文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案
数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案

数据中心布线系统构成

目前通用的数据中心建设可以参照的综合布线标准主要有:国标GB50174-2008、国际标准ISO/IEC 24764-2010、欧洲标准EN 50173.5/1-2007和美国标准TIA 942-2005。

上述列出的国外标准对数据中心综合布线系统构成部分的命名和拓扑结构,在内容上略有差异,但在原则上是一致的。其中欧洲标准与国际标准的名词术语完全一致。由于国标GB50174中并未对数据中心布线系统的构成做出明确的定义,因此从工程设计应用出发,国内标准推荐使用国际标准的内容。

除了以上列出的标准以外,各相关的综合布线标准在数据中心设计过程中也应严格执行,如GB50311,GB50312,TIA568C,ISO/IEC11801等的技术要求。

1 数据中心布线系统构成命名

表3.1.1列出了各标准中针对数据中心布线系统构成所定义的名词术语之间的对应关系,以此表内容来理解拓扑结构图。

表3.1.1 布线系统构成名称对应关系

2 数据中心布线系统构成

数据中心布线系统包括机房布线和支持空间布线,以下引用各标准定义的布线拓扑图。

(1) GB50174标准中机房布线构成见图3.1.1-1。

图3.1.1-1 数据中心列头柜安装位置示意

在GB50174中对建筑物数据中心布线系统的架构表示过于简单,只规定了在机房内设置一个主配线架通过缆线连至水平配线架(HD)、集合点(CP)和信息插座(TO)。上图的内容也只表示了列头柜可以为CP或HD。BD和HD配线架可以采用交叉的连接方式,以便于配线设备的管理。在术语中与国外的标准也不不统一。经过修订后的GB50174的内容会往国际标准的内容靠拢。

(2) ISO/IEC标准中机房布线构成见图3.1.1-2和图3.1.1-3。

图3.1.1-2 ISO/IEC标准中数据中心布线构成

在ISO/IEC 24764中,标准的数据中心通用布缆架构被描述成以下结构图3.1.1-3.

图3.1.1-3 ISO/IEC 24764架构图

冗余性的考量:根据数据中心业务关键性的不同,标准建议应在设计时考虑通用布缆系统的冗余性。通过增加额外的配线区,通道路由,冗余缆线可以有效减少因布线路由、火灾、外部网络中断所引起的单点故障。通用布缆系统的冗余性如下图3.1.1-4所示:

图3.1.1-4 通用布线系统冗余路由架构

上图3.1.1-4从一个建筑群的角度出发,说明在一个多建筑物组成的数据中心,楼宇配线和机房布线系统之间的互通关系。对一个建筑物中的数据中心计算机房的主配线架可通过网络接入配线子系统与该建筑物

的水平配线架(FD)及外部网络接口进行互通,从而完成数据中心布线系统与建筑物通用布线系统及外部电信业务经营者线路的互联互通。机房内部则形成主配线子系统、区域配线子系统、设备配线的布线结构。

(3)TIA标准中机房布线构成见图3.1.1-5。

图3.1.1-5 ISO/IEC标准中数据中心布线构成

该图3.1.1-5以一个建筑物展开,建筑物中数据中心计算机房内部则形成主配线、中间配线、水平配线、区域配线、设备配线的布线结构。主配线区的配线架通过可选的中间配线区设施连接水平配线区配线架或直接与设备配线区的配线架相连接,并与建筑物楼宇布线系统及电信业务经营者的通信设施进行互通。从而完成数据中心布线系统与建筑物楼宇布线系统及外部电信业务经营者线路的互联互通。

不同规模数据中心布线系统构成范例

数据中心布线系统构成范例

不同规模的数据中心取决于开放的业务,网络的架构与设备的容量,以及计算机房的布局和面积大小,可以包含若干或全部数据中心布线系统的各个子系统。数据中心规模与构成模式不一定形成一种固定的搭配方式,也可以采用在其内部共存的混合模式。

1 小型数据中心构成

小型数据中心构成往往省略了主干子系统,将水平交叉连接集中在一个或几个主配线区域的机架或机柜中,所有网络设备均位于主配线区域,连接机房外部支持空间和电信接入网络的交叉连接也可以集中至主配线区域,大大简化了布线拓扑结构。见下图3.1.3-1。

图3.1.3-1 小型数据中心构成

2 中型数据中心构成

中型数据中心一般由一个进线间、电信间、主配线区域和多个水平配线区域组成,占据一个房间或一层楼面。在水平配线区和设备配线区之间可以设置区域配线区见下图3.1.3-2。

图3.1.3-2 中型数据中心构成

3 大型数据中心构成

大型数据中心占据多个楼层或多个房间,需要在每个楼层或每个房间设立中间配线区域,作为网络的汇聚中心。有多个电信间用于连接独立的办公和支持空间。对超大型数据中心需要增设次进线间,缆线可直接连至中间配线区或水平配线区以解决线路的超长问题。见下图3.1.3-3。

图3.1.3 -3 大型数据中心构成

数据中心系统的效率依赖于优化的设计。设计涉及建筑、机械、电气和通信等各个方面,并直接影响初期的空间、设备、人员、供水和能耗的合理使用,但更重要的是运营阶段的节能与增效。

XXX办公大楼综合布线系统设计方案

XXX办公大楼综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

数据中心机房综合布线系统解决方案

精品文档。版权归原作者所有!数据中心布线系统解决方案1.概述 如何更好地运用数据资产,发挥其最大的作用,使业务不断成长,成为了众多企业最为关心的问题。数据中心的建立是为了全面、集中、主动并有效地管理和优化IT基础架构,实现信息系统的高可管理性、高可用性、高可靠性和高可扩展性,保障业务的顺畅运行和服务的及时传递。 数据中心内放置核心的数据处理设备,是企业的大脑,综合布线作为其物理基础设施建设尤为重要,成为网络建设成败的关键因素之一!如何为数据中心构建安全、高效、统一的物理基础平台,是数据中心布线的核心所在。 数据中心的布线系统,需要有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。 2.设计标准 《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2000 综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 本布线系统需符合以下标准: ISO/IEC 11801(国际布线标准,1995年7月) ANSI/EIA/TIA 568A(北美布线标准,1995年) CENELEC EN50173 (欧洲布线标准,1995年8月) 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.设计目标 综合布线系统主要是支持各种通信和信息系统的运行,主要支持弱电应用系统的线路需要,合理布线系统对于实现公司信息一体化具有重大意义。 为了满足数据中心机房信息系统的需求,综合布线系统要具有以下特性:实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T、1000Base-T

3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够便地任意连接终端设备。 4.所有接插件都应是模块化的标准件,以便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去 5.能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 6.网络易于管理。 1.2.2、行业及地标准和规 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规 CECS 89:97 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规

数据中心综合布线系统的建设.doc

数据中心综合布线系统的建设 随着现代社会对于信息交换需求的急剧增加,通信设施的建设越来越受到重视,而综合布线系统作为“信息高速公路”是智能化建设的基础。 综合布线系统概述 综合布线系统是建筑物内或建筑群之间的一个模块化、灵活性极高的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路” 。它既能使语音、数据、图像设备和交换机设备与其他信息管 理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网连接。 综合布线系统包括建筑物外部网络和电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆 以及相关连接部件,由不同系列和规格的部件组成,包括传输介质、相关连接硬件(如配线 架、连接器、插座、适配器)以及电气保护设备等,这些部件可以用来构建各种子系统。 一个设计良好的综合布线系统对其服务的设备应具有一定的独立性,并能互连许多不同应用系统的设备,如模拟或数字式公共系统设备,也应能支持图像(电视会议、监控电视)等设备。 综合布线系统的定义 由于各国产品类型不同,综合布线系统的定义是有差异的。在通信行业标准《大楼通信 综合布线系统第一部分:总规范》( YD/T )中,对综合布线系统的定义为:“通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户 尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统中不包括应用的 各种设备。” 目前所说的建筑物与建筑群综合布线系统,简称为综合布线系统,是指一幢建筑物内(或者综合性建筑物)或建筑群体中的信息传输媒介系统。 综合布线系统将相同或相似的缆线(如对绞线、同轴电缆或光缆)、连接硬件,按一定秩序和内部关系进行组合,形成一个通用化、标准化的整体系统。因此目前它是以通信自动化为 主的综合布线系统。今后,随着科学技术的发展,该系统会得到逐步提高和完善,能真正充分 满足智能化建筑的要求。 综合布线系统的特点 综合布线系统是目前国内、外推广使用的比较先进的综合布线方式,具有以下特点。 (1)综合性、兼容性好。传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备 和其他器材,技术性能差别极大,难以相互通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所 有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家 终端设备传输信号的需要。 (2)灵活性、适应性强。采用传统的专业布线系统时,若需改变终端设备的位置和数量,则必须敷 设新的缆线和安装新的设备,并且在施工中有可能导致传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工 时间,因此,传统的专业布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中,任何信息的点都能连接不 同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的接插工序,实用方便,其灵活性和 适应性强且节省工程投资。 (3)便于扩容和维护管理。综合布线系统的拓扑结构一般采用星状结构,各条线路自成独立系统,在 改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式标准件和模块化设计。因此, 部件容易更换,便于排除障碍,并且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费 用和提高工作效率。 (4)技术经济合理。综合布线系统各个部分都采用高质量材料和标准化部件,并按照标准施工和严 格检测,保证系统技术性能优良可靠,满足目前和今后通信需要,并且在维护管理中减少维修工作,节省 管理费用。采用综合布线系统虽然增加了初次投资,但从总体上看是符合技术先进、经济合理的要求

综合布线企业办公大楼设计

企业办公楼网络综合布线 设计方案书 二零一一年十一月二十日

第一章 一、国家、行业及地方设计标准和规范 设计标准 CECS 90:97 CECS 72:97 GB30511-2000 GB30512-2000 YD/T926.1-2001 YD/T926.2-2001 YD/T926.3-2001 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范 大楼通信综合布线系统第一部分总规范 大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求 二、国际技术设计标准和规范 ISO/IEC 11801-2002 ETA/TIA-568A/B:1995 ETA/TIA 569 ETA/TIA-606 EIA/TIA-607 ETA/TIA TSB67 信息技术--用户建筑群的通用布缆商务建筑物电信布线标准 电信通道和空间的商业大楼标准 商务建筑物电信基础设施管理标准 商业大楼接地/连接要求 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173欧洲商务建筑电信布线标准 三、本设计遵循的标准 ISO11801国际建筑通用布线标准

IEEE 100 BASE-T 100兆以太网IEEE 1000 BASE-T 1000兆以太网 CITT ISDN IEEE 802.3 1000BASE-F IEEE 802.5 TOKEN RING 综合业务数据网络标准 光纤分布数据接口(FDDI)标准 网络标准 四、设计、安装和验收规范 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95) 工业企业通信设计规范(CECS 09:89) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 23282)

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

综合布线系统设计方案85542

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

数据中心综合布线系统方案

数据中心综合布线系统方案

数据中心布线系统构成 目前通用的数据中心建设可以参照的综合布线标准主要有:国标GB50174-2008、国际标准ISO/IEC 24764-2010、欧洲标准EN 50173.5/1-2007和美国标准TIA 942-2005。 上述列出的国外标准对数据中心综合布线系统构成部分的命名和拓扑结构,在内容上略有差异,但在原则上是一致的。其中欧洲标准与国际标准的名词术语完全一致。由于国标GB50174中并未对数据中心布线系统的构成做出明确的定义,因此从工程设计应用出发,国内标准推荐使用国际标准的内容。 除了以上列出的标准以外,各相关的综合布线标准在数据中心设计过程中也应严格执行,如GB50311,GB50312,TIA568C,ISO/IEC11801等的技术要求。 1 数据中心布线系统构成命名 表3.1.1列出了各标准中针对数据中心布线系统构成所定义的名词术语之间的对应关系,以此表内容来理解拓扑结构图。 表3.1.1 布线系统构成名称对应关系

2 数据中心布线系统构成 数据中心布线系统包括机房布线和支持空间布线,以下引用各标准定义的布线拓扑图。 (1) GB50174标准中机房布线构成见图3.1.1-1。

图3.1.1-1 数据中心列头柜安装位置示意 在GB50174中对建筑物数据中心布线系统的架构表示过于简单,只规定了在机房内设置一个主配线架通过缆线连至水平配线架(HD)、集合点(CP)和信息插座(TO)。上图的内容也只表示了列头柜可以为CP或HD。BD和HD配线架可以采用交叉的连接方式,以便于配线设备的管理。在术语中与国外的标准也不不统一。经过修订后的GB50174的内容会往国际标准的内容靠拢。 (2) ISO/IEC标准中机房布线构成见图3.1.1-2和图3.1.1-3。

一个办公大楼的综合布线具体实施方案

一个办公大楼的综合布线具体实施方案12.16 前言: 综合布线系统是用于组建局域网的布线系统,对于一栋大楼来说,综合布线系统就像神经系统。它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,是信息传输的物理介质。可以说,一套优秀的结构化综合布线系统,决定着这栋现代化大楼的成败。下面为大家提供一个办公大楼的综合布线具体实施方案,给大家做参考。 办公楼综合布线 1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。 2.办公大楼综合布线系统 布线规划 根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下: ? 选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求; ? ? 整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。 ? 2.2主要技术参数及设备选型 根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆 ? 数据线采用超5类双绞线; ? ? 不会因使用人员误插引起设备损坏; ? ? 具有很好的可扩充性; ? ? 可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护; ? ? 造型美观。 ? 技术指标 ? 特性阻抗:100 欧姆 ? ? 传导延时:< 1.0 us ? ? 电容:< 13.5pf / ft ? ? 直流电阻:< 40

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

办公楼综合布线系统

第1章办公楼综合布线系统 1.1 系统概述 综合布线系统,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使语音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行语音通信、数据图像处理、控制等等,从而建成智能化的大厦。本系统采用国产知名品牌一舟的超五类布线系统。1.2 需求分析 本次安高广场办公楼综合布线系统的设计,应满足本楼内信息通信网络的布线要求,支持语音、数据、图像等专业信息的传输,同时也可根据实际需求支持各相关弱电系统中信息的传输。根据本办公楼的性质、使用功能、环境安全条件以及考虑到近期实际使用和中远期发展的需求,进行合理的系统布局和管线设计。 安高广场办公楼系统结构化综合布线系统的一般要求: 能支持语言、数据、图像、监控系统中信号传输的要求,类型为综合型;开放式结 构、容易扩展、变更; 良好的安全性和可靠性;良好的经济性和适应未来的先进性;桌面可以支持ATM 、百 兆以太网应用;产品均选用同一品牌,由厂商保证维修。 综合布线各子系统要求: 工作区子系统:采用超五类非屏蔽RJ45 模块,具有保护跳线功能,防止碰撞而损坏。 端口须有颜色标记。 水平子系统:采用超五类非屏蔽双绞线,水平配线防火等级为CMR 。 干线子系统:数据传输干线采用6 芯多模光纤。语音干线采用三类主干。管理子系统: 采用内部或交叉连接方式,色标符合CECS72.97 规定。数据跳线为RJ45端口,语 音跳线面板为110端接式面板。 设备间子系统:采用交叉连接方式,进线端设备色标符合CECS72.97 规定。数据跳线 面板为标准RJ45端口另外,布线系统应按相关标准进行。 1.2.1系统结构规划 办公楼系统共规划设计了5个配线间,分别在1层、8层、13层、18层、22层。由于办公

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自