公司 2018年6月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (1) 4、围护结构主要选用的材料 (2) 5、进场机械设备计划 (2) 6、基坑围护施工步骤 (3) 7、现场组织机构 (3) 8、施工进度安排 (4) 9、劳动力组织 (4) 10、钢板桩施工工艺要求 (5) 11、基坑降排水方案 (6) 12、围护钢板桩隔水措施 (6) 13、基坑监测方案 (7) 14、土方开挖施工要求 (11) 15、应急方案 (12) 16、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、根据上海造币有限公司封浜厂区硬币工房改建项目基坑围护工程施工图 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002建筑工程施工文件是施工企业根据有关管理规定 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2016 1.5《基坑工程技术规范》DBJ/08-61-2010 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 项目名称:封浜厂区硬币工房改建项目 建设单位:上海造币有限公司 监理单位:上海智通建设发展股份有限公司 设计单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 2.1本期围护施工范围为滚字清洗工房和冲光工房基础承台,围护方式采用30#C型槽钢(9 米)绕基础承台外围垂直打入,并保证槽钢距基础承台边拥有≥50CM的工作面,在槽钢上口内侧采用200×200(或400×400)的型钢做围檩,然后视基坑范围大小加型钢支撑(200×200或400×400),型钢支撑与围檩必须有效连接可靠。滚字清洗工房和冲光工房基础开挖深度范围为2.1M~3.9M。消防水池及泵房基础开挖深度3.2M,局部落深1.6M,其

化粪池钢板桩支护

煤炭职业技术学院新校区一期室外工程 化粪池土方开挖方案 第一章编制依据 1、煤炭职业技术学院新校区一期室外工程施工图纸; 2、《岩土工程勘察报告》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 6、《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002); 7、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2002; 第二章工程概况 1、化粪池采用玻璃钢化粪池(暂定JBH-11型号,长7.4米、宽3.15米),体积为50立方米,清掏周期为180天,污水停留时间为12h。地基处理由具体确定。 2、1号化粪池现场自然地面标高约770.074,设计池底标高为764.088,池底部分完成面距离自然地面约6.0m,基坑开挖深度6.3m。 2、3、4、5号化粪池基坑开挖深度4.5m。 3、地表水 施工时考虑地表水排放。 4、地下水 有地下水,施工时2米以下用井点降水。

5、根据地勘报告,本工程土质大多数为粉土、粉质黏土、粉细砂。 第三章施工部署 根据根据本工程基坑深度、工程地质情况和周边环境情况,从安全、经济、合理、可行的角度出发,采用拉森钢板桩(工具式钢板桩)为支护,此钢板桩也具有止水作用。1号化粪池桩长12米,基底以下入土深度为7.7米;2、3、4、5号化粪池桩长均为7米,基底以下入土深度为4.5米。 化粪池挖土均分为两步进行,台阶宽2米。1号化粪池在台阶处布置8口降水井,2、3、4、5号化粪池分别布置6口降水井,降水井直径400,井底标高低于基坑底标高3米。降水必须持续到回填土完成。 根据现场测量,在1号化粪池开挖围地下埋有高压电缆。3、5 号化粪池开挖围有加工棚和材料堆放。为确保土方开挖成功,必须做好一切准备工作。开挖前需要甲方、监理做好相应的配合工作。 第四章施工方法 一、1号化粪池 1、土方开挖前,用石灰线在自然地面标出开挖线,再将开挖方向交底说明,期间需用一台挖机分两次开挖。 2、土方开挖工作面宽度为1.5m,第一次开挖2米,放坡系数为1:1,台阶宽2米;第二次开挖不放坡。土方以机械开挖为主,人工开挖为辅。基坑第一次开挖后,开始做降水井降水,当水位低于坑底

相关文档