文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾自动报警系统施工方案2013

火灾自动报警系统施工方案2013

火灾自动报警系统施工方案2013
火灾自动报警系统施工方案2013

火灾自动报警系统施工方案1-3 控制工程及关键工序

1.1主要施工工序

1.2 火灾报警系统施工方法

1.2.1 火灾报警系统施工方法

a)设备安装

火灾报警系统设备安装:包括集控室盘台柜及设备、各种探测器、手动报警按钮、声光报警器、监视及控制模块、区域控制箱等设备安装、检测及调校等。

b)电气安装

包括电缆桥架安装、电线电缆敷设、接线及校线等。

1.2.2 施工工艺流程

1.2.3主要施工方案

A、火灾报警控制器的安装

1)开箱检查:设备运到现场后,应组织开箱,进行外观检查,检查外形尺寸,有无掉漆等现象,仪表部件是否齐全,有无缺损,备品备件,说明书,合格证等有无破损,并作好开箱记录。

2)火灾报警控制器安装应严格按照设计图纸进行。

3)火灾报警控制器为落地安装,应采用M14、M12镀锌螺栓固定于型钢或混凝土基础,基础应高出地面0.1~0.2m。

4)火灾报警控制器应在室内垂直安装,屏立面倾斜度不大于5度。

5)引入火灾报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

a.配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

b.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

c.端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

d.电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

e.导线应绑扎成束;

f.导线引入穿线后,在进线管处应封堵。

6)火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

7)火灾自动报警系统采用弱电系统联合接地方式,接地电阻1Ω,报警设备的金属外壳和金属支架采取保护接地。接地线与电气保护接地干线相连接。

B、配管督导及布线

1)预埋配线管采用镀锌钢管进行配管,且弯曲时不得有90°直弯。

2)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在线盒内焊接或用端子连接。

3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

4)不同系统,不同电压等级,不同电气类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

5)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。

a.管子长度超过30米,无弯曲时

b.管子长度超过20米,有1个弯曲时

c.管子长度超过10米,有2个弯曲时

d.管子长度超过8米,有3个弯曲时

6)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的吊装或支撑物固定。

7)线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点在下列部位应设置吊点或支点:

●线槽接头处;

●距接线盒0.2m处;

●线槽走向改变或转角处。

8)导线在穿管或线槽内敷设时不得对导线进行猛力拉伸。

9)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

C、火灾探测器的安装

1)点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

●探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

●探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

●探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;

●送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

●在宽度小于3M内走道顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装距离,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

●探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

2)线型感温探测器必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装,并严

格按照国家规范要求进行。

3)红外探测器距侧墙距离不应小于0.6m。探测器与墙体及调整螺栓的固定应牢固,保证光轴对准,接收头尽量避开阳光正面直射的位置。

4)探测器的底座应固定牢靠,其单线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

5)探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余应根据不同用途采用其他颜色区别。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

6)探测器底座的外接导线,应留有不小于5cm的余量,入端处应有明显标志。

7)探测器底座的穿孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采用保护措施。

8)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

9)探测器在即将调试时方可安装,在装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

D、声光报警器的安装

声光报警器的安装位置应符合图纸要求,中心距地面高度1.8m

E、手动报警按钮安装

1)手动报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底部边距地面高度宜为1.4米,且有明显标志。

2)手动报警按钮应安装牢固,并不得倾斜。

3)手动报警按钮的连接导线,应留有100mm的余量,且在其端部应有明显标志。

4)手动报警按钮应尽量靠近消火栓安装。

F、模块的安装

1)火灾报警及消防联动控制系统中使用的输入、输出、总线隔离等模块,统一安装在指定模块箱内。少数安装在吊顶的模块应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支架、吊架上。

2)模块应安装牢固,应采取防潮、防腐措施。

G、线型感温探测器的安装及调试

1)安装:

线型感温探测器必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装,并严格按照国家规范要求进行。

2)调试:

●模拟火灾试验,可以在线型感温探测器终端1m处,采用我公司专门制作的可调长度线型感温探测器实验温箱进行试验,应在一定时间内(一般为20S)以内发出火灾报警信号。

●模拟火灾试验,可以在距线型感温探测器终端0.5m处,将不少于1m长的线型感温探测器快速放入100°C水中,应在40S以内发出火灾报警信号。

●模拟开路故障试验,只需把终端电阻拆开或将线型感温探测器任意一端开路就可以进行。

●模拟短路故障试验,只需把线型感温探测器任意一端短路就可以进行。

H、电缆线路的施工

1)电缆线路的施工必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》进行施工。

2)电缆在管道内安装时,应按要求加装有一定强度的保护管,管道内部应无积水、且无杂物堵塞,穿电缆时,不应损坏保护层。

3)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

4)电缆的直埋式安装其电缆距地面不应小于0.7m,穿入地下或引入建筑物时,要采取保护措施。

5)直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土和沙层,并在上加砖块保护,其覆盖宽度应大于电缆两侧各50mm。

6)电缆引入装置和各设备的进线口应按规定要求作好密封。

I、系统接地安装

火灾自动报警系统采用弱电系统联合接地方式,接地电阻不大于1Ω,报警设备的金属外壳和金属支架采取保护接地。接地线与电气保护接地干线相连接。

J、消防控制和监控设备的安装

1)消防控制和监控设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。消防控制设备的外接导线,当采用金属软管或防爆绕形连接管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

2)消防控制和监控设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制和监控设备内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志。

3)消防控制和监控设备均应与消防电源直连接装。

1-4 试验及调试方案

1、火灾自动报警系统调试;

1.1、火灾报警控器调试

1) 消防控制器的调试必须严格按照《火灾报警控制器调试大纲》进行。

2) 调试时应注意以下几点:

●组件的地址号是否与设计相同,组件号不能有重号。

●控制器外壳应可靠接地,控制器各端子与地之间的绝缘电阻应大于20MΩ。信号线与控制线等不能有短路、断路。

●各组件的24V外供电和消防电源上的24V外供电要分开布线,以免引起供电混乱,影响设备的正常工作。

1.2、探测器调试

●模拟火灾试验,可以在线型感温探测器终端1m处,采用我公司专门制作的可调长度线型感温探测器实验温箱进行试验,应在一定时间内(一般为20S)以内发出火灾报警信号。

●模拟火灾试验,可以在距线型感温探测器终端0.5m处,将不少于1m长的线型感温探测器快速放入100°C水中,应在40S以内发出火灾报警信号。

●模拟开路故障试验,只需把终端电阻拆开或将线型感温探测器任意一端开路就可以进行。

●模拟短路故障试验,只需把线型感温探测器任意一端短路就可以进行。

●对感烟探测器用吹烟机进行吹烟试验,对感温探测器用喷灼烧其敏感元件,使探测器上的指示灯亮后,观察控制中心与其对应的控制面是否接到预警信号,并核对码。

1.3、手动报警按钮调试

取出随手动报警按钮附带的黑色钥匙,将钥匙插入手动报警按钮报火警功能测试孔,当手动报警按钮火警灯恒亮时,控制器显示该手动报警按钮报火警,说明报火警功能正常。

1.4、消防控制及监控设备调试

1)消防控制设备的调试,根据系统设计控制功能的要求和各设备联动控制的逻辑关系,对所有的控制设备进行逐一调试,使其设备达到控制功能的要求。

2)消防监控设备调试,根据该系统的控制功能,编制系统控制软件,实现控制器和监视客户机的多级监控,保证对该消防系统的运行情况实现适时监控。

2、消防系统整体调试

当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的接线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,通过输入密码,可随时对任意探测器及模块进行开启,并作调试记录。具体调试过程如下

调试准备:

(1)系统的调试应在建筑内部装饰和系统施工结束后进行。

(2)系统调试前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及相关技术文件。

(3)施工人员应向调试人员提供:竣工图、设计变更及文字记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的施工记录)、联动逻辑关系表、编码对照表等。

(4)调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所参加人员应认真熟悉施工技术资料,并熟悉系统工作原理。火警设备的性能及技术,对有关数据的整定值、调整过程中采用的技术标准必须心中有数,进行调整试验工作。

工作检查:

(1)调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量及备品备件等。

(2)应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-98)的要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

线路测试:

(1)一般性检查:首先从外部检查。这项工作是用眼观察各种配线情况,对照图纸检查配线关系,判断接线是否正确。

(2)线路检验:线路检验前,应将被检验回路中的探测器、编码底座、手动报警按钮和报警控制器等的接线端子打开。

查校回路,可用万用表或蜂鸣器等。从导通法查对传输线敷设、接线是否符合图纸要求。如果端子排是单层配线,所有导线及其连接处都比较紧,也就是把两根线一端短接地另一端用万用表测试电阻,可以判断出回路及中间连接情况。只要细致检查,并与原理图和施工图核对,判断正确的线路,立即恢复其接线。

检查完火灾报警系统的线路后,再校对自动灭火控制盘的二次线路。有的探测器、手动报警按钮等回路中设置有终端电阻,要检查是否按设备有终端电阻,并测试阻值是否与设计相符。

在检查系统线路中发现的错误、开路和短路等应进行故障排除。

(3)绝缘电阻测试:火灾报警传输线路和联动控制线路进行上述检查应对其绝缘电阻测试。

测试回路绝缘电阻,采用500V兆欧表,分别对导线与导线、导线对屏蔽的绝缘电阻进行测试,测试结果应填写在调试记录上,绝缘电阻值应不小于20MΩ。

单机调试

系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防设备控制器等逐一进行单机通电检查试验,正常后方可进行系统开通调试。

所谓单机调试就是将运到安装工地的探测器、报警控制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验。试验工作需要在干燥、无粉尘、无振动、无烟雾的常温室内进行,试验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试验。

整个系统的开通调试

开通调试:采用火灾报警系统专用工具和仪器,再配备万用表、对讲机等一些电工仪表即可进行开通调试。系统的调试,应分别对探测器、区域报警控制器、集

中报警控制器、消防联动控制装置和自动灭火设备按说明书进行单机逐台通电检查,正常后方能接入系统进行调试。

系统通电后,应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)技术要求对报警控制器作如下的功能检查:

(1)火灾报警自检功能;

(2)消音、复位功能;

(3)故障报警功能;

(4)火灾优先功能;

(5)报警记忆功能;

(6)电源自动转换和备用电源的自动电源的自动充电功能;

(7)备用电源的欠压和过压报警功能。

应按设计文件和设计说明,分别用主电源和直流备用电源供电,检查自动报警系统的各种控制功能和联动功能。

检查控制器电源和备用电源,其容量应分别符合《火灾报警控制器通用条件》(GB4717-93)的要求,给备用电源连续充放电三次,主电源和备用功能自动转换。

系统功能正常后,应使用专用的检查仪器探测器进行逐个试验即前,动作无误后,方可投入进行。

系统调试程序进行系统功能的自检。连续无故障运行144小时后,写出开通调试报告。调试记录及报告的编写,调试工作是安装工程中一个重要环节。从开始安装到系统开通前,往往存在着许多安装质量和设备功能等多方面的问题,通过调试予以发现和排除。因此调试报告是保证安装工程质量和设备质量能否达到安全可靠运行的技术鉴定。

7.试运行:联合调试结束后,进行为期三个月的试运行,我方负责提供试运行情况与设备故障的报告,供业主确认,在试运行期间出现故障,予以排除,并记录在案。若系统出现致命故障,排除故障后,试运行将重新开始。试运行合格后,我方提出申请,监理单位组织,系统参建各方(业主、设计单位、供货商、安装商等)参加的系统验收。系统验收合格后,发系统验收合格证书(PAC)。

8. 消防验收:消防验收事宜,由业主约请系统参建各方,我方全力配合协调,在政府消防主管部门监督下进行全线消防系统竣工验收,消防专项合格证书(FAC)由政府消防主管部门签发。

9.预验收:南京地铁一号线南延线所有机电设备联调完毕,开通试运营前的验收。监理工程师对我方提岀的初步验收要求及计划进行预审认为具备初步验收条件后,组织工程预验。由业主、监理工程师、我方组成的验收组按照我方提供的检验标准及本合同所规定的技术标准对工程实体进行检查,并对竣工档案进行检查,提岀整改意见要求我方限期整改;我方组织人力对验收组提岀的工程缺陷及时进行修复,直到符合设计要求、并提请验收组进行复验。所有工程缺陷的修复均需有设计人员、监理工程师和业主签字认可。验收组复查满意后,监理工程师在14天内向我方签发“工程预验证书”,并送业主备案,作为工程预验结束的依据。

10.最终验收:火灾自动报警系统在经过缺陷责任期满的运行并通过国家组织的最终验收,经业主确认,业主、监理、我方及设计院四方签字,监理工程师向我方发放“竣工证书(最终验收)”。

1-5 火灾自动报警系统临管方案

1.常设维修办公室。

2.配备两名经验丰富的专业技术人员驻场进行日常设备维护和资料整理,并作为我方客户服务部联络代表。应急时,按业主要求随时调用总部人员做好技术支持。

3.在缺陷期内,我方对由于安装不良引起的缺陷负责修补;业主在任何时间内发现本合同工程有缺陷,可要求我方立即修复,我方在收到业主的通知后4小时内派人员到现场免费修复,否则业主可自行组织修复,由此产生的一切费用由我方承担;由于我方原因系统发生故障时,我方负责抢修,此费用已包括在合同价内。

4.配合业主搞好消防管理工作,确保整个系统处于正常运行状态。定期向业主单位出具维保报告(包括巡检项目、维保内容、发现的问题及解决方案等),经业主单位审核确认近期工作重点及整改意见。处理完毕后,书面通报业主单位进行备案。

5.在临管期内,通过定期维保,延长消防设备的使用寿命,减少静态损耗,

降低设备更新维修费用。我方将长期为业主提供所需的备品备件,同时以市场较低的服务价格提供技术、维修、保养等维保服务项目,并协助业主解决好消防系统出现的技术问题。

6.提供消防设施的改建、扩建、新建、安装等技术咨询;我方将做好消防值班人员的业务培训、操作演示或协助业主单位做好消防演习。

7.遇重大节日(五一、国庆、元旦、春节)可根据业主单位需要增加检查维护。

8.如因我方临管工作失误而发生的责任事故,由我方承担。

9.在临管期内,我方积极配合南京地铁与消防部门沟通和消防年检工作。

1-6 施工协调与施工处理

1.为了保证施工进度和施工工期,使安装配合跟上土建进度要求,项目部将配备精强的施工技术人员管理人员,及时编制施工组织设计和施工方案,编制施工预算。同时做好施工前的准备工作及与各施工单位的协调工作,准备材料机具并做好大量临设工作,调配劳动力,做好施工内外协调工作,做好施工质量与安全生产管理工作,

2.施工前全面详细熟悉设计施工图及有关的技术质量要求,在设计单位的技术交底下严格按图施工。

3.加强与总包单位、各施工单位之间的协调工作,尽量做到合理交叉作业,见缝插针,做到既能缩短安装工程的工期,又能缩短其它施工内容工期,从而有利于总工期的缩短,避免因工作事故的发生造成对工期的延误而不能按时完成工程。

4.加强对材料、设备、机具等进场计划的控制,避免因进场时间延误而造成窝工,进而造成施工工期的延长。

5.对劳动力的安排必须满足工程进度,尤其对熟练工人要做到合理安排,严格遵照工程进度计划进行施工,如遇其它外部原因影响工期,必须加班加点赶上工程要求。从各方面保证工程在保证质量的前提下以最快的工程进度进行施工。

6.尽量采取合理先进的工程工艺施工方法。

7.设备、材料进场计划应提前1个月提出,以便有充分的时间作好准备。

8.充分做好资金准备工作,保证本工程资金专款专用外,我公司短期内投入一定额度的资金,保证施工工期顺利完成。

9.南京地铁消防报警系统在车站级和中央级均和其他各个系统有众多的接口关系,包括系统内部的接口关系和系统外部的接口关系,尤其是系统外部的接口协调实施显得格外重要。

9.1 FAS系统光纤网络接口实施方案

在FAS专用光配线架上设置12付光纤联接法兰,另从车控室的报警主机盘到通讯设备室的光配架下敷设12芯光缆,12芯光缆两端分别熔接尾纤,一端的尾纤联接至FAS专用光配线架的外线侧,另一端的尾纤联接至各站的通信设备室内光配线架外线侧。CS11主机内的每个光端机的数据端联接CS11的网络卡的数据端,每个光端机的两个光纤端分别通过尾纤联接至车控室内FAS专用光配线架内线侧。在所有光缆敷设及熔接完成后,先在本站的通讯设备室和车控室两端用光损耗仪检查12芯光缆和尾纤的熔接情况,若有光损耗指标超标,则重新熔接。本车站的光纤检查完毕后,将通讯设备室的光纤联接至光配架上,进行站间光路损耗检查,并记录每段的光损耗值。完成所有站间光路检查后,即可将CS11光端机的光纤端和光配线架用尾纤按光纤路由图联接好,并完成相关的短接光纤的联接。

9.2 时钟接口实施方案

第一步:在完成时钟接口的连接并且FAS系统的全线联网完成后,首先确保主时钟系统已经正常运行。在中央级网络显示主机上,人为将主机时间改变到一任意值,若在一分钟内,主机显示的时间回到正常值,即认为中央级时钟接口已经完成。

第二步:将任意一车站级CS11主机的时间改为一任意值,一分钟后,若主机显示时间回到正常值。

以上步骤重复两次,结果正确,即认为全线时钟同步工作已经完成。

9.3 气体灭火系统接口实施方案

将气体灭火保护区内的模块布置在该气体灭火保护区附近的模块箱内。

第一步:在各气体保护区独立控制盘处,分别短接监测点,查看CS11主机是否收到该监测信号;在车控室,发出启动和停止命令,查看气体控制盘是否收到该命令;

第二步:将气体钢瓶间内的电磁阀从钢瓶处取下,在气体保护区内模拟试验烟温感报警,查看CS11主机是否收到报警信号,阀门动作信号;

第三步:将气体控制盘置于手动位,查看CS11主机处是否收到信号;

第四步:在气体控制盘出人为制造一个故障,查看CS11主机是否收到信号;

第五部:在钢瓶间,人为将压力开关置于动作态,查看CS11主机是否收到信号;

对于每个气体灭火保护区,均将上述试验步骤进行一次,若结果正确,既认为该接口试验通过。

9.4 消火栓和喷淋系统接口实施方案

根据消防规范,在车站级的CS11自动火灾报警主机上设置消防泵和喷淋泵的直接启泵和停泵按钮各一对,并以硬线直接联接到消防泵、喷淋泵的现场电控柜接线端子处。另在车站消防泵房附近模块箱内设置输入模块,用以监视泵的运行状态和故障状态。

在电动阀电控箱处附近模块箱内设置输入输出模块一块,用于监控消防给水干管电动阀门,干接点输出至电控箱。

同样在消防泵房附近的模块箱内设置输入模块一块,利用该模块监视水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。

9.5 电力系统接口实施方案

FAS系统负责从双切电源箱的出线端引电源线路给CS11主机、UPS以及充电机。非消防电源(三级负荷总开关)的切断由FAS系统通过输入输出模块实现。接口在电控柜内接线端子处。输入输出模块的干接点输出常开端接入三类负荷总开关的控制回路。并从该控制回路中取得一状态反讯干接点接入输入输出模块的输入端。

9.6 各类环控阀门接口实施方案

对于直流用电设备(如防火阀、排烟防火阀、风口、电动阀等)FAS系统采用输入输出模块的输出点作有源输出, FAS系统的模块采用相对集中放置模块箱内,并由FAS系统敷设管线至各直流用电设备的接线端子。

9.7 防火卷帘等交流用电设备接口实施方案

对于交流用电设备如防火卷帘等被控设备,FAS系统将同样采用输入输出模块的输出点作有源24VDC输出至中间继电器,并采用中间继电器的常开触点控制被控设备,如控制防火卷帘的半降、全降等。与被控设备的接口界面为配电柜的接线端子。

被控设备的返信信号同样由上述输入输出模块的输入点接收,该返信信号为无源干接点。当FAS系统收到该返信信号时,该返信内容将在各级的主机和LMS上显示。如实现卷帘门关闭等内容。

9.8 与BAS系统接口实施方案

根据设计联络会议和接口协调会议内容完成安装和火灾探测到所有联动执行完成的全过程调试工作。

9.9 与其他系统接口事实方案具体见接口协议要求。

1-7 施工期间的监测方法、程序说明和附图

1施工过程的质量控制

1.1停止点和控制点的设置

停止点应经相应的部门人员签证后,方可进入下道工序。本工程的停止点:(1)隐蔽工程

(2)设备安装

(3)系统调试

(4)交工验收

控制点:根据工程特性所列的工序转接点均为控制点。例如:土建交付、设备就位、工艺配管、设备安装、防火封堵、测试绝缘电阻、系统单体调试、系统调试、系统联动调试、管道防腐等。

质量控制点明细表

不论是停止点或是控制点,均应报业主或监理批准,各控制点根据业主或监理的意见均可上升为停止点,以保证工程质量。

根据业主的工期要求及总包单位的总进度计划,综合考虑具体情况编制工程的总进度计划,分段进度计划,中间交付的进度计划。

各专业施工队根据图纸、国家规范对作业人员进行技术交底。施工过程中,工长,质检员不断巡视以确保作业人员按图纸及技术交底的要求施工。

1.2工程设备的控制

(1)开工前,各专业工长根据施工组织设计的要求,制定出施工设备进场计划,报项目经理批准,由设备管理员组织进场。

(2)设备进场后,设备管理员会同业主、监理、设计人员对设备进行开箱检查,确保完好无损后再发给班组安装。

(3)安装中的设备,由设备安装人员负责日常的成品保护工作。

(4)设备管理员每周一次对工地现场的设备巡视,加强设备保护措施,并加以标识。

2过程检验与试验

2.1工序交接检验程序

工序施工完成后,应进行自检,自检合格后,通知业主、监理进行检查验收。验收合格后,工序方可交接。

2.2过程试验

本工程中包括的过程试验有:火灾自动报警系统以及气体灭火系统的系统调试。

3.质量记录

本工程质量记录主要分:物资进货检验、复验记录、施工管理记录、各类安全记录、安装记录、工程质量检验评定记录。

质量记录的填写,与所做工作同步,字迹清晰,字体端正,内容完整,真实准确。

施工过程质量记录由项目经理部资料员按分部、分项划分表的规定分类、分阶段收集。

4.竣工交付

4.1竣工交工验收程序

——单位工程竣工前,由施工队预组织验收

——施工队根据预验收中查出的问题组织整改后,由项目经理部进行二级认可,以保证竣工交工验收顺利进行。

——二级认可后,项目经理部向业主和监理发送竣工报告。

——验收合格后,业主、监理、质检部门等在交工验收说明书上签字确认。

——对业主在竣工验收中指出的缺陷组织人员及时纠正,以业主满意为准。

——将竣工交工资料交付业主。

4.2竣工资料

我公司将向业主提供以下的竣工资料:

——施工组织设计(施工方案)

——开、竣工报告

——中间交工验收证书

——交工验收证书

——隐蔽工程验收证书

——停工(等工)报告

——图纸会审记录

——设计变更和其他技术文件

——工程签证

——材料、加工件出厂质量合格证明和/或试验报告

——停止点检查会签记录

——施工证明

——基础验收记录

——施工缺陷处理明细及附图

——调试及试验报告

——工程质量检验评定记录

——竣工图

1-8 保证工程施工工期的措施

1.为了保证施工进度和施工工期,使安装配合跟上土建进度要求,项目部将配备精强的施工技术人员管理人员,及时编制施工组织设计和施工方案,编制施工预算。做好施工前的准备工作及与各施工单位的协调工作,准备材料机具做好大量临设工作,调动劳动力,做好内外施工协调工作,做好施工质量与安全生产管理工作,

2.施工前全面详细熟悉设计施工图及有关的技术质量要求,在设计单位的技术交底下严格按图施工。

3.加强与总包单位、各施工单位之间的协调工作,尽量做到合理交叉作业,见缝插针,既能缩短安装工程的工期,又能缩短其它施工内容工期,从而有利于总工期的缩短,避免因工作事故的发生造成对工期的延误而不能按时完成工程。

4.加强对材料、设备、机具等进场计划的控制,避免因进场时间延误而造成窝工,进而造成施工工期的延长。

5.对劳动力的安排必须满足工程进度,尤其对熟练工人要做到合理安排,严格遵照工程进度计划进行施工,如遇其它外部原因影响工期,必须加班加点赶上工程要求。从各方面保证工程在保证质量的前提下以最快的工程进度进行施工。

6.尽量采取合理先进的工程工艺施工方法。

7.设备、材料进场计划应提前1个月提出,以便有充分的时间作好准备。

8.充分做好资金准备工作,保证本工程资金专款专用外,我公司短期内投入一定额度的资金,保证施工工期顺利完成。

1-9 保证工程施工质量的措施

1.隐蔽工程:对于火灾报警系统的隐蔽验收工作主要是对穿线管、接线盒、以及管线的防火处理、电线的规格型号等重要环节做好隐蔽前的验收,并会同业主、监理及相关部门做好隐蔽验收记录,做到有记录可查。例如主要材料进场后,应及时提供相关材料的质检报告或合格证及相关证明资料报给业主和监理,并及时组织相关人员验收,同时做好验收记录,验收通过后方可施工。穿线管施工完毕,应及时填写隐蔽验收申请报告,由监理组织相关人员到现场进行隐蔽前的验收,主要检查穿线管(镀锌管)、接线盒等跨接处是否采取截面积不小于4mm2的铜芯软导线连接.当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥沙浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。明配吊顶内的线槽吊架或支架间距是否符合规范和设计要求,排列是否整齐、固定点间距均匀、安装牢固;线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。隐蔽前应对已穿电线进行电阻测试,合格后才能吊顶。

2.确立质量目标:消防工程施工质量将严格按照国家有关设计及施工验收规范和工程评定标准,确保工序验收合格率100%,系统验收一次性合格。为保证质量目标的实现,按照ISO9001质量体系设置专职质检员,从上自下建立完整的质量控制保证体系,详见质量管理保证体系网络(附图三)和质量控制网络(附图四)。

2.1严格按照业主提供的安装技术要求和有关文件(手册)的规定,按有关国家安装规范、施工图及其安装指南执行。

2.2建立自检、互检制度,每个分项或某个独立的安装组均指定质量负责人;负责落实此项工作。

2.3各专业工长根据工程进度编制“单项工程材料、设备月(季)度计划表”,在表中注明材质要求和验收标准。材料员根据“单项工程材料、设备月(季)度计划表”,参照库存情况,分别编制“采购计划明细表”和业主提供材料、设备明细

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

设置火灾自动报警系统

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求正式版

火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、图形显示装置要求 1 、图形显示装置应能用同一界面显 示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车 操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑 的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用 性质等情况; 2 、图形显示装置应能显示系统各类 消防、报警及其控制设备的名称、位置和 运行状态、故障信息和相关联动反馈等动 态信息; 3、当有各类报警、反馈、屏蔽、故 障等信号输入时,应能显示输人信号的位

置、类别和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。 4 、图形显示装置应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,在100s内显示其他输入信号的状态信息。 二、火灾报警控制器 1 、火灾报警控制器应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。 2 、火灾报警控制器应能接收火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,在10s内发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。 3 、火灾报警控制器在火灾报警状态

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统施工专项方案

火灾自动报警系统施工专项方案

北京市海淀区苏家坨镇北安河 西区定向安置房项目西区17地块火灾报警及消防联动系统 施 工 方 案 北京城建天宁消防有限责任公司 2015年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程范围 (2) 三、施工准备 (6) 四、施工程序 (8) 五、施工管理、配合与协调措施 (8) 六、专业施工方法及技术措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的措施 (19) 八、质量保证体系及措施 (20) 九、安全、文明施工保证措施 (23)

一、工程概况 本工程为北京市海淀区苏家坨镇北安河西区定向安置房项目其中的17地块,17地块总用地面积44257.56平方米,总建筑面积为188364平方米。其中地上总建筑面积110640平方米,地下建筑面积77724平方米。总停车数为1299辆(其中地上31辆,地下1268辆)。本地块北临北安河三街,南临北安河五街,西邻北安河路,东邻北安河东一路。抗震等级为8度,地上建筑为二类高层建筑、多层建筑,耐火等级为二级,楼座范围内地下建筑,耐火等级为一级,车库建筑耐火等级为一级。使用年限为50年。人防等级为核6级,平时用途为汽车库,战时用途分别为二等人员掩蔽所和人防物资库。 二、编制依据 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 高层民用建筑设计防火规范(50045-95)(2005年版) 火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166-2007) 智能建筑工程质量验收规范(GB 50339-2013) 三、工程范围 1、火灾自动报警和消防联动控制系统 1.1 火灾自动报警保护等级及系统组成: 1)本工程采用集中报警控制系统。消防控制室设在2#居服首层,各楼层的报警及联动等消防回路由封闭式金属防火线槽引至地库并引上至2#居服首层消防控制室。 2)系统构成:采用智能二总线型式,本系统由火灾探测器、带电话插孔的手动火灾报警按钮、水流指示器、火灾报警控制器、消防联动控制盘、电梯运行监控盘、火灾应急广播主机和消防通信主机、记录、显示和打印设备 、UPS电源设备等组成。 系统应具有对自动灭火装置及相关设备等进行自动控制;控制室远程控制、现场手动控

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求

编号:SY-AQ-01010 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求Setting requirements for graphic display device and fire alarm controller of automatic fire alarm system

火灾自动报警系统图形显示装置和火灾报警控制器设置要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、图形显示装置要求 1、图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况; 2、图形显示装置应能显示系统各类消防、报警及其控制设备的名称、位置和运行状态、故障信息和相关联动反馈等动态信息; 3、当有各类报警、反馈、屏蔽、故障等信号输入时,应能显示输人信号的位置、类别和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。 4、图形显示装置应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,在100s内显示其他输入信号的状态信息。 二、火灾报警控制器

1、火灾报警控制器应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。 2、火灾报警控制器应能接收火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,在10s内发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。 3、火灾报警控制器在火灾报警状态下应发出火灾报警信号,并3s 内应启动相关的控制输出,并能控制火灾声光警报器的启动和停止。 4、火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息。 5、火灾报警控制器的火灾报警、故障报警、自检、显示与计时功能应运行正常;触发自检键,应能够对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件等进行功能自检。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 一、火灾自动报警系统施工工序 根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 扫管→穿线准备→穿平层支路线→桥架内主线→摇测绝缘→设备安装→配合消防总包调试→配合消防总包系统调试。 二、线管及线槽安装 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家的现行技术标准,并有生产许可证和产品合格证。符合设计要求,技术规格书。 消防控制、广播、电源、通讯和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷环氧防火涂料进行保护措施,如采用绝缘和护套为非燃烧性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在消防专用的电缆竖井内。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装管口护套,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 在吊顶内敷设各类明装线管、线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。明装线管固定间距应均匀,管卡与终端、弯头中心、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm,钢管管卡间的最大距离下列规定。 线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,吊装线槽的吊杆直径,采用10 mm。在下列部位也应设置吊点或支点。线槽接头处;距接线盒200 mm处;线槽走向改变或转角处。 三、线管、线槽内导线敷设 在穿线前,对已预埋管路;应对照图纸检查预埋管数量、位置,并应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。保证管路畅通,盒箱与管口应加管口护套,并固定牢固,无用管口应封堵。 导线应符合下列要求:

火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于交流250 v,火灾报警信号总线采用NH-RVS-2×2.5导线;火灾报警DC24V电源线采用NH-BV-2X2.5;消防电话线采用ZR-BV-2×1.5;消火栓泵控制线采用NH-KVV-4X1.5;联动控制线采用NH-BV-2X1.0。探测器之间和探测器至手动报警按钮间导线采用RVS电线。探测器的信号线“+”应为红色,“-”应为蓝色,其余线路应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中,相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 导线连接应符合下列要求: 盒箱与导线应留有适当余量,并盘好放入盒箱内不得外露。为保证管、线槽内无结头、扭结,无破皮损坏现象,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。箱盒内导线连接应先拧紧导线芯,刷锡后采用绝缘螺旋铜接线钮连接。涮锡时不应使用酸性焊剂。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不能放在同一管内或线槽的同一槽孔内。三种总线均单独穿金属管,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线穿入同一线管中。 火灾探测器的传输线路选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。绝缘导线或电缆的总截面积小于管内面积的40%,敷设于封闭线槽内的导线或电缆的截面积小于线槽净截面积的50%。导线或电缆应按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距小于2m。 消防控制设备外接导线端部应有明显标志。 绝缘摇测: 火灾自动报警系统导线敷设完成后,对每一回路导线用500 V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不小于20MΩ。确保绝缘,以保证系统稳定。 系统接地采用共用接地装置,接地电阻值≤1Ω,设专用接地干线,并在消防控制中心设专用接地板,专用接地干线截面积为35mm2。 消防设备的接地装置按照《建筑电气安装工程图集》JD10-125,常用接地装置作法图施工并符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。 四、消防报警设备安装 火灾探测器的安装:

火灾自动报警系统的施工方案

火灾自动报警系统施工方案包括七个方面:管路敷设,管内穿线,桥架敷线、安装,探测器、手动报警按钮安装,端子箱安装,模块的安装,系统接地装置安装。 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过30m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过10m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过8m,有三个弯曲时,

在便于接线处装设接线盒。 6、金属管子入盒,盒外侧套锁母,内侧装保护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净,管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部装上护口,以防管口将导线绝缘

火灾自动报警系统施工方案

附件六 火灾自动报警系统施工方案 1 编制依据 1.1 化工部第三设计院提供的有关火灾自动报警系统图纸及资料; 1.2 招标文件; 1.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 1.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 1.5《电气装置工程施工及验收规范》; 1.6其它有关资料。 2 概述 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声、光报警信号,并控制联动灭火系统、事故通信系统、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控、报警和灭火的自动化。 随着我国经济建设的发展和消防保卫工作的不断加强,特别是近年来,随着一系列有关消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,在安全防火工作中已经发挥出了日益显著的作用。 3 系统的组成及工作原理

3.1 系统组成 新疆天利MEK装置生产的产品是一种为甲乙酮的优良的熔剂,是精细化工的重要原料,由于甲乙酮生产的原料和产品多为易燃易爆物料,且生产过程具有高压操作的特点,因此防爆、防火是本装置的重点。 本装置的火灾自动报警控制器设计在404循环水站,火灾自动报警系统设置在控制内,监控整个装置的火情,在中央控制室机柜、室、操作室等处设普通感烟、感温探测器、手动报警按钮;999主装置罐区、988成品灌装、成品罐区、原料罐区、泵房装卸台、热媒等处设防爆手动报警按钮。在主装置罐区、成品罐区等处安装有防爆电接点温度计,在成品罐区、泵房、原料罐区泵房、成品灌装等处设防爆防火感烟探测器。 其整个系统组成框图如下: 3.2 系统工作过程 本装置采用的火灾报警器是智能型的,本工程采用36个编码接口和23个联动控制模块。控制器是火灾报警系统的心脏,是分析、判断、记录和显示火灾部位的部件。它是通过火灾探测器,不断向监视现场发出脉冲巡测信号,监视现场的烟雾浓度、温度及温度变化等火灾指标,由探测器不断将信息反馈给控制器,控制器将反馈回的由信号与控

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线

相关文档
相关文档 最新文档